Найдено 12046 результатов

Bahus
Сегодня, 09:51
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
Ответы: 20
Просмотры: 12445

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)


У моего котла один выход для теплоносителя. Соответственно, т.к. СО и ГВС работают на отдельных контурах, в месте разделения подающей трубы на две (два контура) должно находиться устройство перекрывающее один из контуров на время работы другого. Для этой цели туда напрашивается клапан с ...
Bahus
Сегодня, 09:42
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Ecolife 1.24, расширительный бак
Ответы: 2
Просмотры: 25

Ecolife 1.24, расширительный бак

Так вы посчитайте примерно объём теплоносителя, там и понятно будет.
Метр полиэтиленки 16х2.0 вмещает примерно 113 мл воды. Если брать 7 петель по 90 метров (630м) то объём выходит 71,25 литра. Плюс коллектор, плюс в котле. Итого в районе 75-80 литров.
В котле стоит 8 литровый бак. Так что ...
Bahus
Вчера, 19:59
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
Ответы: 20
Просмотры: 12445

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

1. Насколько я помню суммарный расход насосов зон не должен быть выше расхода насоса котлового контура.
2. Там же Слим. У него логика работы по двум насосам. Нет там трёххода
Bahus
Вчера, 15:34
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: ECOFOUR 24 низкое пламя во всех режимах
Ответы: 7
Просмотры: 126

ECOFOUR 24 низкое пламя во всех режимах


показал 21,1 кОм
На каком режиме тестера измеряете?

В мануале по клапанам SIT (и на самом клапане - у меня он белый) говориться про 310 mA.
Напряжение на модулятор SIT для природного газа максимум 9В постоянного тока (VDC). Вот подходящий диапазон на мультиметре и ставьте перед замером. ГВС на ...
Bahus
Вчера, 11:58
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi eco 4s - Нарушение индикации на дисплее
Ответы: 2
Просмотры: 40

Baxi eco 4s - Нарушение индикации на дисплее

Достаньте плату, переберите дисплей. Контактные площадки почистить, например.
Bahus
Вчера, 09:36
Форум: Электрокоммутация
Тема: Дополнительный насос к Main 24Fi
Ответы: 10
Просмотры: 116

Дополнительный насос к Main 24Fi

Не котловой смотрите. Обычный циркуляционник в систему отопления. С чугунной улиткой. Вам же только голова нужна от него. Ну из грундфоса это линейка UPS. 25-80 или 32-80. У Wilo это RS-Star. Но и то и другое скорее всего левяк будет. Поэтому проще дешёвого китайца какого-нибудь купить на ...
Bahus
Вчера, 09:31
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Westen Quasar Неспешно уходит давление при пользовании горячей водой
Ответы: 8
Просмотры: 146

Westen Quasar Неспешно уходит давление при пользовании горячей водой

Блин. Ну так-то всё более менее нормально по виду. Если и выдавливает через вентиль или в теплообменнике, то очень незначительно, что ночи для мониторинга очевидно недостаточно.
Ну и

1. При включении крана горячей воды стрелка манометра не шевелится на протяжении всего периода пока идет горячая ...
Bahus
Вчера, 02:54
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 3 Comfort 240FI ГВС плохо работает.
Ответы: 9
Просмотры: 217

Baxi Luna 3 Comfort 240FI ГВС плохо работает.

sany2507 писал(а): Вчера, 00:37 смесь газовоздушную что отвечает
настройка газового клапана и варианты диафрагмы на дымоходе
Bahus
Вчера, 02:51
Форум: Автоматика котлов
Тема: Котел греет воду в бойлере до 70 гр.
Ответы: 4
Просмотры: 63

Котел греет воду в бойлере до 70 гр.


Сейчас котлы идут с приводом для трехходового крана. На Baxi ру где то даже это
в такой комплектации идут котлы с турецкого и китайского заводов. Eco Classic, Eco Nova, Eco Star, Eco Life (ну те модели, у которых одно контурные модификации есть). У итальянцев всё по прежнему. Луна только с ...
Bahus
Вчера, 02:39
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: ECOFOUR 24 низкое пламя во всех режимах
Ответы: 7
Просмотры: 126

ECOFOUR 24 низкое пламя во всех режимах

Оба датчика - NTC. То есть с обратной зависимостью. При увеличении температуры сопротивление должно уменьшаться. По другому быть не должно
Bahus
10 июл 2025, 23:57
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 3 Comfort 240FI ГВС плохо работает.
Ответы: 9
Просмотры: 217

Baxi Luna 3 Comfort 240FI ГВС плохо работает.

Ух, ёё. Дымоход не на проезжую часть смотрит, часом?
Так-то да. Неправильная газовоздушная смесь. Отсюда и сажа на теплообменнике.
Bahus
10 июл 2025, 23:53
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: ECOFOUR 24 низкое пламя во всех режимах
Ответы: 7
Просмотры: 126

ECOFOUR 24 низкое пламя во всех режимах

Замерить адекватность значений датчиков температуры. Лучше обоих

Отправлено спустя 29 минут 16 секунд:
А09 журналирует. Ошибка сто лет назад могла быть
Bahus
10 июл 2025, 23:39
Форум: Автоматика котлов
Тема: Котел греет воду в бойлере до 70 гр.
Ответы: 4
Просмотры: 63

Котел греет воду в бойлере до 70 гр.

1. Датчик в комплекте Луны это аттракцион невиданной щедрости. Подозреваю вам подсунули от фонаря, что под руку попалось. И мотора трёххода не идёт. Только картридж с заглушкой. Или датчик не до конца вставили.
Скачайте из аптечки семинарку, там в конце есть таблица температура-сопротивление. Вот и ...
Bahus
10 июл 2025, 23:22
Форум: Электрокоммутация
Тема: Дополнительный насос к Main 24Fi
Ответы: 10
Просмотры: 116

Дополнительный насос к Main 24Fi

Всё, на что меня хватило, я озвучил. Мож у кого ещё мысли будут
Bahus
10 июл 2025, 17:46
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка котла Baxi Luna 3 E25
Ответы: 2
Просмотры: 49

Ошибка котла Baxi Luna 3 E25

С циркуляцией проблема, либо с теплосъёмом.
Трёхходовой клапан и его мотор. Либо забит вторичный теплообменник. Ну или датчики могут врать.
С мотором на ГВС просто. Просто откиньте его от картриджа. Картридж должен встать в положение ГВС. Если проблема ушла - мотор неадекватно работает или не ...
Bahus
10 июл 2025, 17:36
Форум: Электрокоммутация
Тема: Дополнительный насос к Main 24Fi
Ответы: 10
Просмотры: 116

Дополнительный насос к Main 24Fi

Не. Если уж делать, то лучше двухтрубку.
Но и Ленинградка должна помочь. У вас же сейчас в первый радиатор, условно, 65 заходит, а выходит уже меньше. Ну и так далее. У Ленинградки хотя бы транзит есть.
Bahus
10 июл 2025, 14:34
Форум: Электрокоммутация
Тема: Дополнительный насос к Main 24Fi
Ответы: 10
Просмотры: 116

Дополнительный насос к Main 24Fi

Ну да, пятёрка. Он по умолчанию трёхскоростной, но переключатель изъят и подключена третья скорость. Так что больше из него не выжать.
Восьмёрка в районе 100-130 ватт, ЕМНИП, в зависомости от производителя. Теоретически реле должно справиться. Только бошку нужно покупать с таким же диаметром ...
Bahus
10 июл 2025, 12:38
Форум: Электрокоммутация
Тема: Дополнительный насос к Main 24Fi
Ответы: 10
Просмотры: 116

Дополнительный насос к Main 24Fi

Нет. Последовательно насосы не ставят.
Если ленинградка и есть радиаторные вентили, то попробовать их отбалансировать, чтобы температура примерно всем одинаковая приходила. Ближайшие прижимать сильнее, чем следующие. Только так, наверное.
Ну или радикально двухтрубку делать.
Можно, конечно, ещё ...
Bahus
10 июл 2025, 12:00
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Westen Quasar Неспешно уходит давление при пользовании горячей водой
Ответы: 8
Просмотры: 146

Westen Quasar Неспешно уходит давление при пользовании горячей водой


Что имеем после измерений и вычислений:

Вот поэтому я и написал:

Дайте теплоносителю остыть до комнатной температуры.

Если непонятки с давлением в баке, например, то при остывании теплоносителя и давление могло просесть.
Ну да ладно.

- Перекрыл подачу контура отопления (4 кран слева ...
Bahus
09 июл 2025, 17:07
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Westen Quasar Неспешно уходит давление при пользовании горячей водой
Ответы: 8
Просмотры: 146

Westen Quasar Неспешно уходит давление при пользовании горячей водой

Попробуйте на ночь, хотя бы:
1. Выключить котёл. Дайте теплоносителю остыть до комнатной температуры.
2. Перекройте под котлом подачу, обратку и ХВС.
3. Засеките давление. Фломастером обычным риску поставить можно. Потом стереть чтобы.
4. Откройте один из смесителей строго на горячую воду. Поставьте ...
Bahus
08 июл 2025, 11:15
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
Ответы: 2
Просмотры: 111

Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f

E82 (Eco Nova)
A82 (Eco Classic)
Описание: Трехкратная потеря сигнала от электрода контроля ионизации в течение четырех минут.
Элемент, сигнализирующий о неисправности: электрод контроля пламени

1. Неисправен, загрязнен или неправильно установлен электрод контроля пламени
2. Неисправна электронная ...
Bahus
08 июл 2025, 11:12
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Baxi luna platinum+ 24 двухконтурный подключение к бкн
Ответы: 3
Просмотры: 2477

Baxi luna platinum+ 24 двухконтурный подключение к бкн

Раздел настройки. В частности параметр 5730.
Раздел параметров ГВС. Параметры 1600-1680.
Ну и таблица 1 для значений по умолчанию для котлов посмотреть для понимания кто и за что.
Это всё найдёте в инструкции программирования QAA75. В аптечке скачать можно.
Bahus
07 июл 2025, 14:11
Форум: Автоматика котлов
Тема: Luna3 comfort: задержка включения отопления после работы на БКН
Ответы: 6
Просмотры: 1515

Luna3 comfort: задержка включения отопления после работы на БКН

Это можно на Baxi Коннект сделать. Там есть специальный вход для панели. Ну и птичку в настройках поставить
Bahus
06 июл 2025, 14:09
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Выбивает УЗДП. Mainfour 24
Ответы: 16
Просмотры: 294

Выбивает УЗДП. Mainfour 24

Искра розжига генерируется блоком розжига. Он на плате распаян. Это про ранее заданный вопрос.
Если замена реле газового клапана помогла - ну и славно. Возможно действительно там моросило. Правда его неисправность обычно ошибкой Е98 сопровождается. Вероятно у вас до этого не дошло.
Bahus
05 июл 2025, 16:25
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi eco 4s 24f ошибка Е25
Ответы: 1
Просмотры: 132

Baxi eco 4s 24f ошибка Е25

Конечно не будет. У вас Е10 прежде вылезет, если контур отопления пустой.
А вот если у вас котёл под давлением и вы просто перекрыли подачу/обратку (в самой системе пусто, только в котле теплоноситель) тогда всё нормально будет работать. Просто котёл нужно перевести в режим "Лето", качественно ...
Bahus
04 июл 2025, 17:15
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Проблемы с датчиком уличной температуры
Ответы: 11
Просмотры: 1863

Проблемы с датчиком уличной температуры

Aleksandr.B писал(а): 04 июл 2025, 14:11 По уличному датчику устанавливается температура теплоносителя, а комнатный термостат управляет котлом по температуре в помещении
Вот так.
Bahus
02 июл 2025, 16:48
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Промывка БКН Combi 80
Ответы: 2
Просмотры: 197

Промывка БКН Combi 80

1. Там было несколько разных схем фланцев. 2 как минимум помню. Тот, что у вас - 2 гайки и гайка с анодом. Фланцы овальные, вынимаются без проблем, как-будто. Только прокладку, заранее новую бы зацепить стоит.
2. https://service.baxi.ru/info/download-pic?img=5646780_01.jpg&type=spare
За рифлёную ...
Bahus
02 июл 2025, 07:59
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Стук в котле Baxi luna 3 comfort 1.240i
Ответы: 18
Просмотры: 531

Стук в котле Baxi luna 3 comfort 1.240i

Стучат. Недавно этопея была со стуком с завода. Много народа жаловалось. Даже что-то по гарантии меняли. Поищите по форуму - были темы.
Вот только время закрытия с временем щелчка не складывается как-то

Отправлено спустя 50 секунд:
Громко стучать они не должны, конечно
Bahus
01 июл 2025, 17:18
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Стук в котле Baxi luna 3 comfort 1.240i
Ответы: 18
Просмотры: 531

Стук в котле Baxi luna 3 comfort 1.240i

Бывает что металл играет из-за перепадов температуры. Сложно сказать. Вообще, если теплообменник снаружи чистый, нормальная тяга, то и нагрева дефлектора сильного не должно быть. И уж если металл гремит, то не один же раз...

Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:

Байпасный клапан не может себя ...
Bahus
01 июл 2025, 17:05
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Стук в котле Baxi luna 3 comfort 1.240i
Ответы: 18
Просмотры: 531

Стук в котле Baxi luna 3 comfort 1.240i

Почему у вас насос выключается? Аааа. Комфорт по температуре комнаты настроен?
Только локализовывать самостоятельно. Где и что щёлкает. Со звуками дистанционно лечить сложновато.

Перейти к расширенному поиску