1. Насколько я помню суммарный расход насосов зон не должен быть выше расхода насоса котлового контура.
2. Там же Слим. У него логика работы по двум насосам. Нет там трёххода
Найдено 12044 результата
- Вчера, 19:59
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
- Ответы: 18
- Просмотры: 12428
- Вчера, 15:34
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: ECOFOUR 24 низкое пламя во всех режимах
- Ответы: 6
- Просмотры: 104
ECOFOUR 24 низкое пламя во всех режимах
показал 21,1 кОм
На каком режиме тестера измеряете?
В мануале по клапанам SIT (и на самом клапане - у меня он белый) говориться про 310 mA.
Напряжение на модулятор SIT для природного газа максимум 9В постоянного тока (VDC). Вот подходящий диапазон на мультиметре и ставьте перед замером. ГВС на ...
- Вчера, 11:58
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi eco 4s - Нарушение индикации на дисплее
- Ответы: 2
- Просмотры: 30
Baxi eco 4s - Нарушение индикации на дисплее
Достаньте плату, переберите дисплей. Контактные площадки почистить, например.
- Вчера, 09:36
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Дополнительный насос к Main 24Fi
- Ответы: 10
- Просмотры: 88
Дополнительный насос к Main 24Fi
Не котловой смотрите. Обычный циркуляционник в систему отопления. С чугунной улиткой. Вам же только голова нужна от него. Ну из грундфоса это линейка UPS. 25-80 или 32-80. У Wilo это RS-Star. Но и то и другое скорее всего левяк будет. Поэтому проще дешёвого китайца какого-нибудь купить на ...
- Вчера, 09:31
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Westen Quasar Неспешно уходит давление при пользовании горячей водой
- Ответы: 8
- Просмотры: 124
Westen Quasar Неспешно уходит давление при пользовании горячей водой
Блин. Ну так-то всё более менее нормально по виду. Если и выдавливает через вентиль или в теплообменнике, то очень незначительно, что ночи для мониторинга очевидно недостаточно.
Ну и
1. При включении крана горячей воды стрелка манометра не шевелится на протяжении всего периода пока идет горячая ...
Ну и
1. При включении крана горячей воды стрелка манометра не шевелится на протяжении всего периода пока идет горячая ...
- Вчера, 02:54
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 3 Comfort 240FI ГВС плохо работает.
- Ответы: 9
- Просмотры: 188
Baxi Luna 3 Comfort 240FI ГВС плохо работает.
настройка газового клапана и варианты диафрагмы на дымоходе
- Вчера, 02:51
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Котел греет воду в бойлере до 70 гр.
- Ответы: 4
- Просмотры: 49
Котел греет воду в бойлере до 70 гр.
Сейчас котлы идут с приводом для трехходового крана. На Baxi ру где то даже это
в такой комплектации идут котлы с турецкого и китайского заводов. Eco Classic, Eco Nova, Eco Star, Eco Life (ну те модели, у которых одно контурные модификации есть). У итальянцев всё по прежнему. Луна только с ...
- Вчера, 02:39
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: ECOFOUR 24 низкое пламя во всех режимах
- Ответы: 6
- Просмотры: 104
ECOFOUR 24 низкое пламя во всех режимах
Оба датчика - NTC. То есть с обратной зависимостью. При увеличении температуры сопротивление должно уменьшаться. По другому быть не должно
- 10 июл 2025, 23:57
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 3 Comfort 240FI ГВС плохо работает.
- Ответы: 9
- Просмотры: 188
Baxi Luna 3 Comfort 240FI ГВС плохо работает.
Ух, ёё. Дымоход не на проезжую часть смотрит, часом?
Так-то да. Неправильная газовоздушная смесь. Отсюда и сажа на теплообменнике.
Так-то да. Неправильная газовоздушная смесь. Отсюда и сажа на теплообменнике.
- 10 июл 2025, 23:53
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: ECOFOUR 24 низкое пламя во всех режимах
- Ответы: 6
- Просмотры: 104
ECOFOUR 24 низкое пламя во всех режимах
Замерить адекватность значений датчиков температуры. Лучше обоих
Отправлено спустя 29 минут 16 секунд:
А09 журналирует. Ошибка сто лет назад могла быть
Отправлено спустя 29 минут 16 секунд:
А09 журналирует. Ошибка сто лет назад могла быть
- 10 июл 2025, 23:39
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Котел греет воду в бойлере до 70 гр.
- Ответы: 4
- Просмотры: 49
Котел греет воду в бойлере до 70 гр.
1. Датчик в комплекте Луны это аттракцион невиданной щедрости. Подозреваю вам подсунули от фонаря, что под руку попалось. И мотора трёххода не идёт. Только картридж с заглушкой. Или датчик не до конца вставили.
Скачайте из аптечки семинарку, там в конце есть таблица температура-сопротивление. Вот и ...
Скачайте из аптечки семинарку, там в конце есть таблица температура-сопротивление. Вот и ...
- 10 июл 2025, 23:22
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Дополнительный насос к Main 24Fi
- Ответы: 10
- Просмотры: 88
Дополнительный насос к Main 24Fi
Всё, на что меня хватило, я озвучил. Мож у кого ещё мысли будут
- 10 июл 2025, 17:46
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка котла Baxi Luna 3 E25
- Ответы: 2
- Просмотры: 35
Ошибка котла Baxi Luna 3 E25
С циркуляцией проблема, либо с теплосъёмом.
Трёхходовой клапан и его мотор. Либо забит вторичный теплообменник. Ну или датчики могут врать.
С мотором на ГВС просто. Просто откиньте его от картриджа. Картридж должен встать в положение ГВС. Если проблема ушла - мотор неадекватно работает или не ...
Трёхходовой клапан и его мотор. Либо забит вторичный теплообменник. Ну или датчики могут врать.
С мотором на ГВС просто. Просто откиньте его от картриджа. Картридж должен встать в положение ГВС. Если проблема ушла - мотор неадекватно работает или не ...
- 10 июл 2025, 17:36
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Дополнительный насос к Main 24Fi
- Ответы: 10
- Просмотры: 88
Дополнительный насос к Main 24Fi
Не. Если уж делать, то лучше двухтрубку.
Но и Ленинградка должна помочь. У вас же сейчас в первый радиатор, условно, 65 заходит, а выходит уже меньше. Ну и так далее. У Ленинградки хотя бы транзит есть.
Но и Ленинградка должна помочь. У вас же сейчас в первый радиатор, условно, 65 заходит, а выходит уже меньше. Ну и так далее. У Ленинградки хотя бы транзит есть.
- 10 июл 2025, 14:34
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Дополнительный насос к Main 24Fi
- Ответы: 10
- Просмотры: 88
Дополнительный насос к Main 24Fi
Ну да, пятёрка. Он по умолчанию трёхскоростной, но переключатель изъят и подключена третья скорость. Так что больше из него не выжать.
Восьмёрка в районе 100-130 ватт, ЕМНИП, в зависомости от производителя. Теоретически реле должно справиться. Только бошку нужно покупать с таким же диаметром ...
Восьмёрка в районе 100-130 ватт, ЕМНИП, в зависомости от производителя. Теоретически реле должно справиться. Только бошку нужно покупать с таким же диаметром ...
- 10 июл 2025, 12:38
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Дополнительный насос к Main 24Fi
- Ответы: 10
- Просмотры: 88
Дополнительный насос к Main 24Fi
Нет. Последовательно насосы не ставят.
Если ленинградка и есть радиаторные вентили, то попробовать их отбалансировать, чтобы температура примерно всем одинаковая приходила. Ближайшие прижимать сильнее, чем следующие. Только так, наверное.
Ну или радикально двухтрубку делать.
Можно, конечно, ещё ...
Если ленинградка и есть радиаторные вентили, то попробовать их отбалансировать, чтобы температура примерно всем одинаковая приходила. Ближайшие прижимать сильнее, чем следующие. Только так, наверное.
Ну или радикально двухтрубку делать.
Можно, конечно, ещё ...
- 10 июл 2025, 12:00
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Westen Quasar Неспешно уходит давление при пользовании горячей водой
- Ответы: 8
- Просмотры: 124
Westen Quasar Неспешно уходит давление при пользовании горячей водой
Что имеем после измерений и вычислений:
Вот поэтому я и написал:
Дайте теплоносителю остыть до комнатной температуры.
Если непонятки с давлением в баке, например, то при остывании теплоносителя и давление могло просесть.
Ну да ладно.
- Перекрыл подачу контура отопления (4 кран слева ...
- 09 июл 2025, 17:07
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Westen Quasar Неспешно уходит давление при пользовании горячей водой
- Ответы: 8
- Просмотры: 124
Westen Quasar Неспешно уходит давление при пользовании горячей водой
Попробуйте на ночь, хотя бы:
1. Выключить котёл. Дайте теплоносителю остыть до комнатной температуры.
2. Перекройте под котлом подачу, обратку и ХВС.
3. Засеките давление. Фломастером обычным риску поставить можно. Потом стереть чтобы.
4. Откройте один из смесителей строго на горячую воду. Поставьте ...
1. Выключить котёл. Дайте теплоносителю остыть до комнатной температуры.
2. Перекройте под котлом подачу, обратку и ХВС.
3. Засеките давление. Фломастером обычным риску поставить можно. Потом стереть чтобы.
4. Откройте один из смесителей строго на горячую воду. Поставьте ...
- 08 июл 2025, 11:15
- Форум: Обращения к представителям BAXI
- Тема: Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
- Ответы: 2
- Просмотры: 90
Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
E82 (Eco Nova)
A82 (Eco Classic)
Описание: Трехкратная потеря сигнала от электрода контроля ионизации в течение четырех минут.
Элемент, сигнализирующий о неисправности: электрод контроля пламени
1. Неисправен, загрязнен или неправильно установлен электрод контроля пламени
2. Неисправна электронная ...
A82 (Eco Classic)
Описание: Трехкратная потеря сигнала от электрода контроля ионизации в течение четырех минут.
Элемент, сигнализирующий о неисправности: электрод контроля пламени
1. Неисправен, загрязнен или неправильно установлен электрод контроля пламени
2. Неисправна электронная ...
- 08 июл 2025, 11:12
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Baxi luna platinum+ 24 двухконтурный подключение к бкн
- Ответы: 3
- Просмотры: 2454
Baxi luna platinum+ 24 двухконтурный подключение к бкн
Раздел настройки. В частности параметр 5730.
Раздел параметров ГВС. Параметры 1600-1680.
Ну и таблица 1 для значений по умолчанию для котлов посмотреть для понимания кто и за что.
Это всё найдёте в инструкции программирования QAA75. В аптечке скачать можно.
Раздел параметров ГВС. Параметры 1600-1680.
Ну и таблица 1 для значений по умолчанию для котлов посмотреть для понимания кто и за что.
Это всё найдёте в инструкции программирования QAA75. В аптечке скачать можно.
- 07 июл 2025, 14:11
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Luna3 comfort: задержка включения отопления после работы на БКН
- Ответы: 6
- Просмотры: 1483
Luna3 comfort: задержка включения отопления после работы на БКН
Это можно на Baxi Коннект сделать. Там есть специальный вход для панели. Ну и птичку в настройках поставить
- 06 июл 2025, 14:09
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Выбивает УЗДП. Mainfour 24
- Ответы: 16
- Просмотры: 279
Выбивает УЗДП. Mainfour 24
Искра розжига генерируется блоком розжига. Он на плате распаян. Это про ранее заданный вопрос.
Если замена реле газового клапана помогла - ну и славно. Возможно действительно там моросило. Правда его неисправность обычно ошибкой Е98 сопровождается. Вероятно у вас до этого не дошло.
Если замена реле газового клапана помогла - ну и славно. Возможно действительно там моросило. Правда его неисправность обычно ошибкой Е98 сопровождается. Вероятно у вас до этого не дошло.
- 05 июл 2025, 16:25
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi eco 4s 24f ошибка Е25
- Ответы: 1
- Просмотры: 118
Baxi eco 4s 24f ошибка Е25
Конечно не будет. У вас Е10 прежде вылезет, если контур отопления пустой.
А вот если у вас котёл под давлением и вы просто перекрыли подачу/обратку (в самой системе пусто, только в котле теплоноситель) тогда всё нормально будет работать. Просто котёл нужно перевести в режим "Лето", качественно ...
А вот если у вас котёл под давлением и вы просто перекрыли подачу/обратку (в самой системе пусто, только в котле теплоноситель) тогда всё нормально будет работать. Просто котёл нужно перевести в режим "Лето", качественно ...
- 04 июл 2025, 17:15
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Проблемы с датчиком уличной температуры
- Ответы: 11
- Просмотры: 1836
Проблемы с датчиком уличной температуры
Вот так.Aleksandr.B писал(а): 04 июл 2025, 14:11 По уличному датчику устанавливается температура теплоносителя, а комнатный термостат управляет котлом по температуре в помещении
- 02 июл 2025, 16:48
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Промывка БКН Combi 80
- Ответы: 2
- Просмотры: 179
Промывка БКН Combi 80
1. Там было несколько разных схем фланцев. 2 как минимум помню. Тот, что у вас - 2 гайки и гайка с анодом. Фланцы овальные, вынимаются без проблем, как-будто. Только прокладку, заранее новую бы зацепить стоит.
2. https://service.baxi.ru/info/download-pic?img=5646780_01.jpg&type=spare
За рифлёную ...
2. https://service.baxi.ru/info/download-pic?img=5646780_01.jpg&type=spare
За рифлёную ...
- 02 июл 2025, 07:59
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Стук в котле Baxi luna 3 comfort 1.240i
- Ответы: 18
- Просмотры: 460
Стук в котле Baxi luna 3 comfort 1.240i
Стучат. Недавно этопея была со стуком с завода. Много народа жаловалось. Даже что-то по гарантии меняли. Поищите по форуму - были темы.
Вот только время закрытия с временем щелчка не складывается как-то
Отправлено спустя 50 секунд:
Громко стучать они не должны, конечно
Вот только время закрытия с временем щелчка не складывается как-то
Отправлено спустя 50 секунд:
Громко стучать они не должны, конечно
- 01 июл 2025, 17:18
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Стук в котле Baxi luna 3 comfort 1.240i
- Ответы: 18
- Просмотры: 460
Стук в котле Baxi luna 3 comfort 1.240i
Бывает что металл играет из-за перепадов температуры. Сложно сказать. Вообще, если теплообменник снаружи чистый, нормальная тяга, то и нагрева дефлектора сильного не должно быть. И уж если металл гремит, то не один же раз...
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Байпасный клапан не может себя ...
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Байпасный клапан не может себя ...
- 01 июл 2025, 17:05
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Стук в котле Baxi luna 3 comfort 1.240i
- Ответы: 18
- Просмотры: 460
Стук в котле Baxi luna 3 comfort 1.240i
Почему у вас насос выключается? Аааа. Комфорт по температуре комнаты настроен?
Только локализовывать самостоятельно. Где и что щёлкает. Со звуками дистанционно лечить сложновато.
Только локализовывать самостоятельно. Где и что щёлкает. Со звуками дистанционно лечить сложновато.
- 01 июл 2025, 16:08
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Стук в котле Baxi luna 3 comfort 1.240i
- Ответы: 18
- Просмотры: 460
Стук в котле Baxi luna 3 comfort 1.240i
Насос не должен выключаться как-будто.
А проверить клапан проще визуально. Катушка открывается перед розжигом. И при закрытии катушки гаснет пламя. Поэтому можете скинуть фасадную крышку и посмотреть во время розжига/погасания этот звук или нет. Да и без крышки клапан прямо перед вами будет.
А проверить клапан проще визуально. Катушка открывается перед розжигом. И при закрытии катушки гаснет пламя. Поэтому можете скинуть фасадную крышку и посмотреть во время розжига/погасания этот звук или нет. Да и без крышки клапан прямо перед вами будет.
- 30 июн 2025, 01:58
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Водограветель занижает температуру после спуска воды
- Ответы: 2
- Просмотры: 238
Водограветель занижает температуру после спуска воды
Он же на основании датчика "думает"? Или датчик врать начинает?