Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Здравствуйте. Имеется котел Luna Duo-tec MP 1.50. Схема обвязки: гидрострелка, от нее переключение насосами на отопление либо бойлер косвенного нагрева 300л. Сейчас стоит жара и бойлер временно подключен в режиме отопления вместо батарей, чтобы пожалеть котел.
Проблема: при каждом запуске (только на горячую) слышен страшный гул/вой 4-5 сек. сопровождаемый вибрацией. Звук как у парохода низкий, мелодичный, но жутко громкий! Котел проработал 5 мес. с момента пуска.
Сделали:
-почистили камеру...
Последнее сообщение
Добрый день. Проверка газоанализатором отклонений не выявила. Проблему решили следующим образом: установили параметр P59 Требуемая скорость розжига на 4000 об/мин (по умолчанию 2500). И все, звук пропал! Уменьшение оборотов усиливало продолжительность и интенсивность звука, увеличение до 3000 уменьшало продолжительность и интенсивность, но появлялся второй звук/отзвук через пару секунд после первого.
Вопрос: Что это было? Как отразиться на ресурсе вентилятора или других систем? Что делать?...
Добрый день!
Проблема изначальная с момента установки.
Суть:
1) заданную температуру ГВС держит сносно, иногда перегревает на 5-6 градусов выше заданного значения.
2) при зарытии крана горячей воды горелка выключается только при достижении 63 градусов.
Если напор воды при открытии держать средним, то после закрытия крана, температура воды в котле поднимается до 90 градусов.
Если напор воды при открытии держать максимальным, то после закрытия крана происходит следующее:
- слышно как горелка...
Последнее сообщение
В Нижнем Новгороде есть филиал Представительства. Вам нужен Андрей Григорьянц, позвоните, обрисуйте ситуацию (скажите с форума ). Телефоны есть на сайте.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Ваша проблема в серой панели.
Перевод монтажным комплектом (на белую панель) сейчас будет стоит в районе 200 европейских рублей
котёл baxi eco 3 compact 24 fi в эксплуатации 5 лет. Сегодня вылез глюк,при включении горячей воды горелка выключается. 8сек. горит 14сек. нет и так постоянно,в режиме зима-лето не имеет значения. Подскажите, в чем причина???
Такая проблема. Наступило теплое время года, котлом не пользуюсь, выставлен летний режим (на обогрев только воды в системе водоснабжения)
Температура воды в системе водоснабжения зимой была выставлена на 40 градусов.
Сейчас стал замечать - при выключении горячей воды, экран показывает показания температуры в 65 градусов, потом температура медленно падает, но не сразу, доходит до 53 градусов, загорается ошибка Е03, помигает некоторое время, потом пропадает, температура уже...
Проснулся от дикого холода и вижу на котле мигает Е10. Смотрю на барометр:
Вроде все ок.
Смотрю в инструкцию, написано, мол, нужно поднять давление клапаном А:
Правильно я понимаю, что нужно ПОЛНОСТЬЮ обесточить котел в 0 и затем уже регулировать давление? Или нужно просто отключить в OFF?
Проблема ли вообще в давлении, если оно по датчику вроде в порядке?
Нашел вот тут статью , так согласно ей нужно спустить воздух и воду в куче мест, о которых вообще ни слова в мануале.
Почему могло...
Последнее сообщение
Ок, спасибо. Буду пробовать... То, что он снимается через ж..у видно сразу, как только откроешь крышку)))
Здравствуйте!
Может кто сталкивался с такой проблемой? Котел slim 1620, новый, работает 2 недели, есть посторонние звуки (щелчки), появляющиеся после остановки котла. Звуки разные по громкости, продолжаются 2-3 мин. Котел работает нормально, ошибок нет, тяга вроде есть, воздуха хватает. Такое чувство, что внутри что-то остывает, но уж очень громко. В сервисе сказали, такое возможно - типа расширяется при нагреве, потом остывает. Верится с трудом.
iF4UyaoGe3o
Подскажите пожалуйста котел Mainfour 240f. Заполнил водой систему и подключил питание(пока без выпрямителя), газ пока что то же не подключал. При всем этом в движке ротор под медным болтом стоит мертво, как в режиме отопления так и вообще обесточеный. Котел купил 3 года назад, 2 года в гараже лежал и год на стене висел. Что можно сделать?
Котел BAXI мейнфор 24, 4 года отличной эксплуатации, стал самопроизвольно отключаться от сети, ничего не работает, табло гаснет полностью, ошибку не выдает, при нажатии кнопок не реагирует. С течением времени сам включается и начинает нормально работать на отопление и ГВС.
Пробовали включать в др розетку - изменений нет. Запаха гари, следов копоти внутри нет. Стоит стабилизатор.
Что за неисправность?
Последнее сообщение
Если сопротивление ноль - тогда обрыв цепи.
Но меня терзают смутные сомнения. Котел бы у вас постоянно E05 выдавал бы, а у вас, я так понимаю, ошибок нет? Кроме того, у вас же полностью питание с котла уходит. При чем же здесь термистор? Проверять, что есть в розетке (напряжения, я имею ввиду) во время выключения дисплея. Что после стабилизатора выходит. Если на выходе есть ток - тогда смотреть котловую проводку питания до платы.
А датчик вы и так можете проверить. Достаточно поменять местами...
На котле проблемы с горячей водой - она очень слабо нагревается - чуть теплая.
Шток трехходового клапана,( который находится за моторчиком и который должен двигаться примерно на 1 см ( туда - сюда))двигается только на 3-4 мм, там образовалась насыпь пыли какой-то темной и такое ощущение что туда попадала вода( на моторчике тоже разводы от накипи).
Котел проработал 2 сезона, еще на гарантии можно ли самому прочистить механизм этого штока трехходового клапана или не стоит, а лучше отвезти в...
Последнее сообщение
А им все равно. Если гарантия - платит производитель, если нет - потребитель.
Ссылка на список СЦ есть в Аптечке (переход на сайт baxi.ru).
Доброе время суток
Ситуация такова, в системе отопления стоит котел ECO 3 compact (с дополнительным расширительным баком на 8-12 литров)+бак косвенного нагрева
около недели назад обратил внимание на то, что происходит повышение давления в системе ЦО
для начала было проверено давление в расширительном баке самого котла (меньше 1,5 атм: подкачал)
затем был заменен кран заполнения системы
затем был демонтирован и проверен вторичный теплообменник (тазик-вода-резиновый переходник-компрессор...
Последнее сообщение
Само собой. Поэтому все зависит от типа картриджа и его микронажа.
Типовую схему я словами описал - чертить там больше нечего. Ну разве запорку.
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
ДА. Если при насосной станции не ставится концевой фильтр, то перед насосом, конечно, нужно косой фильтр.
Отправлено спустя 40 секунд:
И обратные клапана не отменялись
Добрый день. Проблема в следующем: стал сильно греться корпус, да так, что рука не держит. Началось месяц назад, посередине корпуса образовалось коричновое горелое пятно. Выключила, на следующий день пришел мастер, почистил теплообменники. Сейчас опять то же самое. В чем может быть проблема? Дымоход в порядке, проверили. Котел в эксплуатации 4 года ровно. По гарантии проходили сервис. обслуживание раз в год. Сейчас гарантия украинская слетела, т.к. живем в Крыму. Luna 3 comfort 240i серийный...
Последнее сообщение
17415 ... Проблема в следующем: стал сильно греться корпус, да так, что рука не держит. Началось месяц назад, посередине корпуса образовалось коричновое горелое пятно...
Как решили проблему? У меня тоже самое проявилось при нагреве воды более 30 литров...
Всех С праздником пасхи и 1 мая!
Выключил котел 30.04 кнопкой ВЫКЛ - Жарко стало.
После попытки включить - шумит выдув, при этом экран не загорается и как следствие ошибки не изветсны.
стаба не было, в эксплуатации 2 года (сезона). Замена платы или какой глюк??
Могу выложить фото/видео, что конктретно шумит
В квартире Котел Baxi FourTech 24F. Изначально добавил воды ближе к концу зеленой зоны. Повышается давление при включении отопления и горячей воды. слил немного воды для уменьшения давления но через некоторое время тоже повышается. Периодически сливаю частично воду но это не помогает. При давлении на границе 3 начинает подкапывать кран с красной рукояткой. Извиняюсь пишу без инструкции. Что мне сделать чтобы решить данную проблему.
Последнее сообщение
Отсечь котел от системы отопления кранами. Слить с котла с контура отопления теплоноситель (сливной кран внизу - белый). Кран оставить открытым. Давление, естественно, уйдет в ноль.
Ревизия бака - как колесо на автомобиле. Насос автомобильный (велосипедный). Манометр тоже оттуда. Желательно поточнее шкалу, а не 0.5-1-2.
Накачать надо 0.8 (заводское). Будете качать - со сливного вода пойдет. Так что подставьте что-нибудь.
В догонку.
Здравствуйте. Котел конденсационный МР 1.50 при нагреве бойлера косвенного нагрева появился и повышении температуры теплоносителя до 80 градусов, появился сильный стук в теплообменнике. Причем очень сильный, я думал что слетит со стены. При этом стрелка манометра давления в системе скачет. Что делать?
Последнее сообщение
Попробовать можно, но конструкция т/о состоит из параллельных трубок связанных в коллектор, поэтому промыть очень сложно и не факт что получится
Котёл в своё время очень сильно грел ГВС, больше заданного (температура росла постепенно от заданной на +1 градус и так до кипятка, потом выключали) - убавлял параметр F09, проработал так зиму, не идеально но проработал. А на днях перестал греть воду больше 25-30 градусов и всё тут. Мб совпадение, мб нет - всё это началось после плановой ежегодной проверки горгаза. Параметр F09 вернул на 80 - ничего не меняется. Панель серая.
После отключения режима ЗИМА, начались проблемы с ГВС. То есть, температура горячей воды не поднимается выше температуры в радиаторах отопления. Горячая вода есть либо с включенным отоплением, либо ее нет вовсе. Извечный вопрос, ЧТО ДЕЛАТЬ? Как можно отладить своими силами. Заранее спасибо.
Последнее сообщение
[quote= Bahus ] 28638 Вас попросили - вы сделали?
повторяю
Помогите в определении неисправности у Baxi mainfoir18f.Переодически выпадает Е98 ,котёл отключаю минут на 20 - затем включаю -работает.Так может работать сутки ,потом опять остановится с Е98
Последнее сообщение
Поиск по форуму спасет.
А как вы в эту ветку вообще забрели? Где в вашем вопросе что-нибудь о выборе оборудования?
Перенесено.
Добрый день!
Котел Mainfour 18f выдает ошибку е27, ошибка не сбрасывается. После перезагрузки котла ошибка не уходит.
Проверили работоспособность датчика:
А00 выдает показания температуры, температура изменяется при нагревании. Если датчик отсоединить, мигает 00.
Так же для проверки поменяли местами датчик ГВС и отопления, осталась та же ошибка, температура меряется обоими датчиками.
Контакты не окислены, визуальных повреждений проводов нет.
Плата управления Бертелли.
Подскажите в чем может...
Последнее сообщение
да, проверили, даже местами меняли датчик ГВС и отопление.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
самое удивительное, что датчик передает данные о температуре, плата их понимает и показывает через i меню
Добрый день, подскажите пожалуйста в чем может быть причина: на котле baxi Luna 3 comfort HT загорелась ошибка 168 E, однозначного решения данной проблемы в инструкции нет. Помогите пожалуйста.
Куплен 11.04.2016 и установлен 14.04.2016 новый котел BAXI Ecofour 24f
сразу после монтажа обнаружилось, что температура ГВС не соответствует выставленным значениям.
Произведены следующие замеры:
На ГВС установлена температура - 60С
Кран ГВС в ванной ~ 5м от котла открыт на 100% - температура воды по датчику А00 44С, по факту 25С (измерения производил уличным термометром), расход воды по датчику А08 7,8 л/мин, по факту ~20 л/мин (измерения производил ведром 20...
Последнее сообщение
[quote= Гдык ] 28493 Я понимаю что это должен быть гарантий ремонт))), но хочу сЪэкономить свое время и инженера по гарантии...
Очередной бракованный котел. Хорошо хоть время сервисников сэкономили. Да и свои дензнаки....
Добрый вечер форумчане!
Опять столкнулся с ошибкой О3. Котел используется 3 года, уже дважды менял датчик тяги(пневмореле) и вот уже третий вышел из строя. Первый(который был с котлом) отработал 1,5 года - сломался, заменил. Второй отработал - года, сломался - заменил, третий отработал всего 6 месяцев! Стоит эта запчасть уже не дешево, да и ломается она вечно не вовремя.
Подскажите пожалуйста, как можно убрать этот не надежный элемент из цепи, как обойти, как заменит?
Когда пол года назад...
Последнее сообщение
Менять на черный с металлом Хоневел, выше полное наименование
День добрый проблема такая: котлу 2 года, этой зимой началось следующее - включают горячую воду, греет нормально, но через 10 минут котел воду гореть перестаёт, значок краника моргает, значка пламени нет, дисплей показывает снижение темп. Через некоторое время котел снова может готовить горячую воду. Сервисмен сказал, что мол вода входящая очень холодная, поэтому котел молотит на полной мощности от чего перегревается. Котел никаких ошибок не пишет. Далее сервичник придушил кран горячей воды на...
Последнее сообщение
[quote= renat_alf ] 28565 Yury_Velch, ранее темпаратура ГВС была задана на минимум, при этом на смесителе немного добавляешь хол. воды и было комфортно. Сейчас же открываешь только горячую воду и течет прохладная 15-20 градусов вода.
А давайте конкретно, без сомнительного плана виртуальлных глупостей, что были раньше. Какая выставлена температура ГВС на данный момент, какая выставлена максимальная полезная мощность ГВС, ну и по части ревизии ТО.
всем привет..котёл майнфур..при включении режима отопления идёт закипание в теплооб-ке..теплооб-к промыт и проверен..подсоединил шланг вместо системы отопления..котёл заработал как надо..система из полипропилена..может быть в систме гидравлическое сопротивление?
Последнее сообщение
Промыть на отопление - не верю. Смотреть насос тоже надо, если он крутится, это еще не значит что он работает.
Проблема такая.
При включенном котле только на горячую воду постоянно срабатывает вентилятор выдува( поработает сколько-то секунд и выключается, через секунд 10 опять также). Как я заметил вроде и насос одновременно срабатывает.
Ну вобщем -котел проходит процедуру перед включением - только газовый клапан не включается. Итак постоянно.
Такая же ерунда и при полностью включенном котле( на отопление в т.ч.) но с выставленным комнатным термостатом на минимум.
Что это такое - и как от этого...
Последнее сообщение
:D прикольно... :D раз сам-сусам..тема закрыта.. ;)
:shock: Под напольным котлом копиться нагар, очень много. Также нагар засоряет горелку, препятствует свободному выходу газа, возникают хлопки. Это проблема №1.
Проблема №2. Скорее всего обгорает чугун. Это продолжается в течении года. Не сгорит ли камера совсем?
Последнее сообщение
Одним словом - не правильная эксплуатация..вслед за неправильным монтажем..
Добрый день,котел Baxi МФ 240,в моем пользовании 4 года.В первые два года эксплуатации не знал проблем все грелось и все работало как надо.В последующие годы возникала одна и та же проблема,в морозы котел не набирает максимальной мощности,т.е выставляю темпу 70гр он начинает греть,нагревает до 60 и закипает,далее просиходит отключение котла. Что было сделано,чистка теплообменника,чистка всех контактов проблема не ушла. Хочу попробовать поменять насос т.к дом частный около 100кв думаю что не...
Последнее сообщение
Ага, это как в анекдоте, раздевайтесь, чем вашего мальчика лечить, проще нового сделать. При сегодняшних ценах на майн4 и стоимость запчастей, на такой системе не целесообразно его чинить, дешевле новый будет.
Здравствуйте! Котел 24Квт. Запустили с 01.11.2015 г. Отработал до 05.04.2016 в режиме отопления и ГВ без проблем. Единственно показалось, что шумновато работает вентилятор. Подключен через стабилизатор Штиль. Далее началась ошибка E01. Перегружаешь, он снова запускается, но работает от 2 до 5 часов и опять появляется ошибка E01. Система работает на воде. В какую сторону смотреть? Заземления розетки не было.
Последнее сообщение
Второй день работает без стаба. Седня соседа попрошу через стаб подключить с соблюдением фазы. Посмотрим, может правда что-то со стабом.
Помогите проблема с котлом baxi eco 240fi в зимнем режиме работает все нормально при переключении в летний через 5 сек начинает медленно моргать средний светодиот.
Здравствуйте подскажите как можно отрегулировать комнатный термостат чтоб он работал по заданной температуре? показание установленное на термостате не совпадает с фактической температурой и котел все время включает горелку. термостат отключает и включает горелку на температуре около 21 градуса и на температуру в комнате не реагирует. Термостат Simens baxi.
Котел новый. Установил, подключил к отоплению, к холодной воде, на выходе горячей воды повесил кран, так как водопровод паять было некогда, холода начинались. Отопление работает. Примерно через неделю допаял водопровод, подключился. При включении горячей воды течет чуть тепленькая, при этом иконка крана на дисплее НЕ мигает и газ не включается. Пробовал ставить температуру 50 градусов - результат нулевой.
Параметры F проверил - соответствуют таблице.
Давление холодной воды...
Последнее сообщение
На датчик протока заходят 2 провода (низковольтные). Отключаем. Вместо них на клеммы датчика вешаем тестер в режиме прозвонки. Включаем разбор горячей воды. Должно звенеть. Если звонилка прерывается, то теряется контакт в герконе (думаю Ярослав на это намекает). Значит открывать и чистить. Ну или под замену, если проблема с самим герконом.
Но, думаю, дело все же не в этом.
Отправлено спустя 15 минут 18 секунд:
С поста 20 распишите поподробнее.
1. Открываем смеситель. Значок ГВС начинает...
Уважаемые форумчане и ГУРУ систем Baxi разъясните где косяк? котел луна 3 комфорт 1,310FI поставил бойлер премьер плюс 100 и пошел рост давления на манометре прибавляет по не многу. Да и еще интересная штука раньше давление стояло четко (до бойлера), а сейчас при включении насоса сразу накидывает почти 0,5 бар не зависимо ГВС или СО включается. В чем дело не пойму, отключал уже все по очереди с бойлера не течет и подпитка тоже не течет. Неделю уже эксперименты ставлю устал уже ниче не...
Последнее сообщение
Пока весь воздух из системы не выйдет, так и будет скакать давление.
Доброго времени суток!!!
Заранее прошу прощения за некомпетентность.
Проблема в следующем: построил дом, поставил котел Baxi Nuvola-3. Все работало, не считая того, что сантехники при подключении системы отопления и ГВС к котлу каким-то образом их подключили так, что при включении горячей воды, она бралась из системы отопления. Кроме того, горячая вода не доходила до батарей на втором этаже. :gattled: Короче говоря, накосячили конкретно. Вызвали других масетров, вроде все переделали, поставили...
Последнее сообщение
Первые ломастеры систему зажали. Ну или запаяли, если полипропиленом сделано. Насос, конечно, тоже не мешает проверить.
Ребята помогайте.Котёл Baxi майнфоур 24 при розжиге хлопает.В осеннее и весенние время чаще.Пробовал подгибать электрод-хлопать перестаёт , но иногда начинает отключаться и пишет паразитное пламя .В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА.
Последнее сообщение
Вопрос не первый раз задали. Думаю и не последний.
Надеюсь этим и ограничимся.
Закрыто. Больше без вариантов.
Вобщем ситуация такая-имеем Luna3 comfort-прибавляет ,но не убавляет температуру на выносной панели.Хочешь прибавить -пожалуйста,убавить -фиг.В чем дело не понятно.Все параметры как заводские,имеется ввиду F-1,F-2 ит.д.Температура стоит по теплоносителю,помогите разобраться.Это первая проблема,а вторая-не реагирует на выносной комнатный термостат при значении F-10=02,т.е.поключенный датчик.
Последнее сообщение
А был косячок такой . Контакт на вилке херовенький был и панелька как раз тупила . :mafioso:
Добрый день!
Котел Baxi main5 24F.
заклинил насос WILO TF 95 ( INT BXSL 15/5-1 №4523904)
открутил голову насоса, есть черный маслянистый налет.
все почистил, но все равно не работает.
не могу найти такой же насос для замены в г.Ульяновске.
можно ли чем ни будь заменить насос/голову насоса и где и почем можно купить?
Последнее сообщение
Я бы конечно сверил вживую, а то недавно на слим напольный так и не смогли подобрать даже от Baxi, пришлось оригинал везти.
Здравствуйте. Котел выдает ошибку Е03. Пришли из сервиса, отмерили прибором тягу вентилятора и сказали тянет плохо. Не пойму как тянет плохо, что случилось, вентилятор вроде бы простой прибор или работает или нет, износ вроде бы не должен сказаться на работе. В общем сказали можно поменять прессостат поставить не очень чувствительный (дешевле будет чем поменять вентилятор). Да и еще можно открутить винт на панели (нарушить герметичность) и будет работать. Что случилось с вентилятором???...
Последнее сообщение
Потому что вентилятор и насос потребляют 220В и при просадки напряжения снижаются и обороты вентилятора и насоса. Было бы это безвредно, не было бы рекомендации по стабилизатору в гарантийном талоне.
Сложилась у меня следующая ситуация:
Котел Baxi MainFour 240F серая панель закрытая камера ( BSE466243652 ) прослужил 4 года, дальше повалилась ошибка E35, вызвали авторизованный сервис в итоге приговор:
- Замена платы.
Хорошо, согласились, оплатили, заменили на плату SM 11462 (арт. 710591300).
Сразу же после замены котел при включении начал взрываться (ну бабахать, когда газ включается),также периодически вылетала ошибка Е35 и начались проблемы с ГВС. Она постоянно выходила на...
После замены теплообменника запускается только в ручном режиме-при повторном запуске на автомате начинает мигать 30 градусов-недостаточное давление газа. Кроме электронной платы управления что может быть неисправно, если при замене теплообменника могла проникнуть влага в контакты разъёмов. До замены теплообменника всё работало нормально, кроме контура подогрева воды.
Последнее сообщение
В полном объёме ТО не проводилось-только промывка.
Котел Baxi Eco Compact-24Fi с пробегом 50 кубов газа. После монтажа 1,5 года в квартире не жили, котел находился в состоянии OFF, давление в норме, газ подан, стабилизатор напряжения. Монтажники проверяли - все работало. Сейчас заезжаю нет циркуляции отопления: насос жужжит, все поджигается, из-за отсутствия циркуляции нагоняет температуру секунд за 5 и горелка гаснет, ну все как бы нормально и ошибок нет, но обе трубы холодные! Из крана же горячая течет нормально.
Последнее сообщение
Спасибо за помощь, не работал привод, только что заменил - все работает.
Здравствуйте! Котлу 3 года, упало давление, кран заполнения системы вращается до упора и обратно, но заполнения не происходит.
Кран проверил - работает
Последнее сообщение
Заменил датчик температуры - не помогает. Насос журчит. Неужели теплообменник забился? 2 зимы назад меняли. Вода у нас правда очень соленая, но на входе стоит сиквест.
Добрый вечер, ничего толком не нашел по сайту, может уже устаревшая модель baxi luna 240 i . Собственно не загорается котел на обогрев, моргает лампочка с домиком. Может этот датчик в верхней части котла? Пьезо молчит. Когда обнаружил давление воды около нуля в красной зоне. Вилку переворачивал в розетке. Как найти неисправность? Прошу помощи. Спасибо
Последнее сообщение
Плату отдавал в ремонт, что сделали не сказали. Но на краю платы был стерт лак с обратной стороны. Там, кажется (не смотрел подробно) , только синий квадратный кондер и маленькие резисторы. Теперь слышен щелчок(элклапан или реле) и начинает работать пьеза. Всем спасибо
Помогите советом. Котел включается, нагревает воду до 70 градусов и выключается. Потом как вода остынет включается опять. А я хочу от него чтоб он держал заданную температуру воды(например от 35 до 70 градусов). Просто мыться кипятком не впечетляет. На регулировки написанные в инструкции не реагирует. Заранее спасибо. Да, на отопление работает нормально.
Здравствуйте! Появилась проблема с регулировкой отопления, вышел из строя потенциометр. Подскажите пожалуйста номинал и правильное название. На плате обозначается как P3 RISC. (TYPE SMCOM01).
Загорелся светодиод Неисправность по датчику отопления . Котел не запускается. Пробует запустится, но не запускается. Периодически запускается и сразу тухнет. Запустил параллельный эл. котел. Газовый выключил совсем. Через часов 6 снова включил газовый и отключил эл. Газовый запустился как ничего и не было. Проработал 1,5 месяца. Сейчас опять отключился. Общался с ремонтниками. Один говорит - датчик отопления менять, другой - менять не надо, он рабочий раз запустился в первый раз. Не могу...
Последнее сообщение
Выкрутить датчик. Посмотреть внешнее состояние зонда. Промерять сопротивление (таблица в Аптечке есть).
Проверить проводку датчика до платы.
Доброго времени суток. Данный котел эксплуатируется с весны 2013 года. Проблема такая, горячую воду либо сразу не нагревает при включении соответствующего крана, либо нагревает, но через некоторое время перестает нагревать. Это время может быть любым, 5-10-20 мин. Потом через некоторый интервал времени снова включается. Вот А-параметры во время глюка (кран горячей воды включен, вода идет холодная, индикатор наличия пламени горит, индикатор ГВС мигает, индикатор температуры показывает 24С,...
Последнее сообщение
Спорно Ярослав . Таких случаев десятки и ни одного я клапана не поставил на серый мэйн. Вернее ставил но дело не в нем.
Добрый день подскажите кто нибудь думаю все не так страшно... абсолютно новый котел год висел потом с октября прошлого года работал на отопление включили воду все работало прекрасно час. потом просто нагрев воды выключился и котел не как не реагирует на то что включается вода в системе. не в каком из режимов.
Последнее сообщение
да все отлично заработало просто подклинело турбинку. пуски делаю на подогрев воду пробные так как фильтр на воду из скважины еще не стоит вот собственно и результат.
Прошу помочь в данной ситуации. Имеется котел Baxi LUNA-3 1.310 Fi. Работает уже 1.5 года. С самого начала стучит (как получилось выяснить) газовый клапан.
tWGilBFkRHk
Сопроводиловка к видео :
1. Котел выключен из сети, путем отключения стабилизатора
2. с 4 по 5 секунду я включил стабилизатор
3. на 11 секунде окончился самотест стабилизатора и он вышел на рабочий режим
4. на 12 секунде включился насос
5. на 18 секунде включился вентилятор
6. 20-22 секунда сам стук...
Последнее сообщение
Простите что пропал. Работа, грипп... В общем проверил как посоветовали. Стука нет. Т.е. я отключил клапан газовый и все, слышно только легкое пощелкивание релюшками.