BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
ganichevsi
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
Откуда: Марий Эл
Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 44

BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.

Сообщение ganichevsi »

Добрый день. Дом с гаражом 232квм. Котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310i. Панель сейчас вынесена на стену в доме. Отапливаю по Т подачи. Дом одноэтажный, во всем доме кроме гаража Теплые полы (ТП) и Радиаторы отопления (РО). На РО установлены термостатические головки. На коллекторах ТП установлены смесительные узлы с термоголовкой. Котельная находится в гараже, в отдельной комнате, там же гидрострелка, насос на радиаторы отопления дома - 1шт., и на РО гаража - 1шт. Также стоит бойлер косвенного нагрева BAXI 200л. В доме стоят коллекторы ТП - 2шт, и коллектор РО -1шт, система отопления радиаторов лучевая. Купил уличный датчик и хочу переделать СО по температуре в доме (выносная панель штатная). Подскажите, как грамотно настроить? Какие параметры установить?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12785
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1651 раз
Возраст: 45

BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.

Сообщение Bahus »

ДУТом задаётся температура теплоносителя. А когда греть - термостатом.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
ganichevsi
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
Откуда: Марий Эл
Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 44

BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.

Сообщение ganichevsi »

Bahus писал(а): 15 дек 2025, 09:43 ДУТом задаётся температура теплоносителя. А когда греть - термостатом.
В моем случае это будет работать с гидрострелкой?
То есть если на Poer выставляю 27 градусов, а в комнате например 26,4 когда включится котел?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7228
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 790 раз
Возраст: 59

BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.

Сообщение Starik »

Выстави и понаблюдай.

Автор темы
ganichevsi
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
Откуда: Марий Эл
Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 44

BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.

Сообщение ganichevsi »

Как будто холоднее когда f10=02

Автор темы
ganichevsi
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
Откуда: Марий Эл
Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 44

BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.

Сообщение ganichevsi »

Не работает короче f10=02
Вложения
IMG_0734.png

Автор темы
ganichevsi
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
Откуда: Марий Эл
Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 44

BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.

Сообщение ganichevsi »

Добрый вечер. Подскажите, если установить на котле f10=00, но оставить подключенным к котлу Poer, то Poer не навредит котлу своими командами на включение? Или на Poer надо выбрать режим работы ОТКЛ?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12785
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1651 раз
Возраст: 45

BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.

Сообщение Bahus »

Навредит.
Либо ставьте Ambon=0 и пользуйтесь перемычкой, либо Ambon=1, тогда перемычка М1 должна быть постоянно разомкнута.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
ganichevsi
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
Откуда: Марий Эл
Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 44

BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.

Сообщение ganichevsi »

Блин. У меня сейчас ambon=0, modul=1. Хочется Poer использовать. Как быть?

Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Если я Poer просто выключу? Тогда его можно оставить в системе подключенным к котлу?

Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Сейчас у меня ambon=0, modul=1, f10=00, f18=10. На Poer выключил типа отопление.

Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Bahus, Помогите пожалуйста :cry:

Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Я уехал на вахту, что жена сможет сделать? Надо однозначно физически отключать Poer и ставить обратно перемычку? Или можно оставить Poer подсоединенным к котлу и выставить ambon=1 и f10=02? Но если так выставить, наверное не будет работать должным образом из-за гидрострелки?

Отправлено спустя 11 минут 8 секунд:
Bahus, Вы как то писали, что когда f10=00, то комнатный термостат не учитывается. Исходил из этого.

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Bahus, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Вложения
IMG_0744.jpeg
IMG_0743.jpeg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7228
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 790 раз
Возраст: 59

BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.

Сообщение Starik »

Куда подключен Poer?

Автор темы
ganichevsi
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
Откуда: Марий Эл
Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 44

BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.

Сообщение ganichevsi »

К м1

Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:
Starik, все стандартно, к колодке м1, как у Вас.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7228
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 790 раз
Возраст: 59

BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.

Сообщение Starik »

На выносной панели температуру воздуха выставить выше чем на Poer на 1 градус. Poer отнести в нужную комнату.
f10=02
Смотреть кто вперед выключит горелку: Poer или выносная панель. Исходя из этого менять или не менять настройки, т.е. выносная панель должна всегда требовать тепло, а Poer будет командовать.
f10=01 работает по принципу - "кто первый встал, того и сапоги", чтобы котел работа по Poer, на нем должна быть температура выше чем на выносной панели.
Увеличить/уменьшить температуру на приблудах не проблема?
Но тебе нужно разобраться, какая температура должна быть возле панели, чтобы в комнате с Poer температура стала приемлемой для тебя (которую выставил на Poer).
Если панель в сарае и когда там реальная температура +18, а в нужной комнате уже +27, просто несешь Poer с +25 в эту комнату и Poer выключит горелку. На панели должна быть выставлена температура, при которой в нужном помещении гарантированно станет жарко или равно температуре в Poer.
Вроде не сильно запутался... :?

Автор темы
ganichevsi
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
Откуда: Марий Эл
Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 44

BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.

Сообщение ganichevsi »

На Poer нужно включать PID?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7228
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 790 раз
Возраст: 59

BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.

Сообщение Starik »

Что за Poer у тебя? ptc10-ptr10 термостат?

Автор темы
ganichevsi
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
Откуда: Марий Эл
Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 44

BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.

Сообщение ganichevsi »

Да

Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Настройки через программу

Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Как блин все сложно(((( по программе он якобы молотит пламя горит, но на панели показывает будто нет пламени
Вложения
IMG_0751.png

Автор темы
ganichevsi
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
Откуда: Марий Эл
Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 44

BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.

Сообщение ganichevsi »

Starik, Я уже начинаю сомневаться, правильно ли я подключил Poer. Я подключил так: На контакты 1-2 колодки М1 я подсоединил контакты А и С (канал 1) приемника Poer. Питания взял с котла. Как я понимаю это "Нормально открытое" состояние. Или нужно было подключить к контактам В и С?

Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Опять ж взял с вашего форума, где то прям фотка была, которую ты одобрил.

Отправлено спустя 11 минут 18 секунд:
Вот сейчас на родной выносной панели установлено 27,0. На терморегуляторе Poer установлено 26.5. Но до 27,0 градусов котел не греет. На термостате держит и показывает 25,2. На панели точно не скажу, примерно 26, но на датчике AQARA T1 висит под родной панелью показывает 25,4. Разница с показаний термостата и родной панелью примерно 3-4 градуса, в зависимости от температуре в доме, чем она выше, тем почему то погрешность больше. Так вот, котел ни в какую не хочет греть до 27. Заданная температура CH SL стоит 50 градусов. F10=02. Но если я поставлю при подключенном термостате f10=00, то котел нагонит температуру заданную ему на панели 27,0. Даже немного больше 27,2-27,3 будет показывать на панели. Что я не так делаю? Я уже уехал на работу, жена нервничает, осталась одна с этим котлом и термостатом. Немного прохладно дома. Напомню стоит гидрострелка. К слову ставил и AMBON=1 и AMBON=0, все равно 27,0 нагнать не может котел. Сейчас на пробу поставил AMBON=1. MODUL=1 не менял.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7228
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 790 раз
Возраст: 59

BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.

Сообщение Starik »

ganichevsi писал(а): Сегодня, 06:04Но если я поставлю при подключенном термостате f10=00, то котел нагонит температуру заданную ему на панели 27,0.
Вот и регулируй с панели.

Автор темы
ganichevsi
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
Откуда: Марий Эл
Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 44

BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.

Сообщение ganichevsi »

Starik писал(а): Сегодня, 08:31 Вот и регулируй с панели.
Так Bahus говорит что при подключенном термостате и F10=00, термостат навредит котлу.
Bahus писал(а): 19 дек 2025, 22:48 Навредит.
Либо ставьте Ambon=0 и пользуйтесь перемычкой, либо Ambon=1, тогда перемычка М1 должна быть постоянно разомкнута.
Как быть? Все друг другу противоречат?

Отправлено спустя 1 минуту :
Так всё-таки термостат может чем то навредить котлу при подключенном термостате и F10=00? Или котел тупо его не видит и игнорирует?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7228
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 790 раз
Возраст: 59

BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.

Сообщение Starik »

ganichevsi писал(а): Сегодня, 08:42Как быть?
Тебе? :facepalm: Для начала понять чего ты хочешь. ;)
ganichevsi писал(а): Сегодня, 06:04Вот сейчас на родной выносной панели установлено 27,0. На терморегуляторе Poer установлено 26.5. Но до 27,0 градусов котел не греет.
Poer рулил котлом, но ты не стал добавлять на нем температуру, ждал когда кто-то за тебя это сделает?!
ganichevsi писал(а): Сегодня, 06:04Что я не так делаю?
Вот сам и ответь.

Автор темы
ganichevsi
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
Откуда: Марий Эл
Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 44

BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.

Сообщение ganichevsi »

Starik писал(а): 59 минут назад Тебе? Для начала понять чего ты хочешь.
Я хочу чтобы котел нагонял температуру до 27 градусов, чтобы на родной панели было 27 градусов. Этого не происходит. На родной панели сейчас уставка 27,0 но она не достижима котлом. На Poer уставка 28,0. А по факту 25,4.
Starik писал(а): 59 минут назад Poer рулил котлом, но ты не стал добавлять на нем температуру, ждал когда кто-то за тебя это сделает?!
Да ставил я там и 28, толку нет.

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Starik, Возвращаясь к вопросу о вреде термостата котлу при F10=00 это возможно или нет?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Странные графики работы котла baxi luna 3 comfort с baxi connect
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    8507 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +
    PaTe » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    7292 Просмотры
    Последнее сообщение PaTe
  • Baxi Luna 3 Comfort: произвольная смена режимов работы.
    Melnikov2005 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    8833 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
    asisayj » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    5326 Просмотры
    Последнее сообщение ArtWolf
  • Baxi Luna 3 Comfort 310Fi не включается контур ГВС
    Михряй » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    3010 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Yandex [Bot]