Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Последние полмесяца котел при работе на бойлер ГВС стал выпадать в ошибку Е25. До этого 6 лет беспроблемной эксплуатации. Поначалу раз в день, потом это прогрессировало очень быстро до выпадения при каждом включении на подогрев бойлера. Контур отопления сейчас разобран и заглушен. Трехходовик выносной Fugas.
Благодаря помощи форума почитал про все причины, вызывающие эту болячку и нашел необходимые запчасти для ТО. Разобрал весь котел, снял теплообменник и насос. И... Ничего серьезного там не...
Последнее сообщение
Теперь новая веселуха- Е35
За эту ошибку копья ломают здесь
ИМХО: Соблюдение ПУЭ,качественное заземление и стабилизатор Штиль ИнСтаб решают проблему.
Межсезонье = соседи с электрообогревателями+магнит (Если счётчик электричества не на опоре)
Разъясните, пожалуйста, такой вопрос - при работе в режиме отопления (комнатный термостат, Т отопления задана 78 град., но доходит до 80, потом медленно - на 78) периодически появляется легкий свист/шипение с левой стороны внизу, т.е., со стороны 3-х ходового клапана. При этом котел греет в режиме форсажа (декоративная панель снята - вижу пламя). Если рукой пощупать вторичный теплообменник - он горячий. Если в это время включить ГВС секунд на 20-30 и снова на отопление, звук пропадает, а пламя...
Последнее сообщение
Байпасс призван обеспечить постоянный расход теплоносителя через первичный теплообменник котла. Соответственно, сопротивление вашей системы чуть больше чем нужно. Поэтому байпасс добавляет в обратку. Это нормально.
Скорее всего от времени,котел с 2005 года в эксплуатации.Вестен Квазар.
Трубка,я так понимаю,для замера создаваемого вентилятором разрежения?Что с ней делать,с лопнувшей?Можно ли просто заглушить?Или чем то замотать?Температура там приличная?
Последнее сообщение
Думаю такую мелочь только если с Украины заказывать,но этож еще искать кто привезет и смысл...?
Думаю заглушку на вентиляторе из болта,двух шайб и гайки, промазав все автогерметиком достаточно.
Ну и заглушить отверстие на корпусе,что исключить подсос воздуха из помещения.Достаточно просто кружок паранита на тот же герметик приклеить.
P.S. котел свой,не клиентский.
Глянул ради интереса на котел.кр.юа цена 96 гривень,около 300р.,не считая пересылки по Украине и привезти сюда.
Пахнет газом и вкл. SOS alarm , после пару попыток.
Отключил летом и не заводится.
Почистил от нагара нержав.трубу и под котлом пылесосил.
Ещё падает давление , постоянно добавлял воду в системе.
Помогите. Плиз. Холодно уже . Малые дети .
Отправлено спустя 6 минут 8 секунд:
Много раз сбрасывал ошибку через R и откл.с розетки 220Вт.
Пробовал менять полярность вилки 220Вт.
По мне не поступает ГАЗ.
Так как розжиг трещит секунд 5-8 когда ставлю на Зиму.
Последнее сообщение
Ну летом ГВС нормально грел? Без ошибок на бойлер?
Отправлено спустя 22 секунды:
А сейчас на горячую воду нормально разжигается?
Здравствуйте, товарищи.
Прошу помощи в ремонте котла Baxi DuoTec+33GA.
Включается, запускает поджиг, начинает резко набирать температуру до 99 гр и выше и вылетает ошибка E110 на ГВС, при запуске отопления та же история с ошибкой E125. Ошибка 125 сбрасывалась вручную.
Приехал мастер, решили заменить плату. Никаких изменений, тоже самое. Только теперь вообще E125 не сбрасывает никак.
Фильтр чистый, внутри чисто. Датчики видимо работают, так как температуру показывает при наборе.
За неделю до...
Последнее сообщение
Здравствуйте
Если кому интересно, то нашли проблему в циркуляционном насосе Wilo, который заклинило механически. Плата живая.
Также пришлось заменить привод трехходового клапана (просто умер от перепадов видимо).
Добрый день!
После летнего перерыва возникла следующая проблема:
Котел включается на отопление, начинает сильно гудеть, греет 20-30 секунд, быстро набирает температуру и отключается.
Дальше температура быстро падает, насос работает.
И дальше по кругу…
Котел luna duo tec e одноконтурный, газ пропан. Теплоноситель вода. Дом 130м2.
Отработал один сезон, проблем не было.
Косой фильтр чистый.
Мощность котла уменьшал - результат тот же.
Специалиста вызвал, но ждать 5 дней((
Просьба помочь!
Последнее сообщение
Starik , остаток газа в газгольдере был 12%, после заправки гул пропал :?
Имею Baxi EcoFour 1.24f.
вчера заметил, что в момент старта котла (не важно, отопления или ГВС-на бойлер) в течение 0.5-1 с происходит какое-то булькание в момент старта насоса, еще до розжига горелки. То есть это точно не кипение. Проскакивает бульк и далее все нормально работает.
Никаких ошибок нет. Давление в системе 1.5
Последнее сообщение
Мож и забить на это дело, если работе не мешает.
А так-то неплохо было бы локализовать бульк этот. Может пузырёк воздуха застрял и выгоняться не хочет.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Пока работает насос - ПРИокрутите его центральную пробку (воздухоотводчик). Может туда на переднее уплотнение воздушок зашел.
Здравствуйте, добрые люди. Котел Baxi Luna 240 i 20 лет работы практически без обслуживания. Снизился КПД, а зимой 20-21 из-за полностью внешне забитого теплообменника пламя вышло через окошко. Меня все устраивает, но я хотел бы упростить самый простой котел.
Разобрал котел для чистки впервые за лет 18-20. Разобрал по всем соединениям (гидравлическую линию). Забит основательно до непроходимости. Целый день отмачивал/оттирал/ковырял и промывал в солите, еле справился. Пришлось перекусить...
Последнее сообщение
Сделал. Запустил. Работает. Мое восхищение BAXII. Правда не все так просто, если честно стал уже подмерзать ночью. Думал не получится собрать, изучил новые котлы, выбрал. Отдельное спасибо Bahus, человек облегчил мне работу и вселил уверенность. Оказывается для Baxi продают много запчастей. Повесил котёл и как потекло из всех соединений. Целый день убирал последовательно, в середине дня посматривал в Авито. Если бы я с автокондиционерами не работал (там похожие сальники, некоторые подошли)...
О причинах этого сделаю видимо отдельную тему скоро, а пока сухие факты: при закрытых выходах/входах на отопление с котла и давлении под 2атм течёт трубка с магистрали обратки (внутри котла это скорее тудатка :)), видео:
Vy_r90uEIUM
Было подозрение на фланец, но трубка сухая и сзади, и спереди, докуда смог добраться с фонарём. Пальцем / листом бумаги тоже не находятся капли/подтёки выше места течи.
Пока жду сервисников, пара вопросов:
1) кто сталкивался с подобным - в чём были причины в...
Последнее сообщение
Тему не перечитывал, она длинная, а память уже не та... :)
Всем добрый день.У меня котел Eco Compact 24F,код-710506502,сер.,номер-142847621.В эксплуатации 6 сезонов,все было без проблем до вчерашнего вечера.При команде включения от комнатного термостата-послышался какой-то треск(правда кратковременный),котел начал быстро набирать температуру выше установленной (80 градусов) сам отключился(значку батарей моргает)температура очень медленно падает на экране.Насос вроде бы работает(чуть слышно шелест)-самое главное обратку и подача на входе котла...
Последнее сообщение
Shebekino ,
Даже не знаю с чего писать,слишком много чего было-но главное результат,котел работает как новый.Если завтра сильно не устану с работы-напишу краткую повесть :drinks: :hi:
А написали бы всё же, интересно. Мне с таким же полтергейстным котлом приходится дело иметь, любой опыт полезен. :)
Здравствуйте. Неожиданно котел BAXI LUNA 3 (лет 5 от роду) перестал работать на отопление, ошибок не выдаёт, какое-то реле периодически щёлкает, но котёл на отопление не заводиться. Если можете, подскажите, пожалуйста, куда бечь :shock: ?
Ещё заметил, что при повышении температуры с 43 до 65 градусов включился на 10-15 секунд и опять встал. Повысил до 70 градусов опять включился и встал. Может циркуляционный насос?
Отправлено спустя 27 минут 44 секунды:
Не, насос проверил-крутит, но...
Последнее сообщение
Отчёт: разобрал я этот трёхходовый клапан-одним словом- всё в труху. Я его еле выковорил-весь развалился. Всё почистил, заменил внутренности и электропривод(попала вода и всё замкнуло).Всё заработало. Всем большое спасибо за участие.
Котел Baxi эко 4 s двухконтурный. Не работает кран подпитки. Даление в хвс есть, на проток через гвс проток есть. Кран подпитки открываеться полностью, но систему подпитать не можем. Если у кого опыт разбора и чистки гидровлической группы или мануал , взрыв схему??? Опресовщиком накачали, отопление работает.
Последнее сообщение
Кран подпитки закреплён скобой.
Закрываете все подводящие магистрали, скидываете теплоноситель из котла, вытягиваете скобу, выдёргиваете вентиль подпитки.
Дело было не в кране .. Забилась сеточка. Также скоба вытискиваем сеточку промыли , собрали обратно..
Доброе время суток! Поменял фильтр очистки в доме - перестала течь горячая вода. Причем вообще - ни горячая,ни холодная. Что может быть?
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Дополню. Через минут 10 открываешь кран горячей воды - на пару - тройку секунд напор хороший, но быстро падает до маленькой струйки
Последнее сообщение
При том, что к котлу подходит нормальное давление, а от котла уже нет.
Тогда причем здесь фильтр?
И какая холодная вода может быть из котла? Там только горячая.
Давайте подробнее.А то непонятно как отключение электричества может влиять на воду из крана или газ на плите.
Фильтр, я так понимаю, на входе в дом? Если так - вода во всех точках водоразбора отсутствует? Или только после котла? С этого и нужно начать. Иначе вообще непонятно причем тут фильтр.
Котел BAXI Luna-3 Comfort 240Fi отработал год, на два контура - 1).подогрев воды, 2).отопление (радиаторы+теплый пол).
1). На прошлой неделе котел встал - высветилась ошибка 03е.
Снял крышку, продул трубки пневмореле - котел запустился.
Вчера опять встал, ошибка та же - 03е.
Повторил операцию с продувкой трубок, котел запустился, одел крышку - опять 03е.
Щелкаю пальцем по корпусу пневмореле, котел запускается, одеваю крышку - снова 03е.
Оставил на ночь с открытой крышкой -...
Последнее сообщение
при такой интенсивной подпитке у меня лужи бы были Из котла куда вода девается? Всё лето котел работал без подпитки...
Выше написали что делать и как проверять.
Здравствуйте! прошу квалифицированной помощи понимающему в том что он делает специалисту. я киповец и наладчик промышленных горелок, но не электронщик. я заранее говорю, что все предварительные проверки я провел, разве что не снимал и не разбирал газовый клапан. газ перед клапаном присутствует. котел стоит в сухом проветриваемом теплом помещении (в коридоре жилого дома). вопросы мне можно задавать на профессиональном языке, а не нянчиться как с обычными пользователями.
есть eco four 1.14 F 2010...
Добрый день. Имею котел Fourtech 24F, в эксплуатации 7 лет, отопление 2-ком. квартиры. 2 года назад заменена мат.плата и расширительный бачок. В последнее время замечено, при включении отопления (например 50), котел включается на 30 сек., набирает за это время 55 градусов, выключается. Температура в котле быстро падает до 33 градусов. И каждый цикл повторяется. Специалисты обслуживающей конторы ничего решить не могут. Помогите советом
Здравствуйте. Выскакивает ошибка Е03 может выскочить несколько раз пока моешься. Установлены две трубы вход и выход через сществующую вентиляционную шахту, на крышу. Крыша скатная. Ошибка выскакивает на несколько секунд затем котел заново запускается и так несколько раз может. Со снятым клапаном сверху (забор воздуха из помещения) работает без ошибки.
Здравствуйте. Котел BAXi Slim 1300in. Как можно отключить функцию антилегионелла для версии платы 2.15?
На форуме нашел ответ только для плат версии выше 3.
Доброго времени суток! Сегодня утром обнаружил, что котел и стабилизатор отключены(выбило автомат в электрощитке). При попытке включения автомата его вновь выбивает. Перевел выключатель на котле в положение выкл , но всё равно автомат выбивает. Включаю стабилизатор отдельно без котла, автомат держит, не выбивает. Такое впечатление, что коротыш в котле. Проверил на плате предохранитель - исправен. В чем может быть причина? Котел SLIM 1.400iN уже отработал 16 лет без нареканий, даже в 2011г...
Последнее сообщение
Нашел сегодня причину: накрылся насос циркуляционный на ГВС (на подогрев бойлера), отключил на плате контакты кабеля в сторону этого насоса и перестало выбивать. Всем спасибо!
При включении котла появился шум как при открывании крана с водой. Потом слегка стихает. Котлу 3-й год. На лето отключал, с этого и началось. Вентилятор крутится достаточно легко. В системе тосол, не помню какой. Что делать?
Последнее сообщение
В системе тосол, не помню какой. Обычно это и есть причина появляющихся проблем.
Прошу помощи, котел Baxi mainfour 240f возраст 5 лет, установлен в квартире, стало расти давление, прочитав форум выявил 2 возможные неполадки это кран подпитки и пробитие теплообменника. Кран поменял (правда от другого котла, все равно росло) и теплообменник только что. Спустя час давление все равно растет, что это может быть???
SOS! После грозы сгорела одна микросхема, прочитать обозначение не представляется возможным. Добрые люди, владельцы Luna Platinum, сфотографируйте пожалуйста плату в этом месте, снимать плату не требуется, только крышку на 4х винтах снять. Может это копеечный транзистор, а то платы нет в России, ждать 6-8 недель.. без горячей воды :facepalm:
Доброго времени суток знатоки :-)
Вновь обращаюсь к Вам за помощью.
Итак, суть проблемы:
Есть Baxi Mainfour 18F. Некоторое время назад начал плохо греть ГВС. Отопление сейчас отключено. Проявляется это так, включаем горячую воду, зажигается пламя, греет до разной температуры, то до 35 то до 40 градусов, далее тушит пламя, после того как температура опустится до 35-30 градусов - зажигает вновь и так по кругу. Грешил я на уже набивший оскомину датчик температуры ГВС. Купил, поменял, ничего не...
Последнее сообщение
Ну что могу сказать. Хорошо, что вообще о результате отчитался . :)
yWEsn6soSmk
Стуки начинаются на 1:20 . При появлении стуков, стрелка манометра начинает дёргаться
Два месяца котел был отключен. До этого никаких проблем не доставлял.
Может подскажет кто, в чем дело и как это лечится?
Последнее сообщение
Остался вопрос, почему, вдруг, давление так подскочило,... А про давление в газовой магистрали опять ни слова?! Или перед регулировкой не получилось давление подачи замерить (там же есть точка на клапане)? Ну почему в любом случае - котел виноват.
Нелогично же! Котел не трогали, ничего с ним не делали, а давление газа в горелке изменилось само, что ли?! Через пару месяцев влупят морозы и котел перестанет газ зажигать.
Добрый день! Котел BAXI main 24fi. И так проблема вот какая: в режиме лето , после отключения горячей воды очень часто не срабатывает насос , и если перевести в режим зима , то температура может доходить до 70-80 градусов ну и потом температура постепено опустится до 30-40 градусов после чего я отключаю режим зиму
в режиме зима насос работает , даже после того как перевел в режим лето..
Боюсь что котел не выдержит в таком режиме долгое время , температура в режиме горячей воды выставлена на...
Последнее сообщение
Если вы скажите что так и должно всё работать то я успокоюсь Смело успокаивайся. Битермик только так и работает, у него нет других режимов. Это его основное преимущество - летом как обычная колонка, никаких насосов, трехходов и т.п. :)
Чего не понимаю, так это зачем летом 50 градусов ГВС? :)
Если сильно страшно за котел, то можно слегка приоткрыть кран ГВС (так, что бы горелка не зажглась) и подождать, пока не пойдет тёплая или прохладная вода (посуду помыть или ещё чего-нибудь).
К стати, в...
В режиме лето (солнышко) нагревается отопление. Помимо этого давление в системе отопления поднимается до 4. При выключении котла давление не спадает. При этом если отключить приток воды в гвс и стравить давление - давление в системе отопления спадвет.
Вопросы:
1. может ли вода из гвс перетекать в систему отопления (в тосол) внутри котла?
2. Что может быть?
Последнее сообщение
Теплоизоляции нет в программе. Непонятно почему, но тем не менее.
Можно старую перемотать, можно новую купить. Я так понимаю там обычная минвата, обернутая сверху рулонным утеплителем из полиэтилена. В строительных магазинах этого добра валом.
Что же до остальных вопросов - не подскажу, поскольку сам не разбирал слимовый комбик. Не довелось, как-то.
При включении ГВС на индикаторе 65-70 С.(при выключенной горелке) Котел холодный в режиме Лето
Насос включается, Горелка нет.
В режиме Зима при работающем отоплении (когда котел нагревает воду в системе отопления), при включении ГВС
на индикаторе 65-70 С. котел гаснет на время открытия крана ГВС.
Последнее сообщение
Датчики ни разу не дефицитные. 8434820 артикул. Тысяча рублей с копейками его стоимость ныне.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Я так понимаю у вас сдох один. Который стоял на ГВС, а теперь на отоплении. Второй может быть ещё живой.
Подскажите 3-х ходовой клапан в сборе 5676910 подойдёт на baxi luna 3 comfort?
Последнее сообщение
Там было изменение конструкции в своё время. Так что вводите свой серийник в сервисной части сайта - получите взрывник и спецификацию именно на вашу модификацию.
Меня не было дома, вернулся - Baxi Slim 1.620 IN мигает индикатор батарея (80 градусов). Проверил - питание норм, давление норм, сброс ресетом ничего не дает. Плата управления с виду норм. Все провода проверил. Подскажите, куда еще смотреть? :unknown:
Последнее сообщение
Проверьте проводку до датчика температуры. Если всё целое - датчик под замену
Всем привет!
Ребята помогите разобраться с котлом и бойлером. После визита специалиста проверки газового оборудования котел сломался в прямом смысле слова. Котел не стал выключаться после второго запуска.
Включаем котел и идет нагрев воды, (подключен к котлу бойлер Baxi Slim UB-120 INOX),когда вода достигает заданной температуры в бойлере, котел отключается. Поле того как температура упала, происходит запуск котла как и положено, только уже после второго запуска котла он больше не отключается....
Baxi Luna 3 310 fi установлен в 2017 году просто на стену, за 4 года ни одного запуска - в дымоходе жила птица.
Выяснилось в связи с переносом на другую стену, сейчас физически лежит на столе.
сейчас состояние, как я понимаю, на теплообменнике, продукты жизнедеятельности птиц - хочется очистить (или заменить) то что необходимо
К ремонтникам обращался - получаю ответ: подключите к СО и газоснабжения - тогда прийдем и все починим.
Какие необходимо предпринять действия?
1. Послушать совета и...
Последнее сообщение
Если у вас не раздельная дымоходная система, а коаксиал, то на теплообменнике скорее всего ничего не будет - вентилятор помешает проникнуть. Ну либо у вас совсем колибри там жили.
Возможно на крыльчатке вентилятора что-то есть. И то и другое проверяется просто. Снимаете фасадную крышку, снимаете крышку сгорания - визуальный осмотр. Крыльчатку можно рукой крутануть, посмотреть мешает ли что-либо.
Если котел сами будете запускать - как минимум открутите с насоса торцевую гайку и прокрутите...
Добрый день!
Котел Baxi Eco Four 24F.
Столкнулся с такой проблемой: при работе циркуляционного насоса падает давление (где то на 0,5 атм, может чуть больше). Когда насос перестает работать давление снова поднимается.
Подскажите, что может быть неисправно в этом случае и как решить эту проблему?
Последнее сообщение
Так нет никакой проблемы. Циркуляционный насос создает разряжение на входе, вот давление и проседает, на выходе при этом оно увеличивается. Манометр подключен ко входу.
Добрый день. На днях установили колонку sig-2 11p в частном доме, скважина, в результате чего давление воды скачет с2.2 до 3.8 атм. Проблема в том что когда, вода на низком давлении (2.2 атм ) колонка льет холодную воду, как давление максимально (3.8 атм) она льет очень горячо. Если не трудно уделите мне время. Спасибо.
PS установщик из горгаза прикрутив 3 трубки подводки,за 2000 руб, сказал что она так и должна работать.
Последнее сообщение
saybot80 , держи презентацию - там всё понятно... ;)
Здравствуйте Уважаемы Форумчане!
Возникла проблема с котлом в режиме ГВС, иногда возникает ошибка E05, через пару минут пропадает, в таком режиме может пройти несколько циклов, потом котел работает в нормальном режиме, причем в нормальном режиме может так работать несколько дней, потом опять ошибка.
Подскажите пожалуйста с чего начать, т.к. я не большой специалист в ремонте котла, и до сервисного центра далековато.
Котлу 8 лет, зимой менял турбину благодаря этому форуму все прошло без...
Последнее сообщение
Всем спасибо! Термопасты у меня любой много, от КПТ, до Arctic Cooling , поэтому и спросил, вообщем понял, что разницы для этих датчиков сильной не будет.
Прошу спецов проконсультировать в таком вопросе.
Был установлен новый котел Westen Pulsar D 24 F. В процессе запуска в эксплуатацию обнаружилась проблема, что нагрев горячей воды происходил до 50-60 градусов даже при установке минимального значения 35 градусов. Сервисный инженер пришел к выводу, что это связано с низким давлением подачи воды в доме. Давление действительно низкое. А нормальная работа модуляции пламени горелки в данных котлах, по его словам, начинается с...
Последнее сообщение
По информации в сети, Westen сейчас входит в BAXI Group.
Baxi производят на заводе Westen.
Я говорил именно о модификации, ибо Westen у нас не сильно распространены и внутренности всяких Квазаров-Пульсаров по большей части не известны. Но это не отменяет одинаковой компонентной базы с Baxi. Поэтому и сверил каким котлом из Baxi он является.
Подскажите пожалуйста, куда копать.
sWTTpE5gVoI
При включении гвс загорается и гаснет горелка постоянно. Индикатор гвс на дисплее моргает, диод на датчике протока горит постоянно, просто отопление работает. Датчик гвс выворачивал, промывал.
Последнее сообщение
Да, без мотора трехход открыт на малый круг (ГВС).
Про а00 может я запутался. Надо посмотреть в этот момент температуру в СО. Если не а00, то а05 что ли. Короче инструкцию откройте, там есть описание этих значений
Здравствуйте. Имеется котел Baxi luna 3 1.310 fi подключенный через инверторный стабилизатор Штиль 350. После грозы стабилизатор вышел из строя а при включении котла напрямую в розетку начал выдавать ошибку Е01. Пламя загоралось и через 5 секунд гасло при этом электророзжиг не переставал трещать. Чистил электроды, они как новые котел проработал только год. Затем я отключил заземление в розетке и котел начал работать как надо. В чем проблема и куда копать?
Котлу AIR 11 лет , максимальное рабочее расстояние между модулем и базой менее 10 см . Возможно ли переделать радиопанель в проводную , или как запустить котел в работу без выносной панели управления ? F10=2 + термостат , будет работать ?
Добрый день. Подключено 2 одинаковых котла для работы в параллельном режиме.
Один котел запустился без проблем
Второй после подключения стал выдавать ошибку 128.
Находимся в Великих Луках Псковской области. С сервисом проблемы.
Подскажите пожалуйста, что можем самостоятельно посмотреть?
Последнее сообщение
Подскажите пожалуйста. А как выйти в стартовый режим. Ошибка уже вторые сутки не пропадает.
Тоже возился часа 2, с ошибкой 128, всё почистил, а он всё мигает и пишет 128, сброс не помогает. Пока не нашёл , что нужно при сбрасывании жать 2 кнопки чётко две секунды ,если больше, то не сбрасывается.
Добрый вечер. Стал владельцем котла BAXI 240F. Мне достался с квартирой неработающий. В результате осмотра выяснилось, что сочится трубка теплообменника. Разобрал и запаяли. Теперь несколько вопросов. В теплообменнике два отдельных контура. Соответственно они не должны соединяться. Запустил контур тепла. Все замечательно. Но хочется и горячей воды. При подаче холодной воды начинает подниматься давление ив контуре отопления. Сделал вывод, что внутри теплообменника эти контуры соединены. Поставил...
Котел Baxi nuvola 3 comfort 280 fi, в эксплуатации 6 лет в режиме только теплых полов, подключен к городскому водопроводу. Контур ГВС заполняли водой через полифосфатный фильтр, на входе холодной воды в дом механика 10 микрон.
Выросло давление и стал сбрасывать через клапан контура отопления.
Слил воду из контура ГВС, проверил расширительный бачок, там был 0, накачал до еденицы. Ситуация не поменялась. Сбрасывает примерно 10 литров за 5 дней.
Опять спустил воду из ГВС, снял патрубок с крана...
Последнее сообщение
Бак поменял, всё нормально. По деньгам 43000 р.
Ну и разбирать собирать такую компактную конструкцию то ещё удовольствие.
Теперь анод буду менять каждый год и колонну умягчения поставлю с дополнительным фильтром на входе в котел.
Прошу помощи в диагностике.
Исходные данные:
Baxi Ecofour 24, 10 лет в эксплуатации, ТО проводилось лет 5 назад. Последние пару месяцев стал постепенно падать напор горячей воды в кране. Потом я заметил, что после длительного использования ГВС (например прием душа) нагреваются батареи отопления. Два дня назад котел выпал в ошибку Е25.
Ошибка кнопкой R не сбрасывается (котел просто никак не реагирует на нажатие кнопки). Если выключить из сети и включить обратно, котел гудит как...
Последнее сообщение
Итоги:
Позавчера вспомнил, что пока я разбирал и промывал все трубки, клапана и теплообменники из накладного датчика выпала медная пластинка, которую я вставил обратно. Снял датчик, осмотрел и увидел, что вставил я ее неправильно (подсунул под сам датчик, а не поверх него). Исправил, поставил на место, запустил котел и получил ошибку.
Ради интереса и от безысходности запустил котел в режиме Только отопление . Котел включился, и нормально работал, батареи начали греться. Минут через 10-15 я...
Друзья, прошу помощи!
Прочитал про все ошибки на форуме по E25 и не нашел ответа .. Вернее все проверил - не нашел ничего подходящего мне.
О проблеме - котлу 4 года, ТО проходит каждый год ( чистка, регулировка, проверка давления и фильтров .. ). В последнее время периодически - иногда до 2 раз в сутки , иногда раз в неделю выскакивает ошибка E25 и E26. Это повышенная скорость роста температуры. Но я сам стал свидетелем как один раз температура на котле стала падать с 54 до 8 градусов и...
Последнее сообщение
По совету товарищей проверил датчик температуры на трубе.. Менять пока не стал - снял, протер трубу в месте контакта и сам датчик спиртом и хорошенько прижал к трубе. 2 ночи сплю спокойно!! (ТТТ ) Провалов в графике и ошибок на котле не возникает ;) 8-)
Но пока еще понаблюдаю :popcorn:
Снимок экрана 2021-06-02 в 09.14.15.png
Здравствуйте!
Котел Baxi Fourtech 24f периодически стал вылетать в ошибку Е25. Иногда ошибка сама сбрасывается и котел продолжает работать, иногда приходится сбрасывать по питанию. Ошибка появляется как при отоплении, так и при ГВС (реже).
Почитав форум, что я сделал:
-почистил все фильтры в котле и на обратке.
- промывал котел минут 30-40 лимонной кислотой при помощи собранного самодельного устройства, подключенного к подаче и обратке отопления.
Не помогло. Дальнейший план действий вижу...
Последнее сообщение
В Eco4s произведенных до середины 2019 года - трубка между правой и левой гидрогруппами. Параллельно вторичному теплообменнику за газовым клапаном. Чертёж на свою модификацию скачайте, там найдёте всё легко.
Выскачила Е07 после отключения электричества. Сейчас на фазе 223В. Ошибка висит и котёл не работает ни на отопление, ни на гвс. Подскажите мастера, что делать? Сбрасывать ошибки пробовал. Спасибо
Последнее сообщение
В описании ошибки написано, что в сети напряжение меньше 150 вольт. Не очень понятная ситуация, если по вашим замерам 223В.
Кнопку сброса подольше подержите.
Если стоит стабилизатор - попробуйте без него.
Если стабилизатора нет - возьмите (если есть у кого), попробуйте с ним. Желательно нормальный инверторный.
Котёл baxi main four 240 f . Что настроить в меню чтобы при включении крана горячей воды, вода тёплая появлялась ни через 1,5 минуты, а быстрее менялась на тёплую? Чтобы через 30 секунд была тёплая хотя бы.
Последнее сообщение
то что может быть причиной такого поведения котла? Расширительный бак, в нём отсутствует воздух, надо подкачать (автомобильным, велосипедным насосом).
Привет.
У меня установлен БКН Baxi Premier Plus 300 л (расширительный баком и аварийный клапан также установлены правильно), подключен к котлу Baxi Luna Platinum 1.32.
При большом расходе воды (наливается большая 300 литровая ванна или душ на полную ) бойлер издает громкие хлопки, прям страшно становится.
То есть хлопки происходят при нагреве или охлаждении большого объема воды в бойлере. Например, если я выключал ГВС на время своего отсутствия, а потом включил снова, в процессе нагрева...
Последнее сообщение
Бочка не разборная (и под кожух не заглянуть), вариантов решения не много остается. Можно пытаться воспроизвести щелчки без участия нагрева, но это проблематично, кроме того, возможность их устранить почти нулевая.
На примере холодильника: после разморозки начинал потрескивать при включенном компрессоре (охлаждение идет). Потолкаешь - перестаёт на какое-то время, менял положение (наклон) холодильника, тоже временная мера была. В итоге отыскал что потрескивало - испарители в морозилке, надо их...
Здравствуйте,
Котел Baxi Luna Duo-Tec 1.24GA. Одноконтурный. Отопление радиаторное. Бойлера косвенного нагрева нет. Дом теплый (40Вт/кв.м при -35С). Все работает нормально и греет нормально в любое время, ошибок нет. Через 3 года купил контроллер управления MyHeatSmart для накопления статистики по работе котла и прочих плюшек. Сопоставив данные с контроллера отопления с данными с датчика тепла увидел, что происходит с параметрами системы отопления в разное время.
При выходе на режим...
Последнее сообщение
А чего его искать? Телефоны офиса на сайте есть. В рабочее время звонить и всех делов. Главное, чтобы не в командировке был. Хотя сейчас особо не ездят, думаю.
День добрый.
BAXI Eco5 Compact 24F, работает с осени 2017 (последние пару лет в связке с БКН в режиме одноконтурника).
Вчера первый раз словил E40 на нём. После этой ошибки котёл должен встать, или может продолжить работать?
Работ с газом, могущих затронуть нашу линию, не велось. У соседей всё штатно.
После сброса ошибки заметил, что давление низковато (менее 1.0атм по манометрам на входе в смеситель тёплого пола). Подбавил, пошёл спать (дело ночью было). С утра под котлом лужа, давление _в...
Последнее сообщение
У EcoFour теплообменник по габаритам больше, кажись. Сечение +/- одинаковое.