Уважаемые гости и пользователи форума. Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание. Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
Как расширить температурный диапазон работы горелки
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 15 дек 2024, 20:19
- Откуда: Самара
- Мой котел: Baxi Luna 3 240 fi + Baxi connect+
- Благодарил (а): 10 раз
Как расширить температурный диапазон работы горелки
Вопрос про то, как расширить температурный диапазон работы горелки.
Контроллер BAXI Connect+ .Котёл BAXI LUNA 3 240 fi.
Мощность котла установил на 0%.
Теплоносителя 40 литров. Площадь дома 100 кв.м.
Один контур - 32 мм труба с алюмин.радиаторами.
Контроль по теплоносителю 50°.
Котёл включается на 40° и отключается на 54°.Скриншоп прилагаю.
Где задаются температурные границы включения и отключения горелки?
Например,хочется добиться включения на 30°, а отключения на 60°.
По совету службы поддержки BAXI Connect+ назначал в настройках данного контроллера гистерезис и в 10°,
и в 15°, - ничего не изменилось.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6828
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 757 раз
- Возраст: 59
Как расширить температурный диапазон работы горелки
В ПО котла.VanDuk писал(а): 29 дек 2024, 12:28Где задаются температурные границы включения и отключения горелки?

-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 01 сен 2024, 21:17
- Откуда: Минск
- Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 9 раз
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6828
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 757 раз
- Возраст: 59
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 01 сен 2024, 21:17
- Откуда: Минск
- Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Как расширить температурный диапазон работы горелки


- Петька, приборы!
- Тридцать!
- Что "тридцать"!?
- А что "приборы"!?
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 15 дек 2024, 20:19
- Откуда: Самара
- Мой котел: Baxi Luna 3 240 fi + Baxi connect+
- Благодарил (а): 10 раз
Как расширить температурный диапазон работы горелки
Отлично. Инструкцию перечитал несколько раз. Меню котла исходил вдоль и поперёк. Не нашёл, где бы можно было бы задать температурный диапазон работы горелки. Поможете найти?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6574
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 404 раза
- Возраст: 50
Как расширить температурный диапазон работы горелки
напрашивается вывод - никак...VanDuk писал(а): 29 дек 2024, 14:57 Инструкцию перечитал несколько раз. Меню котла исходил вдоль и поперёк. Не нашёл, где бы можно было бы задать температурный диапазон работы горелки.

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12262
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1588 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Как расширить температурный диапазон работы горелки
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 15 дек 2024, 20:19
- Откуда: Самара
- Мой котел: Baxi Luna 3 240 fi + Baxi connect+
- Благодарил (а): 10 раз
Как расширить температурный диапазон работы горелки
Интересное предложение. Попробовать через изменения целевой температуры температурный диапазон расширить? Надо подумать.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6828
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 757 раз
- Возраст: 59
Как расширить температурный диапазон работы горелки


Расшифрую сокращение ПО - программное обеспечение, само понятие расшифровывать?

Что можно изменить в ПО, которое зашито в чипе.

-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 15 дек 2024, 20:19
- Откуда: Самара
- Мой котел: Baxi Luna 3 240 fi + Baxi connect+
- Благодарил (а): 10 раз
Как расширить температурный диапазон работы горелки
Ок. Понял. Хорошо. Где задаются - разобрались. Где в настройках можно изменить эти заданные в ПО значения?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12262
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1588 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Как расширить температурный диапазон работы горелки
Можно, конечно, соорудить программатор и считать дамп. Потом его расшифровать. Думаю вообще никому это не интересно будет
-