Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 14 сен 2022, 10:02
- Откуда: Уфа
- Мой котел: Baxi Ampera 12
Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
Уважаемые котельные гуру, подскажите по настройке F08 и F10 на ecofour 1.24.
Дом в два этажа, на первом площадь 66м2, второй мансарда-33м2. Игрался с настройками мощности, F08 ставил 0, котёл работал на минимуме. В месяц сожрал газу порядка 420 кубов, при температуре теплоносителя 55-60 градусов. Сейчас поставил термостат, держу температуру в 22 градуса, теплоноситель также 55-60.
Дабы уменьшить расход газа, увеличил F10 до 30, F08 поставил 80.Пока наблюдаю, но за 7 часов работы котла, расход газа составил 3 куба. Вроде меньше.
И тут возник вопрос, уменьшая F08 я получаю повышенный расход газа, горелка работает на минимуме и долго, но расход за единицу времени меньше. Увеличивая F08 и увеличивая F10, получаю более высокий расход газа за единицу времени, но меньшее время работы горелки. Подскажите, как оптимально настроить эти параметры, чтоб расход газа был минимальным?
Дом в два этажа, на первом площадь 66м2, второй мансарда-33м2. Игрался с настройками мощности, F08 ставил 0, котёл работал на минимуме. В месяц сожрал газу порядка 420 кубов, при температуре теплоносителя 55-60 градусов. Сейчас поставил термостат, держу температуру в 22 градуса, теплоноситель также 55-60.
Дабы уменьшить расход газа, увеличил F10 до 30, F08 поставил 80.Пока наблюдаю, но за 7 часов работы котла, расход газа составил 3 куба. Вроде меньше.
И тут возник вопрос, уменьшая F08 я получаю повышенный расход газа, горелка работает на минимуме и долго, но расход за единицу времени меньше. Увеличивая F08 и увеличивая F10, получаю более высокий расход газа за единицу времени, но меньшее время работы горелки. Подскажите, как оптимально настроить эти параметры, чтоб расход газа был минимальным?
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 ноя 2024, 16:08
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Eco 4s 24 i
- Благодарил (а): 18 раз
Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
Я так делал, всё верно, котёл выключается, но газа за сутки уходит немного больше, почти куб, это при условии, когда f08 = 100, f10 =30 и f11 = 5. При таком режиме, с выключениями, он потребляет чуть больше, чем без выключений.
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Вот спасибо, это мне ранее говорил сервисник, но теперь это и вы подтвердили.Starik писал(а): 28 ноя 2024, 23:55 он будет поддерживать температуру в том помещении, в каком установишь. В других будет полный бардак.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11720
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1495 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
Да всё там отправилось. Можно мою подпись под сообщениями прочитать, тогда всё ясно станет. В ЛС занимаюсь только прямыми обязанностями по администрированию форума.АндрейСар писал(а): 28 ноя 2024, 18:47 здравствуйте, писал вам сообщение но почему то не отправилось
Всё нормально. Так и задумывалось.
Так-то оно так, только везде должен быть разумный баланс между экономией и комфортом. Мне вот, например 21 холодно, я бы добавил.RADAR писал(а): 28 ноя 2024, 16:41 это комплекс мер, предпринимаемых ЧЕЛОВЕКОМ для снижения расхода топлива
А так можно отключить газ и костерок в гостиной развести. Экономия ощутимая. А можно вообще научиться на снегу спать. Даже валежник не понадобится. Так что....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6382
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 720 раз
- Возраст: 58
Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
Запасись терпением и найди значение F10 при котором котел перестанет выключаться (уменьшай 25; 20; 15...), когда найдешь, увеличь на 2 - 3 единицы (чтобы только начал выключаться, без особого запаса). Получишь разумный компромисс между длительностью работы горелки и частотой включения. Кроме того, если сильно упираешься в экономию газа, ставь F11 = 10, при этом подними температуру в СО на пару - тройку градусов.valdv писал(а): 29 ноя 2024, 08:03Я так делал, всё верно, котёл выключается, но газа за сутки уходит немного больше,
-
- Опытный
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 27 раз
Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
Не известно сколько этажей. А уличный датчик как вариант будет хороший, когда теплопотери такие. Но и термостат тоже лишним не будет, даже самый простой механическийStarik писал(а): 28 ноя 2024, 23:55 На такие площади уличный датчик эффективнее будет, так мне это видится.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 ноя 2024, 16:08
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Eco 4s 24 i
- Благодарил (а): 18 раз
Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
Обязательно поэкспериментирую. Спасибо. Максимальную мощность f08 оставить по умолчанию = 100? Не один год замечал, когда f08 = 100, газа уходит меньше, ненамного, но меньше, да и КПД чувствуется по дому лучше. У меня тактование в норме, дом одноэтажный, 15 биметаллических батарей немецких, калибровку батарей делал сам. Все радиаторы греются практически одинаково, калибровку делал по обратке, это правильно или без разницы? Ревизию расширительного бака делаю сам пару раз в год. Куда воздух уходит, не пойму? Ниппель держит, я их меняю каждый год, воды в расширительном баке при нажатии на ниппель нет? Вот этот расширительный бак меня чуть бесит, всё обмыливал вокруг, вроде нигде пузырей нет. Поставил металлический колпачок, вроде бы дольше воздух держит. Качаю обычно 1,2 атмосферы.Starik писал(а): 29 ноя 2024, 12:14 Запасись терпением и найди значение F10, при котором котел перестанет выключаться (уменьшай 25; 20; 15...), когда найдешь, увеличь на 2–3 единицы (чтобы только начал выключаться, без особого запаса). Получишь разумный компромисс.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6382
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 720 раз
- Возраст: 58
Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
Да.
Почти тоже самое, только золотник сломался, пришлось (в итоге) покупать "Удлинитель вентиля колеса резиновый 150 мм", чтобы золотники менять. К слову, золотник надо брать длинный, короткие плохо держат.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 ноя 2024, 16:08
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Eco 4s 24 i
- Благодарил (а): 18 раз
Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
Тоже при выкручивании сломался, но всё-таки тонким зажимом вытащил его. Удлинитель тоже имею в запасе. Новый ниппель смазал силиконом и вкрутил, думаю, что это ерунда, всё равно закиснет там. А вот про длинный ниппель — это идея. Спасибо за информацию. Некоторые пишут, что перед выкручиванием нужно феном разогреть и затем тихонько выкручивать. Это небольшая беда, когда есть удлинители. А вот длинный ниппель обязательно попробую при следующей ревизии. В длинном ниппеле пружина мощнее.Starik писал(а): 29 ноя 2024, 16:02 Почти то же самое, только золотник сломался, пришлось (в итоге) покупать «Удлинитель».
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 198
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 18 раз
Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
Термостат стоит в коридоре. А по комнатам регулировка радиаторами. Всё устраивает.EvgenySh писал(а): 28 ноя 2024, 19:53так для этого и нужен будет термостат, чтобы жарко не было. Расход газа однозначно будет ниже, т.к. КПД котла повысится. Кстати, мощность радиаторов очень сильно зависит от температуры теплоносителя, их недогрев как раз приводит к перерасходу, потому что КПД очень низкий в этом случае
-
- Опытный
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 27 раз
Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
Ну он же стоит и работает

-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 ноя 2024, 16:08
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Eco 4s 24 i
- Благодарил (а): 18 раз
Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
Пришёл к выводу, f10 совсем не трогать, умолчание показывает лучший результат. Температуру с/о выставил 45 градусов, на улице минус 5, проверял пару дней, работал только котёл, горячую воду никто не включал. Вот результаты: при f10=36 котел 2 раза в течение часа отключался на паузу 5 мин, при f10 = 0 по умолчанию, котёл не выключался совсем, работал постоянно, то есть на минимальной модуляции. Выбор сделал, что f08, f10 по умолчанию.Starik писал(а): 29 ноя 2024, 12:14 Запасись терпением и найди значение F10, при котором котел перестанет выключаться (уменьшай 25; 20; 15...), когда найдешь, увеличь на 2–3 единицы (чтобы только начал выключаться, без особого запаса). Получишь разумный компромисс между длительностью работы горелки и частотой включения.
.
Последний раз редактировалось valdv 07 дек 2024, 08:35, всего редактировалось 3 раза.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6382
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 720 раз
- Возраст: 58
Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
Тут вот какое дело: в традиционном котле вентилятор "выгребает" горячий выхлоп из камеры сгорания (сам ищи какая температура). Как ты сам считаешь, на долго ли хватит вентилятора, если ему даже остывать некогда? Не все со мной согласны по этому вопросу, но выбор всегда есть. Если котел атмосферник (без вентилятора), тогда постоянная работа горелки ему не критична.valdv писал(а): 06 дек 2024, 11:08котёл не выключался совсем, работал постоянно, то есть на минимальной модуляции.
В конденсационном котле вентилятор "заталкивает" в камеру сгорания холодный воздух, т.е. тут другая история.
-
- Опытный
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 27 раз
Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
Абсолютно согласен. Поэтому у меня например вызывает улыбку разговор про контроллеры OpenTherm для турбированных, которые все пытаются настроить на минимум, чтобы не было тактований и котел не выключалсяStarik писал(а): 06 дек 2024, 11:49 Как ты сам считаешь, на долго ли хватит вентилятора, если ему даже остывать некогда?
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 ноя 2024, 16:08
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Eco 4s 24 i
- Благодарил (а): 18 раз
Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
Полностью согласен, у меня атмосферник. Мой предыдущий пост для атмосферных котлов. Спасибо за информацию.Starik писал(а): 06 дек 2024, 11:49 Если котел атмосферник (без вентилятора), тогда постоянная работа горелки ему не критична.
Последний раз редактировалось valdv 06 дек 2024, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6382
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 720 раз
- Возраст: 58
Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
А в профиле тяжело было это указать (добавить циферки после 4s)? В чем тайный смысл "шифроваться".

-
- Главный администратор
- Сообщения: 11720
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1495 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
Ну не знаю. Я бы тут тоже поспорил бы.
В зоне выхлопа только крыльчатка ротора. Всё остальное аккурат на впуске холодного воздуха стоит. Кроме того перегрев критичен только статору, а у него своя крыльчатка там есть. А на вентиляторах бОльшей мощности ещё одну на хвостовике ротора ставят. Кроме того есть резиновые демпферы, которым перепады температуры тоже радости не доставляют.
Так что тут легко можно нарисовать очередной холивар
Отправлено спустя 44 секунды:
В зоне выхлопа только крыльчатка ротора. Всё остальное аккурат на впуске холодного воздуха стоит. Кроме того перегрев критичен только статору, а у него своя крыльчатка там есть. А на вентиляторах бОльшей мощности ещё одну на хвостовике ротора ставят. Кроме того есть резиновые демпферы, которым перепады температуры тоже радости не доставляют.
Так что тут легко можно нарисовать очередной холивар

Отправлено спустя 44 секунды:
Так циферки ничего и не скажут. Критичны только буковки, а у атмосферника их и нет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 ноя 2024, 16:08
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Eco 4s 24 i
- Благодарил (а): 18 раз
Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
Виноват, всё указал. В моём самом первом посте я указал, что с открытой камерой, на первой странице.Starik писал(а): 06 дек 2024, 12:01 Тяжело было это указать (добавить циферки после 4s)? В чем тайный смысл «шифроваться»?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6382
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 720 раз
- Возраст: 58
Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
Каждый раз начинать перечитывать первый пост темы ... такое себе удовольствие.

Так мы уже этим занимались когда-то, поэтому решил исправиться и написал, что существуют разные точки зрения относительно этого вопроса.

-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 17 окт 2024, 06:44
- Откуда: Марсель
- Мой котел: Baxi eco life 1.24f
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
дом большой по площади от того и расход наверноеvaldv писал(а): 28 ноя 2024, 18:50Теплых полов нет, а температуру определяю градусником. В некоторых комнатах меньше 21. Если я поставлю 60–70 градусов, в доме будет жарко, но и газа будет уходить много, очень много. В этом месяце при температуре ночью плюс 2, иногда минус 1, у меня ушло 434 куба, температура была установлена 40–42 градуса.EvgenySh писал(а): 28 ноя 2024, 18:26 И как Вы определяете 21 градус, если котел не знает про температуру в помещении без термостата? Если у Вас нет теплых полов, тогда вообще смысла греть до 50 гр. нет, нужно ставить 60 или даже 70 гр.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 9 Ответы
- 1816 Просмотры
-
Последнее сообщение Gildaniel
-
- 27 Ответы
- 2318 Просмотры
-
Последнее сообщение 525Alex
-
- 4 Ответы
- 1016 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 18 Ответы
- 1661 Просмотры
-
Последнее сообщение Polzoovatel
-
- 1 Ответы
- 1174 Просмотры
-
Последнее сообщение Сергей71
Кто сейчас на конференции