Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Всем доброго дня!
В июне этого года приобрел Luna 310Fi, больше месяца пролежал, сегодня только установил. Пока подключил только ГВС, выходы отопления закрыл кранами, контур заполнил водой. Включил в режиме Лето .
На ГВС выставлена стандартная температура 60 градусов. При включении крана на полную котел прогревает воду до 60 градусов и выключается, при падении температуры до 40 включается, но нагревает незначительно. В итоге температура плавает в диапазоне 32-45 градусов при хорошем напоре воды...
Последнее сообщение
В данном случае не принципиально, но по-хорошему надо бы. Через байпасс лучше кусок воды в т/о греть, чем воздух.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Можно патрубки ХВС-ГВС заглушить, а после заполнения открыть вентиль подпитки, чтобы второй контур на котле заполнить. Только там воздух один фиг останется, поэтому глушить лучше сразу кранами, а не заглушками.
В последнее время заметил, что при включении горячей воды , стали нагреваться ближайшие к котлу батареи. Отопление выключено.
Почитал на форуме, что при включении горячей воды, мотор 3 ходового клапана должен щелкнуть и перевести клапан в нижнее положение.
Пробовал и отопление включать и горячую воду - мотор не реагирует. Питание на мотор приходит.
Менять только мотор или сразу и клапан?
Подойдёт ли комплект 3х ходового клапана fugas?
Артикул именно как на моторе, нигде не нашел, но в...
Последнее сообщение
Отключил через панель управления котел.
Отключил из розетки.
Перекрыл подачу воды и антифриза в и из котла.
Слил воду из бойлера накопителя.
Снял насос (он мешает подлезть к верхней гайке)
Снял моторчик клапана.
Снял сам клапан.
Собирал в обратной последовательности.
Котёл работает с 2006 года.
Nuvola 280 fi
Matr B62235264
Сегодня возникла проблема:
включается кратковременно, потом практически сразу мигает лампочка индикации 80градусов и гарелка гаснет. секунд через 10 опять кратковременно включается. И так по кругу .
Если поставить регулятор на минимум, то при достижении этой температуры в бойлере хождение по кругу прекращается.
Могу видео в вотсап прислать.
тел 8977 4739073
Что делать? С чего начать?
никаких ЖК дисплеев на этой модели нет, какие-то...
Последнее сообщение
[quote= AlxAl ] 50250 пардон, там кроме если мигают индикаторы 6 и 7 то неисправен датчик бойлера - ничего нет.
Чего вы лечите то меня? Включаем голову и начинаем понимать, что читаете.
Nuvola ошибки.png
А по вашим словам:
[quote= AlxAl ] 50102 потом практически сразу мигает лампочка индикации 80градусов и гарелка гаснет
Я вам ответил:
[quote= Bahus ] 50110 Позиция 131 на схеме. Их в котле 2. Вам нужен не тот, который в бочку вкручен, а тот, который в трубке. Артикул 8434820. 11,23 евро...
Добрый день.
Подскажите, в чем может быть проблема:
Котел находится в летнем режиме, при открытии крана с горячей водой, котел запускается, греет воду нормально, нов скором времени срабатывает защита и мигают лампы 30 и 40.
Запустить котел можно только сбросом.
Что посмотреть в первую очередь?
Спасибо.
Последнее сообщение
Может правда крутилка глючит. Илья, а где эта тетрадочка? ))
Здравствуйте. Может уже было. Есть гидрогруппа 711286700 от Eco5 compact 1.24F, можно ли размороженную левую часть этой группы поменять на 711033600 (гидравлическая группа прямой подачи) от есо 4s 24F?
Спасибо :)
Последнее сообщение
Нет, нельзя.
Первый артикул от одноконтурника, второй от двухконтурника.
У второго дырок больше. :)
Товарищи, Отечество в опасности! Отечество переживает кризис, Товарищи.
Только что установили (да, своими силами) Luna 3 1.310 Fi (НЕ комфорт) + бойлер Premier Plus 100 л.
Мотор трехходового крана встал как родной.
F03=05
Доп насосов в системе отопления нет.
Бойлер греется отлично, но при этом труба подачи отопления тоже немного (*значительно меньше трубы подачи на бойлер) греется и разогревает аж все батареи первого этажа...
Мог ли поставить мотор трехходового не так ?
Подключал мотор по...
Последнее сообщение
А на отопление нормально работает (переключается)?
Привет. Столкнулся с проблемой. Котел baxi luna 3 310fi. Подключен трехходовый и подключен внешний бойлер. Все работало более менее. Недавно появилась ошибка e25, сброс ошибок котла помог. Сейчас опять выскочила эта ошибка и уже нечего не помогает. У меня два котла стоит таких, методом проб, поменял плату местами на котлах. Плата с котла где горела ошибка е25 так же выдала ошибку на исправном котле. А плата с исправного котла запустила котел и все заработало. Из чего следует что дело в плате....
Последнее сообщение
Пробегитесь по F параметрам и выставьте как в инструкции заводские. Эт на всякий случай.
Котел Baxi Eco 4s 10F в работе менее года. ГВС как таковым не пользовались. Пришёл сезон отключения горячей воды, и решили перейти на гвс от котла. День отработал в штатном режиме. Сегодня при включении (открытие кран) горячей воды выходит ошибка е25 с последующей е26. В режиме отопления все работает штатно. В режиме ГВС проток идет, вода из крана идёт холодная а котел уходит в ошибку е25.
В чем может быт причина? В какую сторону копат?
Последнее сообщение
Не ГВС. Отопление. 2 медных трубки от первичного теплообменника
Добрые день.
Суть проблемы следующая: имеется котёл Baxi ECOFOUR 24F, подключенный через стабилизатор напряжения, летом в дождь всегда отключаем питание, чтобы ничего не сгорело, т.к. подобное уже однажды произошло с другим котлом. Вчера утром выключили питание котла, предварительно переведя в режим OFF, вечером была гроза, отключали электричество. Сегодня пытаемся включить котёл, но он никак не реагирует на нажатие кнопки вкл.
Собственно вопрос - что могло произойти? Я бы ещё понял, если бы...
Последнее сообщение
Для начала предохранители в котле проверьте. Вдруг повезло.
И да. Кнопка off прибор из электросети не убирает. Не только котла касается. Ну и про газовую магистраль уже сказали. Диэлектрик must have.
Приветствую,помогите пожалуйста с проблемой! начну с начала) котел 24f, контур отопления разделен два контура, батареи второй этаж и теплые полы на первом.Теплые полы собраны полностью с подмесом, насосом на подачу в пол,коллектор на 5 выходов, на второй этаж выведены трубы и закольцованы, для временной проверки циркуляции,так как батареи будут на следующий год.На весь данный узел ушло примерно 10м трубы пропилен 32. Залит теплогент *termagent eco* 50 л.(вместе с полами) ГВС не...
Последнее сообщение
Циркуляшки охлаждаются теплоносителем. Представьте что вы 85 на подачу поставили. И все равно ему комфортно будет.
Ну а фотку Охлобыстина не буду цеплять. Выше уже всё написали.
Добрый день. У нас котёл mainfour 240f. Последнее время при включении режима ГВС работают батареи отопления. Вызывали обслуживающую организацию, почистили, сделали То. Но ситуация не поменялась. В чем причина
Всем привет! Снял квартиру, тут котел (ему несколько лет и Скорее всего ни разу не трогали) main5 24f серийник 133448168. Проблема в том что в летнем режиме 1е: долго нагревается ГВС, 2е: одновременно с ГВС начинают греться радиаторы. В чем может быть проблема? Вызывать мастера или если руки из нужного места можно самому справиться?
Заранее спасибо за помощь!
Последнее сообщение
[quote= Bahus ] 49999 Посмотрел фотку - офигел.
Резюме: Кулибины никогда нас без хлеба не оставят. :mafioso:
Котел после грозы перестал зажигать пламя и подавать газ. Подключен через APC Smart-UPS 1000, без диэлектрической вставки на газовом шланге, без заземления(буду исправлять но уже поздно). Плата LMU33. Газовый клапан Sit 845 SIGMA.
Описание:
При включении котла загорается собственно лампочка включения, через некоторое время как и должно загорается индикация нагрева ГВС(или отопления смотря что накрутить). Но розжиг не происходит. При переводе на отопление, тоже самое, при этом насосы...
Последнее сообщение
скважина есть? лучше к ней или 3 по 3 треугольником
Добрый день.
Котел ECO-5 Compact 24, пользуемся месяц, установлен в новую квартиру (новостройку), думаю настройки заводские.
Вопрос по ГВС, точнее 2 вопроса.
1. При выставленной температуре ГВС на котле 60 гр., после того как выключаешь воду монитор отображает температуру воды 65-67 гр. выше установленной. Скажите это нормально? Мои познания очень далеки.
2. При включении горячей воды в ванной, температура на выходе скачет, сначала горячая, потом протока прохладной, снова горячая. В принципе...
Последнее сообщение
А08 смотрите во время рзбора. Возможно слабо открываете. Поэтому и перегревает. Расход должен быть не менее 5 л в минуту
Здравствуйте! Проблема моя банальна. В поиски тем подобных сотни. Открываем горячую воду, горелка не запускается. Краник на экране горит. Ну начитавшись форума решил вызвать мастера. А он будет только в понедельник. Посидел подумал, опять же на форуме нашел видио о устройстве трёхходового клапана, начал разбирать. С горем пополам извлек турбинку, грязь в ней была, чему я очень обрадовался, но не тут то было. К слову параметр а08 05 показывает при одном открытом кране и 19 при двух. Отопление...
Последнее сообщение
Если датчик Холла реагирует на магнитное поле насадки шурика - он скорее жив. К тому же, на моей памяти эти датчики оооооочень редко выходят из строя. А чтобы врать начать - так вообще ни разу не было.
Так что скорее всего пошла вразнос турбинка. Тем более что иногда вообще ноль кажет.
Я бы начал с замены самого датчика протока. Только ценник негуманный, особливо если диагноз неверен. 710048100 артикул. Цена 22,69 европейских денег.
Здравствуйте, имеется котёл baxi luna comfort 310 fi
Проблема такая, после чистки котла (разбор до нуля) собрал, запустил, ошибок не выдаёт.
Отопление работает, но при открывании крана ГВС - вода проходит через вторичный теплообменник, котёл на ГВС не реагирует.
Есть подозрение, не срабатывает датчик приоритета на ГВС (ДАТЧИК ПРОТОКА)
Что случилось с ним не знаю, как его проверить?
Отправлено спустя 48 минут 50 секунд:
Один раз запустился котёл на ГВС
Потом опять молчок
Последнее сообщение
принцип работы - турбинка. Обороты считываются датчиком Холла.
Всё понятно.
Сегодня купил датчик протока, котёл на (ГВС) заработал
Спасибо всем, тема закрыта.
Всем доброго времени. Есть такая проблемка Baxi eco4 умер после грозы,блок питания востановил ,плату запустил но теперь она не дает искру, катушка розжига в порядке, газовый клапан открывает
подскажите куда копать??
Спасибо
Последнее сообщение
[quote= Starik ] 49912 копать
и выполнения норм ПУЭ...
Baxi ECO 3 240 Fi стоит летний режим, а батареи на 2-ом этаже горячие.
Очень не понятно? Все отключено на лето, а батареи на 2-ом этаже горячие.
В чем причина?
котел фортеч 24 турбированный выдает ошибку 05 и периодически вместе с ней выпадает 26 я ошибка котлу 4 года нужно ли менять датчик или проблема не в нем .воздухоотводчик на вид весь в солях жесткости.может из за воздухоотводчика проблема
Последнее сообщение
датчик накладной пластинчатый.треск в теплообменнике вроде не слышал .он бы по перегреву отключился бы наверное. такого не
было
Добрый день. Столкнулся с непонятным мне моментом. Котел ECOFOUR 24F находится в летнем режиме. С периодичностью примерно раз в час включается вытяжной вентилятор примерно на 1-2 минуты. Подскажите пожалуйста, это поломка такая или какая-то функция. Если функция, можно ли периодичность изменить. Заранее спасибо.
Последнее сообщение
Разжигаться не пытается. Индикации тоже никакой не было. Спасибо, будем пробовать перекрывать гвс, как доберемся до котла.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста котёл BAXI MAINFOUR 240F.температура воды выставлена на 36 градусов, а выходит из крана 47.подскажите, пожалуйста, в чём причина.
Последнее сообщение
[quote= ahdrew ] 49784 подскажите, пожалуйста, в чём причина.
Лето настало. :D
Холодная вода уже не такая холодная, а котел мощный, вот и кипятит воду. Пытаться разбавлять горячую холодной - только хуже делать. ;)
Добрый день! В прошлом году поставили котел MAIN FOUR 18 F, отработал всю зиму на ура. Летом был ураган и сгарел стабилизатор напряжения. Купил новый... подключил котел. Но все как-то с проблемами грел воду, день-два... потом вырубился...
сгорел предохранитель ... опять поменял ...
но я заметил на плате трещину ... фото прикреплю ... что это может быть? EAF9C1D9-D6BB-47E4-8DB2-91BABC2E830E.jpeg
Последнее сообщение
Загнется-не загнется, если не надолго. Но тянуть с заменой не надо.
Странно, что от грозы ШИМ-ка не вылетела, а только варисторы по перенапряжению.
Кстати. В нормальных стабилизаторах такие варисторы на всех контурах стоят. И лопаются прежде всего именно там. У вас то какой стабилизатор?
Котел: Baxi Nuvola 3 Сomfort 320Fi, на вводе воды в дом стоит редуктор давления, на выходе (вводе в котел и краны) 3 атм.
4 года полет нормальный, последние несколько месяцев стал сбрасывать воду через предохранительный клапан.
Давление по-манометру котла в норме, не шевелиться, 1.5 атм. Проверил расширительные бачки (встроенный в котел и дополнительный), примерно одинаково на обоих, чуть ниже 1 атм.
Воду сбрасывает в основном вечером, когда больше разбор горячей воды (все...
Всем доброго времени суток. Высветилась ошибка E10 , упало давление. Хотел добавить воды, не тут то было. Кран заклинило. Пытаться открутить из всех сил, не буду. Можно еще хуже сделать. Может кто сталкивался с подобным, там есть гайка, но трогать пока тоже не хочу. Как говорится, не знаешь броду, не лезь в воду. А зимой было наоборот , пару раз он сам по себе приоткрывался. Естественно давление зашкаливало, что аварийный сброс был. Есть варианты решения?
Последнее сообщение
[quote= Bahus ] 49701
Иваново проскакивает один АСЦ по остаткам. Звоните туда.
Спасибо, схожу к ним. Пока отдал вентиль знакомому, он раньше ремонтом котлов занимался, обещал посмотреть.
До последнего момента думал что бертеливские платы от 4s, Экофора не имеют болячек. Но за последние пару месяцев мы осушили свой склад по этим платам. Причина обращения клиентов одинаковая котел разжигается на секунду появляется индикатор пламени и тут же гасится, затем через пару секунд снова разжигается. Такое тактование происходит бесконечно без выпадения в ошибку. После снятия одного из черных кабелей с модуляционной катушки клапана, котел разжигается и работает на минималке без капризов....
Последнее сообщение
Э не. В цепи тебе что угодно будет показывать. Кроме того - сопротивление это не к кондёрам.
Для проверки его надо выпаять. Погугли, масса сайтов где описывается как проверять конденсаторы.
Да и мне кажется проще купить пару и перепаять. Ну а там при следующем выезде тупо проверить. Ну или в офисе на котле насухую с имитацией розжига.
Хотя вот тут уточнение про грозы появилось.
Вроде бы после молнии выгорает оптрон, который рядом с блоком розжига (на память номер элемента не помню). Если плату...
У Baxi ECO 3 240 Fi вода греется и течет из крана, но через несколько минут прекращается подача воды из крана на 30-90 секунд, потом снова течет вода из крана чуть теплая и нагревается постепенно.
Раньше интервал был 10-30 секунд, сейчас больше стал.
В чем проблема?
Проблема в котле или нет?
Проблема с подачей холодной воды или нет?
Последнее сообщение
Что с индикацией на котле во время отключения? Значок краника горит-мигает? Значок пламени горит/нет?
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Трубка подачи отопления под котлом (левая) нагревается при работе ГВС?
Отправлено спустя 12 минут 23 секунды:
Опля. Смотрю у вас параллельно тема открыта с моим последним уточнением.
Тогда надо прежде трехход смотреть чего делает во время отключения. Точнее чего котел с ним делает. То ли он его на отопление переводит, то ли сам трехход дырявый . Ну...
Здравствуйте форумчане! В кратце при включении ГВС через не большое время начинаеться грохот ооочень сильный такое чувство что сейчас чтото блин оторветься,вода грееться но плохо,быстро скидываеться при включении и долго греет. Похоже вроде и на бурление даже не знаю что делать подскажите пожалуйста.
Последнее сообщение
Ты прав, люди ещё не придумали теплообменник со 100% кпд (недорекуперацию к нулю не свели). ;)
У тебя что, никогда газовой колонки не было? Она ж работает почти аналогично, тоже ждать надо, пока горячая пойдет. :D
Здравствуйте.
Котел в эксплуатации меньше года. В зимний период нареканий не было. Пока идёт этап отделки помещений. Недавно заметил, что котел начал сильно гудеть при работе, одинаково и на отопление, и на ГВС (пробовал в разных комбинациях). Ошибок нет. Греет нормально. Причем гудит КМК именно вентилятор вытяжки. Сначала выключается он, гул проходит, а потом ещё несколько минут слышно тихо работающий насос. Подозреваю, что строительная грязюка набилась. Самостоятельно прочистить реально? Есть...
Последнее сообщение
Точка положительного давления для Ветури, инфа 146%.
Ищи по корпусу где подсасывает или по воздухозабору.
Добрый вечер, имеется mainfour 240f, при отключении отопления и работе только на нагрев воды котел начинает подкапывать с места, обведенного кружочком на фото! В чем может быть причина и можно ли вылечить это самостоятельно без спец инструмента итд?
IMG_0255.jpg
Последнее сообщение
Наличие клипсы как бы намекает, что этот узел не подразумевает присутствия нагрузки. Если предположить, что прокладка сама по себе деградировала и клипса от старости умерла..., но таких узлов в котле не один, так что, течь это не причина, а следствие.
Конечно необходимо заменить прокладку и клипсу, возможно, хватит котлу ещё на несколько лет простоять. Я к тому, что на разобранном узле, без прокладки, будет видно куда его ведет, на это надо обратить внимание и постараться исправить. И пусть у...
Котел модели SLIM 1.490iN 7E ATM.IT/ES, а код изделия WSB431493472 служил верой и правдой с 2008 года, обогревая зимой дом и радуя нас всегда горячей водой, вдруг стал барахлить.
Пытается зажечь газ, но только пламя горелки выходит на режим - тут же гаснет. Кратковременно загорается индикатор давления газа.
Труба чистая - небо видно, газовую горелку чистили осенью - с ней вроде тоже все в порядке.
Вилку в розетке переворачивал, сброс делал, подачу газа ограничивал, матом ругался, Богу молился -...
Последнее сообщение
[quote= Dream ] 49532 Где бы теперь старую плату отремонтировать?
Ищите электронщиков в городе. Но, судя по симптомам - ответ выше был более чем адекватен. Кроме того, это батареи чугунные долго служат, а вот электроника.... На заявленный срок службы котла хватило. Может ну её..
Добрый день! Котёл (модель в заголовке темы) продолжает греть батареи при отключенном режиме. Привод трехходового крана работает (его шток двигается при переключении режимов при снятом приводе) , шток в кране вверх вниз двигается-не закис.
Котлу год.
Буду признателен за совет.
Последнее сообщение
Включил сегодня котёл на отопление ночью. Парадокс: все работает корректно. Вода горячая как надо, а контур отопления чуть тёплый (фактическая температура обоих контуров соответствует выставленной на пульте).
Здравствуйте. Котел перестал греть воду в контуре ГВС. При включении горячей воды слышно, как загорается горелка и на табло растет температура воды, но из крана течет холодная. Напор не изменился. Контур отопления работает. Ошибок нет.
Подскажите, в чем может быть дело, и как это исправить?
Заранее спасибо!
Последнее сообщение
Ну да,в уме экофор был и было такое вот и написал. Извиняюсь!
спасибо за поправку!
Добрый день. Есть сабжевый котел, раздельный воздуховод 80 мм. С напряжением все в порядке, 230В, земля есть.
По приезду соседей (и только) начинает вываливаться E42 и после нее Е01. С открытой передней крышкой работает, но очень шумно и это не дело. Котел задыхается?
На фото воздуховоды, как были при застройщике, сейчас котел перенесен в сторону ~2 метра вправо + 2 колена по 90 градусов поворота.
Прошу помощи, как действовать? Вызывать газовщиков и пусть разбираются?
Последнее сообщение
[quote= plehan ] -запросите тех.паспорт на дом . Что в свидетельстве на квартиру указано ?
К сожалению, нет с собой. Указано там что-то типа жилое помещение , и номер. Права прописки нет в таком помещении на данный момент. Очень распространенная практика в Сочи.
Здравствуйте. Такая проблема. Иногда котел включает отопление в режиме лето. Сброс не помогает. Где копать? Котлу десять лет. Или готовить замену? Стал воду зимой похуже греть, не всегда на летнем режиме включается нагрев воды.
ЗЫ. Сервисов рядом нет. Я бы рад услуге специалистов.
Здравствуйте, у меня такая пробоема, котел в летнем режиме, при включении горячей воды котел начинает работать (шуметь) но пьеза не шелкает и газ не включается при включении отопления тоже сомое, котел Baxi eco 280I. Выключал питание, перегружал не помогло.
Здравствуйте. Проблема с тягой каоксиального дымохода в Luna 3 comfort (ошибка 03)
1. Вентилятор крутится вроде нормально. Нагара почти нет. Фото и ссылку на видео прилагаю.
2. Если немного ослабить крепление передней крышки - тут же начинает работать. (Такое ощущение, что в него попадает достаточное количество воздуха)
3. Если выкрутить в начале дымохода позолоченный болт- тягу палец чувствует. Засасывает. котел начинает работать. Закручиваю- опять встаёт в ошибку 03.
4. Пресостат щелкает....
Последнее сообщение
Доброго времени суток!
Аналогичная проблема с котлом BAXI Slim 1.230 FiN. Началось во вторник (дочь позвонила с дачи -нет горячей воды моргает лампочка 10 на 50 градусах). Простой перезагрузкой котла через R не лечится. Посмотрел на форуме и в интернете причины и варианты исправления. Приехал, втянул воздух через силиконовую трубочку от Вентури на пневмореле. Сразу завёлся. Отработал один или два цикла. Собрал крышки котла - вырубился. До полуночи ковырялся - единственная возможность заставить...
Добрый день. Установлены заводские настройки температуры ГВС 35-55 С. При этом при любой выставленной температуре на дисплее управления, вода из крана течет максимальной температуры. Поменял погружной датчик ГВС - не помогло. Ошибок не горит. Подскажите что попробовать еще? или сразу менять панель управления....
Последнее сообщение
Максимальной - это сколько?
При каком расходе? Банка, секундомер...
При какой температуре холодной воды? Выключить котёл, пролить воду, включить, посмотреть А00...
Серийный номер котла?
Добрый день всем.
Предыстория вкратце такая: котёл main four 240 f, Matr # C13761586, работает 4 года. Раньше раз в полтора- два месяца подпитывал, проблем не искал( понимаю, что неправильно, но что теперь то говорить). С началом холодов стал часто вставать с ошибкой Е10, очень быстро падает давление, дня три, четыре и в ноль. Принялся искать, нашёл течь в радиаторе в двух местах, устранил, не течёт, проверял на холодной системе, проблема не ушла. Пошёл дальше, провёл ревизию РБ, воздуха в нем...
Последнее сообщение
[quote= evilmaster ] 47577 Проблема 1 в 1 как у меня была.
День добрый. и как удалось решить проблему если удалось. Да, в СО вода.
Выдает ошибку 26, когда устанавливаешь температуру больше 60 градусов. Выключаешь, включаешь, некоторое время работает и опять ошибка. Если ставить 59 градусов, то работает без проблем. Воздух с батарей спускал, давление теплоносителя в норме.
Подскажите, что надо сделать.
Спасибо.
Здравствуйте! Имею в пользовании ,около года, ecofour 24F с раздельным дымоудалением/забором воздуха. Воздух забирается по отдельной трубе, сразу с улицы, длинна не больше 1,5метра. Дымоудаление через дымоходный канал.
В последний месяц стала часто появляться ошибка E03! Причем выскакивает, при выключении горелки, то есть, закрыл гвс через 5-10 сек появляется ошибка! Допустим, пользуешься гвс, закрыл, через 5 сек открыл, и ждешь 20-30сек пока горелка снова зажгется! Так же и при выключении...
Последнее сообщение
Дымоудаление/воздухоприток выполнен через адаптер или нет?
Если нет, то возможно поможет регулировка проема в трубе забора воздуха. В инструкции есть инфа (Переходной комплект на раздельные трубы (AFR) KHG 714061511)
Если не поможет, то надо смотреть на правильное размыкание пневмореле (возможно неисправно)
[quote= Star_omega ] 49192 Проверил приточную трубу, сквозняк из нее чувствуется отчетливо
Возможно такой сквозняк, проходя через вентури не даёт пневмореле разомкнуться
дравствуйте! Начало выбивать ошибку 0,1,котёл гаснет, гарантийщики сказали
что это из-за плохого заземления (плохой 0),но в 0,1 ошибке по поводу
заземления ничего нет. Прошу ПОМОГИТЕ!
Последнее сообщение
BAXI-Ural , Здравствуйте Ярослав. Давно хочу спросить, поможет ли делу гальваническая развязка?
baxi main 24fi не включается по ошибке датчика тяги
открываю заглушку маленькую, которая находится сверху котла, на трубе выхода отработанных газов,и котел начинает работать.
такое чувство что ему не хватает воздуха.
так же приоткрывал внутреннюю крышку где находится само пламя и вновь котел начинал работать, как бы опять ему не хватало воздуха,а при открытии шла подача воздуха и все заработало.
Периодически частотой один раз - два раза в месяц котел вываливается в ошибку блокировка газа .
При этом давление газа в норме.
Сразу после перезапуска как правило опять в нее проваливается , после второго перезапуска начинает работать, но со сбоями.
Сбои заключаются в следующем:
После включения горелки и ее успешного розжига загорается индикатор наличия пламени. Через небольшое время (30 - 60 сек) слышатся характерные разряды системы розжига , при этом индикатор наличия пламени начинает...
Последнее сообщение
[quote= BAXI-Ural ] 49176 Попадает ли объект ИЖС под СНиП 2.08.01-89* - да попадают . до 2001 г.-
Дата введения 1 января 2003 г Правила устройства электроустановок (ПУЭ)7-ое издание (утв. приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002 г. N 204))
Котел Baxi Fourtech 24 sn CSR46224368. Включаю в режим Лето . Начинает греться основной теплообменник и идет горячая вода в систему отопления, труба подачи ГВС - холодная. Снимал датчик NTC контура ГВС и фильтры D и E - все чисто.
В чем может быть причина. Есть подозрение на 3-ходовой клапан, ведь он должен переключить воду с основного на теплообменник ГВС?
Последнее сообщение
Илья спасибо! Ни хрена он не жжужал. Вынул привод, отверткой подвигал шток клапана, пошла горячая вода. Снял привод, разобрал - все целое, собрал, поставил - зажжужал при переключении режимов, но стал выдавать ошибки, снял, выставил в крайнее утопленное положение, поставил - пошел мыться в горячей воде :) Проблема решена, либо закисли контакты. либо подклинило шестерни.
Всем здравствуйте! Проблема такова: есть котел baxi main 5, потек, пришел мастер уплотнил датчик протока, после этого 2 дня все было хорошо. Ну а сейчас ни с того ни с чего на котле начинает менять иконка крана, будто он открыт, естественно он включает газ и начинает греть себя, так как краны закрыты он закипает и со страшными звуками вырубается. Если дать ему передохнуть, то пару часов-пару дней снова все нормально, после чего, происходит самовольное включение. Приходил тот же мастер снимал...
Покупали дом с установленным оборудованием (Luna 3, 7 лет). Вода жесткая, поэтому периодически заменяется теплообменник (их два, тот, который снимается промывается уксусом, лимонной кислотой). В этот раз заменили еще и фильтры. Напор воды слабый. При установке температуры воды 55-60 градусов, происходит нагрев, зажигается горелка, при температуре 43-44 гр. горелка гаснет, остывает до 38, потом загорается снова. Если опустить температуру до 47 гр., температура воды держится 45-48 гр. При...
Последнее сообщение
[quote= Zheka1976 ] 49147 Сообщается водопровод с системой отопления только в котле, а где?
Либо кран таки не закрыт, либо теплообменник пробит между контурами.
В любом случае котел вы похоже ухайдакали... :(
Замёрз водопровод, к котлу нет доступа воды. Давление упало, котёл не включается. Что делать???
Последнее сообщение
Первое - это устранить причину того, что давление упало - выше подсказали - подкачать расширительный бак, а может он требует замены уже? Ну и если полднимется давление, то и включится...
Всем здравствовать,подскажите пожалуйста!Котёл Fourtech F 24 в эксплуатации четвёртый год,стал недогревать воду в ГВС.Значок крана моргает,горелка горит,пламя модулируется,на циферблате показывает 45-50 градусов(выставлено на 47 градусов),а по факту вода из крана еле тёплая.Регулирую воду до 60 градусов-начинает идти более-менее тёплая.Напор воды постоянно одинаков,что раньше,что сейчас.Переключение режимов Зима-Лето результатов не даёт.Такое ощущение,как будто датчик температуры ГВС завышает...
Последнее сообщение
Разобрался,виновник-датчик температуры ГВС(лопнула вдоль погружная часть).