Найден 101 результат
- 28 фев 2025, 15:19
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Подключение бойлера к котлу Baxi Slim 1.490 iN
- Ответы: 6
- Просмотры: 6484
Подключение бойлера к котлу Baxi Slim 1.490 iN
БКН очень медленно нагревается в режиме ГВС от котла. Что сказывается на отоплении дома, так как приоритет на ГВС.
отличие режима отопление от режима гвс, что в режиме гвс котел разогревается до максимально температуры
нужно рукой трогать трубы, смотреть, точно вся вода идет в бойлер.
+ схемы ...
- 28 фев 2025, 14:59
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Baxi Slim 1.300 iN = нормальный ли режим?
- Ответы: 6
- Просмотры: 3137
Baxi Slim 1.300 iN = нормальный ли режим?
На форуме вижу, что выложенные графики работы котлов бывают ровные, а у меня - гребенкой. Вопрос - нормально ли это? Или чего-то поднастроить надо.
по мне все норм, если у вас теплопотери минимальны, котла много, то так и будет и ничего с этим не сделаете. теплосъема с котла нет, вот и трактует ...
- 24 окт 2022, 16:11
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Неудача при попытке настроить Zont на котле Baxi Luna 3 Comfort
- Ответы: 98
- Просмотры: 30657
Неудача при попытке настроить Zont на котле Baxi Luna 3 Comfort
Этого достаточно. Просто проблема как бы в том, что настроить Зонт для газового котла не удалось. Причина пока непонятна.
30 градусов - котел все равно шпарит 30 секунд с паузой в 2,5 минуты, ему пофигу. Может дело не в Зонте, а в котле? Что там еще нужно настроить?
Baxi луна точно не может ...
- 24 окт 2022, 15:08
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Неудача при попытке настроить Zont на котле Baxi Luna 3 Comfort
- Ответы: 98
- Просмотры: 30657
Неудача при попытке настроить Zont на котле Baxi Luna 3 Comfort
вы можете через зон его отключить, поменять температуру теплоносителя или заставить работать по комнатной температуре. этого мало?
- 16 окт 2022, 19:07
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Модуляция Baxi Luna 3 и Zont smart
- Ответы: 5
- Просмотры: 6926
Модуляция Baxi Luna 3 и Zont smart
ну видимо больше и не надо, какая мощность котла и сколько кв м. дача?
- 26 сен 2022, 23:29
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi Slim 1.230 i + БКН BAXI PREMIER plus 200 + ZONT CONNECT = ГВС в автоматическом режиме?
- Ответы: 17
- Просмотры: 7635
Baxi Slim 1.230 i + БКН BAXI PREMIER plus 200 + ZONT CONNECT = ГВС в автоматическом режиме?
если котел не контролирует температуру, то он просто греет теплоноситель и все.
либо нужен зонт поумнее, более дорогих версий с контурами
либо нужен зонт поумнее, более дорогих версий с контурами
- 11 сен 2022, 07:39
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода
- Ответы: 22
- Просмотры: 2666
Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода
я до пуска газа использовал дешевый электро котел, там тоже сталь. но прям во столько ржи не было.
+ коллекторная группа тоже стальная и радиаторы стальные. вода чистая
+ коллекторная группа тоже стальная и радиаторы стальные. вода чистая
- 10 сен 2022, 10:45
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода
- Ответы: 22
- Просмотры: 2666
Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода
Собрал систему. Запустил электро котел по первичному кольцу для промывки от остатков пайки труб и промывки котла. Промывал 8 раз бутилированной водой.
На фото результат после 7 промывки. Ржавая вода из котла.
Baxi, это нормально вообще???
система из чего? какие трубы, радиаторы, коллекторы?
не ...
- 06 сен 2022, 22:12
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: baxi slim, бойлер. не понятки с гвс.
- Ответы: 14
- Просмотры: 8604
baxi slim, бойлер. не понятки с гвс.
Иным способом датчик работать не будет.
так и подключено, в чем смех? насосы были и ранее просто насос гвс был подключен как насос отопления. а насосом отопления управлял контроллер смесительного клапана
сейчас насос гвс подключен к гвс. все работает если вы не заметили. просто иногда котел ...
- 06 сен 2022, 19:57
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: baxi slim, бойлер. не понятки с гвс.
- Ответы: 14
- Просмотры: 8604
baxi slim, бойлер. не понятки с гвс.
ну а если например котел вообще без гвс то как? в бойлере змеевик, это типа радиатора.
котел справлялся с загрузкой бойлера и одновременно работой на отопление.
на отопления стоит свой смеситель. тактовал он кстати меньше, бойлер был как небольшой буфер.
замерял расход газа рублей на 200-300 ...
котел справлялся с загрузкой бойлера и одновременно работой на отопление.
на отопления стоит свой смеситель. тактовал он кстати меньше, бойлер был как небольшой буфер.
замерял расход газа рублей на 200-300 ...
- 06 сен 2022, 08:15
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: baxi slim, бойлер. не понятки с гвс.
- Ответы: 14
- Просмотры: 8604
baxi slim, бойлер. не понятки с гвс.
Это как?
и на бойлер и на отопление, параллельная работа насосов (режим на котле был отопление)
Это как? :facepalm: Мастер (ведущее устройство) для котла что? Человек или зонт? Если человек, то котлом управляет его эл. плата (мозги). Если зонт, то котлом + эл. платой управляет зонт.
Долго можно ...
и на бойлер и на отопление, параллельная работа насосов (режим на котле был отопление)
Это как? :facepalm: Мастер (ведущее устройство) для котла что? Человек или зонт? Если человек, то котлом управляет его эл. плата (мозги). Если зонт, то котлом + эл. платой управляет зонт.
Долго можно ...
- 02 сен 2022, 08:08
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: baxi slim, бойлер. не понятки с гвс.
- Ответы: 14
- Просмотры: 8604
baxi slim, бойлер. не понятки с гвс.
графики из зонта, котел ничем особо не управляется. через зонт задаются уставки температуры
да ну вряд ли. Остальные циклы-то нормальные. Думаю в этот момент что-то происходит внешнее. Хотя что - придумать даже не могу.
такое происходит, когда одновременно принимается душ и набирается ванна ...
да ну вряд ли. Остальные циклы-то нормальные. Думаю в этот момент что-то происходит внешнее. Хотя что - придумать даже не могу.
такое происходит, когда одновременно принимается душ и набирается ванна ...
- 29 авг 2022, 19:44
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: baxi slim, бойлер. не понятки с гвс.
- Ответы: 14
- Просмотры: 8604
baxi slim, бойлер. не понятки с гвс.
надо разбираться с подключением...на каком уровне датчик в бойлере?
вставлен в гильзу до упора, трубка от верха бойлера до самого низа см 30
загрузочный насос должен постоянно работать в розовых зонах...
насос естественно когда активна гвс работает постоянно на 2 скорости, есть смысл ...
вставлен в гильзу до упора, трубка от верха бойлера до самого низа см 30
загрузочный насос должен постоянно работать в розовых зонах...
насос естественно когда активна гвс работает постоянно на 2 скорости, есть смысл ...
- 29 авг 2022, 15:50
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: baxi slim, бойлер. не понятки с гвс.
- Ответы: 14
- Просмотры: 8604
- 02 авг 2022, 19:43
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Низкое давление в котле слим
- Ответы: 10
- Просмотры: 8791
Низкое давление в котле слим
в слиме вроде нет датчика низкого давления теплоносителя
- 02 авг 2022, 12:25
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода
- Ответы: 22
- Просмотры: 2666
Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода
Какие действия нужно сделать, чтобы ввести такой котел в эксплуатацию? Как убрать ржавчину? Может там и теплообменник ржавый?
Электрический котел куплен в качестве резервного и 90 % времени будет простаивать и соответственно дальше ржаветь...
ничего не делать, залить теплоносителем и все ...
Электрический котел куплен в качестве резервного и 90 % времени будет простаивать и соответственно дальше ржаветь...
ничего не делать, залить теплоносителем и все ...
- 01 авг 2022, 19:41
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: baxi slim, бойлер. не понятки с гвс.
- Ответы: 14
- Просмотры: 8604
baxi slim, бойлер. не понятки с гвс.
baxi slim 1.300 in бойлер был подключен в режиме отопление и прогревался отлично.
недавно переключил на работу от крутилки гвс, использовался узел подключения сторонних бойлеров.
хотел брать baxi premer, но в наличии в прошлом году или не было или был за дорого. был приобрен стаут 200л
1. нагрев ...
недавно переключил на работу от крутилки гвс, использовался узел подключения сторонних бойлеров.
хотел брать baxi premer, но в наличии в прошлом году или не было или был за дорого. был приобрен стаут 200л
1. нагрев ...
- 01 авг 2022, 19:33
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода
- Ответы: 22
- Просмотры: 2666
Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода
на газовом котле или медь или латунь, а тут просто чернуха. ну поржавело, тк видимо заполняли водой и проверяли. ни на что не влияет. хотя за такую цену котла..
- 10 фев 2022, 08:13
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Baxi SLIM 1.230 iN + бойлер Baxi PREMIER Plus 150 + теплые полы
- Ответы: 23
- Просмотры: 13640
Baxi SLIM 1.230 iN + бойлер Baxi PREMIER Plus 150 + теплые полы
venom_blade , по вашей схеме настроить слим на 50-55 градусов, и поставить подмешивающий насос. на ТП сделать смеситель можно и термостатический+термостат который вкл-выкл насос или по температуре пола, можно и сервопровод, но это надо привод и контролер. от зонта в вашей схеме толку не будет, если ...
- 06 фев 2022, 17:09
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел экофор 24ф расход газа
- Ответы: 7
- Просмотры: 1605
Котел экофор 24ф расход газа
ветер, может утеплитель на крыше промок. может газ менее калорийный.
если котел работает на минималке то кпд у него ниже
если котел работает на минималке то кпд у него ниже
- 02 фев 2022, 13:20
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Baxi SLIM 1.230 iN + бойлер Baxi PREMIER Plus 150 + теплые полы
- Ответы: 23
- Просмотры: 13640
Baxi SLIM 1.230 iN + бойлер Baxi PREMIER Plus 150 + теплые полы
да взять схемы vaillant или dietrich, там делается подмешивающий насос, который защищает от перепада температуры и создает циркуляцию. слим сам как гидрострелкаStarik писал(а): 02 фев 2022, 12:26 Моё дело предложить, а дальше - как знаешь.
Переделывать всегда сложнее, чем делать сразу (и правильно).
- 02 фев 2022, 10:56
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Baxi SLIM 1.230 iN + бойлер Baxi PREMIER Plus 150 + теплые полы
- Ответы: 23
- Просмотры: 13640
Baxi SLIM 1.230 iN + бойлер Baxi PREMIER Plus 150 + теплые полы
подмешивающий насос, зачем лишний элемент в виде гидрострелки?
- 25 янв 2022, 08:10
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Baxi SLIM 1.230 iN + бойлер Baxi PREMIER Plus 150 + теплые полы
- Ответы: 23
- Просмотры: 13640
Baxi SLIM 1.230 iN + бойлер Baxi PREMIER Plus 150 + теплые полы
А не получится так, что бойлер будет недогреваться из-за низкой температуры, которая требуется на теплые полы?
вам ответили, на гвс своя крутилка. но я бы не советовал вам использовать режим "теплые полы". не тот котел выбрали
разогреет котел легионелу до 80, а потом вам в обратку теплый пол с ...
- 13 янв 2022, 09:18
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Baxi slim 1300 in приток
- Ответы: 3
- Просмотры: 7539
Baxi slim 1300 in приток
инструкцию читали, там написано. я ставил 2 кива
- 28 дек 2021, 08:20
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00
- Ответы: 44
- Просмотры: 14686
slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00
экран провода с одного конца (любого) надо заземлять, а иначе от экрана будет только хуже
- 24 дек 2021, 15:18
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00
- Ответы: 44
- Просмотры: 14686
slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00
что тп зонта говорит?
- 16 дек 2021, 10:16
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Кто уже купил Zont Connect+ , у вас есть проблемы как у меня?
- Ответы: 20
- Просмотры: 12082
Кто уже купил Zont Connect+ , у вас есть проблемы как у меня?
купишь и ТП положит на тебя болт, помогать будут с неохотой. особенно если у тебя девайс уже не выпускается.
поидее ставишь термоголовки, а самом холодной комнате датчик зонта, он уже подбирает температуру. у меня был и h1-v и h-1000
в итоге я перешел на tech i-1 CWU он рулит приводом радиаторов, а ...
поидее ставишь термоголовки, а самом холодной комнате датчик зонта, он уже подбирает температуру. у меня был и h1-v и h-1000
в итоге я перешел на tech i-1 CWU он рулит приводом радиаторов, а ...
- 12 дек 2021, 15:02
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI Slim 1.400 iN. Код ошибки E133. Во время розжига на плату не поступает сигнал о наличии пламени
- Ответы: 1
- Просмотры: 990
BAXI Slim 1.400 iN. Код ошибки E133. Во время розжига на плату не поступает сигнал о наличии пламени
электрод ионизации почистить или заменить
- 12 дек 2021, 15:01
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: неисправность котла
- Ответы: 8
- Просмотры: 1130
неисправность котла
может датчик ntc не исправен? неверные значения дает на плату?
- 22 ноя 2021, 15:37
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: График температуры теплоносителя
- Ответы: 18
- Просмотры: 6722
График температуры теплоносителя
(15 кВт, емнип) котел выдать не сможет.
все 20квт
что то не может быть пламя на минимум а теплоноситель под 80 разогревается, пила так и будет если по температуре в комнате работает, если комната нагрета горелка отключается. по ПЗА у вас не работает. или на улице -30:?)
что настроено не так ...