Уважаемые гости и пользователи форума. Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание. Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
Выбор котла 87 м2
Выбор котла 87 м2
Будет ли дискомфорт при двухконтурном (вариант более экономичный)?
-
- Старожил
- Сообщения: 526
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 92 раза
- Возраст: 47
- Контактная информация:
Выбор котла 87 м2
2. При температуре -22 ~ -25 наиболее холодной пятидневки в Гродно, мне кажется, только тёплыми полами не погреешься.
Выбор котла 87 м2
-
- Старожил
- Сообщения: 526
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 92 раза
- Возраст: 47
- Контактная информация:
Выбор котла 87 м2
Я же написал "Мне кажется"vitezu писал(а): перекрываются вроде ТП по калькулятору.

Выбор котла 87 м2
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Выбор котла 87 м2
vitezu писал(а): 29 мар 2018, 13:14 Встаёт выбор двухконтурный duo compact 24 или одно контурный 1.24 + бкн???
А что это вы переобулись?
Нет не будет....
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Выбор котла 87 м2
-
- Старожил
- Сообщения: 724
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 27 окт 2018, 07:49
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco 4s 10F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Выбор котла 87 м2
Подскажите, где можно подробнее почитать про эти рекомендации. Хочу понять почему.Komyshov писал(а): 29 мар 2018, 16:25 1. Если есть возможность выбирать между двухконтурным и БКН, следует выбрать БКН (ИМХО)
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Выбор котла 87 м2
Это вопрос грамотного проектирования системы отопления и горячего водоснабжения.Erik писал(а): 03 дек 2018, 13:07 Подскажите, где можно подробнее почитать про эти рекомендации. Хочу понять почему.
Просто почитать не получится...
лучше найти грамотного проектировщика...
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 27 окт 2018, 07:49
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco 4s 10F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Выбор котла 87 м2
Мне, например, ни один из "грамотных" Baxi не советовал. Закрытую камеру не советовал. И т.д.
Если в доме 3 ванных комнаты, грамотно будет поставить 3 бойлера, или 1 совсем большой? (вопрос на грамотность).
Второй вопрос "на грамотность" и как тогда управлять 3-мя бойлерами с 1-го котла?
Третий вопрос - как управлять 3-мя бойлерами с каскада котлов.
"Грамотные" даже в московском регионе уже на первый вопрос не имеют однозначного ответа.
А это между прочим исходные данные для проектирования.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Выбор котла 87 м2
нужно искать...
для расчёта "на коленке" можно воспользоваться нашей табличкой с рекомендациями, на стр 79 семинарной тетради
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 27 окт 2018, 07:49
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco 4s 10F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Выбор котла 87 м2
Для большего потребления у Baxi вариант - только Бойлер.
Но управлять котел умеет только 1 бойлером, поэтому предлагают выбирать объем одного бойлера под количество точек разбора.
Но это не "грамотность", это особенности конкретного технического решения от Baxi.
-
- Старожил
- Сообщения: 526
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 92 раза
- Возраст: 47
- Контактная информация:
Выбор котла 87 м2
Можете поверить мне на слово, можете например вот эту видюшку посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=7sQ70f6-vOU или эту https://www.youtube.com/watch?v=m0uHIoFH-YAErik писал(а): 03 дек 2018, 13:07 Подскажите, где можно подробнее почитать про эти рекомендации. Хочу понять почему.
А какие советовали? Какие доводы приводили?Erik писал(а): 03 дек 2018, 14:18 Мне, например, ни один из "грамотных" Baxi не советовал. Закрытую камеру не советовал. И т.д.
Вопросы с целью субъективной оценки "грамотного".
А рециркуляция будет? А полотенцесушители на ГВС будут висеть? А короткие участки теплого пола планируете на ГВС повесить? А это между прочим исходные данные для проектирования.Erik писал(а): 03 дек 2018, 14:18Если в доме 3 ванных комнаты, грамотно будет поставить 3 бойлера, или 1 совсем большой? (вопрос на грамотность).
Очень распространённое и довольно ошибочное мнение, что все очень грамотные специалисты ровным слоем размазаны только по Московскому региону.Erik писал(а): 03 дек 2018, 14:18"Грамотные" даже в московском регионе уже на первый вопрос не имеют однозначного ответа.
А рециркуляцию планируете на каждый бойлер свою или общую.Erik писал(а): 03 дек 2018, 14:18 Второй вопрос "на грамотность" и как тогда управлять 3-мя бойлерами с 1-го котла?
Маловато информации про "хотелки".
Резюме:
Исходя из вышесказанного, присоединяюсь к BAXI - Volga,
Который все "хотелки" из Вас сначала вытряхнет, а потом их воплотит в проекте.
Всего хорошего.

-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Выбор котла 87 м2
+ решения с бойлером:
- стабильность температуры на выходе при переменном расходе (даже с маленьким бойлером)
- большой стартовый расход (в объемах бойлера)
- нет ограничения "снизу", хоть в нитку в струйку сделайте
- возможность (если надо) рециркуляции
- меньше котел дергается на ГВС при многих точках водоразбора
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 27 окт 2018, 07:49
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco 4s 10F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Выбор котла 87 м2
Из минусов -еще ограничение объема горячей воды.BAXI-Ural писал(а): 03 дек 2018, 15:25 У решения с бойлером есть два бааальших недостатка: габариты (занимаемое место) и цена...
+ решения с бойлером:
- стабильность температуры на выходе при переменном расходе (даже с маленьким бойлером)
- большой стартовый расход (в объемах бойлера)
- нет ограничения "снизу", хоть в нитку в струйку сделайте
- возможность (если надо) рециркуляции
- меньше котел дергается на ГВС при многих точках водоразбора
Может мне не попадались "грамотные" системы, но системы, где двое подряд помыться не могут - легко.
И ванну не набрать. Поэтому "Стабильность температуры на выходе" только в начале пользования. В процессе - никто не гарантирует.
Стабильность температуры на выходе зависит от отдаленности точек разбора от бойлера. И проблема усугубляется возможностью котла работать только с 1 бойлером. Рециркуляция призвана решить эту проблему, но и у нее есть минусы. Особенно, когда контур рециркуляции получается очень длинным (через все точки разбора) - это и потери тепла, что заставляет периодически греть бойлер только для компенсации этих потерь, и лишние траты на то же электричество (на работу насоса). Злые языки утверждают, что электрический бойлер, установленный рядом с потребителем ГВС, в который поступает ГВ из контура ГВС двухконтурного котла, тратит электроэнергии на поддержание температуры меньше, чем этот насос на циркуляцию. (А его емкость компенсирует подачу на старте в него небольшого объема холодной воды, пока не нагреется теплообменник ГВС двухконтурного котла).
И у БКН КПД меньше, чем у проточного теплообменника.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Выбор котла 87 м2
управлять несколькими бойлерами котёл не может, да и установка бойлера для каждой точки водоразбора очень сомнительное решение, да и не дешёвое... гораздо легче выбрать бойлер нужного размера и организовать рециркуляцию ГВС
если нужен настенник с хорошей производительностью по ГВС то можно рассмотреть котёл со встроенным бойлером серии Nuvola
либо можно взять конденсатник Luna Duo Tec на 40 квт в 2-х контурном исполнении, у которого производство гвс 22 л/мин, и при этом на отопление модуляция от 6 до 40 квт..
так что решения есть и разные...

Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 27 окт 2018, 07:49
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco 4s 10F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Выбор котла 87 м2
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Выбор котла 87 м2
есть конкретная задача - формулируйте
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Выбор котла 87 м2
Не совсем понятен ваш тезис.... Но нормальный бойлер обеспечивает нагрев и в протоке, как двухконтурник. О бойлерах для котлов бытует неверное мнение: "был у меня 100 литровый электробойлер, так мне не хватало, поэтому хочу бойлер на 200...."
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 27 окт 2018, 07:49
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco 4s 10F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Выбор котла 87 м2
Планируется 3 котла - газовый (основной), электрический в автоматическом резерве и твердотопливный на ручном запуске при необходимости.Если в доме 3 ванных комнаты, грамотно будет поставить 3 бойлера, или 1 совсем большой? (вопрос на грамотность).
Второй вопрос "на грамотность" и как тогда управлять 3-мя бойлерами с 1-го котла?
Третий вопрос - как управлять 3-мя бойлерами с каскада котлов.
В доме 3 ванных, они геометрически разнесены (не одна над другой). Отопление - теплый пол и радиаторы.
Задача - иметь "вечный" источник ГВС (без ограничения по единовременному объему), мониторить состояние климата покомнатно через интернет с возвомжность недельного программирования режимов.
Задача "прямо сейчас" - закладные для трасс предусмотреть в нужном месте нужного сечения.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Так оно и "бытует" потому, что не хватало. Не злые ж конкуренты наговаривают зря...BAXI-Ural писал(а): 03 дек 2018, 15:56 Не совсем понятен ваш тезис.... Но нормальный бойлер обеспечивает нагрев и в протоке, как двухконтурник. О бойлерах для котлов бытует неверное мнение: "был у меня 100 литровый электробойлер, так мне не хватало, поэтому хочу бойлер на 200...."
Не приводят производители данных о производительности "в протоке" при нагреве на 25 градусов.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Выбор котла 87 м2
Я это написал потому, что опыт эксплуатации ЭВН переносят на бойлер котла. У ЭВН тепловая мощность - это мощность ТЭНа 1,5 - 2,5 кВт , у бойлера - это мощность котла...Erik писал(а): 03 дек 2018, 16:04 Так оно и "бытует" потому, что не хватало. Не злые ж конкуренты наговаривают зря...
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Выбор котла 87 м2
в таком случае нужно писать не "если", а "есть"

Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 27 окт 2018, 07:49
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco 4s 10F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Выбор котла 87 м2

Отправлено спустя 18 минут 28 секунд:
Когда котел работает на вторичный контур ГВС, он постоянно отдает туда свою мощность.BAXI-Ural писал(а): 03 дек 2018, 16:15 Я это написал потому, что опыт эксплуатации ЭВН переносят на бойлер котла. У ЭВН тепловая мощность - это мощность ТЭНа 1,5 - 2,5 кВт , у бойлера - это мощность котла...
А когда на бойлер - он начинает отдавать, когда пол-бойлера холодной воды набралось. Это и есть с другой стороны один из плюсов - он "котел на ГВС часто не дергает". Но, если котел может готовить 20 л/мин горячей воды, то в случае с контуром он их готовит постоянно, а в случае с бойлером, когда набралось пол-бойлера холодной, и идет потребление 20 л/мин, то котел должен уметь греть жижу со скоростью 40 л/мин, а то и более, с той же разницей температуры, чтобы успеть прогреть бойлер, а то из крана холодная вода потечет.
Поэтому приходится ждать минут 15-20, пока вода в бойлере согреется.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Выбор котла 87 м2

как Вы себе представляете регулирование мощности и формирование запроса на ГВС в бойлере?
где устанавливается датчик температуры ГВС? какой у него гистерезис?
если Вам довелось получить пол бойлера холодной воды, то это от того что был неправильно выбран объём или мощность
а вообще есть характеристика бойлера которая называется кратковременная производительность, а ещё есть долговременная производительность... не слыхали?
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 27 окт 2018, 07:49
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco 4s 10F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Выбор котла 87 м2
А вы сами не помните, в каком месте у бойлера датчик температуры? В районе верхней трети бака обычно.
А вертикального перемешивания воды в бойлере нет, они специально делаются так, чтобы горячая вода оставалась сверху, а холодная поступала вниз, без перемешивания слоев, чтобы можно было забирая воду сверху получать ее всю ранее нагретую горячей. И когда гистерезис дойдет до датчика, в бойлере будет нижняя половина воды холодной.
И какая у 200-литрового, например бойлера проточная производительность? Приведёте пример?
Выбор котла 87 м2
Модель можете назвать? чисто для интереса. Обычно в низу возле входа холодной,что у БКН что у электро.
Подача в теплообменник БКН сверху,вода греется сверху в низ, забор ГВС сверху где самая горячая часть бойлер.Erik писал(а): 03 дек 2018, 17:24 И когда гистерезис дойдет до датчика, в бойлере будет нижняя половина воды холодной
У Вас действительно представление о БКН как о электробойреле.
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Овен ПР200 за 8 тыс решит любые Ваши задачиErik писал(а): 03 дек 2018, 15:47 Есть решения у сторонней автоматики, которая умеет управлять любым количеством бойлеров от разношерстных котлов (твердотовливных, газовых, электрических) в каскаде без задействования "штатных" подключений у котлов. Бойлеры уже к коллектору подключаются (за гидрострелкой или теплоаккумулятором), и приоритетность потребителей управляется автоматикой
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 27 окт 2018, 07:49
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco 4s 10F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Выбор котла 87 м2
У него датчик в верхней трети бака.
Змеевик внизу бака.
https://baxi.ru/upload/iblock/f41/ubt-_baymak_-_-_.pdf
картинка на стр 9.
Забор из верхней части бойлера, а змеевик в нижней.
Датчик температуры выше змеевика, в верхней трети бойлера.
Все, что вы пишете, к этому бойлеру не относится.
Модель Baxi UB
https://baxi.ru/upload/iblock/018/ub-dc ... ktsiya.pdf
рисунок на стр. 4
Там 2 датчика, для верхнего и нижнего змеевика.
Один - выше нижней трети, второй - в верхней трети.
Вы зачем меня обмануть пытаетесь? Нехорошо!!!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6824
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 757 раз
- Возраст: 59
Выбор котла 87 м2


Объясни, почему вход змеевика сверху, а не снизу?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость