Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.
Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Ребята, всем привет.
Присоединил лоджию к кухне, зашил утеплитель, и теперь у меня назрел вопросец, как грамотно сделать приток воздуха для котла?
Думал зашить трубу в короб из гипса, подвести в него трубу через окошко в кирпиче.
Фото прилагаю, помогите советом ребят.
Котёл MAIN5 18F
Добрый день, подскажите с дымоходом, жизнеспособна ли такая конструкция? Нужен был горизонтальный подъем, чтобы попасть в бревна, имелась горизонтальная часть с первым углом. На котел одет развернутый khg 71410191, а в него вставлен khg 71410141 с хомутом, далее горизонтальная труба с наконечником. Докупать ли khg 71410151 и вставлять в правильно соорентированый (хомут на котле) khg 71410191? IMG-bdd47e1ad1b63e0ccc9e24d246c3b792-V_1.jpg
Помогите пожалуйста советом что делать. Есть котел Baxi slim 1.300.
Дымоход 150 через стену наверх. До конька не доходит, но находится в 3,5 м от конька. Помещение котельной большое 60 м2.
Пока не было холод запускался всегда нормально. Работает от Зонта т.е. в режиме поддержания температуры. То запускается. То останавливается.
Сейчас начались холода и котел начал вставать по ошибке дымохода. Обнаружил, что при холодной трубе воздух идет по ней вниз к котлу. В результате котел запускается и не...
Последнее сообщение
Приточки нет. А она обязательна? Просто помещение то большое 60 м2.
это все равно, что у тебя есть легкие, а нет рта и носа на лице, что бы легкими пользоваться.
У вас в аксессуарах есть два варианта коаксиальных дымоходов в антиобледенительном исполнении:
1)Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, общая длина 1100 мм, выступ дымовой трубы 350 мм - антиоблединительное исполнение
Код: KHG71413611-
2)и гораздо более дешевый вариант
Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, общая длина 1000 мм, выступ дымовой трубы 250 мм - антиоблединительное исполнение
Код: MT71413614
Прошу уточнить - чем они отличаются друг от друга кроме длины?...
Последнее сообщение
В дымоходе MT71413611 есть защита, в виде спиралеобразной сетки, она рассеивает поток дымовых газов и защищает от проникновения посторонних предметов. Ответ от представителей baxi.
image002.jpg
Всем здравствуйте.
имеется котел baxi eco nova.
прошу помочь с выбором адаптера для раздельного дымохода 80/80.
подойдёт ли универсальный с фланцем?
типа такого
или нужен только родной из каталога baxi?
Последнее сообщение
Вопрос.... А на сколько см/мм выступает патрубок вентилятора из котла? Хочу приспособить имеющееся колено....
Всех приветствую! Может кому-то будет полезна информация.... Комплектовал крупный объект с поквартиркой в Самаре, использовал металлические патрубки на разделку. На дымоудаление алюминий, на приток - сталь. Не родные Baxi, но подходят идеально. Сделаны на итальянской фабрике Groppalli. Если кому интересно, дам контакты поставщика. Цена очень низкая - что-то в районе 400 рублей за комплект. У них образовался излишек, поэтому дешево распродают. Если что, пишите в личку...
IMG-20190717-WA0004.jpg
Последнее сообщение
Привет, можно ссылку где покупал, у нас потребность 50 штук, дом комплектуем. И главный вопрос точно итальянские, цена очень дешевая, может Китай ?
Не Китай точно! На коробке Made in Italy и предварительно присылали чертёж с маркировкой Groppalli. Дешево, т.к. излишек распродают. Дымоходная компания , контактный телефон кину в личку.
Здравствуйте, в каталоге указано что адапер для раздельного дымоудаления KHG71413621 выполнен из термостойкого пластика и совместим с моделью котла в названии топа.
Думалось что пластик применим только для конденсационных котлов.. Или нет?
Котел Baxi luna 3 comfort 1.240fi, одноконтурный с закрытой камерой сгорания.
здравствуйте , отсоединил коксиальную трубу на своем котле и увидел такую проблему
Застройщик сделал такую штуку в вентканале стоит труба по всей видимости 80 в нее они варварским способом впихнули часть коксиальной трубы та что 60 диаметра для отвода газов , залив это все красным герметиком. но видя как он намазан я думаю герметичностью там особо и не пахнет . Подскажите может оформить это через какую нибудь проставочку и ее уже залить герметиком ????
Да и достаточен ли котлу приток воздуха...
Последнее сообщение
Застройщик сделал такую штуку
- чем вы это подтвердите ? Может это вы переделывали ?
Прошу пояснить расхождения в параметрах, указанных в документациях Baxi.
А именно:
1. В генеральном каталоге ( взято здесь ) на стр. 105 написано, что макс. эффективная длина вертикального коаксиального дымохода для традиционного настенного котла LUNA 3/Comfort не должна превышать пять метров.
2. В инструкции же к Luna 3 (cо страницы на стр. 13 указана макс. длина в четыре метра.
Чему верить?
В моём случае первый вариант мне подходит, во второй не укладываюсь на 30 - 50 см.
Последнее сообщение
блажен, кто верит...
- переходите на 80/125 коаксил
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
любой котел спасибо скажет...и отплатит долгой без сбоев по тяге работой...
Имею конденсационный котел Baxi Luna Platimum+
Также купил оригинальный дымоход 60/100 750 мм и на всякий случай купил (пока не ставил) удлинение 1000 мм.
У меня толщина кирпичной стены 650 мм. Без удлинения дымоход торчит на 2 см, как раз ровно чтобы надеть оголовок. Судя по инструкции это вписывается в норму. Правда непонятно про какую алюминиевую насадку говорится в инструкции, если оголовок пластмассовый.
Без имени-1.jpg
Есть котел BAXI ECO FOUR 24 F и яко бы универсальный коаксиал от УТДК (АРТИКУЛ: 01.01.000.000), втулка D60 от которого ну никак не входит в патрубок D60 самого котла. Кто знает, в чем ее назначение и нужна ли она?
Доброго здоровья, коллеги.
Подскажите артикул или сторонние решения коаксиального дымохода для чуда Баймакского производства ECO CLASSIC 24 F
Ключевые особенности: Фланец, вентилятор торчащий из крыши.
Протерм не предлагать, не подходит. :gattled:
Последнее сообщение
У родного протерма длины плеча угла чуток не хватает, упирается в изгиб.
TR.6028 Camino - подходит.
Добрый день.
Котел LUNA-3 Comfort 1.240 i. Дымоход нержавейка Д120 0,5 мм. Когда устанавливаю дымоход в стабилизатор тяги остаётся зазор около 1 мм.
Допустим ли зазор между стабилизатором тяги и дымоходом или необходимо произвести уплотнение этого соединения ?
Всем привет!
Установлен котел Luna 3 Comfort 1.310 FI уже года 4 как.
Во время установки и запуска котла, оказалось что так как дымоход удлинен на дополнительные полметра, он без некого кольца(про которое наклейка на нем) - не работает - задыхается.
Кольцо продолбали видимо установщики, газовики решили на месте так: просто приоткрыли крышку внешнюю котла.
Добрый день уважаемые участники форума.
Устанавливаю котёл Luna Comfort 3 240i (открытая камера сгорания) - в инструкции на котёл диаметр дымохода указан 120 мм, а по факту замера патрубка выходящего из котла - диаметр 122 мм. Планировал заказывать 120 диаметр дымохода, теперь не понимаю как перейти со 122 мм на 120. Подскажите, как поступают в таких ситуациях?
Последнее сообщение
Приветствую.
потому что дымоход вставляется в стабилизатор тяги, а не надевается на него...
Подскажите, в каком документе это прописано. Спасибо.
Приветствую всех участников форума.
Возникли сложности в выборе дымохода, а именно имеем: стена толщиной 54см, выход дымохода сразу через стену, центральный регион, минимальная температура зимой -20 максимум пару недель.
По каталогу есть модель KHG71410181 (Коаксиальная труба с наконечником DN 60/100 L 750) и KHG71405961 (Коаксиальная труба с наконечником, HT 750 мм). В чем между ними различие? При длине 75см выход на улице будет порядка 20см, это не мало? не будет конденсата на кирпиче? Выход...
Последнее сообщение
Наклон в сторону улицы
выпуск трубы желательно сделать 20 см
неоригинал конечно можно, но мы уже сталкивались с тем, котёл может выходить в ошибку по тяге, поскольку дымоход имеет повышенное сопротивление. Иными словами никто не проводил испытания этих. И особенно это проявилось на котлах серии Luna-3
Посмотрите вот этот дымоход который мы поставляем:
Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм - антиоблединительное исполнение дымоходов на котлах. арт.MT71413611
Добрый день. Хочу подключить Baxi слим 1300fin раздельными трубами с единым горизонтальным выходом. На схеме показано, что раздельные трубы ф80мм, а наконечник 60/100. Газовики не согласовывают проект, т.к. в дымоходе не должно быть заужений.
В связи с этим вопрос: можно ли мне применить переходник с раздельных труб на коаксиальный дымоход от конденсационного котла, который переходит в 80/125.
А может есть какие другие варианты?
Заранее спасибо.
Последнее сообщение
Вопрос, о какой изоляции идет речь, о тепловой? Если да, то какой толщины.
тепловой конечно, чем толще - тем лучше...
Отправлено спустя 40 секунд:
повлияет на количество конденсата...
Посмотрел на форуме, кроме одного топика, вроде такого вопроса не было.
Подскажите пожалуйста, ситуация следующая:
Установлен котел Baxi Nuvola Duotec+ 24, подвод воздуха и дымоудаление через коаксиал.
Прошел первый год эксплуатации, при первом ТО обнаружились обширные следы смолистых отложений на теплообменнике в камере сгорания, предположительно от пыльцы сосен, которые растут рядом.
Мастер, который проводил обслуживание котла, говорит, что видит такое в первый раз при первом...
Последнее сообщение
У нас как-то был случай когда потребовалась фильтрация воздуха на входе в конденсатник.
Правда в том случае был котёл побольше.... но вышли из ситуации при помощи установки воздушного фильтра от Камаза.
подбирали так чтобы пропускная способность фильтра была заведомо больше чем необходимый расход воздуха на котле
Накидайте, пожалуйста, кто знает, какие минусы могут быть при использовании гибкого гофрированного дымохода?
Уменьшенная максимальная длина дымохода?
Отсутствие возможности прокладывать горизонтально?
Необходимость более частого крепления, чем у жесткого дымохода?
Продажа бухтами по 20 метров?
Последнее сообщение
Подскажите, какой фильтр стоит у Вас на подводе воздуха к котлу?
Здравствуйте. Планирую установку котла slim i. Имеется вертикальный стальной дымоход. Но длины его недостаточно, очень редко, но бывает что образуется обратная тяга.
Сейчас к н му подключен турбированный настенник.
Планирую напольник подключить с турбонасадкой.
Так вот вопрос : работа с принудительным удалением газов влияет на эффиктивность работы котла? Если да- то в какую сторону?
Если критично, думаю летом реконструирую этот дымоход. Удлинив его немного.
Последнее сообщение
Опять я.
Слишком сильная тяга дымохода :( . Стоит ли установить диафрагму?
У вас в котле уже есть стабилизатор тяги ..
Добрый день!
МКД, 7 этаж, раздельная система подачи и отвода.
20190219_074423.jpg
Монтажники естественно делали абы как и побыстрее, понятное дело половина резинок на приточной
трубе были смещены или ничего не прижимали, муфта притока воздуха была открыта полностью.
Все разобрал - сделал как надо - перестал капать конденсат с трубных швов.
Проблема в том,что из приточной трубы дует холодный сильный ветер и начинает потеть сам котел.
IMG-20190218-WA0008.jpg
Начинаю уменьшать зазор,...
Последнее сообщение
Да пожалуйста. Только от конденсата-то это не избавит.
Есть такая проблема с раздельными дымоходами. Не припомню, чтобы какое-то решение было найдено.
Здравствуйте, подскажите допущены ли какие либо ошибки в установке коаксиального дымохода? Труба в стене запенена со стекловатой, наклон в сторону улице. Смущает стекловата и то что на улице приточная труба просто торчит в атмосферу на 2 см.
Добрый день.
Устанавливаю baxi luna platinum+ 1.18 ga с раздельным дымоудалением.
Общая длина горизонтального и вертикального участков дымохода составила 5,5+15,5=21м.
Прошу ответить на 2 вопроса.
1. По инструкции котла уклон горизонтального участка дымохода должен быть 5см на метр, а монтажники сделали уклон 1см на метр. Допустимо ли это?
2. В связи с ошибкой проектировщика дымоходом нужно обойти газовую трубу снизу и в этой связи на дымоходе получается 4 поворота на 90 градусов. Монтажники...
Я не нашел подобных вопросов или каких либо разрешающих или запрещающий фактов.
Имею кирпичный дымоход посреди дома. Рядом стоит напольный старый одноконтурный котел высота котла примерно 1метр, он круглый и его выход находиться от дымохода примерно в 40см плюс толщина самого дымохода 10см поэтому на нем стоит вертикальный участок трубы около 0.5 метра затем угол в 90 градусов затем горизонтальный участок трубы в 40 см. тут всё понятно, нужен разгон.
Смена старого котла на новый Luna 3 240i,...
Последнее сообщение
Всё, что необходимо по инструкции - я написал. Разгонный участок нужной длины. Всё.
А. Ну и дымоход чтобы был сечением не меньше выходного отверстия котла.
Ну и кирпич.... Плохая затея для эффективного настенника. Года через 3 весь дымоход у вас в котле окажется.
Прошу подсказать какой вариант дымохода правильный: вариант слева - меньше поворотов, но большая часть на улице; вариант справа - больше поворотов, но меньшая часть на улице. И надо ли здесь что-то добавить для конденсата?
Последнее сообщение
Если позволяет по правой схеме - однозначно её.
А. Ну уже облагородили. :)
Уважаемые эксперты BAXI, прошу помощи в решении проблемы оледенения кровли вокруг противообледенительного оголовка коаксиальной трубы.
Имею конденсационный котел BAXI Luna Duo Tec в паре с коаксиальным дымоходом, выведенным через стену с поворотом наверх и проходом через навес над крыльцом. Дымоход заканчивается противообледенительным оголовком. С наступлением холодов капающий с оголовка конденсат начинает превращаться в высокий - с саму трубу ростом - сталагмит, по которому капли дальше...
Последнее сообщение
Каким таким высоким температурам? Аккредитационных котлов температура дымовых газов не превышает 90 градусов.
Прошу Вас помочь советом, как избавиться от образования конденсата на трубе,подающей воздух в котел baxi eco compact 24f.при понижении температуры ниже минус 20,образуется обильный конденсат по всей длине трубы, на самом котле сверху даже наледь,ледяная корка на верхней крышке котла.дымоход раздельный у котла,забор воздуха с улицы.есть два совета,которые мне дали также с просторов интернета,прошу знающих обитателей форума высказаться про оба из них. Первый совет :установить на трубе тройник,для...
Последнее сообщение
У нас в доме такая же система -- 7 этажей, 12 подъездов -- раздельные забор (общая труба за стеной на лоджиях) и выхлоп в общий дымоход, дом сдавался с отделкой и котлами закрытого типа конвекционными, и труба притока была утеплена.
какую диафрагму ставит на дымоход? котел BAXI ECO5 COMPACT24F дымохд коаксиальный 750мм и уголок 90гр устанавливала фирма где покупался котел а диафрагмы остались какую надо поставить?
Сильно дымит из коаксиальной трубы. На фото....
Я понимаю что дым должен идти, на улице минус 12, но мне кажется очень сильно... Может в настройках котла не так что-то, по сгоранию смеси или т.п.? Screenshot_20181216-172603_Gallery.jpg
Последнее сообщение
Парить будет, газы выше 100 на выходе. Помимо этого при комнатном термостате котел работает на максималке для достижения заданной температуры воздуха в помещении, а по поводу дырки в ТО возможно но не факт, давление бы падало каждый час
Доброго времени суток!
Планирую разместить котельную на цокольном этаже. В качестве котла я присмотрел себе LUNA Duo-tec+ 24. Стал вопрос в организации дымоудаления и воздухопритока. В инструкции к котлу я обнаружил схему с раздельными трубами для дымоудаления и воздухопритока. В частности, мой взор пал на C83, где удаление дыма производится в вертикальный (гильзованный) кирпичный дымоход, а забор воздуха осуществляется из отдельной трубы вынесенной на улицу через стену: 123.png
234.png
У...
Последнее сообщение
1. Оставьте конденсационный котёл, но нужно понимать что выводить дымовые газы в кирпичную шахту категорически нельзя, поэтому необходимо в шахте проложить дымоотводящую трубу из полипропилена или нержавейки
Разве полипропилен не боится температуры или там не такие значение из-за высокого КПД котла?
2. Воздухозабор нужно поднять выше чем средняя высота снежного покрова за сезон
Я так понимаю, что вывожу воздухозаборную трубу на улицу на отметке 500 мм, затем увожу трубу на верх по...
Добрый день.
Подскажите от застройщика забор воздуха от индивидуального котла выведен в стену кухни и на балкон, планируем стелить балкон и этот забор получается почти на боковой стенке, возможно ли его перенести вглубь внутри кухни (он проходит не вплотную к стене) просверлив еще одно отверстие.или это надо согласовать и т.п. сложности
IMG-20180608-WA0092.jpeg
IMG-20180608-WA0088.jpeg
Последнее сообщение
… ну разделить его на пополам на входе. Ты не понимаешь, этот вентканал общий для всего стояка, у вас же газовые плиты! Канал закрывается декоративной решеткой и всё, никаких делений и подключений к нему не допускается, спроси plehan , он тебе список документов озвучит.
При обратной тяге в этом канале, начинается беготня , лезут на крышу и ходят по квартирам, для выяснения кто тут такой умный нашелся . :D
Если есть нужда вытяжкой выбрасывать воздух на улицу, то закажи бур, что бы сделали в...
Здравствуйте.
Подскажите, если проектируемая труба из котельной в цокольном этаже получается в высоту (от пола котельной) 12,69м, то работать с ней может только атмосферный котел? Котлу с закрытой камерой придется другие выходы искать?
Или есть закрытый котел, который на такой длине вертикального дымохода можно к двум каналам подключить?
Последнее сообщение
Разницу между дымоходом и дымоотводом не понимают (до последнего времени я тоже не очень понимал), включая тех, кто дает разрешение на эксплуатацию.
Ее и Baxi не понимает. Или его переводчики с нерусского.
Макс. длина дымоотводящих труб без терминала - 10 пишут в инструкции к котлу.
А в тетради пишут на стр 19, слайде 41
Тип дымоотводящей системы (для котлов с закрытой камерой сгорания) - Раздельные трубы - Максимальная длина - от 25 до 40 метров для различной мощности котлов. С...
Дом изначально проектировался с твердотопливным котлом, но пока строили случилось чудо и у нас провели газ. Соответственно имеем вертикальный дымоход из нержавейки диаметром 150мм внутри шахты. Длина дымохода в общей сложности 8,5 метров Котельная размещается в цоколе и организовать коаксиал никак не получается из-за расширенного по этому случаю окна. Также не получается организовать трубу приточки к котлу не проходя соседнее помещение. Пожарники по этому поводу дюже возмущаются....
Доброго времени суток.
созрел вопрос, хочется получить совета.
В квартире установлен настенный газовый котел Майнфор 24, дымоотведение по вентиляции на балконе (идет труба по всем этажам). Приточка с балкона, на балконе было отверстие в уличной стене. Т.к. зимой очень холодно, а балкон, ну хоть как-то хочется использовать, сделал от отверстия в стене балкона воздуховод, утеплил его, сделал наклон (на всякий случай) и сделать в этом углу шкафчик. Выход воздуховода вывел ко всосу воздуха (фото...
Последнее сообщение
Вот из него сильно дует, особенно когда ветер, не навредит ли это котлу? Наверху хочу сделать короб, тоже утеплённый. Дымоход у тебя коаксиальный, котел рассчитан на такую работу.
Подскажите что надо докупить для вертикального подъема коаксиала Baxi Luna 3.
Надо не сразу уйти в стену на горизонталь, а сначала поднять на 250мм, затем горизонтальный выход.
Есть комплект коаксиальный с 90 градусным коленом для присоединения котлу.
Последнее сообщение
Мы в таком случае делаем так.
Берется комплект дымохода (сторонний), либо оригинальные конечный участок и начальный отвод с хомутом. И полуметровое удлинение.
Жалко я поздно увидел ваше сообщение! Плохо, что в инструкции про вертикальные подъемы толком ничего не написано, и в интернете нет особой информации. Пришлось заказывать детали на свой страх и риск, не знаю, что они из себя представляют. Купил начальный участок для вертикального дымохода, удлинение 500, поворот 90(который...
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, для чего производитель делает три высечки на патрубке дымоудаления у котла eco four 1.24?
Последнее сообщение
Но вот спецы из сервиса говорят, что в соответствии с каким-то евростандартом труба дымоудаления одевается НА этот патрубок и обжимается хомутом, а не вставляется внутрь. Дневные ходовые огни (на автомобили) тоже по какому-то евростандарту внедрили, вот только ни один гаец не знает, как эти огни должны работать правильно! :D
Ставь трубу внутрь на опоры, а если они хотят хомут - поставь и хомут, за 252 рубля . Этот хитрый хомут закроет какой-то евростандарт от каких-то глаз. И овцы целы и волки...
Здравствуйте!
Есть технический вопрос по оборудованию.
На одном из объектов ставим котлы Baxi, а именно:
- 1 настенный котёл Baxi LUNA Duo-tec MP 1.35 - 33.8 кВт на отопление с графиком 80/60
- 1 настенный котёл Baxi NUVOLA Duo-tec+ - 33 кВт на ГВС с графиком 60/50
Подскажите, пожалуйста, можно ли в таком случае объединять дымоходы этих котлов в одну трубу как при каскадном подключении? Температурные графики у котлов разные, ранее на сталкивался с такой ситуацией и нигде не могу найти чёткой...
Суть вопроса такая. Котёл Baxi Luna 3 comfort 1.310fi. стоял коаксиальный дымоход 100/60 - отвод на 90 прям с котла + 0.5м с оголовком. Сейчас решил удлинить на 2 м весь участок. Без отводов, просто длину увеличить, т.к. стала мешать лоджия над выпуском. И собственно два вопроса:
1. Можно ли удлинить сняв оголовок и все? У меня просто оголовок прикручен на 2 самореза.
2. Все эти 2 м удлинения будут на улице. Нужно ли утеплерие этого участка?
Последнее сообщение
Сделал вот так, выхлопная труба утеплена, вход - под крышей.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Может кто-то сказать, есть какие-либо нарушения в моем дымоудалении или все нормально? Фото, на 1 пост выше.
Уважаемые специалисты Baxi, прошу подсказать как предотвратить образование ледяного сталагмита под оголовком вертикального дымохода. Рано или поздно, опасаюсь, это приведет к остановке котла либо повреждению кровли. Фото во вложении.
Спасибо.
Последнее сообщение
Тема была рассмотрена подробно еще раз. Реализованное решение см. здесь:
Котел Baxi на 10 квт Выходит через стену 1м отводом по прямой. Пристроили веранду(открытую)летнюю выход котла получился под крышей.
Вопрос: можно ли удлинить только внутреннюю трубу на 3 м и чем это сделать? Покупать стандартные комплекты по 1м и надстраивать? утеплять нужно?
Добрый день!
Планирую приобретение и установку котла луна платинум 1.24, и к нему раздельное подключение дымохода и выхлопа. На сайте в разделе аксессуары не могу найти раздельные полипропиленовые дымоходы для этого котла, подскажите подходят ли комплектующие полипропиленовых дымоходов, которые указаны для котла луна дуо тек+, для котла луна платинум+ ?
В частности:
Переходной комплект на раздельные трубы полипропиленовый, диам. 80 мм, HTКод: KHG71405911-
Труба полипропиленовая диам. 80 мм,...
Последнее сообщение
Подойдут. Артикулы не сверял, но выхлоп у котлов одинаковый
Добрый день, у меня имеется котел baxi main 5 18 f, при его установке возникли сомнения в правильности подключения дымохода, а именно к верхней части котла подключена система для раздельных дымоходов, при этом котел забирает воздух для горения из одной трубы, а выводит в другую в общий коллектор. Труба которая выводит газы расположена не горизонтально а под отрицательным углом, то есть верхняя часть котла на 15 см выше чем отверстие коллектора (выжки) и труба от котла смотрит вниз, в инструкции...
Последнее сообщение
Эк тебя, дружище, пробило. :)
Хотя со всем написанным соглашусь. На 100500%
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Переходник (рогатка) имеет выходные патрубки 80 мм. В генеральном каталоге эти аксессуары в разделе 2.1.2. Либо стороннего производителя можно купить. И хомут на рогатку верните.
Добрый день. На замену старому котлу с открытой камерой куплен котел с закрытой камерой сгорания Luna-3 Comfort 1.310Fi. Имеется вертикальный дымоход (труба из нержавейки в кирпичной кладке) от старого котла диаметром 150мм. Переделывать под коаксиальный - не планируется. Котел устанавливается в отдельном помещении с дополнительным вентканалом и окном. Прошу проконсультировать по следующим вопросам:
1. Допустимо ли использовать для котла забор воздуха из помещения? (в инструкции такого...
Последнее сообщение
В номенклатуре BAXI обнаружен переходник KHG 714111810 - для забора воздуха из помещения ?. Существует ли документ, который регламентирует его применение?
доброго время суток форумчане,проблема такая котел стоит в подвальном помещении отвод 90 градусов и выход в стену,с улицы получается полметра от земли думаю не правильно и не эстетично смотрится ,подскажите знающие - от котла удлинить коаксил на 2метра через перекрытие на первый этаж потом отвод 90 гр и в стену , правда схемы такой не где не видел что рекомендует Baxi, и нужно ли поставить конде.сборник с выхода из котла.
Последнее сообщение
Прокладка дымоходов (обычных и коаксиальных) транзитом через жилые помещения запрещена. Ищите другие варианты.
Сервисный партнер Baxi Прометей
Добрый день! Кратко опишу ситуацию: Имеется построенный кирпичный дом. На кухне есть дымоход гильзованный трубой диаметром 100 ( материал - нержавейка). Рядом с ним есть вентканал 120х250. Оба канала выходят на конек крыши. Высота примерно метров 7. Канал, гильзованный нержавейкой выше примерно на полметра. Требуется подобрать настенный газовый двухконтурный котел мощностью примерно 18-20 кВт. Можно ли будет разделить у котла с коаксиальным выходом трубы и пустить вытяжку в гильзованный...
Прошу помочь с подбором дымохода для котла baxi luna duo-tec 1.28. Нужны:
1) Начальное колено на 90 гр.
2) Труба 1 м. по помещению
Самостоятельно выбрал вариант ниже, но в магазине сказали, что на конденсатник не подойдет:
- Коаксиальная труба BAXI с наконечником 60/100,1100 мм,антиоблединительное исполнение.
- Колено коаксиальное BAXI 90 град. 60/100 (начальное)
Спасибо!
Последнее сообщение
Как будто вариантов масса...
[quote= dagget ] 48517 STOUT Элемент дымохода конденсац. участок для прохода через стену с манжетами и оголовком 854 мм DN60/100 м/п PP-FE
KHG71405961-. При желании можно дополнить внутренней розеткой KHG71401771-
[quote= dagget ] 48517 STOUT Элемент дымохода конденсац. колено 90°/ адаптер 90° DN60/100 м/п PP-FE (совместим. с Baxi,Viessmann)
KHG71405971-
Стаут будет дешевле, скорее всего.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста можно ли сделать дымоход как показано на рисунке?
Котел baxi main 5 24 с коаксиальным дымоходом 60/100.
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Переделать дымоход требуется в связи с тем, что пока ждали подключение газа дымоходом смонтированном ранее по проекты появился навес и теперь требуется выводить трубу в другое место.
Нужен ответ квалифицированного человека. :!:
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Частный дом, стены из пенобетона.
Последнее сообщение
Спасибо большое за советы. Я чуть позже выложу фото и вы посмотрите как уже сделано и какие есть варианты переделки.
Котел Baxi ECO 4S 10F. Куплена коаксиальная труба с антиобледенением 1100 мм (750мм+350мм вынос внутренней трубы). 1 вопрос: труба от стены до конца внешней трубы торчит примерно на 40 см+35см внутренняя=75см, нужно ли обрезать трубу? 2 вопрос: нужно ли ставить диафрагму? ( в инструкции написано до 1 метра нужна диафрагма, но как отсчитывать 1 метр- от внутренней или внешней трубы?)
Последнее сообщение
Мне кажется проще ножовкой за 1,5 минуты всё сделать :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Права доступа
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения