ECO-5 COMPACT 24 F (7105065) - отключается ГВС

Передняя крышка... :lol:
При очередном "отключении" посмотри значение А03 (инстр. раздел 13), если хочешь. А так - вынимай датчик температуры отходящих газов, отмывай его до блеска (можно не снимать полностью, чем отмыть догадаешься, только не оторви провода). Если датчик окажется не сильно ...
Starik
19 май 2023, 11:00
Перейти в форум
Перейти в тему

Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F

Если тормоза придумали трусы, то инструкции пишут для дураков. :lol:
Starik
20 июл 2023, 13:06
Перейти в форум
Перейти в тему

В чем логика установки слабого насоса?

RDkaitag писал(а): 19 июл 2023, 19:09Хочу сделать отопление дома.
Так зачем тогда надо было такой огород городить? Расчет СО надо начинать не с котла, а с теплопотерь дома (хоть скольки этажного...)!!!
Сначала поначитаются блохеров - ютуберов, а потом спать по ночам не могут. :lol:
Starik
22 июл 2023, 18:31
Перейти в форум
Перейти в тему

Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F

Watcher1979 писал(а): 22 июл 2023, 17:34Осталось поменять еще датчик Холла,
Результата не будет, имхо.
Выше уже печатал: датчик занижает показания, а перегрев идет. Лучше на эти деньги найми спеца, пусть посмотрит что там с минимальным давлением газа на горелке (отрегулирует, при необходимости).
Starik
06 авг 2023, 17:52
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01

Если лень делать - не делай, никто ж не заставляет. ;)
Starik
10 авг 2023, 16:59
Перейти в форум
Перейти в тему

Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi

Инструкцию к котлу на стр. 24 (раздел 26) открой и внимательно рассмотри, для начала (про бойлер).
angrydemon писал(а): 10 авг 2023, 15:52Необходимо ли устанавливать дополнительные подпорные насосы с учетом установленного насоса в котле?
Ты гидрострелку неосознанно нарисовал или намеренно?
Starik
25 авг 2023, 15:46
Перейти в форум
Перейти в тему

Удлинение датчика t к бойлеру косвенного нагрева

Можно омметром сравнить "показания" до и после пайки (скрутки или чего там ещё...), не должно быть заметного отличия (в пределах 10 - 15 Ом).
Starik
02 сен 2023, 18:17
Перейти в форум
Перейти в тему

Котел 2-х контурный Бакси экофоор 24 ф!

Когда котел работает в режиме зима... :lol: Хорошо, что так просто (без перекрытия кранами и т.п.).
Объяснение может быть только одно - в системе отопления воздух. Этот воздух "работает" на сжатие при циркуляции и "распрямляется" после того, как давление напора на него ослабевает (газы умеют ...
Starik
04 сен 2023, 11:38
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI LUNA 3 310FI горелка включается и выключается после установки ИБП

m28688 писал(а): 04 сен 2023, 09:31выходит на мощность и выключается, ... котел запускается работает и выключается.
Что подразумевается под "выключается".
Starik
08 сен 2023, 09:21
Перейти в форум
Перейти в тему

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

В инструкции написано что + и - но там температура меняется и все!!! Это не температура меняется, а номера кривых (их больше чем в инструкции на картинке), если уличный датчик подключен к котлу. Дальше сам по графикам смотри какая температура теплоносителя соответствует 65 кривой при твоей ...
Starik
08 сен 2023, 16:58
Перейти в форум
Перейти в тему

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Т.е, если нужна 1 кривая из таблицы, ставим 10 ?
Подбор кривой кропотливая работа.
Опытным путем определяешь какую температуру батарей достаточно держать в данный момент времени. Выводишь на дисплей котла информацию о температуре на улице. На графике находишь точку пересечения температур в ...
Starik
12 сен 2023, 19:07
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi eco4s 24. (неадекватное пламя при ГВС)

Можно начать с датчика температуры ГВС (проверить сопротивление) и регулировки электрода (зазор, положение в пламени).
Выбирай свой датчик, смотри сопротивления при определенной температуре, меряй, сверяй.
датчики Ом.jpg
Starik
13 сен 2023, 08:57
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi eco4s 24. (неадекватное пламя при ГВС)

зазором игрался. :facepalm: Нашел себе игрушку. :lol: Имхо 3мм ставь (паста от авторучки с пружинкой).
Если проблемы продолжаются, есть смысл электрод снять, обезжирить керамику и бронепровод, к примеру, отмыть с мылом и просушить качественно (можно и спиртом протереть, но не "тонким слоем" :) ).
Starik
13 сен 2023, 19:37
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi eco4s 24. (неадекватное пламя при ГВС)

Да это я так, для пущей важности. Там уже всё наладилось, наверное.
Starik
14 сен 2023, 10:04
Перейти в форум
Перейти в тему

Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24

Emil писал(а): 14 сен 2023, 01:50почему греется отопление? Много информации по трехходовому клапану, но котлу и года нет.
Для этого есть гарантия, надо вызывать специалиста. Но может и СО собрана криво (не сильно реже трехходового встречается).
Относительно ГВС - всё так и работает, задача котлу стоит - быстрее бочку нагреть.
Starik
14 сен 2023, 19:42
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi eco4s 24. (неадекватное пламя при ГВС)

ГВС при изменении скорости протока воды - не держит заданную температуру. :facepalm: Инструкция есть? Открывай стр. 33 в таблице ищи дельта Т=25 и 35 (смотри/изучай строки), потом можно нырять в глобальную паутину для поиска разъяснений. ;)
Если кратко: это разница между температурой холодной воды ...
Starik
15 сен 2023, 10:28
Перейти в форум
Перейти в тему

Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24

Внешние насосы демонтировать, разобрать, растоптать, сжечь. Есть более гуманные предложения: отдать недругу; продать через Авито; сдать в металлолом. На вырученные средства устроить праздник торжества здравого смысла. :rofl: я правильно понимаю что циркуляционный насос надо ставить на обратку? От ...
Starik
15 сен 2023, 10:37
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi eco4s 24. (неадекватное пламя при ГВС)

у меня максимальный расход 9.5л.мин. при этом он не может нагреть воду с 15*С до 40*С, а остывает до ~20*С. Это как бы намекает на то, что вторичный теплообменник загибается от накипи и отложений. Возраст на это не сильно влияет, всё зависит от качества воды.
Можно приспосабливаться и терпеть ...
Starik
15 сен 2023, 19:23
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi eco4s 24. (неадекватное пламя при ГВС)

Что там с параметром F09? Регулировать желания не возникало?
П.с. В профиле свой котел пропиши, чтобы легче было "подглядывать", а то приходится заголовок темы искать, что не очень...
Starik
17 сен 2023, 20:56
Перейти в форум
Перейти в тему

Пора менять котел, рассматриваю Baxi. Помогите определится.

Относительно выбора котла у меня иной подход. Больше акцент на наличие/быстродоступность комплектующих и запасных частей (расходников) в магазинах (оф. и онлайн). Остальные "особенности" котлов вообще не критичны нынче (когда руки прямые). При должной подготовке электроснабжения котла, он будет ...
Starik
18 сен 2023, 16:48
Перейти в форум
Перейти в тему

Частота включения котла.

Надо не слушать, а инструкцию читать. Вот тебе халява. ;)
слим ин.jpg
Starik
30 сен 2023, 17:37
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI WGB KN15 Долгожитель.

Вдруг поможет, если удастся прочитать https://mitbaxi.dk/Media/Varedokumenter ... WGB-KN.pdf
А так, похоже, снова надо "ушлого паренька" звать, пусть программу перенастроит.
Starik
02 окт 2023, 21:45
Перейти в форум
Перейти в тему

пена каждые 2 минутты после теплоностителя

wins писал(а): 02 окт 2023, 21:09трехходовый клапан...
Да при чем тут клапан, если это вторичный теплообменник прохудился! Покупай и устанавливай новый.
Starik
05 окт 2023, 16:30
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха

lexusavto писал(а): 05 окт 2023, 12:43смотреть ... трубку,
Трубку Вентури и трубку к пневмореле (не должна болтаться и без трещин).
Starik
05 окт 2023, 18:09
Перейти в форум
Перейти в тему

Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60

Если будет принято решение - менять котел, то бойлер придется врезать перед гидрострелкой (убирать с коллектора).
Starik
15 окт 2023, 14:54
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi как задать минимальную температуру теплоносителя

maxim123456 писал(а): 15 окт 2023, 12:08Подскажите, можно ли в настройках снизить минимальную температуру теплоносителя на СО.
Вообще нет, категорически.
Starik
22 окт 2023, 16:36
Перейти в форум
Перейти в тему

Не правильная логика работы котла. slim 230in

Прошерстил всё АВИТО. :lol: Так ты никого не отыщешь, имхо.
Те кто возьмется плату делать про авито даже не слышали или слышали только в рекламе (сарказм/шутка). Настоящим специалистам работы хватает без всяких авито и искать их нужно ножками, через личные контакты, походами по всем сервисам, в ...
Starik
25 окт 2023, 16:17
Перейти в форум
Перейти в тему

Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60

Датчик 1 этажа связать с насосами 1 этажа, датчик 2 этажа связать с насосами 2 этажа через термостат. Котлу об этом не сообщать. Так бы сделал.