Ошибка E02
Ошибка E02
После замены радиатора отопления в одной из комнат, заполнения системы и пуска котла (Baxi Luna 3 240Fi) отопление заработало.Но через несколько минут котел выдал ошибку E02 (сработал предохранительный термостат перегрева).Перезагрузка, равно как и отключение котла от сети к исчезновению ошибки не привели. Вопрос: насколько вероятен выход из строя этого термостата по причине повышения температуры в первичном теплообменнике из за его завоздушивания. Остальные параметры котла в норме (теплообменник не забит, грязевик чист)
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Ошибка E02
Вероятность всегда существует.
Даже при подбрасывании монеты, существует вероятность, что она встанет на ребро...
Даже при подбрасывании монеты, существует вероятность, что она встанет на ребро...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-