Протечка котла EcoCompact 18F при опрессовке
Протечка котла EcoCompact 18F при опрессовке
Котел новый Котел снят т.к. из него течет, система перекрыта. Пусконаладочные работы произвести не удалось, сразу из котла течь в местах присоединения. Котел привезен в Москву для ремонта. Куда обратиться, Обслуживающие организации предлагают делать это на месте, а мне оставлять котел чтобы он залил весь пол и ждать понедельника какой смысл? 89163105546
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12102
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Протечка котла EcoCompact 18F при опрессовке
Присоединительный комплект патрубков отопления использовался?
Re: Протечка котла EcoCompact 18F при опрессовке
А что это? в комплекте такого не было. использовал полусгон с прокладкой. Потек не сразу и в горизонтальном положении натекло много внутрь, то есть течь могла быть откуда угодно. Но выходные резьбы 3.4 имеют люфт с самого начала.Bahus писал(а):Присоединительный комплект патрубков отопления использовался?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Протечка котла EcoCompact 18F при опрессовке
Нужно использовать накидные гайки - американки с торцевой прокладкой в упор
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Re: Протечка котла EcoCompact 18F при опрессовке
Именно об этих гайках я и писал. Но протечка внутри котла, хотя вытекает именно по резьбе, тем ведь отверстие оттуда и течет. Короче ситуация - пусконаладочные работы провести не могут, на месте разобрать весь котел и найти течь нет возможности - нет отметки в гарантийном листе. С момента покупки прошло 2 месяца - магазин тоже не виноват. Привез котел в Москву специально чтобы в тепличных условиях мастер разборал и устранил недостаток. В сервисной компании говорят делай монтаж и пусконаладку только потом приедем ремонтировать. Замкнутый круг! В котле все на шрильках на прокладках. Постарались конструктора. Конечно можно плюнуть на все и разобрать самому, поставить хорошие прокладки. Но зачем тогда заявлять о хорошем сервисе если котел некуда сдать в ремонт!BAXI - ПФО писал(а):Нужно использовать накидные гайки - американки с торцевой прокладкой в упор
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6538
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 400 раз
- Возраст: 50
Re: Протечка котла EcoCompact 18F при опрессовке
это не автомобиль..его еще к коммуникациям надо подключить..включите голову..это мне нужно еще потратить около мульта наличности, что б кто-нить раз в несколько лет привез котел починить.. 

Re: Протечка котла EcoCompact 18F при опрессовке
Ничего не понял, но я написал что котел был опрессован. Что это значит? Воздух удален, система замкнута. Или течь сама устранится после того как я подключу его к системе? А наверное великие ГУРУ BAXI приехав в дом где -15 градусов, одним движением поменяют вышедшую из строя прокладку. И на заводе котлу опрессовок не делают просто собрали конструктор и в путь пусть потребитель голову ломает потечет у него или нет.RADAR писал(а):это не автомобиль..его еще к коммуникациям надо подключить..включите голову..это мне нужно еще потратить около мульта наличности, что б кто-нить раз в несколько лет привез котел починить.. :shock:
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6538
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 400 раз
- Возраст: 50
Re: Протечка котла EcoCompact 18F при опрессовке
ну в общем котел ремонтируется на месте, где установлен..ремонтируем и в -30..ничего принципиально не меняется..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Протечка котла EcoCompact 18F при опрессовке
Вы хоть бы права свои и обязанности знали по ЗоЗПП...
Кстати, по российским нормам при ниже +5С эксплуатировать котлы нельзя....
Кстати, по российским нормам при ниже +5С эксплуатировать котлы нельзя....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Протечка котла EcoCompact 18F при опрессовке
Предлагаю закрыть тему. Если не знаете эти котлы. Бред +5 на улице - котел выключай, отопление не нужно и так жара
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12102
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Протечка котла EcoCompact 18F при опрессовке
А на то и существует договор обслуживания, чтобы специалист обязан был приехать и вовремя все устранить. Если котел еще не запущен, а течет - снимаем и в магазин на замену.
Если течет изнутри - скорее всего гидрогруппа пробита. Возможно при монтаже свернули патрубок. Такое бывает. Возможно еще что-то - надо смотреть откуда. Прокладок там прослабленных быть не может.
Если течет изнутри - скорее всего гидрогруппа пробита. Возможно при монтаже свернули патрубок. Такое бывает. Возможно еще что-то - надо смотреть откуда. Прокладок там прослабленных быть не может.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12102
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Протечка котла EcoCompact 18F при опрессовке
Как это не виноват?Антон писал(а):С момента покупки прошло 2 месяца - магазин тоже не виноват.
Читаем положения гарантийного талона, а следом ЗоЗПП.
Все правильно говорят. Кондиционер вы же тоже не будете снимать, чтобы в ремонт отвезти?Антон писал(а):Привез котел в Москву специально чтобы в тепличных условиях мастер разборал и устранил недостаток. В сервисной компании говорят делай монтаж и пусконаладку только потом приедем ремонтировать.
Кроме того, если котел еще не запущен - зона ответственности сервис-центров еще не наступила.
А что вы хотели от котла эконом класса? Тогда бы уже Луну брали бы, ну или на худой конец ЭкоФор. Там ни шпилек, ни прокладок.Антон писал(а):В котле все на шпильках на прокладках. Постарались конструктора.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Протечка котла EcoCompact 18F при опрессовке
Не несите чушь... Речь о помещении, где установлен котел.Антон писал(а):Предлагаю закрыть тему. Если не знаете эти котлы. Бред +5 на улице - котел выключай, отопление не нужно и так жара
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Re: Протечка котла EcoCompact 18F при опрессовке
Добрый вечер.
BAXI-Ural - речь идет о пуске системы отопления (пуск котла) в помещении +5 и ниже. Это не допускается в соответствии с чем ?
BAXI-Ural - речь идет о пуске системы отопления (пуск котла) в помещении +5 и ниже. Это не допускается в соответствии с чем ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Протечка котла EcoCompact 18F при опрессовке
По российскому ГОСТу на бытовые газовые котлы, (по которому сертифицированы и котлы BAXI, как и других производителей) их "климатическое исполнение" - УХЛ 4.2, т.е. нормальные условия эксплуатации +10С - +35С, кратковременно 0С - 45С. По "газовым" правилам эксплуатации - не ниже +5С. Так что претензии к российским нормативам... 

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Re: Протечка котла EcoCompact 18F при опрессовке
Так каким ГОСТам и правилам ? Особенно интересуют газовые правила?
ГОСТ 15150-69 действующий таблица №3 минимальная предельная температура рабочая +1 для УХЛ 4.2 ( слово кратковременно отсутствует) , то есть запустить котел можно от +1.
СП 41-104-2000;
13.2 При проектировании системы отопления в автономных котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, расчетная температура воздуха в помещении принимается +5 °С.
Газовые правила???
ГОСТ 15150-69 действующий таблица №3 минимальная предельная температура рабочая +1 для УХЛ 4.2 ( слово кратковременно отсутствует) , то есть запустить котел можно от +1.
СП 41-104-2000;
13.2 При проектировании системы отопления в автономных котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, расчетная температура воздуха в помещении принимается +5 °С.
Газовые правила???
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-