в 2010 году было сделано отопление во главе с котлом Baxi slim 1.400, с 3мя насосами (радиаторы, теплый пол и бойлер "Дражица"). До осени 20го года система особых проблем не доставляла. Собственно с этого времени было замечено, что котел перешел в режим цикличного запуска. Происходит это по такому алгоритму: Включает насос бойлера-поджигает горелку-выключается через 2-3 сек, при этом кратковременно моргает индикатор 60град. Цикл повторяется многократно. Первый раз помогло убавление регулятора температуры нагрева горячей воды. так проработал примерно месяц, после чего был вызван специалист с магазина позиционирующий себя как офпред Baxi. Проковырявшись примерно около часа, кое как запустили котел, причем так же было непонятно что помогло, возможно случайность. Со словами "я не знаю что это было" специалист покинул дом, правда и не взял ни копейки.
Опять котел проработал какое то время и начал хандрить. Сначала удалось запустить многократным включением\выключением котла, потом снятием клеммы с модулятора.... Сегодня были заменены электролиты на плате 47мкФ, 220мкФ, 1000мкФ 63В- не помогло.
При визуальном осмотре было замечено что есть потемнение на плате (кстати она производства Сименс) в районе регулятора температуры отопления. под подозрением транзистор V901, резисторов R902, 903. На транзисторе указано (W18 13).
Собственно вопрос: куда копать дальше? Что за транзистор? какая его маркировка, и чем его заменить? Это ли причина?