Найдено 728 результатов

Вернуться к листу благодарностей

Starik
14 янв 2023, 13:41
Перейти в форум
Перейти в тему

Быстро нагревается котëл baxi eco 240i

BAG_KGN писал(а): 13 янв 2023, 22:28т.к она в трубах промëрзла и не идëт.
И при чем тут котел? Воду в СО сделай жидкой, для начала.
Starik
17 янв 2023, 13:16
Перейти в форум
Перейти в тему

Еще раз о датчиках температуры на Baxi SLim in 1490

Дмитрий Л писал(а): 17 янв 2023, 11:20Хотя он всего лишь стартовый,
Ошибаешься.
По остальным вопросам (про насосы) ничего не могу сказать, не вникал.
Starik
06 фев 2023, 09:07
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi E10

На трубку смотри, там всё в потеках и накипи. Кольца уплотнительные менять надо, как минимум. Как раз теплообменник снять и опрессовать, сполоснуть (раз уж снимать и отдавать на опрессовку).
Starik
06 фев 2023, 15:00
Перейти в форум
Перейти в тему

Дымоход для конденсационного котла Baxi Duo-tec Compact 1.24

В принципе, если по длине дымоход вписывается, то установка полипропилена не принципиальна, в смысле - не нужна (если всё из нержавейки) моё мнение.
Starik
06 фев 2023, 15:55
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi E10

По фото не факт, что дырявый. Поищи утечки в СО, мало ли.
А так, с новым теплообменником будут и новые колечки, за одно и воздухоотводчик приведут в порядок.
Starik
06 фев 2023, 20:03
Перейти в форум
Перейти в тему

Расширенная регулировка мощности горелки

fornara писал(а): 06 фев 2023, 19:18или есть скрытая проблема!?
Обычно - да, проблема скрыта от глаз пользователя.
Забился сифон для слива конденсата (трубка из камеры сгорания), имхо.
Starik
07 фев 2023, 11:45
Перейти в форум
Перейти в тему

Расширенная регулировка мощности горелки

fornara писал(а): 07 фев 2023, 10:19Подскажите пожалуйста, вот об этой трубке речь!?
Туда резиновый шланг одевается и клипсой зажимается.
Starik
07 фев 2023, 13:34
Перейти в форум
Перейти в тему

Дымоход для конденсационного котла Baxi Duo-tec Compact 1.24

Требований по утеплению особо не встречал. Есть рекомендации и полезные советы, но это когда труба проходит через помещение и в нём "потеет". Но когда всё проложено в неотапливаемой шахте... если начнутся ошибки котла (по тяге), придется искать место где начинает образовываться конденсат. Потом ...
Starik
08 фев 2023, 19:22
Перейти в форум
Перейти в тему

Дробный треск в котле main 5 24f

ShRS писал(а): 08 фев 2023, 19:06Странный дробный треск в котле, открываю кран горячей воды треск прекращается.
Наверное помпа сдохла, при работе котла на ГВС она отключается (и нечему трещать).
Starik
09 фев 2023, 12:24
Перейти в форум
Перейти в тему

Дробный треск в котле main 5 24f

Так это кипит теплоноситель в теплообменнике.
Либо фильтр в СО забился (если ставили), либо грязью (накипью) теплообменник забило.
Starik
17 фев 2023, 17:06
Перейти в форум
Перейти в тему

Дымоход для каскада 2 х LUNA Duo-tec MP+ 1.90

В инструкции вариантов не мало, есть "необычный":
каскадн. дымоход.jpg
Если необходимо что-то из законодательства об организации дымоотведения, то недавно тема была на форуме.
Starik
17 фев 2023, 17:23
Перейти в форум
Перейти в тему

Дымоход для каскада 2 х LUNA Duo-tec MP+ 1.90

r_lavrov писал(а): 17 фев 2023, 17:10Существует ли ...
Полагаю, тебе сюда надо (это под кнопкой "Информация" в шапке форума) https://baxi.ru/production/accessories/
Starik
20 фев 2023, 09:18
Перейти в форум
Перейти в тему

Эко 4с прессостат или дымоход?

timur писал(а): 20 фев 2023, 08:54То есть такое есть и на ГВС.
Отрегулировать зазор между электродом и горелкой, заодно зачистить край электрода и горелку в том месте, куда искра прилетает (без фанатизма).
Starik
20 фев 2023, 11:59
Перейти в форум
Перейти в тему

Эко 4с прессостат или дымоход?

timur писал(а): 20 фев 2023, 11:13На этом котле прессостат работает очень громко с нова,в другой комнате слышно.
Очень сильно сомневаюсь, т.к. обычно такую громкость дает исключительно газовый клапан. ;)
Вызывай специалиста, сам ремонт не осилишь.
Starik
20 фев 2023, 17:10
Перейти в форум
Перейти в тему

Эко 4с прессостат или дымоход?

,подогнул слегка до 5-6 мм. :shock: Да как оно там вообще зажигается. :) Может не с того краю меряешь зазор? Ставь 3мм - это диаметр стандартной пасты шариковой ручки (не носика, а самой колбы), паста должна проходить с легким зацеплением. И с подгибанием аккуратнее, лучше отпусти крепление ...
Starik
21 фев 2023, 09:26
Перейти в форум
Перейти в тему

Эко 4с прессостат или дымоход?

Учебное пособие в шапке форума под "Аптечка", называется семинарская тетрадь. Вот уже готовая ссылка files/tech/seminar_book_2021_3.pdf Скачай, почитай, может найдешь ответы.
Starik
21 фев 2023, 17:02
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Main 5 греет воду до 70 °C вне зависимости от установленной T ГВС

AlCh , прошу прощения, погорячился с выводами. :oops:
Котел на самом деле интересный. На стандартной эксплуатации такого результата, как ты пишешь - не получить, раньше срабатывает защита по перегреву. Но тебе удалось "перехитрить" защиту. :)
Если продолжить такую эксплуатацию, то быстро "ляжет ...
Starik
24 фев 2023, 17:06
Перейти в форум
Перейти в тему

Затухание пламени при включенной модуляции Luna3

sinoz писал(а): 23 фев 2023, 18:36Куда копать?
В циркуляцию СО (и модельку котла надо бы указать корректно, не?), фильтра там всякие и т.п.
Starik
13 мар 2023, 20:51
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI Luna 3 Comfort 240 Fi не стабильная работа

MIXA-69 писал(а): 13 мар 2023, 20:35... F7-F10 отвечают за что не будь,
Да, отвечают, подробности есть под кнопкой "Аптечка" в шапке форума, там "семинарская тетрадь..." вот готовая ссылка (на случай, если не понятно объяснил) files/tech/seminar_book_2021_3.pdf тебе нужна стр. 61.
Starik
15 мар 2023, 13:28
Перейти в форум
Перейти в тему

Щелкает мотор 3-ходового клапана

nik73 писал(а): 15 мар 2023, 12:46Артикул не подскажете?
Его нет. Снимай плату и вычитывай что на релюхе написано, с этими надписями - по магазинам.
Starik
26 мар 2023, 09:11
Перейти в форум
Перейти в тему

Замена сальников теплообменника Nuvola 320fi

Вит63 писал(а): 26 мар 2023, 08:15...пластину с закреплённым на ней вентилятором что-то держит
Не пластину, а улитку вентилятора "держит" выхлопная труба. Тянуть сильнее или сначала выхлоп демонтировать сверху. Там ещё зацепы самой пластины имеются, смотри внимательно. Улитка на пластине саморезами закреплена.
Starik
02 апр 2023, 20:58
Перейти в форум
Перейти в тему

Нет ГВС, кран не мигает, заменил датчик протока, датчик холла, датчик NTC

...с ГВС проблема - сначала вообще вода не текла, ... символ кран не мигает, символ огня тоже, вода не греется. Я так понимаю, что-то, где-то забилось, но что? Фильтр на вводе холодной воды в котел установлен? Остальное в теме уже всё "разжевали", тебе осталось вдумчиво всё прочесть и понять.
Starik
05 апр 2023, 19:21
Перейти в форум
Перейти в тему

Можно ли перевести котел Main 5 на удаленное управление (или его надо заменять на другой)

Развернутый ответ по антифризам можно скачать тут на форуме https://baxi.ru/library/docs/?sections=160_165 , называется "Информация об антифризах, 29КВ (.doc)" или вот сам документ https://baxi.ru/upload/iblock/0e1/informatsiya-ob-antifrizakh.doc сразу начнется его скачивание, при нажатии на ссылку ...
Starik
08 апр 2023, 17:27
Перейти в форум
Перейти в тему

Виды работ по обслуживанию котла.

Обслуживаю два раза в год (где-то есть посты с подробным описанием), пару капель жидкой силиконовой смазки на каждую втулку (силикон из фикспрайса) и добиться того, чтобы между валом и подшипником протекла (обычно медицинский шприц использую). Где лишнее натечет - салфетками вымакать (можно и ...
Starik
19 апр 2023, 12:09
Перейти в форум
Перейти в тему

Тактование BAXI mainfour 240F на ГВС

polnik писал(а): 18 апр 2023, 19:25в прошлом году было проведено ТО мастерами из фирмы.
Вызывай их в этом году, уже можно/нужно. :) Они всё увидят, расскажут и починят. ;)
А ремонт газового оборудования по принципу: "нет искры - снимай колеса" чреват очень печальными последствиями.
Starik
19 апр 2023, 20:05
Перейти в форум
Перейти в тему

Выбор ПРОДАВЦА котла. Разьясните некоторые моменты, пожалуйста

Dunkeld писал(а): 19 апр 2023, 19:00... но привезен из Казахстана и в Российской базе отсутствует.
:) Не усложняй, проверить можно мгновенно, на этом форуме всё имеется https://service.baxi.ru/info
На всякий случай прочти viewtopic.php?f=13&t=4973
Starik
09 май 2023, 19:49
Перейти в форум
Перейти в тему

ECO-5 COMPACT 24 F (7105065) - отключается ГВС

Передняя крышка... :lol:
При очередном "отключении" посмотри значение А03 (инстр. раздел 13), если хочешь. А так - вынимай датчик температуры отходящих газов, отмывай его до блеска (можно не снимать полностью, чем отмыть догадаешься, только не оторви провода). Если датчик окажется не сильно ...
Starik
19 май 2023, 11:00
Перейти в форум
Перейти в тему

Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F

Если тормоза придумали трусы, то инструкции пишут для дураков. :lol:
Starik
20 июл 2023, 13:06
Перейти в форум
Перейти в тему

В чем логика установки слабого насоса?

RDkaitag писал(а): 19 июл 2023, 19:09Хочу сделать отопление дома.
Так зачем тогда надо было такой огород городить? Расчет СО надо начинать не с котла, а с теплопотерь дома (хоть скольки этажного...)!!!
Сначала поначитаются блохеров - ютуберов, а потом спать по ночам не могут. :lol: