Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
Вот опять наступила печалька - при включении ГВС, все срабатывает, горелка включается на максимум и тут же уходит в минимум. Показания на дисплее, по температуре воды - 52-55 градусов, а вода из крана начинает идти холодная. Выключаем водоразбор - горелка гаснет и температура на дисплее резко падает до 29-31 градуса. Открываем кран - температура на дисплее тут же (в момент розжига горелки) поднимается до 52-55 градусов. Соответственно - увеличивая...
Последнее сообщение
Сегодня заметил следующее - утром, после ночного сна котла, смотрю на дисплей - показывает 33 градуса, пускаю воду из крана, сразу перевожу взгляд на дисплей (котел еще не успел запуститься) а температуру показывает уже 53 градуса. Котел запускается - температура начинает идти вверх, сразу выключаю воду, котел останавливается и температура начинает, тут же, опускаться до значения 34 градуса.
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
датчики местами не менял, сегодня очень ограничен по времени -...
Помогите кто нибудь раньше котел Baxi слим 2.300i иногда вставал без признаков жизни горела зеленая лампа индикации никаких действий не происходило потом такая ерунда стала чаще происходить теперь вообще стоит и ничего не происходит что это может быть :shock:
Доброго времени суток.
Котел Baxi Slim 2.300i в эксплуатации с 2010 года. Проблем описанных ниже раньше не было.
Неделю назад заметил следующее котел запускается и встает. Ошибок никаких не выдает: включается насос, идет розжиг, появляется фактически пламя в горелке и котел встает. По индикации ситуация следующа: включается индикатор работы циркуляционного насоса, после появления фактического пламени на мгновение загораются индикаторы нагрева 50 и 60 оС (доля секунды), котел останавливается, и...
Последнее сообщение
Проверьте цепи аварийных датчиков тяги, перегрева на замыкание на корпус.
Проверить сами датчики (лучше конечно методом замены на заведомо годный)
Проверить распайку штекеров .
Прверить TN-C-S...
Приветствую! Прошу Вашей помощи. Необходимо определить место перетока воды из системы ГВС в СО. Давление в системе ХВС 8бар, в СО - 1,5бар. За сутки, давление в СО может повыситься до 3 бар. Замена крана подпитки ничего не дала. Сменил вторичный теплообменник. Давление повысилось за 5 часов на 0,2 бара. Вернул старый и сменил правый гидроблок, установил давление в СО - 1,0 бар. Стоит уже 12 часов, пока стрелка на манометре сдвинулась примерно на 0,05 бар. Подожду ещё около суток. Вопрос к...
Последнее сообщение
Предыстория с редуктором такова - стоял редуктор пружинного типа Хоневел с манометром на 10бар. В день моего приезда стрелка на манометре заклинила на значении около 14 бар (сделала полный оборот ). Так понимаю был гидроудар, после чего образовалась микротрещина.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определить причину. Стала появляться ошибка e02. При таких обстоятельствах. Прямо рядом с котлом стоит беде. И если полностью открыть горячий кран, то расход воды получается довольно большой и примерно через минуту нагрев воды прекращается и появляется ошибка E02. Если же открыть любой другой кран в доме, у которых расход воды получается поменьше то котёл работает. И ещё, после закрытия крана котёл показывает температуру около 85 градусов. Хотя при открытом...
Последнее сообщение
Скорее всего фиговый теплосъем на вторичном теплообменнике. Восможно на первичном.
Собственно выше сказали чего делать. Промывка теплообменников от накипи. Ну и от грязи потрошка тоже отмыть
Доброго времени суток!
Помогите разобраться. Новый котел. Срок эксплкатации три месяца. Начиная с первого месяца, с периодичностью раз в неделю блокируется подача газа. Моргает индикатор 8. При повторном запуске нормально работает еще неделю. В последнее время срабатывания участились. По несколько раз в день.
- Заземление есть. Избыточное (больше чем требовалось металла в земле и глубже), сопротивление от шины заземления (полоса металла 60*6 мм по периметру) до любой точки заземления в котле...
Последнее сообщение
Доброго времени суток! Кажется мне, что причина найдена!
Дело в ИБП (Инверторе). Энергия 750. На входе он имеет обычную (трехпроводную) вилку, выход - две розетки. Воткнув входную вилку (понятное дело без маркировки фаза-ноль) в розетку и найдя на выходе, где ноль, где фаза, подключил котел.
Ноль на ноль, фазу на фазу.
А при работе от АКБ инвертор преобразует 12 DC в 220 AC и сам решает, какой из проводов будет ноль, какой фаза. (опять же маркировки нет)
Короче, при работе от АКБ ноль и фаза...
Летний режим
На индикаторе котла T ГВС - 63, в ближней к котлу точке (6 м теплоизолированной ППР в стене) - T из крана - 49.
T на дальней точке ГВС (16 м теплоизолированной ППР в стене) - 40.
Предыдущая выставленная на котле T не менялась, тогда как из крана в какой то день вместо горячей пошла теплая.
Теплообменник менялся прошлым летом.
Котлу 8 лет.
Последнее сообщение
Если температура на разных точках разная, то котел ведь не виноват, так? А вот если показания котла не бьют с ближайшим фактом, тогда датчик под замену
вот такие водные:
- котел Baxi Nuvola 3 comfort 280i, атмосферный, открытая камера сгорания, 3 года
- магистральный газ
- иногда происходит пропуск зажигания, набирается видимо больше топлива чем нужно и происходит такой маленький взрыв внутри
Какой-то закономерности выявить не могу, иногда работает без проблем неделю и больше, иногда весь вечер бахает . В основном в летний период, когда температура отопления выставлена на минимум (30C). В более холодные периоды не замечал...
Последнее сообщение
Зазор между электродом и горелкой проверь (3 мм должно быть, емип), уточни в инструкции. Громко клацает и красноватая искра при большом зазоре. Электрод не то что бы чистый... горелку под электродом тоже не лишне чистить, там куда искра бъет обычно нагарчик образуется.
Очень прошу профессионалов разъяснить, что происходит с котлом EcoFour 24F. Случайно заметил следующее: котел стоит в режиме ожидания после сработки комнатного термостата. На дисплее 66 град., стрелка на манометре - около середины широкой зеленой зоны с цифрой 1. Как только я открываю кран ГВС, на дисплее цифры устанавливаются на 42 град., а вот стрелка манометра скачком падает в узкую, первую от красной, зеленую зону. Если я закрываю кран ГВС, на дисплее появляется 64 град., некоторое время...
Последнее сообщение
если при включении ГВС падает давление в системе отопления, это говорит о том, что расширительный бак не работает. Либо упало давление в воздушной камере, либо нарушена целостность мембраны. Скачки происходят в том случае если бак не работает либо его объём недостаточный для данной системы.
по ревизии расш бака наберите в поиске - тема неоднократно обсуждалась...
Текут резиновые уплотнители соединений ( котлу 6 лет). Вопрос. Кто-нибудь сталкивался с этим? Как устранить проблему? Купить новые резиновые уплотнители? Где? Или есть другой способ??? Скоро холода... Помогите пожалуйста!
Последнее сообщение
[quote= Bahus ] 41762 Непрочитанное сообщение Bahus » менее минуты назад
Несколько раз на MainFour была проблема с байпассом. Специально для этого ввели в складскую программу его уплотнители. Лежат, на всякий пожарный. Несколько штук уже уходили. Так что колечки спасут.Подводка вентиля тоже в номенклатуре присутствует, значит тоже кому-то надо было. Правда это единственный раз было, судя по БД.Так что малой кровью отобьетесь, думаю.Кольца - 5408270 - 0,51 евро х 2 шт.Подводка - 5698830...
Столкнулся с проблемой - стало падать давление в системе отопления. После довольно длительных поисков оказалось что давление падает именно в котле Luna HT Residential 1.450.
Штатно система отопления работала с давлением 1.35атм, теплоноситель - обычная вода. Сейчас котёл выключен. Даю ему отдельно давление в ~2,8 атмосферы и через час-два там уже 0. Визуально течи не смог обнаружить, но когда сдёрнул трубку слива конденсата выходящую из теплообменника - оказалось что оттуда...
Последнее сообщение
А сколько котел в эксплуатации ?( тупанул ) :)
При мощности от 100 кВт производители рекомендуют подключать котел не через Г/Р ,а через теплообменник ! У вас 45 кВт может задуматься ?
Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, а именно при включении холодной и горячей воды через 2-3 минуты на монометре аквафильтра начинает скакать давление, которое сопровождается щелчками. Через 2 - 3 минуты щелчки и скачки на манометра пропадают.
Приветствую. Имею такую проблему. На гвс стоит температура 42, когда включаю самый дальний кран от котла - он сначала нагревает воду до 55, потом в течении секунд 30 опускается до 42, когда включаю ближайший к котлу кран - он так же нагревает до 55, но опускается минимум до 46.
Подскажите в чем может быть проблема?
Последнее сообщение
это не норма, но это лучше, чем котел будет тактовать..такое поведение от безвыходности у котла..и он выбирает перегрев, чем неудобства от тактования..перегрев можно разбавить и получить равномерную температуру, а такты будут выбешивать. Отсюда - при таких обстоятельствах - это норма..
ПС - всё это при условии исправного котла..
Произошла проблема на BAXI Nuvola 240Fi.
При выборе зимнего режима котел работает в штатном режиме (но только на режим отопления) Но при запросе работы котла на ГВС насос не включается, трехходовой мотор при этом переходит в положении ГВС.
Датчики NTC поменял оба на новые, плату тоже менял - результата не дает при замыкании дифференциального гидравлического прессостата, горелка все-же запускается, но идет сразу перегрев теплообменника, т.к. насос так и не включается в работу
В летнем режиме ГВС...
Последнее сообщение
Ну да Вы правы, я посмотрел в инструкции на SLIM и она там тоже в ON, посмотрю на своем домашнем Slim2.300i для сравнения - он уж у меня с 2008работает без нареканий (в инструкции тоже в ON)
ребят такая беда.помогите.кател бахi стал выдовать ошибку е03.суть.запускаю котел.пресстат не срабатывает.вентилятор не крутится.запитываю вентилятор напрямую от 220 он начинает крутиться.снимаю с пресстата шланг вставляю в верний штуцер.в нем чтото щелкает.затем обратно в нижний котел запускается.может погреть воду и даже нагреет батареи.как только отключается вся процедура повторяется.при нагреве гвс может какоето время включать и выключать горелку затем снова ошибка.поторяю процедуру...
Последнее сообщение
Похоже залипло пневмореле... Либо паразитная тяга...
Добрый день.
Котел Main Four 24f. В эксплуатации 3 года . Практически с самого начала имеется следующий глюк: после простоя котла с отключением отопления от двух часов при пользовании ГВС вылетает ошибка Е03. Вентилятор при этом запускается.
Если запустить отопление (запускается тоже не с первого раза сопровождаясь той же ошибкой) , все начинает работать как надо.
Что смотрел: трубка вентури чистая,конденсато-сборник на ней сухой,коаксиальная труба чистая. Да , выход из котла через угол, далее...
Последнее сообщение
[quote= das ] 41540 Практически с самого начала имеется следующий глюк:
как объяснить налет с самого начала?
Добрый вечер! Котел Baxi ECOFOUR 24 F. Выдает ошибку Е10, далее сразу Е00. Пытается перезапуститься, далее опять ошибка Е00. В инструкции данный тип ошибки отсутствует. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Последнее сообщение
Komyshov , пожалуй просто закрою. Кому надо, прочитают. Выводы сделают. Их дело.
После 2-х лет эксплуатации нужно ли вскрывать бойлер косвенного нагрева для регламентных работ если все работает нормально? Если нужно- тогда что делать? Спасибо.
Последнее сообщение
Помыть бочку и проверить остатки магниевого анода. При необходимости анод под замену.
Что-то больше ничего в голову не приходит. Ну отложения на змеевике со стороны ГВС оценить.
Возможно тема уже поднималась, однако ответ поиском не был найден.
Гудит турбина(возникает во всех режимах, не зависимо от мощности, при включении). Не подшипники и не грязь 100%. Гул такой противный, навязчивый, особенно по ночам((( Особенности:монотонный пятидесятигерцовый (типа дросселя на лампе). Интенсивность меняется в зависимости от перепадов напряжения,а оно(напряжение) поганое весьма бывает. Установка стабилизатора проблему гула не решило - он просто перестал менять тон,...
Последнее сообщение
[quote= Tonik26 ] 41414 Вам моя версия: симистор на плате. Подгорел малость вот и ага. Вентилятор коммутируется через реле...
[quote= Tonik26 ] 41414 есть ли верные заводские характеристики по току турбины?
Номинальный ток на шильдике вентилятора.
Может быть разрыв КЗ витка это двигатель с расщепленными полюсами..
Здравствуйте, гвс с бойлером котел в работе 2 года и то периодическими наездами на выходные. В последнее время зашумел, как будто закипает теплообменник при начале нагрева, потом шум пропадает. Подпитывался раза 3 за 2 года. Ещё обнаружил 4OV7BoeCJ3E
Что подскажите?
Всем доброй ночи. Помогите с проблемой.котёл работал в режиме зима,перевёл в режим лето,дней через 5 перевёл снова в зиму,но теперь отопление не работает. Ошибок нет. Гвс в норме. В чём проблема?
Последнее сообщение
Вот теперь вроде всё разложено по полочкам. Всем спасибо.
Здраствуйте. Пациент : MF 18F
Первый запуск, котел в режиме ожидания (насос включен, розжига нет) - на корпусе 3 В
Пошел розжиг (открылся клапан) - на корпусе 56 В !!!
Диэлектрик стоит, заземления нет. Такое вижу впервые. Было дело на корпусе одного котла в течении год было 25 В, трубки медные жгло постоянно, дырками покрывались. Котел в дырявое ведро превратился
Последнее сообщение
В общем запечатлел в анналах истории. Даже плюсанули мальца.
Здравствуйте, нужен совет специалистов. Котел Main Four 240f серая панель, не нагревает воду! В режиме зима, при включенном отоплении, устанавливаем температуру 70 потихоньку начинается нагрев воды из крана, отопление же в это время греет на отлично(при температуре 40-50, горячую воду не нагревает), при переключении режима на лето, воду вообще никак не нагревает.
П. С. Менял оба датчика (датчик температуры (тип NTC) контура ГВС, датчик температуры (тип NTC) контура отопления).
ПРОШУ ПОМОЩИ!
Последнее сообщение
а мне тоже кажется что тут скорее дело в том что вода греется на зиму от контура отопления и все, а летом его нет вот и не греется, в этом то и проблемка скорее всего :popcorn:
Дорый день!
Требуется консультация по котлу Baxi SLIM 1.490 iN
Установили у родителей месяц назад, заменив старый.
Поработав несколько часов, гаснет...
Подскажите:
- в чем может быть причина?
- где копать ?
- какая нужна дополнительная информация для постановки диагноза?
Увы, наш сантехник далек не только от электроники, но похоже и от электрики.
Стабилизатор поменяли, никакого эффекта.
Последнее сообщение
[quote= GAZCONEC ] 41220 тут чёйто много недосказанного :hi: есть ли вообще какое либо подключение.
[quote= Bahus ] 41193 Про бойлер у вас, кстати, ни слова, хотя по вашим словам горячую воду готовит. Как организовано?
Кроме фоток пока ничего нет. А по фоткам непонятно.
При включенном водоснабжении повышается давление в котле и срабатывает аварийный клапан. Котел выключаю OFF. сливаю всю воду из котла в бутылку. а вода опять потихоньку заполняет котел и повышает давление. Что делать???
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Сливаю и наливаю воду в расширительный бак. Может надо немного накачать давления насосом в расширительный бак а потом пускать воду?
Последнее сообщение
У вас открыт вентиль подпитки в котле. Либо не держит. Соответственно вода из контура водоснабжения заходит в контур отопления.
Замучила ошибка Е24 и Е25 но она реже.
Сейчас котел в режиме ГВС. Когда открываешь горячую воду, то показания на котле растут, но медленно. А по факту вода уже очень горячая.
Затем, если ошибка не вылезла, то показания на дисплее начинают соответствовать действительности. Проверяю термометром. Далее, т.к. температура набралась намного выше заданной, то газ отключается и вода начинает остывать. При этом на дисплее все еще высокая температура и падает медленно, а по факту...
Добрый вечер, уважаемые специалисты!
Имеется котел Baxi slim 1620 in.
В предыдущем посту около полугода назад, сталкивался с проблемой недостаточного нагрева теплоносителя, решилось прочисткой котла. После этого все работало как часы.
С наступлением тепла было выключено отопление, переход котла на режим только ГВС. Через некоторое время столкнулся с ошибкой - котел отключается, мигает индикатор перегрева и блокировки газа.
Пару раз решалось просто перезагрузкой. Проблема повторилась уже в...
Последнее сообщение
Вообще данный насос включается вместе с бойлерным, но думаю это ошибка монтажников. Отключил его, температура гвс стала повышаться. Котел после 2 дней испытаний с новым датчиком ошибок не выдавал, так что надеюсь что проблема решилась. Спасибо всем за содействие.
Всем привет!
Начала периодически выскакивать ошибка Е25 раза 3 в день, через сутки стала появляца через каждые 15 мин. Отключил контур отопления( оставил только горячею воду) стало опять редко появляться, но воду грел. Сейчас ошибки нет но горелка не включается.
Фильтра почистил, насос работает.
Подскажите что смотреть и что делать. :?: :?: :?:
Последнее сообщение
Проблема решена. Температурный датчик заменил и о чудо всё заработало).
Спасибо за помощь.
Добрый день, уважаемые специалисты!
Уже около месяца борюсь с проблемой недостаточного обогрева системы отопления с котлом Baxi Slim 1620. Описываю проблему, заранее извиняюсь за непрофессионализм.
Система отопления в частном доме, закрытая, 5 контуров, отопление двухтрубное (подача и обратка). Залита водой. Воздушных пробок нет, не засорена, отрегулирована - примерно одинаковая температура во всех батареях. Давление в отоплении 2 атм., раньше выставлял 1.5 атм. Циркуляционный насос на обратке...
Последнее сообщение
В итоге не отписался о решении проблемы вовремя, прошу извинить. Может кому-то поможет в дальнейшем. Котел банально был засорен, конкретно теплообменник. Залили чистюлей, погоняли, проблема решилась. Вода стала попадать в батареи и мы пережили тридцатиградусные морозы без проблем. Спасибо всем кто внес свою лепту.
Всем здравия. Опишу по все порядку. Примерно неделю назад перестал работать котел. Котел остановился и к утру труба которая идет из балкона на кухню к котлу промерзла. Отогрел трубу, на кухне, вытер иней на трубе со стороны балкона. Открыл крышку котла,внутри из котла внутри на пол капал конденсат. Не протер и высушил. Включил котел, запустился с кучей ошибок, Ошибки E01 и Ошибка E98 и 99. По ним понял что проблема в системной плате. И котел остановился из платы. Потом котел все таки заработал,...
Последнее сообщение
форум оказался не завершен. Автор не ответил о полярности подключения.
Главный вопрос как в 2016 году купил новую плату 28/10 honeywell ... точнее - кто втюхал?
В режиме лето не греет воду, только лето + зима, кроме того в ванне напор воду пропал, в кранах нормальный (кухня и ванна) а в самой ванне нет напора. И стало постепенно давление уменьшаться из сливного клапана капает. Что делать?
Последнее сообщение
[quote= Yury_Velch ] 40591 В самой ваННЕ
Ой, да ладно вам. :)
Все же поняли, что речь о смесителе с лейкой, который на ванну установлен. А на мойке и умывальнике нормально.
По крайней мере я понял именно так.
По этой теме - котел не причем, ищите потери напора по горячей магистрали от разветвления умывальника и ванны до смесителя ванны в ванной комнате. Ох. У самого жуть получилась. Но собака порылась именно там, ибо по другому быть не может.
По основной теме.
В режиме зима при открытии...
работа котла на данный момент режим ГВС. открываю кран через пол минуты -выстреливает пар из предохранительного клапана. давление в системе норм, в расширительном тоже нормальное, котел чистили. что дальше? ошибка вылетает по разному может е25,а может и е26.
Последнее сообщение
У вас система отопления ПЕРЕКРЫТА-НЕ?
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Включите режим отопления и выставьте в контуре 55 градусов.
Набирает плавно?
Подскажите, может кто колдовал...
Main24Fi порвался бак родной, код по нему 5663880 -8 л.
На складе таких нет, но есть 5625570 тоже 8 л . по размерам и резьбе не вижу разницы только цвет (серый-красный), программа подбора не указывает что подходит для него, кто нибудь ставил?
Последнее сообщение
Пихали в старый мэйн не родной бак номера не помню , немного не соосно резьба с низу к планке упорной подходила , пришлось её чуть подогнуть и трубочку медную .
Добрый день.
Искал поиском, мою ситуацию не обнаружил.
Следующая ситуация.
Пол года назад был установлен газовый котел, газ сжиженный из газгольдера. Всю зиму проработал хорошо, пару раз была ошибка E01. К котлу подключен модуль дистанционного контроля и соответственно управления температурой по датчику температуры. Всю зиму держал температуру в доме +10, к приезду выставлял +25 чтобы прогреть дом.
С наступлением весны, снизил порог до +5 и начал обращать внимание, что запуская котел...
Внезапно,при включении горячей волы котел не запустился, ошибка -недостаточная тага.
Проверил дымоход-все чисто, вентилятор при запуске трогается,но через секунду выключается,т.е. контакт есть. Трубки продувал-2 щелчка.
На плате вроде подгорелых деталей не видно. Что еще посмотреть???
Последнее сообщение
[quote= magnatello ] 40436 После этого перевернул розетку и завелась)
[quote= BAXI-Ural ] 40437 вы ошибаетесь в описании проблемы,
Может всё таки лампочка 30 градусов моргала? 30.gif
Добрый день,
Котел Slim 1.49 IN, бойлер косвенного нагрева подключен к плате котла шлейфом Baxi, регулировка бойлера осуществляется с котла.
Проблема: при одном и том же значении температуры,выставленном на котле, бойлер может нагреваться то до 40 градусов, то до 60 градусов.
В чем может быть причина?
Заранее благодарю за обстоятельный ответ.
(Поиск по темам ничего не дал)
Последнее сообщение
Скорее всего.
так же надо учесть что если отключают свет в доме то эта функция активируется в течении часа после возобновления питания.
Протекает вода в указанном месте при включении ГВС (когда открывается кран).
Что это за деталь? Почему может течь (надо менять или можно подтянуть)?
котел.jpg
Последнее сообщение
Прежде чем заказывать что-либо, желательно бы разобраться, где проблема...
У меня котел baxi fourtech 24f. 2 года эксплуатации. На протяжении второго года работы с котлом начало происходить следующее: в момент воспламенения горелки явный четкий звук высокого напряжения, как гул от трансформаторной будки. Ну или еще возникают ассоциации со
звуком сварочного аппарата в момент залипания электрода к металлу. Звук возникает периодически при включении горелки, продолжительность разная (3-10 сек.), независимо работает контур ГВС или отопления. Иногда воспламенение...
Последнее сообщение
Андрей задал важные вопросы. По итогу закипает теплообменник. Вызывайте специалиста для выявления причины.
Добрый день, в чем может быть проблема?
Котел BAXI Luna 3 Comfort , через недорогой стабилизатор
Управление по Кситалу
На эл.линии, куда подключен котел периодически случаются КЗ с отключением автомата.
После последнего КЗ (но возможно и не связано с КЗ) случилось вот так: Котел перестал реагировать на команду от Кситала на включение отопления. Панель (установлена на котле) работает в штатном режиме (нет ошибок, все кнопки реагируют). ГВС работает.
И что странно: Ночью Котел все-таки включает...
Подскажите как перевести котел BAXI Main 24 Fi на летний режим чтоб нагревалась только горячая вода для смесителя?? Перевел стрелку в положение лето - солнышко , индикатор сети горит, но котел не запускается и вода не греется, режим переключения отопления перевел до минимума, что делать?
Последнее сообщение
Так на всякий случай, левая горячая правая холодная. И можно в летнем режиме открыть горячую воду и перемкнуть провода с датчика между собой, проверить плату и уж тада лезть в датчик чистить. Осторожно! Там датчик это пластиковый тройник, не загубите при сборке маленькую резьбочку .
Добрый вечер! Котел Baxi Eco compact. Пропало отопление, батареи холодные, давление в норме, ГВС включается - греет как положено.Ошибка не высвечивается. Котлу 2 года. что это может быть? Подскажите пожалуйста!
Последнее сообщение
Проверить цепь высоковольтного комнатного термостата (перемычка стоит?), если контакты не нарушены, то скорее всего сдохла оптопара на плате. Последствия скачка напряжения, а требуемых защит по ПУЭ скорее всего не стоит...
Жить дальше, перемыкая разъём ОТ, ремонтировать плату, менять плату - на выш выбор.
Всегда в последних неисправностях висит ошибка Е96, из-за этого котел может иногда перезагружаться.
Выловил хулигана, я ранее писал что у меня трещит мотор трехходовика, перевел котел в режим только ГВС, 2 дня наблюдал ошибка не появляется, котел не перезапускается даже раз в сутки.
8C3bu_2QrLw
Сегодня включил на отопление и сразу словил E96. Подозреваю что мотор вызывает падение напряжение на плате и процессор считает что напряжение понижено?
Обслуживающая организация у которой находится...
Всем здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, снимаю жилье и висит котёл mainfour 18f. Сам никогда с газовым котлом дел не имел. Выставляю гвс на 55 градусов, а греет максимум до 33. Краник моргает, огонек горит. Это в режиме только гвс. В режиме гвс и отопление, отопление работает как надо, а вот гвс нет. Ещё заметил, если кран полностью открыть, то вода 33 градуса, если на половину, то вода в районе 45 градусов. Что можно сделать? 1494873323348-642725673.jpg 1494873354512-1450545142.jpg
Котел baxi main5 24f. Практически новый (год, как установлен, использовался без году неделя).
Проблемы:
1. в режиме «зима» (работа и на ГВС и на обогрев) растет давление до красной шкалы (2.5 атмосферы) и так и остается (возможно, иногда и до сброса дорастает — не могу точно сказать, т.к. сброс выведен в канализацию);
2. в режиме «лето» (работа только на ГВС) давление растет до тех пор, пока не сработает аварийный сброс (3 атмосферы), далее опять начинает набирать и так по кругу,...
Доброго времени суток! Возникла проблема с ГВС котёл Baxi main four 24 C03761366, при открытии крана горячей воды, несмотря на то, что температура на котле выставлена по максимуму 55 градусов, температура воды не поднимается выше 25 градусов и то при низком напоре. Снял крышку котла и увидел, что пламя не разгорается на полную мощность, ударил по газовому клапану рукояткой отвертки и пламя разгорелись так как нужно и температура воды поднялась, очевидно проблема в газовом клапане. Модель...
Последнее сообщение
если регулировать будете - снимите, потом на место
Здравствуйте!
Котлу 3 года и раньше эти звуки не такие акцентированные. Теперь спать в соседней комнате невозможно. На видео все слышно. Такая же ситуация и в режиме нагрева воды.
Что можно сделать?
Xje00cppF6k
Последнее сообщение
вот и хочу у ТС поинтересоваться - что он думает о причинах возникновения простовибрации? :)
Помогите пожалуйста! Котел Baxi mainfour24 , что то булькает в теплообменнике,подобно тому как вода в чайнике закипает, происходит регулярно, но на отопление это не влияет. Что это может быть? Грешу на воздух. Как стравить воздух с теплообменника?