baxi eco life 1.31f не набирает нужную температуру в СО

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
Leva2000
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 фев 2025, 08:51
Откуда: Пермь
Мой котел: baxi eco life 1.31f

baxi eco life 1.31f не набирает нужную температуру в СО

Сообщение Leva2000 »

Здравствуйте! Газовики подключили котел baxi eco life 1.31f, настроек никаких не делали, открыли газовый кран, нажали кнопку включения и уехали.... На котле выставлена t65гр. Котел нагрел до 65 и дальше не поднимает.... Я так понял, он должен нагреть примерно до 70-ти, отключится, отстыть примерно до 60-ти, и снова включится в нагрев... И так работать по, примерно, такому циклу.... Дом 130м.кв. газоблок 300. Котел такой мощности брался с запасом на увеличение площади в перспективе. И еще мне показалось, что пламя низкое... Подскажите, может настройки какие изменить??? Вызвать специалиста для регулировки клапана??? Я простой пользователь и буду рад Вашим советам.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6627
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 412 раз
Возраст: 51

baxi eco life 1.31f не набирает нужную температуру в СО

Сообщение RADAR »

ничего не надо делать...пусть работает как работает... :)

Автор темы
Leva2000
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 фев 2025, 08:51
Откуда: Пермь
Мой котел: baxi eco life 1.31f

baxi eco life 1.31f не набирает нужную температуру в СО

Сообщение Leva2000 »

Спасибо! ...понаблюдаю... Солнце встало, котел отключился :) , видимо зря кипишую... :D
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12755
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1647 раз
Возраст: 45

baxi eco life 1.31f не набирает нужную температуру в СО

Сообщение Bahus »

Всё нормально. Котёл смодулировался, чтобы поддерживать заданную вами температуру. Потому и пламя низкое. Просто люди ошибочно думают про мощность современного котла. Он у вас не 31кВт, а 11-31кВт. И мощность необходимую выбирает самостоятельно. И непрерывно.
Вот у вас потеплело, теплопотери уменьшились ниже минимума котла. Он догнал +5 к уставке и выключился
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi ECO life 31f не работает отопление
    mangustix » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    2313 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел Baxi Eco -4s не набирает температуру
    Малышев » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1958 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi ECO Life 1.24F щелкает при нагреве
    Ната » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    341 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Не держит температуру отопления Baxi Eco Home
    Максим Иванов » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1915 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Baxi ECO Life 1.24F давление газа на горелке
    2 Ответы
    2870 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя