Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Добрый день!
Есть котел, смонтирована СО, ГВС пока нет (не смонтирована).
некоторое время планируется использовать только СО, нужно ли при этом ставить краны на вход Холодной воды и выход Горячей?
т.е. контуры ГВС и СО в котле изолированы друг от друга или существует связь, или байпас, или чтото в этом роде?
Котел сбрасывает воду.Ребята помогите!!!! Включила вчера систему отопления. Котел через некоторое время начал сбрасывать воду. Давление на манометре в норме. Немного спустила воду, но предохранительный клапан немного подтекает. ЧТО ДЕЛАТЬ?!!!!!!!!!!
Последнее сообщение
Если аварийник подтекает, то заодно и его под замену.
Ребята нужна помощь . Не могу запустить майн 5 18 кВт .Работает от газгольдера СУГ .Давление входящее 37 мбар .Комплект сопел для перенастройки на СУГ перекручен . Длинна дымохода 3.5 метра +колено 90 гр. .Запускается. немного работает а потом начинает произвольно останавливаться и запускаться .Загорается значок (!) и ошибка Е41 . Газовый клапан калибрую но при мин.давлении начинает прыгать давление от 5-15 мбар . Стрелка на манометре сходит с ума .Два три пуска и ошибка Е41. Как лечить ?...
Последнее сообщение
Орфографические ошибки исправил сразу. Майн 5 заменили на eco four .Все работает.Северозападных представителей задолбали . Ребята говорят , что майн 5 отличается тонкостями в настройке .старых майн форов и эко форов да и лун запущено нами много .Мы склоняемся к тому ,что дымоход длинной 3 метра для майна 5 многоват , хотя в мануале 5 метров допустимо .
Прочитал все по теме, нет ни одного конкретного совета, как промыть систему ГВС? Коллеги, если можно - пошагово для чайника. Что-то типа:
1. снять переднюю панель, для чего открутить 2 винта на верхней стенке с торца и 2 винта на нижней стенке с боков;
2. снять теплообменник ... и бла-бла дальше, но с детализацией.
Очень прошу, спецы - отзовитесь!
Последнее сообщение
:shock: Это все для котла с вторичным пластинчатым теплообменником, естественно. :D
Добрый день. ПРоблема с настенным котлом Baxi Eco 3. Шум в электродвигателе, который так же при работе нагревается. Подскажите пож-та, что можно сделать? :oops:
Последнее сообщение
смотря что за шум и что за двигатель?..
Другими словами - речь о насосе или вентиляторе???
после зимнего сезона работы и летнего простоя ---- mainfour24 отказала плата несветился дисплей поставил новую тупо показывал ошибку 003 хотя с датчиком тяги всё в порядке вентмлятора нет попытки запуска циркуляционного насоса небыло после 3-4 перезапусков и сбросов ошибки перестал светмтся дисплей и сгорел педохранитель похоже сдохла плата. Цирк. насос в порядке кз нет... датчик тяги то-же в порядке. газ. клапан-?.. датчик расхода воды феромагнитный сопротивление бесконечность... заземление...
Последнее сообщение
после зимнего сезона работы и летнего простоя ---- mainfour24 отказала плата несветился дисплей поставил новую тупо показывал ошибку 003 хотя с датчиком тяги всё в порядке вентмлятора нет попытки запуска циркуляционного насоса небыло после 3-4 перезапусков и сбросов ошибки перестал светмтся дисплей и сгорел педохранитель похоже сдохла плата. Цирк. насос в порядке кз нет... датчик тяги то-же в порядке. газ. клапан-?.. датчик расхода воды феромагнитный сопротивление бесконечность... заземление...
Здравствуйте. Подскажите, какой оптимальный режим выставить в настройках котла, чтобы максимально уменьшить тактование? площадь 60 кв.м., тёплых полов нет, есть датчик уличной температуры, есть комнатный термостат. Спасибо.
Последнее сообщение
Скажите, а как на счёт температуры воды отопления F06 , F10 - максимум или минимум ? Спасибо.
Есть котел BAXI ECO Four 24 F. Для него был куплен комплект подключения и накопительный бойлер UB 120 Slim, но в инструкции нет схемы подключения бойлера к этому котлу.
Где можно взять схему подключения бойлера?!
Последнее сообщение
а я то думал что они все идут с еденицой.
Все одноконтурные и идут с единицей :)
Это опять к слову о модернизации форума, где будет хотя бы элементарная расшифровка наименований дана. Ярослав - работаю над этим. Думаю на этой неделе представлю свои предложения. Их в кучку осталось собрать...
Если я правильно помню у меня теплообменник биметрический, и на сколько мне известно если он забьется то его уже не промыть, это так?
Котел поставил и запустил Обл.Газ. в сентябре 2012 года, все отметки в сервисную книжку мне поставили. Логично котел еще на гарантии...
Но вызывать специалистов не удобно, из за дальнего расположения от города(дорого).
Сломался датчик NTC горячего водоснабжения-заменил сам на новый.
На старом датчике жуткие наросты накипи и грязи были, боюсь подумать что в самом...
Последнее сообщение
Ярослав из BAXI-Ural говорил про какую-то дельту не более 15-18С. Между чем и чем? Это разница между подачей и обраткой. Является косвенным показателем нормальной циркуляции теплоносителя. Должно выполнятся, что для воды, что, тем паче, для теплоносителя.
При недостаточной циркуляции (скорости движения теплоносителя) в теплообменнике возникают зоны локального перегрева и разложения незамерзайки с образованием хлопьев, пробок...
Для нормальной циркуляции должен проводится гидравлический рассчет...
помогите кто нибудь подскажите можно ли поставить на плату предохранители на 8 ампер дабы спасти плату
Последнее сообщение
это все понятно извеняюсь плохо сформулировал я просто новичек в этом но по работе приходиться сталкиваться часто .погарело 7 плат когда были грозы а предохранители остались целыми подключены котлы были правильно стабилизаторы стояли даже на газопроводе стояла изолирующея муфта .
Дык Вы бы и начали с грозы :)
Стабилизатор от грозы не спасет. Нет у него такой функции.
По грозозащитным устройствам смотри пост выше (Baxi-Ural'а). Альбатрос 500 на Din-рейку или указанный выше Альбатрос 220/500 АС...
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли для управления котлом Slim 1.230 подключить термостат Nest?
В инструкции к термостату сказано что поддерживается только низковольтное подключение. А стандартный регулятор температуры вроде бы использует высоковольтное.
Может быть возможно использовать какие-нибудь интерфейсные платы?
Последнее сообщение
Ссылка есть на сайт производителя: (к сожалению английский только)
Говорится, что работает с 95% 24 вольтовой аппаратуры, такой как отопители, кондиционеры, увлажнители и осушители и т.д. Но я не смог понять работает ли он по двухпроводной схеме, и есть ли возможность низковольтового управления котлом Slim. Буду благодарен за любую информацию и идеи)
Снизу котла вижу отверстия для газа - 1 шт, для ГВС - 2 шт, для отопления - 2 шт.
плюс ещё два неопознанных, на схеме их нет.
Есть подозрение, что один из них это слив, а другой это для наполнения котла, скажите, какой из них за что отвечает и как ими пользоваться при первом пуске\подключении котла.?
День добрый!
Вопрос к производителю, службе тех.поддержке продукции Baxi и независимым специалистам.
Почему в характеристиках котла Baxi Slim 2300i производитель указывает размер выходного отверстия под дымоход 140 мм, хотя ФАКТИЧЕСКИ этот размер больше (3-4 мм)?
Насколько я понимаю подразумевается наружное измерение, так как дымоход монтируется НА выходной патрубок.
Из-за такого расхождения приобретенный мною дымоход для котла диаметром 140 отказался стыковаться с выходом оборудования и...
Последнее сообщение
Эти подозрения исключены. Никаких погнутостей или некорректных замеров. Буду звонить в техподдержку Baxi в Москве.
После установки котла на протяжении 1.5 лет проблема с ГВС t плавает +-5. Если установить воду допустим 43 градуса котел первые 5 мин может выдавать 39 потом за 5-10 сек переходит на 45 потом через время опять уменьшает когда ванная уже полная он только может выйти на более менее стабильный режим и нужную t. Покупаться в душе не может быть и речи. 1 раз из 10 он может выйти через 1-2 минуты на нужную t и держать её, а в основном мимо. Такое чувство что у него модуляция то слишком сильно вперед...
Последнее сообщение
После установки котла на протяжении 1.5 лет проблема с ГВС t плавает +-5. Если установить воду допустим 43 градуса котел первые 5 мин может выдавать 39 потом за 5-10 сек переходит на 45 потом через время опять уменьшает когда ванная уже полная он только может выйти на более менее стабильный режим и нужную t. Покупаться в душе не может быть и речи. 1 раз из 10 он может выйти через 1-2 минуты на нужную t и держать её, а в основном мимо. Такое чувство что у него модуляция то слишком сильно вперед...
Добрый день. Есть ли возможность спаровать котел Slim 1.620 + надстройка полутурбо Protherm PT50. По моим размышлениям на плате должны быть контакты на ТУРБО, как на Slim 2.300 FiN. У кого какие мнения, поделитесь! :)
Добрый день всем, простите чайника за глупый вопрос, скажу сразу, котел покупал не я и устанавливал тоже не я. Этот котел двухконтурный или нет? Стоит у тещи в деревне, батареи греет, вот хотел тёщу порадовать запустить горячую воду а получит или нет не знаю, смотрел в инете и на форуме , похожего не нашел. :roll:
Доброго времени суток, перестала работать система ГВС , отопление работает в норме. При включении горячей воды из крана течет холодная, не срабатывает горелка... подскажите в какую сторону копать?
Последнее сообщение
С большой долей вероятности заклинила турбинка расходомера (см. рисунок 16 Е в параграфе 28)...
Поменял датчик расхода воды на новый,предварительно проверив что турбинка крутится... параметры А08 не изменились. :( подскажите что ещё можетбыть?
бессмысленно менять в таком случае на новый...может попробовать датчик холла проверить - отцепить его и поводить у него магнитом?, или повращать оставшейся турбинкой, магнитной частью ее?
Подскажите как правильно завершить дымоход. коаксиальная труба выходит из подвала на улицу и поднимается на 2.5 м, у меня есть в наличии отвод 90 и труба с наконечником для горизонтального расположения, могу ли я смонтировать дымоход из этого или мне придется покупать вертикальную погодную насадку?
BAXI ECO FOR 24, комнатный термостат должен иметь сухой контакт
или допускается коммутация через семистор? В тёплом городе дали реле Basic Termostat 24 vac ano wfht 003 , а в нём семистор и питание схемы 24 в, я и сомневаюсь. Спасибо.
Последнее сообщение
похоже правильно сомневаетесь...тут только развязка через реле 24В...
Если подключить датчик температуры улицы, то согласно мануалу, на панели котла нужно задавать уже не температуру воды в контуре отопления, а номер кривой, по которой котел сам будет устанавливать температуру воды. Это понятно. Но что будет на индикации во время работы отопления - все тот же номер кривой (что мало информативно) или реальная t воды в контуре?
И вообще, кто-нибудь пользовался внешним датчиком? Я предполагаю поставить его, чтобы ручками не подкручивать температуру в контуре в...
Последнее сообщение
Вы правы. И еще уличный датчик работает как-бы с упреждением, термостат (термоголовки) отрабатывают по факту , как-бы спохватившись: Ой! Холодает! Надо греть! , что не совсем оптимально. Самое лучшее - это сочетание коллективного погодного регулирование и индивидуального (по помещениям) термостатного.
Здравствуйте! В инструкции на котел указано, что при работе значок ГВС должен мигать, у меня он горит постоянно, горелка не включается. На отопление котел работает нормально. Прежде чем вызывать специалистов, хочу понять - может просто я что-то делаю неправильно?
Планируется покупка котла NUVOLA-3 Comfort 28Fi.
Не понял из инструкции - на какое расстояние можно вынести переднюю панель с датчиком температуры? До гостинной у меня примерно 6 метров.
Либо второй вариант - есть внешний таймер-термостат Ауротон. Нужно ли что-то докупать, чтобы подключить контакты реле термостата (в инструкции что-то говорится про релейную плату)?
Последнее сообщение
В описании указано буквально следующее:
Внимение: подключение дополнительного комнатного термостата возможно только при наличии релейной платы зонального управления (приобретается отдельно – см.параграф 27) .
Здравствуйте. Дом 70 кв.м. Мне понравился настенный двухконтурный котёл BAXI ECO FOR 24 (атмосферный). Скажите, не слишком ли большой запас мощности и не будет ли чрезмерно неоправданный расход газа. Спасибо. ( без тёплых полов)
Кабардино-Балкария. Семён.
Последнее сообщение
не слишком ли большой запас мощности Не слишком. Ибо 24 кВт - это ведро горячей воды в минуту (точнее 11,5 л/мин при нагреве на 30С) ;)
Здравствуйте, у меня котел baxi main-24, работает где то 4 года, неделю назад перестала вручную регулироваться температура ГВС (посредством регулятора на панели управления). Даже если регулятор установлен на минимуме, все равно нагревает воду на всю катушку до 80 градусов по индикатору. Подскажите что может быть.
Спасибо.
Всем дорое утро, кто подскажет провда ли котел 2.230i в первые 30 мин. выдает 500 литров горячей воды. В настоящий момент стою перед выбором котла со встроеным бойлером на 50 литров (что компактно и удобно) или отдельно котел, и бойлер на 80или 120 литров (по габоритам в котельной только только). в доме две душевые и четыре умывальника. как по производительности подобрать, чтоб было комфортно принимать душ.
Если котел 2.230i дествительно выдает больше 200 литров в первые 30 мин. то меня это...
Последнее сообщение
попробуйте дня начала на 10 л/мин помыть посуду и вы сразу поймете много это или мало :lol: :lol:
Около года на даче во Владимирской области работает котел MainFour 240F.
Зиму отработал хорошо, в марте вдруг стала выскакивать ошибка - E-03.
Вызвал деятелей из обслуживающей организации - те приехали, посмотрели котел, вынесли вердикт: помирает вентилятор (они его называли турбиной ), взяли с меня 1,5 тыс. за вызов и уехали.
Я снял крышки, добрался до вентилятора, покрутил пальцем крыльчатку - крутилась с трудом.
Позвонил в техподдержку Baxi - там...
Последнее сообщение
Снимать его не надо, - это защита подшипника. Самая распространеная проблема с вентеляторами - поподане абразивной пыли в этот подшипник с последующим его выходом из строя...
Доброго времени суток, проясните поведение котла:
Котел ECOFOUR 24F давление по встроенному манометру 1,5 то есть норма, при включении циркуляционного насоса (горячая вода или отопление) давление на манометре падает до 1,2 в зеленом секторе. При окончании рабаты (горячая вода или отопление) давление на манометре возвращается на 1,5. Вызывал специалистов из сервиса они сказали что это норма для котла, так и должно быть. Правда ли это или есть какая-то неисправность?
Последнее сообщение
Так датчик минимального давления тоже по идее должен увидеть падение давления и отключиться.
Это-то понятно. Просто у пользователя с ошибкой по давлению проблемы нет, беспокоится только глядя на манометр. Оттого и прессостат в данном случае ни причем.
Добрый день.
На днях приходил к нам газовщик на обслуживание и сказал следующее - у вас нестабильная температура горячей воды т.к. вы вместе с горячей открываете холодную воду. а нужно на котле выставить такую температуру воды, чтобы не открывать холоднуюд
Прокомментируйте, пожалуйста.
Последнее сообщение
А еще есть китайские душевые кабины, в которых прежде чем войти, нужно открыть воду в умывальнике, чтобы дать котлу разбор, иначе финиш.
Собственно вопрос что можно посмотреть самому при наличии пряямых рук но без опыта ковыряния в полуавтоматичсеких котлах. прессостат, горелку? как понять что не работает?
Последнее сообщение
Штуцер отбора дымовых газов это называется и нужен чтобы сунуть газоанализатор. Служит он лет пять, затем бывает лопается при попытки снять вентилятор, мы их частенько на старых майнах и компактах меняем, код 5409480 в розницу 2 евро.
Люди помогите чайнику разобраться с котлом BAXI MAIN 24 Fi. Купил дом с рабочим котлом, но может неправду сказали.
1. Входящее давление воды низкое и приходится поднимать насосной станцией с режимами включение 1,4 атм/ выключение 2,8 атм. Соответственно скачки давления происходят и это приводит к изменению температуры воды в системе ГВС после котла. То есть при включении насоса вода течет холодная и нагревается только после стабилизации давления на уровне 2-2,4 атм. Это конечно объяснимо,...
Здравствуйте. Несколько дней назад появился резкий неприятный запах у выхода горячей воды, напоминает немного хлористую воду.
На входе холодная вода идет хорошая. Если котел отключить и дать ему остыть, то запах не исчезает, и вода соответственно идет холодная. После простоя 3-4 часа вода из котла идет как ржавая, затем цвет воды становится более прозрачным.
Подскажите, что это может быть? В какую сторону копать?
Последнее сообщение
Смотрю РРЦ на запчасти.
Бойлер в сборе, для Slim 2.xxx i (артикул 3603630) - 549,22 эуро....
Спасибо. Я у нас в Питере уже узнал ценник. 22 тыр сам бойлер и 8тыр замена, плюс месяц на заказ.
Вполне адекватно.
Подскажите пожалуйста
Ситуация такая, на лето отключил котел, понадобилось его запустить
при включении розжиг щелкал одиночными выстрелами раз в 10-15 секунд, перезагрузил котел
он запустился как обычно(нагнал температуру и потух), второй раз котел уже не запускается,
после перезагрузки он вроде бы пытается разжечься, но длительность работы розжига сокращается до 1 - 2 секунд,
срабатывает блокировка газа и розжег начинает щелкать одиночными выстрелами раз в10-15 сек.,перезагрузка не помогает,...
Последнее сообщение
Не знаю :( ... Может специалиста пригласить. Тока договориться, что оплата за результат :roll:
Одна из самых дорогих моделей, прекрасный котел, все здорово, но абсолютно непонятно почему производитель не сделал подсветку экрана панели управления.. Копеечное же дело!
Может быть кто-то уже приделывал подсветку? Не поделитесь опытом?
Последнее сообщение
Я, и тем более Вы, не знаю схемы, как сейчас осуществляется питание панели. Производитель не считает нужным информировать о таких подробностях... даже своих сотрудников. Поэтому судить можно-неможно, сложно-несложно я судить не могу, - не хватает информации.
С другой стороны значимость такой свистоперделки (извините за слэнг, но не смущает же никого эротичное разъем папа-мама :D ) для массового потребителя на мой личный взгляд преувеличена...
По поводу пожеланий - велком(и про подсветку тоже)!...
Устанавливал самостоятельно в загородном доме Nuvola 3 Comfort 280i ,
поскольку ремонт еще продолжался, включил толко на режим отопления - работает больше месяца.
В эти выходные попытался включить ГВС - упорно падат в неисправность с кодом 12Е (Нет сигнала от дифференциального гидравлического прессостата)
параметры давления на котле в зеленом диапазоне (пытался и понижать давление и повышать).
В режиме только отопление - включается, ни в режиме только ГВС ни в ГВС+отопление...
Последнее сообщение
Лучше поздно чем никогда....
... ситуация разрешилась сама :
с приходом весеннего тепла котел был отключен и тут обнаружилось подтекание
в соединениях радиаторов, после придания должной герметичности системе все стало ок.
Добрый день, после молнии, котел стал вести след. образом - происходит розжиг загорается горелка на дисплее загорается иконка пламя , но через 3 сек. происходит след. - датчик пламени не видит пламя и отключает котел по ошибке. Заменой датчика пламени вопрос не решен. Заменой платы все исправил. Теперь собственно вопрос - имеется несколько таких же сгоревших плат. Кто знает какой модуль на плате заменить (взять с др. плат.) чтобы оживить плату.
Плата CS0261F, котел MainFour 240 F
Добрый! ECO Four 24f при отключении электричества переходит на питание с бесперебойника + стабилизатор, но после программной остановки по достижению заданной температуры НЕ ЗАПУСКАЕТЬСЯ СНОВО, выдает ошибку: нет поджига . Что посоветуете? Заранее спасибо!
Здравствуйте, не нашел поиском подобной темы, мой газовый настенный Baxi на 50 литров тухнет после того как нагреет воду.
Так же проблемы с розжигом, зажечь запальник получается только следующим образом: я нажимаю крутилку температуры подавая газ и одновременно щелкаю запальником несклько раз, тогда он зажигается, если отпустить крутилку сразу гаснет, я жду минуту после этого опускаю и запальник остается горящим, затем кручу температуру и все прекрасно зажигается, вода нагревается до...
Последнее сообщение
скорее всего нужно более глубже почистить..то до чего вы не добрались..
Добрый день. Хотел поинтересоваться. Допустим имеем систему с верхним розливом с неотапливаемого чердака. Котел (nuvola 3comfort) работает по комнатному термостату. Возможна-ли гипотетически разморозка системы на чердаке, если на улице глубокий минус в тех случаях, когда котел днем поддерживает одну температуру, а на ночь переключается на экономичный режим и в следствии этого простаивает не меньше 2 часов. Предусмотрен ли в мозгах котла алгоритм действий для описанного мною случая? Знаю что...
Последнее сообщение
Не забываем, что Main Digit, Eco3 и Eco3 Compact тоже есть котлы третьего поколения. Но у них OpenTherm отсутствует. Так что из третьего поколения только Луны с Нуволами и остаются...
Все понял, я имел ввиду только действующий модельный ряд.... Если на то пошло эти поколения притянуты за уши, MAIN преобразовался в Digit, а потом сразу Four! Серия LUNA 2000 сразу в LUNA-3, хотя до 2000 года тоже была LUNA еще с пилотным запальником по-моему, NUVOLA вообще встречалась с брендом OCEAN Idroclima...
Помогите советом! Пропало ГВС. При включении горячей воды датчик протока горит красным светодиодом и табло показыфвает расход воды но горелка не разжигается. При этом отопление работает нормально. При открытии крана горячей воды работа отопления прекращается и горелка тухнет. После выключения горячей воды опять включается отопительный контур и зажигается горелка. Что проверить????
Последнее сообщение
Так фильтр находится в датчике протока, в чем проблема то? Или фильтр стоит на подводящей трубе?
Здравствуйте, как подружить котел с дополнительным насосом в связи с нехваткой встроенного насоса на тп?
Последнее сообщение
Здравствуйте, как подружить котел с дополнительным насосом в связи с нехваткой встроенного насоса на тп?
Если просто воткнете насос в помощь к основному, будет работать, но не очень долго. Плюс никто не скажет какой вред будет нанесен котлу, так как будут постоянные скачки давления в котле при переключении на бойлер.
Значит в данном случае есть такие варианты (в порядке возрастания бюджета):
1. Поставить насос и запитать через промежуточное реле. Реле будет переключать фаза, которая...
два месяца назад приобрёл, Фильтр полифосфатный для котла проработал в нормально режиме,
3 дня котёл начал сходить сума блокировать насос на ГВС (E25) , на отопление нормально работает, пришлось опять разобрать котёл и промыть клапана, которые переключат между гвс и отопление котёл заработал опять в штатном режиме и горячая вода (ГВС) опять пошла..
что можете посоветовать, чтобы мне опять через два месяца не пришлось устраивать ему промывку, меня это напрягает
я...
Последнее сообщение
Я так понимаю у человека полифосфатник из каталога Baxi стоит. Иначе почему к Представительству претензия?
Котел Baxi MAIN Four 240 F закрытая камера сгорания. Ситуация такая: Клиент уезжает на всю зиму в теплые края :P . Систему отопления слил, трубы воды, и отопления от котла открутил, газ и электричество выключил. Вопрос, в теплообменники котла вода останется или вся полностью стечет? Может как-то продуть или снять теплообменник, чтобы его не прихватило в зиму. Ведь, наверное, в теплообменники что-то осталось, все полностью не стекло. Что посоветуете?
Последнее сообщение
Не надо ничего продувать, битермический теплообменник даже при заморозке с водой не умирает, клипсы тока срывает и все, а вот если бы вторичный пластинчатый ТО был я бы порекомендовал его снять и слить из него воду, он вздувается если не полностью слит.
Добрый день! Котлу 8 лет. Промывался 3 раза, менялся вторичный теплообменник, ГВС вскрывал, промывал. я понимаю что это трёхвходовой клапан, но я его промыл, мембраны родные целые, может не там копаю?
Последнее сообщение
Поменял кольцо клапана как советовал nike, батареи греться перестали, котёл исправен. Спасибо за помощь!
Добрый день. Недавно стал счастливым обладателем газового котла BAXI Eco Four24 и сразу же столкнулся с проблемой, отсюда и вопрос. Подскажите пожалуйста, может быть кто-то знает или сталкивался с подобной проблемой. У меня не получается установить уровень температуры на ГВС. Т.е. я хотел бы выставить один раз, допистим 35 градусов и забыть про это, т.е. как бы сохранить настройки. У меня вместо этого температура постоянно плавно увеличивается и ничего не могу с этим поделать(
Последнее сообщение
У меня на BAXI Fourtech 24 такое было. F09 уменьшил с 100% до 55% .
Уменьшал F09 до 35%, толку никакого( Тем-ра все равно медленно растет до макс. значения. По поводу расхода пока затрудняюсь ответить.
Добрый день УВАЖАЕМЫЕ. Помогите разобраться. Котлу 2 дня с момента установки, устанавливал сам. СО работает отлично, а вот ГВС горелка зажигается только при полностью открытом кране горячей воды, около 9 л/м и тухнет при 5л/м. При 7 л/м не загорается уже. Гидравлический прессостат снимал-грязи нет. Помогите.
Подскажите, пожалуйста, как можно диагностировать неисправность. Котёл работал отлично. Утром пропала индикация на табло.
1. Прозвонил провода (на табло, 220В) - целые.
2. Проверил предохранитили - целые.
3. Когда включаю котел в розетку начинает гудеть (как и должен) потом выключается.
как диагностировать выносную панель и плату в котле?
Буду рад советам.