Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Здравствуйте! Подскажите, подключен датчик температуры уличный (оригинальный) к котлу eco four 24f. Все работает. Но заметил ,если температура на улице скажем +25 , т.е отопление совсем не нужно. То котел все равно включает горелку и держит на минимуме теплоноситель, настройки по кривому графику стоят на минимум 30. Вопрос ,можно ли как то сделать, чтоб котел совсем выключался если за окном больше +25?
Последнее сообщение
на графике надо отыскать уличную температуру и выставленную до этого температуру теплоносителя (если она была выбрана корректно и помещения не перегревались). Провести линии (от этих значений) до их пересечения, точка укажет искомую кривую (она может оказаться любой от 0 до 90, например - 37). Полученную на графике цифру, надо выставить кнопками на дисплее котла.
Итицка сила... Половину рунета перерыл для поиска настолько конкретного описания настройки энтих кривых в итоге один хрен -...
Добрый день, уважаемые форумчане!
Дано : Котел BAXI LUNA 3 COMFORT 1.240 Fi + БКН Drazice (подвесной, 200 литров, змеевик 24 кВт), бойлер подключен через 3 ходовой клапан котла.
Отопление - теплые полы без радиаторов(150м2 площадь дома), подлючены к котлу через гидрострелку и смесительный узел(термосмес головка ESBE VT372 + циркул. насос).
Описание проблемы : котел часто тактует по запросу ГВС, при этом температура ГВС задана 50 градусов, выявлено, что при снижении температуры ГВС в бойлере до...
Последнее сообщение
Я решил проблему тактования способом
Изменения положения термодатчика ничего не даст может быть только хуже.
Котел ECO4S, Бойлер Дражица 100 литров. Рециркуляцию не делал. В центе бойлера находиться выход для организации рециркуляции, термодатчик помещен в имеющуюся там щель, утеплен снаружи, для более точного измерения температуры и в целях экономии, фонит оттуда теплом нещадно. (попутно утеплил входы/выходы горячей воды и змеевика, результат заметен)Точность измерения температуры не...
Здравствуйте.
Котел Baxi Eco Nova 24F перестал отключать насос. Постоянно гоняет теплоноситель, посмотрел все настройки, стоят как в инструкции.
Последнее сообщение
Раньше точно знаю отключался. В режиме зима насос не отключается без внешнего воздействия, такая программа у котла была всегда (что раньше, что сейчас).
В меню сервис-инженера первым параметром устанавливается конфигурация ГВС: 1 = Проточный, 2 = Бойлер, 3 = Только отопление, 4 = Битермический
На что влияют эти настройки? В моем случае котел используется только для отопления (в контур отопления включен и бойлер косвенного нагрева), насколько я понял для меня нужен режим 3 - Только отопление? Что если оставить 1 - Проточный (заводское значение)?
Последнее сообщение
У меня котел при работе отключался регулярно, не знал что делать - работает а потом раз и отключается.
Целый день размышлял.
А вопрос решился чисткой входного фильтра воды в котел. Вымыл его, почистил от механических частиц и все заработало
Радиаторное отопление, панель котла вынесена, на улице датчик температуры. Modul=1, Ambon=1, F10=2, build=3, yself = 1. K-reg котел сам регулирует. Все вроде работает, котел смотрит на температуру в помещении и включается при ее падении, но, к-reg = 1 по кривой при +5 теплоноситель = 35°. По факту: котел качает максимум 85° и при достижении нужной температуры температуры в доме - выключается. Из-за такого режима очень сильно чувствуются температурные волны :( подскажите, что настроено не так? Я...
Последнее сообщение
Номер строки тогда ещё скажи. :facepalm:
Перечитай ещё раз (в табличке), внимательно! Только не по диагонали. ;)
Полагаю, эта тема тоже скоро затухнет. :lol: Топикстартер 2019г. ушел, не ответив на мой вопрос. :)
Добрый день.
По умолчанию в котле Luna Doutec E 1.24 время постциркуляции после нагрева БКН 30сек. Нашел параметр P20 время постциркуляции при работе на ГВС (установлено 30 с завода). Установил 120, но постциркуляция по факту осталась так же 30.
Как увеличить время постциркуляции после нагрева БКН?
Цель изменения-уменьшить температуру подачи в контур отопления хотя бы до температуры, установленной для бойлера.
Последнее сообщение
В моей инструкции секунды. Правда я открыл инструкцию на Luna Duo-tec+ (предыдущая версия)
связка луна 3 комфорт и БКН дражица 100л.
Программирую параметр F21 = 1 по инструкции для включения антилегионеллы, сразу выскакивает мигающая цифра 55, в инструкции про нее ничего не сказано, вроде по логике похоже на выставляемую температуру после включения параметра =1, решил проверить до скольки можно выставить этот параметр, максимум 255, что явно не логично по температуре, в космос бойлер вместе с домом запускать не планировал, на что влияет этот параметр? он недокументирован в...
Добрый день! Установлен котел Baxi Eco Nova в сентябре 2021г. С отоплением вопросов не возникает. Но вот мучает меня вопрос с горячей водой. Устанавливаю на дисплее температурный режим 30 градусов. Включаю горячую воду, а она может греться и до 50 градусов. Подскажите как быть.
Последнее сообщение
Котёл включается при расходе ГВ 3,2 л/мин.Как установить паспортные 2,5 л/мин?
Добрый день, не получается перевести котел Luna Platinum+24GA в одноконтурный. Демонтировал штатный вторичный теплообменник и добавлен БКН. Датчик ГВС вмонтировал в БКН. В настройках QAA75 не могу найти нужный параметр, для изменения логики работы котла.
Привет всем! Кто может внятно объяснить, как правильно настроить Амперу с подключенным к ней бойлером и выносным трехходовиком (фугас)? Часа 2 долбился в кривое меню на Ампере, но все равно херь какая-то получается. Судя по инструкции, должен появиться значек трехходовика и типа все заработать, но котел живет своей жизнью. Менял направление вращения сервопривода трехходовика, и все равно в меню котла толком не настроил. Есть вот прямо пошаговое руководство? И меню в Ампере, конечно, писал еще...
Последнее сообщение
Докладываю - оживил эту вундервафлю. Отключил зонта, все ожило. Потом уже настроенный зонт привязал, но с иной прошивкой, которая 158. На 161 прошивке не захотел дружить - не назначается зонт как выносной датчик температуры №2 и температуру воздуха улицы он с зонта не подтягивает. Надо будет с ТП зонта пообщаться по этому поводу. А так шевелится, сцуко.. :)
Добрый день.
Обращаюсь к вам за советом. Котел BAXI EcoFour 1.24F с БКН. БКН подключен через трехходовой клапан согласно инструкции. Не запускается на подогрев ГВС в режиме Отопление+ГВС , греет только отопление. В режиме только ГВС работает как положено, воду греет. Параметр F03 : установлено значение 13 . Пробовал установить параметр как в инструкции - 03 - работало только отопление, ГВС не включался вообще.
Что можно изменить/настроить, чтобы котел работал корректно (вроде и лето, но...
Когда приобрели котел с выносной панелью, по началу работал по температуре потока носителя в контурах отопления пола . Затем по инструкции перенастроил по температуре помещения.
Сейчас ситуация такая что нужно перенастроить обратно на температуру потока.,.. убив много времени, не получилось.
Может есть кто сталкивался с этим или просто знает? :?
Последнее сообщение
greeenpies ,
После резета 6205, пришлость заново пройтись по настройкам в моей системе (макс.нагрев отопления пола, Н5,... И чтото еще, вобшем по инструкции )
А, по температуре потока или комн.датчику меняю в меню 40
Baxi econova 24F пытаюсь уменьшить количество включений/отключений, сначала увеличил интервал включения с 3 мин до 10 мин. Котел включается вода в отоплении быстро нагревается (до 60 градусов) и котел отключается не успев нагреть всю систему отопления. Далее решил уменьшить до 5 параметр Р15 Макс. мощность горелки в режиме отопления (ток модуляции), вроде стало лучше, но никак не могу разобраться что делать с параметром Р16 Мин. мощность горелки в режиме отопления (ток модуляции), убавляю его...
Последнее сообщение
я правильно вас понял, что при значении 0 максимальной мощности это минимально возможная мощность 9квт
Всё верно
Всем доброго времени суток, имеется одноконтурный котел baxi eco four 24 какую минимальную температуру можно выставлять на котле в режиме отопления без вреда для теплообменника?
Последнее сообщение
какую минимальную температуру можно выставлять на котле в режиме отопления без вреда для теплообменника? Любая температура будет вредить теплообменнику. ;) Котел вообще лучше не включать, тогда он всё время будет как новый. :)
Если серьёзно, то всё что есть в настройках - безопасно для оборудования, крути как хочется.
Добрый день. Подскажите номер параметра в QAA73, которым можно ограничить температуру котловой воды, которой греется косвенный бойлер baxi?
С ув спасибо
Последнее сообщение
Бойлер всегда греется на максимуме. По мере приближения температуры к уставке - снижает мощность.
А зачем её снижать? Горячее теплоноситель - быстрее бочка прогреется.
Установили мне на даче новый котёл baxi eco nova F14. Работает, но постоянно мигает значек батареи (отопление). Ошибки никакой не выдаёт. Мастер который выполнял настройку говорит, что это нормальное рабочее состояние.
Вопросы следующие : должен ли этот значек мигать в нормальном режиме?
Как его убрать и возможные причины этого мигания? Тот же мастер высказал предположение, что недостаточное давление приходящего газа.
Последнее сообщение
Вот ответ на ваш вопрос. Это я снимал видео про свой котёл. : Oft9KPKoF54
Установил датчик уличной температуры. Панель на котле. Настройки в соответствии с документацией AMBON=0, MODUL=1, YSELF=1, F06=0.
В инструкции сказано В случае, когда панель на котле, регулирование температуры на подаче зависит от кривой K REG, которую устанавливают вручную. Если я правильно понимаю, то при установки K REG, например = 1, то при 0С на улице котел должен поддерживать температуру на подаче около +40 С (вне зависимости от температуры внутри помещения, так как термостат не...
Котел Luna 3 1.240fi comfort.
Выносная панель _не_ в котельной.
Пока только котел+теплые полы.
Максимальная температура подачи задана 45 градусов. Мощность ограничена 30%.
На выносной панели задано поддерживать температуру +15 (дом пока не жилой).
Режим работы - ручной (не по расписанию).
Когда Ambon=1, Modul=0 - все хорошо, температура гуляет от 14,5 до 15.5. Тут вопросов нет к работе котла.
Подключил датчик уличной температуры. Поставил Modul=1. Ничего не менял больше.
Приехал на дом через...
Последнее сообщение
Честно, не помню. Да это и не важно. Смысл в том, что логика котла его сама будет менять.
Luna Platinum 1.12
Только тёплые полы (100 м2)
Запустили котёл неделю назад. Температуру подачи поднимал постепенно на 1-2 градуса в день с 25 до 35.
В помещении температура поменялась с 13 до 16 градусов.
На обратке стоит датчик температуры (внешняя система контроля). Так вот - за всю эту неделю температура обратки изменилась с 20 до 23 градусов! И, судя по регулироваочным клапанам коллектора, поток теплоносителя никак не изменился.
Т.е. дельта между подачей и обраткой выросла от 5 до 12...
Добрый день!Имееться котел Baxi luna3 comfort 1.240i (работал до сей поры только на отопление),не давно был приобретен Б.К.Н. Baxi премьер,за ранее приобретен комплект KFG 714111910 (привод трехходового клапана и датчик температуры),все было смонтировано согласно инструкций.Бойлер присоединен к выходу трехходового клапана на гвс,датчик помещен в штатное отверстие бойлера,родной термостат бойлера аккуратно демонтирован.Датчик подключен к плате(зеленые проводки на клемнике),привод тоже подключен...
Последнее сообщение
Имееться котел Baxi luna3 comfort 1.240i (работал до сей поры только на отопление)
Здравствуйте, скажите пожалуйста: как долго котел работал без БКН (в режиме только отопление )?
Дело в том, что я тоже хочу приобрести себе такой котел (только по мощнее - 1.310i), но бойлер пока (ближайшие 1-2 года) устанавливать не буду (нет возможности и необходимости). И у меня есть опасения такой эксплуатации, связанные с тем, что при этом, как мне кажется, существует опасность «закисания» встроенного...
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как можно исправить мою проблему, если это проблема? Котел Baxi луна 3 280 fi. Работает по цифровой шине с 2018 года проблем не было. Работал ровненько и зимой и летом. Нагонял температуру с разницей теплоносителя 4 градуса потом гарелка гасла и котел работал на прогон теплоносителя в системе. Температура теплоносителя падала на 4-5 градусов котел включал горелку и температура теплоносителя повышалась и температура в помешении всегда держалась 25 градусов....
Последнее сообщение
Как по мне - котёл нашёл нужную мощность, чтобы поддерживать температуру не выключаясь. И работает себе. Никакого криминала не вижу.
Добрый день!Вопрос по мощности горелки!Приходил мастер с мособлгаза,по вопросу давления газа,думал ,что то сбилось!Вопрос такой почему,при давление газа 2 - 2.5 мбар котел показывает мощность горелки 80-85(07 параметр)поднял до 3мбар стало 90%,я не пойму,вроде минимальная мощность по давлению газа,а горелка почти на максимуме показывает!Как по логике 2 мбар 20-30%,10 мбар 90%или тут не так?Просто не выключился котел,дом 160 м,не мог догреть теплоноситель, а мощность показывает...
Последнее сообщение
но когда с ним следили он выдавал минимальное значение по газу( 3 мбар может чуть выше,3.3 ) Как производился замер давления газа на горелке (куда прибор был подключен)?
Вообще не понимаю при чем тут минимальное давление на горелке?
Помогите разобраться. Подключен датчик наружной температуры. Имеется вынесенная панель управления. Установил температурную кривую (№1,24). Все работало, температура носителя была, как на кривой. Запрограммировал работу на неделю по дням: Пн-Чт 11 гр., в Пт с 11 часов разогрев до 20 гр. (к приезду на дачу вечером). При приезде во время работы котла обнаружена повышенная температура носителя (60-70 гр.). Кривая оказалась № 4 (т.е. максимально возможная). Думал случайность. Снова установил №1,24....
Последнее сообщение
Вот примерное описание алгоритма:
Note!
To provide this function, following must be observed:
A room sensor must be connected
The Room influence setting must be selected between 1 and 99
No thermostatic radiator valves should be used in the reference room, where the
room sensor is located (if installed, such valves must be fully opened and locked
in that position)
The function is activated via parameter, provided a room sensor is used and the
compensation variant WR (Weather...
Добрый, подскажите какую настройку поправить. Котел каждые три минуты разжигается на секунд 20-30. Быстро прогревает носитель с 40 градусов до 80 и тухнет. Повторное включение происходит через 3 минуты (как в параметрах указано). И опять такой же цикл, быстрый прогрев теплоносителя до 80 градусов и выключение. В итоге в доме холодно, батареи чуть теплые. Т.к. не весь объем теплоносителя прогрет, а только его часть.
Последнее сообщение
Зачем это происходит или по какой логике? Так положено, ибо это - котел и это не изменить. ;)
Здравствуйте!
Немного попытаюсь объяснить ситуацию, зачем мне это нужно, потому как все равно спросите :D
Имеется котел fourtech 24. На квартиру 50 метров. Естественно, включается на три минуты а то и меньше, достигает установленной температуры и перерыв в три минуты. Так я перезимовал одну зиму, после которой все плюсы поквартирного отопления отпали. Котел жрал газ аж под 400 кубов в месяц ( в самые холода -30) и просто задолбал своими включениями и выключениями, щелканьем различных реле,...
Вопрос: Влияет ли датчик уличной температуры на температуру теплоносителя когда панель вынесена в комнату?
Состояние котла :
Панель в комнате.
AMBON 1
MODUL 1
KREG 1.3
YSELF 0 (Выключен чтобы KREG был фиксированным)
Датчик уличной температуры установлен и корректно работает. (Отображается правильная температура в настройках)
BUILD 8
При этом замечаю, что температура на подаче не соответстветствует графику. Бывает разогревает до максимальной (65) хотя по графику с таким коэффициентом kreg при...
Последнее сообщение
artful.tiger , правильно Bahus написал, к логике работы котла вопросы. Есть таблица возможных комбинаций параметров.
Не больше не меньше. В своём контроллере я обыграл ПИД с ПЗА.
Коэффициент K REG изменяется для достижения более комфортной температуры в
помещении.
Правильно, вы же уставку в помещении больше делаете чем 20 гр., вот и делается параллельный сдвиг кривой вверх, соответственно и t ТН будет выше чем на выбранной кривой.
После запуска отопления на заводских настройках котел начал работать с тактами каждые три минуты. Естественно начали перенастраивать. Хотелось бы подсказок по двум пунктам.
1. Р20. Минимальное время контура отопления. 0-5минут.
2. Р21. Скорость изменения температуры теплоносителя. Градусов в минуту. 0-60минут
Последнее сообщение
Я просил не советов а разяснений по нужным пунктам. Читать к вашему сведению умею прекрастно
Друзья, надеюсь на вашу помощь. Начну с исходных данных:
Двухэтажный дом, 90кв.м, везде алюминиевые радиаторы aquaris в общей сложности 98 секций (193Вт каждая, судя по данным инета) и тёплый пол по первому этажу. 3 года всё это обслуживает котёл Baxi eco 4s 24f.
В данный момент температура подачи отопления выставлена на 45 градусов. Котёл нагревает до 50 и отключается. В течение 5 минут (F11) остывает до 39, причём до 41 в первую минуту. Через 5 минут снова включается и примерно ещё минут 5...
Последнее сообщение
Грязевик чистый. Фильтр грубой очистки на обратке в котле тоже чист.
Доброго дня.
Панель вынес на стену , датчика уличной температуры НЕТ
параметры установил
AMBON=1
MODUL =1
F10=0
без датчика уличной температуры модуляция теплоносителя будет работать?
Последнее сообщение
Если modul=1, то почему же не будет? Будет, конечно.
Текущее мгновенное значение мощности, на которой в данный момент работает котел можно посмотреть в параметре PWR %
PWR показывает % от максимальной мощности пламени горелки.
Модуляция температуры теплоносителя и пламени это не одно и тоже.
Модуляция температуры теплоносителя работает с выносной панелью если включен MODULE=1. И с уличным датчиком и без него.
Без датчика система плавно поднимает температуру теплоносителя с 30 до...
Хочу изменить максимальную мощность контура отопления. В руководстве по эксплуатации (страница 21, параграф 14.3) к котлу сказано, что для регулировки максимальной мощности нужно поворачивать винт потенциометра РЗ MAX. R, расположенного на электронной плате. Проблема в том, что на плате данного потенциометра нет. Единственный свободный потенциометр имеет маркировку CHMax Trim. Можно ли с помощью данного потенциометра установить максимальную мощность горелки?
Голова уже совсем перестала соображать. А суть в том. - Устанавливаю ( на данный момент ) отопление 65 градусов он выключается и ВКЛЮЧАЕТСЯ только при 41 градусе. Т.Е. перепад 24 гр .(доходил и до 42 (80*38)). Отопление потихоньку остывает(нагреваю печкой)
Все говорят что пререпад должен быть в пределах 7-8.
КАк этого добиться?
F15 =0 0 (Фабричная настройка)
ПРо сервисную службу можете не писать
Последнее сообщение
Дельта +/-5°С от заданной. 45 задали, 50 выключается, 40 включается. Либо ниже если время задержки не вышло.
Насос по умолчанию работает постоянно. Если подключен комнатный термостат - время выбега насоса - 3 минуты. Есть настройки времени выбега, но не на всех моделях. Но опять же при работе по воздуху
Отправлено спустя 12 минут 24 секунды:
На Eco4s настроек выбега не предусмотрена. Либо постоянно без термостата, либо 3 минуты с оным.
Котел Manifour 240 работает 12 лет только в летний период на даче. Ошибка Е35 возникает давно, но раньше это было один раз в два три дня, сброс и далее работает без остановки. Сейчас ошибка возникает каждый часи причём такая закономерность, что при температуре отопления 48 град и не выше ошибка не возникала на протяжении двух суток и увеличивая температуру до 55 60 и70 град ошибка выскакивает. Стабилизатор купил новый мраки Штиль. Земля в розетке подведена. Напряжение до стаба 210—224 в...
Последнее сообщение
Сергей133 , электронная плата Honeywell или Bertelli?
Добрый день! Котел luna platinum+ 1.32. Подключен датчик комнатной температуры от Zont. Котел настроен на работу по датчику температуры (поддерживает заданную температуру +- 0,5 градусов), но при нагревании горелка включается на полную мощность. Как-то можно это ограничить? Установщики говорили, что максимальная температура теплоносителя в этом случае должна браться из заданного параметра в режиме ручного управления, но не работает. При ручном управлении задано 45 градусов, а при работе по...
Последнее сообщение
voronin_2006 , почти :)
вот выдержка из описания:
The differentiation is made via parameter Flow temp setpoint room stat (742 / 1042 /
1342):
When a setting is made, the flow temperature setpoint corresponds to the fixed
value, which can be readjusted via the room thermostat’s adaption function
When no setting is made (---), the flow temperature setpoint is calculated
according to the heating curve. This offers the advantage that – as usual – the
output of the heating system can be...
Вводная: Новый Котёл Baxi Eco Nova 18 кВт, установлен в трехкомнатной квартире площадь прим. 70 кв.м , радиаторы отопления чугунные.
Проблема (?) Частое тактование. Котёл запускается каждые 3-5 минут, работает минуту-полторы, выключается. Судя по показателям температуры, работает как задумано: то есть догнал температуру до заданной, выключился.
Вопрос 1: как увеличить (растянуть) процесс тактования? Читал, что через инженерное меню это можно сделать. Какие именно параметры необходимо...
Последнее сообщение
С горячей водой в этот момент как быть?
Есть периоды, когда горячей водой не пользуемся. Ночь, когда все на работе и т.д.
Здравствуйте
Имею котел Baxi luna 3 comfort 1.24
он подключен через гидрострелку к смесительному узлу теплого пола
в плиту ТП в каждой комнате введены каналы для установки датчиков
Подскажите, как подключить к котлу несколько датчиков? (4-5 штук) , нигде не нашел подобного в инструкции.. или хотябы один датчик (кстати подскажите его каталочный номер или модель, чтобы заказать)
Вопрос 2 - как запрограммироваь работу котла по датчикам(-у) теплого пола так, чтобы на отопление котел грел воду...
Последнее сообщение
Из инструкции
4.3 ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ФУНКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С КНОПКОЙ
Для изменения значения температуры действовать следующим образом:
• Нажать кнопку IP чтобы войти в функции программирования PROGR ;
• действуя кнопкой Эконом-комфорт (луна-солнышко) пройти по списку изменяемых функций, как показано в нижеследующей таблице:
Функция На дисплее Описание функции
COMFR
Мигает значение установленной температуры (значение, установленное на заводе = 20°C)
Работа котла на систему...
Всем привет!
Подскажите, на какие параметры обратить внимание, чтобы уменьшить дельту поддерживаемой в доме температуры?
Уставка в помещении 23 градуса, но из-за инерционности системы получается перегрев до 25-26, затем медленное остывание до 23 и снова перегрев.
Baxi Luna Platinum+ 1.32, висит в котельной. Панель вынесена в гостиную, настроена на работу по температуре в помещении. Котёл напрямую подключен к 9 контурам массивного тёплого пола 55 м2 (стяжка 10 см+керамогранит), радиаторов нет....
Последнее сообщение
stlawrence , Большое спасибо! Очень пригодился параметр 6110, установил его с 15 на 24 часа. Удалось добиться перепада в 0,5-0,7°C.
Так же я ещё уменьшил погодную кривую до значения 0,64, что сразу заметно уменьшило температуру подачи.
Параметр 830 изменил с 2°C на 0. Т.к. у меня полы питаются напрямую от котла (если я, конечно, правильно понял назначение этого параметра).
И ещё я поменял параметр 2317 (влияние температур подачи и возврата на насос) с 20 на 10. Непонятно зачем штатно...
Добрый день, форумчане! Нашел интересную функцию в платинуме: 730 параметр функция включения и выключения отопления в зависимости от наружной температуры . Очень удобная штука была бы в наш демисезон, когда днем тепло, а ночью уже и к минусу уходит. Но вот незадача, не работает! В режиме --- она выключена и котел будет работать хоть в +30, а если менять параметр, то он начинается от 8 градусов и далее можно увеличивать, я перебрал все варианты и больше текущей и меньше, но в разделе информация...
Установили новый. Гвс ставлю +35. Но воду греет до кипятка. И на дисплее не показывает сколько температура воды. Показывает на дисплее +22 и все. А вода бежит кипяток. А ещё в режиме ГВС может не с первого раза включится, а может и с первого, как ему захочется. Что не так с котлом?
Последнее сообщение
Home идет целево на тендерные поставки для поквартирки. То есть формально со склада представительства он выезжает уже по конкретному адресу получателя. И ценника рекомендованного на него нет.
А так - начинка от 4s с небольшими непринципиальными нюансами.
Для начала хочется отметить конченный дебилизм инженеров Baxi в плане алгоритма настроек.
Что надо: настроить систему отопления на ночную температуру 23-6 на 21 град, дневную 6-23 на 23,5 град. В автоматическом режиме. Всееее. Ничего больше не нужно.
Котел Baxi нувола 3 с выносной панелькой.
Почитал инструкцию и ох...л. Бред несусветный.
Зачем мне периоды включения и отключения котла? Мне нужно чтобы он постоянно работал, но ночью в одном режиме, днем в другом. Кто уже имел дело с бредовым...
Последнее сообщение
И да. Baxi тут ни причём. Электронику делают сторонние компании - Honeywell, Bertelli и Siemens. Не нагоняйте на итальянцев.
Отправлено спустя 36 секунд:
Но вообще согласен. На Комфорте настройки дюже неинтуитивные. Но разобраться можно.
Здравствуйте. На дисплеи по умолчанию отображалось значение параметра A01 температура горячей бытовой воды . Провел ТО котла. Газовщик там что-то накрутил и теперь по умолчанию на дисплеи отображается А03 температура отходящих газов . Как по умолчанию на дисплей вывести параметр A01 ? Очень надо для контроля и слива горячей воды из котла.
Последнее сообщение
Оно может и неправильно - F18=18. Пойдёте дальше. Только потом на ноль верните. И F45 и F48 не трогайте и не проверяйте.
И снова здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой, которую хочу решить до холодов!
2 месяца как поставил Luna-3.
Сначала радовался, т.к. выставив температуру в 55 градусов получил проточную воду с нагревом в 47 в ванную!
Прошло время и ...
За окном +30 - вода выставлена на +60 (!!!) температура проточки - +45!
За окном +20 - вода выставлена на +60 (!!!) температура проточки - +39!
Что будет когда за окном будет -20 ???
Почему исчез нагрев проточки!?
Кто может подсказать в чем может быть...
Последнее сообщение
А06 - 134-136 это плохо или хорошо? Плохо..., что понимание не приходит никак. ;)
Здравствуйте друзья!
Подключил Luna 3 и ..... запутался в режимах ECO и Comfort! :shock:
По мануалу и то и другое как - масло масленное или про яйца можно вспоминь! :oops:
Кроме упоминания про значек ECO - написано дословно - одно и тоже!!!
Вопрос: каков смысл этих 2х комбинаций и чем они отличаются от ПРОСТОЙ работы котла?
Во всех 3х вариантах температура выставляется одинаково и одними и теми же кнопками!
Проясните плиз!
НЕ ПОНИМАЮ!!! :facepalm:
Может мне очень нужен режим ECO или...
Как можно изменить отклик включения зажигания газа в котле при среднем и малом напоре воды? Включается горелка при сильном и продолжительном включении крана горячей воды.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.Нам смонтировали отопление осенью, запустили котел. Он отапливает дом, а так же греет воду в бойлере. Всё хорошо, но когда мы перевели котел на летний режим, насосы в отоплении все равно работают и в период, когда котёл подогревет воду в бойлере, прогреваются и ближайшие батареи. Насосы просто отключить не можем, они напрямую соеденены с котлом. Можно ли без нашего монтажника решить этот вопрос?
Последнее сообщение
В инструкции раздел 6 - подключение насоса отопления.
Электрокоммутация бойлера - раздел 9. 9.1-9.4 в зависимости от того, какой бойлер подключается.
Здравствуйте.
Котел Baxi 1.240i с открытой камерой и БКН Baxi.
При выставлении параметров ГВС по пункту F21 таблицы установки параметров (включение функции анти-легионелла переводом с 00 на 01) с начало вроде получилось перевести на 01, но потом, может сам что не так сделал, может еще что, но функция F21 стала показывать, как я понимаю температуру (цифра 60). Как не бился, а назад к форме 00 или 01 не возвращается. Установил 65 и оставил, но сомнения грызут - работает ли функция или нет....
Последнее сообщение
Включается в течение первого часа после включения котла. Дальше раз в неделю. Греет бочку до 80°С. Установленная температура по барабану.
Зонт вроде никак на это не влияет.