Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Здравствуйте. помогите пожалуйста найти секции для теплообменника. у меня 2 котела baxi slim 1.620IN новые , пока ждали запуска газа при минусовой температуре разорвало теплообменники в обоих котлах так как система была под давлением заполнена водой.Разорвало у обоих заднии секции у одного котла заварили проволокой ПАНЧ-11 нагревали при сварке горелкой место сварки на секции,собрали запустили котел заработал система тоже но в том месте где секцию теплообменника разорвало и мы сварили сочится...
Последнее сообщение
Senya
1. Обозначьте, прежде, ареал своего присутствия, дабы понять как Вам помочь.
2. Можете позвонить в московский Терморос (телефоны на сайте найдете). Мы у них без проблем секции выцепаем. Уточните наличие. Если есть, но с частниками они не работают (возможно это так), то можете к сервисникам ближайшим обратиться, через них транзитом получить. Ну или может своя ИП-шка есть или у знакомых. Если уж совсем плохо с этим, думаю со своей стороны смогу помочь, только это не очень быстро будет....
Добрый день! В 2012 Установлен двухконтурный котел Baxi Fourtech, одызиму 2012 работал нормально, неделю назад выявилась проблема: при включении ГВС отключается отопление (батареи холодные), для нас это катастрофа - в доме новорожденный, постоянно включаем горячую воду. На улице - 20С. Очень жду помощи.
Последнее сообщение
В общем-то он и первый год аналогично работал. Не могут оба контура физически одновременно работать...
Доброго дня.Подскажите,пожалуйста.Стук при пуске котла Baxi ECO 3 240 Fi.Когда запускается отопление по команде термодатчика первый раз,стука нет.Когда по достижении нужной температуры в СО котел выключается всё нормально.Но при каждом повторном включении слышен однократный стук.Достаточно громкий.Что за причина?И как избавится?
Котел начал эксплуатироваться с сентября 2009 года (со стабилизатором). Подключал мастер из облгаза. Вчера вечером котел отключился, пытался запуститься сам, но без результата. Мастер пришел с утра, поколдовал с котлом, и он заработал. Но категорически не советует пользоваться горячей водой, и срочно искать плату, нужно ехать в Москву. Где в Москве можно найти и купить плату к моему котлу?
Последнее сообщение
Плата стоит 163,61, Бахус, обновите прайс.
Ээээ, какбэ, мой пост с данной ценой датирован 30-м декабря 2012 года. То есть почти год назад это писалось. Чего ж Вы хотели? :D
Здравствуйте. помогите пожалуйста. у меня котел baxi slim 1.620IN. вчера вечером он отключился и начал мигать индикатор блокировки газа.
я перевел переключатель в положение (r). после чего котел включился, но тут же погас индикатор наличия пламени и вновь начали щелкать электроды зажигания, после чего вновь начал мигать индикатор блокировки газа.
Привет, у меня Baxi main four и известная проблема с нестабильной температурой воды. Компания которая является представителем baxi в Армении, отказывается в бесплатном обслужовании ссылаясь на истекшем срока гарантии, однако это ж заводская проблема. как мне поступить?
Последнее сообщение
В свое время основному импортеру в Армению компании Имекс мы предоставили для установки по гарантии большое количество комплектов запчастей.
Думаю эти комплекты у них еще есть...
А вот по гарантии - не по гарантии , - это Вам решать с ними. BAXI со своей стороны не возражает...
Инструкция для сервиса по прогр. baxi luna3 comfort немного подробнее.
Хотел в раздел докум-ции закинуть....,админы ,перекиньте ,если считаете нужным !
Здраствуйте, прошу совета. Slim 1.620 In работает 3 год, в последнее время ТОЛЬКО в ночное время стал выходить на ошибку 30, в дневное время работает - стартует отлично. Вилка перекинута, стабилизатор исключен, в статике давление - 21 мБ, в динамике - 16-18 мБ, в инструкции пишут что входное ДИНАМИЧ. давление должно быть не меньше 20 мБ., может ли быть причина неудачного розжига из за нехватки давления входного газа? Кстати -электрод розжига зачистил хоть и был чист, горелка щеткой прочищена,...
Последнее сообщение
Radar подскажи, прессостат газа - цифры указанные на циферблате это порог отключения котла в случае понижения давления газа в магистрале, я правильно понял? и в случае повышения давления выше порога котел должен сам запустится, так? это я для себя хочу уточнить дабы отсечь один из элементов в поиске неисправности ошибки 30
всё верно..
Отопление работает по малому кругу - теплоноситель не идет в батареи, при отключении котла (принудительно) на постциркуляции теплая вода из теплообменника идет в батареи и они нагреваются. Началось сегодня утром (после повышения температуры до 45С), до этого котел работал исправно.
Горелка включается только на 30С, при этом при откл/вкл включается на 50С. Сейчас температура выставлена на 70.
Воздуха нет - на всех батареях и коллекторе есть воздухоотводчики, давление в норме, ГВС без проблем.
Последнее сообщение
Спасибо всем кто откликнулся, особенно с мыслью о фильтре - проблема в нем, после лета первый раз включил доп насос, видимо в него и прибило окалины. Сейчас все заработало.
Тему можно закрывать.
А у меня почему-то из головы не выходила мысль что сломался байпас :oops: Даже теплоноситель в ТП прокачал.
Еще раз СПАСИБО всем откликнувшимся.
Помогите! в этом году установил котел baxi main fourtech 24 f
Проработал котел 2 месяца.
Сегодня из насоса полилась вода.
Есть какие нибудь инструкции как снять насос посмотреть неисправность?
Живу в маленьком городе. Организаций обслуживающих котлы у нас просто нет. Придется чинить самому.Помогите! пожалуйста в валенках спать не охота.
Последнее сообщение
Спасибо за оперативную помощь.
Если не вы я б уже котел бы разобрал.
Напоследок можете дать пару советов, как снизить к минимуму риск выхода котла из строя?
Стабилизатор и систему очистки воды я установил, стоит в систему добавлять сведства против накипи?
Можно ли запускать котел при давлении 0.5? В инструкции написоно 1 - 1.5
Но в этом году батареи не успел поменять и воды в системе довольно много, разница между холодной горячей водой примерно 1.5 т.е. Если я запущу котел при 1.5 при нагреве у...
Бойлер Baxi Main Digit не реагирует на ручку переключения режимов. При повороте ручки он не переходит в режим отопления (отключение, перезагрузка), а продолжает исправно работать в режиме ГВС, никаких ошибок не выдает. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. Приобретен бойлер 2 года назад, техобслуживание не проводилось.
Последнее сообщение
Было дело ручка сломанная, на эл плате переключатель заклинило и обломило шток ручки
Так и оказалось - заменили ручку и все заработало.
Добрый вечер, после установки qaa 73+ уличного датчика температуры на slim 1.490 появился ряд вопросов,буду очень благодарен за ответы:
1.Какую кривую лучше выбрать при работе котла в режиме до 45 градусов (теплые полы)?
2.Регулировки на котле-имеет значение в каком положении?
3.При активной кривой учитывается ли температура в помещении?
4.Есть ли более новая инструкция (не от 2002 года) с описанием всех параметров в режиме программирования?
5.Есть ли смысл в кривых? Может лучше активировать...
Последнее сообщение
Единственный момент,по которому не смог разобраться, почему мигает индикатор работы системы отопления на котле? Раньше он только горел,в инструкции про мигание ничего не написано,мужики подскажите пожалуйста!
Добрый день знатоки.
Имеется котел Baxi Slim 1.400 in с датчиком уличным (стоит на застекленной терассе) и термостатом Magic time Plus (стоит в доме на 1 этаже). Стоит гребенка, контур СО, ГВС и теплых полов. На каждом насос. Три года было все нормально. Сейчас температура в доме не поднимается выше 19-20 градусов. За насосом СО контур еле теплый. В термостате выставляю хоть 30-35 градусов, все равно выше 19-не поднимается. Холодно:(
Подскажите в чем может быть проблема?
Спасибо! Александр.
Последнее сообщение
с газом все нормально Цифры, цифры... Давление какое в динамике? Горелка гасится переодически? Температура по светодиодам какая? Отключали уличный датчик? Вперед!!!
Добрый день знатокам BAXI!
Имеется вопрос по эксплуатации котла в автоматическом режиме, сам не смог найти этого в инструкции, поэтому прошу помощи.
Котел запрограммирован на работу в автоматическом режиме в определенные дни и часы недели - а именно в пт., сб. и вс. Температура в режиме ECONOM установлена - 19 гр., в режиме COMFORT - 24 гр. Получается, что с понедельника до четверга котел находится в режиме ожидания (т.к. запрограмммирован на работу с пятницы).
Вопрос - если в период, когда...
Последнее сообщение
В том то и дело, что программируются периоды температуры ECONOM и COMFORT. Проверить можно задав ECONOM и COMFORT - 35С, а в программе в текущее время выключено . Если при котел продолжит пахать , то можите на неделе ставить ECONOM (допустим 15С), с пт по сб - COMFORT (допустим 22С)
Есть режим каникулы - там котел выключается полностью (активна антизаморозка )...
Котел ЭКО 3 280 FI Заметил странность. Немогу поставить температуру ниже 75 гр. Т.е. температура то задается, но котел начинает постоянно тухнуть и разжигаться, температура за 5 мин. падает и котел опять разжигается. За минуту набирает опять температуру и все по новой.
А если поставить 77 то все здорово, выключается крайне редко и выключается на долгое время.
Приходили мастера, посмотрели, сказали не мешай котлу работать и ушли. (( Помогите пожалуйста, жарко очень.
Последнее сообщение
Спасибо :) Просто, думаю, что людей грузить несущественными вопросами )
иногда котел сам по себе врубает на макс температуру это 85 гр.
у меня выставлено в ручном режиме 37 гр температура теплоносителя. примерно раз в неделю его глючит и он сам выставляет 85 , узнаю только тогда когда горячие батареии становятся
Что делать, котлу пол года??
Последнее сообщение
иногда котел сам по себе врубает на макс температуру это 85 гр.
у меня выставлено в ручном режиме 37 гр температура теплоносителя. примерно раз в неделю его глючит и он сам выставляет 85 , узнаю только тогда когда горячие батареии становятся
Что делать, котлу пол года??
Попробуйте сделать общий сброс настроек. Может у Вас там где-то что-то накручено не по понятиям .
Ребят, вопрос: котёл всё тот же Луна 3 комфорт с открытой камерой, когда включается всё хорошо, но секунд через 30-40 внутри котла чего то начинает потрескивать, типа как метал расширяется и начинает оживать, иногда даже букнет (типа как слегка мятая бутылка пластиковая над огнём расправилась).
Затем, когда выключается тоже самое, потрескивает как будто опять встаёт на место. Чё за хрень, он живой чтоль? Так и будет всегда или чего то не то?
(радиаторы не шумят, в воздухоотводчиках вода, насос...
Последнее сообщение
приточку нормальную нужно делать.. :)
Тоже правильно! Еще одно решение увеличения тяги в дымоходе 8-)
Доброго времени суток) у меня такая проблема- когда повышаю температуру отопления , значительно возростает давление, а при понижении температуры соответствеено понижается. Проверяли на наличие утечки ( не обнаружено). Вот еще такой момент- когда открываю горячую воду, давление постепенно снижается с 1,5 может упасть в ноль и обратно не восстановиться.Подскажите пожалуйста в чем может заключаться проблема?
Всем здравствуйте. У меня котел baxi main four 24F, года 1,5 лежал в гараже. Сейчас устанавливаю на квартиру, при запуске отопления загораются горелки температура быстро начинает подыматься и высвечивается ошибка то 25, то 26 при этом насос очень горячий. При установке режима только с ГВС котел запускается и работает вроде нормально, но стоит включить на отопление повторяется та же история. Как я понял проблема с насосом. Может ошибаюсь. А ведь скоро морозы, что посоветуете? :(
Последнее сообщение
Утром заезжал на квартиру проверить котел, все отлично работает. :D :D :D
Здравствуйте, BAXI 24 ECO FOUR настенный двухконтурный, эксплуатируется 3-и месяца, внезапно в одну ночь давление упало до 0 ( E10 код ошибки). До этого давление проверялось периодически было всё в норме. Подпитал котёл, вторые сутки - норма. Что это было и стоит ли паниковать? Спасибо.
Последнее сообщение
не стоит..еще понаблюдайте..гадать смысла нет - что это было..от неисправности системы отопления до спланированной терроперации домашних.. :D проверьте все видимые соединения системы(остудив её) дополнительно..
Не смогли сегодня запустить СО. Сервисный инженер не определил причину. Нет циркуляции труба на выходе холодная. На обратке немного прогревается на 0.5 метра. Сказал что проблема в системе отопления. От котла выход и вход 32 ПП с тройником.Одно ответвление на гребенку теплого пола, одно на гребенку 3-х веток батарей отопления. Не знаю на что и думать. Котел включали только на отопление, холодную воду не подавали в него может в этом дело. Сервисмен сказал что с трехходовым клапаном все...
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. У меня котел Baxi MainFour 240F. Почти 2 года отработал нормально, но буквально вчера произошло следующее. Отопление работает нормально, а ГВС не хочет работать. Выставлена температура ГВС 40 градусов. Отопление порядка 50 градусов. При открывании крана горячей воды на котле показывает порядка 60-70 градусов сразу. Если 60 градусов, то котел зажигается, 10 секунд нагрева, температура 70 и он тухнет, больше не включаясь. Если 70 градусов то котел...
Последнее сообщение
не ошибусь, если скажу, что в магазине при АСЦ и АСП..
Постоянно трещит блок зажигания luna 3 comfort 240 i. В чем может быть проблема?
Последнее сообщение
Либо проблемы с платой (приварилось-залипло реле, сдох коммутатор реле, сдох процессор), либо ток ионизации в пограничных пределах (нарушение TN-C-S, плохие контакты электрода ионизации, загрязнение горелки, электрода)
Добрый день коллеги,
У меня установлено два котла Nuvola 240 FI (по одному на каждый этаж). С первым котлом все в порядке, а со вторым котлом начались проблемы. Постоянно сбрасывает воду из предохранительного клапана бойлера. За ночь вытекает до 30 литров воды. По моим наблюдением такое началось, когда я включил котел в режмим отопления + ГВС. Сам клапан менял. Что можно еще сделать? Подача холодной воды на оба котла с одной магистрали. Надеюсь что не надо будет покупать новый котел. Сервиса по...
Последнее сообщение
Еще раз. Промониторьте ддавление? Как оно меняется в процессе? Такая беда у меня только у одного котла, второй работает нормально. Как уже писал, котлы висят рядом. Расстояние между ними 30 см. Подвод холодной воды один на оба котла. Разброс параметров, один чуть слабее...
После промывки труб отбора горячей воды, при включении крана горячей воды, сразу зажигались все светодиоды, котел никак не реагировал. Заменил зонд НТК горячей воды. Теперь при отборе горячей воды, даже при малом объеме, последовательность включения всех приборов и сигнализаций первые несколько секунд нормальное но потом, пламя начинает дрожать (больше меньше) потом тухнет, за тем включается еще пару таз и выходит сигнализация блокировки подачи газа. В режиме зима отопление включается нормаль и...
Последнее сообщение
причина - неправильная эл.проводка во всем доме..а не в лампочке..иначе бы такого не было...ну и ну.. :)
Котел проработал 2 месяца. Настораживало, что котел часто отключался и часто включался. Если ставил температуру менее77 градусов. Если более то отключался очень редко. Отключался нормально, потому, что достигал заданной температуры. Включится на 5 мин. подогреет и выключится, через 3-5 мин. снова стартует итд. Вот у меня вопрос, почему он не убавлял нагрев, а просто выключался?
А сегодня встал по ошибке 01. Короче искра пропала, слышны еле слышные чик-чик, раньше щелкал, когда разжигался...
Помогите пожалуйста. На данной модели котла выходит ошибка Е 160, нем хватает скорости потока вентилятора. В чём может быть причина. Включаешь котёл он минуты полтора продувает и сразу выдаёт эту ошибку???
Последнее сообщение
Проверьте чтоб параметры соответствовали табличным (по инструкции и здесь:
Проверьте соединения платы и вентилятора. При отключении 4-х проводного разъема скорость меняется?
Проверьте не залита ли плата вентилятора.
Выполняатся ли пункт ПУЭ 7.1.22? Это о защите от перенапряжений, - ими в первую очередь убивается электроника вентилятора... :(
Подскажите плз при отопление иногда появляется Ошибка E79 на котле Baxi DuoTec Compact 24GA на несколько секунд когда она включен и отапливает.
Как решить и что за ошибка?
Например настроен на 57 градусов но он отапливает немного скажем до 60 и должен достигнуть до 61-62 чтобы отключится и как будто не успевает это делать на 59 60 градусов долго думает а потом на несколько секунд выскакивает ошибка Е79 потом оно исчезает и знак пламени тоже исчезает потом опять пламя включается повторно но...
Подскажите, что можно проверить - громче, чем раньше зажигается горелка. Ошибок нет, искра нормальная. Как обслужить котел - почистить горелку, может что еще? Котел с открытой горелкой.
Последнее сообщение
Чистота электрода розжига, для начала, потом может катушка хандрить начала, просто пылесосом такую проблему не вылечить, нормальный приток воздуха для сгорания тоже важен.
На котле стоит сервопривод на трехходовом клапане. Котел настроен на работу ГВС+отопление
. По началу все работает как положено. Но через какое то время замечаю что котел не переключился с ГВС на отопление, т.е. продолжает перегревать бойлер, хотя текущую температуру горячей воды показывает правильно , т.е. она значительно выше чем заданная (смотрим в параметрах котла). Лечится глюк только откл - вкл питания. Даже попытка вручную откл ГВС и вкл отопление не приводит к результатам. А точнее в...
Последнее сообщение
Это исключено, т.е. согласно вашей логике Котел то должен дать команду на переключение в отопление, т.е. индикация Кран+капелька =активное ГВС должна поменяться на Радиатор+волнистый нагрев , - как минимум. В моем случае тупит именно сам котел, он почему то не дает команду. Если он ее дает, сервопривод , релюшки и т.п. отрабатывают как положено, что собственно и наблюдается после каждого перезапуска.
Значит чего-то в логике микропроцессора клинит. Может на него периодически импульс куда...
Прошу совета бывалых.
Котел Baxi Main 24Fi - 3 года отработал без проблем.
В прошлом году начал козлить- сбрасывать давление на 0 и отключаться, раз в неделю подкачивал
давление, потом чаше - раз в 2-3 дня.
Проверил давление в РБ - было 0 - подкачал до 0,8 опять работал неделю.
Теперь стал сбрасывать воду - слишком высокое давление, прыгает свыше 3 атм.
Полез опять в РБ, смотрю травит из под ниппеля, хотел открутить поменять - не выкручивается гад,
даже сломал усик велосипедного колпачка, там...
Последнее сообщение
Если расширбак цел, то тогда самое печальное, что туда-сюда воду вы льете какую-попало. :cry:
А надо бы мягкую, дистилированую закачивать каким нибудь Гномом ...
Подкачивая воду, спустите до конца р/б, убедитесь в целостности мембраны...
Здравствуйте!
Котел LunaHT 1.850 хлопает при включении. Меняли настройки, настраивали с газоанализатором - результата ноль.
Подскажите, в чем может быть дело? Куда копать?
Последнее сообщение
Котел LunaHT 1.850 хлопает при включении. Меняли настройки, настраивали с газоанализатором - результата ноль.
Кактус, удалось получить результат отличный от нуля? Каким способом?
Доброе время. Меня настигла очередная проблема с котлом слим 1400 и бойлерем косвенного нагрева на 120 литров. Котел в режиме ГВС выдает ошибки №8 (перегрев котла) и №9 (блокировка газа). Первый раз эти ошибки выдал неделю назад, когда еще котел работал на отопление и на ГВС, я сбросил ошибки и котел заработал. На всякие случаи я посмотрел не забился ли фильтр ,который у меня стоит при входе в котел обратки , фильтр был чистый. После перевода котла в режим лето, котел стал нагревать воду до 70...
Последнее сообщение
Спасибо огромное. Моим двухмесячным танцам с бубном возле котла пришел конец. Замкнул контакты и котел заработал в привычном режиме. Нет ли в продаже разъема а-10 с уже замкнутыми контактами или может от какой нибудь техники подходит? Я успел бойлер весь очистить,насос бойлера поменять на более мощный, два датчика бойлера поменял,фильтра грубой очистки перед котлом чистил. Ничего не помогло.
котёл Baxi МайнФур с серой панелью
подключен через АСН 500 Ресанта
перед грозой жена выключила Ресанту тумблером
после грозы включили ресанту, но котёл не включился
экран панели не подаёт признаков жизни
проверил предохранители, они в норме
напряжение после них 220 в
плата визуально в норме. неужели умерла?
не хочется о плохом, но сколько она стоит?
Последнее сообщение
Подскажите пожалуйста, ситуация такая же, была гроза и перестал работать котел. Плату мне отремонтировали, сейчас когда я втыкаю в розетку, котел все равно не работает, только иногда моргает дисплей. Подскажите, дело осталось в замене клапана или в плате тоже?
Подозреваю что плату Вам так отремонтировали . Лучше не шутить и заменить на новую. Мало ли чего там зацепить могло из защитных функций...
Заодно поставить диэлектрик на газовую магистраль и в будущем отключать котел от сети во время...
Установлена Т у отопления - 47, у ГВС -49. При автоматическом включении контура ГВС, котел начинает работать по 10-15 сек. в течении 15 мин. на температуре до 92 градусов (параметр 72 - до 80 гр.) и слышны звуки закипания. Возможно это происходит из-за маленького контура до бойлера. Как можно поправить ситуацию (мощность насоса, скорость насоса Dunfos 25-60)
Последнее сообщение
Установлена Т у отопления - 47, у ГВС -49. При автоматическом включении контура ГВС, котел начинает работать по 10-15 сек. в течении 15 мин. на температуре до 92 градусов (параметр 72 - до 80 гр.) и слышны звуки закипания. Возможно это происходит из-за маленького контура до бойлера. Как можно поправить ситуацию (мощность насоса, скорость насоса Dunfos 25-60)
Доброго дня. Вы сами ответили на свой вопрос. Поставьте насос на бойлер 25/7 и между котлом и системой отопления и бойлером должна...
добрый день. котёл Baxi майнфор. проработал почти всю зиму. выдает ошибку е01. поменял фазу и ноль местами. заработал. в чем причина неполадки?
Последнее сообщение
Опишу расширительный бак па пальцах . представте пластиковую бутылку а в ней надутый презерватив она подкл к системе при изменении температуры воды она расширяется и давит на кондом в бутылке давление в норме, при остывании воды кондом расправляется и тем самым давление опять в норме.
:lol: :lol: :lol: улыбнул sevaman... классика ликбеза :D ...думаю теперь вопросов будет еще больше...удачи в общении ;)
Котел BAXI Luna HT 1.85 + гидрострелка, между ними на обратке насос. Подключен согласно руководству рис.10 к клеммной колодке М1 , контакты a-b (надпись на крышке- программируемый выход). При запуске нагрева ГВС , котел отключает насос системы отопления и заодно и насос гидрострелки. Циркуляции через гидрострелку нет и котел закипает. Вопрос - как запрограммировать другой алгоритм вкл-откл насоса гидрострелки. Дополнительно установлена плата AGU2.5 (теплые полы). Изменение параметра H632...
Последнее сообщение
В данном случае дело явно в параметрах. обращаю внимание что многие параметры в настройках котла (в частности Н632) являются восьмибитовыми, для которых отсчет значения идет справа на лево. Напирмер если Н632=00001111, то при изменении параметров надо вбивать b0=1, b1=1 и тд. тоже самое и с остальными восьмибитовыми парпаметрами
Котел отработал 2 года (а может и больше) без проблем. В эту зиму появилась ошибка Е01. При розжиге пламя появляется, горит секунд 5, тухнет и пробует зажигаться снова, пламя появляется и снова пропадает и выдает ошибку Е01. Розетку переворачивали. Стабилизатор стоит Ресанта на 500вт. Заземление выполнено на розетку (розетка стоит евро с заземлением). Если пошатать релюшку (или её прижать к плате чуть-чуть) котел работает нормально. Можно ли пропаять эту релюшку? Реле показано на фото стрелкой....
Добрый день! Может кто-то сталкивался с этим? Вообщем, котел работает где-то 1-1.5 месяца. Было все нормально. Недавно котел выключился, из-за того что упало давление. Нашел где сочится вода, но пока еще не разбирал. Откуда может там течь? Может трещина? Заранее благодарен.
P.S.Фото с инета.
Последнее сообщение
Кстате, тут нигде не прочел одну важную вещь - с фортеками идут 2 футорки с прокладками. Их надо накрутить на котел, а уже после прикручивать различные фитинги. Если этого не сделать, часто течет из под фитинга, а особенно данные штуки воруются монтажниками, которые ленятся читать инструкцию.
Здравствуйте! Проблема у меня в том, что котел не регулирует силу горелки и вода идет с горячего крана горячай, но некоторое время. далее горелка выключается, с крана начинает идти холодная вода, через несколько секунд горелка врубается и снова идет горячая вода...контрастный душ практически... В чем может быть причина, как выяснить и что делать? Сервисов и мастеров в пределах досягаемости нет...
Последнее сообщение
Судя по всем описаниям у Вас не работает катушка модуляции на газовом мультиблоке. Так что требуется замена.
Очень похоже!
Пламя какого цвета? устойчивое?
Обычное пламя, голубоватого цвета, устойчивое, хорошего давления...
Добрый день, Всем!
Прошу помочь советом, В последние две недели стала вылазить ошибка Е25. ошибка вылазит по разному иногда ее нет неделю иногда по несколько раз в день. Температура не скачет, воздуха в системе нет, на насосе флажок поднят вверх. насос работает нормально, в чем может быть причина ? а то на улице холодно страшно как то. До этого котел эксплуатировался полтора года проблем не было!
Последнее сообщение
Не сравнивайте нос с пальцем. И системы и жидкость абсолютно разные. Кроме того температура пламени несколько выше 600°С.
По этому поводу можно поспорить...при желании.
Что же касается отложений от антифриза - присутствует такая беда. Но, боюсь, в официальных источниках Вы это не найдете. Утверждение обуславливается только опытом специалистов в данной области. Даже на тех же семинарах (Baxi в частности) возникают такие вопросы и попытки разобраться, как же этого избежать или свести к...
В любом режиме (зима или лето) температура задана +42 для ГВС, при открытии крана котел срабатывает, быстро набирает высокую температуру (всегда разная), отключает горелку, температура падает ниже 42-х и опять включает горелку и так постоянно, то кипяток то холодная вода.
Последнее сообщение
Извините, это на глаз , я не замерял, но точно больше 60мм
Котел Luna 3 comfort HT 330 выключился по ошибке 168 Е.
В инструкции такой ошибки нет. После Reset котел запустился. Пока работает. Что это означает? Что можно ожидать в дальнейшем? Спасибо за рекомендацию.
Последнее сообщение
Данная ошибка вызвана проблемами с электропитанием (например пониженное напряжение), либо проблемы с проводкой внутри котла - другими словами возможно какой то из контактов электропроводки внутри котла окислился, и/или неплотно присоединен.
Добрый день. Прошу ответить тех.отдел Baxi по поводу входного давления газа на клапан SIT Sigma 848. При пуско-наладочных работах котел не вышел на заявленную мощность 65 кВт.Входное давление газа 13,5 мБар. Пришлось уменьшить макс. обороты вентилятора до 4000 иначе срывало пламя и соответстветственно перед этим катастрофически рос СО. На сайте производителя клапана в тех.характеристиках указано, что номинальное давление газа при от носительной плотности 0,612 кг/м3 должно быть 25mbar, а...
Последнее сообщение
Большое спасибо за ответУважаемый Baxi-Ural.Я и не настаиваю что котел должен работать при таком давлении. Первая мысль и у меня была, что не хватает давления газа в магистрали. Но в рекламном буклете на котлы указано что он работает от 13 мбар до 20 мбар. В инструкции на котел не указано минимальное давление газа при котором котел выдает паспортную мощность. Поэтому и возник вопрос. Стал копать глубже и скачал описание клапана.Буду добиваться от газовиков нормативного давления газа в...
Котел работал год проблем не было. Сейчас обратили внимание, что при нажатии кнопок не загорается подсветка дисплея.
Вопрос такой, случайно на панели управления нет такой функции как отключения подсветки дисплея? (может просто кнопку не ту нажали). Или это неисправность в плате управления?
Последнее сообщение
Добрый день!
Функции отключения подсветки дисплея не существует.
Возможно, просто отошел какой-то контакт, если все функции
котла в норме, то плата здесь не причем.
Если Ваш котел подключен через стабилизатор напряжения,
все подключения выплнены правильно, на подводке газа
установлена диэлектрическая вставка, тогда просто обратитесь
к ближайшим сервис-партнерам BAXI для диагностики и сервисного
обслуживания.
Всем привет! Котел не работает в системе отопления, т.е. гоняет по байпасу. Трехходовой клапан исправен. В чем причина?
Последнее сообщение
Всем привет! Котел не работает в системе отопления, т.е. гоняет по байпасу. Трехходовой клапан исправен. В чем причина?
Алексей, здравствуйте.
Ваш вопрос остался немного непонятен. В старых моделях LUNA стоит гидравлический трехходовой клапан. Если Вы утверждаете, что он исправен, значит сама система отопления не пропускает воду. Например, перекрыты краны или забит фильтр на обратке системы отопления. Кстати, часть воды почти всегда идет по байпасу , поэтому байпас , как правило, горячий.
При включеном отоплении повышается давление, соответственно срабатывает клапан сброса воды. Какие возможны неисправности?
Последнее сообщение
При включеном отоплении повышается давление, соответственно срабатывает клапан сброса воды. Какие возможны неисправности?
проблемму решили.заменили вторичный теплообменник.всем спасибо. :?: :?: :?: :?: :?: :?:
при дырявом теплообменнике - ситуация не будет зависеть от отопления... Вы либо рисуйте ситуацию правильно...либо Ваша проблема не решена...
прошу прощения, но всё переискал и вот наткнулся на ВАш форум. проблема такая :
baxi slim 1300 не может разжечься, сначало долго срабатывает розжиг(сработает отключится.. сработает отключится..) после такого долго процесса он всё таки разжигается, но буквально на 5-10 секунд , после этого постоянно начинает работать розжиг (примерно несколько секунд) и он вновь тухнет, потом всё начинает повторяться тоже самое.. что может быть ума не приложу... может дадите номер мастера который может приехать...
Последнее сообщение
то скорее забит теплообменник, создается противодавление, а гашение секции горелки, выбивание пламени свидетельствуют об этом.
Ярослав, а как объяснить гашение именно ближней части секции горелки к форсунке?(раз пропадает контроль пламени) логичнее гаснуть дальней части? и может даже возгорание пламени снаружи или запах газа при этом(в области инжекции)? т.к. если давление на горелке не изменилось, а значит и поток газа из форсунки..? или я не прав?...хотя наверно нет...в горелке ведь...
Помогите пожалуйста на BAXI eco four 24 после пользования ГВС выдает ошибку Е06 . После перезагрузки некоторое время работает затем все повторяется. Датчик ГВС срабатывает. Переключатель байпаса действует. Вода горячая идет. Разбирал байпас вылетела маленькая чешуйка то-ли накипи то-ли грязи. После сборки всё заработало нормально. Неделю отработал затем началось то-же что и было. Подскажите что лечить.
Последнее сообщение
у Вас в инструкции написано..... скорее всего так и есть. При 25 градусах у датчика должно быть 10 кОм.