Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Здравствуйте,
Котел Baxi luna duo-tec 1.24GA, работает 4 года. Подключен к котроллеру MyHeat Smart. Дважды за неделю поймал по статистике параметров такой режим работы. Обычно до -7-10 на улице котел тактует с разной частотой, а в данном случае на несколько часов входит в режим без тактования. Модуляция, по данным контроллера, 3% и держится на этом уровне всё эти несколько часов, температура подачи колеблется от 56 до 59 градусов и котел упорно не пытается выйти на уставку, какую бы её не...
Baxi luna 3 1.24 fi
Подскажите. Нормально, что в системе отопления (во время обогрева) давление по манометру всегда поднимается до красной зоны 3 бара?
Правильно я понимаю, что на манометре большая зона с белой цифрой 1 это и есть зона от 0,7 до 1,5 ? Когда система холодная, давление опущена в самом начале этой зоны.
Два года работы без замечаний и появился свист при включении ГВС. Свист проявляется не сразу а секунд через 30. Свист сразу прекращается если закрыть кран разбора горячей воды. Начинается очень тихо но быстро нарастает.
Затруднительно определить область котла где находится источник звука. При прощупывании рукой ощущается вибрация поз. 136 (трубка в сборе циркуляционный насос/теплообменник 5700970) и некоторое изменение тональности.
Как-то вот так mJs2FpcbrQo
Последнее сообщение
Задрала история то свистит, но не свистит.
С полгода свиста не было. Сейчас опять появился, не каждый раз словно монетку кидаешь, причем разной интенсивности.
Буду смотреть что будет дальше.
Здравствуйте. Помогите советом. Котёл Power HT 1.850. С периодичностью раз-два в неделю хлопком сдвигает трубу дымохода у котла при розжиге. Если сдвиг трубы большой, то котёл отключается. К местным газовщикам общаться бесполезно.
Последнее сообщение
Таки, да. :oops: :)
П.С. Но всасывающую полость коаксиала надо почистить, имхо.
Добрый день, проблема следующая: после того как котел отрабатывает, отключается. В отключенном (в режиме ожидания) режиме происходит какой то звук, по типу стука, один стук примерно каждые 10-15 минут. Потом запускается, при остановке повторяется. Что это может быть? Если уже поднимали вопрос, прикрепите ссылку. Спасибо.
Последнее сообщение
Любые звуки слушать нужно. Источник определить, я имею ввиду. Стучать может где угодно, даже и не в котле.
Локализовать нужно.
Здравствуйте! 14.10.2021 поменял плату котла Baxi Eko Four 24F по причине е35. Когда ушел мастер, оказалось, что дисплей подсвечивается только двумя светодиодами и в темноте, практически, его не видно. Позвонил мастеру, он сказал, что на последних моделях котлов ставится такая плата в целях экономии электроэнергии. Так ли это или дефект платы?
Последнее сообщение
Светодиоды жрут капец сколько :) Подозреваю проехался по ушам.
Здравствуйте! Котел Baxi mainfour 240 f после отключения электричества. Попытались запустить стал выдавать ошибку Е05. Подскажите в чем может быть причина и что можно сделать своими силами?
Последнее сообщение
На Новах, кстати, была нехорошая партия этих датчиков. Сейчас сменили производителя (он кажись в черном корпусе теперь). Так что меняйте, сложного ничего, даже сливать ничего не надо. Под пятак термопасту укладывать не нужно.
Доброго времени суток. Есть некоторые проблемы в прогреве СО. Грязевик на обратке чистил, захотел почистить внутренний фильтр в котле... и не смог его найти) мануал читаю, но у меня на этом месте фильтра нет. Фильтр на ГВС на месте, как в мануале, его почистил без проблем.
:cry: добрый вечер . Нужна помощь котёл показывает ошибку е 25 примерно 3-4 раза в день , теплообменник промывал Лимонов кислотой проток хороший , ошибка на отоплении .
Последнее сообщение
У битермиков сечение отопления в теплообменнике оооочень маленькое. Кроме того там коллекторная схема и промыть практически нереально.
Можно начать с замены датчика температуры отопления. Возможно он безобразничает.
В наличии Baxi Ecofour 24, атмосферник, 4 года от роду.
Ошибка проявляется очень специфично - при долгой работе в режиме водонагревания. Причем, чем холоднее на улице, тем быстрее проявляется.
Перезагрузка ошибку убирает, но если сразу же попытаться снова греть воду - выходит сразу же снова. Если дать отдохнуть - то снова нормально греет до определенного момента.
Дымоход широкий, не забитый...
Последнее сообщение
Поверхность теплообменника посмотрите. Бывает между ламелей забивается всякой дрянью и дымоотвод ухудшается. Компрессором продуть, на крайняк старой зубной щёткой.
Час добрый.
Пжлста подскажите, какая марка потенциометров Р2, Р3 и Р4 показанных на монтажной схеме в паспорте Baxi Main 24i? Как они точно на техническом языке маркированы производителем?
Хочу купить для замены а электросхему со спецификацией деталей нигде не могу нарыть.
Спасибо заранее всем откликнувшимся! :drinks:
Последнее сообщение
И не нароете. Нет их в доступе.
А потенциометры самые обычные там вроде. На них же нанесена маркировка.
Добрый день!Подскажите, пожалуйста, почему после подкачки воды в систему отопления появилась примесь теплоносителя в системе ГВС? И как очистить систему ГВС?
Последнее сообщение
В СО теплоноситель, а подпитываете водой? Оригинально.
Ну а по теме верно вам ответили, либо пробой в теплообменнике ГВС, либо не держит вентиль подпитки.
Отправлено спустя 48 секунд:
Или теплоноситель подразумевается вода из СО?
Доброго времени суток! Код изделия : CSE455313663, Модель : LUNA3 1.310 Fi EXPORT. В связке с бкн премьер плюс 150. Отопление: два этажа только ТП, сшитый полиэтилен, на каждом этаже свой коллектор на 8 контуров, с термосмесительным клапаном (20-43 градуса) , насосом, обратным клапаном. В эксплуатации с января 2019. Вопроса два:
1. Пару месяцев назад, при включении режима отопление, и включении насосов на коллекторах, был замечен посторонний шум, даже свист, при работе горелки на ГВС. Покурил...
Последнее сообщение
Bahus , спасибо за ответ. Клапана 20-43 градуса, никак не выкрутить их до 60..
Да, я приобрел комплект картриджей, не успел ещё заменить.
IMG_20211106_225951.jpg
По поводу гидрострелки Вы правы, ищу кто мне ее посчитает/сделает.
Всем привет.
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста с диагностикой.
Начала скакать температура контура ГВС.
Проверяла на режиме лето : запрос есть (кран мигает), горелка работает без перебоев, напор воды нормальный, газ идёт, ошибок нет, давление в норме.
Перезагрузка котла ничего не даёт. Я так понимаю - проблема НЕ в датчике протока?
Что это может быть?
Спасибо!
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Было дело - выходил из строя датчик nfc, но в этом случае были проблемы с...
Последнее сообщение
Там два датчика температуры - один на отопление, один на ГВС. Они идентичные. Стоят по разные стороны на теплообменнике. Можно как вариант местами поменять и проверить как датчик ГВС себя на отоплении поведет. Скорее всего его под замену. История частая.
Добрый день! В эксплуатации находится навесной котёл Baxi Eco-Home. Вчера всё работало прекрасно, а сегодня обнаружил ошибку Е03. Появляется она только тогда, когда включается режим ГВС + отопление. Просто на режиме ГВС - ошибки нет.
Выключал котёл на 30 минут, пробовал включить - включается, идёт характерный щелчок, но через секунд 5-10 выскакивает ошибка.
Подскажите, пожалуйста, что можно проверить и как устранить проблему?
Последнее сообщение
что можно проверить и как устранить проблему? Семинарскую тетрадь скачай, там всё расписано
Здравствуйте!
ни с того ни с сего горячая вода, нагреваемая котлом стала мутная. Холодная (на входе котла) - чистая, какой и была с момента пуска. Уж 7лет тому. Горячая не имеет никаких посторонних запахов, не связана с контуром отопления (проверял по манометрам, отключив входящую воду). Как будто ржавый водопровод. Но водопровод - полипропилен. От котла до ближайшего крана - 5м. Возникло подозрение, что это что-то с бойлером. но что? И почему одномоментно? Т.е. ещё вчера, да и сегодня днём,...
Последнее сообщение
Нет возможности вы, что не понимаете? Понимаю. Думаю, так везде.
исключения конечно есть, но в основном так...
Здравствуйте.
Томск, 2 этажный дом с подвалом и гаражом, в подвале и гараже по 1 контуру отопления , на каждом этаже по 2 контура.
Котел Baxi Слим 1.300 в подвале дома, на 1 этаже термостат Baxi QAA 73.110-149, на улице датчик температуры, бойлер косвенного нагрева Татрамат ovk 150 тоже в подвале в котельной, резервный элкотел Термекс 15кВт там же.
Система отопления работает с 2013 г , 1 раз в 2 года меняю воду на дождевую.
Уличный спиртовый термометр за окном показывает 5 гр.С, по термостату...
Последнее сообщение
Все. Нашёл заклинивший от поломки штока обратный клапан. Проблема решена
Здравствуйте.
Нужна консультация перед приходом мастера
Имеем котел Fourtech 24f 2012 года выпуска.
Регион Крым, официальных сервис центров я так понимаю нет.
Установщики отвалились от ТО в 2016 году.
Возникла проблема:
нагрев отопления в режиме ГВС при открытом кране расхода ГВС и соответствующей температуре (39°С) - утечки нет
небольшой нагрев ГВС в режиме отопления при открытом кране расхода ГВС - утечка воды (визуально в районе привода трёхходового клапана)
Подскажите, где искать причину:...
Последнее сообщение
Ничего по этому поводу не могу сказать. Проблем с заменой на оригинальных запчастях не припомню. Причем и из аристоновской коробки на Baxi ставили. Вроде всё везде работает.
Здравствуйте!
Котёл Slim 2.300Fi был запущен весной 2014г. Работал постоянно и без нареканий до последнего времени. Приехал в прошлые выходные - котёл не работает, мигает правый красный СД. Разбирательство показало, что сгорел (буквально) резистор R118. При этом существенно прожёг плату. Под рукой оказались несколько резисторов и я изготовил резистор 180Ом уже не два , а 5 ватт. Наблюдал три дня - всё работало, резистор холодный. Приехал сегодня - та же картина: отвалилась пайка составного...
Последнее сообщение
Bahus , то же не понял наезда, сей труд на первой, где и был.
Имеется котел Baxi eco four 24.
Возможна ли замена дисплея на котле Baxi eco four 24 на дисплей от Baxi Luna 3 comfort.
Требуется програмирование котла на неделю по расписанию.
Последнее сообщение
На плате Луна-3 Комфорт дисплей отсутствует как данность.
Если вы про выносную панель - да. Подключить можно. На интерфейс opentherm. Перемычку термостата при этом нужно будет снять.
Котел Baxi Экофор 24ф. При установке температуры в ОС выше 47-48 стрелка манометра, спустя некоторое время, уходит в красную зону, ниже - находится в конце зеленой. Приходится стравливать воду из ОС. Причем в холодном состоянии стараюсь, чтобы стрелка еле-еле находилась в зеленой зоне, но так чтобы котел мог запускаться (при слишком низком давлении в ОС котел не запускается, выдает ошибку). По техническим характеристикам котел может выдавать темпу до 80. В моем случае получается, что только до...
Последнее сообщение
Удачно я зарегался на форуме, у меня все так же как и у автора темы. Сразу нашел решение проблемы, пойду проверю точно ли это она.
У родителей в частном доме стоит котел Baxi LUNA-3 Comfort. В зимнем режиме он как-то странно работает: сперва сильно нагреет батареи, но потом отключается (обычное дело на всех котлах) и батареи сильно остывают,в доме становится прохладно, а через какое-то время опять включается и греет очень сильно. И так постоянно.
Работает в ручном режиме (установлено одно значение температуры для батарей).
В квартире стоит котел Baxi майн 24фи - такой ерунды не наблюдается - батареи в одном...
Последнее сообщение
Два меню, потому что два устройства. F-параметры на плате, буквенные в панели.
Последние полмесяца котел при работе на бойлер ГВС стал выпадать в ошибку Е25. До этого 6 лет беспроблемной эксплуатации. Поначалу раз в день, потом это прогрессировало очень быстро до выпадения при каждом включении на подогрев бойлера. Контур отопления сейчас разобран и заглушен. Трехходовик выносной Fugas.
Благодаря помощи форума почитал про все причины, вызывающие эту болячку и нашел необходимые запчасти для ТО. Разобрал весь котел, снял теплообменник и насос. И... Ничего серьезного там не...
Последнее сообщение
Теперь новая веселуха- Е35
За эту ошибку копья ломают здесь
ИМХО: Соблюдение ПУЭ,качественное заземление и стабилизатор Штиль ИнСтаб решают проблему.
Межсезонье = соседи с электрообогревателями+магнит (Если счётчик электричества не на опоре)
Разъясните, пожалуйста, такой вопрос - при работе в режиме отопления (комнатный термостат, Т отопления задана 78 град., но доходит до 80, потом медленно - на 78) периодически появляется легкий свист/шипение с левой стороны внизу, т.е., со стороны 3-х ходового клапана. При этом котел греет в режиме форсажа (декоративная панель снята - вижу пламя). Если рукой пощупать вторичный теплообменник - он горячий. Если в это время включить ГВС секунд на 20-30 и снова на отопление, звук пропадает, а пламя...
Последнее сообщение
Байпасс призван обеспечить постоянный расход теплоносителя через первичный теплообменник котла. Соответственно, сопротивление вашей системы чуть больше чем нужно. Поэтому байпасс добавляет в обратку. Это нормально.
Скорее всего от времени,котел с 2005 года в эксплуатации.Вестен Квазар.
Трубка,я так понимаю,для замера создаваемого вентилятором разрежения?Что с ней делать,с лопнувшей?Можно ли просто заглушить?Или чем то замотать?Температура там приличная?
Последнее сообщение
Думаю такую мелочь только если с Украины заказывать,но этож еще искать кто привезет и смысл...?
Думаю заглушку на вентиляторе из болта,двух шайб и гайки, промазав все автогерметиком достаточно.
Ну и заглушить отверстие на корпусе,что исключить подсос воздуха из помещения.Достаточно просто кружок паранита на тот же герметик приклеить.
P.S. котел свой,не клиентский.
Глянул ради интереса на котел.кр.юа цена 96 гривень,около 300р.,не считая пересылки по Украине и привезти сюда.
Пахнет газом и вкл. SOS alarm , после пару попыток.
Отключил летом и не заводится.
Почистил от нагара нержав.трубу и под котлом пылесосил.
Ещё падает давление , постоянно добавлял воду в системе.
Помогите. Плиз. Холодно уже . Малые дети .
Отправлено спустя 6 минут 8 секунд:
Много раз сбрасывал ошибку через R и откл.с розетки 220Вт.
Пробовал менять полярность вилки 220Вт.
По мне не поступает ГАЗ.
Так как розжиг трещит секунд 5-8 когда ставлю на Зиму.
Последнее сообщение
Ну летом ГВС нормально грел? Без ошибок на бойлер?
Отправлено спустя 22 секунды:
А сейчас на горячую воду нормально разжигается?
Здравствуйте, товарищи.
Прошу помощи в ремонте котла Baxi DuoTec+33GA.
Включается, запускает поджиг, начинает резко набирать температуру до 99 гр и выше и вылетает ошибка E110 на ГВС, при запуске отопления та же история с ошибкой E125. Ошибка 125 сбрасывалась вручную.
Приехал мастер, решили заменить плату. Никаких изменений, тоже самое. Только теперь вообще E125 не сбрасывает никак.
Фильтр чистый, внутри чисто. Датчики видимо работают, так как температуру показывает при наборе.
За неделю до...
Последнее сообщение
Здравствуйте
Если кому интересно, то нашли проблему в циркуляционном насосе Wilo, который заклинило механически. Плата живая.
Также пришлось заменить привод трехходового клапана (просто умер от перепадов видимо).
Добрый день!
После летнего перерыва возникла следующая проблема:
Котел включается на отопление, начинает сильно гудеть, греет 20-30 секунд, быстро набирает температуру и отключается.
Дальше температура быстро падает, насос работает.
И дальше по кругу…
Котел luna duo tec e одноконтурный, газ пропан. Теплоноситель вода. Дом 130м2.
Отработал один сезон, проблем не было.
Косой фильтр чистый.
Мощность котла уменьшал - результат тот же.
Специалиста вызвал, но ждать 5 дней((
Просьба помочь!
Последнее сообщение
Starik , остаток газа в газгольдере был 12%, после заправки гул пропал :?
Имею Baxi EcoFour 1.24f.
вчера заметил, что в момент старта котла (не важно, отопления или ГВС-на бойлер) в течение 0.5-1 с происходит какое-то булькание в момент старта насоса, еще до розжига горелки. То есть это точно не кипение. Проскакивает бульк и далее все нормально работает.
Никаких ошибок нет. Давление в системе 1.5
Последнее сообщение
Мож и забить на это дело, если работе не мешает.
А так-то неплохо было бы локализовать бульк этот. Может пузырёк воздуха застрял и выгоняться не хочет.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Пока работает насос - ПРИокрутите его центральную пробку (воздухоотводчик). Может туда на переднее уплотнение воздушок зашел.
Здравствуйте, добрые люди. Котел Baxi Luna 240 i 20 лет работы практически без обслуживания. Снизился КПД, а зимой 20-21 из-за полностью внешне забитого теплообменника пламя вышло через окошко. Меня все устраивает, но я хотел бы упростить самый простой котел.
Разобрал котел для чистки впервые за лет 18-20. Разобрал по всем соединениям (гидравлическую линию). Забит основательно до непроходимости. Целый день отмачивал/оттирал/ковырял и промывал в солите, еле справился. Пришлось перекусить...
Последнее сообщение
Сделал. Запустил. Работает. Мое восхищение BAXII. Правда не все так просто, если честно стал уже подмерзать ночью. Думал не получится собрать, изучил новые котлы, выбрал. Отдельное спасибо Bahus, человек облегчил мне работу и вселил уверенность. Оказывается для Baxi продают много запчастей. Повесил котёл и как потекло из всех соединений. Целый день убирал последовательно, в середине дня посматривал в Авито. Если бы я с автокондиционерами не работал (там похожие сальники, некоторые подошли)...
О причинах этого сделаю видимо отдельную тему скоро, а пока сухие факты: при закрытых выходах/входах на отопление с котла и давлении под 2атм течёт трубка с магистрали обратки (внутри котла это скорее тудатка :)), видео:
Vy_r90uEIUM
Было подозрение на фланец, но трубка сухая и сзади, и спереди, докуда смог добраться с фонарём. Пальцем / листом бумаги тоже не находятся капли/подтёки выше места течи.
Пока жду сервисников, пара вопросов:
1) кто сталкивался с подобным - в чём были причины в...
Последнее сообщение
Тему не перечитывал, она длинная, а память уже не та... :)
Всем добрый день.У меня котел Eco Compact 24F,код-710506502,сер.,номер-142847621.В эксплуатации 6 сезонов,все было без проблем до вчерашнего вечера.При команде включения от комнатного термостата-послышался какой-то треск(правда кратковременный),котел начал быстро набирать температуру выше установленной (80 градусов) сам отключился(значку батарей моргает)температура очень медленно падает на экране.Насос вроде бы работает(чуть слышно шелест)-самое главное обратку и подача на входе котла...
Последнее сообщение
Shebekino ,
Даже не знаю с чего писать,слишком много чего было-но главное результат,котел работает как новый.Если завтра сильно не устану с работы-напишу краткую повесть :drinks: :hi:
А написали бы всё же, интересно. Мне с таким же полтергейстным котлом приходится дело иметь, любой опыт полезен. :)
Здравствуйте. Неожиданно котел BAXI LUNA 3 (лет 5 от роду) перестал работать на отопление, ошибок не выдаёт, какое-то реле периодически щёлкает, но котёл на отопление не заводиться. Если можете, подскажите, пожалуйста, куда бечь :shock: ?
Ещё заметил, что при повышении температуры с 43 до 65 градусов включился на 10-15 секунд и опять встал. Повысил до 70 градусов опять включился и встал. Может циркуляционный насос?
Отправлено спустя 27 минут 44 секунды:
Не, насос проверил-крутит, но...
Последнее сообщение
Отчёт: разобрал я этот трёхходовый клапан-одним словом- всё в труху. Я его еле выковорил-весь развалился. Всё почистил, заменил внутренности и электропривод(попала вода и всё замкнуло).Всё заработало. Всем большое спасибо за участие.
Котел Baxi эко 4 s двухконтурный. Не работает кран подпитки. Даление в хвс есть, на проток через гвс проток есть. Кран подпитки открываеться полностью, но систему подпитать не можем. Если у кого опыт разбора и чистки гидровлической группы или мануал , взрыв схему??? Опресовщиком накачали, отопление работает.
Последнее сообщение
Кран подпитки закреплён скобой.
Закрываете все подводящие магистрали, скидываете теплоноситель из котла, вытягиваете скобу, выдёргиваете вентиль подпитки.
Дело было не в кране .. Забилась сеточка. Также скоба вытискиваем сеточку промыли , собрали обратно..
Доброе время суток! Поменял фильтр очистки в доме - перестала течь горячая вода. Причем вообще - ни горячая,ни холодная. Что может быть?
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Дополню. Через минут 10 открываешь кран горячей воды - на пару - тройку секунд напор хороший, но быстро падает до маленькой струйки
Последнее сообщение
При том, что к котлу подходит нормальное давление, а от котла уже нет.
Тогда причем здесь фильтр?
И какая холодная вода может быть из котла? Там только горячая.
Давайте подробнее.А то непонятно как отключение электричества может влиять на воду из крана или газ на плите.
Фильтр, я так понимаю, на входе в дом? Если так - вода во всех точках водоразбора отсутствует? Или только после котла? С этого и нужно начать. Иначе вообще непонятно причем тут фильтр.
Котел BAXI Luna-3 Comfort 240Fi отработал год, на два контура - 1).подогрев воды, 2).отопление (радиаторы+теплый пол).
1). На прошлой неделе котел встал - высветилась ошибка 03е.
Снял крышку, продул трубки пневмореле - котел запустился.
Вчера опять встал, ошибка та же - 03е.
Повторил операцию с продувкой трубок, котел запустился, одел крышку - опять 03е.
Щелкаю пальцем по корпусу пневмореле, котел запускается, одеваю крышку - снова 03е.
Оставил на ночь с открытой крышкой -...
Последнее сообщение
при такой интенсивной подпитке у меня лужи бы были Из котла куда вода девается? Всё лето котел работал без подпитки...
Выше написали что делать и как проверять.
Здравствуйте! прошу квалифицированной помощи понимающему в том что он делает специалисту. я киповец и наладчик промышленных горелок, но не электронщик. я заранее говорю, что все предварительные проверки я провел, разве что не снимал и не разбирал газовый клапан. газ перед клапаном присутствует. котел стоит в сухом проветриваемом теплом помещении (в коридоре жилого дома). вопросы мне можно задавать на профессиональном языке, а не нянчиться как с обычными пользователями.
есть eco four 1.14 F 2010...
Добрый день. Имею котел Fourtech 24F, в эксплуатации 7 лет, отопление 2-ком. квартиры. 2 года назад заменена мат.плата и расширительный бачок. В последнее время замечено, при включении отопления (например 50), котел включается на 30 сек., набирает за это время 55 градусов, выключается. Температура в котле быстро падает до 33 градусов. И каждый цикл повторяется. Специалисты обслуживающей конторы ничего решить не могут. Помогите советом
Здравствуйте. Выскакивает ошибка Е03 может выскочить несколько раз пока моешься. Установлены две трубы вход и выход через сществующую вентиляционную шахту, на крышу. Крыша скатная. Ошибка выскакивает на несколько секунд затем котел заново запускается и так несколько раз может. Со снятым клапаном сверху (забор воздуха из помещения) работает без ошибки.
Здравствуйте. Котел BAXi Slim 1300in. Как можно отключить функцию антилегионелла для версии платы 2.15?
На форуме нашел ответ только для плат версии выше 3.
Доброго времени суток! Сегодня утром обнаружил, что котел и стабилизатор отключены(выбило автомат в электрощитке). При попытке включения автомата его вновь выбивает. Перевел выключатель на котле в положение выкл , но всё равно автомат выбивает. Включаю стабилизатор отдельно без котла, автомат держит, не выбивает. Такое впечатление, что коротыш в котле. Проверил на плате предохранитель - исправен. В чем может быть причина? Котел SLIM 1.400iN уже отработал 16 лет без нареканий, даже в 2011г...
Последнее сообщение
Нашел сегодня причину: накрылся насос циркуляционный на ГВС (на подогрев бойлера), отключил на плате контакты кабеля в сторону этого насоса и перестало выбивать. Всем спасибо!
При включении котла появился шум как при открывании крана с водой. Потом слегка стихает. Котлу 3-й год. На лето отключал, с этого и началось. Вентилятор крутится достаточно легко. В системе тосол, не помню какой. Что делать?
Последнее сообщение
В системе тосол, не помню какой. Обычно это и есть причина появляющихся проблем.
Прошу помощи, котел Baxi mainfour 240f возраст 5 лет, установлен в квартире, стало расти давление, прочитав форум выявил 2 возможные неполадки это кран подпитки и пробитие теплообменника. Кран поменял (правда от другого котла, все равно росло) и теплообменник только что. Спустя час давление все равно растет, что это может быть???
SOS! После грозы сгорела одна микросхема, прочитать обозначение не представляется возможным. Добрые люди, владельцы Luna Platinum, сфотографируйте пожалуйста плату в этом месте, снимать плату не требуется, только крышку на 4х винтах снять. Может это копеечный транзистор, а то платы нет в России, ждать 6-8 недель.. без горячей воды :facepalm:
Доброго времени суток знатоки :-)
Вновь обращаюсь к Вам за помощью.
Итак, суть проблемы:
Есть Baxi Mainfour 18F. Некоторое время назад начал плохо греть ГВС. Отопление сейчас отключено. Проявляется это так, включаем горячую воду, зажигается пламя, греет до разной температуры, то до 35 то до 40 градусов, далее тушит пламя, после того как температура опустится до 35-30 градусов - зажигает вновь и так по кругу. Грешил я на уже набивший оскомину датчик температуры ГВС. Купил, поменял, ничего не...
Последнее сообщение
Ну что могу сказать. Хорошо, что вообще о результате отчитался . :)
yWEsn6soSmk
Стуки начинаются на 1:20 . При появлении стуков, стрелка манометра начинает дёргаться
Два месяца котел был отключен. До этого никаких проблем не доставлял.
Может подскажет кто, в чем дело и как это лечится?
Последнее сообщение
Остался вопрос, почему, вдруг, давление так подскочило,... А про давление в газовой магистрали опять ни слова?! Или перед регулировкой не получилось давление подачи замерить (там же есть точка на клапане)? Ну почему в любом случае - котел виноват.
Нелогично же! Котел не трогали, ничего с ним не делали, а давление газа в горелке изменилось само, что ли?! Через пару месяцев влупят морозы и котел перестанет газ зажигать.
Добрый день! Котел BAXI main 24fi. И так проблема вот какая: в режиме лето , после отключения горячей воды очень часто не срабатывает насос , и если перевести в режим зима , то температура может доходить до 70-80 градусов ну и потом температура постепено опустится до 30-40 градусов после чего я отключаю режим зиму
в режиме зима насос работает , даже после того как перевел в режим лето..
Боюсь что котел не выдержит в таком режиме долгое время , температура в режиме горячей воды выставлена на...
Последнее сообщение
Если вы скажите что так и должно всё работать то я успокоюсь Смело успокаивайся. Битермик только так и работает, у него нет других режимов. Это его основное преимущество - летом как обычная колонка, никаких насосов, трехходов и т.п. :)
Чего не понимаю, так это зачем летом 50 градусов ГВС? :)
Если сильно страшно за котел, то можно слегка приоткрыть кран ГВС (так, что бы горелка не зажглась) и подождать, пока не пойдет тёплая или прохладная вода (посуду помыть или ещё чего-нибудь).
К стати, в...
В режиме лето (солнышко) нагревается отопление. Помимо этого давление в системе отопления поднимается до 4. При выключении котла давление не спадает. При этом если отключить приток воды в гвс и стравить давление - давление в системе отопления спадвет.
Вопросы:
1. может ли вода из гвс перетекать в систему отопления (в тосол) внутри котла?
2. Что может быть?
Последнее сообщение
Теплоизоляции нет в программе. Непонятно почему, но тем не менее.
Можно старую перемотать, можно новую купить. Я так понимаю там обычная минвата, обернутая сверху рулонным утеплителем из полиэтилена. В строительных магазинах этого добра валом.
Что же до остальных вопросов - не подскажу, поскольку сам не разбирал слимовый комбик. Не довелось, как-то.
При включении ГВС на индикаторе 65-70 С.(при выключенной горелке) Котел холодный в режиме Лето
Насос включается, Горелка нет.
В режиме Зима при работающем отоплении (когда котел нагревает воду в системе отопления), при включении ГВС
на индикаторе 65-70 С. котел гаснет на время открытия крана ГВС.
Последнее сообщение
Датчики ни разу не дефицитные. 8434820 артикул. Тысяча рублей с копейками его стоимость ныне.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Я так понимаю у вас сдох один. Который стоял на ГВС, а теперь на отоплении. Второй может быть ещё живой.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения