Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
Chuhra
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 сен 2025, 08:29
Откуда: Ростов-на-Дону
Мой котел: Luna Platinum 1.32
Возраст: 49

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Сообщение Chuhra »

Здравствуйте! Котел Luna Platinum 1.32 QAA75. Установлен датчик наружной температуры. До сего момента использовал параметр 40 как "Комн модуль1", режим комфорт. Все работало прекрасно. Но подключил к системе отопления зимний сад и все разладилось.
Необходимо вернуть котел в режим работы "по температуре потока". Датчики температуры (на панели управления и улице) больше не должны влиять на работу системы. Регулировка зон отопления теперь через трехходовые клапана и термостаты на батареях. Сад в приоритете...
вернул параметр 40 - "пульт оператора1"
740- 45 гр
741 -70 гр
742 -70 гр (вот по нему и вопрос???)
5977 -"комн термостат КО1" (вернул по умолчанию)
6200 - сохранил

НО! при вращении кнопки "В" меняется уставка комнатной температуры(((

Правка внесена после решения задачи))
1. Отключаем датчик внешней температуры от клем.
2. После включения будет выдана ошибка. Входим в Меню "Инженер"-"Конфигурация"-"6200"-меняем на "да" сохраняем
3. До шага 1. я изменил параметр 40 - на "пульт оператора1"; 740-" 30" это возможный минимум; 741 -"70" - это максимум; 5977 - "комн термостат КО1" - это вернул в значение "по умолчанию"; 742 - стоит 40, так и оставил...

теперь вращение ручки В приводит к установке температуры потока
Последний раз редактировалось Chuhra 05 окт 2025, 13:01, всего редактировалось 1 раз.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7020
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 773 раза
Возраст: 59

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Сообщение Starik »

Где панель установлена?

Автор темы
Chuhra
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 сен 2025, 08:29
Откуда: Ростов-на-Дону
Мой котел: Luna Platinum 1.32
Возраст: 49

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Сообщение Chuhra »

на котле
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12490
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Сообщение Bahus »

Вопрос.
Как сбросить ошибку при отключении ранее подключенного датчика на котле серии LUNA Platinum? Например, после отключения ранее подключенного датчика уличной температуры появилась ошибка «Е10», которая не сбрасывается.
Ответ.
При отключении ранее подключенного датчика котел будет информировать об его отсутствии.
Для сброса ошибки необходимо
1.Войти в сервисное режим «Инженер», пароль доступа 10101 (доступ в сервисные настройки описаны в «инструкции по программированию параметров QAA75 »).
2. В меню «Конфигурация» найти параметр 6200 и изменить на «ДА» .
3. Отключить котел от электроснабжения на 1 минуту.
После этих действий котел начнет работать в первоначальном режиме, то есть с пульта управления можно будет задавать рабочую температуру теплоносителя.
Это?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Chuhra
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 сен 2025, 08:29
Откуда: Ростов-на-Дону
Мой котел: Luna Platinum 1.32
Возраст: 49

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Сообщение Chuhra »

выключение/включение котла не помогло... может физическое наличие датчика уличной температуры в клемах котла влияет? может отключить его?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7020
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 773 раза
Возраст: 59

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Сообщение Starik »

Chuhra писал(а): 03 окт 2025, 09:50физическое наличие датчика уличной температуры в клемах котла влияет?
В традиционных котлах точно влияет. Себе установил тумблер на провод от датчика.

Автор темы
Chuhra
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 сен 2025, 08:29
Откуда: Ростов-на-Дону
Мой котел: Luna Platinum 1.32
Возраст: 49

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Сообщение Chuhra »

отключил датчик уличной температуры, 6200 - "да", заработало!!!
Всем Спасибо!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12490
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Сообщение Bahus »

:okdoc:
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

sprobotuk
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 31 окт 2025, 11:32
Откуда: Ялта
Мой котел: BAXI Luna Platinum+ 1.32 ga

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Сообщение sprobotuk »

Здравствуйте! Сделал всё, как описано выше, но при попытке изменения 6200 с "нет" на "да" изменение не сохраняется, тут же возвращается "нет".

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7020
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 773 раза
Возраст: 59

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Сообщение Starik »

sprobotuk писал(а): 31 окт 2025, 11:38Сделал всё,...
Значит не всё, что-то упускаешь или ситуация отличается.

sprobotuk
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 31 окт 2025, 11:32
Откуда: Ялта
Мой котел: BAXI Luna Platinum+ 1.32 ga

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Сообщение sprobotuk »

Там всего то два действия: отключить датчик и изменить параметр 6200...

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7020
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 773 раза
Возраст: 59

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Сообщение Starik »

sprobotuk писал(а): Сегодня, 17:53Там всего то два действия:
:facepalm: Загадку про А и Б сидели на трубе... знаешь? Читай внимательно и считай правильно.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • дымоход газового котла Baxi LUNA PLATINUM 1.24.
    Anatoll » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    21 Ответы
    1319 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел не видит датчик уличной температуры
    FulleffecT » » в форуме Программирование настроек
    8 Ответы
    1785 Просмотры
    Последнее сообщение FulleffecT
  • Baxi Luna platinum, каскад, сильное тактование
    РоманГришаевич » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1224 Просмотры
    Последнее сообщение РоманГришаевич
  • Ошибка e03, котел luna 3 comfort 1.240i
    bsmm2014 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    3145 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi luna platinum+ 1.24 и ZONT
    Bloy911 » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    1832 Просмотры
    Последнее сообщение Alexey33

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость