Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Неисправность - потек расширительный бак. Установлен бак 7 литров.
Новый бак стоит 5500 ... 6000.
Есть возможность купить БУ, но объем 6 литров или 8 литров.
Прошу написать модификации (номера, артикулы) моделей расширительных баков, подходящих на указанную модель.
Заранее спасибо!
Последнее сообщение
8 литров не влезет. Родного объема или меньше.
Кроме того, подбирали недавно на Аристон бак. Родной Zilmet. С Cimm они невзаимозаменяемые. Так что доставайте свой и смотрите чего на этикетке
baxi fourtech 24f. при включении горячей воды на манометре поднимается давление на 0,5 bar и стоит. до тех пор пока я не выключу горячую воду. после выключения горячей воды давление манометра возвращается в исходное положение. в чем причина? Некоторые говорят, что проблема трех ходового клапана, а некоторые говорят что это нормально. Это не исправность ?
При переключении котла с режима ГВС на режим ГВС+СО после долгой летней паузы появилась ошибка E12. Всю прошлую первую зиму работал без проблем.
1. Насос проверен - не заблокирован.
2. Воздух в радиаторах, в насосе отсутствует.
3. Фильтр СО чист.
4. Мембрана ДП не повреждена.
5. Подвод/отвод к ДП не засорены.
6. Микровыключатель ДП - проверен.
При снятии микровыключателя с ДП ясно видна недостаточная разница давлений на входе/выходе насоса. Краны все открыты. Не могу...
Последнее сообщение
На данный момент ошибка пропала, но чудеса, мы знаем, редкая штука... Спасибо за совет. Трёхходовой ещё смогу поковырять, а вот в остальном - только вызыв мастера для промывки? Я правильно Вас понял?
Всем доброго времени суток!
Обращаюсь за помощью к знатокам. Регулярно отключается котел Baxi Slim 1.620 in с бойлером. Загорается крайняя левая лампочка,которая означает Ошибка 13,что означает в соответствии с инструкцией Датчик температуры . Именно датчик температуры,а не перегрева. Для перегрева там другой датчик и другая сигнализация лампочек.
Вопросы: Из-за чего отключается котел?
Что за датчик температуры,если датчик перегрева стоит отдельно?
Как это лечится?
Заранее благодарен...
Последнее сообщение
[quote= Юрий 999 ] 43143 Как это лечится? Проверкой цепи датчика и его самого ... стр.78
Здравствуйте! Помогите советом. У меня кател Baxi Luna 3,
раньше когда я нажимал кнопку off катёл отключал сперво горелку а потом через минуту две отключал насос. А сейчас после отключения горелки насос постоянно работает хотя на дисплее высвечивается off
Добрый день!
Установлен котел BAXI Slim 1.490 iN + бойлер Premier Plus 200. Следующая проблема с ГВС: в летнем режиме котел нагревает бойлер, после чего на бойлере срабатывает тепловой выключатель косвенного контура и ГВС котла отключается. Нажимаю кнопку сброса теплового выключателя (когда котел остынет) - ГВС котла включается, греет бойлер и снова отрубается. Помогите...
Последнее сообщение
Подключение Premier Plus к Slim.jpg
вот как должно быть!
Всем привет. Бойлер BAXI PP 300. 5 лет. При включении горячей воды в кране 3-5 сек. напор отличный, далее сильно ослабевает. Разбирал подключение воды на входе. Была сильно засорена трубка, ведущая внутрь бойлера. Прочистил. Не помогло. Что посоветуете?
Последнее сообщение
[quote= Владимир71 ] 43035 Схему г дравлики в стугию. Без неё умаемся.
А это чё значит?
Поправил. Планшетная клава и измененное сознание творят чудеса :)
Всем привет.
Вот такие у меня проблемы с котлом Baxi MainFour 240F. Котлу ~4 года. Настройки котла не знаю, но сомневаюсь, что наши газовики что-то меняли в стандартных настройках.
1. ГВС работает как-то странно. По ходу использования(в душе) она постоянно меняет температуру. Вот течет прохладная а секунд через 10 уже кипяток, потом делаешь воду попрохладнее, бежит теплая, потом переходит в холодную и так постоянно. Температура воды выставлена 40 градусов. При этом заметил, что при открытии и...
Последнее сообщение
[quote= giperion85 ]
ясно, ни чего не изменилось. вы же у нас специалист по троллингу и по котлам. хотя если есть желание, могу конечно написать, в отличие от вас разводить на деньги не буду.
слово жесть мотивируете как нибудь, как специалист ?
Какая-то странная у Вас реакция, не находите? :D
Я тут на правах пользователя! Если Вы ещё не заметили, то укажу на цветовую дифференциацию общества на этом (и ряде других) форуме. ;)
Вы, собственными руками пытаетесь уничтожить оборудование, а...
Здравствуйте. Котёл Baxi Fourtech 24F, система отопления двухтрубная, четыре радиатора. Подключен термостат. Три года отработал нормально. В конце прошлой зимы перестало нормально работать отопление. ГВС работает хорошо, а при работе отопления, создаётся такое впечатление. что не работает циркуляция по системе. Саму систему проверил. Прогнал воду под напором. Нигде не забито. Воздух тоже стравливал и воздухоотводчиком на котле, и краниками Маевского на радиаторах. Насос котла гудит, вроде...
Последнее сообщение
Если неисправность и в котле, то это насос...
Отложения накипи, грязи сказалось бы закипанием (треск, удары).
Котёл luna 3 comfort combi поставлен пару месяцев назад. неделю работал только на отопление. без нареканий. сегодня включил и горячую воду. идет интенсивный нагрев радиаторов, горячей воды нет. в режиме только горячая вода так же. подскажите, пожалуйста, в чём проблема и пути решения. спасибо))
Последнее сообщение
СПС. Сфотаю, скину. Баксист сверял цветовую кодировку проводов, как мне показалось, на форуме каком то смотрел
Отправлено спустя 8 минут 41 секунду:
Что нашел в чеке на данный момент: Комплект для присоединения LUNA3+KOMBI KSL 714110510
Добрый день. Наступает зима. Решил включить отопление. Тишина. Т.е. ни ошибок ни восклиц.знаков. просто тишина. Значок батареи горит. С гвс все в норме. Подскажите куда копать. Такое ощущение как будто стоит датчик уличной темп, и не даёт включиться котлы. Его нет. Два провода просто откусаны лежат возле платы. Жду предложений.
Последнее сообщение
[quote= BAXI-Ural ] 42716 Используется... У горелки свой индикатор...
помогите а у меня турбоводонагреватель. не знаю трубку пневмореле подключить к рлюсу или минусу на пневмореле
Последнее сообщение
Не знаю как там у Аристона, но разве вариантов много? Попробуйте и так и так...
Скорее всего минус (если в котле стоит трубка вентури), если трубка пито, то к плюсу
Периодически вылетает ошибка Е99, когда включено отопление, поначалу работает все нормально примерно час, затем начинает котел перезапускаться и вылетает ошибка е99. ГВС работает нормально. Визуально осмотрел плату погоревших элементов не выявил. Немогу найти схему платы honeywell cs0261f, где можно скачать.
Последнее сообщение
Это при выткнутой розетке. В самой розетке 0
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
С подключением все нормально, как по инструкции подключенно 2 года же проработал как то котел.
Доброго дня всем.
котел baxi slim 2,230i в эксплуатации лет 7-8
года полтора назад выскочил свищ на стальной трубке подачи холодной воды бойлера.
магниевый анод практически исчез. до этого не менялся ни разу. ((
много накипи. промыл бак и поменял целиком крышку в сборе.
сейчас стал проводит ревизию и увидел подтеки в резьбовом соединении патрубка подачи горячей воды.
разобрал , снял крышку. Резьба, по которой подтекала вода - съелась, нужно буде нарезать новую.
Анод еще не весь съелся, но...
Последнее сообщение
[quote= plehan ] 42534 Ждите главного мегавольта - Baxi УРАЛ
Есть несколько волшебных слов: ПУЭ, TN-C-S, СУП... Осваивайте, проверяйте, выполняйте... гугл-яндекс в помощь! :geek:
Лень? Нету времени? Не хватает базового образования? - Ищите специалистов!
Может все это и не при чем в вашем случае, но проверить надо, это основы...
Может замаслился анод (изоляция на поверхности), не контачит с корпусом, вот и не работает катодная защита...
Подскажите можно ли как то проверить насос? Котел Baxi Nuvola 3 280I, Насос 15-60 Grundfos... Система двухтрубная (Полипропилен 25) система закрытая, частный дом 2 этажа радиаторы глобал вокс500.... Сегодня включил котел, Он прогрел две батареи минуты за 2, одна рядом с ним, а вторая в сосед комнате котрая идет 2й (2й этаж перекрыт кранами).... после нее еще 5 радиаторов и все ледяные... через час чуть нагрелась 3тья батарея и на этом все.... магистральные трубы так же холодные...(открыл на 4й...
Последнее сообщение
[quote= microfly2000 ] 42338 И у меня походу мертвый клапан на насосе воздушный.... Он оброс какой то известью или нагаром не пойму... что то зеленого цвета как гниль )
Бедный котел, как же ему не легко. :D
Ищи подсос воздуха в системе, котел уже не справляется.
Котел BAXI eco 280 i
Котлу 7 лет. Все время эксплуатации работал нормально. В настоящий момент перестал реагировать на регулировки температуры горячей воды и температуры теплоносителя в резиме ЗИМА. При любом положении регулировочной ручки нагревает воду до 60 градусов. При любом положении ручки нагревает теплоноситель до 60 градусов соглсно датчику температуры. После этого горелка начинает включаться и выключаться каждые 10 секунд. Ошибки не какой не показывает. Давление 0.8. Что может быть? И...
Последнее сообщение
Там только один рабочий температурный датчик в гильзе (не таблетка, это предельный термостат), его сопротивление при 25С - 10 кОм. Это раз...
Проверить включается -выключается передний микрик при открывании-закрывании ГВС? Это два..
Проверять вместе с проводами, отцепив разъём от платы. Это три.
подскажите пожалуйста не открывается газовый клапан сит сигма 845 на котле фортеч . при диагностировании мерил напряжение которое подается с платы на клапан сит сигма 845 в разъемах 1-3 показало напряжение 199 вольт .в разъемах 1-4 220. и вот в чем вопрос по ошибке засунул щупы тестера в разъемы 3-4 показало напряжение 220 вольт и плата показала ошибку е 98.хотя котел был в состоянии офф. должно ли так быть кто с этим сталкивался. потом мерил катушки на клапане разъем 1-3 нет сопротивления ....
такая проблема - котел BAXI SLIM 1. 490 in
температура, которую показывают лампочки на котле градусов на 20 меньше, чем показываемая стрелочным термометром встроенным в трубу отопления, то есть - горит 4 лампочки (60 гр), а стрелка на трубе - 80-85 показывает, один раз нагрело до загорания всех лампочек - 80 гр, горелка отключилась, а стрелка на трубе зашкалила аж на 115 гр!
ставим ручки регуляторов на минимум, чтобы такого перегрева не допускать, но это же не нормально, должна какая -то...
Последнее сообщение
Есть такое понятие - недорекуперация (немного не из этой оперы, но принцип подходит). Напором (это к теме о переподключении насосов) она не лечится.
После длительного простоя (утром, например) вода из бойлера сильно горячее?
Относительно системы отопления уже сказали, что-то не то с циркуляцией. Фильтра системы отопления почистить.
Такие ужасы происходят из-за образования накипи в трубах. Замена датчика вам помогла почему? Он, старый датчик, был в накипи?
Здравствуйте, котёл baxi eco 280i, Matr.N° B94565695, 5 лет в эксплуатации.
Котёл в летнем режиме, горит лампочка блокировки и медленно мигает лампочка наличия пламени.
В инструкции пишут, что это либо срабатывание предохранительного термостата, либо срабатывание термостата температуры газов сгорания. В общем, датчик температуры ГВС я открутил - в идеальном состоянии, никакого налета, а датчик температуры газов сгорания перезапускал. Всё попрежнему так и мигает. Что это ещё может быть?
Последнее сообщение
[quote= Ovsanka ] 42036 Взял инвертор у соседа, при работе только от него - всё таже ошибка.
Для инвертора ноль и фаза - имеют значение! Ноль котла не должен попадать на фазу инвертора.
Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
Вот опять наступила печалька - при включении ГВС, все срабатывает, горелка включается на максимум и тут же уходит в минимум. Показания на дисплее, по температуре воды - 52-55 градусов, а вода из крана начинает идти холодная. Выключаем водоразбор - горелка гаснет и температура на дисплее резко падает до 29-31 градуса. Открываем кран - температура на дисплее тут же (в момент розжига горелки) поднимается до 52-55 градусов. Соответственно - увеличивая...
Последнее сообщение
Сегодня заметил следующее - утром, после ночного сна котла, смотрю на дисплей - показывает 33 градуса, пускаю воду из крана, сразу перевожу взгляд на дисплей (котел еще не успел запуститься) а температуру показывает уже 53 градуса. Котел запускается - температура начинает идти вверх, сразу выключаю воду, котел останавливается и температура начинает, тут же, опускаться до значения 34 градуса.
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
датчики местами не менял, сегодня очень ограничен по времени -...
Помогите кто нибудь раньше котел Baxi слим 2.300i иногда вставал без признаков жизни горела зеленая лампа индикации никаких действий не происходило потом такая ерунда стала чаще происходить теперь вообще стоит и ничего не происходит что это может быть :shock:
Доброго времени суток.
Котел Baxi Slim 2.300i в эксплуатации с 2010 года. Проблем описанных ниже раньше не было.
Неделю назад заметил следующее котел запускается и встает. Ошибок никаких не выдает: включается насос, идет розжиг, появляется фактически пламя в горелке и котел встает. По индикации ситуация следующа: включается индикатор работы циркуляционного насоса, после появления фактического пламени на мгновение загораются индикаторы нагрева 50 и 60 оС (доля секунды), котел останавливается, и...
Последнее сообщение
Проверьте цепи аварийных датчиков тяги, перегрева на замыкание на корпус.
Проверить сами датчики (лучше конечно методом замены на заведомо годный)
Проверить распайку штекеров .
Прверить TN-C-S...
Приветствую! Прошу Вашей помощи. Необходимо определить место перетока воды из системы ГВС в СО. Давление в системе ХВС 8бар, в СО - 1,5бар. За сутки, давление в СО может повыситься до 3 бар. Замена крана подпитки ничего не дала. Сменил вторичный теплообменник. Давление повысилось за 5 часов на 0,2 бара. Вернул старый и сменил правый гидроблок, установил давление в СО - 1,0 бар. Стоит уже 12 часов, пока стрелка на манометре сдвинулась примерно на 0,05 бар. Подожду ещё около суток. Вопрос к...
Последнее сообщение
Предыстория с редуктором такова - стоял редуктор пружинного типа Хоневел с манометром на 10бар. В день моего приезда стрелка на манометре заклинила на значении около 14 бар (сделала полный оборот ). Так понимаю был гидроудар, после чего образовалась микротрещина.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определить причину. Стала появляться ошибка e02. При таких обстоятельствах. Прямо рядом с котлом стоит беде. И если полностью открыть горячий кран, то расход воды получается довольно большой и примерно через минуту нагрев воды прекращается и появляется ошибка E02. Если же открыть любой другой кран в доме, у которых расход воды получается поменьше то котёл работает. И ещё, после закрытия крана котёл показывает температуру около 85 градусов. Хотя при открытом...
Последнее сообщение
Скорее всего фиговый теплосъем на вторичном теплообменнике. Восможно на первичном.
Собственно выше сказали чего делать. Промывка теплообменников от накипи. Ну и от грязи потрошка тоже отмыть
Доброго времени суток!
Помогите разобраться. Новый котел. Срок эксплкатации три месяца. Начиная с первого месяца, с периодичностью раз в неделю блокируется подача газа. Моргает индикатор 8. При повторном запуске нормально работает еще неделю. В последнее время срабатывания участились. По несколько раз в день.
- Заземление есть. Избыточное (больше чем требовалось металла в земле и глубже), сопротивление от шины заземления (полоса металла 60*6 мм по периметру) до любой точки заземления в котле...
Последнее сообщение
Доброго времени суток! Кажется мне, что причина найдена!
Дело в ИБП (Инверторе). Энергия 750. На входе он имеет обычную (трехпроводную) вилку, выход - две розетки. Воткнув входную вилку (понятное дело без маркировки фаза-ноль) в розетку и найдя на выходе, где ноль, где фаза, подключил котел.
Ноль на ноль, фазу на фазу.
А при работе от АКБ инвертор преобразует 12 DC в 220 AC и сам решает, какой из проводов будет ноль, какой фаза. (опять же маркировки нет)
Короче, при работе от АКБ ноль и фаза...
Летний режим
На индикаторе котла T ГВС - 63, в ближней к котлу точке (6 м теплоизолированной ППР в стене) - T из крана - 49.
T на дальней точке ГВС (16 м теплоизолированной ППР в стене) - 40.
Предыдущая выставленная на котле T не менялась, тогда как из крана в какой то день вместо горячей пошла теплая.
Теплообменник менялся прошлым летом.
Котлу 8 лет.
Последнее сообщение
Если температура на разных точках разная, то котел ведь не виноват, так? А вот если показания котла не бьют с ближайшим фактом, тогда датчик под замену
вот такие водные:
- котел Baxi Nuvola 3 comfort 280i, атмосферный, открытая камера сгорания, 3 года
- магистральный газ
- иногда происходит пропуск зажигания, набирается видимо больше топлива чем нужно и происходит такой маленький взрыв внутри
Какой-то закономерности выявить не могу, иногда работает без проблем неделю и больше, иногда весь вечер бахает . В основном в летний период, когда температура отопления выставлена на минимум (30C). В более холодные периоды не замечал...
Последнее сообщение
Зазор между электродом и горелкой проверь (3 мм должно быть, емип), уточни в инструкции. Громко клацает и красноватая искра при большом зазоре. Электрод не то что бы чистый... горелку под электродом тоже не лишне чистить, там куда искра бъет обычно нагарчик образуется.
Очень прошу профессионалов разъяснить, что происходит с котлом EcoFour 24F. Случайно заметил следующее: котел стоит в режиме ожидания после сработки комнатного термостата. На дисплее 66 град., стрелка на манометре - около середины широкой зеленой зоны с цифрой 1. Как только я открываю кран ГВС, на дисплее цифры устанавливаются на 42 град., а вот стрелка манометра скачком падает в узкую, первую от красной, зеленую зону. Если я закрываю кран ГВС, на дисплее появляется 64 град., некоторое время...
Последнее сообщение
если при включении ГВС падает давление в системе отопления, это говорит о том, что расширительный бак не работает. Либо упало давление в воздушной камере, либо нарушена целостность мембраны. Скачки происходят в том случае если бак не работает либо его объём недостаточный для данной системы.
по ревизии расш бака наберите в поиске - тема неоднократно обсуждалась...
Текут резиновые уплотнители соединений ( котлу 6 лет). Вопрос. Кто-нибудь сталкивался с этим? Как устранить проблему? Купить новые резиновые уплотнители? Где? Или есть другой способ??? Скоро холода... Помогите пожалуйста!
Последнее сообщение
[quote= Bahus ] 41762 Непрочитанное сообщение Bahus » менее минуты назад
Несколько раз на MainFour была проблема с байпассом. Специально для этого ввели в складскую программу его уплотнители. Лежат, на всякий пожарный. Несколько штук уже уходили. Так что колечки спасут.Подводка вентиля тоже в номенклатуре присутствует, значит тоже кому-то надо было. Правда это единственный раз было, судя по БД.Так что малой кровью отобьетесь, думаю.Кольца - 5408270 - 0,51 евро х 2 шт.Подводка - 5698830...
Столкнулся с проблемой - стало падать давление в системе отопления. После довольно длительных поисков оказалось что давление падает именно в котле Luna HT Residential 1.450.
Штатно система отопления работала с давлением 1.35атм, теплоноситель - обычная вода. Сейчас котёл выключен. Даю ему отдельно давление в ~2,8 атмосферы и через час-два там уже 0. Визуально течи не смог обнаружить, но когда сдёрнул трубку слива конденсата выходящую из теплообменника - оказалось что оттуда...
Последнее сообщение
А сколько котел в эксплуатации ?( тупанул ) :)
При мощности от 100 кВт производители рекомендуют подключать котел не через Г/Р ,а через теплообменник ! У вас 45 кВт может задуматься ?
Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, а именно при включении холодной и горячей воды через 2-3 минуты на монометре аквафильтра начинает скакать давление, которое сопровождается щелчками. Через 2 - 3 минуты щелчки и скачки на манометра пропадают.
Приветствую. Имею такую проблему. На гвс стоит температура 42, когда включаю самый дальний кран от котла - он сначала нагревает воду до 55, потом в течении секунд 30 опускается до 42, когда включаю ближайший к котлу кран - он так же нагревает до 55, но опускается минимум до 46.
Подскажите в чем может быть проблема?
Последнее сообщение
это не норма, но это лучше, чем котел будет тактовать..такое поведение от безвыходности у котла..и он выбирает перегрев, чем неудобства от тактования..перегрев можно разбавить и получить равномерную температуру, а такты будут выбешивать. Отсюда - при таких обстоятельствах - это норма..
ПС - всё это при условии исправного котла..
Произошла проблема на BAXI Nuvola 240Fi.
При выборе зимнего режима котел работает в штатном режиме (но только на режим отопления) Но при запросе работы котла на ГВС насос не включается, трехходовой мотор при этом переходит в положении ГВС.
Датчики NTC поменял оба на новые, плату тоже менял - результата не дает при замыкании дифференциального гидравлического прессостата, горелка все-же запускается, но идет сразу перегрев теплообменника, т.к. насос так и не включается в работу
В летнем режиме ГВС...
Последнее сообщение
Ну да Вы правы, я посмотрел в инструкции на SLIM и она там тоже в ON, посмотрю на своем домашнем Slim2.300i для сравнения - он уж у меня с 2008работает без нареканий (в инструкции тоже в ON)
ребят такая беда.помогите.кател бахi стал выдовать ошибку е03.суть.запускаю котел.пресстат не срабатывает.вентилятор не крутится.запитываю вентилятор напрямую от 220 он начинает крутиться.снимаю с пресстата шланг вставляю в верний штуцер.в нем чтото щелкает.затем обратно в нижний котел запускается.может погреть воду и даже нагреет батареи.как только отключается вся процедура повторяется.при нагреве гвс может какоето время включать и выключать горелку затем снова ошибка.поторяю процедуру...
Последнее сообщение
Похоже залипло пневмореле... Либо паразитная тяга...
Добрый день.
Котел Main Four 24f. В эксплуатации 3 года . Практически с самого начала имеется следующий глюк: после простоя котла с отключением отопления от двух часов при пользовании ГВС вылетает ошибка Е03. Вентилятор при этом запускается.
Если запустить отопление (запускается тоже не с первого раза сопровождаясь той же ошибкой) , все начинает работать как надо.
Что смотрел: трубка вентури чистая,конденсато-сборник на ней сухой,коаксиальная труба чистая. Да , выход из котла через угол, далее...
Последнее сообщение
[quote= das ] 41540 Практически с самого начала имеется следующий глюк:
как объяснить налет с самого начала?
Добрый вечер! Котел Baxi ECOFOUR 24 F. Выдает ошибку Е10, далее сразу Е00. Пытается перезапуститься, далее опять ошибка Е00. В инструкции данный тип ошибки отсутствует. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Последнее сообщение
Komyshov , пожалуй просто закрою. Кому надо, прочитают. Выводы сделают. Их дело.
После 2-х лет эксплуатации нужно ли вскрывать бойлер косвенного нагрева для регламентных работ если все работает нормально? Если нужно- тогда что делать? Спасибо.
Последнее сообщение
Помыть бочку и проверить остатки магниевого анода. При необходимости анод под замену.
Что-то больше ничего в голову не приходит. Ну отложения на змеевике со стороны ГВС оценить.
Возможно тема уже поднималась, однако ответ поиском не был найден.
Гудит турбина(возникает во всех режимах, не зависимо от мощности, при включении). Не подшипники и не грязь 100%. Гул такой противный, навязчивый, особенно по ночам((( Особенности:монотонный пятидесятигерцовый (типа дросселя на лампе). Интенсивность меняется в зависимости от перепадов напряжения,а оно(напряжение) поганое весьма бывает. Установка стабилизатора проблему гула не решило - он просто перестал менять тон,...
Последнее сообщение
[quote= Tonik26 ] 41414 Вам моя версия: симистор на плате. Подгорел малость вот и ага. Вентилятор коммутируется через реле...
[quote= Tonik26 ] 41414 есть ли верные заводские характеристики по току турбины?
Номинальный ток на шильдике вентилятора.
Может быть разрыв КЗ витка это двигатель с расщепленными полюсами..
Здравствуйте, гвс с бойлером котел в работе 2 года и то периодическими наездами на выходные. В последнее время зашумел, как будто закипает теплообменник при начале нагрева, потом шум пропадает. Подпитывался раза 3 за 2 года. Ещё обнаружил 4OV7BoeCJ3E
Что подскажите?
Всем доброй ночи. Помогите с проблемой.котёл работал в режиме зима,перевёл в режим лето,дней через 5 перевёл снова в зиму,но теперь отопление не работает. Ошибок нет. Гвс в норме. В чём проблема?
Последнее сообщение
Вот теперь вроде всё разложено по полочкам. Всем спасибо.
Здраствуйте. Пациент : MF 18F
Первый запуск, котел в режиме ожидания (насос включен, розжига нет) - на корпусе 3 В
Пошел розжиг (открылся клапан) - на корпусе 56 В !!!
Диэлектрик стоит, заземления нет. Такое вижу впервые. Было дело на корпусе одного котла в течении год было 25 В, трубки медные жгло постоянно, дырками покрывались. Котел в дырявое ведро превратился
Последнее сообщение
В общем запечатлел в анналах истории. Даже плюсанули мальца.
Здравствуйте, нужен совет специалистов. Котел Main Four 240f серая панель, не нагревает воду! В режиме зима, при включенном отоплении, устанавливаем температуру 70 потихоньку начинается нагрев воды из крана, отопление же в это время греет на отлично(при температуре 40-50, горячую воду не нагревает), при переключении режима на лето, воду вообще никак не нагревает.
П. С. Менял оба датчика (датчик температуры (тип NTC) контура ГВС, датчик температуры (тип NTC) контура отопления).
ПРОШУ ПОМОЩИ!
Последнее сообщение
а мне тоже кажется что тут скорее дело в том что вода греется на зиму от контура отопления и все, а летом его нет вот и не греется, в этом то и проблемка скорее всего :popcorn:
Дорый день!
Требуется консультация по котлу Baxi SLIM 1.490 iN
Установили у родителей месяц назад, заменив старый.
Поработав несколько часов, гаснет...
Подскажите:
- в чем может быть причина?
- где копать ?
- какая нужна дополнительная информация для постановки диагноза?
Увы, наш сантехник далек не только от электроники, но похоже и от электрики.
Стабилизатор поменяли, никакого эффекта.
Последнее сообщение
[quote= GAZCONEC ] 41220 тут чёйто много недосказанного :hi: есть ли вообще какое либо подключение.
[quote= Bahus ] 41193 Про бойлер у вас, кстати, ни слова, хотя по вашим словам горячую воду готовит. Как организовано?
Кроме фоток пока ничего нет. А по фоткам непонятно.
При включенном водоснабжении повышается давление в котле и срабатывает аварийный клапан. Котел выключаю OFF. сливаю всю воду из котла в бутылку. а вода опять потихоньку заполняет котел и повышает давление. Что делать???
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Сливаю и наливаю воду в расширительный бак. Может надо немного накачать давления насосом в расширительный бак а потом пускать воду?
Последнее сообщение
У вас открыт вентиль подпитки в котле. Либо не держит. Соответственно вода из контура водоснабжения заходит в контур отопления.
Замучила ошибка Е24 и Е25 но она реже.
Сейчас котел в режиме ГВС. Когда открываешь горячую воду, то показания на котле растут, но медленно. А по факту вода уже очень горячая.
Затем, если ошибка не вылезла, то показания на дисплее начинают соответствовать действительности. Проверяю термометром. Далее, т.к. температура набралась намного выше заданной, то газ отключается и вода начинает остывать. При этом на дисплее все еще высокая температура и падает медленно, а по факту...
Добрый вечер, уважаемые специалисты!
Имеется котел Baxi slim 1620 in.
В предыдущем посту около полугода назад, сталкивался с проблемой недостаточного нагрева теплоносителя, решилось прочисткой котла. После этого все работало как часы.
С наступлением тепла было выключено отопление, переход котла на режим только ГВС. Через некоторое время столкнулся с ошибкой - котел отключается, мигает индикатор перегрева и блокировки газа.
Пару раз решалось просто перезагрузкой. Проблема повторилась уже в...
Последнее сообщение
Вообще данный насос включается вместе с бойлерным, но думаю это ошибка монтажников. Отключил его, температура гвс стала повышаться. Котел после 2 дней испытаний с новым датчиком ошибок не выдавал, так что надеюсь что проблема решилась. Спасибо всем за содействие.
Всем привет!
Начала периодически выскакивать ошибка Е25 раза 3 в день, через сутки стала появляца через каждые 15 мин. Отключил контур отопления( оставил только горячею воду) стало опять редко появляться, но воду грел. Сейчас ошибки нет но горелка не включается.
Фильтра почистил, насос работает.
Подскажите что смотреть и что делать. :?: :?: :?:
Последнее сообщение
Проблема решена. Температурный датчик заменил и о чудо всё заработало).
Спасибо за помощь.
Добрый день, уважаемые специалисты!
Уже около месяца борюсь с проблемой недостаточного обогрева системы отопления с котлом Baxi Slim 1620. Описываю проблему, заранее извиняюсь за непрофессионализм.
Система отопления в частном доме, закрытая, 5 контуров, отопление двухтрубное (подача и обратка). Залита водой. Воздушных пробок нет, не засорена, отрегулирована - примерно одинаковая температура во всех батареях. Давление в отоплении 2 атм., раньше выставлял 1.5 атм. Циркуляционный насос на обратке...
Последнее сообщение
В итоге не отписался о решении проблемы вовремя, прошу извинить. Может кому-то поможет в дальнейшем. Котел банально был засорен, конкретно теплообменник. Залили чистюлей, погоняли, проблема решилась. Вода стала попадать в батареи и мы пережили тридцатиградусные морозы без проблем. Спасибо всем кто внес свою лепту.