Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F

Watcher1979 писал(а): 22 июл 2023, 17:34Осталось поменять еще датчик Холла,
Результата не будет, имхо.
Выше уже печатал: датчик занижает показания, а перегрев идет. Лучше на эти деньги найми спеца, пусть посмотрит что там с минимальным давлением газа на горелке (отрегулирует, при необходимости).
Starik
06 авг 2023, 17:52
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01

Если лень делать - не делай, никто ж не заставляет. ;)
Starik
10 авг 2023, 16:59
Перейти в форум
Перейти в тему

Схема обвязки LUNA-3 Comfort 1.310 Fi

Инструкцию к котлу на стр. 24 (раздел 26) открой и внимательно рассмотри, для начала (про бойлер).
angrydemon писал(а): 10 авг 2023, 15:52Необходимо ли устанавливать дополнительные подпорные насосы с учетом установленного насоса в котле?
Ты гидрострелку неосознанно нарисовал или намеренно?
Starik
25 авг 2023, 15:46
Перейти в форум
Перейти в тему

Удлинение датчика t к бойлеру косвенного нагрева

Можно омметром сравнить "показания" до и после пайки (скрутки или чего там ещё...), не должно быть заметного отличия (в пределах 10 - 15 Ом).
Starik
02 сен 2023, 18:17
Перейти в форум
Перейти в тему

Котел 2-х контурный Бакси экофоор 24 ф!

Когда котел работает в режиме зима... :lol: Хорошо, что так просто (без перекрытия кранами и т.п.).
Объяснение может быть только одно - в системе отопления воздух. Этот воздух "работает" на сжатие при циркуляции и "распрямляется" после того, как давление напора на него ослабевает (газы умеют ...
Starik
04 сен 2023, 11:38
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI LUNA 3 310FI горелка включается и выключается после установки ИБП

m28688 писал(а): 04 сен 2023, 09:31выходит на мощность и выключается, ... котел запускается работает и выключается.
Что подразумевается под "выключается".
Starik
08 сен 2023, 09:21
Перейти в форум
Перейти в тему

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

В инструкции написано что + и - но там температура меняется и все!!! Это не температура меняется, а номера кривых (их больше чем в инструкции на картинке), если уличный датчик подключен к котлу. Дальше сам по графикам смотри какая температура теплоносителя соответствует 65 кривой при твоей ...
Starik
08 сен 2023, 16:58
Перейти в форум
Перейти в тему

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Т.е, если нужна 1 кривая из таблицы, ставим 10 ?
Подбор кривой кропотливая работа.
Опытным путем определяешь какую температуру батарей достаточно держать в данный момент времени. Выводишь на дисплей котла информацию о температуре на улице. На графике находишь точку пересечения температур в ...
Starik
12 сен 2023, 19:07
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi eco4s 24. (неадекватное пламя при ГВС)

Можно начать с датчика температуры ГВС (проверить сопротивление) и регулировки электрода (зазор, положение в пламени).
Выбирай свой датчик, смотри сопротивления при определенной температуре, меряй, сверяй.
датчики Ом.jpg
Starik
13 сен 2023, 08:57
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi eco4s 24. (неадекватное пламя при ГВС)

зазором игрался. :facepalm: Нашел себе игрушку. :lol: Имхо 3мм ставь (паста от авторучки с пружинкой).
Если проблемы продолжаются, есть смысл электрод снять, обезжирить керамику и бронепровод, к примеру, отмыть с мылом и просушить качественно (можно и спиртом протереть, но не "тонким слоем" :) ).
Starik
13 сен 2023, 19:37
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi eco4s 24. (неадекватное пламя при ГВС)

Да это я так, для пущей важности. Там уже всё наладилось, наверное.
Starik
14 сен 2023, 10:04
Перейти в форум
Перейти в тему

Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24

Emil писал(а): 14 сен 2023, 01:50почему греется отопление? Много информации по трехходовому клапану, но котлу и года нет.
Для этого есть гарантия, надо вызывать специалиста. Но может и СО собрана криво (не сильно реже трехходового встречается).
Относительно ГВС - всё так и работает, задача котлу стоит - быстрее бочку нагреть.
Starik
14 сен 2023, 19:42
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi eco4s 24. (неадекватное пламя при ГВС)

ГВС при изменении скорости протока воды - не держит заданную температуру. :facepalm: Инструкция есть? Открывай стр. 33 в таблице ищи дельта Т=25 и 35 (смотри/изучай строки), потом можно нырять в глобальную паутину для поиска разъяснений. ;)
Если кратко: это разница между температурой холодной воды ...
Starik
15 сен 2023, 10:28
Перейти в форум
Перейти в тему

Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24

Внешние насосы демонтировать, разобрать, растоптать, сжечь. Есть более гуманные предложения: отдать недругу; продать через Авито; сдать в металлолом. На вырученные средства устроить праздник торжества здравого смысла. :rofl: я правильно понимаю что циркуляционный насос надо ставить на обратку? От ...
Starik
15 сен 2023, 10:37
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi eco4s 24. (неадекватное пламя при ГВС)

у меня максимальный расход 9.5л.мин. при этом он не может нагреть воду с 15*С до 40*С, а остывает до ~20*С. Это как бы намекает на то, что вторичный теплообменник загибается от накипи и отложений. Возраст на это не сильно влияет, всё зависит от качества воды.
Можно приспосабливаться и терпеть ...
Starik
15 сен 2023, 19:23
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi eco4s 24. (неадекватное пламя при ГВС)

Что там с параметром F09? Регулировать желания не возникало?
П.с. В профиле свой котел пропиши, чтобы легче было "подглядывать", а то приходится заголовок темы искать, что не очень...
Starik
17 сен 2023, 20:56
Перейти в форум
Перейти в тему

Пора менять котел, рассматриваю Baxi. Помогите определится.

Относительно выбора котла у меня иной подход. Больше акцент на наличие/быстродоступность комплектующих и запасных частей (расходников) в магазинах (оф. и онлайн). Остальные "особенности" котлов вообще не критичны нынче (когда руки прямые). При должной подготовке электроснабжения котла, он будет ...
Starik
18 сен 2023, 16:48
Перейти в форум
Перейти в тему

Частота включения котла.

Надо не слушать, а инструкцию читать. Вот тебе халява. ;)
слим ин.jpg
Starik
30 сен 2023, 17:37
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI WGB KN15 Долгожитель.

Вдруг поможет, если удастся прочитать https://mitbaxi.dk/Media/Varedokumenter ... WGB-KN.pdf
А так, похоже, снова надо "ушлого паренька" звать, пусть программу перенастроит.
Starik
02 окт 2023, 21:45
Перейти в форум
Перейти в тему

пена каждые 2 минутты после теплоностителя

wins писал(а): 02 окт 2023, 21:09трехходовый клапан...
Да при чем тут клапан, если это вторичный теплообменник прохудился! Покупай и устанавливай новый.
Starik
05 окт 2023, 16:30
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха

lexusavto писал(а): 05 окт 2023, 12:43смотреть ... трубку,
Трубку Вентури и трубку к пневмореле (не должна болтаться и без трещин).
Starik
05 окт 2023, 18:09
Перейти в форум
Перейти в тему

Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60

Если будет принято решение - менять котел, то бойлер придется врезать перед гидрострелкой (убирать с коллектора).
Starik
15 окт 2023, 14:54
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi как задать минимальную температуру теплоносителя

maxim123456 писал(а): 15 окт 2023, 12:08Подскажите, можно ли в настройках снизить минимальную температуру теплоносителя на СО.
Вообще нет, категорически.
Starik
22 окт 2023, 16:36
Перейти в форум
Перейти в тему

Не правильная логика работы котла. slim 230in

Прошерстил всё АВИТО. :lol: Так ты никого не отыщешь, имхо.
Те кто возьмется плату делать про авито даже не слышали или слышали только в рекламе (сарказм/шутка). Настоящим специалистам работы хватает без всяких авито и искать их нужно ножками, через личные контакты, походами по всем сервисам, в ...
Starik
25 окт 2023, 16:17
Перейти в форум
Перейти в тему

Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60

Датчик 1 этажа связать с насосами 1 этажа, датчик 2 этажа связать с насосами 2 этажа через термостат. Котлу об этом не сообщать. Так бы сделал.
Starik
27 окт 2023, 09:48
Перейти в форум
Перейти в тему

Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60

Major1975 писал(а): 26 окт 2023, 20:45или на плату котла через реле.
Полагаю, не надо. Если поэтажно через термостат, то когда второй этаж нагреется, термостат вырубит насосы второго этажа, а котел продолжить греть первый этаж (или наоборот). Этажи станут условно независимыми по отоплению. Ну и плата котла дороже (ценнее).
Starik
31 окт 2023, 12:04
Перейти в форум
Перейти в тему

Вынос панели управления на стену котел BAXI LUNA-3 COMFORT

Сначала пускают инструкцию на самокрутки?
выносная на стену.jpg
Понимаю, что благодарности не дождешься, хорошо если помоев не плеснут. :lol:
Starik
31 окт 2023, 18:42
Перейти в форум
Перейти в тему

В котельной пахнет газом

natasha67 писал(а): 31 окт 2023, 18:21Газ находится в газгольдере.
Это должно было звучать в первом посте.
Вопрос на который так и нет ответа (или считаешь, что это спортивный интерес?): какое давление газа после редуктора (перед котлом)?