Уважаемые гости и пользователи форума. Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание. Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 01 янв 2016, 13:53
- Поблагодарили: 1 раз
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
Есть Baxi Нувола Комфорт 3 с выносной панелью. В панель встроен датчик температуры комнатный.
Плюс к котлу подключаю датчик уличной температуры.
В инструкции написано, что при подсоединении датчика уличной температуры, котёл умеет изменять температуру подачи по заданной кривой.
Плюс к этому, датчик комнатной температуры будет делать тоже самое.
Вопрос: каким образом эти два датчика помогают друг другу? Где описаны эти детали?
Пока мне в голову приходит объяснение с тем, что температура в помещении гораздо менее инерционна, чем снаружи.
Помогите, пожалуйста, понять.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6828
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 757 раз
- Возраст: 59
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
Не получится. Конденсационные котлы, возможно, умеют нечто подобное вытворять. А с этим - даже не мечтай.Anton72 писал(а): 05 янв 2020, 20:21… я хочу что бы она постоянно горела в момент нагрева радиаторов, пока они не нагреют температуру воздуха до отключения термостатом (хотя может это тоже не очень правильно)
У меня установлен датчик уличной температуры и комнатный термостат, кривая выбрана так, что бы комнатный термостат не срабатывал (на термостате на 0,5 градуса выше, чем надо). Не нравится мне, когда циркуляции в СО нету (при отключении по термостату), батареи - чугун, самые лучшие для отопления, имхо. Где-то фраза попадалась, что лучше чугунных радиаторов только тёплый пол.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 04 янв 2020, 19:51
- Откуда: Сибирь
- Мой котел: Baxi ECO 4s 18f
- Благодарил (а): 3 раза
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
У меня так не получится. Мощность системы отопления меньше (на данный момент) минимальной мощности котла, а теплоноситель, циркулирующий по однотрубной "ленинградке" грелся быстро (менее чем за минуту), так же быстро он и остывал (3-5 минут). Хотя термин "быстро" личное восприятие и достаточно условный, как должно быть не знаюStarik писал(а): 05 янв 2020, 23:30 меня установлен датчик уличной температуры и комнатный термостат, кривая выбрана так, что бы комнатный термостат не срабатывал (на термостате на 0,5 градуса выше, чем надо). Не нравится мне, когда циркуляции в СО нету (при отключении по термостату)

Хотя может моя логика настройки не верная. Через неделю вернусь домой, ещё поиграю. А так снять бы все температурные графики (улица-дом-теплоноситель с периодичностью включения) стало бы всё понятнее.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6828
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 757 раз
- Возраст: 59
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
Было бы желание ...

Никак в толк не возьму, зачем к мощности котла так сильно привязываться? От его мощности зависит, в основном, скорость нагрева теплоносителя, а мощность СО регулируется степенью нагрева (в том числе или в первую очередь, тут как угодно).Anton72 писал(а): 07 янв 2020, 06:24Мощность системы отопления меньше (на данный момент) минимальной мощности котла, ...
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 04 янв 2020, 19:51
- Откуда: Сибирь
- Мой котел: Baxi ECO 4s 18f
- Благодарил (а): 3 раза
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
Если что то не понимаю в логике настройки СО, прошу дать ссылку на ветку где это обсуждается

-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6828
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 757 раз
- Возраст: 59
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
И что в этом случае смущает? В конечном итоге, что от котла нужно? Комфорт в помещениях и приемлемый расход газа, имхо.
-
- Гуру
- Сообщения: 1290
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 194 раза
- Возраст: 48
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
В прошлое воскресенье 02.02.2020 подключил датчик уличной температуры к своему котлу. Котёл автоматически при +11 на улице и температуре в доме 23 градуса определил 10-ю кривую...
Ничего не менял в настройках котла кроме: AMBON = 0 MODUL = 1 при подключенном датчике наружной температуры.
Уставка по температуре воздуха в доме на настенной панели KHG71410641 составляет 23 градуса. Я так и оставил его работать в таком режиме целые сутки...
Вернувшись в дом через сутки, обнаружил, что кривой №10 не достаточно для поддержания установленной температуры и недотоп дома составил 0,8 градуса. Установив 11-ю кривую, снова я оставил котел работать на целые сутки... Вернувшись на следующий день увидел, что перетоп дома составил 1,6 градуса... и при этом обнаружил, что котел тактует по температуре воды в СО и никак не реагирует на значения настенной панели... ну это естественно потому что AMBON = 0 MODUL = 1.
Поэтому решил перевести AMBON = 1 и MODUL = 1 и котел работает по температуре комнаты и вопросов нет... но при этом в меню панели температура наружного воздуха определяется датчиком наружной температуры без проблем. При AMBON = 1 и MODUL = 1 в меню меняется K REG, но температура воды согласно заданной кривой при наружной температуре не меняется. Как я только не менял значения K REG (ставил разные 1,0; 2,2; 3,5; 7,8) и долго наблюдал за работой котла, что бы увидеть разницу значений температуры воды, НО толку ноль! Котел модулирует температуру воды согласно описания в инструкции к Нувола 3 Комфорт.
Но хочется понять, почему термостат KHG71410641 не останавливает котел при совместной работе с датчиком ПЗА...
Что не так, где и в чем моя ошибка, что не учел, где не внёс какие корректировки?
Мужики подскажите пожалуйста.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12262
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1588 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
С вынесенной панелью (амбон=1) кривая выбирается котлом автоматически. Насколько я помню нужно пару-тройку дней, чтобы котел разобрался с климатической зоной. При этом термостатная перемычка должна быть снята, F10=00
Отправлено спустя 15 секунд:
Больше не знаю что сказать.
-
- Гуру
- Сообщения: 1290
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 194 раза
- Возраст: 48
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
Вот, что было и у меня...Bahus писал(а): 06 фев 2020, 10:23 С вынесенной панелью (амбон=1) кривая выбирается котлом автоматически.
спасибо... Этого я не знал.
Местные жители Краснодарского края нормально с этим разобраться не могут...


была снята изначально перед тем как устанавливал панель на стене.
Отправлено спустя 1 час 43 минуты 26 секунд:
Bahus, это подтвержденный практикой факт или же Вы так предполагаете?Bahus писал(а): 06 фев 2020, 10:23 Насколько я помню нужно пару-тройку дней, чтобы котел разобрался с климатической зоной
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Старожил
- Сообщения: 677
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 50 раз
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
Скудная инфа от производителя, поди догадайся сам, предположу, что при этой комбинации AMBON = 1 и MODUL = 1 активируется ПИД регуляционный процесс (чисто пространственное управление), при этом уличный датчик не участвует в процессе регуляции (ПЗА не работает), но панель продолжает вычислять зквитермические кривые, которые, так же не влияют на процесс регуляции.Steamboy писал(а): 05 фев 2020, 19:25 Поэтому решил перевести AMBON = 1 и MODUL = 1 и котел работает по температуре комнаты и вопросов нет... но при этом в меню панели температура наружного воздуха определяется датчиком наружной температуры без проблем.
Проще говоря по вопросу темы "Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры" - ни как. Хотя комнатная температура может учитываться для расчёта эквитермических кривых, так называемое эквитермическое управление с учетом влияния температуры в помещении, но повторюсь, скудная инфа по этому девайсу.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12262
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1588 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
Память у меня плохая, но кажись на семинарах всегда говорилось именно так. Давно уже такие вещи на семинарах не обсуждаются ибо модель не новая и изъезжена вдоль и поперек.Steamboy писал(а): 06 фев 2020, 13:25 это подтвержденный практикой факт или же Вы так предполагаете?
-
- Гуру
- Сообщения: 1290
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 194 раза
- Возраст: 48
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
В данном сочитании никак. Согласен.tsv63 писал(а): 06 фев 2020, 14:32 Проще говоря по вопросу темы "Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры" - ни как
Оно 100% будет работать я пришел к выводу, что если использовать ПЗА и простой комнатный термостат... Или эксплуатировать котел с панелью как есть в режиме понижения температуры ночью. Меня настенная панель пока устраивает и я еще её поэксплуатирую.
весьма скудная, хоть и модель старая...
Отправлено спустя 9 минут 39 секунд:
AMBON =1 как раз активирует панель и соответственно ПИД регулирование
А вот MODUL = 1, дает котлу понять, что к котлу подключен датчик наружной температуры.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Старожил
- Сообщения: 677
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 50 раз
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
Нет, дает понять, что включается функция модуляции, не более. В MODUL = 1 может работать и без датчика, будет вычисляться только уставка температуры подачи.Steamboy писал(а): 06 фев 2020, 18:27 А вот MODUL = 1, дает котлу понять, что к котлу подключен датчик наружной температуры.
-
- Гуру
- Сообщения: 1290
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 194 раза
- Возраст: 48
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
Верно... И без датчика работает... Сам же это выше писал на основании увиденной работы котла...tsv63 писал(а): 06 фев 2020, 20:21 MODUL = 1 может работать и без датчика, будет вычисляться только уставка температуры подачи.

Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 22 сен 2020, 17:12
- Откуда: Нижний Тагил
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F 24 кВт
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
-
- Гуру
- Сообщения: 1290
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 194 раза
- Возраст: 48
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
Температура воды в отоплении19Евгений73 писал(а): 04 окт 2020, 11:24 Когда выключаешь котел на экране вместо OF горит -40. Что это?



Шутка... это показывает температуру воздуха на улице...
А всё почему? Потому что:
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 27 сен 2021, 20:14
- Откуда: Воронеж
- Благодарил (а): 1 раз
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6828
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 757 раз
- Возраст: 59
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
Это где там такое в инструкции сказано?
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 27 сен 2021, 20:14
- Откуда: Воронеж
- Благодарил (а): 1 раз
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12262
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1588 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 10 янв 2022, 10:00
- Откуда: Якутск
- Мой котел: Baxi Ecofour 24 f
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
Насколько правильно работать с таким датчиком будет ECO Four 24 f при наружных температурах -45 -55?
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 05 дек 2024, 21:50
- Откуда: Арзамас
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
Поставил датчик уличной температуры, сколхоженный самостоятельно по теме на этом форуме.
Луна 3 комфорт. Только тёплые полы.
Что было:
- панель на стене, температура выставлена 20⁰
- yself 1
- ambon 1
- modul 1
- kreg 1,7
С такими настройками температура на панели колебалась от 19,9 до 20,1. Температура подачи была 32, обратки 26.
Уличный датчик показывает минус 6⁰, в машине показывало минус 7⁰, когда подъезжал к дому. Т. е. датчик работает более менее корректно. После подключения датчика настройки не менял.
Что получилось:
- температура на подаче доходит до 42⁰
- температура на панели до 21,5⁰
- kreg не меняется (хотя, вроде как, должна)
Котел отрубается, температура падает до 20,8⁰ и котел снова включается. Попалась информация, вроде как котёл будет подстраиваться в течение нескольких суток и выйдет на оптимальный режим работы.
Но какого он греть-то начал до 21,5⁰, если на панели выставлено 20⁰
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12262
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1588 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 05 дек 2024, 21:50
- Откуда: Арзамас
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12262
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1588 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 01 сен 2024, 21:17
- Откуда: Минск
- Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
там где панель\датчик случаем не ТП?sub писал(а): 06 дек 2024, 10:06 Bahus, здравствуйте. Спасибо за ответ. А почему котел решил греть на полтора градуса выше, чем установлено на панели, не подскажите?
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 05 дек 2024, 21:50
- Откуда: Арзамас
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 01 сен 2024, 21:17
- Откуда: Минск
- Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
сложно сказать как это связано. но управление ТП по Т воздуха... уж надта они инерционны
и вообще котёл *вырубается при превышении + 0.3 установленной Т на панели что происходит крайне редко \когда солнце выглядывает\
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 05 дек 2024, 21:50
- Откуда: Арзамас
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
Пока пытаюсь настроить так как есть. Пока идет отделка, еще не живем.astrom15 писал(а): 06 дек 2024, 11:01сложно сказать как это связано. но управление ТП по Т воздуха... уж надта они инерционны
и вообще котёл *вырубается при превышении + 0.3 установленной Т на панели что происходит крайне редко \когда солнце выглядывает\
Мы с Вами на форумхаусе в личке общались). По Вашему совету заказал термистор и коробочку. Спасибо)
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
И еще, а то что-то запутался уже. Мне kreg вручную выбирать, или мой котел должен сделать это самостоятельно? В инструкции написано, что котел сам выбирает кривую в зависимости от температуры на улице. А на форуме попадается инфа, что вручную надо подбирать.
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 01 сен 2024, 21:17
- Откуда: Минск
- Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
сам подбирает. Т уставки меняется в зависимости от тенденции рост\снижение которая на дисплее указывается стрелками
-