Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Есть два типа клиентов - одни парятся почему котел не отключается, другие почему постоянно выключается. Один клиент в магазин к нам принес тетрадку где столбиком расписал в какое время котел включался в какое выключался. Такой тип клиентов мы называем "домохозяйки", от безделия и скуки сидят возле ...
Olegbez
31 мар 2020, 06:13
Перейти в форум
Перейти в тему

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

От е35 спасает только плата бертелли, и еще из практики: на платах хонивел ошибка идет вне зависимости от выпуска. Симптом смерти платы: ошибка появляется один раз в месяц, потом раз в неделю, позже уже ежедневно по несколько раз.
Пытались их лечить- безуспешно. Полагаю есть связь с перегревом ...
Olegbez
31 мар 2020, 18:07
Перейти в форум
Перейти в тему

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения



От е35 спасает только плата бертелли,

это только на определенных марках котлов или же поголовно на всех платах Хонейвэл?

Четыре года на новых котлах их не вижу, замены плат идет выпуска и 2015 и 2011, нет определенной серии в которых сидит эта ошибка. Другие сервис фирмы предлагают поставить ...
Olegbez
19 апр 2020, 16:17
Перейти в форум
Перейти в тему

Насос для baxi eco 5 compact 1.24F

Только менять. Не лечатся они.
Ближайший: rs 15/6, rs 25/6
Olegbez
30 сен 2020, 14:14
Перейти в форум
Перейти в тему

Выяжной вентилятор на Слим



Еще нынешних турбинах протерм стоит уже двухконтактное пневмореле надо менять на трехконтактоное иначе работать не будет

подскажите пожалуйста парт номер трехконтатного пневмореле

721890300 Huba трехконтактный срабатвыет от 60 мПа. На практике ставили на Slim 1.49 и 1.62. Турбины применяем ...
Olegbez
21 фев 2022, 10:05
Перейти в форум
Перейти в тему

Достали вентиляторы...

Всем привет. Хочу поделиться негодованием по массовому выходу из строя вентиляторов 5655730 он же Ebmpapst. С января месяца "осушили" весь склад по данной позиции. Что не так с этими вентиляторами, думал может быть страна изготовления подводит, но клинят и Германия и Китай. Признаки у всех ...
Olegbez
22 мар 2022, 09:05
Перейти в форум
Перейти в тему

Eco 4s 1.24 Вопрос по запчастям

Мой вам дельный совет. Места течи легко закрыть эпоксидным двухкомпонентным клеем. Находите течь, феном высушите и готовой смесью замазывайте, через часа два можно опрессовать. Несколько гидрогрупп 4с вылечили подобным способом. Сначала делали так экстренно и временно пока не придет новая деталь, а ...
Olegbez
22 фев 2025, 07:49
Перейти в форум
Перейти в тему

Иерархия моделей Baxi для выбора

Лет 5 назад хайер заходил на рынок Казахстана, но так и не задержался как бренд. Котлы попрадовали как это обычно происходит, а сервиса и запасных частей нет. На вопрос что лучше ответ всегда один, то на что вы в любой момент сможете найти запасные части у себя в городе.
За 15 лет с Baxi на мой ...
Olegbez
02 янв 2026, 14:52
Перейти в форум
Перейти в тему

Работает пьезоэлемент (искра) при заженной горелке

В новых котла может быть такой баг - кабель идущий на электрод контроля пламени слабо обжимает контакт электрода. Возьмите плоскобуцы, вытащите кабель с электрода контроля пламени обожмите его и снова вставьте, должно войти с усилием. Важный момент - после розжига горелки и появления индикатора ...
Olegbez
02 янв 2026, 14:55
Перейти в форум
Перейти в тему

Циркуляционный насос

Радуйтесь что стоит Шимхо, в переходный период когда сняли грундфос с конвеера в моменте стали недо насос Вило, тот что мог погибнуть в первый год экаплуатации. Шимхо боятся не нужно - ни одной замены за полтора года.
Olegbez
15 янв 2026, 08:49
Перейти в форум
Перейти в тему

Термостат IMIT TA5 и Baxi Slim 2.230i - не могу подружить!

Поздравляю вас с двумя событиями. 1) с тем что разобрались сами с оборудованием 2) что выдержали натиск троллинга. Будут вопросы пишите мы отетим, но не прямо на вопрос. ;)
Olegbez
22 янв 2026, 12:19
Перейти в форум
Перейти в тему

luna 3 comfort AIR - что за котел?


Попробую задать вопрос в этой теме. Вопрос наверно к опытным сервисным инженерам, так сказать, повидавших эксплуатацию многих котлов в течение многих лет.
Вопрос- насколько целесообразна установка конденсационного настенного котла при радиаторной стстеме отопления? Или не

PS: одноконтурным ...
Olegbez
23 янв 2026, 10:49
Перейти в форум
Перейти в тему

Вентилятор Baxi Luna 3 310(одноконтурный)

Единственная смазка которая помогала на некоторое время это высокотемпературная силиконовая смазка +150. Ни одно масло любой вязкозкости не помогло,более того ускоряло процесс клина. В паре втулка-вал нет смазки и быть не должно, силиконим мы, но клиенту говорим это все очень временно.
Olegbez
Вчера, 08:21
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi slim 1300 in греет до 50 градусов