Найдено более 1528 результатов

Вернуться к листу благодарностей

Bahus
09 янв 2025, 23:22
Перейти в форум
Перейти в тему

LUNA3 1.310 + ectocontrol

Всё индивидуально.
Т/н держат, обычно, 55-65 градусов.
Температура на бочке в районе 60
Аварийный не настраивается. Сам отработает.
Давление от высоты системы зависит. 10 м = 1 атм
Bahus
10 янв 2025, 00:04
Перейти в форум
Перейти в тему

Slim 1.620 in. Подключение насосов через пускатель

Реле котла пробрасывает 220. Делайте с ним что хотите
Bahus
10 янв 2025, 00:16
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Slim 1.620 гудит или подвывает при нагреве

Звук не слушал. Как правило на 62 нужна хорошая притока, на которую забивают обычно
Bahus
16 янв 2025, 10:01
Перейти в форум
Перейти в тему

Качество изображений

Ну, вообще-то, кроме веса в 2 МБ есть ещё ограничение по размерам в 640х480 пикселей. Так что при загрузке файл жмётся, скорее всего. Ради интереса скачал вашу картинку. Она у меня вышла 640х311px 24КБ.
К чести сказать - на моём 19" древнем мониторе (1280х1024) вполне себе всё читается с картинки.
Bahus
20 янв 2025, 15:00
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi mainfour 240f циркуляция теплоносителя.

Зная битермики, насос выключается в одном случае - сработал датчик протока. Проверяйте геркон. Без разбора ГВС он должен быть разомкнут. Мозможно поплавок завис или сам геркон неисправен.
Да. При этом должна быть индикация приготовления ГВС.
Bahus
20 янв 2025, 17:48
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi ECO NOVA 24F тактование.

Да никто и не кричит, вроде. Вы локализуйте звук, дальше будем решать.
Bahus
24 янв 2025, 09:35
Перейти в форум
Перейти в тему

Помощь в подборе котлов

Я бы поставил рядом Luna-3 1.310Fi и Luna-3 310Fi.
Оба будут работать на систему на средней мощности. Двухконтурник будет готовить ГВС. При желании - потом можно будет подключить БКН к одноконтурнику и греть ГВС там.
Только нужно посчитать - умещается ли общий максимальный расход газовых приборов в ...
Bahus
25 янв 2025, 09:51
Перейти в форум
Перейти в тему

Помощь в подборе котлов

Ну поставьте два 24 котла. Тоже хватит.
Только я не понимаю - что значит "для первого этажа", "для второго этажа". Две системы отопления будет? А нафуа? Не проще 2 котла в каскад поставить и соорудить грамотную гидравлическую схему для системы? И скакать не нужно будет если один из котлов встанет.
Bahus
25 янв 2025, 10:03
Перейти в форум
Перейти в тему

Помощь в подборе котлов

Да там, по сути, и каскад полноценный городить не нужно. Просто 2 котла в параллель и задать им одинаковую температуру. Хоть со стрелкой, хоть без.
Bahus
27 янв 2025, 13:43
Перейти в форум
Перейти в тему

выбор котла, консультация по параметрам

Берите китайца. Там нормальные компоненты.

Отправлено спустя 34 секунды:
Объём/давление бака вас не должно интересовать
Bahus
27 янв 2025, 16:44
Перейти в форум
Перейти в тему

Затопило котёл

У нас модульная замена. Погиб клапан - меняем. Внутрь не лезем.
Bahus
27 янв 2025, 17:22
Перейти в форум
Перейти в тему

Таблица заводских настроек Luna Platinum+ 1.32

Ну так а чего добиться хотите? Factory reset есть. Чего ещё желать?
Bahus
03 фев 2025, 19:29
Перейти в форум
Перейти в тему

Первичные настройки панели LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ

Билд вообще никому не интересен.
Нормально у вас всё
Bahus
12 фев 2025, 09:21
Перейти в форум
Перейти в тему

Падает давление

У ручки вентиля подпитки 2 положения - опущена вниз и утоплена наверх. Крутить можно в любом положении, просто опустив ручку удобнее выходит. Открываем против часовой, закрываем по часовой, как обычно.
Bahus
12 фев 2025, 09:26
Перейти в форум
Перейти в тему

Можно ли уменьшить мощность при подлюченном Connect+? и про F3 вопрос

Перемычки быть не должно. F03=05. Для управления с внешней панели нужно установить соответствующую птичку в настройках Зонта.
Bahus
14 фев 2025, 15:24
Перейти в форум
Перейти в тему

Падает давление

Я не бросил. Просто это нужно на месте уже смотреть как там и что с давлением по магистрали происходит. Я вариант свой озвучил - но поможет это или нет - всё на месте нужно смотреть.
Что же до перезагрузки - одно с другим вообще не связано. Чисто теоретически вообще можно на это дело забить. Ну ...
Bahus
17 фев 2025, 15:38
Перейти в форум
Перейти в тему

Маин 5 маленький проток воды

https://service.baxi.ru/info/scheme?code=710775004
Датчик протока номер 310.
Фильтр номер 478 на выноске узла "А"
Bahus
19 фев 2025, 09:42
Перейти в форум
Перейти в тему

Eco four 24F, не могу увеличить выбег насоса.

EvgenySh писал(а): 18 фев 2025, 12:41 Включение и выключение по термостату с датчиком температуры в полу
Ха. Это не равно работе по воздуху.
Bahus
23 фев 2025, 00:53
Перейти в форум
Перейти в тему

Маин 5 маленький проток воды

demn писал(а): 19 фев 2025, 17:15 Или Фумки добавить?
пипец....
Ну накрути фумки везде, куда дотянешься.
Не в курсе, если нет уплотнения, то его и не нужно?
Bahus
23 фев 2025, 19:50
Перейти в форум
Перейти в тему

Иерархия моделей Baxi для выбора

Не заметил где вас обидели, как-то.

какого-нибудь Federica Bugatti
да сколько угодно. Главное, чтобы под рукой была обслуживающая с запчастями. Это не авто, которое можно бросить с утра, если не завелась.

Когда приходится в сотый раз рассказывать какой-нибудь дуньке из бухгалтерии как устроен ...
Bahus
25 фев 2025, 14:06
Перейти в форум
Перейти в тему

Иерархия моделей Baxi для выбора

Starik писал(а): 25 фев 2025, 11:19 Точно, со встроенным трехходом. Когда созрел до БКН, просто подключил и пользуйся.
Можно EcoLife взять. Там для подключения бочки вообще ничего не докупать. Ну кроме самой бочки.
Bahus
03 мар 2025, 14:52
Перейти в форум
Перейти в тему

Eco life 1.14 или 1.24?


для чего производитель выпускает его под разными марками
Беспощадный маркетинг. С Eco4S та же петрушка.
А вот с начинкой вопрос. По крайней мере 24 и 31 EcoLife различаются. Про 14 не знаю. Надо смотреть
https://service.baxi.ru/info/scheme?code=7860077
Это 1.14.
https://service.baxi.ru/info ...
Bahus
04 мар 2025, 10:14
Перейти в форум
Перейти в тему

ECO LIFE 1.14 F одноконтурный - увеличение мощности

Потребление газа
G20 (Низшая теплота сгорания 34,02 МДж/м3)
Расход газа при номинальной тепловой мощности, м3/ч

10F / 14F, 1.14F / 18F / 24F, 1.24F / 31F, 1.31F
1,22 / 1,7 / 2,14 / 2,69 / 3,52
Параметр F08 используется.
Bahus
05 мар 2025, 09:29
Перейти в форум
Перейти в тему

ECO LIFE 1.14 F одноконтурный - увеличение мощности

На EcoFour 14 кВт, действительно другое горелочное устройство, чем на 24. То есть он по факту максимально 14 кВт умеет (не зажат программно).
Следующие модели (Eco4S, EcoLife, EcoNova) уже все 10-24 кВт это один и тот же котёл. Может и есть какие нюансы, но с наскока не припомню.
Bahus
05 мар 2025, 12:49
Перейти в форум
Перейти в тему

Плата управления для котла ECOFOUR 1.14F

https://service.baxi.ru/info/spare-code?SpareSearch%5Bcode%5D=710825300
https://service.baxi.ru/info/spare-code?SpareSearch%5Bcode%5D=7731864
https://service.baxi.ru/info/spare-code?SpareSearch%5Bcode%5D=5702450

Второй артикул заменил первый. Третий артикул взаимозаменяем со вторым (производитель ...
Bahus
06 мар 2025, 14:57
Перейти в форум
Перейти в тему

Настройки ECO Four 1.14F

1. нет
2. нет
3. нет. Без комнатного термостата насос не выключается. С термостатом выбег фиксированный - 3 минуты.

Сейчас наткнулся на новое для меня. В семинарке для этих котлов указан параметр F18. Который, якобы, открывает дополнительные параметры (по аналогии с платами 5 поколения). Только не ...
Bahus
12 мар 2025, 15:34
Перейти в форум
Перейти в тему

Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +

Очевидно что-то не то в настройках Коннекта. Попробуйте там покопаться.
На крайняк полный сброс и новая конфигурация через мастера.
Ну и прошивку последнюю подсунуть, если таковая есть
Bahus
16 мар 2025, 11:34
Перейти в форум
Перейти в тему

Замена картриджа и мотора трехходового клапана Fourtech

А вот вы снимите мотор. Вообще, пусть болтается. Картридж в этом положении на ГВС должен быть открыт. Вот без мотора и пощупайте, греется ли патрубок отопления во время ГВС