Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Всем привет.
Новая проблема с котлом. Baxi Slim 2.300 Fi, куплен в октябре 2016 года. Я уже создавал тему, про то , какие проблемы были с новым котлом,
они были механического характера, скорее всего к текущей ситуации отношения не имеют, но на всякий случай, вот эта тема :
После устранения этих проблем, котёл прекрасно проработал всю зиму, отключившись лишь раз, когда отключали газ.
В текущем отопительном сезоне, котёл прекрасно отработал почти весь октябрь. На прошлой неделе случилась...
Последнее сообщение
Про насос бойлера у отбой. Просто мастер забыл накинуть фишку на плату.
Котел Baxi Slim, ни с того ни с сего начал пудрить мозг. После окончания цикла нагрева теплоносителя (по сигналу термостата или после достижения заданной температуры теплоносителя) в рабочем порядке отключается подача газа, пламя гаснет, но индикатор наличия пламени горит дольше обычного на несколько секунд. Затем индикатор гаснет и котел встает в блокировку (мигает первый индикатор). Ошибка сбрасывается с трудом. Ошибка возникает не при каждом цикле работы, примерно 50/50....
Последнее сообщение
[quote= impulsreg ] 44356 Вопрос в том, что линия газопровода идет вдоль высоковольтной линии и кто знает какие токи она в газопроводе может генерировать. Еще раз...
[quote= BAXI-Ural ] 44353 Вот только если заземление и СУП сделаны правильно, то пофиг вставка... [quote= impulsreg ] 44356 Заземление сделано правильно. Не убедили... нужны замеры на котле...
Помогите, пожалуйста, советом, что могло выйти из строя. Котел Baxi Ecofour 24F, 6 лет работал только на отопление, в последний год и на отопление, и на ГВС. Ошибок не показывает
1 день. Перестал нагревать горячую воду. Выставлена температура ГВС = 60 (max). При включении воды из крана льется холодная вода, при этом котел показывает, что температура ГВС 80-83 и, соответственно, горелка не включается и котел воду не нагревает. Параметр А00=81.
На следующий день перестал нормально работать на...
Последнее сообщение
Спасибо большое! помогла замена датчика ГВС, смущало, что перестало работать отопление
Всем привет, проблема такая, когда ночь постоит котёл и с утра включаешь горячую воду то на котле загорается сразу два значка мигают отопление и ГВС, вода не нагревается , переставляют температуру нас на градус и обратно, и включаю заного воду сразу разогревается , больше года проблем не было , что это ?
Добрый день!
Подскажите пжл. Котёл Fourtech 24F даёт время от времени ошибку Е01. Замерил сопротивление на газовом клапане 1 и 4 8.6 ом 1 и 3 6.5 ом
это нормально? Всё остальное в норме: поджиг работает ,а вот пламя вспыхивает с опозданием или не вспыхивает совсем.
Вопрос к сервисменам. 310 я Луна,Газ. клапан открывается лишь в самом конце цикла розжига и е-1 как правило. Входное газ 306 мм.вод.ст. На выходе в конце после 6 мм.до 13 мм. даже загорается но не успевает.Берет сомнение что виновато,Г.К. или плата?Клапан есть но не с луны и плату надо заказывать , не хотелось бы попасть в простак.Помогите, может у кого такая ситуация встречалась.Катушки клапана прозванивал все в норме.
Последнее сообщение
Ярослав спасибо!(про проволочки).Дело было в клапане, точнее в мод. катушке.Тема закрыта. :popcorn:
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Имею котёл Baxi Main 24Fi, использую только на отопление, вентиля на обогрев воды для кранов закрыл. На гор. воду использую другой - накопительный Аристон.
Котел Baxi работал нормально, но где то в середине весны временами стало падать давление в системе. Оказалось, что проблема в расширительном баке, когда я нажимал на ниппель - вытекала вода, ну видать резинка порвалась. Продолжал использовать до конца отопительного сезона, периодически поднимая давление. На...
Последнее сообщение
[quote= bullet0823 ] 44055 Верно
На этом думаю тема закончена.
Всем спасибо уважаемые форумчане!!!
Прошу помощи.
С ремонтом котла столкнулся впервые.
Неожиданно котел baxi LUNA 3 1.310 Fi, после полугода работы, выпал в ошибку E98.
Перезапустил - запускается, горелка вспыхивает - и котел вырубается. Так несколько раз - в итоге e98.
Разобрал, вычистил горелку - была забита прожаренными комарами :)
Перезапустил - всё то же самое.
После нескольких перезапусков - горелка стала разгораться, может проработать полчаса-час,
при этом произвольно, в том числе во время розжига, проскакивает ошибка...
Последнее сообщение
понятно где - в региональных складах з/ч
список здесь
Приветствую всех!!!
Есть такая проблемка.
Имеется : котел BAXI Slim 1.300 fi
бойлер BAXI Premier 300.
1. Котел работает в режиме зима.
2. Регулятор температуры воды в системе отопления повернут ближе к минимальному значению и греет в районе 35-40 градусов.
3. Регулятор температуры воды в бойлере находится по середине позиции Comfort .
Если нет большого разбора горячей воды, то система отопления работает штатно и радиаторы греют 35-40 градусов.
Но если долго мыть посуду или кто-то принимает...
Проблема давняя но с недавним обострением. Котёл работает, держит температуру но через какое-то время вентилятор скидывает обороты, мерял напряжение, падает с 220 до 180, иногда и меньше до 90 вольт. Котёл при этом продолжает работать. Через какое то время вентилятор запускается на полную и так по кругу. Недавно заметил что во время этого понижения оборотов сначала загорается на индикаторе треугольник с восклицательным знаком а чуть позже котёл гаснет. Температура воды падает и через какое то...
Последнее сообщение
[quote= BAXI-Ural ] 43870 Кстати! В последней модификации прошивки сделали так ,что котел стал работать и на пониженном давлении газа, тестировали на 6 мбар...
Инструкцию как перепрошивать и архив, пожалуйста. :lol:
Добрый день. Периодически, примерно раз в 2 недели, выскакивает ошибка 432 (Сработал предохранительный термостат вследствие
перегрева или отсутствия заземления (E110)). Сам котел не перезапускается. После перезапуска вручную продолжает нормально работать.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина данного сбоя?
Всем доброе время суток. Друзья помогите советом. Котел Baxi Mainfour 240F, панель серая. Включил в работу весной. В начальные установки
внес предварительные изменения. Значение F6 установил равным 01 (поддерживаемая температура прямого теплоносителя-45С). Осенью стало не хватать тепла - изменил значение F6 на 00 (прямой теплоноситель-76С). Котел продолжает поддерживать температуру 45С - с учетом гистерезиса отключается при 50С. Проверил значение записанного в контролер параметра температуры...
Последнее сообщение
Ура! Работает как часы. Ситуация под названием Горе от ума . Котел купил 5 лет назад, а запустил только этой весной - успел забыть инструкцию. Прошу прощение за беспокойство и очень признателен за Ваш совет почитать внимательно инструкцию. Доброго всем дня.
Отправлено спустя 34 минуты 25 секунд:
Ура! Работает как часы. Ситуация под названием Горе от ума . Котел купил 5 лет назад, а запустил только этой весной - успел забыть инструкцию. Прошу прощение за беспокойство и очень признателен за...
Испанский котел baxiroca g200/40 требуется замена встроенного расширительного бака, где его купить? никто такого котла не знает, установлен в 2011 году.
Последнее сообщение
Позвонил в Маэстро и был сразу женским голосом послан нах, сказала, что они больше не занимаются запчастями. Весьма удивительно, честно говоря.
Проблема в следующем.
Котел ECO 5 COMPACT 1.24 F работал два года без проблем. Газ из газгольдера (форсунки заменены), электропитание через стабилизатор Штиль, в системе -антифриз. Работает с внешним термостатом. Ошибки (тоже е41 или 42) за все время выскакивали два раза и, после их сброса, котел работал дальше.
В этом году после чистки фильтров системы и доведения до нормального давления котел был успешно запущен. Но через несколько дней он загудел и был выключен.
Вызван мастер из СЦ (телефон...
Последнее сообщение
Газ заправляли в сентябре, поставщик тот же, что и ранее. Пока котел не загудел, он на этом газе и работал.
Труба чистая. Там всего один метр.
Электрод разжигает, пламя горит несколько секунд и гаснет. Положение наверное правильное, мастер ничего по этому поводу не сказал.
Как самому измерить давления я пока не знаю, надеюсь, в следующий приезд мастер это сделает.
Очень странно, что это появилось разу после замены насоса.
Это может быть связано с некорректной работой вентилятора? Может он не...
Имею котел Mainfour 240F № 123055896, куплен 10.2012г.
В настоящее время котел постоянно выдает такие ошибки ( 3 месяца не эксплуатировался):
- Е35 или Е98 при правильном подключении фазы - не зажигается,
- Е01 при неправильном подключении фазы - зажигается, но гаснет.
Стоит разделительный Теплоком ЖФ (между нулем и фазой было1-2В). Напряжение стабильно 230-240 В, стабилизатора нет.
Электрод выставлен и вылизан, все внутренние контакты заземления почищены....
Последнее сообщение
[quote= Alexd ] 43596 А какие признаки будут при течи?
Течь - штука постоянная, ее видно не вооруженным глазом..
И снова ошибка 30. Котел новый два дня в запуске, по розжигу и горению вопросов нет, внезапно может уйти в ошибку 30, не регулярно но 1-5 раз в день стабильно.
На корпусе 3 вольта, стаб и диэлектрик есть. Котел в подвале, клиент после рекомендации о необходимости сделать должное заземление отреагировал быстро и рядом с котлом навтыкал арматурин в треугольник, но это ничего не меняет. Чтобы себя подстраховать меняли плату и борк розжига- безрезультатно.
Есть на складе один теплоком гф может...
Последнее сообщение
[quote= Olegbez ] 43520 а сопротивление между 0 сети и корпусом должно быть в определенных значениях или ом не измеряют?
[quote= BAXI-Ural ] 43514 Ноль и Земля связаны наглухо
То есть накоротко , нормативно до 4 Ом
Приветствую.
Практически сразу после монтажа я ознакомился с Е03. Устранялась она самостоятельно, и довольно быстро. Да и появлялась нечасто.
Я так понимаю, что это из-за не слишком короткого коаксиала. Сразу от котла отвод на 90 вбок. Потом четыре метровых колена и одно выхлопное колено (оно помоему чуть короче метра). Понятно, что имеем некоторый перебор. Однако два года котёл работает. Но ошибка стала возникать чаще, потом перестала самоустраняться, потом приходилось отключать котёл, Потом...
Последнее сообщение
Заменил дымоходы на 2х80, один хрен выскакивает E03.
Внутри чисто.
Какое пневмореле из взаимозаменямых менее чувствительно к перепадам давления?
Для возможной замены в табличке нарисованы два honeywell и три huba. Пять моделей. Что брать?
Котел Baxi майнфор 240 ф. При включении гвс котел не набирает нужную температуру,при включении в режим отопления через несколько циклов показываетошибку е01.Определил,что при снятой внутренней крышки котел работает нормально.Подскажите пожалуйста, что может быть.
Здравствуйте ! Не получается выставить нужную температуру , при регулировке получается выставить 50 градусов и больше ,ставишь меньше либо остывает и уходит в ошибку А08 либо игнорирует и греет дальше до 50 ! Котел старый ,долгое время работал на старых радиаторах-тупо трубы, но поломок не было
Последнее сообщение
[quote= Егор ] 43400 А08
Может E08? Так у Вас её быть не может.
Уточняйте ошибку. Лучше всего видео процесса на ютуб - ссылку сюда.
Котел установлен позапрошлым летом. Перед прошлой зимой первый раз появились хлопки при розжиге котла. Вызывал газовую службу, они приехали почистили контакты и котел зиму доработал (хотя изредка хлопал, но это были единичные случаи). Неделю назад снова стал хлопать, но уже через два-три включения вылетает авария по е01. Повторных попыток зажечься котел не делает. Пробовал чистить контакты - не помогло. Сейчас котел отключен. Может что-то посоветуете или дадите контакты с вашими...
Последнее сообщение
[quote= ShawnFTM ] 43382 Вызов спеца в моём районе - большая проблема
Да Вам и спец, я смотрю, не особо нужен.. :good:
Имеется котёл Baxi luna3 comfort.
Проблема в том, что даже на минимальном значении температуры горячей воды системы ГВС в 35 градусов, из крана течёт очень горячая вода.
Котёл находится в зимнем режиме, то есть отопление + ГВС. Установлен режим comfort
Показания F L/M при открытом на полную кране - 4, чутка прикрыть 3 итд.
Если выставить температуру ГВС в 60, то HW 0> поднимается корректно до этих 60ти.
Однако HW 0> минимально опускается только до 40 градусов. при выставленных 35, что...
Последнее сообщение
Для начала определиться с минимумом тепловой мощности.
За сколько секунд котел потребляет 10 литров газа (то есть в момент перегрева ГВС)?
Ну и модель котла?
Добрый день!:)
Около года назад в квартире был установлен котел Baxi ECO5 Compact. Зиму отработал исправно, никаких проблем не было, с окончанием отопительного сезона, перешли в летний режим и пользовались только горячей водой. Сейчас похолодало и решили начать отапливаться:) В чем собственно проблема, периодически загорается фитиль и нагоняется температура, это нормально, но хоть убей не помню с какой переодичностью загорался фитиль когда котел только поставили, потому что сейчас как мне...
На Baxi фортейч 24 постоянно растет давление в системе отопления,котел выключен,не работает,закрыты краны подачи холодной воды и выхода горячей.Полностью исключена подпитка котла-закрыт кран общей воды на весь дом!За ночь давление набегает почти до 3бар. Подскажите в чем может быть причина.
Последнее сообщение
Правильно заданный вопрос содержит 90% ответа. [quote= Демьян Газпром ] 43145 котел выключен Расширбак не причём. [quote= Демьян Газпром ] 43145 закрыты краны подачи холодной воды [quote= Демьян Газпром ] 43145 закрыт кран общей воды на весь дом
По исходным данным - всё таки барабашка.
Уважаемые, подскажите
Котел Baxi Slim EF 1.49 . Ему полтора года и при принятии на обслуживание сервисники делали ТО в январе этого года
Перед зимой решил сделать ТО. Сделали. После его проведения стала такая ситуация:
Разжигаешь пламя горелки, держишь переключатель зажатым. Все гут. Через некоторое время отпускаешь. Все гут. Ставишь переключатель работы в рабочий режим, котел запускается, проходит цикл нагрева, потом холостой ход (горит только запальная горелка), при котором через некоторое...
Неисправность - потек расширительный бак. Установлен бак 7 литров.
Новый бак стоит 5500 ... 6000.
Есть возможность купить БУ, но объем 6 литров или 8 литров.
Прошу написать модификации (номера, артикулы) моделей расширительных баков, подходящих на указанную модель.
Заранее спасибо!
Последнее сообщение
8 литров не влезет. Родного объема или меньше.
Кроме того, подбирали недавно на Аристон бак. Родной Zilmet. С Cimm они невзаимозаменяемые. Так что доставайте свой и смотрите чего на этикетке
baxi fourtech 24f. при включении горячей воды на манометре поднимается давление на 0,5 bar и стоит. до тех пор пока я не выключу горячую воду. после выключения горячей воды давление манометра возвращается в исходное положение. в чем причина? Некоторые говорят, что проблема трех ходового клапана, а некоторые говорят что это нормально. Это не исправность ?
При переключении котла с режима ГВС на режим ГВС+СО после долгой летней паузы появилась ошибка E12. Всю прошлую первую зиму работал без проблем.
1. Насос проверен - не заблокирован.
2. Воздух в радиаторах, в насосе отсутствует.
3. Фильтр СО чист.
4. Мембрана ДП не повреждена.
5. Подвод/отвод к ДП не засорены.
6. Микровыключатель ДП - проверен.
При снятии микровыключателя с ДП ясно видна недостаточная разница давлений на входе/выходе насоса. Краны все открыты. Не могу...
Последнее сообщение
На данный момент ошибка пропала, но чудеса, мы знаем, редкая штука... Спасибо за совет. Трёхходовой ещё смогу поковырять, а вот в остальном - только вызыв мастера для промывки? Я правильно Вас понял?
Всем доброго времени суток!
Обращаюсь за помощью к знатокам. Регулярно отключается котел Baxi Slim 1.620 in с бойлером. Загорается крайняя левая лампочка,которая означает Ошибка 13,что означает в соответствии с инструкцией Датчик температуры . Именно датчик температуры,а не перегрева. Для перегрева там другой датчик и другая сигнализация лампочек.
Вопросы: Из-за чего отключается котел?
Что за датчик температуры,если датчик перегрева стоит отдельно?
Как это лечится?
Заранее благодарен...
Последнее сообщение
[quote= Юрий 999 ] 43143 Как это лечится? Проверкой цепи датчика и его самого ... стр.78
Здравствуйте! Помогите советом. У меня кател Baxi Luna 3,
раньше когда я нажимал кнопку off катёл отключал сперво горелку а потом через минуту две отключал насос. А сейчас после отключения горелки насос постоянно работает хотя на дисплее высвечивается off
Добрый день!
Установлен котел BAXI Slim 1.490 iN + бойлер Premier Plus 200. Следующая проблема с ГВС: в летнем режиме котел нагревает бойлер, после чего на бойлере срабатывает тепловой выключатель косвенного контура и ГВС котла отключается. Нажимаю кнопку сброса теплового выключателя (когда котел остынет) - ГВС котла включается, греет бойлер и снова отрубается. Помогите...
Последнее сообщение
Подключение Premier Plus к Slim.jpg
вот как должно быть!
Всем привет. Бойлер BAXI PP 300. 5 лет. При включении горячей воды в кране 3-5 сек. напор отличный, далее сильно ослабевает. Разбирал подключение воды на входе. Была сильно засорена трубка, ведущая внутрь бойлера. Прочистил. Не помогло. Что посоветуете?
Последнее сообщение
[quote= Владимир71 ] 43035 Схему г дравлики в стугию. Без неё умаемся.
А это чё значит?
Поправил. Планшетная клава и измененное сознание творят чудеса :)
Всем привет.
Вот такие у меня проблемы с котлом Baxi MainFour 240F. Котлу ~4 года. Настройки котла не знаю, но сомневаюсь, что наши газовики что-то меняли в стандартных настройках.
1. ГВС работает как-то странно. По ходу использования(в душе) она постоянно меняет температуру. Вот течет прохладная а секунд через 10 уже кипяток, потом делаешь воду попрохладнее, бежит теплая, потом переходит в холодную и так постоянно. Температура воды выставлена 40 градусов. При этом заметил, что при открытии и...
Последнее сообщение
[quote= giperion85 ]
ясно, ни чего не изменилось. вы же у нас специалист по троллингу и по котлам. хотя если есть желание, могу конечно написать, в отличие от вас разводить на деньги не буду.
слово жесть мотивируете как нибудь, как специалист ?
Какая-то странная у Вас реакция, не находите? :D
Я тут на правах пользователя! Если Вы ещё не заметили, то укажу на цветовую дифференциацию общества на этом (и ряде других) форуме. ;)
Вы, собственными руками пытаетесь уничтожить оборудование, а...
Здравствуйте. Котёл Baxi Fourtech 24F, система отопления двухтрубная, четыре радиатора. Подключен термостат. Три года отработал нормально. В конце прошлой зимы перестало нормально работать отопление. ГВС работает хорошо, а при работе отопления, создаётся такое впечатление. что не работает циркуляция по системе. Саму систему проверил. Прогнал воду под напором. Нигде не забито. Воздух тоже стравливал и воздухоотводчиком на котле, и краниками Маевского на радиаторах. Насос котла гудит, вроде...
Последнее сообщение
Если неисправность и в котле, то это насос...
Отложения накипи, грязи сказалось бы закипанием (треск, удары).
Котёл luna 3 comfort combi поставлен пару месяцев назад. неделю работал только на отопление. без нареканий. сегодня включил и горячую воду. идет интенсивный нагрев радиаторов, горячей воды нет. в режиме только горячая вода так же. подскажите, пожалуйста, в чём проблема и пути решения. спасибо))
Последнее сообщение
СПС. Сфотаю, скину. Баксист сверял цветовую кодировку проводов, как мне показалось, на форуме каком то смотрел
Отправлено спустя 8 минут 41 секунду:
Что нашел в чеке на данный момент: Комплект для присоединения LUNA3+KOMBI KSL 714110510
Добрый день. Наступает зима. Решил включить отопление. Тишина. Т.е. ни ошибок ни восклиц.знаков. просто тишина. Значок батареи горит. С гвс все в норме. Подскажите куда копать. Такое ощущение как будто стоит датчик уличной темп, и не даёт включиться котлы. Его нет. Два провода просто откусаны лежат возле платы. Жду предложений.
Последнее сообщение
[quote= BAXI-Ural ] 42716 Используется... У горелки свой индикатор...
помогите а у меня турбоводонагреватель. не знаю трубку пневмореле подключить к рлюсу или минусу на пневмореле
Последнее сообщение
Не знаю как там у Аристона, но разве вариантов много? Попробуйте и так и так...
Скорее всего минус (если в котле стоит трубка вентури), если трубка пито, то к плюсу
Периодически вылетает ошибка Е99, когда включено отопление, поначалу работает все нормально примерно час, затем начинает котел перезапускаться и вылетает ошибка е99. ГВС работает нормально. Визуально осмотрел плату погоревших элементов не выявил. Немогу найти схему платы honeywell cs0261f, где можно скачать.
Последнее сообщение
Это при выткнутой розетке. В самой розетке 0
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
С подключением все нормально, как по инструкции подключенно 2 года же проработал как то котел.
Доброго дня всем.
котел baxi slim 2,230i в эксплуатации лет 7-8
года полтора назад выскочил свищ на стальной трубке подачи холодной воды бойлера.
магниевый анод практически исчез. до этого не менялся ни разу. ((
много накипи. промыл бак и поменял целиком крышку в сборе.
сейчас стал проводит ревизию и увидел подтеки в резьбовом соединении патрубка подачи горячей воды.
разобрал , снял крышку. Резьба, по которой подтекала вода - съелась, нужно буде нарезать новую.
Анод еще не весь съелся, но...
Последнее сообщение
[quote= plehan ] 42534 Ждите главного мегавольта - Baxi УРАЛ
Есть несколько волшебных слов: ПУЭ, TN-C-S, СУП... Осваивайте, проверяйте, выполняйте... гугл-яндекс в помощь! :geek:
Лень? Нету времени? Не хватает базового образования? - Ищите специалистов!
Может все это и не при чем в вашем случае, но проверить надо, это основы...
Может замаслился анод (изоляция на поверхности), не контачит с корпусом, вот и не работает катодная защита...
Подскажите можно ли как то проверить насос? Котел Baxi Nuvola 3 280I, Насос 15-60 Grundfos... Система двухтрубная (Полипропилен 25) система закрытая, частный дом 2 этажа радиаторы глобал вокс500.... Сегодня включил котел, Он прогрел две батареи минуты за 2, одна рядом с ним, а вторая в сосед комнате котрая идет 2й (2й этаж перекрыт кранами).... после нее еще 5 радиаторов и все ледяные... через час чуть нагрелась 3тья батарея и на этом все.... магистральные трубы так же холодные...(открыл на 4й...
Последнее сообщение
[quote= microfly2000 ] 42338 И у меня походу мертвый клапан на насосе воздушный.... Он оброс какой то известью или нагаром не пойму... что то зеленого цвета как гниль )
Бедный котел, как же ему не легко. :D
Ищи подсос воздуха в системе, котел уже не справляется.
Котел BAXI eco 280 i
Котлу 7 лет. Все время эксплуатации работал нормально. В настоящий момент перестал реагировать на регулировки температуры горячей воды и температуры теплоносителя в резиме ЗИМА. При любом положении регулировочной ручки нагревает воду до 60 градусов. При любом положении ручки нагревает теплоноситель до 60 градусов соглсно датчику температуры. После этого горелка начинает включаться и выключаться каждые 10 секунд. Ошибки не какой не показывает. Давление 0.8. Что может быть? И...
Последнее сообщение
Там только один рабочий температурный датчик в гильзе (не таблетка, это предельный термостат), его сопротивление при 25С - 10 кОм. Это раз...
Проверить включается -выключается передний микрик при открывании-закрывании ГВС? Это два..
Проверять вместе с проводами, отцепив разъём от платы. Это три.
подскажите пожалуйста не открывается газовый клапан сит сигма 845 на котле фортеч . при диагностировании мерил напряжение которое подается с платы на клапан сит сигма 845 в разъемах 1-3 показало напряжение 199 вольт .в разъемах 1-4 220. и вот в чем вопрос по ошибке засунул щупы тестера в разъемы 3-4 показало напряжение 220 вольт и плата показала ошибку е 98.хотя котел был в состоянии офф. должно ли так быть кто с этим сталкивался. потом мерил катушки на клапане разъем 1-3 нет сопротивления ....
такая проблема - котел BAXI SLIM 1. 490 in
температура, которую показывают лампочки на котле градусов на 20 меньше, чем показываемая стрелочным термометром встроенным в трубу отопления, то есть - горит 4 лампочки (60 гр), а стрелка на трубе - 80-85 показывает, один раз нагрело до загорания всех лампочек - 80 гр, горелка отключилась, а стрелка на трубе зашкалила аж на 115 гр!
ставим ручки регуляторов на минимум, чтобы такого перегрева не допускать, но это же не нормально, должна какая -то...
Последнее сообщение
Есть такое понятие - недорекуперация (немного не из этой оперы, но принцип подходит). Напором (это к теме о переподключении насосов) она не лечится.
После длительного простоя (утром, например) вода из бойлера сильно горячее?
Относительно системы отопления уже сказали, что-то не то с циркуляцией. Фильтра системы отопления почистить.
Такие ужасы происходят из-за образования накипи в трубах. Замена датчика вам помогла почему? Он, старый датчик, был в накипи?
Здравствуйте, котёл baxi eco 280i, Matr.N° B94565695, 5 лет в эксплуатации.
Котёл в летнем режиме, горит лампочка блокировки и медленно мигает лампочка наличия пламени.
В инструкции пишут, что это либо срабатывание предохранительного термостата, либо срабатывание термостата температуры газов сгорания. В общем, датчик температуры ГВС я открутил - в идеальном состоянии, никакого налета, а датчик температуры газов сгорания перезапускал. Всё попрежнему так и мигает. Что это ещё может быть?
Последнее сообщение
[quote= Ovsanka ] 42036 Взял инвертор у соседа, при работе только от него - всё таже ошибка.
Для инвертора ноль и фаза - имеют значение! Ноль котла не должен попадать на фазу инвертора.
Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
Вот опять наступила печалька - при включении ГВС, все срабатывает, горелка включается на максимум и тут же уходит в минимум. Показания на дисплее, по температуре воды - 52-55 градусов, а вода из крана начинает идти холодная. Выключаем водоразбор - горелка гаснет и температура на дисплее резко падает до 29-31 градуса. Открываем кран - температура на дисплее тут же (в момент розжига горелки) поднимается до 52-55 градусов. Соответственно - увеличивая...
Последнее сообщение
Сегодня заметил следующее - утром, после ночного сна котла, смотрю на дисплей - показывает 33 градуса, пускаю воду из крана, сразу перевожу взгляд на дисплей (котел еще не успел запуститься) а температуру показывает уже 53 градуса. Котел запускается - температура начинает идти вверх, сразу выключаю воду, котел останавливается и температура начинает, тут же, опускаться до значения 34 градуса.
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
датчики местами не менял, сегодня очень ограничен по времени -...
Помогите кто нибудь раньше котел Baxi слим 2.300i иногда вставал без признаков жизни горела зеленая лампа индикации никаких действий не происходило потом такая ерунда стала чаще происходить теперь вообще стоит и ничего не происходит что это может быть :shock:
Доброго времени суток.
Котел Baxi Slim 2.300i в эксплуатации с 2010 года. Проблем описанных ниже раньше не было.
Неделю назад заметил следующее котел запускается и встает. Ошибок никаких не выдает: включается насос, идет розжиг, появляется фактически пламя в горелке и котел встает. По индикации ситуация следующа: включается индикатор работы циркуляционного насоса, после появления фактического пламени на мгновение загораются индикаторы нагрева 50 и 60 оС (доля секунды), котел останавливается, и...
Последнее сообщение
Проверьте цепи аварийных датчиков тяги, перегрева на замыкание на корпус.
Проверить сами датчики (лучше конечно методом замены на заведомо годный)
Проверить распайку штекеров .
Прверить TN-C-S...
Приветствую! Прошу Вашей помощи. Необходимо определить место перетока воды из системы ГВС в СО. Давление в системе ХВС 8бар, в СО - 1,5бар. За сутки, давление в СО может повыситься до 3 бар. Замена крана подпитки ничего не дала. Сменил вторичный теплообменник. Давление повысилось за 5 часов на 0,2 бара. Вернул старый и сменил правый гидроблок, установил давление в СО - 1,0 бар. Стоит уже 12 часов, пока стрелка на манометре сдвинулась примерно на 0,05 бар. Подожду ещё около суток. Вопрос к...
Последнее сообщение
Предыстория с редуктором такова - стоял редуктор пружинного типа Хоневел с манометром на 10бар. В день моего приезда стрелка на манометре заклинила на значении около 14 бар (сделала полный оборот ). Так понимаю был гидроудар, после чего образовалась микротрещина.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определить причину. Стала появляться ошибка e02. При таких обстоятельствах. Прямо рядом с котлом стоит беде. И если полностью открыть горячий кран, то расход воды получается довольно большой и примерно через минуту нагрев воды прекращается и появляется ошибка E02. Если же открыть любой другой кран в доме, у которых расход воды получается поменьше то котёл работает. И ещё, после закрытия крана котёл показывает температуру около 85 градусов. Хотя при открытом...
Последнее сообщение
Скорее всего фиговый теплосъем на вторичном теплообменнике. Восможно на первичном.
Собственно выше сказали чего делать. Промывка теплообменников от накипи. Ну и от грязи потрошка тоже отмыть
Доброго времени суток!
Помогите разобраться. Новый котел. Срок эксплкатации три месяца. Начиная с первого месяца, с периодичностью раз в неделю блокируется подача газа. Моргает индикатор 8. При повторном запуске нормально работает еще неделю. В последнее время срабатывания участились. По несколько раз в день.
- Заземление есть. Избыточное (больше чем требовалось металла в земле и глубже), сопротивление от шины заземления (полоса металла 60*6 мм по периметру) до любой точки заземления в котле...
Последнее сообщение
Доброго времени суток! Кажется мне, что причина найдена!
Дело в ИБП (Инверторе). Энергия 750. На входе он имеет обычную (трехпроводную) вилку, выход - две розетки. Воткнув входную вилку (понятное дело без маркировки фаза-ноль) в розетку и найдя на выходе, где ноль, где фаза, подключил котел.
Ноль на ноль, фазу на фазу.
А при работе от АКБ инвертор преобразует 12 DC в 220 AC и сам решает, какой из проводов будет ноль, какой фаза. (опять же маркировки нет)
Короче, при работе от АКБ ноль и фаза...
Летний режим
На индикаторе котла T ГВС - 63, в ближней к котлу точке (6 м теплоизолированной ППР в стене) - T из крана - 49.
T на дальней точке ГВС (16 м теплоизолированной ППР в стене) - 40.
Предыдущая выставленная на котле T не менялась, тогда как из крана в какой то день вместо горячей пошла теплая.
Теплообменник менялся прошлым летом.
Котлу 8 лет.
Последнее сообщение
Если температура на разных точках разная, то котел ведь не виноват, так? А вот если показания котла не бьют с ближайшим фактом, тогда датчик под замену