хм, забавно, а я вижу серую панель.
Котел ваш с белой панелью, это говорит о том что данная модель доработана новой платой и модулируемым газ.клапаном. В модернизации не нуждается, в категорию отзывных котлов не входит.
Найдено 69 результатов
Вернуться к листу благодарностей
- 17 авг 2017, 07:39
- Перейти в форум
- Перейти в тему
замена циркуляционного насоса Mainfour 240f
Ни разу ничего не переделывали, просто снимали башку и ставили, 6 серия заходит легко.
_________________
Китай не стоит на месте. Появилась у нас в городе более точная копия дубликат из поднебесной NEW WILO Star-rs 25|6
Чудо насос, встает без переделки, цена меньше 2 000 руб.
http://s019.radikal.ru ...
_________________
Китай не стоит на месте. Появилась у нас в городе более точная копия дубликат из поднебесной NEW WILO Star-rs 25|6
Чудо насос, встает без переделки, цена меньше 2 000 руб.
http://s019.radikal.ru ...
- 14 сен 2017, 21:29
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Main5 плата?
Андрей спасибо за информацию. Плату заменили. Клиент счастлив, все работает штатно.
А теперь НО.
Я впервые делал авто калибровку газового клапан.Захватил с собой семинарскую тетрадь 2016 года и поскакал думая по ходу разберемся.
Итак что написано:
Порядок проведения электронной автоматической ...
А теперь НО.
Я впервые делал авто калибровку газового клапан.Захватил с собой семинарскую тетрадь 2016 года и поскакал думая по ходу разберемся.
Итак что написано:
Порядок проведения электронной автоматической ...
- 22 сен 2017, 15:29
- Перейти в форум
- Перейти в тему
BAXI ECO-4s, BAXI ECO HOME. Новинки 2016 г.
эко 4с определенно лучше, говорю вам как сервис. 5 поколение в случае просадки давления газа выдаст кучу ошибок по низкому давлению. 4 серия работает даже на самом скудном давлении.
Более того эко 4с сидит с грундфос насосом, а 5 серии на ущербном вило.
Берите котел из 4 поколения.
Более того эко 4с сидит с грундфос насосом, а 5 серии на ущербном вило.
Берите котел из 4 поколения.
- 17 окт 2017, 10:56
- Перейти в форум
- Перейти в тему
котел baxi LUNA 3 1.310 Fi ошибки e35 e98
За всю практику бертели платы на лунах не разу не гнали, а вот хонивел это напасть, те что стоят на серии Four. Лечится зачастую, повторюсь , заменой реле газового клапана на плате, НО это временно. Готовьтесь к замене платы.
- 30 ноя 2017, 15:31
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Подключение полутурбо к BAXI Slim (новая версия)
Вверху "Аптечка" там есть инструкция по подключению.bullet0823 писал(а):можно ссылку на подключение старой версии?
- 08 фев 2018, 11:15
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Новинка 2018 года. ECO Classic
Удалось вырваться на выставку. По новинке Сергей Федотович дал общую информацию не вдаваясь в подробности. Выяснилось что:
1) Это тендерный котел, в массовую розничную продажу не пойдет.
2) Мощность только 24 квт.
3) На тендере будет стоить немного дешевле Эко Хома
4) Made in Turkey завод баймак.
5 ...
1) Это тендерный котел, в массовую розничную продажу не пойдет.
2) Мощность только 24 квт.
3) На тендере будет стоить немного дешевле Эко Хома
4) Made in Turkey завод баймак.
5 ...
- 09 фев 2018, 19:00
- Перейти в форум
- Перейти в тему
SOS! baxi main 24 fi ошибка 60.
Подобные притензии от клиентов для нас ежедневны. Падение в 0 атм явно указывает на утечку в СО, даже если ее не видно. Проведите простой опыт. Выключаете котел. Даете остыть. Далее нагоняете воду в отопление от 2 до 2,7 примерно. Закрываете подачу и обратку и ждете. Можно сделать рано утром и ...
- 09 фев 2018, 20:19
- Перейти в форум
- Перейти в тему
SOS! baxi main 24 fi ошибка 60.
Чаще на входе крана в радиатор, китайские радиаторы снизу часто текут, гляньте стакан нижний радиатора. Сначала выясните контур потом дальше проще.Гарик 69 писал(а):Где чаще всего бывает утечка?
- 10 фев 2018, 07:04
- Перейти в форум
- Перейти в тему
SOS! baxi main 24 fi ошибка 60.
Ок, так и поступим ))Гарик 69 писал(а):Bahus,
Господа Администраторы и представители онных копите ум и будьте благоразумней и человечней!!!
Выполните рекомендации что я вам написал, потом отпишите.
- 13 мар 2018, 13:54
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Обновление прайса BAXI 2018
Экофор 24ф в МСК -33 000 р. Круто.
https://market.yandex.ru/product/124761 ... how=aprice
https://market.yandex.ru/product/124761 ... how=aprice
- 28 мар 2018, 10:29
- Перейти в форум
- Перейти в тему
подтекает теплообменник BAXI SLIM 1.300 iN
При переборке ниппеля и места прикосновения смазывали медным герметиком Don Deal. Перебирали слим 62, больше не хотим ))
- 29 мар 2018, 05:18
- Перейти в форум
- Перейти в тему
подтекает теплообменник BAXI SLIM 1.300 iN
как стоит так и разбирайте, все снимайте навесное, раздевайте утеплитель, походу разберетсь.
- 08 апр 2018, 19:24
- Перейти в форум
- Перейти в тему
BAXI MAIN FOUR 240F "серая и белая"
Вашей модели свойствен перегрев платы в определенных местах, в следствии чего детали со временем перестанут контачить и будет все чаще и чаще выходить в ошибку Е01. Это раз.
Второе что эта модель со своей хреновой платой и клапаном не может регулировать пламя на горелки, в следвии этого ...
Второе что эта модель со своей хреновой платой и клапаном не может регулировать пламя на горелки, в следвии этого ...
- 09 апр 2018, 12:54
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Промывка битермического ТО
Промывка битермика - неочем. Там трубки не зависимой веткой идут, а параллельной. И что? скажешь ты. А то что если ты промоешь - то только короткий путь, остальные трубки забитые впритык ни одна кислота не смоет. Факт. Нужна мощная кислота типо соляной. Мы моем 80% реагентом Atlas Dical, не знаю ...
- 09 апр 2018, 17:22
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Промывка битермического ТО
Дерзайте, потом расскажите что получилось.
- 11 апр 2018, 08:45
- Перейти в форум
- Перейти в тему
BAXI Luna 3 Comfort 310 fi ошибка 03е с последующей 99е
Плата комфорт более капризна по сравнению с дубовой луна 3. Видимо от большего кол-ва элементов на плате. Эта ошибка лечилась нами, но вам писать лечение не стану потому как последствия могут быть разными, вплоть до плачевных. Плата на замену.
Теплообменник конченый скоро потечет. Подпитываете часто ...
Теплообменник конченый скоро потечет. Подпитываете часто ...
- 24 апр 2018, 21:17
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Вентилятор Mainfour 240f
Ремкомплектов не существует. Смазки между втулкой и валом быть не должно по определению. Любая смазка там долго не задерживается. Поэтому если клинет подбирайте опытным путем подшипник, либо замена вентилятора
- 28 апр 2018, 22:07
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Замена BAXI mainfour 240 на main 5 24f
Не берите Маин 5!!! Сделайте выбор на Эко 4с!
- 04 май 2018, 09:12
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi mainfour 240f на запчасти или под ремонт
Не надо нас смешить ))Qweka писал(а): все остальное в идеальном состоянии
- 01 июн 2018, 07:56
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Поездка на завод BAXI 2018
Официально статья посещения завода Baxi в мае 2018 еще не опубликована, несколько фотографий оставлю здесь. Процесс сборки и склады завода фотографировать запрещено, так что только "около-заводные" фото.
- 04 июл 2018, 13:54
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Новый датчик давления
Сегодня запускали котел 2018 г.в., так вот стали устанавливать новые датчики давления. Выглядит иначе...
- 07 авг 2018, 07:35
- Перейти в форум
- Перейти в тему
муфты на 3/4 для торцевого уплотнения
Вообще эти гайки тотальная проблема для нас, бестолковые монтажники не ставят их при монтаже. На срезу внимания не обращают, лен, подмотку силиконовую от души накидают и уходят. Мы приходим на запуск - где гайки? Нету не шли в комплекте говорят.
Есть решение это кран с готовой гайкой, у Giacomini ...
Есть решение это кран с готовой гайкой, у Giacomini ...
- 07 мар 2019, 13:43
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка
Мы практикуем установки полутурбо на слимы. Могу сказать некоторые негативные моменты:
1) Турбо боится пыли в помещении, остановки по недостатку тяги появляются уже на первый месяца после запуска. До тех пор пока в помещении где нах. котел не будет идеально чисто, будет доставать остановками.
2 ...
1) Турбо боится пыли в помещении, остановки по недостатку тяги появляются уже на первый месяца после запуска. До тех пор пока в помещении где нах. котел не будет идеально чисто, будет доставать остановками.
2 ...
- 08 мар 2019, 08:08
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка
НетIlgiz писал(а): 07 мар 2019, 19:39RADAR писал(а): 07 мар 2019, 09:21 удлинение дымохода - история сомнительная...может обернутся конденсатом и проблемами с ним связанными...вообще обратная тяга - это не про длину дымохода...дымоход либо справляется либо нет..
По опыту: не обмерзает ли зонт с ветрозащитой зимой льдом?
- 11 мар 2019, 08:35
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
Сильно наворачивать не надо. Одноконтурная Luna3 1.310 + БКН 150 л. + комплект для подключения бойлера и будете довольны. Если готовы на напольный с чугунным теплообменником то ценник будет на порядок выше.
- 20 апр 2019, 07:08
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Luna 3 comfort 310 сломался расширительный бак
Баки рвутся на 3 год работы котла, если не подкачивать воздух. Не хайте котел ежели не обслуживаете. Бак ставьте на обратку все будет работать, про клапан голову не забивайте - у вас его нет и другим ставить не надо.
- 26 апр 2019, 17:16
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Обвязка Бакси Слим
1. На ваше кол-во теплого пола Слим зайдет нормально, гидрострелка не обязательна.
2. Можно обойтись обычным коллектором и одним насосом управляемым платой котла.
3. Бойлер подключаете через второй насос + датчик темп.бойлера. Схема есть в инструкции котла.
4. Помимо котла Слим+БКН есть схема Luna 3 ...
2. Можно обойтись обычным коллектором и одним насосом управляемым платой котла.
3. Бойлер подключаете через второй насос + датчик темп.бойлера. Схема есть в инструкции котла.
4. Помимо котла Слим+БКН есть схема Luna 3 ...
- 13 авг 2019, 09:05
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Какой котел сейчас выпускается на замену Mainfour 240f?
Бюджетный Eco4s, а лучше EcoFour. Обе модели 24 квт, разъемы и коробка одинакова с вашей.
- 13 ноя 2019, 10:43
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Каждый год портится теплообменник. Main 24i
Замерьте напряжение на корпусе котла. Мультиметром один провод в ноль розетки второй кабель на корпус котла. Значение должно быть близко к 0 Вольт. Из практики за два года новый котел умирал из за 30 вольт на корпусе котла. Сначало появлялись дырки на медных трубках - 4 раза пайку делали, а после и ...