Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
...в прямом смысле этого слова...
Товарищи, очень нужна помощь.
Решили заменить старенький Immergas, как обычно поспрашивали у знакомых, которые шарят , посоветовали Baxi. Поехали в магазин, купили котел, вызвали местных газовщиков. Заплатили 10 тыр за установку. Запустили котел где-то в 14 часов. Все было ровно - вода грелась, отопление топилось, в отличие от предшественника ничего не шумело. В районе 22 часов слышал непонятный гул, на корпусе чувствовалась вибрация, но списал это на...
Последнее сообщение
По фото такое впечатление, что переходник на 1/2 тупо уперся в нижнюю крышку и просто не был нормально затянут на газовый патрубок
Лопнул хомут на выходе теплообменника, выдавило губу прокладки, образовалась течь!
Как можно устранить сие? Какие запчасти и инструменты понадобятся? Что сообщить мастеру?
Спасибо. IMG_20160709_095244.JPG
IMG_20160709_095007.JPG
IMG_20160709_094825.JPG
Последнее сообщение
[quote= RADAR ] 29685 снять клипсу со второй трубки, приподнять эту сторону теплообменника..
Отправлено спустя 40 секунд:
[quote= NEBUCHADNEZZAR ] 29683 Может бракованная была?
иначе бы разорвало что-нибудь другое..
Всё так и сделал: приподнял ТО, поправил прокладки, вставил на место. Клипсу поставил с другой трубки, я ту клипсу спаял ( на время) пока новую куплю.
Всё работает герметичность и давление - держит :so_happy:
Спасибо за совет! :hi:
Добрый день. Подскажите пожалуйста не греет воду, мигает лампочка на 70 градусах. Хотя отопление работает. В чем может быть причина? Котёл baxi main 24 fi. Заранее спасибо!!!!
Последнее сообщение
Параграф 10 инструкции :)
Датчик температуры на ГВС у вас сдох. Дабы удостовериться - тестером замерить его сопротивление. Скорее всего по нулям будет.
Датчик у вас белого цвета - артикул 8434820. 11,23 евро.
Установлен на теплообменнике, с левой стороны. С правой такой же, но на контур отопления.
Здравствуйте)
Котёл Baxi, плата honeywell cs0263c , после грозы котёл перестал работать.
Заменил шимку, поменял на TNY278GN, котёл запустился но через несколько секунд после старта выдаёт ошибку E99.
Катушки газового клапана прозвонил, сопротивление v1 - 2,913 и v2 - 1,633 кОм соответственно - и судя по всему это норма.
Решил проверить релюшки... подал 15 вольт... все реле щёлкают.
что могло выйти из строя? помогите!
Добрый день. Восемь лет безоблачной работы котла BAXI eco3 240Fi закончились, появилась проблема, как всегда, неожиданно - одномоментно котел перестал включаться, на ЖК дисплее высветилась ошибка Е03 - начал с инструкции, продолжил в интернете)) пока причину установить не смог, возник ряд вопросов, надеюсь на помощь знатоков) итак, по порядку - при включении котла после того как запускается водяной насос, должен ли сразу запускаться вентилятор (не включается в данный момент) или он начинает...
Последнее сообщение
[quote= Bahus ] 29609 Ну так-то уже все расписали. Обобщу:
1. Проверьте выбег крыльчатки вентилятора. Уж коли сняли. От руки вполне около 5-10 оборотов должен делать без подклина. Если клинит - верхнее уплотнение чистить.
2. Подача напряжения проверяется куском провода (на подводящие провода к вентилятору) с патроном и лампочкой. Загорелась - хорошо. Нет - плохо. Понятное дело, когда должно быть напряжение на вентилятор. Если нет - тогда релюха - это черные многоквартирки на плате . Их там 3-4...
Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой: котел Baxi Fourtech 24F, не работает контур ГВС. Температура контура ГВС выставлена 35 градС, текущая температура на входе воды в котел 18 ГрадС, собственно и датчик на выходе показывает 18 градС. При открытии воды с котла малым расходом (что бы не сработало реле потока) температура на выходе ведет себя адекватно (не изменяется или изменяется незначительно +- 1 градС), при увеличении расхода срабатывает реле потока, и температура на выходе...
Последнее сообщение
Спасибо за совет! Действительно, неисправен датчик температуры ГВС. Посмотрел через меню i 5 сек , он показывал 70 градС. До момента замены на новый удалось плоскогубцами ввести показания в норму (чуть-чуть помял кончик датчика ГВС наблюдая за изменениями на дисплее). Контур ГВС заработал :D
Всем привет, Baxi eco four 24 после простоя при включении горячей воды зажигает горелку и сразу тухнет потом опять зажигает и тухнет и так покругу раз 10-20 потом начинает работать нормально, выключаешь и включаешь воду - работает, но стоит постоять часок таже ситуация, газовый клапан менял не помогло, в чем может быть еще проблема?
Последнее сообщение
И тебе доброго дня КЭП Очевидность. Тоже мне секрет вспомнил. 500 раз уже перемусолено, в т.ч. и здесь.
Котел Ecofour 24F.Зимой температура нагрева ГВС выставлена на 39-40 градусов. Купаться комфортно. Из котла действительно выходит 40 градусов, все хорошо. Но как только приходит лето - начинаются мучения. Снижаем температуру нагрева до минимальной 35, но котел греет 50+. Причем показывает на дисплее 50 и выше, и при этом продолжает греть. Давление воды что зимой, что летом примерно одинаковое . Разбор воды хороший (точно больше 10 л в минуту). Перепад в давлении между холодной водой...
Последнее сообщение
[quote= Роман_ ] 29576 Думаю, что у котла стоит ограничитель на минимально допустимый объем газа. Меньше он просто не способен тратить. Наверное, производители боятся, чтоб не потух
Нет никакого ограничителя. Минимальная мощность котла = 9 кВт. При данной мощности котел будет потреблять 1,12 кубов газа.
Давайте смотреть цифры.
Расход газа этой модели на минимальной мощности 1,12 м3/час
[quote= Роман_ ] 29576 то 10 л за 40 секунд.
получаем 0,9 м3/час
[quote= Роман_ ] 29576 то где-то за 25-30...
Всем привет.
Я, вернее тесть, является владельцем котла Main Four 24.
Котел уже стоял при покупке дома (дом новый, в коттеджном поселке. Такие котлы во все дома ставили).В книжке никаких записей о том, кто ставил.
Я так понял, распечатали и поставили. Проработал две зимы. Периодически возникали пресловутые Е01. Стабилизатора пока нет, ноно напряжение в сети держится в районе 220 +-5В.
Но вопрос не про это сейчас.
Прошу прокомментировать видео о работе горелки.
Смущает большое пламя розжига и...
Последнее сообщение
На первое время вам хвати и газового счетчика на (поди есть) и секундомера на телефоне... :mafioso:
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, чем может быть вызвана ошибка e128 Потеря пламени во время работы котла (значение тока
ионизации ниже допустимого) на данном котле? Всю систему запустили этим летом. Котёл к электросети подключен через стабилизатор. Всё работало нормально. Первый раз такая ошибка выскочила месяца полтора назад (возможно как раз когда были первые хорошие морозы). Позвонил в местный горгаз (их специалист запускал котёл) - там сказали попробовать сбросить котёл. После сброса...
Добрый день.
Проблема такая: котел Baxi Ecofour 24f.
При включении горячей воды идет сначала сильный напор, потом быстро угасает. Котел при этом может быть включен или выключен. Ситуация при этом не меняется.
В чем может быть причина?
Последнее сообщение
Для начала почистить фильтр обратки (если таковой имеется), затем проверить работоспособность насоса.
Нужна помощь.
У меня котел Baxi Эко 240 ФИ. Розжиг не включается. И заметил ,что вентилятор -дернется,но не включается тоже.Пробовал отсоединять прозрачные шланги с трубы - один раз вентилятор включился,но розжига не стал ждать - побоялся(ведь камера открыта). Эта проблема в любом режиме(Зима,Лето).
Еще заметил копать на плате Honeywell на самой большой клемме проводов-присмотрелся и увидел,что коричневый реле R73 внизу ножек подкопченый.
Еще на плате большая металлическая (батарея чтоли ) вся...
Последнее сообщение
Разобрали с электриком релюху ,которая включает вентилятор.оказалась хорошая. вообщем постучал я по двум другим релюхам-и все теперь работает. вот ведь ерунда какая. жду когда опять появится эта проблема,тоб точно определить какая из этих релюх глючит.
надо было переделывать систему отопления.. Слил Воду из отопления...отрезал трубы..
прошел месяц..решил закольцевать подачу и обратку чтобы пользоваться хотя бы гор водой
при подаче воды, набора давления, пошло шипение и закапало справая так понимаю под прокладкой
насоса? обвел ан рисунке..что это ?? прокладка рассохлась из-за отсутствия воды??
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
заказывать прокладку.? а где в Сочи их продают?? ..ппц помыться охота, жена пилит (((((((((( :evil:
Последнее сообщение
Хорошая система отопления стоит как хороший автомобиль, скорее всего у вас делали на глазок, поэтому и поналепили всего. Воздушники текут часто, мы их меняем. Потому что как в анекдоте- мыть надо, а не проветривать.
Ошибка выдает е12 грязевой фильтр почистили. Не гвс и не отопление не работает. Что может быть?
Последнее сообщение
1. Возможная блокировка насоса
2. Завоздушена система отопления
3. Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления).
4. Повреждение мембраны дифференциального прессостата.
5. Неисправность микропереключателя дифференциального прессостата.
6.Засорены импульсные трубки дифференциального прессостата.
Добрый день!
Проблема изначальная с момента установки.
Суть:
1) заданную температуру ГВС держит сносно, иногда перегревает на 5-6 градусов выше заданного значения.
2) при зарытии крана горячей воды горелка выключается только при достижении 63 градусов.
Если напор воды при открытии держать средним, то после закрытия крана, температура воды в котле поднимается до 90 градусов.
Если напор воды при открытии держать максимальным, то после закрытия крана происходит следующее:
- слышно как горелка...
Последнее сообщение
В Нижнем Новгороде есть филиал Представительства. Вам нужен Андрей Григорьянц, позвоните, обрисуйте ситуацию (скажите с форума ). Телефоны есть на сайте.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Ваша проблема в серой панели.
Перевод монтажным комплектом (на белую панель) сейчас будет стоит в районе 200 европейских рублей
котёл baxi eco 3 compact 24 fi в эксплуатации 5 лет. Сегодня вылез глюк,при включении горячей воды горелка выключается. 8сек. горит 14сек. нет и так постоянно,в режиме зима-лето не имеет значения. Подскажите, в чем причина???
Такая проблема. Наступило теплое время года, котлом не пользуюсь, выставлен летний режим (на обогрев только воды в системе водоснабжения)
Температура воды в системе водоснабжения зимой была выставлена на 40 градусов.
Сейчас стал замечать - при выключении горячей воды, экран показывает показания температуры в 65 градусов, потом температура медленно падает, но не сразу, доходит до 53 градусов, загорается ошибка Е03, помигает некоторое время, потом пропадает, температура уже...
Проснулся от дикого холода и вижу на котле мигает Е10. Смотрю на барометр:
Вроде все ок.
Смотрю в инструкцию, написано, мол, нужно поднять давление клапаном А:
Правильно я понимаю, что нужно ПОЛНОСТЬЮ обесточить котел в 0 и затем уже регулировать давление? Или нужно просто отключить в OFF?
Проблема ли вообще в давлении, если оно по датчику вроде в порядке?
Нашел вот тут статью , так согласно ей нужно спустить воздух и воду в куче мест, о которых вообще ни слова в мануале.
Почему могло...
Последнее сообщение
Ок, спасибо. Буду пробовать... То, что он снимается через ж..у видно сразу, как только откроешь крышку)))
Здравствуйте!
Может кто сталкивался с такой проблемой? Котел slim 1620, новый, работает 2 недели, есть посторонние звуки (щелчки), появляющиеся после остановки котла. Звуки разные по громкости, продолжаются 2-3 мин. Котел работает нормально, ошибок нет, тяга вроде есть, воздуха хватает. Такое чувство, что внутри что-то остывает, но уж очень громко. В сервисе сказали, такое возможно - типа расширяется при нагреве, потом остывает. Верится с трудом.
iF4UyaoGe3o
Подскажите пожалуйста котел Mainfour 240f. Заполнил водой систему и подключил питание(пока без выпрямителя), газ пока что то же не подключал. При всем этом в движке ротор под медным болтом стоит мертво, как в режиме отопления так и вообще обесточеный. Котел купил 3 года назад, 2 года в гараже лежал и год на стене висел. Что можно сделать?
Котел BAXI мейнфор 24, 4 года отличной эксплуатации, стал самопроизвольно отключаться от сети, ничего не работает, табло гаснет полностью, ошибку не выдает, при нажатии кнопок не реагирует. С течением времени сам включается и начинает нормально работать на отопление и ГВС.
Пробовали включать в др розетку - изменений нет. Запаха гари, следов копоти внутри нет. Стоит стабилизатор.
Что за неисправность?
Последнее сообщение
Если сопротивление ноль - тогда обрыв цепи.
Но меня терзают смутные сомнения. Котел бы у вас постоянно E05 выдавал бы, а у вас, я так понимаю, ошибок нет? Кроме того, у вас же полностью питание с котла уходит. При чем же здесь термистор? Проверять, что есть в розетке (напряжения, я имею ввиду) во время выключения дисплея. Что после стабилизатора выходит. Если на выходе есть ток - тогда смотреть котловую проводку питания до платы.
А датчик вы и так можете проверить. Достаточно поменять местами...
На котле проблемы с горячей водой - она очень слабо нагревается - чуть теплая.
Шток трехходового клапана,( который находится за моторчиком и который должен двигаться примерно на 1 см ( туда - сюда))двигается только на 3-4 мм, там образовалась насыпь пыли какой-то темной и такое ощущение что туда попадала вода( на моторчике тоже разводы от накипи).
Котел проработал 2 сезона, еще на гарантии можно ли самому прочистить механизм этого штока трехходового клапана или не стоит, а лучше отвезти в...
Последнее сообщение
А им все равно. Если гарантия - платит производитель, если нет - потребитель.
Ссылка на список СЦ есть в Аптечке (переход на сайт baxi.ru).
Доброе время суток
Ситуация такова, в системе отопления стоит котел ECO 3 compact (с дополнительным расширительным баком на 8-12 литров)+бак косвенного нагрева
около недели назад обратил внимание на то, что происходит повышение давления в системе ЦО
для начала было проверено давление в расширительном баке самого котла (меньше 1,5 атм: подкачал)
затем был заменен кран заполнения системы
затем был демонтирован и проверен вторичный теплообменник (тазик-вода-резиновый переходник-компрессор...
Последнее сообщение
Само собой. Поэтому все зависит от типа картриджа и его микронажа.
Типовую схему я словами описал - чертить там больше нечего. Ну разве запорку.
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
ДА. Если при насосной станции не ставится концевой фильтр, то перед насосом, конечно, нужно косой фильтр.
Отправлено спустя 40 секунд:
И обратные клапана не отменялись
Добрый день. Проблема в следующем: стал сильно греться корпус, да так, что рука не держит. Началось месяц назад, посередине корпуса образовалось коричновое горелое пятно. Выключила, на следующий день пришел мастер, почистил теплообменники. Сейчас опять то же самое. В чем может быть проблема? Дымоход в порядке, проверили. Котел в эксплуатации 4 года ровно. По гарантии проходили сервис. обслуживание раз в год. Сейчас гарантия украинская слетела, т.к. живем в Крыму. Luna 3 comfort 240i серийный...
Последнее сообщение
17415 ... Проблема в следующем: стал сильно греться корпус, да так, что рука не держит. Началось месяц назад, посередине корпуса образовалось коричновое горелое пятно...
Как решили проблему? У меня тоже самое проявилось при нагреве воды более 30 литров...
Всех С праздником пасхи и 1 мая!
Выключил котел 30.04 кнопкой ВЫКЛ - Жарко стало.
После попытки включить - шумит выдув, при этом экран не загорается и как следствие ошибки не изветсны.
стаба не было, в эксплуатации 2 года (сезона). Замена платы или какой глюк??
Могу выложить фото/видео, что конктретно шумит
В квартире Котел Baxi FourTech 24F. Изначально добавил воды ближе к концу зеленой зоны. Повышается давление при включении отопления и горячей воды. слил немного воды для уменьшения давления но через некоторое время тоже повышается. Периодически сливаю частично воду но это не помогает. При давлении на границе 3 начинает подкапывать кран с красной рукояткой. Извиняюсь пишу без инструкции. Что мне сделать чтобы решить данную проблему.
Последнее сообщение
Отсечь котел от системы отопления кранами. Слить с котла с контура отопления теплоноситель (сливной кран внизу - белый). Кран оставить открытым. Давление, естественно, уйдет в ноль.
Ревизия бака - как колесо на автомобиле. Насос автомобильный (велосипедный). Манометр тоже оттуда. Желательно поточнее шкалу, а не 0.5-1-2.
Накачать надо 0.8 (заводское). Будете качать - со сливного вода пойдет. Так что подставьте что-нибудь.
В догонку.
Здравствуйте. Котел конденсационный МР 1.50 при нагреве бойлера косвенного нагрева появился и повышении температуры теплоносителя до 80 градусов, появился сильный стук в теплообменнике. Причем очень сильный, я думал что слетит со стены. При этом стрелка манометра давления в системе скачет. Что делать?
Последнее сообщение
Попробовать можно, но конструкция т/о состоит из параллельных трубок связанных в коллектор, поэтому промыть очень сложно и не факт что получится
Котёл в своё время очень сильно грел ГВС, больше заданного (температура росла постепенно от заданной на +1 градус и так до кипятка, потом выключали) - убавлял параметр F09, проработал так зиму, не идеально но проработал. А на днях перестал греть воду больше 25-30 градусов и всё тут. Мб совпадение, мб нет - всё это началось после плановой ежегодной проверки горгаза. Параметр F09 вернул на 80 - ничего не меняется. Панель серая.
После отключения режима ЗИМА, начались проблемы с ГВС. То есть, температура горячей воды не поднимается выше температуры в радиаторах отопления. Горячая вода есть либо с включенным отоплением, либо ее нет вовсе. Извечный вопрос, ЧТО ДЕЛАТЬ? Как можно отладить своими силами. Заранее спасибо.
Последнее сообщение
[quote= Bahus ] 28638 Вас попросили - вы сделали?
повторяю
Помогите в определении неисправности у Baxi mainfoir18f.Переодически выпадает Е98 ,котёл отключаю минут на 20 - затем включаю -работает.Так может работать сутки ,потом опять остановится с Е98
Последнее сообщение
Поиск по форуму спасет.
А как вы в эту ветку вообще забрели? Где в вашем вопросе что-нибудь о выборе оборудования?
Перенесено.
Добрый день!
Котел Mainfour 18f выдает ошибку е27, ошибка не сбрасывается. После перезагрузки котла ошибка не уходит.
Проверили работоспособность датчика:
А00 выдает показания температуры, температура изменяется при нагревании. Если датчик отсоединить, мигает 00.
Так же для проверки поменяли местами датчик ГВС и отопления, осталась та же ошибка, температура меряется обоими датчиками.
Контакты не окислены, визуальных повреждений проводов нет.
Плата управления Бертелли.
Подскажите в чем может...
Последнее сообщение
да, проверили, даже местами меняли датчик ГВС и отопление.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
самое удивительное, что датчик передает данные о температуре, плата их понимает и показывает через i меню
Добрый день, подскажите пожалуйста в чем может быть причина: на котле baxi Luna 3 comfort HT загорелась ошибка 168 E, однозначного решения данной проблемы в инструкции нет. Помогите пожалуйста.
Куплен 11.04.2016 и установлен 14.04.2016 новый котел BAXI Ecofour 24f
сразу после монтажа обнаружилось, что температура ГВС не соответствует выставленным значениям.
Произведены следующие замеры:
На ГВС установлена температура - 60С
Кран ГВС в ванной ~ 5м от котла открыт на 100% - температура воды по датчику А00 44С, по факту 25С (измерения производил уличным термометром), расход воды по датчику А08 7,8 л/мин, по факту ~20 л/мин (измерения производил ведром 20...
Последнее сообщение
[quote= Гдык ] 28493 Я понимаю что это должен быть гарантий ремонт))), но хочу сЪэкономить свое время и инженера по гарантии...
Очередной бракованный котел. Хорошо хоть время сервисников сэкономили. Да и свои дензнаки....
Добрый вечер форумчане!
Опять столкнулся с ошибкой О3. Котел используется 3 года, уже дважды менял датчик тяги(пневмореле) и вот уже третий вышел из строя. Первый(который был с котлом) отработал 1,5 года - сломался, заменил. Второй отработал - года, сломался - заменил, третий отработал всего 6 месяцев! Стоит эта запчасть уже не дешево, да и ломается она вечно не вовремя.
Подскажите пожалуйста, как можно убрать этот не надежный элемент из цепи, как обойти, как заменит?
Когда пол года назад...
Последнее сообщение
Менять на черный с металлом Хоневел, выше полное наименование
День добрый проблема такая: котлу 2 года, этой зимой началось следующее - включают горячую воду, греет нормально, но через 10 минут котел воду гореть перестаёт, значок краника моргает, значка пламени нет, дисплей показывает снижение темп. Через некоторое время котел снова может готовить горячую воду. Сервисмен сказал, что мол вода входящая очень холодная, поэтому котел молотит на полной мощности от чего перегревается. Котел никаких ошибок не пишет. Далее сервичник придушил кран горячей воды на...
Последнее сообщение
[quote= renat_alf ] 28565 Yury_Velch, ранее темпаратура ГВС была задана на минимум, при этом на смесителе немного добавляешь хол. воды и было комфортно. Сейчас же открываешь только горячую воду и течет прохладная 15-20 градусов вода.
А давайте конкретно, без сомнительного плана виртуальлных глупостей, что были раньше. Какая выставлена температура ГВС на данный момент, какая выставлена максимальная полезная мощность ГВС, ну и по части ревизии ТО.
всем привет..котёл майнфур..при включении режима отопления идёт закипание в теплооб-ке..теплооб-к промыт и проверен..подсоединил шланг вместо системы отопления..котёл заработал как надо..система из полипропилена..может быть в систме гидравлическое сопротивление?
Последнее сообщение
Промыть на отопление - не верю. Смотреть насос тоже надо, если он крутится, это еще не значит что он работает.
Проблема такая.
При включенном котле только на горячую воду постоянно срабатывает вентилятор выдува( поработает сколько-то секунд и выключается, через секунд 10 опять также). Как я заметил вроде и насос одновременно срабатывает.
Ну вобщем -котел проходит процедуру перед включением - только газовый клапан не включается. Итак постоянно.
Такая же ерунда и при полностью включенном котле( на отопление в т.ч.) но с выставленным комнатным термостатом на минимум.
Что это такое - и как от этого...
Последнее сообщение
:D прикольно... :D раз сам-сусам..тема закрыта.. ;)
:shock: Под напольным котлом копиться нагар, очень много. Также нагар засоряет горелку, препятствует свободному выходу газа, возникают хлопки. Это проблема №1.
Проблема №2. Скорее всего обгорает чугун. Это продолжается в течении года. Не сгорит ли камера совсем?
Последнее сообщение
Одним словом - не правильная эксплуатация..вслед за неправильным монтажем..
Добрый день,котел Baxi МФ 240,в моем пользовании 4 года.В первые два года эксплуатации не знал проблем все грелось и все работало как надо.В последующие годы возникала одна и та же проблема,в морозы котел не набирает максимальной мощности,т.е выставляю темпу 70гр он начинает греть,нагревает до 60 и закипает,далее просиходит отключение котла. Что было сделано,чистка теплообменника,чистка всех контактов проблема не ушла. Хочу попробовать поменять насос т.к дом частный около 100кв думаю что не...
Последнее сообщение
Ага, это как в анекдоте, раздевайтесь, чем вашего мальчика лечить, проще нового сделать. При сегодняшних ценах на майн4 и стоимость запчастей, на такой системе не целесообразно его чинить, дешевле новый будет.
Здравствуйте! Котел 24Квт. Запустили с 01.11.2015 г. Отработал до 05.04.2016 в режиме отопления и ГВ без проблем. Единственно показалось, что шумновато работает вентилятор. Подключен через стабилизатор Штиль. Далее началась ошибка E01. Перегружаешь, он снова запускается, но работает от 2 до 5 часов и опять появляется ошибка E01. Система работает на воде. В какую сторону смотреть? Заземления розетки не было.
Последнее сообщение
Второй день работает без стаба. Седня соседа попрошу через стаб подключить с соблюдением фазы. Посмотрим, может правда что-то со стабом.
Помогите проблема с котлом baxi eco 240fi в зимнем режиме работает все нормально при переключении в летний через 5 сек начинает медленно моргать средний светодиот.
Здравствуйте подскажите как можно отрегулировать комнатный термостат чтоб он работал по заданной температуре? показание установленное на термостате не совпадает с фактической температурой и котел все время включает горелку. термостат отключает и включает горелку на температуре около 21 градуса и на температуру в комнате не реагирует. Термостат Simens baxi.
Котел новый. Установил, подключил к отоплению, к холодной воде, на выходе горячей воды повесил кран, так как водопровод паять было некогда, холода начинались. Отопление работает. Примерно через неделю допаял водопровод, подключился. При включении горячей воды течет чуть тепленькая, при этом иконка крана на дисплее НЕ мигает и газ не включается. Пробовал ставить температуру 50 градусов - результат нулевой.
Параметры F проверил - соответствуют таблице.
Давление холодной воды...
Последнее сообщение
На датчик протока заходят 2 провода (низковольтные). Отключаем. Вместо них на клеммы датчика вешаем тестер в режиме прозвонки. Включаем разбор горячей воды. Должно звенеть. Если звонилка прерывается, то теряется контакт в герконе (думаю Ярослав на это намекает). Значит открывать и чистить. Ну или под замену, если проблема с самим герконом.
Но, думаю, дело все же не в этом.
Отправлено спустя 15 минут 18 секунд:
С поста 20 распишите поподробнее.
1. Открываем смеситель. Значок ГВС начинает...
Уважаемые форумчане и ГУРУ систем Baxi разъясните где косяк? котел луна 3 комфорт 1,310FI поставил бойлер премьер плюс 100 и пошел рост давления на манометре прибавляет по не многу. Да и еще интересная штука раньше давление стояло четко (до бойлера), а сейчас при включении насоса сразу накидывает почти 0,5 бар не зависимо ГВС или СО включается. В чем дело не пойму, отключал уже все по очереди с бойлера не течет и подпитка тоже не течет. Неделю уже эксперименты ставлю устал уже ниче не...
Последнее сообщение
Пока весь воздух из системы не выйдет, так и будет скакать давление.
Доброго времени суток!!!
Заранее прошу прощения за некомпетентность.
Проблема в следующем: построил дом, поставил котел Baxi Nuvola-3. Все работало, не считая того, что сантехники при подключении системы отопления и ГВС к котлу каким-то образом их подключили так, что при включении горячей воды, она бралась из системы отопления. Кроме того, горячая вода не доходила до батарей на втором этаже. :gattled: Короче говоря, накосячили конкретно. Вызвали других масетров, вроде все переделали, поставили...
Последнее сообщение
Первые ломастеры систему зажали. Ну или запаяли, если полипропиленом сделано. Насос, конечно, тоже не мешает проверить.
Ребята помогайте.Котёл Baxi майнфоур 24 при розжиге хлопает.В осеннее и весенние время чаще.Пробовал подгибать электрод-хлопать перестаёт , но иногда начинает отключаться и пишет паразитное пламя .В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА.
Последнее сообщение
Вопрос не первый раз задали. Думаю и не последний.
Надеюсь этим и ограничимся.
Закрыто. Больше без вариантов.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения