Найдено 11115 результатов
- Сегодня, 12:31
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Подключат ли котел газовики, если еще не смонтировано СО? Можно ли включать временно котел для проверки без СО?
- Ответы: 1
- Просмотры: 7
Подключат ли котел газовики, если еще не смонтировано СО? Можно ли включать временно котел для проверки без СО?
Выдаст ошибку, конечно. Соответственно запуска горелки не будет. Проверить работу котла не представится возможным. Вряд ли вам подпишут акт о запуске котла. Соответственно и гарантийку не заполнят. Но кран, возможно откроют. Там же герметичность нужно проверить. А оборудование к газу подключено. Хот...
- Сегодня, 12:25
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза
- Ответы: 37
- Просмотры: 6808
Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза
Я так понял у вас с открытой камерой котёл? Ну там термостат отходящих газов стоит. Слева на стабилизаторе тяги. Он нормально замкнут. При превышении 70 градусов размыкается и котёл валится в ошибку по тяге (е03). Датчик самовозвратный. При понижении температуры до 55 градусов датчик замыкается и ош...
- Сегодня, 12:06
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Датчик бойлера baxi luna duo-tec 1,12
- Ответы: 3
- Просмотры: 8805
Датчик бойлера baxi luna duo-tec 1,12
Да. Он на все конденсационники подходит
- Сегодня, 12:04
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi connect+ и Luna 1.310 Fi Mv
- Ответы: 5
- Просмотры: 37
Baxi connect+ и Luna 1.310 Fi Mv
Всё зависит от того какие датчики на котроллер навесить и как его настроить. Технически только наличие портов (или их количество) на контроллере ограничивает. Читайте инструкцию на коннект. Понимание придёт.
- Сегодня, 11:57
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Регулировка газового клапана сигма 845
- Ответы: 7
- Просмотры: 34
Регулировка газового клапана сигма 845
Моя незнай. Производитель так пишет. Возможно что-то связанное с разрежением и импульсной трубкой которая идёт из камеры сгорания на газовый клапан.
Некоторые ленятся скинуть крышку с проушин и просто под её низ подсовывают что-нибудь чтобы камеру приоткрыть.
- Сегодня, 11:54
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Алгоритм работы Baxi Slim 2.300Fi
- Ответы: 1
- Просмотры: 23
Алгоритм работы Baxi Slim 2.300Fi
Семинарскую тетрадь можно из Аптечки скачать. Но там немножко другое. Но ознакомиться будет не лишним. Алгоритм же там вполне простой. Котёл мониторит температуру теплоносителя по датчику (он на подаче. не на обратке). Как только температура теплоносителя падает ниже 5 градусов от заданной - котёл в...
- Сегодня, 11:15
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm
- Ответы: 43
- Просмотры: 6451
Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm
Амперу с Амперой плюс не путайте. У них принципиально разное меню.
- Сегодня, 11:13
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Разные значения на манометре и датчике давления Ampera Plus 9
- Ответы: 1
- Просмотры: 11
Разные значения на манометре и датчике давления Ampera Plus 9
Теплоноситель с котла слить если - манометр в ноль встанет? Или на 0,6 зависнет?
Отправлено спустя 23 секунды:
Думаю датчик не врёт, а врёт манометр.
Отправлено спустя 23 секунды:
Думаю датчик не врёт, а врёт манометр.
- Сегодня, 11:07
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Сильный гул котла Baxi eco compact
- Ответы: 1
- Просмотры: 27
Сильный гул котла Baxi eco compact
Надо локализовать гул. В смысле что именно гремит.
- Сегодня, 11:04
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Будет ли работать Baxi Luna Duo-tec 1.24?
- Ответы: 2
- Просмотры: 32
Будет ли работать Baxi Luna Duo-tec 1.24?
1. Забейте на термостат. В вашем котле уже всё есть. Только датчик купить нужно. Артикул оригинала KHG71407681- 11.2.2 ВНЕШНИЙ БОЙЛЕР Котел снабжен всеми электрическими компонентами, необходимыми для подключения внешнего бойлера. Схема гидравлического подключения бойлера приведена на рисунке в прило...
- Сегодня, 10:49
- Форум: Вопросы постгарантийного обслуживания
- Тема: Ищу мастера на ремонт ECO-4s Владимирская область
- Ответы: 3
- Просмотры: 1774
- Сегодня, 10:47
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Регулировка газового клапана сигма 845
- Ответы: 7
- Просмотры: 34
Регулировка газового клапана сигма 845
На максимум можно выйти, если зажать на 6 секунд обе кнопки с плюсом (+) Отрегулировать максимум. Затем, скинув провод с модулятора, минимум (придерживая гайку максимума). Затем ещё раз подстроить максимум. Регулировку осуществлять при ОТКРЫТОЙ камере сгорания. Можно под низ панели спичечный коробок...
- 06 дек 2024, 17:10
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Нужен ли мне датчик уличной температуры
- Ответы: 16
- Просмотры: 3036
Нужен ли мне датчик уличной температуры
Ну он и без термостата будет держать если модуляция позволит +/-5 от уставки держать.
- 06 дек 2024, 15:35
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Нужен ли мне датчик уличной температуры
- Ответы: 16
- Просмотры: 3036
Нужен ли мне датчик уличной температуры
Всё точно так же как и с ручной уставкой целевой температуры. Только в этом случае целевая температура во времени изменяется согласно показаниям ДУТ, двигаясь по кривой в ту или иную сторону.
- 06 дек 2024, 15:05
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Переключение с ГВС на СО
- Ответы: 17
- Просмотры: 112
Переключение с ГВС на СО
Да, об этом тоже подумал. Но, вроде бы, геммора больше, а по деньгам тоже самое поди выйдет
- 06 дек 2024, 15:02
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Переключение с ГВС на СО
- Ответы: 17
- Просмотры: 112
Переключение с ГВС на СО
Ну так такой клапан и используется для тёплых полов в комбинированных системах. Только принцип работы у него другой. Не так как вы описали. Аааа. Вы стрелочки нарисовали как хотите его поставить. Маловероятно что взлетит. Вся термостатика работает только в "запланированную" сторону, наскол...
- 06 дек 2024, 13:31
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Переключение с ГВС на СО
- Ответы: 17
- Просмотры: 112
Переключение с ГВС на СО
Чисто теоретически может из P17-P20 чего-нибудь найдётся, но верится слабо.
- 06 дек 2024, 12:24
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Переключение с ГВС на СО
- Ответы: 17
- Просмотры: 112
Переключение с ГВС на СО
Да вам эти полтора литра вообще погоду не попортят, на мой взгляд.
- 06 дек 2024, 12:04
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
- Ответы: 46
- Просмотры: 5468
Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
Ну не знаю. Я бы тут тоже поспорил бы. В зоне выхлопа только крыльчатка ротора. Всё остальное аккурат на впуске холодного воздуха стоит. Кроме того перегрев критичен только статору, а у него своя крыльчатка там есть. А на вентиляторах бОльшей мощности ещё одну на хвостовике ротора ставят. Кроме того...
- 06 дек 2024, 11:55
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi ecofour 24s e01 потом e10
- Ответы: 20
- Просмотры: 80
Baxi ecofour 24s e01 потом e10
Ну номер верный. Только с диаметром там обшиблись малость.
- 06 дек 2024, 11:40
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi ecofour 24s e01 потом e10
- Ответы: 20
- Просмотры: 80
Baxi ecofour 24s e01 потом e10
А буль-буль как из бутылки уже прошел раньше Раньше он вышел из-за избыточного давления в системе. Когда давления снаружи сливника и в системе отопления уравнялись вода не будет выливаться. Только если трясти, чтобы туда воздух заходил. Но применительно к котлу на стене это слегка затруднительно. В...
- 06 дек 2024, 11:25
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi ecofour 24s e01 потом e10
- Ответы: 20
- Просмотры: 80
Baxi ecofour 24s e01 потом e10
А что же щёлкало тогда? Я думал он и щёлкал когда Е10 уходило. Хотя там микриков-то нет, он бесшумное вполне. Обрыв обрывом, а давление в этот момент в норме? Больше килограмма? Тогда если не замкнут, то значит действительно прессостат. Попробуйте выкрутить его и без фанатизма в патрубок компрессоро...
- 06 дек 2024, 11:05
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi ecofour 24s e01 потом e10
- Ответы: 20
- Просмотры: 80
Baxi ecofour 24s e01 потом e10
Можно сколько угодно спорить, но практика вещь упрямая. Начинаешь качать и остатки только в путь вылетать начинают. И с баком всё нормально, только спущен. Проверено неоднократно.
- 06 дек 2024, 10:55
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi ecofour 24s e01 потом e10
- Ответы: 20
- Просмотры: 80
Baxi ecofour 24s e01 потом e10
В баке мембрана, какой вакуум Так мембрана и не даёт остаткам воды вылиться. Отправлено спустя 35 секунд: дальше хоть обнажимайся на нипель, ничего выливаться не должно Нет. Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды: Наберите в трубку воды и заткните пальцем верхний конец. Вода выливаться не будет. Ну е...
- 06 дек 2024, 10:23
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
- Ответы: 105
- Просмотры: 69440
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
Не подскажу. ХЗ что у него там в мозгах происходит. Вроде бы не должен. В любом случае есть смысл подождать пока.
- 06 дек 2024, 10:18
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi ecofour 24s e01 потом e10
- Ответы: 20
- Просмотры: 80
Baxi ecofour 24s e01 потом e10
Дёргаться не должна. Либо воздух до конца не вышел, либо грязь на фильтре. Она и будет дергаться Я так понял она именно дёргается сейчас, а не просто вверх-вниз. Ну как если запустить горелку с завоздушенным теплообменником. И что, вода слилась еще ? Вода слилась из сливника. Без нажатия на золотник...
- 06 дек 2024, 10:09
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Регулирование уровней мощности котла AMPERA+ 9
- Ответы: 9
- Просмотры: 283
Регулирование уровней мощности котла AMPERA+ 9
Интересно. Очень много одинаковых вопросов, да ещё и по одной модели. Прошивку не проверяли?
- 06 дек 2024, 10:03
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
- Ответы: 105
- Просмотры: 69440
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
Действительно, котёл в течение нескольких дней должен самостоятельно подобрать кривую. Понаблюдайте 3-4 дня.
- 06 дек 2024, 10:01
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi ecofour 24s e01 потом e10
- Ответы: 20
- Просмотры: 80
Baxi ecofour 24s e01 потом e10
Что-то очень сильно давление просаживается при запуске.
- 06 дек 2024, 09:45
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Первичные настройки панели LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
- Ответы: 61
- Просмотры: 1519
Первичные настройки панели LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
что у меня обратка подключена через подпитку, поэтому и идет мгновенный нагрев теплоносителя до макс.85 град. Ай-яй-яй. Вот тебе и аккуратно. Переделать нужно. Обратку змеевика подключайте тройником в обратку отопления под котлом. А патрубок подпитки оставьте для его прямого назначения. Там сечение...