baxi eco life 1.31f не набирает нужную температуру в СО
-
Leva2000
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 фев 2025, 08:51
- Откуда: Пермь
- Мой котел: baxi eco life 1.31f
baxi eco life 1.31f не набирает нужную температуру в СО
Здравствуйте! Газовики подключили котел baxi eco life 1.31f, настроек никаких не делали, открыли газовый кран, нажали кнопку включения и уехали.... На котле выставлена t65гр. Котел нагрел до 65 и дальше не поднимает.... Я так понял, он должен нагреть примерно до 70-ти, отключится, отстыть примерно до 60-ти, и снова включится в нагрев... И так работать по, примерно, такому циклу.... Дом 130м.кв. газоблок 300. Котел такой мощности брался с запасом на увеличение площади в перспективе. И еще мне показалось, что пламя низкое... Подскажите, может настройки какие изменить??? Вызвать специалиста для регулировки клапана??? Я простой пользователь и буду рад Вашим советам.
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6605
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 406 раз
- Возраст: 50
baxi eco life 1.31f не набирает нужную температуру в СО
ничего не надо делать...пусть работает как работает... 
-
Leva2000
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 фев 2025, 08:51
- Откуда: Пермь
- Мой котел: baxi eco life 1.31f
baxi eco life 1.31f не набирает нужную температуру в СО
Спасибо! ...понаблюдаю... Солнце встало, котел отключился
, видимо зря кипишую... 
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12478
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1612 раз
- Возраст: 45
baxi eco life 1.31f не набирает нужную температуру в СО
Всё нормально. Котёл смодулировался, чтобы поддерживать заданную вами температуру. Потому и пламя низкое. Просто люди ошибочно думают про мощность современного котла. Он у вас не 31кВт, а 11-31кВт. И мощность необходимую выбирает самостоятельно. И непрерывно.
Вот у вас потеплело, теплопотери уменьшились ниже минимума котла. Он догнал +5 к уставке и выключился
Вот у вас потеплело, теплопотери уменьшились ниже минимума котла. Он догнал +5 к уставке и выключился
-