тактование котла

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
Goblinus
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 окт 2025, 13:07
Откуда: МСК
Мой котел: Baxi Ecofor 24F

тактование котла

Сообщение Goblinus »

Доброго дня! Имею систему отопления ГК Baxi Ecofour 24f гидрострелка и три контура управляемые сервоприводами. Проблема в том что котёл тактует после прогрева СО. В мыслях установка ТА для решения данной проблемы.
Котлом и приводами управляет автоматика по температуре воздуха в помещениях, контура: радиаторы 1 этаж, радиаторы 2 этаж, тёплый пол. Дом 140 квм, теплоноситель нагревается до 60 градусов.
После прогрева СО (возврат прогретой обратки) котёл моментально догревает объём теплоносителя в гидрострелке и отключается, задержку включения установил на 4 минуты, появились мысли установить ТА и избавиться от частых включений кота.

Прошу совета в решении данного вопроса.
Последний раз редактировалось Goblinus 26 окт 2025, 11:47, всего редактировалось 1 раз.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6978
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 769 раз
Возраст: 59

трактование котла

Сообщение Starik »

Goblinus писал(а): Вчера, 11:38Проблема в том что котёл тактует ...
Цикличная работа изначально заложена в конструкцию обычного котла.

Автор темы
Goblinus
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 окт 2025, 13:07
Откуда: МСК
Мой котел: Baxi Ecofor 24F

трактование котла

Сообщение Goblinus »

Понимаю, но не лишком ли частые эти циклы, после прогрева ТН в системе котёл вкл/выкл порядка 8-10 раз в час.
Последний раз редактировалось Goblinus 26 окт 2025, 11:55, всего редактировалось 2 раза.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12473
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

тактование котла

Сообщение Bahus »

Сейчас ещё не холодно. Теплопотери не очень большие. Поэтому так.
Будет холоднее - стрелка интенсивнее будет разгружаться
Комнатник при стрелке просто противопоказан. Только по теплоносителю.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Goblinus
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 окт 2025, 13:07
Откуда: МСК
Мой котел: Baxi Ecofor 24F

тактование котла

Сообщение Goblinus »

Bahus писал(а): Вчера, 12:13 Комнатник при стрелке просто противопоказан. Только по теплоносителю.
почему?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6978
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 769 раз
Возраст: 59

тактование котла

Сообщение Starik »

Goblinus писал(а): Вчера, 11:50но не лишком ли частые эти циклы,
А что мешает их увеличить? Не лишним бывает инструкцию читать, там про параметр F11 кое-что написано, вдруг тебе понравится. :)

Автор темы
Goblinus
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 окт 2025, 13:07
Откуда: МСК
Мой котел: Baxi Ecofor 24F

тактование котла

Сообщение Goblinus »

Starik писал(а): Вчера, 13:34 А что мешает их увеличить? Не лишним бывает инструкцию читать, там про параметр F11 кое-что написано, вдруг тебе понравится.
пробовал и выбрал оптимальное время простоя котла, в противном случае холодная обкатка идёт с КО и получается обратная реакция (радиаторы остывают а не нагреваются)

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6978
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 769 раз
Возраст: 59

тактование котла

Сообщение Starik »

Goblinus писал(а): Вчера, 11:38задержку включения установил на 4 минуты,...
Такое себе решение редактировать первый пост... грамотное.
Расшифруй чего ты хочешь.

Автор темы
Goblinus
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 окт 2025, 13:07
Откуда: МСК
Мой котел: Baxi Ecofor 24F

тактование котла

Сообщение Goblinus »

Starik писал(а): Вчера, 17:39 Расшифруй чего ты хочешь.
хочу получить запас нагретого теплоносителя и избавиться от тактования котла

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6978
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 769 раз
Возраст: 59

тактование котла

Сообщение Starik »

Тем и обсуждений на форуме не мало, воспользуйся поиском.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12473
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

тактование котла

Сообщение Bahus »

Goblinus писал(а): Вчера, 12:17почему?
Потому что стрелка по максимуму должна быть загружена. Котёл не в курсе кому и чего понадобится
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Goblinus
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 окт 2025, 13:07
Откуда: МСК
Мой котел: Baxi Ecofor 24F

тактование котла

Сообщение Goblinus »

Bahus писал(а): Вчера, 21:24 Потому что стрелка по максимуму должна быть загружена. Котёл не в курсе кому и чего понадобится
Я это понимаю, но не всегда есть запрос на отопление всех контуров соответственно и разбор ТН идёт не большой, в связи с этим котёл ТН быстро нагревает, вот и задумался буферной ёмкости.

Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Starik писал(а): Вчера, 18:47 Тем и обсуждений на форуме не мало, воспользуйся поиском.
Спасибо! В "Гугле" был, много прочего прочёл полезного и не очень, в большинстве случаев либо бональщина, либо расхождения по СО, вот создал собственный пост с вопросом.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6597
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 406 раз
Возраст: 50

тактование котла

Сообщение RADAR »

Goblinus писал(а): Сегодня, 10:40 вот и задумался буферной ёмкости.
если есть задор и деньги, то конечно можно установить ТА или буферную емкость, как угодно, и увлекательно провести время.. :)

Отправлено спустя 6 минут 9 секунд:
забыл еще сказать, что когда ТА будет прогрет, то ситуация будет ровно той же, что и сейчас... :)

Автор темы
Goblinus
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 окт 2025, 13:07
Откуда: МСК
Мой котел: Baxi Ecofor 24F

тактование котла

Сообщение Goblinus »

RADAR писал(а): Сегодня, 11:02 забыл еще сказать, что когда ТА будет прогрет, то ситуация будет ровно той же, что и сейчас...
и как быть при таком раскладе? единственное что вижу при ТА разбор ТН будет меньше из-за большой ёмкости и простой котла будет более длительным

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6978
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 769 раз
Возраст: 59

тактование котла

Сообщение Starik »

Goblinus писал(а): Сегодня, 10:40Спасибо! В "Гугле" был,
:facepalm: А где речь про интернет поисковик велась, покажешь? Похоже ты не знаешь, что поисковое окошко есть на этом форуме, там много чего интересного и не очень можно увидеть. ;)

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6597
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 406 раз
Возраст: 50

тактование котла

Сообщение RADAR »

Goblinus писал(а): Сегодня, 11:26 единственное что вижу при ТА разбор ТН будет меньше из-за большой ёмкости и простой котла будет более длительным
какое то сглаживание должно быть.. :)
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • При выключении котла baxi ecofour 1.24f цифры на дисплее
    Gildaniel » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    331 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    285 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • дымоход газового котла Baxi LUNA PLATINUM 1.24.
    Anatoll » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    19 Ответы
    814 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Насос котла экофор
    Eklips2 » » в форуме Электрокоммутация
    18 Ответы
    926 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ремонт турбины котла Baxi 240 fi
    Ageold » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    679 Просмотры
    Последнее сообщение Ageold

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость