Найдено более 1527 результатов

Вернуться к листу благодарностей

Bahus
17 дек 2021, 10:34
Перейти в форум
Перейти в тему

Настройка котла по воздуху или тн


Не много, образования накипи не боитесь или вода мягкая?
Это нормально. В бочках большинство столько и держит.

греет до 60с. полчаса потом остывает до 30с минут40
Он же у вас 30°С не сразу получает, а постепенно остывает. Шок, это если бы вы в нагретый теплообменник подпитку 10-градусную ...
Bahus
17 дек 2021, 11:25
Перейти в форум
Перейти в тему

Настройка котла по воздуху или тн

Не вы первый такой вопрос задаёте, насколько я помню. Данный режим наверняка инженерами завода учтён. Да и не помню, чтобы какие-то проблемы у людей в этом ключе возникали. Так что всё норм должно быть.
Bahus
19 дек 2021, 21:03
Перейти в форум
Перейти в тему

Предохранительный клапан BAXI ECO-3

Достаточно штатной прокладки. Ну и фиксскоба само собой.
Bahus
22 дек 2021, 09:58
Перейти в форум
Перейти в тему

Котел не может выйти на нужный режим нагрева.

Самый эффективный способ - утепление помещения. Да, тоже денег стоит. Но если стоит цель экономии газа - такой вариант тоже имеет место.
Bahus
22 дек 2021, 10:42
Перейти в форум
Перейти в тему

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Чего-то трехходовой у вас какой-то четырехходовой. Да ещё гребенка подключена последовательно радиаторам. Не по фэншую это.
https://images.ru.prom.st/87621673_w640_h640_kollektornyj-blok-12.jpg

Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Вот дернул какую-то картинку с просторов
Должно выглядеть ...
Bahus
23 дек 2021, 10:04
Перейти в форум
Перейти в тему

Замена теплообменника. 10 пластин на 14?

Вы чота серийники с разных сторон читаете.
Дата производства в начале серийника, а не в конце.

начиная с серийного номера 1321
21-я неделя 2013 года.
В**5
Сколько-то пятая неделя 200Х года. То есть раньше. В 2013 году Эко3компакты уже не делали.

Отправлено спустя 35 секунд:
Но вообще это ...
Bahus
28 дек 2021, 10:41
Перейти в форум
Перейти в тему

Эксплуатация Baxi luna 3 в режиме "только отопление"

Вообще к данному котлу в принципе не обязать бочку подключать. Собран он как самодостаточное устройство для отопления.
Механика треххода зафиксирована не подвижно. Может и подзакиснет, всё от качества теплоносителя зависеть будет. Но, при необходимости "откиснуть" проблемы не вижу. Да даже если и ...
Bahus
29 дек 2021, 12:02
Перейти в форум
Перейти в тему

горячая вода и Baxi Eco 4s 18F

В первых версиях Eco4S байпас отдельно от теплообменника стоял.
В свежих версиях его нет. Возможно сделали по аналогии с лагунной группой, пустив его через теплообменник. Тем более что конфигурация картриджа трехходового изменилась. Этот момент я не изучал, но скорее всего так и есть.
Так что вполне ...
Bahus
29 дек 2021, 12:04
Перейти в форум
Перейти в тему

Ошибка E42, котел Baxi main 5

Elavchian писал(а): 29 дек 2021, 00:35 не получается открыть pdf (пишет нет,доступа) где можно найти ещё эту информацию?
В Аптечке форума ссылка на свежую версию семинарки.
Bahus
30 дек 2021, 13:35
Перейти в форум
Перейти в тему

расширительный бак (4 л) с присоединениями, combi (ksl71408611)

Давление высокое исходное. Поставьте редуктор и настройте на 3-4 атм.
Bahus
05 янв 2022, 11:46
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi ECO Nova 24F нет значка индикации.

Блин. Вы бы в одной теме всё это вместе отписали. Давайте в той продолжим. Опишите там ещё как себя ведёт индикация в разных режимах. И как вообще котел при этих индикациях отрабатывает.
Ну и я там кой-чего набросал уже.
Bahus
06 янв 2022, 10:31
Перейти в форум
Перейти в тему

Вторичный т/о

Артикулы Baxi указаны взаимозаменяемые. Про номер Zilmet ничего не скажу.
Межосевое крепёжных винтов отличается от серии арт. 5686660-5686680.
А габариты те же.
Bahus
06 янв 2022, 11:06
Перейти в форум
Перейти в тему

Ведро с гайками в котле

s.abst писал(а): 06 янв 2022, 00:52 Стрелки манометров мечутся
Похоже всё-таки теплообменник......

Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
s.abst писал(а): 06 янв 2022, 00:52 дерьмо полное этот Baxi
Возьмите Рысь конденсационную. Там, говорят, теплообменники так не страдают.
Странно, что я на форуме Baxi об этом пишу.
Bahus
06 янв 2022, 12:39
Перейти в форум
Перейти в тему

Уровень модуляции горелки. Zont 2.0, OpenTherm, Baxi ECO4s 18 for.

Мне другое интересно. Какого рожна он хронически до целевой ни один датчик не доводит? Оттуда будет понятно почему такая свистопляска с модуляцией.
Ну верните F на 10 минут, чего произойдет?
Bahus
10 янв 2022, 10:28
Перейти в форум
Перейти в тему

1.49 in сам переключается в режим бойлера


Желтая перемычка между контактом 5 и 6 (отвечающая за подключение гвс)стоит перемыкая эти контакты
Я надеюсь речь о перемычке М2, которая справа от платы? Просто перемычку туда обычно чёрного цвета ставили.
Там конфигурация без ГВС (заводская) должна быть такая:
1. Перемычку 5-6 колодки М2 убрать ...
Bahus
11 янв 2022, 09:49
Перейти в форум
Перейти в тему

Диспетчеризация коттеджного поселка

Сам спросил, сам ответил. :)
Имейте ввиду. На всех ваших котлах порт OT занят выносными панелями.
Bahus
11 янв 2022, 10:03
Перейти в форум
Перейти в тему

1.49 in сам переключается в режим бойлера


При подключении бойлера снимите перемычку с контакта 6 и переставьте на 5.

У меня в инструкции не так написано.
Сместить один из концов желтой перемычки «Программатор ГВС» с зажима 5 на зажим 6 разъема М2 (активация
функции ГВС).
И да, действительно жёлтая. Почему у меня в голове чёрная - хз ...
Bahus
11 янв 2022, 11:54
Перейти в форум
Перейти в тему

Помогите с baxi eco 280i

Гидравлику перебрать, необходимое заменить.
Отревизировать температурные датчики.
Очистить горелку, поверхность теплообменника.
Проверить/отрегулировать газовый клапан.
Да много чего. У всех набор разный.

А по вашей задаче - надо смотреть почему он не отключается. Может и не должен? Может вы ему ...
Bahus
12 янв 2022, 09:50
Перейти в форум
Перейти в тему

NUVOLA 3 COMFORT

А бойлер будет греться как положено. Это не обязательно на конденсационном так.
Вы выставляете 2 температуры - на отопление свою, на ГВС свою. Вот и всё. Остальное котел сам сделает. При этом, ограничивая диапазон уставки температуры по отоплению - по ГВС этого не происходит.
Например. Котел стоит ...
Bahus
13 янв 2022, 17:34
Перейти в форум
Перейти в тему

Так и должно быть ? -Baxi Eco Nova

Антизамерзание работает ВСЕГДА!!!!

Отправлено спустя 31 секунду:
Ну если только котел в Standby не выключили
Bahus
13 янв 2022, 18:15
Перейти в форум
Перейти в тему

Ведро с гайками в котле


Хорошо....Пусть так....
...а как это понимать?
Слышу вы почти на истерике. Понять вас можно. Но не стоит, право. Давайте рационально.
Закройте потребителей. ВСЕХ. Отключите все насосы внешние. Пусть котёл на эту шламобуду работает. Да, похолодает. Но дистанционно только так придется выяснять ...
Bahus
19 янв 2022, 09:49
Перейти в форум
Перейти в тему

Недорогой одноконтурный конденсационник

Хм. Не обращал внимания. Судя по мощности ГВС это всё-таки тот же 24-й котел.
Не суть.
По поводу материала - каждый выбирает самостоятельно. До сих пор люди как-то не очень композиту доверяют. На моей памяти особых проблем с ним не было. Ну только если котел разморозят.
Как по мне - если есть ...
Bahus
19 янв 2022, 10:00
Перейти в форум
Перейти в тему

Диафрагма уходящих газов: нужна ли? и где купить?

EvgenUfa писал(а): 18 янв 2022, 15:43 Гуру котлов, кто что скажет
Должна быть. На Луну в комплекте 2 шт чашкообразных разного диаметра, на Eco4s одна плоская.
По поводу устанавливать/не устанавливать уже отписались. Работает - не трогай.
Bahus
24 янв 2022, 13:34
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi SLIM 1.230 iN + бойлер Baxi PREMIER Plus 150 + теплые полы

На отопление своя температура задается, на ГВС своя. Так что можно ограничить.
Bahus
25 янв 2022, 09:33
Перейти в форум
Перейти в тему

NUVOLA 3 COMFORT

Любой котел так работает. Хоть двухконтурный с теплообменником. Хоть одноконтурный с бойлером. На отопление задается своя температура, на ГВС своя.

Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
По поводу допоборудования. Тут уже всё зависит от модели котла. Как правило, для каждой модели есть ...
Bahus
28 янв 2022, 10:53
Перейти в форум
Перейти в тему

ECO HOME 24 F повышается давление в контуре отопления

Перед накачкой, когда давление сбросите - кран слива открытым оставьте! Закройте после накачки.
Bahus
29 янв 2022, 15:54
Перейти в форум
Перейти в тему

Zont + QAA 73 KHG71407261

Эээммм. Какбэ вот инструцьоне.
https://zont-online.ru/ftpgetfile.php?id=145
Читаем внимательно 18 страницу.
А вообще, насколько я помню, там можно выставить ближайший метеозонд и ДУТ, как таковой, вообще не нужен будет. Температура будет забираться из сети.
Bahus
29 янв 2022, 16:14
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi SLIM 1.230 iN + бойлер Baxi PREMIER Plus 150 + теплые полы


Резюмирую все вышесказанное + что прочитал тут и на форумхаусе.
Здесь такого быть не может. Исключительно с форумхауса, будь он не ладен. Вы бы ещё кустарей с ютуба послушали. Вот замес был бы.

Касаемо вышенаписанного.
1. Нет. Если производитель предусмотрел возможность 30-45 на чугуне, значит ...