Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.
Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Заметил такую вот странность...
Пока был у меня старый 20кВт турбированный котел расход газа был меньше чем сейчас при 18 кВт. Раньше я в морозы января-февраля накручивал 300-400 кубов, а сейчас у меня вот и зимы еще нет, температура плюсовая все сутки и котел меньше мощностью и ГВС работает не каждый день, а расход газа 320 кубов...
Что за фигня такая?
Последнее сообщение
Если надо экономить газ
да нет. я в лимит до 2500 кубов вкладываюсь. 1005р. за декабрь это совсем не дорого. сам знаешь ага, знаю....
Так, что делаю вывод, что теплотворность газа была уменьшена в сравнением с той, что была ранее.
Здравствуйте,
Вопрос - после включения теплого пола (дом новый, одноэтажный, каркасный) влажность до 75% повысилась, пока сохнет и на проветривании - это может быть из-за теплого (может сохнет и все такое)?
Последнее сообщение
если в доме есть жизнедеятельность, то влажность идет от всего - от людей, из сифонов сантехники, готовки пищи, от холодильника, влажность принесенная с улицы на одежде...всё это надо удалять через вентиляцию...
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, не нашел документации или какой то информации.
Котел baxi eco nova 14f работа только на теплые полы, коллектор без узла подмеса и т.д. (так как отопление только теплые полы), разница между подачей и обраткой 10 градусов плюс минус, это нормально?
Последнее сообщение
Циркуляции для котла вроде достаточна (исходя из выданной вами информации).
Устроит ли это Вас, мне неведомо.
Я бы не парился
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
p17- 8 мин, p15-80%, p04 - 0, p14-55, p19-1, p21-2.
Только не понял, почему Р04=0? И Р14=45 (по классике, не хватит - добавите)
Насколько вредны перепады температуры обратки для котла Baxi Luna Platinum 1.32 GA? Мне один человек сказал, что надо обязательно ставить гидрострелку для уменьшения этих перепадов, иначе теплообменник долго не проживет. Насколько это верно?
Можно ведь поставить некий а-ля перепускной клапан (между подачей и обраткой, который бы когда температура обратки слишком низкая, подавал бы с подачи сначала обратно теплоноситель в котел) вместо гидрострелки для решения этой проблемы,...
Добрый день.
Не могу найти информацию как можно увеличить время работы горелки в режиме отопления ? 2 мин греет и отключается.
Что бы уменьшить частоту включения котла выставила f18 с 3 мин до 10 мин.
И прлучается что между включением горелки 10 мин , а сама горелка работает 2 мин.
Можно это изменить ?
Последнее сообщение
Надо ещё и макс.мощность убавить.
Перед выключением горелка и так работает на минимальной мощности
Добрый вечер, после аварии котла решил заиметь про запас дома все что нужно для его оперативного ремонта. Помогите пожалуйста подобрать аналоги насосов СО и бойлера. Система ставилась больше 15 лет назад, сейчас таких насосов как стоят найти не могу. Котел Slim 1.490iN, бойлер Baxi UBT 300GR
1)На ГВС стоит Grundfos UPS 15-50, работает на третьей скорости на 90Вт вроде бы все устраивает... Точно такой же сейчас стоит космически и везется в нашу деревню под заказ на оленях :) Ищу аналоги - есть...
Добрый день
Можно ли в модели Baxi luna 3 confort 1,24F задать при нагреве воды максимальную разницу ? Например вода прогревается до 60 градусов и при 45 градусах включается опять горелка?
Если можно то как сделать ?
Спасибо за ответы ;)
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Ручной режим установлен !
Подскажите, пожалуйста, по моему вопросу. Много перечитал информации на эту тему, но только еще больше запутался. Суть в следующем - есть газовый котел Baxi Luna 3 Comfort на 24 кВт, но установлен на 50% мощности т. к. дом 128 кв. м. Управляется через Zont Baxi Connect. Установлен псевдорелейный режим с гистерезисом 0,1 градус. Т. е. вначале котел прогревает теплоноситель до максимальной установленной температуры (сейчас похолодало, выставил 60 градусов), потом котел выключается и ждет когда...
Последнее сообщение
Интересует именно вопрос как правильно эксплуатировать систему отопления и котел.
как комфортнее, так и эксплуатировать... :)
Хотелось бы узнать у спецов - что такое подготовленная воды , вернее как это получается, как из воды водопроводной/технической сделать ту самую подготовленную ? Ну и да чем она отличается от питьевой /технической (у меня в городе из крана именно вторая идет) и какие основные параметры/показатели? Можно-ли сделать в домашних условиях и как?
Последнее сообщение
какой самый простой способ определить жесткость?
С помощью мыла - если мыло хорошо растворяется и пенится - вода мягкая, если плохо, то жесткая. Так же в зоомагазинах есть тест-полоски для анализа аквариумной воды, ими можно определить жесткость, очень приблизительно конечно.
Скажите пожалуйста, у меня потек расширительный бак, купил новый, буду меня сам,
Как правильно накачать расширительный бак и заполнить систему? По порядку если можно..
Последнее сообщение
Закрыть подачу, обратку и ХВС. Открыть подпитку, самый нижний смеситель строго на ГВС и сливной кран с котла. Выйти должно почти всё с обоих контуров котла. А так, смотря какие манипуляции делать придется. Возможно будет достаточным только сливным краном контур отопления котла слить.
Правда что на таких котлах часто расширительные выходят из строя?
Котлу лет 5,бак периодически подкачивал.
Сейчас котел снял,чтобы удобно было обои поклеить.Бак пустой.
расшир.jpg
Отопление через гребенку самодельную на низкой температуре.
Думаю ,может внешний бак поставить вместо родного если его под замену?
Куда лучше подсоединяться?
1 это обрат
2 это подача.
Круги зеленые это место предполагаемой установки нового бака.
Последнее сообщение
Необходимо сбросить давление в СО, начать подкачку расширительного бака воздухом, снова сбросить давление в СО, проверить/подкачать расширительный бак. Повторять до тех пор, пока давление в СО не перестанет подниматься
Достаточно оставить сливной кран котла открытым. Тогда при накачке бака избыточное давление в системе не будет образовываться, а будет сразу в помещение выходить. Вместе с остатками теплоносителя.
Есть настенный котёл Бакси4S( насос циркуляционный только в котле) и радиаторы отопления, только 1й этаж, 2хтрубка, без верхних точек по трубопроводу.Расширительный бачок только в котле. Как правильно заполнить систему отопления после слива старого теплоносителя? Нужно ли сначала отсеч котёл и залить в радиаторы, спуская воздух через маевского? Или заливать сразу вместе с котлом и разгонять насосом, стравливая воздух по необходимости с радиаторов? Заранее спасибо за советы.
Последнее сообщение
В котле автоматический воздухоотводчик !
спасибо за краткий и конкретный ответ
Такой вот интересный вопрос...
При работе котла на обогрев в зимнее и весеннее время выявил постоянное утекание воды из системы. Не сильно, но за месяца три с середины зеленого стрелка ушла в ноль, т.к. добирать воду в систему было нечем и не как.
В начале июня создал необходимое давление для подачи в котел искусственно , т.е. из бочки через вибрационный насос родничок. (лирика)
Так вот с тех пор давление держится на одном уровне.
Вот шо-за фигня? куда рыть ?
Доброго времени суток!
Необходим совет.
Пользуюсь котлом Baxi Slim 1.400 обвязанным на гидрострелку и бойлер ГВС.
Котел установлен прошлыми хозяевами, с запасом , в настоящий момент отапливаемая площадь 220м2.
Со временем переделал систему распределения теплоносителя, внедрил автоматику - пару лет все работает как часы...
В этом году в связи с затянувшимися морозами, до -40°С, случилось так, что подмерз газопровод. Может это как-то связано с тем, что я являюсь конечным потребителем на ветке,...
Последнее сообщение
Согласен, что электрокотел маленький на эту площадь, но он и планируется на догрев теплоносителя на 20-40°С.
Есть ещё одна жуткая недоработка- котел стоит в полностью неотапливаемом помещении, и при -35°С есть опасность заморозки теплообменника в случае невозможности запуска котла, ввиду отсутствия или критически низкого давления газа...
Поэтому, я склоняюсь на первый или второй вариант, смущает постоянный ток жидкости через электрокотел в первом варианте, и не знаю как это отразится на его...
Имеем
Котел baxi slim 1.400in подключение 1 1/4
Коллектор с гидрострелкой 60 кВт подключение 1
Насосные группы 1
Коллектора 1
Будет собираться на пресс нержавейке
Вопросы:
1. От котла до гидрострелки вести диаметром 1 28 мм или 1 1/4 35 мм
Длина составляет примерно 1,5 метра
2. Прокомментировать по регулирующей арматуре, правильно ли всё стоит ( краны, клапана) Может что изменить?
Последнее сообщение
Думаю на бойлер 1 1/4 излишне будет. Змеевик наверняка 3/4.
На обратке бойлера, думается, обратный клапан тоже не лишним будет.
Всем привет!
Квартира 86 кв.м. на 1 эт. 5 этажного дома. Сейчас работает старенький BAXI Main 24 Fi на отопление и ГВС, но на замену уже куплен Baxi ECO Home 10f. Соединение котла с коллектором отопления и радиаторами через металлопласт в стяжке в полу. Полы сами по себе очень холодные (1 эт, неотапливаемый подвал), особенно в санузле. Но в местах где проходят трубы к отоплению вполне комфортно.
Сейчас идет ремонт санузла и нам предложили сделать теплый водяной пол, подключив его к выходу...
Последнее сообщение
Соединение котла с коллектором отопления и радиаторами через металлопласт в стяжке в полу. А какую максимальную температуру к радиаторам подают эти трубы?
Какие подводные камни могут быть? Изучи какая максимальная температура допустима в теплом полу и чем это достигается.
После завершения ПНР СО в БКН объемом 200 литров (бак из нержавеющей стали и медный ребристый змеевик) осталась вода. Так как в доме не проживаю и не смонтирован ввод холодной воды в дом, вода естественно стоит в баке и не обменивается. Котел работает только на отопление, без ГВС. Что делать с водой в БКН? Лучше слить или можно оставить на пол годика? Спасибо за ответы
Последнее сообщение
Лучше слить или можно оставить на пол годика?
я бы оставил...
Здравствуйте вопрос такой
В этом году установил BAXI DUO TEC E28 до этого был main 24.
Обратил внимание на то что в режиме отопления достигая нужное температуры котел не отключает горелку и все время стабильно держит ту температуру которая выставлена. Мой бывший котел работал по другому, достигая нужной температуры он поднимал градус выше указанной после чего отключал горелку пока температура не спадет и снова включался
Квадратура у меня 140 м2
Не пойму может так конденсационные котлы работают...
Добрый день!
Понятно, что все должно работать в идеальных условиях, когда все соответствует нормам, стандартам. И газовое оборудование разрабатывалась для этого...
Но что есть то есть (просьба это не обсуждать).
Имеем давление газа в целом хорошее, но в моменты сильных холодов сильно падает (соответственно вываливаются ошибки).
Так вот, вопрос, настройка газового клапана должна проводится для какого давления, если оно не постоянно в системе газоснабжения? Тогда когда оно минимально, или тогда...
Последнее сообщение
давление газа ... в моменты сильных холодов сильно падает (соответственно вываливаются ошибки).
Решит ли вопрос, настройка ... в периоды подачи пониженного давления газа? Решит. Сначала надо бы минимальное динамическое давление замерить (и записать), после того, как повысится, замер надо повторить (и тоже записать). Или наоборот, сначала макс., потом мин. Если между значениями разница не сильно большая, то регулировки при минимуме будет достаточно. При нормальном давлении газа высота пламени...
Добрый день. Подключил к котлу BAXI ECO-4S 1.24 F комнатный термостат. На термостате установил температуру 20 градусов. Подскажите какую температуру необходимо установить на котле ? Дом 100 квадратов , только теплые полы . Спасибо заранее !!!
Последнее сообщение
... только теплые полы. :lol: Почему-то захотелось написать: выставляй +80 . ;) Для теплого пола разве нет температурных ограничений? :shock:
Надеюсь, инструкцию ещё не разорвали на самокрутки, а то ведь в ней, на стр. 20 (в разделе № 21), есть полезная информация. ;)
Здравствуйте, подскажите где расположены и как чистить фильтры в котле BAXI ECO compact 14F. как и у многих, думается, при ТО нифига не делается, так как приходят, воду сливают, пылесосят и уходят.
Последнее сообщение
Так их там по контуру отопления и нет вроде. Обычно на обратке обычный косой фильтр ставят. Но это уже как-будто и не котёл уже...
В целом, не помню, что бы у кого-то в регламентных работах была заявлена чистка фильтров. Процедура не очень часто необходимая, но вполне затратная по времени.
На ГВС стоит сеточка на входе в котёл. Она же картридж - датчик протока. Его есть смысл выковыривать и промывать когда проблема с ГВС возникает (расход упал, с температурой непонятки и т.п.).
Добрый день!
Есть S-TANK FRESH 200, 3 в 1: бойлер, гидрострелка, электрокотел - все в одном (бойлер на 250 литров, очень большим встроенным змеевиком для гвс.
Планируется купить одноконтурный котел BAXI ECO-4s 1.24 F (с встроенным трехходовым клапаном).
Схема подключение как на картинке в вложении (по сути задача котла поддержания заданной температуре в бойлере- вопрос.
Что бы котел правильно работал и меньше тактовал и правильно поддерживалась температура в бойлере:
1. Произвести подключение...
Последнее сообщение
Планируется купить одноконтурный котел BAXI ECO-4s 1.24 F (с встроенным трехходовым клапаном)
Нет в одноконтурном Eco4S встроенного трехходового клапана. Внешний нужно будет прикручивать.
А вообще я схему слабо понял. Почему из змеевика на коллектор идет. Как с этим котел связан. Либо я не понял что это за шайтан-машина такая и её назначение.
Здравствуйте. Приобрел газовый котел baxi eco nova 31F. на данный момент котел будет работать в режиме отопление и ГВС, но есть вероятность того что в дом заведут Горячую воду с города. Соответственно один контур на котле освободится. Вопрос, как использовать контур ГВС? Можно ли его оставлять пустым? Может быть нужно будет как-то контуры потом соеденить.
В идеале хотелосьбы контур ГВС подключить в будущем к теплому полу. или этого нельзя делать?
Заранее большое спасибо.
Имеется гравитационка. Два этажа 170 кВ. Обём СО примерно 200 литров. Трубы металл 40. Естественно СО открытая с расширительным баком. Атмосферник 24 кВт Ж3уковский меняю на конвекционник 24 кВт Baxi. Вопрос: надо закрывать систему? Надо в СО ставить гидробак? Объём бака - примерно 10% от объёма СО?
Или можно перестроить автоматику что бы не реагировала на показания прессдатчика? И оставить как есть?
Больно уж удобно жить с открытой СО с расширительным баком. Да вода за сезон из бака уходит,...
Последнее сообщение
Яркая иллюстрация разницы между профи и словоблудием.
Нужно ли отключать псевдорелейный режим у котла Baxi Luna3 Comfort. Работает через Zont Connect. Какие минусы у этого режима? Включаем комфортный режим только в выходные. Без псевдорелейного режима было частое тактование.
Последнее сообщение
Нужно ли отключать псевдорелейный режим у котла Baxi Luna3 Comfort. Работает через Zont Connect. Какие минусы у этого режима? Включаем комфортный режим только в выходные. Без псевдорелейного режима было частое тактование.
А что плохого в псевдорелейном режиме? У меня на форуме тут обширная тема о том как я боролся с частым тактованием котла. Котёл кстати такой же как у вас и автоматика тоже Zont Connect. Гистерезис работает только в псевдорелейном режиме, без него котел включается каждые 10...
Добрый день. Отключали электричество на 5 часов. После включения котел на постоянку греет батареи. К котлу подключен беспроводной термостат. Но диод у блока управления термостата горит красным, т.е. термостат выключен. Может ли как то сбиться режим на температуру в контуре вместо работы по термостату? Или когда работает от внешнего термостата, котел сам по себе должен работать по температуре в контуре?
Последнее сообщение
вроде заработало. сделал сброс пульта, потом заново подцепил к блоку.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Установлен электрический котел ампера 12, отопление теплый пол и радиаторы.
На теплые полы установлен отдельный насос, который подключен в плату котла, однако в основном меню котла отсутствует выбор подменю Насосы , соответственно произвести настройку не возможно, насос не запускается, котел данный насос не видит. P.S. все танцы с бубном уже были испробованы (подключался и отключался датчик температуры помещения, переключался насос в разъем № 3, производилось...
Последнее сообщение
Возможно, сначала необходимо изменить режим работы насосов в пункте Режим работы контуров .
И проверьте номер прошивки, при необходимости обновитесь.
Всем привет!
Пытаюсь разобраться, как подключили монтажники насосы к котлу.
У меня имеется циркуляционный насос, насос на ГВС, 3 контура отопления (3 насоса) и 1 насос на теплый пол.
К подключению насоса ГВС у меня вопросов нет, все сделано как в документации (отметил зеленым).
А вот все остальные насосы (5 штук) у меня подключены туда, куда по документации должен быть включен только циркуляционный насос (отметил красным).
Система вроде работает, но вообще правильно-ли это? Если по 60Вт каждый...
Последнее сообщение
Подумал кроме контуров нагрева ГВС и контура рециркуляции больше ничего не нужно. Все остальное отключил.
И все сломалось! Так и должно было произойти. Напряжение тут вообще не участвует. Не сломалось, а показало кривизну конструкции системы отопления. Отключая насосы без изменения конструкции СО, ты разорвал гидравлическое соединение котла с бойлером, а запрос на приготовление ГВС осталось. Вот котел и топит, а тепло по трубам не уходит, насос бойлера аж за гидрострелкой, которая в данный...
Прошу отозваться специалистов.
Нужно подключить т/п 250 кв.
Использованно 1400 метров 16 трубы на 24 контура.
Самый длинный контур 80 метров.
Коллекторв APE c сервоприводами.
Ставлю настенный котел на 32 кв Baxi luna 3.
1. Нужно ли ставить гидрострелку, или можно поставить дополнительный насос без гидрострелки?
2 Какой мощности ставить насос?
3 Котел ставить конденсационный или нет?
4 нужно ли ставить трехходовой если коллектора с серсоприводами?
Коллеги, добрый день.
Подскажите пожалуйста возможно ли использование котла NUVOLA-3 Comfort 240 Fi в низкотемпературном режиме отопления для теплых полов и радиаторов?
Последнее сообщение
Ниже паспортных значений никто не запрещает. Можно 35°С выставить - значит можно и в низкотемпературный режим.
Коллеги, приветствую.
Подскажите по опыту, как лучше настроить постоянство температуры в контуре с трехходовым смесительным клапаном с погружным термодатчиком: по подаче или обратке?
С одной стороны по подаче можно (хоть руками) выставлять температуру аля ПЗА, с другой стороны при регулировании по обратке компенсируется изменение теплопотери с изменением уличной температуры.
Как вообще принято? в инете видел оба варианта.
Последнее сообщение
Стабилизация обратки позволит иметь автоматически регулируемую Т подачи, в зависимости от текущей теплопопотери.
Сам сказал не верно, Т подачи останется прежней, изменятся объемные величины смешения горячей и холодной воды.
Здравствуйте. Есть котел baxi luna duo tec e 1.24
Хочу в контур отопления подключить дополнительный насос. Проблема в том, что при переключении котла на подогрев бойлера, контур отопления замыкается трехходовым клапаном. И доп. насос будет давить в трехходовой клапан.
Можно ли взять ещё один такой же трехходовой и запитать из тех же контактов в котле, чтобы при переключении котла на ГВС, внешний трехходовой переключал доп. насос на обход котла. А при переходе котла на отопление, внешний клапан...
Добрый вечер , пред история такова отключил котел на время отсутствия 6-7 часов , по приходу включил слышу странное поведение шум воды смотрю давление почт на нуле , отключил подпитал , скажите в чем могла быть проблема по системе прошёлся вроде сухо.
Последнее сообщение
может РБ маловат под эту СО ,когда сильно падает температура теплоносителя такое может быть
Всем привет!!! В скором времени к загородному дому подведут газ И я задумался о системе отопления ,посмотрел ролики и остановился для нашего одноэтажного дома на самотёчной системе.Нарисовал эскиз и в системе по причине того что не хочу обратку вести с обходами дверных проёмов включил третью трубу.Подскажите трубу №2 нужно ставить под наклоном или можно оставить её точно в горизонте или можно только трубу №3 оставить под наклоном угол которой можно увеличить? В общем конечно хочется узнать...
Последнее сообщение
Ух ты. Мы тут больше по котлам, а система это прикладное. Это вам не на этот форум по хорошему. Подсказать смогут, но специалисты ли.....
Может не совсем в тот раздел пишу, за, что прошу прощения у модераторов...
Вопрос у меня в горячей воде от котла Baxi Eco 4s 18F. Ну реально кипяток! и это в кране примерно на расстоянии в 8 метров от котла. Нет, конечно температура воды после открытия крана, через какой-то промежуток времени стабилизируется и отвечает требуемой (установленной в котле), но пока этот промежуток пройдет получаю реальный кипяток. И это в условиях того, что: 1) трубы частью идут в неотапливаемой части стены; 2) на...
Последнее сообщение
Bahus ,
выставить температуру теплоносителя равную установленной температуре ГВС
ну чем ниже Т СО тем меньше Т и в ГВС. Когда в ноябре поставили так и было. А сейчас держу Т СО в районе от 66 до 72 (ну и плюс 5). Сейчас, для комфорного нахождения дома, при забортной Т +2/1 и сильном ветре держу 71, а как будет безветренно и даже минус 15 буду держать 66. (ну очень мало у меня батарей в СО). Таким образом стартовая Т ГВС выходит 70-76.
Возможно это мне кажется, как недостаток из-за того, что...
Установил систему Zont Smart 2.0 и обратил внимание на странное поведение котла(график прилагаю), идут провалы по температуры жидкости в котле, начинаются провал всегда в ровный час - 22:00 например, или в 5. температура жидкости при этом опускается с 70 до 20 С, а потом в какой то момент происходит включение. Видно что режим Отопления (желтый фон) почему то отключается.
при этом всегда дискретный параметр Отопление: Расчетный параметр опускается с 70 до 15 С. и видно что его колбасит, но...
Котел Baxi Fourtech 24F. Комнатный термостат, t воды отопления выставлена на 60 градусов.
До этого стояли старые чугунные трубы 100 мм вроде, всё работало отлично. Сейчас поставили радиаторы в количестве 8 шт., по секциям: 12-8-8-5-5-5-5-12. Трубы ПП25, подводка к радиаторам ПП20, подключение нижнее. Длина (без обратки) - метров 30. Схема отопления тупиковая, т.е. обратка сразу идет в обратном направлении к котлу. В чем проблема - неравномерный нагрев радиаторов, и такое чувство что не хватает...
Последнее сообщение
Но исходный теплоноситель одной температуры везде.
АМИНЬ!
Думаю, одна из причин - это данная схема отопления, где все еще горячая вода от первых радиаторов сразу возвращается по обратке к котлу
25 труба при перепаде давлениия 0,2 кг пропускает примерно 4 кбм/час, вряд-ли вы отапливаете 100 квартир.
5Pay5Jp4wyM
Опыт применения конденсационных котлов Baxi в северных регионах .
Последнее сообщение
Уверен, там не на что смотреть. ;)
Размещение ссылки без сопроводительной записки всегда воспринимаю как 100% вброс.
Другим советую воспринимать это так же.
Поставили новый котел, с приходом зимы обратил внимание на то, что после нагрева воды воды в бойлере до заданных 60 градусов, котел сразу не переключается на нагрев системы отопления. Вместо этого выключается, ждет падения температуры обратки до 40 градусов и уже после этого греет систему отопления до установленных 65 градусов. Внешних датчиков нет. Что делать? Есть какие-то настройки? И почему ждет охлаждения именно до 40 градусов?
Последнее сообщение
Не нашли решения?
В работе не нравится то, что он ждёт промежуток заданный в F18, а в это время 2 этаж остывает в лютый мороз(с учётом рециркуляции котел на гвс в час может включается несколько раз.. например 3-4 раза. Получается что котел ждет 15-20 минут в час, т.е. в моём случае до 30% времени котел стоит. F18 у меня 5 мин с целью минимизации тактования в межсезонье. Даже если будет f18 дефолтные 3 минуты - все равно много получается простоя. В сильный мороз доставляет неудобства.
Друзья, прошу сильно не пинать. Может было что-то похожее, но не нашел. Имеется Baxi экофор 1.24f. Проблема такова: выставляю температура 60 градусов, котел набирает 50-51, отключается и через несколько секунд снова запускается. И так повторяется. При наборе до 50 такого не наблюдается. Выше температуру не набирает. Субъективно раньше так не было. Раньше, в смысле, до подключения ТП и БКН. По системе: установлен комн. мех. термостат; смесузел ТП с насосом; ТП 4 ветки запитан от конца...
Здравствуйте.
Котел NUVOLA 3 COMFORT 320 Fi на схеме имеет автоматический байпас. При какой разнице давлений срабатывает перепуск? Можно ли его настроить?
На 6й год эксплуатации котла начала вылезать ошибка Е25 Eco 4 1.14. Может даже пару раз в сутки. Сейчас котел работает на контуре гвс, греет бойлер. На днях разобрал все радиаторы, чтобы заменить шаровые краны на вентили из-за неудобства регулировки и поменять тип американок (взял краны-американки, стояли просто краны с пропиленовыми американками).Так вот, в алюминиевых радиаторах при снятии, особенно в середине системы, полно ржавого осадка (думаю это вместе с подливкой воды и стало причиной...
Последнее сообщение
Ёмкость конденсатора на помпе надо проверить, при необходимости кондер заменить.
У меня подозрения, что, да, уменьшилась производительность, но грешу больше, что втулки забились ржавым налетом. Я полностью разбирал насос и промывал его чистой водой. Ротор не стал вытаскивать полностью, очень плотно он сидит и есть риск крыльчатку обломать. После этого немного уменьшилась вибрация и тише стал работать. Но я еще и увеличил сечение трубопровода до бойлера- выкинул гибкую подводку и спаял до...
Здравствуйте.
Планируем сделать теплый пол в комнате чуть больше 25 кв.м и в санузле 4 кв.м, помещения смежные, стен, граничащих с улицей нет. По площади, получается надо 3 контура теплого пола в комнату и 1 в санузел. В двух соседних комнатах по 12 кв.м, которые с окнами, будут только алюминиевые радиаторы с термоголовками. Радиаторы планируем ставить с запасам 15% по мощности, температура подачи воды с котла на отопление планируется 55-60 градусов.
Котел двухконтурный Baxi eco 4 s 10f....
Последнее сообщение
Подскажите пожалуйста немного падает давление с 1.5 на 1.3 где то за неделю, котёл не включал, только собрали и спаяли течей не обнаружил
Добрый день!
Планирую теплоснабжение для своего дома.
Основной котел планирую BAXI Luna Duo-tec E 1.28 и пока разрешения на газ нет и вообще в качестве резерва думаю установить электрический котел BAXI AMPERA 14. Теплопотери дома составляют 12кВт. Электричества должно хватить. Для подготовки ГВС планирую бойлер косвенного нагрева BAXI UBT 400 (много понимаю, но семья - еноты полоскуны :D нужен запас).
По схеме подключения сейчас в замешательстве:
1. Организовать параллельное подключение двух...
Последнее сообщение
Тогда остается вариант 1. Да, через гидрострелку, в основном из-за бойлера. После нагрева ГВС в системе будет кипяток, а значит полы надо подключать к стрелке с подмесом. До тех пор пока вода не остынет, расход на полы будет минимальным, а гидрострелка обеспечит нормальную циркуляцию (если будет подобрана правильно). Если с батареями, то этой проблемы нет (с циркуляцией кипятка).
Относительно насосов ТП... как при аварии будет передаваться управление от газового котла к электрическому или...
Всем привет. Помогите пожалуйста с обьвязкой котла , без гидрострелки . Котел одноконтурный. Трёх ходовой пока не купил , так как не могу определиться о схемой отопления. Дом два этажа , первый , ТП с узлом подмеса , радиаторы с термоголовками ( на первом этаже будет 2 петли 2х трубной , второй этаж только радиаторы, одна петля , бойлер косвенного нагрева Baxi , прошу помощи , как грамотно все это собрать
Последнее сообщение
Разводка стандартная.
1. На левом патрубке (подача) снаружи ставится трехходовой клапан, которым будет управлять котел. Из треххода 2 выхода - один на систему отопления, другой на змеевик БКН.
2. Второй справа патрубок - подпитка системы отопления. На входе нужно поставить запорный кран, в котле его нет.
3. Правый патрубок - обратка. Перед котлом обратка СО и обратка БКН соединяются обычным тройником.
Вроде всё.