Проблема с baxi slim и турбонасадкой Protherm
Проблема с baxi slim и турбонасадкой Protherm
Добрый день! Подключил к baxi slim турбонасадку Protherm согласно рекомендациям baxi, все работает нормально, только возникла проблема надстройка выключается одновременно с котлом и небольшая часть угарного газа попадает в помещение, вызывает дискомфорт.
В связи с чем необходимо как то организовать работу надстройки чудь дольше после выключения котла хотя бы на пару секунд?
1. Как это можно реализовать на самом котле?
2. Есть вариант установки реле времени, но опять же не знаю как правильно его подключить.
В связи с чем необходимо как то организовать работу надстройки чудь дольше после выключения котла хотя бы на пару секунд?
1. Как это можно реализовать на самом котле?
2. Есть вариант установки реле времени, но опять же не знаю как правильно его подключить.
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Проблема с baxi slim и турбонасадкой Protherm
Можно сделать из мальчика девочку, но боюсь это не бюджетно будет, дешевле было бы изначально взять турбо котел.
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 37
- Контактная информация:
Проблема с baxi slim и турбонасадкой Protherm
Десяток котлов Turbo-slim запущено в этом году. Не у одного угара не наблюдается. Тоже думал почему турбо сразу выключается и не работает некоторое время после отключения горелки, видимо производитель решил что поствентиляция может привести к потере тепла через теплообменник путем его охлаждения. Настроек на плате нет, реализовать не получиться думаю
Проблема с baxi slim и турбонасадкой Protherm
Знаю точно что реализуется через реле времени с задержкой отключения, просто хотелось бы узнать мнения специалистов и представители baxi, а лучше совет как это сделать лучше. Попробуйте поставить руку за котлом в момент отключения вентилятора, и почувствуете небольшой тепловой "удар".
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10420
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 1320 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Проблема с baxi slim и турбонасадкой Protherm
Думаю можно внешнее управление собрать. Сигнал брать от контактов платы.
1. Пришла напруга - пробросить на вентилятор.
2. Ушла напруга - переключить на другой контур питания по временнОму реле, с настраиваемым диапазоном.
Ну как-то так примерно. Только что за девайс(ы) понадобится - хз. Не силен я в них. Это к электрикам.
И, кстати. Не возникнет ли глюков у котла, когда вентилятор (по его разумению) уже выключен, а сигнал с реле все равно есть.
1. Пришла напруга - пробросить на вентилятор.
2. Ушла напруга - переключить на другой контур питания по временнОму реле, с настраиваемым диапазоном.
Ну как-то так примерно. Только что за девайс(ы) понадобится - хз. Не силен я в них. Это к электрикам.
И, кстати. Не возникнет ли глюков у котла, когда вентилятор (по его разумению) уже выключен, а сигнал с реле все равно есть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5967
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 346 раз
- Возраст: 49
Проблема с baxi slim и турбонасадкой Protherm
хороший вопрос! либо еще продумать размыкать контакт сразу, а вентилятор попозже..Bahus писал(а): И, кстати. Не возникнет ли глюков у котла, когда вентилятор (по его разумению) уже выключен, а сигнал с реле все равно есть.
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Проблема с baxi slim и турбонасадкой Protherm
Какой сигнал с реле? Реле времени ничего никуда не посылает. Там принцип контактора: приходит напряжение на управляющие контакты - оно замыкает рабочие контакты, пропадает напряжение с управляющих контактов - начинается отсчет установленного времени до размыкания рабочих контактов. Все. Котел и не узнает, что рабочие контакты на реле еще замкнуты и вентилятор еще работает...Bahus писал(а): Не возникнет ли глюков у котла, когда вентилятор (по его разумению) уже выключен, а сигнал с реле все равно есть.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10420
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 1320 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Проблема с baxi slim и турбонасадкой Protherm
Да. Мой косяк. Не уточнил, что в данном случае имел ввиду воздушный прессостат.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Проблема с baxi slim и турбонасадкой Protherm
Тоже вряд ли... тут надо учитывать общую логику построения алгоритмов электротехнических схем: зачем котлу "смотреть" на сигнал пневмореле, когда он выключил турбину? Сигнал с пневмореле должен быть "завязан" на запуск котла в работу... И только тогда... На практике в схеме он, по идее, должен заходить на один из контактов микросхемы с логикой "и" (если Вы понимаете о чем я) для открытия газового клапана, например... В другое время наличие или отсутствие сигнала с этого реле плату котла интересовать не должно вовсе...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5967
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 346 раз
- Возраст: 49
Проблема с baxi slim и турбонасадкой Protherm
вот и вопрос - одно дело логически предполагать - другое дело каков алгоритм?..здесь либо знаешь наверняка либо лирика..
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10420
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 1320 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Проблема с baxi slim и турбонасадкой Protherm
Сложно сказать сейчас в логике алгоритма. По идее (остальные датчики не учитываю):Игорь-2 писал(а): тут надо учитывать общую логику построения алгоритмов электротехнических схем
Код: Выделить всё
Поступил запрос на включение горелки.
Подать питание на вентилятор.
Если "есть контакт" Тогда
Питание на розжиг
Питание на первичную катушку газового клапана
Иначе
ECHO "E03"
КонецЕсли
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Проблема с baxi slim и турбонасадкой Protherm
Да просто кондюк в цепь вентилятора и несколько сек есть
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 44
Проблема с baxi slim и турбонасадкой Protherm
А официалы это согласуют?
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
Проблема с baxi slim и турбонасадкой Protherm
А можно поподробней про конденсатор?Миша писал(а): Да просто кондюк в цепь вентилятора и несколько сек есть
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10420
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 1320 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Проблема с baxi slim и турбонасадкой Protherm
Это хороший конденсатор должен быть. Вент не меньше 70-80 Ватт. Емкость хорошая нужна. Да и уж точно колхоз получается.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Опытный
- Сообщения: 358
- Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
- Поблагодарили: 27 раз
- Возраст: 40
Проблема с baxi slim и турбонасадкой Protherm
Если двигатель вентилятора асинхронный (что скорей всего так и есть), то забудьте про конденсатор. Он только добавит в сеть емкостную реактивную мощность. Если двигатель постоянного тока, то понадобится более мощный блок питания для вентилятора и конденсатор (ионистор) в пару фарад.
Лучше наколхозить реле времени, например из серии RE17 с задержкой выключения.
Лучше наколхозить реле времени, например из серии RE17 с задержкой выключения.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5967
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 346 раз
- Возраст: 49
Проблема с baxi slim и турбонасадкой Protherm
самое главное понять - будет конфликт в алгоритме или нет..а сколхозить не проблема..пока ответа от представителей нет..нужно самостоятельно сделать эксперимент и потом уже идти дальше..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Проблема с baxi slim и турбонасадкой Protherm
Когда мы запросили завод в Италии о возможности использования турбонасадок, то получили КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ОТКАЗ !!!!!
По мнению завода использовать турбонасадку нельзя, поэтому всё что здесь обсуждается это народное творчество.... в том числе и та схемка которую мы предлагаем для подключения турбонасадок.
По мнению завода использовать турбонасадку нельзя, поэтому всё что здесь обсуждается это народное творчество.... в том числе и та схемка которую мы предлагаем для подключения турбонасадок.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5967
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 346 раз
- Возраст: 49
Проблема с baxi slim и турбонасадкой Protherm
ой..такой инфы еще не было..вот вам и алгоритм общепризнанный..
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Проблема с baxi slim и турбонасадкой Protherm
А что вы думали, они одобрят? Естественно они открестились от народного творчества. И мы тоже, PT50 ставим на положенное место, а не как раньше.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 433 Просмотры
-
Последнее сообщение timurhai94
-
- 1 Ответы
- 748 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 17 Ответы
- 2396 Просмотры
-
Последнее сообщение ДмитрийМСК
-
- 11 Ответы
- 1466 Просмотры
-
Последнее сообщение Dimsan
-
- 2 Ответы
- 1097 Просмотры
-
Последнее сообщение Maestro
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей