Найдено 10299 результатов

Bahus
Сегодня, 15:41
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата
Ответы: 14
Просмотры: 393

Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата

Получите 35-ю ошибку. Котёл будет видеть пламя когда его быть не должно. Именно поэтому диод заземлять нужно в момент розжига.
Bahus
Сегодня, 13:14
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата
Ответы: 14
Просмотры: 393

Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата

Диод поможет вместо свечки зажигания. Но это ручками делать нужно.
Вместо электрода в кабель ставите диод, полоской вверх. При начале розжига вешаете свободный конец на горелку - котёл видит пламя. Профит

Отправлено спустя 29 секунд:
Только газовый кран закрыть нужно предварительно.
Bahus
Сегодня, 13:09
Форум: Другие вопросы
Тема: Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
Ответы: 47
Просмотры: 2819

Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать

Ну пишут 5 лет обычно. А так-то да. Лучше воду залить. Даже обычная водопроводная будет лучше чем это зло незамерзающее.
Bahus
Сегодня, 13:07
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Поломалось-чинимся
Ответы: 30
Просмотры: 482

Поломалось-чинимся

Газ, однозначно. Меряйте давление на входе в котёл, в статике и в динамике. Зовите газпромовцев. Бывали случаи что газовый фильтр забит или счётчик подклинивает. А это их вотчина.
Bahus
Сегодня, 13:05
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев
Ответы: 12
Просмотры: 495

котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев

Возможно змеевик у бойлера тощий. Если есть ревизионный люк - откройте, сделайте фотку
Bahus
Сегодня, 12:57
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Подбор газового напольного котла по мощности
Ответы: 5
Просмотры: 143

Подбор газового напольного котла по мощности

Надо бы расчёт теплопотерь. Потому как "не менее 40 кВт" это очень расплывчато. Если в холоднюь пятидневку нужно 42 кВт например, тогда ставить 40кВт. Чугун вровень с теплопотерями ставят.
А вообще я согласен со Станиславом. 2х24 настенник нормальный вариант, если по техусловиями проходит.
Bahus
Сегодня, 12:51
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: параллельная работа 2-х котлов
Ответы: 2
Просмотры: 16

параллельная работа 2-х котлов

Мы делали ручками. Собирали бокс на управление ГВС с двух котлов. Переключатель ручной. Основной-выкл-резервный.
Соответственно 2 датчика.
Схема рабочая, вот только не автомат
Bahus
18 май 2024, 14:10
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Не корректная работа Baxi connect с Baxi eco life
Ответы: 7
Просмотры: 87

Не корректная работа Baxi connect с Baxi eco life

Думаю это команда с Коннекта идёт. Не припомню ни одного случая в логике работы котла, чтобы при комнатной температуре выше заданной он включал бы горелку. Кроме режима антизамерзания. Но там температура теплоносителя должна опуститься до +5. А если в режим "Лето" перевести и дождаться 30°...
Bahus
17 май 2024, 09:26
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Не корректная работа Baxi connect с Baxi eco life
Ответы: 7
Просмотры: 87

Не корректная работа Baxi connect с Baxi eco life

Как Коннект подключен? По цифре или релейно на М1?
А вообще - когда непонятно чьи настройки влияют - отключаем контроллер, смотрим что изменилось.
Bahus
17 май 2024, 09:22
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Поломалось-чинимся
Ответы: 30
Просмотры: 482

Поломалось-чинимся

Тоже вариант проверить в какую сторону копать.
Bahus
17 май 2024, 09:14
Форум: Электрокоммутация
Тема: устновка доп. термостатов для зон 1-2-3
Ответы: 8
Просмотры: 161

устновка доп. термостатов для зон 1-2-3

ВладНН писал(а): 16 май 2024, 18:35 не нашел геометриии датчика возник вопрос какую гильзу использовать или сальник
Зачем прокладки? Прям так на металлическую гайку в нужной локации червячным хомутом крепится.
ВладНН писал(а): 16 май 2024, 18:35принято
В семинарской тетради развёрнутей написано.
Bahus
16 май 2024, 17:49
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: SLIM 1.230 FiN или SLIM 1.230 iN
Ответы: 2
Просмотры: 84

SLIM 1.230 FiN или SLIM 1.230 iN

Да берут. Просто не очень популярная версия. "Турбо" это всё-таки про настенники привычнее. А от напольника хотят нормальный чугунный теплообменник, а остальное по классике.
Bahus
16 май 2024, 09:34
Форум: Электрокоммутация
Тема: устновка доп. термостатов для зон 1-2-3
Ответы: 8
Просмотры: 161

устновка доп. термостатов для зон 1-2-3

Не. F04 и F05 это для дополнительных релейных плат.
Ваш F10
Bahus
15 май 2024, 17:23
Форум: Электрокоммутация
Тема: устновка доп. термостатов для зон 1-2-3
Ответы: 8
Просмотры: 161

устновка доп. термостатов для зон 1-2-3

не нашел в инструкции спецификации на контакты 1,2 колодки M1 - можно уточнить по ним? Там перемычка 220В. Электросхему в инструкции откройте, там всё отрисовано. подключение L\N такое должно быть? Нет. Нужно использовать как "сухой контакт". Внешних фазы и нейтрали не нужно ни термостату...
Bahus
15 май 2024, 10:37
Форум: Защитное оборудование
Тема: Подбор ИБП для Platinum 1.32 GA
Ответы: 1
Просмотры: 100

Подбор ИБП для Platinum 1.32 GA

Не помню, чтобы онлайн ИБП от Бастиона какие-то хлопоты с этой стороны доставляли. Как минимум у них был отличный котловой Teplocom-1000. Наверное и сейчас есть, давно не следил за изменениями в линейке. Ну как минимум у Бастиона очень хорошая техподдержка. И продукцию Baxi они не первый день знают....
Bahus
15 май 2024, 10:32
Форум: Электрокоммутация
Тема: устновка доп. термостатов для зон 1-2-3
Ответы: 8
Просмотры: 161

устновка доп. термостатов для зон 1-2-3

Управляемое устройство какое планируется?

Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Впрочем непринципиально.
Температурный диапазон позволяет, максимальный ток тоже. Поэтому, думаю да, возможно.
Bahus
15 май 2024, 10:24
Форум: Электрокоммутация
Тема: Baxi Connect и MLC 30
Ответы: 1
Просмотры: 60

Baxi Connect и MLC 30

Хм. Ну вот это нужно у проектировщика интересоваться чего он изобразить хотел. Если OT котла занят MLC30, тогда Коннект прикрутить получится только вместо перемычки термостата на M2 и использовать в релейном режиме. При этом часть функционала потеряется. Вводная не очень развёрнутая, поэтому не очен...
Bahus
15 май 2024, 09:49
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Помогите подобрать котел в нежилое помещение 180 кв.м.
Ответы: 6
Просмотры: 135

Помогите подобрать котел в нежилое помещение 180 кв.м.

Да фиг его знает какие вопросы. Так-то если грамотные, то сами всё подробно расскажут. Вентиляционщики про приточку-отточку. А вот про дымоход (в том числе про забор воздуха для горения) должны газпромовцы. Единственное, что самостоятельно вы могли бы сделать - напроситься в пару квартир по вашему д...
Bahus
15 май 2024, 09:30
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Поломалось-чинимся
Ответы: 30
Просмотры: 482

Поломалось-чинимся

Не. Не зазор точно. Розжиг стабильный, наличие пламени фиксируется. Кстати да. Дымоудаление тоже может влиять. Бывали случаи, что кратковременно размыкалось реле давления. Потушить горелку котёл успевает, а вот обозначить ошибку уже нет. Причины разные могут быть. Начиная от грязного дымохода, закан...
Bahus
15 май 2024, 09:25
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев
Ответы: 12
Просмотры: 495

котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев

Ну вот чего ты? :D Я это и по памяти написать мог. Пусть хоть инструкцию самостоятельно пользуют.
Bahus
14 май 2024, 15:25
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Помогите подобрать котел в нежилое помещение 180 кв.м.
Ответы: 6
Просмотры: 135

Помогите подобрать котел в нежилое помещение 180 кв.м.

Ну, по мощности, 24 кВт хватит наверняка. Можно обычный двухконтурный. Если критичен запас ГВС, то можно в магистраль ГВС врезать буферный ЭВН на 50 литров и установить на нём температуру чуть ниже чем температура ГВС на котле. И рециркуляцию можно будет устроить при необходимости. А покупать конден...
Bahus
14 май 2024, 15:17
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Поломалось-чинимся
Ответы: 30
Просмотры: 482

Поломалось-чинимся

Проверить давление газа не очень сложно. Только понадобится манометр. Электронный покупать на один раз смысла нет, проще сколхозить самостоятельно водяной U-образный. Рецептов в сети валом, затраты минимальные. Замеры, которые нужно провести: 1. Статическое давление на входе в котёл (когда горелка в...
Bahus
14 май 2024, 14:59
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев
Ответы: 12
Просмотры: 495

котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев

Если я правильно предполагаю - у вас антилегионелла до конца не выполняется. Логика такая. Функция запускается в течение первого часа после включения котла. Затем через каждые семь дней. Функция догревает воду в БКН до температуры 80 градусов, чтобы убить все бактерии легионеллы. Так вот у вас котёл...
Bahus
14 май 2024, 10:38
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Помогите подобрать котел в нежилое помещение 180 кв.м.
Ответы: 6
Просмотры: 135

Помогите подобрать котел в нежилое помещение 180 кв.м.

Что-то я не понял. Дом с поквартиркой, а в части коммерческой недвижимости нет системы отопления? Подозреваю что вам в любом случае нужно начинать с посещения местного газпрома. Для получения техусловий, затем для получения проекта по газу. И с дымоходом (что-куда-откуда) тоже там. Газовая труба в п...
Bahus
14 май 2024, 09:21
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Поломалось-чинимся
Ответы: 30
Просмотры: 482

Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F

Тут требуются уточнения. То есть при начале искрообразования газ разжигается стабильно и относительно сразу? Что в этот момент с индикацией пламени? Появляется на дисплее значок пламени? Сдаётся мне если розжиг стабильный, то электрод не сильно-то и причём. Зазор проверить, конечно, не мешает, но по...
Bahus
14 май 2024, 09:15
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев
Ответы: 12
Просмотры: 495

котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев

Антилегионеллу отключите.
И если такая петруха аж на 2 котлах одновременно - грешите не на котлы, а на кривую систему либо козий змеевик в бойлере
Bahus
08 май 2024, 14:55
Форум: Программирование настроек
Тема: NUVOLA 3 COMFORT 240fi / буферная емкость / теплые полы
Ответы: 12
Просмотры: 213

NUVOLA 3 COMFORT 240fi / буферная емкость / теплые полы

котел напрямую к теплому полу, еще в эту схему повесили радиаторы Не-не-не. Изначально речь только о тёплых полах ведётся же. Если присутствуют радиаторы, то это уже не низкотемпературная система и без смесительного узла не обойтись. Либо радиаторы вешать секционностью х2. А бочка всё-равно как пят...
Bahus
08 май 2024, 12:54
Форум: Программирование настроек
Тема: NUVOLA 3 COMFORT 240fi / буферная емкость / теплые полы
Ответы: 12
Просмотры: 213

NUVOLA 3 COMFORT 240fi / буферная емкость / теплые полы

которое будет замыкать провод и удерживать его замкнутым от +40 до +85 градусов и от +85 до +40 держать разомкнутым Не выйдет. Словим ошибку по обрыву датчика. Я так понял эта буферная емкость должна работать примерно по типу гидравлического разделителя. Единственное, что мне видится - выставить те...
Bahus
08 май 2024, 12:28
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Eco 5 compact 24f не греет воду
Ответы: 5
Просмотры: 186

Eco 5 compact 24f не греет воду

В семинарской тетради, на странице 56 есть описание как проверить элементы ГВС.
Bahus
08 май 2024, 12:23
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Luna3 Comfort и комнатный термостат
Ответы: 111
Просмотры: 38404

Luna3 Comfort и комнатный термостат

На котле? На котле да. Колодка М1, контакты 1-2 вместо перемычки. В термостате посадить на 5-6

Перейти к расширенному поиску