Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
котел фортеч 24 турбированный выдает ошибку 05 и периодически вместе с ней выпадает 26 я ошибка котлу 4 года нужно ли менять датчик или проблема не в нем .воздухоотводчик на вид весь в солях жесткости.может из за воздухоотводчика проблема
Последнее сообщение
датчик накладной пластинчатый.треск в теплообменнике вроде не слышал .он бы по перегреву отключился бы наверное. такого не
было
Добрый день. Столкнулся с непонятным мне моментом. Котел ECOFOUR 24F находится в летнем режиме. С периодичностью примерно раз в час включается вытяжной вентилятор примерно на 1-2 минуты. Подскажите пожалуйста, это поломка такая или какая-то функция. Если функция, можно ли периодичность изменить. Заранее спасибо.
Последнее сообщение
Разжигаться не пытается. Индикации тоже никакой не было. Спасибо, будем пробовать перекрывать гвс, как доберемся до котла.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста котёл BAXI MAINFOUR 240F.температура воды выставлена на 36 градусов, а выходит из крана 47.подскажите, пожалуйста, в чём причина.
Последнее сообщение
[quote= ahdrew ] 49784 подскажите, пожалуйста, в чём причина.
Лето настало. :D
Холодная вода уже не такая холодная, а котел мощный, вот и кипятит воду. Пытаться разбавлять горячую холодной - только хуже делать. ;)
Добрый день! В прошлом году поставили котел MAIN FOUR 18 F, отработал всю зиму на ура. Летом был ураган и сгарел стабилизатор напряжения. Купил новый... подключил котел. Но все как-то с проблемами грел воду, день-два... потом вырубился...
сгорел предохранитель ... опять поменял ...
но я заметил на плате трещину ... фото прикреплю ... что это может быть? EAF9C1D9-D6BB-47E4-8DB2-91BABC2E830E.jpeg
Последнее сообщение
Загнется-не загнется, если не надолго. Но тянуть с заменой не надо.
Странно, что от грозы ШИМ-ка не вылетела, а только варисторы по перенапряжению.
Кстати. В нормальных стабилизаторах такие варисторы на всех контурах стоят. И лопаются прежде всего именно там. У вас то какой стабилизатор?
Котел: Baxi Nuvola 3 Сomfort 320Fi, на вводе воды в дом стоит редуктор давления, на выходе (вводе в котел и краны) 3 атм.
4 года полет нормальный, последние несколько месяцев стал сбрасывать воду через предохранительный клапан.
Давление по-манометру котла в норме, не шевелиться, 1.5 атм. Проверил расширительные бачки (встроенный в котел и дополнительный), примерно одинаково на обоих, чуть ниже 1 атм.
Воду сбрасывает в основном вечером, когда больше разбор горячей воды (все...
Всем доброго времени суток. Высветилась ошибка E10 , упало давление. Хотел добавить воды, не тут то было. Кран заклинило. Пытаться открутить из всех сил, не буду. Можно еще хуже сделать. Может кто сталкивался с подобным, там есть гайка, но трогать пока тоже не хочу. Как говорится, не знаешь броду, не лезь в воду. А зимой было наоборот , пару раз он сам по себе приоткрывался. Естественно давление зашкаливало, что аварийный сброс был. Есть варианты решения?
Последнее сообщение
[quote= Bahus ] 49701
Иваново проскакивает один АСЦ по остаткам. Звоните туда.
Спасибо, схожу к ним. Пока отдал вентиль знакомому, он раньше ремонтом котлов занимался, обещал посмотреть.
До последнего момента думал что бертеливские платы от 4s, Экофора не имеют болячек. Но за последние пару месяцев мы осушили свой склад по этим платам. Причина обращения клиентов одинаковая котел разжигается на секунду появляется индикатор пламени и тут же гасится, затем через пару секунд снова разжигается. Такое тактование происходит бесконечно без выпадения в ошибку. После снятия одного из черных кабелей с модуляционной катушки клапана, котел разжигается и работает на минималке без капризов....
Последнее сообщение
Э не. В цепи тебе что угодно будет показывать. Кроме того - сопротивление это не к кондёрам.
Для проверки его надо выпаять. Погугли, масса сайтов где описывается как проверять конденсаторы.
Да и мне кажется проще купить пару и перепаять. Ну а там при следующем выезде тупо проверить. Ну или в офисе на котле насухую с имитацией розжига.
Хотя вот тут уточнение про грозы появилось.
Вроде бы после молнии выгорает оптрон, который рядом с блоком розжига (на память номер элемента не помню). Если плату...
У Baxi ECO 3 240 Fi вода греется и течет из крана, но через несколько минут прекращается подача воды из крана на 30-90 секунд, потом снова течет вода из крана чуть теплая и нагревается постепенно.
Раньше интервал был 10-30 секунд, сейчас больше стал.
В чем проблема?
Проблема в котле или нет?
Проблема с подачей холодной воды или нет?
Последнее сообщение
Что с индикацией на котле во время отключения? Значок краника горит-мигает? Значок пламени горит/нет?
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Трубка подачи отопления под котлом (левая) нагревается при работе ГВС?
Отправлено спустя 12 минут 23 секунды:
Опля. Смотрю у вас параллельно тема открыта с моим последним уточнением.
Тогда надо прежде трехход смотреть чего делает во время отключения. Точнее чего котел с ним делает. То ли он его на отопление переводит, то ли сам трехход дырявый . Ну...
Здравствуйте форумчане! В кратце при включении ГВС через не большое время начинаеться грохот ооочень сильный такое чувство что сейчас чтото блин оторветься,вода грееться но плохо,быстро скидываеться при включении и долго греет. Похоже вроде и на бурление даже не знаю что делать подскажите пожалуйста.
Последнее сообщение
Ты прав, люди ещё не придумали теплообменник со 100% кпд (недорекуперацию к нулю не свели). ;)
У тебя что, никогда газовой колонки не было? Она ж работает почти аналогично, тоже ждать надо, пока горячая пойдет. :D
Здравствуйте.
Котел в эксплуатации меньше года. В зимний период нареканий не было. Пока идёт этап отделки помещений. Недавно заметил, что котел начал сильно гудеть при работе, одинаково и на отопление, и на ГВС (пробовал в разных комбинациях). Ошибок нет. Греет нормально. Причем гудит КМК именно вентилятор вытяжки. Сначала выключается он, гул проходит, а потом ещё несколько минут слышно тихо работающий насос. Подозреваю, что строительная грязюка набилась. Самостоятельно прочистить реально? Есть...
Последнее сообщение
Точка положительного давления для Ветури, инфа 146%.
Ищи по корпусу где подсасывает или по воздухозабору.
Добрый вечер, имеется mainfour 240f, при отключении отопления и работе только на нагрев воды котел начинает подкапывать с места, обведенного кружочком на фото! В чем может быть причина и можно ли вылечить это самостоятельно без спец инструмента итд?
IMG_0255.jpg
Последнее сообщение
Наличие клипсы как бы намекает, что этот узел не подразумевает присутствия нагрузки. Если предположить, что прокладка сама по себе деградировала и клипса от старости умерла..., но таких узлов в котле не один, так что, течь это не причина, а следствие.
Конечно необходимо заменить прокладку и клипсу, возможно, хватит котлу ещё на несколько лет простоять. Я к тому, что на разобранном узле, без прокладки, будет видно куда его ведет, на это надо обратить внимание и постараться исправить. И пусть у...
Котел модели SLIM 1.490iN 7E ATM.IT/ES, а код изделия WSB431493472 служил верой и правдой с 2008 года, обогревая зимой дом и радуя нас всегда горячей водой, вдруг стал барахлить.
Пытается зажечь газ, но только пламя горелки выходит на режим - тут же гаснет. Кратковременно загорается индикатор давления газа.
Труба чистая - небо видно, газовую горелку чистили осенью - с ней вроде тоже все в порядке.
Вилку в розетке переворачивал, сброс делал, подачу газа ограничивал, матом ругался, Богу молился -...
Последнее сообщение
[quote= Dream ] 49532 Где бы теперь старую плату отремонтировать?
Ищите электронщиков в городе. Но, судя по симптомам - ответ выше был более чем адекватен. Кроме того, это батареи чугунные долго служат, а вот электроника.... На заявленный срок службы котла хватило. Может ну её..
Добрый день! Котёл (модель в заголовке темы) продолжает греть батареи при отключенном режиме. Привод трехходового крана работает (его шток двигается при переключении режимов при снятом приводе) , шток в кране вверх вниз двигается-не закис.
Котлу год.
Буду признателен за совет.
Последнее сообщение
Включил сегодня котёл на отопление ночью. Парадокс: все работает корректно. Вода горячая как надо, а контур отопления чуть тёплый (фактическая температура обоих контуров соответствует выставленной на пульте).
Здравствуйте. Котел перестал греть воду в контуре ГВС. При включении горячей воды слышно, как загорается горелка и на табло растет температура воды, но из крана течет холодная. Напор не изменился. Контур отопления работает. Ошибок нет.
Подскажите, в чем может быть дело, и как это исправить?
Заранее спасибо!
Последнее сообщение
Ну да,в уме экофор был и было такое вот и написал. Извиняюсь!
спасибо за поправку!
Добрый день. Есть сабжевый котел, раздельный воздуховод 80 мм. С напряжением все в порядке, 230В, земля есть.
По приезду соседей (и только) начинает вываливаться E42 и после нее Е01. С открытой передней крышкой работает, но очень шумно и это не дело. Котел задыхается?
На фото воздуховоды, как были при застройщике, сейчас котел перенесен в сторону ~2 метра вправо + 2 колена по 90 градусов поворота.
Прошу помощи, как действовать? Вызывать газовщиков и пусть разбираются?
Последнее сообщение
[quote= plehan ] -запросите тех.паспорт на дом . Что в свидетельстве на квартиру указано ?
К сожалению, нет с собой. Указано там что-то типа жилое помещение , и номер. Права прописки нет в таком помещении на данный момент. Очень распространенная практика в Сочи.
Здравствуйте. Такая проблема. Иногда котел включает отопление в режиме лето. Сброс не помогает. Где копать? Котлу десять лет. Или готовить замену? Стал воду зимой похуже греть, не всегда на летнем режиме включается нагрев воды.
ЗЫ. Сервисов рядом нет. Я бы рад услуге специалистов.
Здравствуйте, у меня такая пробоема, котел в летнем режиме, при включении горячей воды котел начинает работать (шуметь) но пьеза не шелкает и газ не включается при включении отопления тоже сомое, котел Baxi eco 280I. Выключал питание, перегружал не помогло.
Здравствуйте. Проблема с тягой каоксиального дымохода в Luna 3 comfort (ошибка 03)
1. Вентилятор крутится вроде нормально. Нагара почти нет. Фото и ссылку на видео прилагаю.
2. Если немного ослабить крепление передней крышки - тут же начинает работать. (Такое ощущение, что в него попадает достаточное количество воздуха)
3. Если выкрутить в начале дымохода позолоченный болт- тягу палец чувствует. Засасывает. котел начинает работать. Закручиваю- опять встаёт в ошибку 03.
4. Пресостат щелкает....
Последнее сообщение
Доброго времени суток!
Аналогичная проблема с котлом BAXI Slim 1.230 FiN. Началось во вторник (дочь позвонила с дачи -нет горячей воды моргает лампочка 10 на 50 градусах). Простой перезагрузкой котла через R не лечится. Посмотрел на форуме и в интернете причины и варианты исправления. Приехал, втянул воздух через силиконовую трубочку от Вентури на пневмореле. Сразу завёлся. Отработал один или два цикла. Собрал крышки котла - вырубился. До полуночи ковырялся - единственная возможность заставить...
Добрый день. Установлены заводские настройки температуры ГВС 35-55 С. При этом при любой выставленной температуре на дисплее управления, вода из крана течет максимальной температуры. Поменял погружной датчик ГВС - не помогло. Ошибок не горит. Подскажите что попробовать еще? или сразу менять панель управления....
Последнее сообщение
Максимальной - это сколько?
При каком расходе? Банка, секундомер...
При какой температуре холодной воды? Выключить котёл, пролить воду, включить, посмотреть А00...
Серийный номер котла?
Добрый день всем.
Предыстория вкратце такая: котёл main four 240 f, Matr # C13761586, работает 4 года. Раньше раз в полтора- два месяца подпитывал, проблем не искал( понимаю, что неправильно, но что теперь то говорить). С началом холодов стал часто вставать с ошибкой Е10, очень быстро падает давление, дня три, четыре и в ноль. Принялся искать, нашёл течь в радиаторе в двух местах, устранил, не течёт, проверял на холодной системе, проблема не ушла. Пошёл дальше, провёл ревизию РБ, воздуха в нем...
Последнее сообщение
[quote= evilmaster ] 47577 Проблема 1 в 1 как у меня была.
День добрый. и как удалось решить проблему если удалось. Да, в СО вода.
Выдает ошибку 26, когда устанавливаешь температуру больше 60 градусов. Выключаешь, включаешь, некоторое время работает и опять ошибка. Если ставить 59 градусов, то работает без проблем. Воздух с батарей спускал, давление теплоносителя в норме.
Подскажите, что надо сделать.
Спасибо.
Здравствуйте! Имею в пользовании ,около года, ecofour 24F с раздельным дымоудалением/забором воздуха. Воздух забирается по отдельной трубе, сразу с улицы, длинна не больше 1,5метра. Дымоудаление через дымоходный канал.
В последний месяц стала часто появляться ошибка E03! Причем выскакивает, при выключении горелки, то есть, закрыл гвс через 5-10 сек появляется ошибка! Допустим, пользуешься гвс, закрыл, через 5 сек открыл, и ждешь 20-30сек пока горелка снова зажгется! Так же и при выключении...
Последнее сообщение
Дымоудаление/воздухоприток выполнен через адаптер или нет?
Если нет, то возможно поможет регулировка проема в трубе забора воздуха. В инструкции есть инфа (Переходной комплект на раздельные трубы (AFR) KHG 714061511)
Если не поможет, то надо смотреть на правильное размыкание пневмореле (возможно неисправно)
[quote= Star_omega ] 49192 Проверил приточную трубу, сквозняк из нее чувствуется отчетливо
Возможно такой сквозняк, проходя через вентури не даёт пневмореле разомкнуться
дравствуйте! Начало выбивать ошибку 0,1,котёл гаснет, гарантийщики сказали
что это из-за плохого заземления (плохой 0),но в 0,1 ошибке по поводу
заземления ничего нет. Прошу ПОМОГИТЕ!
Последнее сообщение
BAXI-Ural , Здравствуйте Ярослав. Давно хочу спросить, поможет ли делу гальваническая развязка?
baxi main 24fi не включается по ошибке датчика тяги
открываю заглушку маленькую, которая находится сверху котла, на трубе выхода отработанных газов,и котел начинает работать.
такое чувство что ему не хватает воздуха.
так же приоткрывал внутреннюю крышку где находится само пламя и вновь котел начинал работать, как бы опять ему не хватало воздуха,а при открытии шла подача воздуха и все заработало.
Периодически частотой один раз - два раза в месяц котел вываливается в ошибку блокировка газа .
При этом давление газа в норме.
Сразу после перезапуска как правило опять в нее проваливается , после второго перезапуска начинает работать, но со сбоями.
Сбои заключаются в следующем:
После включения горелки и ее успешного розжига загорается индикатор наличия пламени. Через небольшое время (30 - 60 сек) слышатся характерные разряды системы розжига , при этом индикатор наличия пламени начинает...
Последнее сообщение
[quote= BAXI-Ural ] 49176 Попадает ли объект ИЖС под СНиП 2.08.01-89* - да попадают . до 2001 г.-
Дата введения 1 января 2003 г Правила устройства электроустановок (ПУЭ)7-ое издание (утв. приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002 г. N 204))
Котел Baxi Fourtech 24 sn CSR46224368. Включаю в режим Лето . Начинает греться основной теплообменник и идет горячая вода в систему отопления, труба подачи ГВС - холодная. Снимал датчик NTC контура ГВС и фильтры D и E - все чисто.
В чем может быть причина. Есть подозрение на 3-ходовой клапан, ведь он должен переключить воду с основного на теплообменник ГВС?
Последнее сообщение
Илья спасибо! Ни хрена он не жжужал. Вынул привод, отверткой подвигал шток клапана, пошла горячая вода. Снял привод, разобрал - все целое, собрал, поставил - зажжужал при переключении режимов, но стал выдавать ошибки, снял, выставил в крайнее утопленное положение, поставил - пошел мыться в горячей воде :) Проблема решена, либо закисли контакты. либо подклинило шестерни.
Всем здравствуйте! Проблема такова: есть котел baxi main 5, потек, пришел мастер уплотнил датчик протока, после этого 2 дня все было хорошо. Ну а сейчас ни с того ни с чего на котле начинает менять иконка крана, будто он открыт, естественно он включает газ и начинает греть себя, так как краны закрыты он закипает и со страшными звуками вырубается. Если дать ему передохнуть, то пару часов-пару дней снова все нормально, после чего, происходит самовольное включение. Приходил тот же мастер снимал...
Покупали дом с установленным оборудованием (Luna 3, 7 лет). Вода жесткая, поэтому периодически заменяется теплообменник (их два, тот, который снимается промывается уксусом, лимонной кислотой). В этот раз заменили еще и фильтры. Напор воды слабый. При установке температуры воды 55-60 градусов, происходит нагрев, зажигается горелка, при температуре 43-44 гр. горелка гаснет, остывает до 38, потом загорается снова. Если опустить температуру до 47 гр., температура воды держится 45-48 гр. При...
Последнее сообщение
[quote= Zheka1976 ] 49147 Сообщается водопровод с системой отопления только в котле, а где?
Либо кран таки не закрыт, либо теплообменник пробит между контурами.
В любом случае котел вы похоже ухайдакали... :(
Замёрз водопровод, к котлу нет доступа воды. Давление упало, котёл не включается. Что делать???
Последнее сообщение
Первое - это устранить причину того, что давление упало - выше подсказали - подкачать расширительный бак, а может он требует замены уже? Ну и если полднимется давление, то и включится...
Всем здравствовать,подскажите пожалуйста!Котёл Fourtech F 24 в эксплуатации четвёртый год,стал недогревать воду в ГВС.Значок крана моргает,горелка горит,пламя модулируется,на циферблате показывает 45-50 градусов(выставлено на 47 градусов),а по факту вода из крана еле тёплая.Регулирую воду до 60 градусов-начинает идти более-менее тёплая.Напор воды постоянно одинаков,что раньше,что сейчас.Переключение режимов Зима-Лето результатов не даёт.Такое ощущение,как будто датчик температуры ГВС завышает...
Последнее сообщение
Разобрался,виновник-датчик температуры ГВС(лопнула вдоль погружная часть).
Добрый вечер, подскажите, последнее время стал подклинивать вентилятор, смазка сегодня уже не помогла, вентилятор пытается провернуться, но не может! Немного погуглил и вычитал что люди меняют пошипник, но в интернете подшипники нашел только для других марок котлов, а для Baxi не могу :( Может есть какой-то номерок или контакты где в Екатеринбурге можно прикупить?
Последнее сообщение
Ремкомплектов не существует. Смазки между втулкой и валом быть не должно по определению. Любая смазка там долго не задерживается. Поэтому если клинет подбирайте опытным путем подшипник, либо замена вентилятора
Добрый день. У меня котел Baxi луна 3 комфорт 310 fi, 3 года безаварийной работы. На днях появилась ошибка 03е, после перезапуска котла вентилятор не запускается и так же появляется ошибка, хотя вентилятор очень легко крутится. К вечеру по каким-то обстоятельствам котел запустился, но ближе к ночи высветилась ошибка 99е, после нескольких попыток сброса ошибки и запуска котла,так же уходил в аварию 99е. Отключил от сети и на следующий день попробовал запустить котел,так же безрезультатно, потом...
Последнее сообщение
Бедная Luna( веся внешняя Теплообменника в саже, налете. Забор воздуха из помещения, а это кухня. На выходной паре трубок перегорел ,где дельта температур самая маленькая!
Здравствуйте, такая проблема: котёл main4 240f. Режим отопления работает на отлично и в режиме просто отопления и с включением гвс. Но при включении ГВС прогрева до заданной температуры не происходит, а если и происходит то долгое время (мин 2). Но при достижении заданной температуры (скажем 40), она растёт чуть выше и резко падает до 30, при этом пламя не уменьшается и слышно как вода закипает в котле. При выключении крана ГВС на табло видно как температура падает с 80-90 градусов. напор воды...
Последнее сообщение
посмотрите в режиме инфо показания датчиков отопления и ГВС
Здравствуйте! Возникла проблема с напольным котлом Baxi SLIM HP 1.830 iN .
Дело в том, что котел с периодичностью в 3-4 часа встает в ошибку и включает блокировку горелки. Это происходит при розжиге котла после его остывания. Т.е. при работе котла в штатном режиме после достижения выставленной температуры и отключения нагрева при повторном розжиге редкий раз горелка не разжигается после чего на котле загорается индикация блокировки горелки . При перезапуске котла, отключения от сети и...
Последнее сообщение
Когда клапан все таки гудит, он гудит на все диапазоне мощности или только на минимуме( к примеру). В момент блокировки по разжигу газовый клапан открывается? ( Смотрим по монометру)
При остывании стал слегка подтекать котел.(лужица в районе передней и второй секциями теплообменника).
Кран слива сухой.
Летом думаю перебрать котел. В связи с этим вопросы:
Что используется в качестве герметика между секциями теплообменника?
Какие могут быть подводные камини при его сборке/разборке ?
BAXI Slim 1.300 iN код wsb431303473 matr№COO730311
Спасибо!
Последнее сообщение
Отчет о замене ближней срединной секции
(к сожалению, без фото):
Котел разбирал прямо на месте где он стоял.
1. Отключил питание, перекрыл газ, отсек котел от системы отопления, отсоединил газовую подводку.
2. Слил воду через сливной кран слегка открутив датчик температуры. Открутил трубы подачи и обратки.
3. Снял верхнюю крышку, дымоход и колпак вытяжки, открутив винты крепления датчика тяги. (откручивать лучше винты не самого датчика, а винты кронштейна датчика (поз. 243)
4. Отключил провода...
Всем привет , такая ситуация в режиме зима , включаю горячую воду , после закрытия крана услышал типа хлопка, прихожу к котлу а он сплюнул воду через сливное, и запах палёной проводки был. На котле моргает значек ГВС и котел нагревает воду слышно бурление , температуру показывает 38 ( выставлена на гвс), потом опять выплёвывает воду и заного, и так несколько раз . Потом просто замирает и начинают попеременно моргать ГВС и отопления значки. Выключил я котел. После часа простоя включил, все...
Доброго времени суток. Зима заканчивается, неожиданно, в апреле. Соответственно, настала пора переходить периодически в летний режим, из-за которого я сейчас это все пишу. Висит котел Eco 4S24 в работе с ноября прошлого года. И все с ним хорошо в режиме отопления - раза два подпитывал за эти месяцы, причем один из них при стравливании воздуха.
Теперь к сути. При переходе на летний режим давление по штатному манометру падает с 1,5-2 бара до нуля за пару часов с вылезающей ошибкой e10 само...
Последнее сообщение
Закрыть кран ХВС под котлом, оставить открытым кран ГВС (там же) и открыть смеситель в положении горячей воды. Проверить положение вентиля подпитки котла (по часовой стрелке до упора закрутить). Понаблюдать пару часов за давлением в системе отопления. Если будет падать, а со смесителя будет сопливить - уходит либо через вентиль подпитки, либо пробит вторичный теплообменник между контурами. Поскольку котел новый - смею предположить что оба конструктива должны быть живыми.
Далее ревизия...
Здравствуйте, Пользуюсь котлом уже 4 года, и не подозревал что он тактует (работал , грел и ладно)) Работал он зимой (СО) примерно так: +-60 секунд греет(от 60 до 70 градусов) потом остывал и снова включался(стандартно по настройкам каждые 3 минуты) Но в этом году появилось несколько проблем: Котел несколько месяцев назад начал выдавать ошибку Е03, по началу моргал несколько раз и запускался, спустя какое то время начал держать ошибку дольше и включался, некоторые запуски проходили и вовсе без...
Последнее сообщение
Прежде всего от руки крутаните. Если 10-15 оборотов не делает, то чистить верхнее центровочное уплотнение. Поможет, но не надолго. Менять. Если крутит легко, тогда внутрь глянуть. Не тревожьтесь балансиры на лопатках, потом с вибрацией замучаетесь.
А не подтягивает ли в трубу забора продукты сгорания? На коаксиале, например, частенько ошибит когда внутреннюю трубу неплотно вставить.
История вот какая. Есть котёл Mainfour 240 f возрастом 5 лет, серийный номер 121771056.
Осенью котел перестал включаться, вызвал специалиста, поменяли управляющую плату и провели техобслуживание. После этого на котле периодически стала возникать ошибка E06, сейчас практически не пропадает. Отопление при этом работает исправно. Вопрос простой: какой датчик надо менять и где его купить?
Последнее сообщение
[quote= Komyshov ] 48502 131 позиция. Левый, но лучше оба.
[quote= Bahus ] 48507 Заодно и прокладки под них.
Спасибо!
Здравствуйте!
Уже год работает котел и последнее время стал замечать, периодически останавливается на пару секунд по ошибке Е96 и сам запускается. вычитал это низкое напряжение, но у меня стоит стаб Штиль да и в сети стабильно 220, так в момент ошибки просадки напряжения в сети нет (судя по освещению). как быть, ошибка раз в два дня (то что успеваю заметить)?
Последнее сообщение
[quote= Komyshov ] 48384 Источник цитаты перед котлом ИБП
Как зовут?
ecovolt eco 612e 800ва
[quote= Komyshov ] 48384 оттуда стабильное напряжение
Синус?
Заземление диэлектрическая вставка на газовой подводке есть?
Вода током не дерётся?
синус чистый, ровный, мерял осциллографом, диэлектрик есть, заземление по всему дому ( 3 омедненных кола по 2,5 метра с обвязкой полосой, заведено в дом) , драться ничего не может - стоит УЗО на каждую группу, в котельную отдельная группа
Здравствуйте,ночью отключился котел ошибка Е10 , добавила воды на 1,2 ,сразу давление ушло на красную черту, через аварийку хлынула вся вода из системы, стала сливать воду - давление не уменьшалось, выключила котел, электрику, перекрыла все краны на подачу и забор , но ничего не помогло вода ведрами выходит из аварийки что делать?
Отправлено спустя 33 минуты 23 секунды:
перекрыла воду в доме, утром буду вызывать мастера
Последнее сообщение
[quote= Bahus ] 48389 RADAR , чего у вас там за девчонки в Костроме? Только проснулась и сразу котел подпитать надо. Да ещё так, чтобы назад всё полезло. Вредно это - с утра пузо до отвала набивать. :D
Извините за оффтоп.
замерзла наверно, вот и проснулась.. :D
Здравствуйте уважаемые форумчАне!
Помогите пожалуйста решить проблемку!Котел не греет отопление свыше 50 градусов при установленной 80 гр. Подозрения были на датчик температуры ГВС,но при открытой крышке камеры сгорания греет на установленную температуру ,а стоит только крышку закрыть выключается,перерыв,включается.Соответственно температура падает до 50 гр!
Последнее сообщение
Облгазовцев гоните в шею. На верхней полке форума есть аптечка. Там семинарская тетрадь. Скачайте, пригодится. Там же по соседству есть ссылка на baxi info system. Введя там серийный номер котла вам будет доступна спецификация с артикулами и ценами, а так же взрывной чертеж. Котёл должен быть произведен позже 2005 года (номер начинается на В6 и более).
Цену датчика озвучили, заменить сами сможете. Только с датчиком сразу прокладку возьмите. Рублей 50 вроде стоит.
Старичка не меняйте. Чините....
Добрый день! столкнулся с такой проблемой:
Две недели назад купил и установил (специалисты сервисного центра осуществляли установку и запуск) котел baxi eco four 24 f. Две недели проблем никаких не было. Давление в системе было 1 бар и не менялось. Сегодня заметил что произошел сброс воды из системы. Посмотрел на манометр - давление близко к 3 бар. и растет при увеличении температуры в контуре отопления. пару раз произошел сброс воды. Через аварийный кран сбавил давление до 0.5 бар. пока...
Последнее сообщение
[quote= VES ] 48213 Пришли специалисты посмотрели. Снова насосом проверили давление в расширительном баке, сказали что все нормально, что скачки давления при включении насоса в норме.
Так звучал же вопрос.
[quote= BAXI - Volga ] 48207 во время замера воду из котла сливали?
Для почти правильной диагностики необходимо сбросить давление в системе отопления или отключить котел от системы отопления и только в нем сбросить давление, при этом оставив возможность свободного выхода жидкости из...
Доброго времени суток всем. Нужна срочно помощь. Котел baxi ecofour 24f срок службы третья зима. Ночью проснулся от того что а доме прохладно. Температура на отопление показывает 22 градусов (задана 65), ошибок не выдает,выключил включил на панели,реакции ноль,выдернул на 2 мин с розетки,котел запустился,лег спать,через пару часов такая же история. Вторые сутки такая хрень,пока передедернеш сеть не пускается,насос работает,горения нет, даже попыток нет, значок на дисплее отопление мигает....
Последнее сообщение
:facepalm: если кроме тра-ля-ля, товарищи и в самом деле полезет усовершенствовать газовое оборудование, то как-то страшно.... :shock:
Даже и не знаю проблема это или нет. Котлу через месяц будет год и проработал это время он без вопросов кроме того что когда котёл запускается то газовый клапан громко щёлкает. Даже из другой комнаты слышен щелчок. Это было с самого начала и я даже вызывал мастера который мне его запускал. Он послушал посмотрел и сказал что это нормально, что такое бывает и это на работу никогда не отразиться. Тогда полазил по интернету тоже ничего конкретного не нашёл. Хотелось бы подтверждения его слов, тем...
Всем привет! Понимаю что котел Westen, но насколько я знаю Baxi/Westen это одного поля ягоды)
Вопрос собственно в чем, в режиме ГВС пламя из камеры сгорания выходит наружу. Нормальная ли это работа? Раньше такого не замечал.
Наглядно на видео
mQ9ql9elogc
Последнее сообщение
Почистил снаружи теплообменник, снял вытяжную трубу и тоже прочистил ее. Очень много пепла и какого-то мелкого песка было на теплобменнике, в трубе меньше.
Все собрал, запустил - РАБОТАЕТ! Всем спасибо за помощь!
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения