Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Здравствуйте. Сложилась такая ситуация, потек бойлер Baxi Slim UB120 Inox купленный в феврале этого года. До этого стоял такой же , только с эмалированным баком, отработал 5 лет, потек в месте припайки нижней трубки подачи. Новый решил купить из нержавейки (думал надежнее). Капает сзади из утеплителя, все подводки сухие. Давление в системе ГВС максимум 4бар (водоснабжение со скважины). Подскажите, в чем может быть причина, или я такой невезучий, или BAXI уже не тот?
И какие мои дальнейшие...
Последнее сообщение
Без снятия изоляции фиг поймём откуда и почему. То что снимать не стали правильно. Оставьте заявку в СЦ. Пусть приедут сами посмотрят. Ну а дальше по результатам. Либо за ваш счёт, либо за счёт итальянцев.
Добрый день.
Заменили котел. Дня 4 работал в режиме нагрева воды, затем включён на ночь на отопление, утром выключен, вечером давление 0, был подпитан до 1.5, включено отопление, утром выключено, вечером давление 0 с ошибкой. Вызван мастер, который спустил воду из расширительного бака, прокачал его, подпитал до 2. После чего давление примерно на 0.3-0.5 падало ежедневно, и за дня 4-5 снова в ноль. Мастер говорит, что течь в батареях, были проверены, все сухо. Старый котел не держал давление,...
Последнее сообщение
Краны закрывать все 4
Желательно. Чтобы исключить возможные перетоки из контура ГВС.
Доброго времени суток! В чем может быть причина непонятной циркуляции и долгой работы котла?!
При включении котла в заданном температурном режиме (для примера, ставлю 40 градусов), горелка включается, но температура не повышается в системе. Процесс нагрева до заданной температуры занимает 8-10минут, при этом нагревать только начинает на 7-8 минуте работы котла.Для примера, температура воды в системе перед работой горелки показывает 32 градуса, далее включается котёл температура падает до 29...
Последнее сообщение
Irchik , да повеселили чесслово... :lol:
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Он не сразу выявил причину, визуально сказал все хорошо, работает... и только после того, как объяснила, что после включения котла, наоборот температура падает и система начинает охлаждаться... нашёл в чем проблема.
я бы тоже после такого объяснения за 2 секунды бы все понял... :lol:
Прошу подсказать по ремонту ошибки Е03 - ситуация следующая - не запускается вентилятор при включении крана в режиме гвс. Насос циркуляционный включается, на экране высвечивается режим гвс и через несколько секунд выскакивает ошибка Е03. При проверке реле нет питания 24В на катушку. Вентилятор живой, проверил, позвонил. Пресостат тоже рабочий.
Последнее сообщение
Он на платах зарабатывает, наверно больше, чем на котлах!
Производитель котлов их так же на стороне покупает. Ни схем, ни логики работы не имеет.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело. Подвели нам газ, подключили котел. При включении котла раздается очень громкий вой, который пропадает чер полминуты и затем все работает нормально до следующего включения котла.
Последнее сообщение
снизить мощность горелки до 50% нужно, либо мириться со звуком и быстрым умиранием теплообменника...
Baxi фортеч, подтекает обратка из под штуцера. Вскрыл переднюю панель, внутри все сухо. Сначала подумал, что это косяк подмотки, но вода капает сверху штуцера к которому подсоединена труба обратки, попробовал пошевелить этот штуцер, он слегка болтается. такое ощущение, что при шевелении течь усиливается. по схеме в интернете вроде понятно, что там стоит какой то толи защитный, толи запорный клапан, как это лечить? и как точно определить неисправность?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как исправить поломку.
Котел Baxi Sim 1.300 FiN в эксплуатации 5 лет. Котел нагревает бойлер (не оригинал, подключен согласно инструкции, все работало), после нагрева ГВС пламя гаснет по сигналу от бойлера, но котел не переключает насосы и не выходит из режима ГВС. Делаю выкл/вкл включается режим отопления и все работает нормально до первого перехода в режим ГВС. :cry: :wall:
Последнее сообщение
С проблемой разобрался. Нужно отключить режим антилегионелла - замкнуть на разъеме А10 платы котла контакты 5 и 7.
Капельная течь, похоже в месте соединения привода с клапаном. :? Этим узлом не занимался, мелочь но не приятно. Если легкая терапия существует Буду признателен за подсказку, может заменить сальник или что там? :oops: 20181130_160336.jpg
Последнее сообщение
У трехходов 2 положения. Полность нажат - отопление, полностью отжат - ГВС. Вторичный можете не трогать, там байпасс идёт и при работе на отопление он тоже будет горячим по-любому.
Шумит не там, думаю
Котел эксплуатируется свыше 10 лет. Недавно начались неполадки с ГВС. В принципе я ежегодно чищу датчик потока воды. Котел ни каких ошибок не выдает , датчик потока моргает как обычно. В начале грешил на мотор трехходового клапана, проверил нормально крутится при смене подачи напряжения в контактах. Потом проверил реле, питание подается и слышны щелчки переключения контактов меняется напряжение на выходе. Проверил напряжение на соединительном разъеме CN1. При выключенном состоянии напряжение...
Последнее сообщение
Вот так. И опять проблемы с котлом. Ничего не меняется :)
Уважаемые специалисты ! подскажите котел BAXI LUNA 3 COMFORT1.240 FI работает в режиме ГВС , температура выставлена 55 градусов .Работает так греет воду потом продувается и опять включается на короткое время . Потом отключается и ждет понижения температуры воды как и положено . При температуре в 45 градусов такого не происходит. Это неисправность или так и должно быть ? Режим ГВС установил сегодня т.к отопление уже не нужно. Спасибо за ответы
Последнее сообщение
Некропосты всегда радуют.
Вообще в теме указан одноконтурный котел. А значит бойлер косвенного нагрева. Какой проток может быть?
Никак не могу избавиться от следующего эффекта:
При включении котла на ГВС включается насос и короткий промежуток времени (1 сек) работает тихо. Потом в бойлере раздается бульк и через 1-2 секунды воздушная пробка доходит до насоса. Сразу слышно что он перемешал воздух с водой. Опять тишина в насосе, пока этот пузырь не пробежит круг и так далее, пока насос не взбаламутит всю воду в контуре циркуляции. В конечном итоге насос качает воздушно-водяную смесь, в...
Прочитал все сообщения, посвящённые ошибке Е01, но не нашёл решений, релевантных моей проблеме.
Исходные данные:
- котёл Baxi Luna 3 Comfort 240 Fi
- подключен через инверторный стабилизатор Штиль , фаза-ноль соблюдены, ПУЭ тоже
- выполнена настройка на Комфорт (26°C) и Эконом (22°C), в данный момент - работает константно в режиме Комфорт
Описание симптомов проблемы:
- частое включение и отключение котла после непродолжительного времени работы в режиме пламя , как...
Последнее сообщение
Я бы начап с проверки входного и на горелке давления газа в динамике. Ну и почистить узел. Поверхность горелки пропылесосить, электроды почистить, проверить зазоры. В такм духе. Всё-таки первая ошибка это прежде всего газ и искра. А уже потом всё остальное. Поэтому газовый клапан, блок розжига и электрод розжига.
Сейчас не сильно холодно, поэтому можем несколько раз включить котел на отопление.
Через некоторое время появляется E10 и приходится подкачивать систему.
Если не подтапливаем давление держится.
И похоже, если отопление включено все время давление тоже держится.
Внешне не видно утечки воды.
Что можно предпринять?
Последнее сообщение
Батареи теплые, или это еще не показатель? Когда батареи холодные - это совсем уж большая пробка.
Можно взять туалетную бумагу и обмотать ею все краны, американки и прочую арматуру, сверху упаковочной пленкой. Через сутки (может и раньше) посмотреть, где бумага намокла. При чём, трехходовые и т.п. краны легко могут свистеть по штоку.
BAXI EcoFour 24F 2012 года. При контрольном осмотре обратил внимание на ярко-красный цвет задней термопанели в камере сгорания при работе. Пожалуйста, посмотрите на фото. Все ли нормально? Если это перегрев, то что надо сделать?
Последнее сообщение
в промышленных котлах компанни Висман такая же облегчённая тепловая изоляция и накал у ней порой до ярко красного цвета. Ну и мощность там не 24кВт а поболя будет. И ничего, работает годами при должном обращении.
Не думаю, что Вам стоит этого бояться. Топка это всё же место повышенных тепловых напряжений без какого-либо охлаждения стенок, заисключением первичного теплообменника.
А если посмотреть с другой стороны, то на фото плохо понятно цвет это задней стенки или же цвет языков плямени.
Если...
Котёл Baxi 2.300i, новый в эксплуатации не был. При пуске встаёт в ошибку, моргает 60гр. Вроде на этом котле нет датчика давления газа! Газовый клапан не открывается, розжиг не происходит. Куда рыть? Клапан сигма 845. Салиноиды черные(220в). При включении котла на пинах напряжения нет.
Здравствуйте. Проблема с ГВС Baxi luna 3. При задаваемой температуре 35град, котел нагревает воду до 67град и выше. Температура ГВС прямо зависит от установленной температуры отопления. Т.е, если задаю температуру отопления 40град, то тогда и темп-ра ГВС не поднимается выше 40град, если ставлю 75 то перегревает ГВС выше 60. Подскажите пожалуйста куда копать. До этого работало нормально, но отопление было отключено.
Последнее сообщение
Котел со скоростным теплообменником. Нет такой функции
Добрый день! Котел BAxi Main 5 24F, отработал нормально 5 лет, осенью стал выдавать такое, при включенном только ГВС, греет и ГВС и отопление, ГВС при этом стал нагревать дольше, чтобы пошла вода нужной температуры, при открытии крана на дисплее котел разжигается и начинают вместе моргать ГВС и отопление(хотя включено только ГВС). При продолжительном использовании ГВС, батареи нагреваются. Я так понимаю что это котел с битермическим теплообменником, и трехходового клапана там нет? в чем может...
Последнее сообщение
Проверил еще раз все настройки, обесточил котел полностью минут 10 подождал, включил и все заработало нормально. Спасибо всем кто помогал разобраться. :) :) :)
Добрый день!
Как то одновременно появилось несколько разных неисправностей в котле Baxi Ecofour.
1. Перестало работать ГВС. Ругается на датчик. Вполне возможно, умер датчик температуры ГВС.
2. Иногда не выключается мигающая иконка крана ГВС, при закрытых кранах. Видимо датчик холла. Не может же турбинка расходомера крутится когда нет протока.
3. При мигающей иконке отопления, горелка не включается. Иконки пламени так же нет. Вот тут у меня догадок нет.
Всё это произошло в один период. Сначала...
Последнее сообщение
Спасибо за разъяснения параметров.
Непонятно почему значение другое стояло. Плату меняли?
Не, все намного проще. Это юзер котла, т.е. я, начитавшись форумов полез устранять то, что должно было сделано на стадии запуска котла. Но т.к. специалисты не отличаются особой грамотностью, сделано не было. Так вот. Из трех правильно измененных параметров, оказался один неправильный - F07. Теперь можно смело говорить: - Поначитаются своих интернетов! :о)
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно решить проблему. Котел Baxi Main5 18F. К газу подключен, в розетку включен. Но горячая вода не идёт. Никаких ошибок на экране нет. Только горит значок крана в правом верхнем углу и температура воды по центру(она комнатная). Я так понимаю, должен загореться значок горелки, но его нет. Уже всю инструкцию перечитала, но не понимаю, как такое может быть. Подскажите, пожалуйста, если кто-нибудь в этом разбирается.
Последнее сообщение
Bahus ,
Starik ,
Спасибо огромное за помощь! Поставила новый датчик как только пришла доставка и все заработало!
Всем ДВС.
Прошу помощи:
Протекает место соединения медной трубки с пластиковым датчиком протока. Эта медная трубка совершает мелкое 1мм продольное движение (от перепада давления) при открытии любого крана воды. Снял видео:
vgcgYB475q0
Котёл BAXI MAIN5 в эксплуатации с момента покупки 4-5 лет. Не ремонтировался.
Дней 5ть назад я всё разобрал, аккуратно, с помощью химии отмыл известковый налет на хвостовике медной трубки, полирнул кожей. Снял резиновое кольцо арт. 711296900 или 5402170 с...
Последнее сообщение
Можно верхний фиксатор подогнуть (усы по внутреннему диаметру вниз), только без фанатизма, что бы пластик не расколоть
Вроде сработало!
Трубка перестала играть вверх-вниз.
Спасибо тебе мил-человек!
Здоровья и удачи.
Спасибо всему сообществу за этот форум и возможность получить оперативную помощь.
:) Добрый вечер, товарищи!
Есть у меня во владении котелок BAXI ECO 240 Fi - трудиться уже как 15-й год. Вот сегодняшним деньком появилась проблемка, а именно при включении летнего режима на сухую без подачи воды включается сразу же розжиг с отоплением, как будто включил не летний а зимний режим. Предполагаю проблема кроется в зависшем микрике, но не уверен! Помогите дельным советом куда капать ???
Доброго вечера всем! У моего знакомого случилась проблема с котлом! Ошибку не выдаёт, но работает некорректно. Попробую объяснить. Когда включаешь кран с горячей водой или набираешь ванну, то в неопределённый момент горелка на котле тухнет, появляется значок перечеркнутого пламени и надпись off . При этом идёт холодная вода (представте что в это время сидите в ванной). Через несколько секунд идет опять искра и розжиг. Через какое то время опять все повторяется. В инструкции пользователя не...
Последнее сообщение
Bahus ,
Спасибо огромное! Надеюсь что человек с опытом и действительно найдёт причину. А то даже я (не спец по baxi), но работающийс газовым оборудованием, понимаю как много такие работники говорят воды и реально мало что могут.
Добрый день! Подскажите где искать. Не греет ГВС. При этом крантик не мигает. При режиме душ начинает работать и вроде можно пользоваться, но блин надоело каждый раз включать. Датчик температуры вроде рабочий, так как действующее значение ГВС меняется.
Последнее сообщение
Доброго дня! Время установлено. Сброс и откат от программы не помог. Странный какой то сброс здесь. Обнуляются только установки температуры. Программный режим остался. Интервалы программы тоже. Может есть более экстремальный сброс
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Ха сам себя запутал. Оказывается мало жал на кнопки. Вроде все заработало. Всем огромное спасибо и крепкого здоровья!
Здравствуйте, подскажите, где проблема..
Не так давно котел стал перегревать горячую воду не обращая внимание на установки для воды..
К примеру установлено 35, а он греет до 65 или даже выше..
Спасибо.
Последнее сообщение
Здравствуйте, подскажите, где проблема..
Не так давно котел стал перегревать горячую воду не обращая внимание на установки для воды..
К примеру установлено 35, а он греет до 65 или даже выше..
Спасибо.
Предположу, что нужно почистить фильтра перед котлом, расходомер и распылители на кранах.
Так то входит в стандартное то. возможно промыть вторичный теплообменник
Приветствую форумчане! Сильвер спэйс выдает ошибки 18е и 19е. понимаю,что ошибка с автопотпиткой.Что искать? с чего начинать? И сразу вопрос какое положение винта автопотпиточного крана соответствует ручному режиму? если смотреть снизу по часовой или против? заранее благодарен за любые советы
доброго времени суток всем .котел Baxi экофор турбо раздельное дымоудаление перегревает воду .значение А8 при выключенном гвс почемуто показывает 15. при включенном 1 кране значение 1 Е и тоже самое при включенных 2 кранах. я чтото не вкуриваю что это за значения. в инструкции при выключенных кранах 00 по идее должно стоять . а при включенных должно показывать проток в литрах. котлу 3 года .я сам монтажник систем отопления с 2003 г. котел мой .дома у меня висит . хочу разобраться. не охото...
Последнее сообщение
Чот мне кажется датчик Холла дурит.
В семинарке есть страница (в районе 40-х страниц) с проверкой его. Попробуйте. Либо сдерните на ночь с рабочего котла и вечерком дома с мультиметром и отверткой покрутитесь.
поставил датчик с другого котла не каких изменений всё тоже самое
Отправлено спустя 34 минуты 41 секунду:
с протоком я справлюсь если что поставлю повысительный насос мне просто интересно почему показывает такие значения и в чем может быть загвоздка . ведь не какую ошибку не бьёт...
Добрый день! Котел Eco classic 24F. При пропадании холодной воды в системе котел издает звук похожий на шипение воздуха. На полу возле котла появляется вода. Лично убедиться не получается так как происходит это редко и в основном в дневное время. Описываю со слов дочки. При перекрытии крана холодной воды перед котлом звук исчезает. В чем может быть проблема?
Последнее сообщение
нужно вызвать мастера, иначе получится сломанный телефон...
Котел Baxi MAIN 24fi в режиме отопления все работает - при открывании горячей воды (второй контур) котел запускается и греет воду, а вот если перевести в режим летний , при открывании горячей воды котел не срабатывает, внутри реле шелкает, но запуска нет (нет розжига, не запускается). Пробывал выключать котел, переводил в режим сброса ошибок, ничего не помогло!
Последнее сообщение
Вообщем починил, заменил датчик ГВС, пока работает.
День добрый. Котел поставили весной №В94455755. Работал без нареканий, недавно была ошибка 06е, прозвонил датчик -18 Ком. Собрал обратно, ошибка пропала, датчик хола горит(не мерцает). Мозги движение воды видят, на пульте краник ГВС с моргающей капелькой. Нагрева нет, горелка не горит, зажеться не пытается. Отопление работает, претензий нет. Когда была ошибка 06е, ГВС иногда горячая была. Сейчас ошибку не видет, воду не греет. Вопрос: вроде хороший котел, а ведет себя по свински - почему?...
Последнее сообщение
BAXI - Volga , спасибо огромное, поменяю отпишусь. Всем удачи!
Здравствуйте. Возникла проблема. Решили почистить котел, полностью его почистили, после чего удлинили на 70 см и пересобрали коаксиальный дымоход. Коксиальный дымоход боковой на улицу длинной 1,75 м. После этого котел начал сильно гудеть при включении на низких частотах при включении/выключении колонки в правом верхнем углу котла. При работе колонки котел не гудит. Мы прочли что это может означать какую-то поломку. Котлу 9 лет. Пока решили из-за данной проблемы им не пользоваться. Подскажите...
:o всем доброго времени суток, уезжал на неделю, решил отключить котёл, по приезду запустил, а он практически сразу гаснет и вылезает ошибка Е01 :unknown: запускаю снова, работает пол секунд 15 и снова ошибку :sorry:
Последнее сообщение
Разобрался, оказывается вилку в розетку не так вставил, полярность...все дела... :D
То работает неделю без сбоев, и на ГВС и на отопление если ночью прохладно, то выкинет 04E - частое (более 6 раз) краткосрочное пропадание пламени. После ручного сброса обычно мог проработать еще неделю, но вот сегодня заупрямился и выкидывает эту ошибку постоянно.
Смотрю на пламя: зажигается хорошо, горит ровно, датчик пламени в огне, раскаляется докрасна, но через 20 секунд пламя резко гаснет. Через 20 секунд паузы зажигается снова и так 6 раз до окончательной остановки по ошибке 04E....
Последнее сообщение
Купил в автозапчастях и клемму и усадку, кое-как обжал поверх останков старой клеммы, термоусадил - пока работает! На термоусадке написано 125°, и я боюсь, что разъем может греться и сильнее, но какое-то время послужит, наверное, пока я родной кабель не куплю.
Уважаемые форумчани. Возникла такая проблема с трехходовым клапаном после ремонта платы, в режиме ГВС клапан открывается нормально, в режиме отопления клапан постоянно переключается, то в отопление то в ГВС, в режиме отопления и ГВС такая же история. Может у него такой алгоритм работы. Проверял лампочками в режиме отопления и в режиме отопления и ГВС напряжение подается на оба провода. Скоро уезжать на вахту на 3 месяца как быть оставить в режиме отопления и отключить клапан без ГВС.
Мотор...
Последнее сообщение
Проверьте F параметры. Плата универсальная, на множество моделей. При замене могли не всё выставить как положено для вашей модели.
котел Baxi ECO 4s 18F - при включении горячей воды на максимальную темп - то есть когда кран на кухне включаю сильно = стал свистеть котел.
Подскажите, на что хоть думать? форсунки, клапан и тп..
Последнее сообщение
при включении горячей воды на максимальную темп - то есть когда кран на кухне включаю сильно
Я бы для начала определился - на максимальную температуру или на максимальный расход. Ибо это вещи малость разные.
А так - да. Либо отложения в т/о, либо колечки на трехходовом петь начали из-за грязи.
Теплообменник косвенно можно по А-параметрам проверить.
Во время свиста снять значения А00, А05, А06. Ну и А08 на всякий случай.
Котел Baxi Ecofour 24f, выставляю 38гр., но греет до 42-44 и ниже не опускает. Давление по манометру на входе 0.4Мпа, расход - около 7л./мин.
Последнее сообщение
Думаю 4 килограмм за глаза должно хватать. Можно и 7, конечно выставить, но у нас китайские смесители, которые только на бумаге 8 килограмм держат. Про всякие подводки молчу уже.
Я склонен думать, что в системе или заужение или грязь.
Проведите, всё-таки замеры на смесителях по воде. Механическим способом.
Здравствуйте. Недавно установили котёл газовый Луна дул тек. Заметили что сильно течёт вода из дымохода. Похоже на то, что когда котёл греет воду в бойлере... Сам котёл начинает пукать и из дымохода выходит до пол литра воды. Ошибок на табло никаких нет. Подскажите в чем может быть проблема или это нормально?
Отправлено спустя 12 минут 58 секунд:
Вот фотки. Может поможет...
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
.
Последнее сообщение
Может это с внешки прилетело. Ну дождь там или чего ещё?
Сегодня посмотрел, там опять воды собралось. Просто последняя труба чуть заломлена вниз, вот вода там и остается. Сделаю уклон выше и думаю все будет ок.
При включении ГВС включается насос и начинает сильно гудеть (громко работать), чего раньше не замечал.
В связи с этим два вопроса:
1) Нормально ли, что при ГВС включается насос (раньше не замечал его работу, может потому что он не гудел)? И при том он работает с постциркуляцией.
2) При включении отопления насос все равно гудит. Я так понимаю мне предстоит замена насоса? Или его каким-то образом можно восстановить?
Спасибо!
Последнее сообщение
1. Да. Во время режима ГВС насос работает.
2. Удостовериться что это насос. Затем снять почистить изнутри от грязи, как минимум.
Добрый день. Котёл Baxi Нувола 3 комфорт 280. После подключения к сети сразу вылетает ошибка 00Е и после нее сразу моргает только 25Е. По звуку ни чего не происходит. Насос не крутится. Щелчков и тд нету.Насос установлен новый этой зимой. Фильтра и сетки проверены. Реле на плате так же.
Последнее сообщение
Сброс проводится?
ТN-C-S?
Сопротивление датчиков (от платы)?
Проводку проверяли?
Baxi mainfour. Был какой то щелчек и после этого никаких признаков жизни. Резетку проверил работает, правда есть запах жженого пластика. Но не предохранители ничего нетронуто. Что делать?
Всем привет. Ситуация такая - Уже несколько лет эксплуатирую котёл в режиме отопления, горячей водой не пользовался.
В этом году начал активно пользоваться горячей водой, отключив отопление и перекрыв все краны на магистрали отопления (т.е. краны на подачу и обратку котла перекрыты) и обнаружил, что при начале нагрева давление в контуре теплоносителя (не воды) резко возрастает вплоть до срабатывания защитного клапана. Оно и понятно, что в замкнутом контуре при нагреве резко возросло давление,...
Последнее сообщение
понял что не придавал значение одной важной мелочи,
Добрый день!
Выносная панель полностью или частично перестала реагировать на нажатие кнопок, при этом отображает информацию.
Котел, соответственно, перестает греть воду.
При перезагрузке (отключении питания котла) работает какое-то время, затем опят встает
Вопросы:
1. Это панель или плата?
2. Ремонтируется ли это или нужно менять панель (плату)? Запчасти не дешевые...
3. Можно ли как-то попробовать обнулить, вернуть к заводским настройкам?
Спасибо.
Последнее сообщение
Изопропиловым.
Предлагаю вызвать сервисника, Пусть панель на пару дней для проверки подкинет. Да, за вызов придется заплатить. Но можно будет более точно пальцем ткнуть.
Плата, кстати, на борту какая? Honeywell или Bertelli&Partners?
Это первый опыт вообще с газовыми котлами. Приобрел котел осенью, с принудительной вентиляцией, забыл как правильно называется (не атмосферник вобщем), самостоятельно подключил его и эксплуатировал всю зиму в режиме только отопления. Все настройки заводские. Сейчас подключил контур ГВС и что то мне подсказывает что он работает неправильно.
Выставляю ЛЮБУЮ температуру, хоть 35, хоть 60. При подаче горячей воды котел запускается, но показывает температуру 9 (иногда 10) градусов. При этом вода...
Последнее сообщение
Не греет до 45 градусов при полностью открытом кране. А08 показывает скорость порядка 13-14 литров в минуту, нагреть при этом может только до 29-30 градусов. При скорости потока 8 литров в минуту спокойно греет до 50ти. Температура холодной воды, как я понимаю, 10 градусов. Вроде такая дельта примерно соответствует характеристикам котла?
Q= G*c*(T2-T1)= 840*4.2*(30-10) = 70560 кДж/ч= 19.6 кВт. Что есть 18кВт обещанных производителем. А это значит нужно регулировать газовый клапан котла по...
На протяжении полугода сталкиваюсь со странным поведением котла Baxi Eco 3 Compact 24 i при розжиге. Котлу 11 лет, обслуживаю раз в полгода. Котел работает в паре со стабилизатором напряжения, фазировку соблюдаю, электроды розжига и ионизации свежие, все настроено по руководству. Периодически, в момент розжига, чаще замечено в режиме отопления, происходит несколько попыток безуспешного запуска, и где-то с 3 или 4 попытки котел запускается. Бывает, что запускается сразу, но чаще...
Последнее сообщение
Тетрадь полистал, но момент истины на днях обнаружил совсем в другом. Обратил внимание на давление воды на манометре. По указателю оно было в самом начале зеленой зоны. Открыл кран подпитки, заполнил на холодную систему до значения 1,5; запустил котел и все заработало как положено. Никаких блокировок газового клапана при розжиге пока не проявлялось. Понаблюдаю, что будет дальше, хотя очень интересно, как давление воды в системе может влиять на блокировку газового клапана.
Котёл baxi eco 5 compact 1.24 f . Работает в системе с бойлером косвенного нагрева на 200 литров
Запустили месяц назад. Приезжал сервисный специалист запускать
Котёл в данный момент работает в летнем режиме, ошибок на дисплее нет. Периодически (2 раза в день) начинает греть батареи, потом остывают
Последнее сообщение
а) по-другому обвязать котёл и бойлер, чтобы вода в бойлере и батареях в принципе не смешивалась. Пример:
Схема та же, что и у Вас обвязана, только на обратке у Вас трехходовой стоит.
Отправлено спустя 11 минут 28 секунд:
Циркуляция там, похоже, слабая,
если кран на обратке отопления после трехходового закрыт, то циркуляции и быть не может. Скорее всего это может быть распространение тепла в радиаторы из-за расширения очень горячей отопительной воды греющей БКН
Добрый вечер!Установил Бойлер Baxi slim ub inox, через три месяца эксплуатации появилась течь с трубы подачи воды, с отверстия напоминающего приверженную гайку с резьбой. Кто знает для чего это здесь, для какого-то датчика? F9FFFF1A-8433-4EA6-9B29-9191A9B68013.jpeg
Последнее сообщение
Не снял, а отодвинул от вентилей, что было видно следы протечки. Полностью ещё не снимал и не отключал от воды.
Чертеж по ссылке я видел, но он на мой вопрос не отвечает. В профиле я серийники забил, модель можно определить. Я уже посмотрел все доки на этом сацте, которые моим серийникам соответствуют. Ответа пока нет. Уменьшил давление в системе с 1.5 до 1.0 АТМ. Хотя установщики говорили, что рабочее должно быть 1.5.
Вроде не течет пока. Буду искать течь сверху
Здравствуйте!
Открываю горячую воду, горелка не запускается. Краник на экране горит (не мигает). Почистил турбину, грязь в ней была. Параметр А08 15 показывает в не зависимости открыт кран или нет. Отопление работает исправно. Напряжение в норме, полярность соблюдена.
В системе отопления давление 1,2 бара. Воздух сброшен.
Параметр A00 - 39 - 41 градусов хотя вода проточная примерно 20 -22 градуса. Сопротивление при 20 -22 градусах 5.8 кОм (маловато как по мне). Проблема появилась после того...
Последнее сообщение
Артикул датчика для замены - 721309400 (или предыдущий 710056200). Безрезьбовой (крепится скобой), красного цвета.
Ну так. Чтобы по чертежам не лазить :)
Прошу помощи! В летнем режиме при выставлении темп ГВС 45 градусов, котел выдает воду явно горячее. Руки не подсунуть... Расход воды из крана горячей воды выше 6 л/мин. На табло котел показывает 43-44 градуса. При отключении горячей воды на табло цифры сразу взлетают до 80-85 градусов... Заранее спасибо за совет или другую информацию.
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, ломаю голову уже третий день. Давление в котле то падает, то нет. Котел эксплуатируется с 2012 года. Три дня назад выдало ошибку Е10, такое не в первый раз, как обычно поднял давление, все работало, через минут 10 снова ошибка, покачивал раза 4, давление держалось минут 5, затем падало до нуля. Перекрыл отопление, давление держалось два дня, думал протечка, все проверил, никаких потёков. РБ в норме, проверил. Сегодня давление снова упало, с...
Последнее сообщение
Если у вас Е10 вывалилась до открытия кранов - ищите утечку в котле. Куда давлению деться при всех перекрытых потребителях?
Ну либо мизерный шанс, что какой-то из кранов не держит.
Доброго времени суток! Котел baxi main 24i установлен в 2008 году. С включением зимнего режима стал странно работать - при включении горячей воды манометр показывает падение давления и через некоторое время (5-10 мин., в зависимости от того, какое было давление до включения горячей воды) давление падает до 0 и котел отключается. Краном заполнения загоняем стрелку манометра в зеленый сектор, котел автоматически включается и манометр транслирует увеличение давления до красного сектора, из крана...
Последнее сообщение
Прошло всего два дня, но результат устойчиво-положительный. Ошибок нет, при розжиге хлопкОв нет, греет воду объективно лучше, чем до разрешения выше перечисленных забот (как молодой!).
В копилку кругозора положил то, что качество тяги, напрямую связанное с зарастанием теплообменника снаружи, существенно влияет на то, каково будет качество ГВС. Несколько лет не чистил теплообменник изнутри, и в начале апреля, наконец, почистил. Около 8 часов циркуляции раствора Cillit Kalkloser P.
Теперь воду...
Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой проблемой. При открытии горячей воды стал трещать монометр на группе безопасности. Стрелка скачет с такой силой что кажется что работает электродрель. До этого все было в норме . Стоит напольный котел и болер Baxi. Давление на монометре показывает 4 АТМ. Недавно поменял гидроакумулятор (может это как то связано ) . Ещё треск бывает по ночам когда все спят , секунд по 5.
Последнее сообщение
При открытии горячей воды стал трещать монометр на группе безопасности. Давай всю информацию: что за котел, где группа установлена и т.д. и т.п., а лучше схему СО.