			Дмитрий Л писал(а): 08 ноя 2024, 11:27
В нем не вижу варианта оставить приток из теплогенераторной
 
Потому что не положено так. Не должна камера котла с закрытой камерой сгорания иметь газообмена с помещением. Только с улицей.
Но так делают, да.
 
		
			 
		 
							
			
		
						-  Bahus
- 11 ноя 2024, 09:48
- Перейти в форум
- Перейти в тему
			
			Небольшое уточнение. Датчик не дискретный, а релейный. Он либо замкнут, либо разомкнут. В разомкнутом положении будет Е10 на котле.
Отключите отображение этого датчика в Зонте.
		 
		
			 
		 
							
							
							
							
							
			
		
						-  Bahus
- 14 ноя 2024, 09:21
- Перейти в форум
- Перейти в тему
			
			Ну да, тут скорее терминология хромает. Я понял, что вы имели ввиду, поэтому поправлять не стал. Так-то совершенно верно. Датчик температуры на подаче стоит. Но греет-то котёл фактически обратку. Модуляция по скорости изменения и близости к уставке температуры на датчике.
		 
		
			 
		 
							
			
		
						-  Bahus
- 18 ноя 2024, 15:00
- Перейти в форум
- Перейти в тему
			
			1. Мдя, Что-то я просохатил. Действительно после. А, ну так она у вас и поднимается, исходя из стартпоста. Знач всё норм.
4. А вот это зря. На термопасте должен быть только датчик перегрева (таблетка). Датчики температуры должны быть чистыми, с устойчивым пятном контакта.
Если грешите на догрев ...
		 
		
			 
		 
							
			
		
						-  Bahus
- 25 ноя 2024, 11:00
- Перейти в форум
- Перейти в тему
			
			Термостат перегрева №135 на чертеже. 8630400
Не кипишуйте. Пусть работает. Будет повторяться история, тогда нужно выяснять почему перегрев.
		 
		
			 
		 
							
			
		
						-  Bahus
- 26 ноя 2024, 17:57
- Перейти в форум
- Перейти в тему
			
			Кнопками +/- на котле теперь не температуру ставите, а кривую. Если нужна 2, то ставите 20, если третья, то 30.
25 кривая на диаграмме будет примерно между 2 и 3.
		 
		
			 
		 
							
			
		
						-  Bahus
- 28 ноя 2024, 09:36
- Перейти в форум
- Перейти в тему
			
			Ну тут тогда и вариантов нет. Брать питание термостата оттуда же, откуда и котёл. После ИБП, разумеется.
Можно прямо на колодку котла завести. Только ДО предохранителей. Ну там по ситуации смотреть, чтобы как можно меньше разбомбить и лапша лишняя не болталась где попало.
А релейную петлю оставить ...
		 
		
			 
		 
							
			
		
						-  Bahus
- 28 ноя 2024, 09:43
- Перейти в форум
- Перейти в тему
			
			Был похожий опыт. Только стояло два газовых напольных Слим. Хотели заказчику денег маленько сэкономить и завели один датчик на обе платы.
Было забавно смотреть как платы между собой друг на друга матерятся. Результат был более чем неожиданный в общем.
Вышли из положения только подключив по датчику ...
		 
		
			 
		 
							
			
		
						-  Bahus
- 29 ноя 2024, 09:28
- Перейти в форум
- Перейти в тему
			
			 
здравствуйте, писал вам сообщение но почему то не отправилось
 Да всё там отправилось. Можно мою подпись под сообщениями прочитать, тогда всё ясно станет. В ЛС занимаюсь только прямыми обязанностями по администрированию форума.
 
Переживаю что постоянно горит котел, нужно ли что то делать?
 Всё ...
		 
		
			 
		 
							
			
		
						-  Bahus
- 29 ноя 2024, 09:45
- Перейти в форум
- Перейти в тему
			
			 
и получить небольшой фейрверк, если фазы на ибп и термостате разные
 И как это получится, если релейные 220 идут именно от котла. А он по заданию к ИБП подключен. Просто в этом случае нагрузка термостата сядет на предохранители котла.
 
так ноль то общий всегда и на термостате он уже есть
 Тут всё ...
		 
		
			 
		 
							
			
		
						-  Bahus
- 02 дек 2024, 12:33
- Перейти в форум
- Перейти в тему
			
			Блин, ну вообще-то, действительно, не должно так быть. Теплосъём плохой? Либо контур бойлера зажат где-то, если с новья так работает.
Насосы оба на плату котла заведены?
		 
		
			 
		 
							
			
		
						-  Bahus
- 02 дек 2024, 12:50
- Перейти в форум
- Перейти в тему
			
			Если о смешении контуров говорить, то мест всего 2. Или пробой пластин вторичного теплообменника, или не держит (или не до конца закрыт) вентиль подпитки. Но тогда бы у вас неизменно давление в системе отопления росло до водопроводного значения. Точнее до сработки аварийного клапана. Да и антифриз ...
		 
		
			 
		 
							
			
		
						-  Bahus
- 02 дек 2024, 16:59
- Перейти в форум
- Перейти в тему
			
			Ну хз. Попробовать можно.
А можно к родному в цепь резистор подпаять. Получится что мы возьмём более пологую кривую и маленько её приподнимем. Понятное дело, что у термистора нелинейная зависимость, поэтому относительно фигово получится в каком-то диапазоне. Но как вариант. Только номинал подобрать ...
		 
		
			 
		 
							
							
							
							
			
		
						-  Bahus
- 06 дек 2024, 12:04
- Перейти в форум
- Перейти в тему
			
			Ну не знаю. Я бы тут тоже поспорил бы.
В зоне выхлопа только крыльчатка ротора. Всё остальное аккурат на впуске холодного воздуха стоит. Кроме того перегрев критичен только статору, а у него своя крыльчатка там есть. А на вентиляторах бОльшей мощности ещё одну на хвостовике ротора ставят. Кроме того ...
		 
		
			 
		 
							
			
		
						-  Bahus
- 06 дек 2024, 15:35
- Перейти в форум
- Перейти в тему
			
			Всё точно так же как и с ручной уставкой целевой температуры. Только в этом случае целевая температура во времени изменяется согласно показаниям ДУТ, двигаясь по кривой в ту или иную сторону.
		 
		
			 
		 
							
			
		
						-  Bahus
- 09 дек 2024, 11:54
- Перейти в форум
- Перейти в тему
			
			Семинарскую тетрадь можно из Аптечки скачать. Но там немножко другое. Но ознакомиться будет не лишним.
Алгоритм же там вполне простой.
Котёл мониторит температуру теплоносителя по датчику (он на подаче. не на обратке). Как только температура теплоносителя падает ниже 5 градусов от заданной - котёл ...
		 
		
			 
		 
							
							
			
		
						-  Bahus
- 09 дек 2024, 14:41
- Перейти в форум
- Перейти в тему
			
			В контроллере Baxi Connect+ для панели есть специальный вход. Но то было специальное техзадание от самого Baxi Микролайновцам. Больше ни у каких контроллеров не встречал. Посему настройки панели будут недоступны. Равно как и её датчик. Но у контроллеров свои датчики подключаются. Комнатные в том ...
		 
		
			 
		 
							
			
		
						-  Bahus
- 09 дек 2024, 17:42
- Перейти в форум
- Перейти в тему
			
			 
Нагрева нет. И довольно долго (три-четыре минуты, точно не засекал) насос гоняет ТН
 Это переключатель T.OFF на плате. Минимальное время между включениями горелки. OFF=3 минуты, ON=10 секунд. Раздел 12 инструкции
 Отправлено спустя 5 минут 23 секунды: 
 
насос ещё недолго работает, потом ...
		 
		
			 
		 
							
			
		
						-  Bahus
- 10 дек 2024, 09:26
- Перейти в форум
- Перейти в тему
			
			 
Датчик в бойлере где установлен ?
 Ай блин. Упустил из виду момент этот, когда про датчик начали. Котёл-то двухконтурный. Всё собрано на заводе. И датчик тоже.
 
Вот насчёт датчика уличной температуры
 KHG71406211- оригинальный. Часто делают самопал на аналогичном термисторе и обычной распаячной ...
		 
		
			 
		 
							
							
			
		
						-  Bahus
- 10 дек 2024, 11:04
- Перейти в форум
- Перейти в тему
			
			Попробуйте в контур ГВС теплоноситель запустить приоткрыв маленько вентиль подпитки. Только воздух нужно выдавить из одного из патрубков.