Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Добрый день . Имеется у меня котел bse466243651 , и есть у него вот такая проблема. В настройках выставлена температура горячей воды 39 градусов, но температура постоянно скачет от 20 до 55. Подскажите с чем данная проблема может быть связана.
Последнее сообщение
Спасибо большое за помощь.Будем пробовать модернизировать :)
Привет народ у меня такая беда: котёл работает, но когда вода в системе отопления достигает нужной температуры, котел гаснет и все время пытается запустится и отключается совсем, и так примерно минут 10-15 потом запускается,видимо когда остывает, вода нагревается и опять все сначала. Подскажите в чем проблема, может датчик какой??? тема почищена от мусора ~RADAR~
Всем привет :hi: Читаю вас давно и обычно нахожу здесь все ответы. Но вот такая задачка встала впервые и ответа здесь я не нашел.
Допустим котел встал ночью в мороз, Е01 или ещё что-то связанное по части электроники. Можно ли каким либо образом по временной схеме подключить, тот же Майнфор (екофор)? Допустим газовый шланг подключить к горелке и насос куда-нибудь напрямую?
Шапками прошу не кидать, вопрос достаточно серьезный, потому как в нашей глуши, кроме меня обслуживанием газового...
Последнее сообщение
Значит надо купить котел и вешать на подмену в аренду, пока идут запчасти, остальное это колхоз.
Здравствуйте. Существует такая проблема: котел Saunier duval F 24 E, растет давление при открытии крана горячей воды, иногда даже холодной. Когда включен только контур отопления и перекрыты краны подачи холодной воды и горячей - давление не растет. На подачу воды в квартиру стоит насос( автоматический контролер давления). Приезжал специалист, но проблему не определил. Какие могут быть варианты?
Последнее сообщение
что значит слишком высокого? В цифрах то сколько?
Если больше 4-4,5 то лучше на входе поставить редуктор.
Luna 3 comfort 240Fi
Была ошибка 03. Поменяли пневмореле.
Котел теперь работает несколько дней и опять встает.
Помогает запустить снятие трубки с реле и продувка, при этом из реле при продувке капля конденсата вытекает.
Проработав несколько дней опять останавливается.
Что делать непонятно???
Отправлено спустя 25 минут 2 секунды:
Опять встал 2 дня работал. Откуда конденсат? До этого 3 года ни одного сбоя не было??
Котел BAXI MAIN DIGIT 24Fi. Котел работает 8 лет. Серьезных проблем не было. Пару месяцев назад заметил, что в любом режиме отсутствует
постциркуляция вентилятора. После отключения горелки сразу же выключается вентилятор, хотя раньше он продолжал еще работать 20-30 секунд. В остальном все работает нормально. Подскажите кто знает как исправить эту проблему пожалуйста.
Последнее сообщение
7 лет назад еще по гарантии меняли пневмореле, а год назад датчик протока горячей воды. Месяца 3-4 назад продувал ртом через трубку от пневмореле устройство Вентури(чем-то засорилось), ну и раз в 1-2 года подкачиваю расширительный бак до нормального давления в 0.5 бар. И все.
здравствуйте! возникла проблема с baxi fourtech(прыгает температура горячей воды при открытии крана сразу остывает потом нагревается до выставленной температуры и опять остывает и так прыгает постоянно) термодатчик поменял та же история снял трёхходовой клапан при включённой горячей воде шток двигается хотя должен стоять в одном положении
Последнее сообщение
Воды в нем нет случайно. Сальник трёхходового не пропускает?
Luna-3 Comfort 1.310Fi ошибка 01 , разбираю камеру сгорания работает нормально , подскажите в чем причина :shock:
собираю , не зажигает, электрод щелкает ....искра есть .
Последнее сообщение
отрегулировал мин...мах..по газу. уплотнил приток .. трубу, пока работает вроде
Эксплуатируется 27 дней, за это время сжег 900м3 природного газа.
Теплый пол и радиаторы на одном этаже, залит этиленгликоль, давление в системе 1.8 бар, в доме 22 градуса тепла.
Выставлена максимальная температура в системе отопления - 85 градусов. Однако, котел разогревает теплоноситель только до 52 градусов и вырубается секунд на 10, пока температура теплоносителя не достигнет 42 градусов, потом снова включается и разогревает до 52 тоже секунд...
Последнее сообщение
Сегодня пришли два бойца из сервиса и нашли причину, которая оказалась не в котле. А дело было в маленькой диафрагме А , которую согласно инструкции надо ставить. Снял ее и котел стал жарить! Как объяснили спецы, котел вырубался, потому что задыхался от того, что не может выплюнуть продукты сгорания из-за диафрагмы о_О
После покупки котла и его подключения, выбивает ошибку E01 через 2-3 часа работы. Форум читал, но у кого-то эта ошибка после 2-4 лет работы, а у нас сразу после подключения. Так же при поджиге котёл издаёт странные звуки (хотя может это нормально, до этого был котёл СТС). Заземление есть, стабилизатора нет, котёл Baxi Main 5 18f, буквально сейчас опять выключился, прошло часа 1,5.
Последнее сообщение
Подключали сами (неправильно выразился, вызывали спецов которые подключали, но вешали сами), как и прошлый котёл. К спецам пока не обращались, т.к. котлу ещё 1 день, решили сначала на форуме спросить. Стоит плата Хонивелл.
Добрый день! Пожалуйста, помогите. 21 октября 2016 года мы установили котел BAXI MAIN 5 14F. Пусконаладка осуществлялась специалистом по договору. С тех пор, мы забыли что такое купаться в горячей воде, т.к. котел просто категорически не нагревает воду выше 35 гр. Специалсит, который настраивал котел утверждает что 35 гр.-это норма, т.к. так заявлено в технических характеристиках котла (производство горячей бытовой воды 7,4л до 35 гр за 1 минуту). Но даже при небольшом напоре и установленной...
Последнее сообщение
Есть простая физическая формула которая является главной в теплотехнике.
Q= C * m* t
у вас мощность ГВС 18 Квт=Q
теплоемкость воды(приведённая) 1,16=С
разность температур 35гр=t
ну а масса воды которую можно нагреть =m
Вот и посчитайте.... получается 8,12 литров воды температурой 40 гр(если на входе холодная вода 5гр) ;)
Здравствуйте!
Возникла внезапно такая проблема - не горит горелка непрерывно в течение необходимого времени. Что на ГВС что на ОС. Загорается и сразу тухнет. Иногда не сразу, иногда даже какое-то время погорит и потухнет, сразу же зажигает по-новой, но чаще сразу, около секунды. Так и щелкает все время. Никаких ошибок не выдает. Что посоветуете проверить в первую очередь ?
Чем чревата для котла дальнейшая эксплуатация в таком режиме ?
Котел - BAXI FOURTECH 24 F
Последнее сообщение
Наверное, корректная дальнейшая постановка вопроса сводится к двум пунктам :)
1) Есть смысл самостоятельно разбираться (разбирать чистить дымоход етц.) ?
2) (главный) Чем чревата такая работа котла в течение пары дней, пока закончатся выходные, и выйдут на работу сервисники? Или лучше отключить его к чертовой матери и затопить печь ? :)
Помогите пожалуйста!!
Газовый котел Baxi Main 4. Проблема следующего характера. Котлу 3 года.
В сентябре прошел ТО, две недели назад прочистили теплообменник(был забит, не текла горячая вода в кухне). После этого сначала работал нормально. Но в один прекрасный день перестал нагреваться до нужной температуры. Температура доходит до 52-53 градусов, слышится звук, похожий на бульканье кипяченой воды и котел отключается , при этом температура резко падает до 30-32 градусов. Потом включается опять...
Последнее сообщение
Заменить теплообменник, у нас деталь с работой стоит 19 тысяч. Пол стоимости нового. А ваш теплообменник промыть хорошо не получится.
Добрый день!
После замены теплообменника, котел не запускается. Давление в системе 1.7. Вода с котла идет нормальным давлением.
При запуске загорается грасная лампа (ошибка). Пробовал сбрасывать. Идет розжиг - котел запускается и через 3-5 секунд тухнет, запускается еще раз и тухнет - после чего загорается красная лампа.
Может кто сталкивался с данной проблемой - прошу помочь.
Ребят, пожалуйста, помогите определить что нужно ремонтировать или менять. Скоро холода, а дома уже прохладно. Выставляю температуру на отоплении выше 59 гр. (без разницы какую 60, 65 или 70) и котел не хочет нагревать до нужной температуры систему отопления, нагревает максимум до 59 гр. и отключается. При этом включаться повторно на подогрев СО он может как при температуре 47 гр., а иногда и 38 (по разному бывает). Почитавши подобные проблемы у людей тут на сайте и советы в решениях проблем,...
Последнее сообщение
В котлах серии Main в битермическом теплообменнике одновременно нагревается и ГВС и теплоноситель. При потоке ГВС срабатывает датчик протока, отключается насос системы отопления, регулируется температура ГВС.
Но если по какой-то причине не сработал датчик протока (малый проток гвс, заклинил, отключение датчика протока) то котел и не знает что через него идет горячая санитарная вода, он продолжает работать в режиме отопления.
Добрый день у меня была проблема с моим Baxi Platinum 24, выдавало ошибку Е91 и ничто не работало . После смены платы все заработало кроме как странностей с водоснабжением.
Так вот я поставил ном. температуру воды 50 ц. но про употреблении вода то становится холодной то горячей , такой странности прежде не было. Реально невозможно принимать душ то вода становится кипятком то наоборот прохладной. Посоветуйте пожалуйста как быть?..
Последнее сообщение
В сервисной части
Отправлено спустя 58 секунд:
Вместо нее, кстати, тоже другой артикул сейчас. 722208400
Добрый день! Эксплуатирую газовый котел BAXI MAIN5 18F порядка 3-х лет для отопления жилого помещения и нагрева воды. В последнее время с периодичностью 1-2 недели котел стал сливать воду из системы и соответственно останавливаться. Вскрыл крышку для понимания откуда идёт течь и определил место верхняя часть насоса там установлен клапан сбросной воздуха наверно. Фото приложил.
Вопрос что делать с такой неисправностью? Может надо почистить данный насос? Или крышка эта неверно установлена она...
Последнее сообщение
Еще вопрос появился после всех манипуляций с котлом заметил странную вещь - включаешь горячую воду котел нагревает её до заданной температуры +50 градусов, но после того как выключаешь воду температура на индикации котла начинает резко расти до +75-80 градусов!
В чём причина может быть?
Если горячую воду выключать не сразу, а переводить на теплую потом холодную данный эффект проявляется меньше.
С отоплением такого не происходит работает чётко - нагревает воду в батареях и спокойно...
Помогите, пожалуйста, определиться с решением проблемы.
Проблема такая:
Не включается самостоятельно поджиг на системе отопления (батареи еле теплые).
При открытии крана с горячей водой поджиг срабатывает, температура начинает расти.
Если открыть кран и сразу же его закрыть, то сработает поджиг и температура будет расти до значений, установленных для контура отопления.
Т.е., например, на СО стоит температура 75, на ГВС - 50.
При открытии/закрытии...
Последнее сообщение
Забит теплообменник по контуру теплоносителя. Смотреть А00, - явно там за 80С...
день добрый,прошу совета и помощи,ситуация такая гвс установлено на котле 45 градусов ,сам котел нагревает до 40 градусов потом тухнет думает а потом опять подогревать начинает до 40 и опять тухнет в душе не помоешься ,до 40 подогревает где-то за минуту +- потом отключается пламя и примерно через 30 сек опять подогрев пошёл ранее такого не было. благодарю за помощь. Котёл Baxi эко компакт 24,а сейчас посмотрел и отопление мозг выносит стоит на 60 градусов ,опускается на 32-33 градуса потоп...
Последнее сообщение
midl , и вообще почему влезли в эту тему? У вас во всем так... песпорядочно?
После пользования горячей водой показало ошибку е10,теперь не могу создать давление.Последнее время уже случалось такое,но до 1бар кое как накачивал.Теперь О.
Отправлено спустя 11 минут 16 секунд:
Судя по всему не закачивает воду в СО.
Последнее сообщение
Спасибо за ответ,но на счет шланчика уже поздно ).Разбирал,хотел снять вентиль и попробывать проверить как нибудь на продув.Вентиль не смог снять из за медных трубок(к стати как вентиль от них освободить т.к свободного хода нет).Сейчас уже все собрал т.к пришла мысль завтра запитать СО с системы ХВС(думаю так можно?).Если не прокатит вентиль да же не знаю где искать.
Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошу помочь с проблемой.
Моя система отопления понятна из названия темы. Отопление в доме смонтировали и запустили в прошлом году, бойлер гидравлически подсоединён к СО, но кабели не были проброшены, поэтому бойлер до недавнего времени не использовался. СО монтировали частные подрядчики, я на тот момент в отоплении не понимал вообще ничего. Котёл управляется GSM контроллером ZONT H1 в связке с контроллером OpenTherm, все работает нормально, есть удалённый...
Последнее сообщение
[quote= Bahus ] 34810 Так вы термостат полностью демонтируйте, да и все.
А тепловой выключатель тоже демонтировать? ( а то в инструкции на писано что ни при каких обстоятельствах не пренебрегать тепловым выключателем, хотя тут же рисуют схему без него)
premier-plus-_150_300-l_-_-instruktsiya-.jpg
Котел в режиме гвс не добирает до выставленной температуры в 55 градусов, 10гр и отключается,за тем опустившись до 18гр пытается зажечься,но выскакивает ошибка е01
Последнее сообщение
[quote= RADAR ] 25970 проблемы с дымоходом вероятно..
Вы были правы.В морозы замерзал конденсат на конце трубы и пропадала тяга.Я обернул трубу пеноизолом с выпуском на 5см,оказалось что причина была в этом,но об этом я узнал только весной когда снял пеноизол,прожив зиму без гор воды ))).
Доброго всем времени суток!
Подскажите пожалуйста по моей ситуации: котёл baxi eco compact 24f доводит температуру до заданной величины (в данном случае 45 градусов) и не отключается. Работает постоянно. Отапливаемая площадь дома 112 квадратов+тёплый пол по 1 этажу(200 метров металлопластиковой трубы). При отключении насоса тёплого пола котёл начинает работать с перерывами в установленных при запуске параметрах( минус 5 градусов и плюс 5 градусов от заданной температуры). Срок эксплуатации 5...
Последнее сообщение
[quote= BAXI-Ural ] 34762 [quote= kapitonn ] 34760 А такой безостановочный режим работы для коаксиального котла нормально?
А меня всегда интересует вопрос: а в чем сомнения то?
Раньше видел, что напольные советские котлы работали постоянно без всякой автоматики. А в этом современном постоянно крутится вентилятор и горелка постоянно горит. Я не специалист в этом, поэтому и сомневаюсь не работает ли он в таком режиме на пределе своих возможностей и безопасен ли такой режим работы котла с...
Здравствуйте. Котел Eco-5 Compact. Теплоком. Газ 170/130. Заземление от газовой трубы. Выскакивает периодически ошибка E42. Что делать? Поможет ли штыревое заземление?
Котел Baxi Eco Four 24.
Котел работает, греет воду.
Ранее отопительный контур запускал, все нормально, гонял воду по трубам, грелись батареи.
Установил датчик уличной температуры, котел ее стал отображать(значит подключил правильно).
Подключил комнатный термостат, релюшка замыкает клемы 1 и 2(значит подключил правильно).
Отопительный контур не включается, в чем может быть причина?
Я уже отключал уличный датчик.
Какие условия необходимы для запуска отопительного контура, помимо наличия на экране...
Здравствуйте, такая проблема, на конце коаксиальной трубы скапливается вода и замерзает, образуется сосуля, каждые два дня сбиваю лед, как нибудь можно с этим бороться ? труба выходит из стены на 5 см, диаметр 60\100 труба универсальная на baxi main 5. Угол соблюден.
вот фото этой трубы
Проблема с котлом Эко Компакт 24 F как на видео и на описании как у maxf . Вопрос №1? Как отключит эту не нужную функцию ? Не понимаю зачем включать горелку при переходе в систему отопления ели температура в системе отопления на момент перехода не упала ниже установленной И какие параметры нужно выставить F 38 и F39, если это можно исправит, все что описывалось выше. Трехходовой исправен и переключает. Проверяли сервисники и сам лично. Клапан ходит исправно ( проверяли при снятом сервоприводе...
Последнее сообщение
Ну не может никто на ваш вопрос ответить здесь.
Котел и должен работать с гистерезисом в 5 градусов. Если он работает по-другому - налицо проблема. Либо котла, либо системы. Но удаленно что-то предложить вполне сложно.
Добрый день!! Подскажите какое должно быть давление в расширительном баке котла Baxi Main 5 24f. В инструкции указано только минимальное значение
Последнее сообщение
Термостат должен дать прирост простоя. Если помещение тепло держит хорошо.
А если сквозняк с улицы - ну тогда что же вы хотите. Котел делает то, что должен
котел ECO5 COMPACT24F установили на даче месяц назад на пропане из газгольдера работал нормально по будням температура выставлена на термостате 8 гр проработав 4 дня выскочила ошибка E41 жиклеры меняли на 0.85 газовый клапан регулировали стабилизатор теплоком555 давление на минемуме 5.4 на максимуме 28.8 входное 33-35 в динамике F45-33 F48-88 F08-60 F09-100 работает через zont h1 opentherm что делать
При подключении отопления, система показывает ошибку Е01 (отсутствие подачи газа), хотя можно увидеть, что подача газа идет. При этом разогрев горячей воды происходит без проблем.
Год эксплуатации. Ничего до этого не меняли.
9aBAp3nlPzk
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
Вопрос: как можно устранить данную неполадку? Сам особо не разбираюсь в данной технике, но если подскажите советом, то думаю справлюсь. Родители установили пока был в командировке, поэтому сейчас не могу найти монтажника...
На котле main four24 раз в три-четыре дня выходит ошибка е 25.В чем может быть причина подскажите пожалуйста!? Заменен теплообменник,температурный датчик насос тоже в порядке.
Последнее сообщение
Спасибо большое за советы!Мы снова заменили оба датчика температуры и пока всё нормально,котел никаких ошибок не выдает.Благодарю!
В поисках истины, продолжаю пилить теплообменники ушедшие в мир иной.
Все наглядно видно, прогорел в уголь - ламели рассыпаются в руках... Вопрос простой - где накипь?
ТО поменяли по желанию клиента, не от того что он трещал или уходил в перегрев. Просто его ужаснул програр и с будущим пробоем в этом месте.
Что скажите?
Последнее сообщение
[quote= RADAR ] 34375 или сверху накапало.
Думаю вот этот вариант
Приветствую! Ребятки, срочно нужна консультация. Суть проблемы. Котел main four 24 перестал включаться и вывел ошибку Е01. Сброс не помогает. Разворачивание (смена полярности) вилки тоже. Котел после включения в сеть делает попытку запуска. Пламя загорается, но горит всего 2-3 сек и тухнет и уходит в ошибку Е01. При сбросе ошибки и включении горячей воды, все нормально. Пламя загорается, вода греется нормально, пламя не тухнет . Закрываю кран с горячей водой, котел делает попытку запуска на...
Только удалось разобраться с давлением, но тут пришла новая беда. Каждую ночь вылетает ошибка е35. Встаешь с утра, холодно, на котле е35, нажал R, все котел пашет дальше. И так до следующего утра. Днем этой ошибки почти не бывает, ну может раз в неделю. Я даже не знаю с чего начать посмотреть. Подскажите пожалуйста.
Последнее сообщение
[quote= АлександрТамбов ] 34383 Я даже не знаю с чего начать посмотреть. Подскажите пожалуйста.
Для начала воспользуйтесь поиском на этом форуме...
Доброго времени суток. Перед повторным визитом на котёл прошу помощи зала, поскольку мысли по возможным причинам уже заканчиваются. Котёл Baxi Eco 5 compact (14F) работает на пропане, контур заземления отсутствует, со слов пользователя котёл с момента запуска начал работать нестабильно. Выдаёт постоянно ошибки Е-41 и Е-65. Котлу 9 месяцев, на летний период они его отключили, посчитав, что всё само по себе разрешится. А сейчас требуют замены платы по гарантии, хотя до этого жалоб не поступало....
Последнее сообщение
Никак. Вы совершенно правы. Если в первый раз клапан модулировал, то теперь запускается на минимуме, который я выставил механическим способом и через 30-45 сек тухнет. Настроить электронным способом клапан не вышло. Как ещё в моём случае можно установить параметры F=45 и F=48 ? А то начальство кричит конденсат в баллоне ... Бывает конечно, но воспламеняется и горит первое время хорошо, потому с конденсатом вариант не вариант
Отправлено спустя 10 минут 27 секунд:
Котёл работает на СО,...
Всем добрый день . Такая проблема- громко зажигается котёл майнфор 24 открытая камера, почистил отрегулировал электрод 3.5 мм ,теперь каждую ночь он отключается с ошибкой 035 паразитное пламя. то есть или хлопки или ходи и контролируй ночь. Помогите пожалуйста ,как это исправить , посёлок не большой , у газовиков только разводной ключ .
Последнее сообщение
[quote= Aндрей К ] 34342 Петросяны прям
Ага. Мне тоже смешно ваши посты читать...
Всем доброго времени. Я извиняюсь, про эту ошибку уже много говорилось. но похожего случая я на форуме не встретил. Проблема такая.
main four 24, работает исправно 4 года. Вот наступило..... Блокируется насос, выскакивает ошибка е 26. Сам не перезапускается,запускаю с помощью отвертки и так 2 раз в сутки. Все как по часам, все в одно и тоже время ( с 8 до 9 и с 21 до 22 ). Поставил дополнительный насос с гидрострелкой и все равно такая же проблема, утро началось с отвертки в насосе... Помогите...
Последнее сообщение
А вот тут вообще не угадать. Разным (читай неподходящим) может быть что угодно. Начиная от посадочных габаритов и направления вращения и заканчивая диаметром и глубиной крыльчатки.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой. Котел Baxi Eco3
Ситуация такая: из крана не идет горячая вода, совсем не идет. Вода подходит к колонке и все, что делать, как быть?
Последнее сообщение
Внутри котла никаких запорников нет. Так что это что-то внешнее. Ну или теплообменник (или фильтр котла) в ноль забит.
Приветствую сообщество!
Котел - луна три комфорт 1.240fi, котлу два года.
Дом 90 кв. Стоит стабилизатор , энергия 750
Залит антифриз разбавленный до -15. Два годв работал без проблем. Этой осенью начался бег по кругу, сначала, пока было тепло в октябре не поняли, что с котлом что то не то.
Котел включается на 50 сек (засекал по секундомеру) нагревает теплоноситель да 65 гр ( выставлен с помощью пульта) и выключается и так короткими импульсами. На выносной панели никакую ошибку не показывает....
Последнее сообщение
С котлом разобрался, но вопрос про параметр 36 в 20 пункте настроек остался. Что же он показывал????? Есть моя делитанская догадка, но хотелосьбы услышать ответ специалистов профи.
По котлу- - грязевик был забит, ну не так что бы очень но и чистотой не блестал, попутно проверил и докачал воздух в расширительный бачек ( 0,5 атм) как в инструкции
В общем - пинайте сервисменов, тут правильно писали, распечатать пункты ТО, повесить рядом с котлом и пусть делают по списку.
Изучайте мат часть и...
Здравствуйте!
У родителей имеется котел Baxi EcoFour24. Год ввода в эксплуатацию - 2011г.
К режимам работы отопления вопросов нет.
Проблема с ГВС. Уставка ГВС - 35 град.С. Открываем кран горячей воды: при малых расходах воды - температура плавно растет до 65-67 град.С, после чего происходит отключение горелки, через несколько секунд включение и т.д. В режиме полного открытия крана разбора воды - температура не растет выше 30-33 град.С. Вот так он работает с момента первого пуска. Под...
Последнее сообщение
Диафрагма стоит. Вы хоть инструкцию видели на данный котел. При ошибке е55 надо смотреть параметры f45 и f48. Так у меня режим отопления нормальный или нет,он так изначально работает. Ответе просто да или нет
Проблема - котел MF240F нагревает воду неравномерно - плавно переходим от холодной воды до кипятка.
В эксплуатации с 2012 года: сначала полтора года работал в зимнем режиме в холодное время, а в теплое - просто отключали (пока квартира стояла пустая), а с 2014 года работал как полагается - и на отопление в холодное время, и на нагрев воды круглогодично.
С самого начала использования котла картина с горячей водой была одна и та же - как на качелях - контрастный душ для нас стал нормой:...
Последнее сообщение
BAXI-Ural ,
Вентилятор сегодня поменяли на новый. У нашего корпус и лопасти уже ржавенькие, хотя мотор рабочий, а вот втулка местами сильно стерлась... Вот бы подшипник. Видели где-то в Челябинском интернет-магазине вентилятор с подшипником, но, говорят, к нашей модели котла нету на подшипниках.
Наступил 6-й год эксплуатации. Месяц назад запусти его, всё работало хорошо. А вдруг проблема вылезла — не греет выше 40 градусов.Пламя слабенькое-слабенькое, регулятором ниже 40 можно выставить, а вот выше не получается — не реагирует. Пока на улице не очень холодно (до-5), ещё терпимо. А дело идёт к морозам.
Помогите советом, люди добрые.
Спасибо.
Последнее сообщение
[quote= Сергей54 ] 34226 Наступил 6-й год эксплуатации
а котёл хоть раз обслуживали?
зовите сервис
У меня котел baxi eco 3 compact, заметил, что при работе в режиме отопления при зажженной горелке если потрогать вторичный теплообменник он горячий. Делаю выводы, что трехходовой клапан постоянно подтравливает теплоноситель через байпас. Нормально ли такое поведение котла? Раньше не обращал на это внимания, систему отопления прокачивает, крайние радиаторы горячие.
Последнее сообщение
По случаю заменил картридж трехходового клапана, теперь не гоняет теплоноситель через вторичный теплообменник.
Необходима помощь.Котел BAXI SLIM 1.230 IN.новый.Переодически включаетя и выключаетя.Ошибок не выдает.
Последнее сообщение
Ну и в дополнение к вышеозначенному вопросу, дабы избежать дополнительных уточнений, не лишней будет информация о системе отопления, что залито, площадь помещения, температура за бортом и настройки котла, кто устанавливал, договор с сервисной службой. :shock:
Купил новую плату Bertelli,ошибка е01, нажимаю много раз на сброс,загорается, работает 5сек и опять ошибка,кто сталкивался?
Последнее сообщение
Так по факту котел греет да заданной температуры, ка долго, или радиаторы чуть теплые, тактует? Проблема с температурой возникла после замены платы? Причина замены платы?
Проблема заключается в следующем. Котел выкидывает ошибку е10, открываю кран подпитки и закачиваю воду ровно до того момента как котел заработает ( это примерно 0,8 атм). Котел начинает работать ( выставлена температура 55), давление на манометре через 10 минут набирает больше 3 атм, и срабатывает пред.клапан. Естественно я скидываю давление через кран маевского, до 2 атм. Потом на улице теплеет, я убавляю на котле до 50 градусов, проходит 1 час и давление становится 0. и Все заново. Проблема в...
Последнее сообщение
Все сделал, работает идеально. Давление держит супер на ровном месте. Спасибо большое.
Здравствуйте.у меня котёл Baxi маинфор24 при пуске издаёт громкие хлопки.в чем может быть причина(так работает с установки ).И другой вопрос можно ли подробно узнать как регулировать газовый клапан и какие для этого нужны инструменты.я быстро вникаю.
Ребят подскажите по такому вопросу. Замечено следующее - в колах Luna3 310 частенько обращаются по сгоревшему электроприводу трехходового клапана. Причина проста - при вскрытии привода обнаружена вода которая попадает с канала где ходит шток. Кто сталкивался с данной проблемой и как решали. Сальниковое уплотнение пропускает капли воды с СО которая в свою очередь разрушает пружину в электроприводе. Заказывать комплект тот что на фото или есть как заказная запчать верхняя заглушка где ходит шток....
Последнее сообщение
у котлов Luna-3 и Eco Four гидрогруппа одинаковая, поэтому картридж 3-х ходового идёт одним артикулом 711356900.
Сейчас этот картридж цельно латунный.
Исключение составляют старые котлы Luna у которых гидрогруппа была с отдельным байпасом.
Здравствуйте! подскажите пожалуйста,котел нормально набирает заданную температуру СО (например65) и всё,стоит на месте,пашет не отключаясь.
Последнее сообщение
[quote= Yury_Velch ] 33997 Сравнение с двигателем внутреннего сгорания не совсем корректно - с его работой надо сравнивать в городской черте и по трассе , что аналогично и для котла существенно меняется расход топлива !
А еще лучше сравнить сплит систему обычную с инверторной !
При открытии крана горячей воды котел начинает работать в обычном режиме, однако меньше через 1 минуту нагрев прекращается, начинает мигать индикатор 70%. Потом все повторяется, но промежутки работы котла уменьшаются. Помогите пожалуйста в решении данной проблемы, так как везти специалистов из сервисного центра очень далеко.
Отправлено спустя 35 минут 28 секунд:
Хотел добавить видео пишет: Неверное расширение файла: VID_2016-10-14_165433.mp4
Последнее сообщение
8434820 - датчик NTC погружной, белый. Цена 770 рублей.
Отправить я могу, у нас есть. Почта еще 250 рублей будет стоить.