котел Baxi Ampera 14 + бойлер 150 литров Hajdu
имеется трехходовой клапан с электроприводом Thermex dline T
суть проблемы - клапан работает не правильно, при установке режима" отопление" в настройках котла он греет ГВС
и наоборот при установке режим "ГВС" греет канал отопления, то есть клапан работает наоборот
как можно исправить проблему, электрика подключена правильно
			
			
									
						трехходовой клапан рабоатет на оборот
- 
				Bahus
 
- Главный администратор 
- Сообщения: 12488
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1612 раз
- Возраст: 45
трехходовой клапан рабоатет на оборот
Электрика привода установлена неправильно. Поменяйте 2 провода местами. Общий на месте
			
			
									
						- 
				Bahus
 
- Главный администратор 
- Сообщения: 12488
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1612 раз
- Возраст: 45
- 
				astrom15
 
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 01 сен 2024, 21:17
- Откуда: Минск
- Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 9 раз
- 
				Bahus
 
- Главный администратор 
- Сообщения: 12488
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1612 раз
- Возраст: 45
трехходовой клапан рабоатет на оборот
Есть такая проблема. Решаю.
В соседней теме скрин с родной распиновкой прилепил.
			
			
									
						В соседней теме скрин с родной распиновкой прилепил.
- 
					- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
 
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Bing [Bot]
 
				 
				 
				 
				 
				 
				