День добрый. Есть LUNA-3 Comfort 240 Fi.
Двухконтурный. Дом 250кв. 2 этажа, 2 санузал и кухня.
После покупки поняли что нужен Бойлер косвенного нагрева.
Подвязали к отоплению. Т.е. теперь когда пол греется, греется бойлер. Все бы ничего зимой. Но пришло лето) нужна горячая вода без отопления. Посмотрел форум, там люди прикручивают бойлер к одноконтурнику 1,240fi через трехходовой клапана и мотор к нему.
Снял крышку. Вижу трехходовой клапан. Рядом висит не подключенный моторчик.
Вызвал мастеров. Они у меня взяли рукодство почитали. Говорят, что к вашему подключить нельзя. Мол так указано в руководстве.
Мол у вас два теплообменника. Не пойму взаимосвязь. Второй теплообменник причем? Он как я понимаю на гор. воду. Я его вообще не трогаю.
Отправлено спустя 4 часа 20 минут 14 секунд:
Я так понял из-за наличия второго теплообменника, трёхходовой клапан переключает поток с разных теплообменников.
Появилась идея поставить дополнительно трехходовой клапан ниже, от него кинуть ветку на теплый пол и вторую на бойлер. С датчика в бойлере получать сигнал на переключение трехходового клапана. Вот только возник вопрос. Как заставлять включаться котел. Плата управления на 240 явно не таже что на 1.24
Двухконтурный. Дом 250кв. 2 этажа, 2 санузал и кухня.
После покупки поняли что нужен Бойлер косвенного нагрева.
Подвязали к отоплению. Т.е. теперь когда пол греется, греется бойлер. Все бы ничего зимой. Но пришло лето) нужна горячая вода без отопления. Посмотрел форум, там люди прикручивают бойлер к одноконтурнику 1,240fi через трехходовой клапана и мотор к нему.
Снял крышку. Вижу трехходовой клапан. Рядом висит не подключенный моторчик.
Вызвал мастеров. Они у меня взяли рукодство почитали. Говорят, что к вашему подключить нельзя. Мол так указано в руководстве.
Мол у вас два теплообменника. Не пойму взаимосвязь. Второй теплообменник причем? Он как я понимаю на гор. воду. Я его вообще не трогаю.
Отправлено спустя 4 часа 20 минут 14 секунд:
Я так понял из-за наличия второго теплообменника, трёхходовой клапан переключает поток с разных теплообменников.
Появилась идея поставить дополнительно трехходовой клапан ниже, от него кинуть ветку на теплый пол и вторую на бойлер. С датчика в бойлере получать сигнал на переключение трехходового клапана. Вот только возник вопрос. Как заставлять включаться котел. Плата управления на 240 явно не таже что на 1.24
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5836
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 337 раз
- Возраст: 48
LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
все делается очень просто - тем предостаточно на форуме по этому вопросу...просто воспользуйся поиском - пережевано раз 20 уже...
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 02 янв 2019, 17:01
- Откуда: Азов
- Мой котел: BAXI LUNA 3 i24
- Благодарил (а): 1 раз
LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
Соль в том, что сто раз разжованно для одноконтурной модели 1.24, а мои господа ломакины говорят, что плата управления на 240-вом не такая и управлять она трехходовым клапаном и принудительным запуском котла не будет.
Если у вас есть ветка с разжованной частью сбросьте, буду благодарен. Я три дня огрызками вырываю информацию.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 46
LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
samum, дружище...
Все еще проще... Бойлер послойного нагрева Гальмет на 100 литров напольного исполнения.
https://galmet.ru/vodonagrevateli/bojle ... fusion-100
Есть варианты на 123 и 139 литров.
П.С. Было бы у меня место, то я бы его использовал со своим двухконтурником бакси, но хотелось иметь горячую воду всегда... поэтому нувола 3 Б40, был мною выбран.
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
П.С.С. Для исполнения Вашего двухконтурника с бойлером послойного нагрева, выставите максимальную мощность котла в режиме ГВС и максимальную температуру.
Отправлено спустя 17 минут 58 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Все еще проще... Бойлер послойного нагрева Гальмет на 100 литров напольного исполнения.

https://galmet.ru/vodonagrevateli/bojle ... fusion-100
Есть варианты на 123 и 139 литров.
П.С. Было бы у меня место, то я бы его использовал со своим двухконтурником бакси, но хотелось иметь горячую воду всегда... поэтому нувола 3 Б40, был мною выбран.
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
в шею таких спецов гони, сраной метлой.
П.С.С. Для исполнения Вашего двухконтурника с бойлером послойного нагрева, выставите максимальную мощность котла в режиме ГВС и максимальную температуру.
Отправлено спустя 17 минут 58 секунд:
не усложняйте
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
не усложняйтеSteamboy писал(а): ↑11 май 2020, 12:11 Появилась идея поставить дополнительно трехходовой клапан ниже, от него кинуть ветку на теплый пол и вторую на бойлер. С датчика в бойлере получать сигнал на переключение трехходового клапана. Вот только возник вопрос. Как заставлять включаться котел. Плата управления на 240 явно не таже что на 1.24
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
ссылка выше, разрешит Ваши сомнения, вопросы и не допонимания
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Если быть точным, то перенаправляет поток отопительной воды либо во вторичный теплообменник для отпуска ГВС либо на систему радиаторного отопления и теплых полов.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 02 янв 2019, 17:01
- Откуда: Азов
- Мой котел: BAXI LUNA 3 i24
- Благодарил (а): 1 раз
LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
Steamboy писал(а): ↑11 май 2020, 12:15 samum, дружище...
Все еще проще... Бойлер послойного нагрева Гальмет на 100 литров напольного исполнения.
https://galmet.ru/vodonagrevateli/bojle ... fusion-100
Есть варианты на 123 и 139 литров.
косвенник уже стоит) попроще конечно. Так, что прикручивать в любом случае надо через трехходовик. Как раз нашел руководство по этой манипуляции. Спасибо форуму))
П.С. Было бы у меня место, то я бы его использовал со своим двухконтурником бакси, но хотелось иметь горячую воду всегда... поэтому нувола 3 Б40, был мною выбран.
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:в шею таких спецов гони, сраной метлой.
П.С.С. Для исполнения Вашего двухконтурника с бойлером послойного нагрева, выставите максимальную мощность котла в режиме ГВС и максимальную температуру.
Отправлено спустя 17 минут 58 секунд:не усложняйте
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:не усложняйтеSteamboy писал(а): ↑11 май 2020, 12:11 Появилась идея поставить дополнительно трехходовой клапан ниже, от него кинуть ветку на теплый пол и вторую на бойлер. С датчика в бойлере получать сигнал на переключение трехходового клапана. Вот только возник вопрос. Как заставлять включаться котел. Плата управления на 240 явно не таже что на 1.24
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:ссылка выше, разрешит Ваши сомнения, вопросы и не допонимания
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:Если быть точным, то перенаправляет поток отопительной воды либо во вторичный теплообменник для отпуска ГВС либо на систему радиаторного отопления и теплых полов.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 02 янв 2019, 17:01
- Откуда: Азов
- Мой котел: BAXI LUNA 3 i24
- Благодарил (а): 1 раз
LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
Люди ответили на все мои вопросы. Электроника на котле идентична одноконтурному брату. Т.е. Мастера ошибались.
А значит берется трехходовик с датчиком температуры, который будет управлять этим трехходовиком и запускать как я понимаю котел в момент простоя.
А не используемый сейчас сервопривод ставится на дополнительный трехходовой клапан. Все до боли просто если знать об общей электронике.
А значит берется трехходовик с датчиком температуры, который будет управлять этим трехходовиком и запускать как я понимаю котел в момент простоя.
А не используемый сейчас сервопривод ставится на дополнительный трехходовой клапан. Все до боли просто если знать об общей электронике.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 46
LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
samum, 

Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Главный администратор
- Сообщения: 9986
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1259 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
Берется комплект подключения бойлера к ECOFOUR. Штатный трехходовой блокируем в положение "отопление" штатным же приводом.
Сервопривод из комплекта подключаем на плату вместо штатного.
Датчик из комплекта подключаем вместо штатного датчика ГВС котла (который рядом с трехходовым вкручен). В комплекте 2 датчика. Берем тот, который отмаркирован как Eco/Luna4 (что-то такое. НЕ eco4). Иначе врать будет.
Котлу, посредством функции F03 говорим, что он теперь одноконтурный с бойлером косвенного нагрева.
Готово.
И да. Тема действительно изъезжена вдоль и поперек. Как раз таки для двухконтурных котлов такой вариант описан неоднократно.
Сервопривод из комплекта подключаем на плату вместо штатного.
Датчик из комплекта подключаем вместо штатного датчика ГВС котла (который рядом с трехходовым вкручен). В комплекте 2 датчика. Берем тот, который отмаркирован как Eco/Luna4 (что-то такое. НЕ eco4). Иначе врать будет.
Котлу, посредством функции F03 говорим, что он теперь одноконтурный с бойлером косвенного нагрева.
Готово.
И да. Тема действительно изъезжена вдоль и поперек. Как раз таки для двухконтурных котлов такой вариант описан неоднократно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Карта BAXI-Club: 1546
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 44
LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
Опять комплект. Нафига , чтобы половину выкинуть . Трёхходовик от нуволы клипсу и датчик бойлера . В два раза дешевле.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 46
LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
Поэтому послойник лучше. Я бы так и сделал...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 245
- Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
- Откуда: Чебоксары
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 16 раз
LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
За цену 100 литрового можно два обычных купить на 160 литров

LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
Зачем два))) если 100 литрового на 5 точек водоразбора хватает. Из плюсов: отсутствие колхоза и работа из коробки. Горячая водичка заданной температуры соответственно ее комфортное использование. Galmet Fusion это бак имитатор поэтому бак всегда стоит заряжен.

LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
Bahus, Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как именно подсоединять провода мотора 3-х ходового клапана. На плате пластиковый разъем, сами провода оголены, в разъем их не заделать
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
edin, Совсем забыл Котел Baxi Luna 1.24Fi
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
edin, Совсем забыл Котел Baxi Luna 1.24Fi
-
- Главный администратор
- Сообщения: 9986
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1259 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
Параграф 26 инструкции. Там даже с картинками.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
Спасибо за быстрый ответ. Но физически это невозможно. На разъеме CN1 штекер во всю ширину разъема. Возможность заделки проводов в этот штекер отсутствует, так как в штекере гнезда для проводов сервопривода пустые. Сами провода сервопривода - оголенные, без соответствующих наконечников для заделки в штекер. Может есть хоть информация, какие наконечники нужны?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5836
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 337 раз
- Возраст: 48
LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
насколько помню у родного привода провода готовые в разъем..
LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
Значит у меня не готовы, раз провода оголены. Вот и хотелось информации, как их заделать в разъем
Отправлено спустя 11 минут 33 секунды:
Или хотя бы марку илии тип разъема
Отправлено спустя 11 минут 33 секунды:
Или хотя бы марку илии тип разъема
-
- Главный администратор
- Сообщения: 9986
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1259 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
Ну вот такие наконечники нужны, как на второй картинке у Радара.
А вообще, вроде у одноконтурной Луны выводились три провода с этого разъёма на колодку М2 для удобства подключения. Может сейчас не делают или я путаю с чем. Примерно как на датчик бойлера схемка.
А вообще, вроде у одноконтурной Луны выводились три провода с этого разъёма на колодку М2 для удобства подключения. Может сейчас не делают или я путаю с чем. Примерно как на датчик бойлера схемка.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
К сожалению по схемке из инструкции не видно, что выведенона М2. Может где-то есть подробная распиновка М2. Просто на фото плохо видно, что за наконечники. В любом случае , спасибо за помощь.
Отправлено спустя 21 минуту 31 секунду:
Подскажите, нашел Проводка: мотор трехходового клапана BAXI (бакси)8511810. Подойдет?
Отправлено спустя 21 минуту 31 секунду:
Подскажите, нашел Проводка: мотор трехходового клапана BAXI (бакси)8511810. Подойдет?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 9986
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1259 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
А фиг знает. Может и подойдет. с этого коннектора выдернуть и вставить по цветам в родной штатный. Наверное так.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей