Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
в квартире установлен котел baxi manfour 240f. очень сильно гудит насос, невозможно дольше 5 минут находиться на кухне. сам котел работает нормально. подскажите, сильное гудение насоса это норма? что делать с этим гудением, поможет ли замена насоса устранить этот шум? в чем может быть причина шума в насосе?
Последнее сообщение
Самое правильное - оперировать абсолютными величинами.
Уровень шума MainFour 24F на максимальной мощности заявлен в 46,2 дБ.
Вот если есть чем замерять - тогда и сомнений не останется... ;)
ИМХО, 5 минут невозможно находиться считаю что-то не в порядке. Хотя, действительно, все воспринимают по-разному.
Здравствуйте!после выключения горелки,циркуляционного насоса системы отопления и вентилятора,котёл издаёт шум похожий на работу вентилятора!это нормально или нет?и причём постоянный шум!
Последнее сообщение
может работать вентилятор даже на выключенном котле, за счет естественной тяги в обратную сторону...ну и слегка шуметь при этом, если у Вас этот случай - забор воздуха через стенку, выхлоп вверх через крышу..
котлу год,
засвистели подшипники выхлопного вентилятора.
через месяц котел встал, ошибка 03.
на вентилятор дает 220, движок просто гудит но не крутил, похоже перегрелся тупо, когда открывал посмотреть что свистит корпус был о горячим, рука не держала.
Суть вопроса такова можно ли чинить данный моторчик, менять подшипники, которые также сделаны в Китае.
может кто колхозил данный узел?
можно конечно тупо заменить на новый но сколько он проработает это вопрос.
при стоимости нового котла который не...
Последнее сообщение
Вентилятор то китайский. Смысл его сравнивать с европейскими. Точнее вентилятор немецкой фирмы EBM-PAPST ( разместившей производство в Китае. На позавчера разбирал свежий котел, - на нем стоял родной немецкий. При покупке можете уточнить.
Вам понадобится код запчасти, ищите здесь либо здесь
Где купить:
Тему закрываю, - а то открыли здесь ... кирпичный заводик :mrgreen:
Вопрос специалистам: за 5 лет эксплуатации радиаторов ROCA condal 60 в системе центрального отопления , одна секция сгнила до дырок и затопила квартиру. Давление в системе 6 атм. Это нормально? И что можно ожидать от такой-же батареи в другой комнате?
Последнее сообщение
Подтверждаю версию, отсутствия заземления. Мы сами торгуем этими радиаторами, за 5 лет продажи был всего 3 случая, разрезали радиатор и с внутренней стороны видно как будто прожигали электросваркой точечно. После замера на радиаторе оказалось 230 В. В этой же квартире после этого инцидента поменяли два полотенцесушителя.
Всем доброго времени суток. Вопрос такой-должен ли постоянно работать вентилятор? Блок управления стоит пока на самом котле. Температуру регулируем вручную. Стоит установка заводская по дням и часам. Муж заметил, что днем выключается...вроде...Но вечером, ночью, утром в будни не замечаю, чтобы он выключался...В выходные не обращала внимания. но по моему мнению постоянно работает вентилятор, так как в батарее постоянно слышен гул. Это какая то беда или надо перепрограммировать подневную,...
Последнее сообщение
V230, вот пост №7 Вашей темы.
Вентилятор должен включаться непосредственно перед розжигом и выключаться через 20 секунд после выключения горелки.
Добрый вечер! Котел работает сам по себе - при включении, не зависимо в летнем или зимнем режиме и не зависимо от установленной комнатным термостатом температуры (термостат исправен) зажигается и горит без остановки. Что делать ???
Последнее сообщение
Добрый день. Большое спасибо! Поменял микрик и свершилось ЧУДО! Дешево и сердито. А то специалисты ГОР-ГАЗА заявили , что надо менять эл. плату, а это порядка 7 штук. Еще раз СПАСИБО!
Удачи всем!
Здравствуйте, я работаю проектировщиком в горгазе и наше предприятие является вашим сервисным центром. В последнее время меня усиленно убеждают, что котлы BAXI с коаксиальным дымоходом можно устанавливать в котельной частного жилого дома в цокольном этаже. Причем убеждает начальник службы внутридомового газового оборудования. Может я не права и котлы с коаксиальным дымоходом вашего производства можно устанавливать в цокольном этаже? Что-то новое появилось? :?
Последнее сообщение
СП 42-101-2003[
По большому счету что из себя представляет этот СП (свод правил). В строительстве называют советы постороннего :) а приложение Г ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ вообще (рекомендуемое). Принят этот СП был до нового технического регламента от июля 2003 г. Я понимаю что в отсуствии нормативов хочется чего-то придерживаться, но я например не вижу проблемы в коаксиале на высоте 1-1,5 м, желательно с установкой антивандальной решетки.
В руководстве на котел Baxi Slim iN1400 сказано что комнатный термостат присоединяется к клеммной колодке к разъемам 1 и 2, а программируемый таймер к разъему А3 (контакты 2 и 4).
В связи с чем есть 2 вопроса:
1. Magictime KHG-714086711 подключать к А3?
2. Чем отличаются эти подключения? Насколько я понимаю и термостат и программируемый таймер дают согласно своего алгоритма команду котлу на включение путем замыкания линии. У термостата команда на включение зависит от комнатной температуры, а у...
Последнее сообщение
У меня тоже есть такая проблема. Я считаю что комнатный датчик работает не корректно ,разница между включением и выключением котла составляет 6 градусов. Из-за этого в доме то холодно то жарко. Пример, если поставить датчик на 22 градуса, котел включится в 19 градусов ,а выключится в 25 градусов. Ужасно не комфортно.Нужен другой датчик, электронный или другой более корректный . Только какой подойдет и где его купить не знаю. Предлагали Сименс . Кто знает подскажите подойдет он к котлу слим...
У меня стоит котел BAXI SLIM 1.620 iN.
Отапливаемая площадь – 300 кв. м.
При положении ручки регулятора температуры далее зоны «Комфорт» температура теплоносителя на выходе котла не достигает 80 градусов, горелка котла при этом не выключается, дом не прогревается.
Какие могут быть вероятные причины?
Последнее сообщение
У меня стоит котел BAXI SLIM 1.620 iN.
Отапливаемая площадь – 300 кв. м.
При положении ручки регулятора температуры далее зоны «Комфорт» температура теплоносителя на выходе котла не достигает 80 градусов, горелка котла при этом не выключается, дом не прогревается.
Какие могут быть вероятные причины?
По Вашему описанию котлу не хватает мощности, либо котел работает на пониженной мощности вследствии поломки или низкого давления газа. Либо у Вас очень плохая теплоизоляция и теплопотери превышают...
Здравствуйте.
Нужна ваша помощь!
Приобрели котел Mainfour 240 F заполняли систему водой как написано в инструкции первые пару минут все шло нормально, но затем из клапана полилась вода.
Прошу разьяснить в каком положение должен находится клапан, как правильно заполнять систему водой что делать с клапанам он сломался? (если сломался сколько он может стоить и его замена, гарантийный ли это случай)
Заранее спасибо за ответ с уважением
Сергей
Странная работа котла.
Имеется 2 котла - 1.300 in и 1.620 in
Работают в системе отопления параллельно. На 1300 установлена температура чуть выше.
2 месяца оба котла работали исправно. В один день 1300 in остановился и загорелись 2 ошибки. Дымоход и блокировка газа. Я предположил, что проблема возникла в результате того, что двери и окна в котельную оказались закрыты и не хватило притока воздуха. После проветривания, открытия форточки и сброса ошибки 1300 заработал. Но через несколько часов...
Последнее сообщение
либо тр-р розжига либо плохое заземление и отсутствие стабилизатора...
Стабилизатор имеется. Заземление сделано в доме по всем правилам, но сам котел отдельно не заземлял. В розетке 3 провода, один из которых заземление
В сетях 0,4 кВ правильно проводники называются линейный , нейтральный , защитный зануляющий проводник .
Посему когда после фаза-ноль заявляют Заземление сделано в доме по всем правилам , меня начинают терзать смутные сомнения... :roll:
Прошу дать ссылку на все правила ;)
Здравствуйте.
Интересует возможность подключить NUVOLA 3 Comfort 240Fi к какому-нибудь комнатному беспроводному термостату , программируемому на недельный цикл работы. :? Особо интересуют беспроводные термостаты фирм Siemens и Auraton . Может кто имеет опыт в данном вопросе и им поделится ?
Последнее сообщение
СОМ и NO на контакты термостата 1 и 2 колодки М1 судя по всему...
Здравствуйте!
Подскажите, пож-ста,что делать?
Приехала сегодня домой - у меня на котел высвечивается ошибка Е03.
Сбили сосульку, которая образовалась на трубе, заработал.
Труба выходит на 50 см от стены дома.
Наклон имеется.
Пока пили чай.
Снова образовалась сосулька (примерно 5 см). Котел снова пишет ошибку.
Сегодня пятница. Вечер. За окном у нас - 22 градуса.
Снова сбили. Снова заработал.
Может утеплить трубу?
Может удлинить? (У соседей всех вокруг длина трубы около 1 м), у них такого нет.
Последнее сообщение
:) Браво, Esculap ! Существуют и заводские удлинители (не у BAXI), - там ещё решеточка встроена от птиц...
Здравствуйте, у меня такой вопрос:
Отопление работает нормально, а вот с водой вчера началась беда. Дела в том, что когда открываешь горячую воду она течет то холодная, то горячая. А в котле слышно как газ то сильно горит, то горазд слабее. В чем может быть причина?
Последнее сообщение
способ тестирования?
осциллограф
куда и что смотреть в осцилографе то? чего воздух трясти просто так? осцилограф... :) это не метод ремонта такого оборудования...Vitalik_...хватит ерунду нести на форуме...BAXI-Ural уже наводил на верную мысль ТС-а, а Вы только путаете человека...
Здравствуйте! Посоветуйте что делать! в котле BAXI MAIN 24 FI постоянно падает давление. Показывает неисправность нехватка воды в системе отопления . Утечки в котле нет и не на местах соединений. Вызывала мастера, сделал подкачку воздуха, это ничего не дало. По совету мастера, если проблема все таки останется, поочередно отключала радиаторы в комнатах на проверку утечки под полом. На все радиаторы давление все равно падает. Позвонила мастеру, он не знает в чем может быть проблема. Дело в том,...
Последнее сообщение
подморожен мог быть до начала эксплуатации :!: :D ...причем тут потребление газа - не уловил.. :D
Добрый день, настраивая очередной раз котел, между параметром MODUL и AMBON появился параметр неизвестный мне ранее (фото прилагается), прошу квалифиц. участников прокомментировать.
Последнее сообщение
Пример - у вас года 3 назад не проходила партия ЕСО 3 Compact на которых не было написано где они сделаны а серийник имел вид AF7475473234S. Как оказалось были сделаны в Испании.
Бог миловал.
Но вообще-то, поскольку Представительство не занимается коммерцией - косяк не их. Хотя знать они об этом обязаны. И скорее всего знают. Согласен, могли бы и рассылочку организовать (если таковой не было. Не припомню).
А вот по поводу личного кабинета - это, боюсь, не к Baxi. Они больше на клиентах...
Столкнулся с проблемой после 2 месяцев работы зашумел насос причем шум после работы на гвс секунд 15-20 потом пропадает и так уже три недели (воздухоотводчик открыт и работает исправно) заменили насос проблема не изчезла проверили всю гидравлическую часть котла в том числе и фильтор на обратке все внорме(ни засоров ни отложений котел новый). Греет исправно гвс тоже работает нормально. У кого нибудь был такой опыт? поделитесь заранее спосибо!
Последнее сообщение
Спосибо проблема решена водород в радиаторах вылечили дистилированной водой
Долго мучаюсь с E25. Котел в эксплуатации 1,5 года, теплоноситель Теплоноситель RTC- гольфстрим разбавленный дистиллировавший водой. Теплообменник промыли, все продули, все новое. после ТО проработал месяц.
В момент возникновения ошибки Е25 скачет температура на дисплее. Ошибка возникает как на пике температурного режима при отключении горелки так и при попытке начать подогрев. После отключения котла давление в системе поднимается, но это кажется недостаток давления в...
Последнее сообщение
Только недавно как раз у меня было дело в насосе - схема стандартная фильтр забился, насос сдох, фильтр почистили, ошибка не прошла.
Котёл MAINFOUR 240F, обвязка металлопластиковая 20 мм.(двухтрубная), радиаторы - алюминий, объём сист. отопления менее 40-а литров.
Пуско-наладки ещё не было, наладчики сказали заполнить ситему теплоносителем и после вызывать их.
После монтажа труб и батарей система заполнялась для проверки водой (котёл включали без подачи газа, воздухоотводчики сработали, насос поработал, с 2-мя атм. постоял сутки, всё нормально).
Хочу залить в систему незамерзайку . Возникло 2-а вопроса.
1 - Какой...
Последнее сообщение
Антифриз весьма сомнительная штука, особенно если учесть что унитазу хана будет, водопроводу хана, котлу если воду забудете слить тоже прикольно будет.
Сливной клапан В никогда не крутился. Котёл вместе с квартирой мы получили от государства по программе расселения ветхого жилья. Теперь же не крутится и кран заполнения А. Давление в трубах в норме, но всё равно ошибка E01
Последнее сообщение
В горгазе мне сказали, что Е01 появляется когда повышено давление в системе отопления.
Хорошие, однако, у Вас специалисты в Горгазе. Либо читают справа налево
котел работает сам по себе. включается, выключиться промежуток через каждые 2-5 секунды. я его выключил на 5 минут он заработал нормально, но когда набралась нужная температура он начал опять включаться и выключаться до тех пор пока опять вода не остынет в системе, потом пять такая же беда :(
Последнее сообщение
Все разобрались, позвонил знакомому гуру он мне по телефону все разжевал. Котел работает на ГВС. :)
Добрый день. Я купил и установил котёл luna 3 comfort 240i. Пульт управления вынес в комнату. Котёл два месяца работал в ручном режиме т.е. температуру в комнате менял руками в пульте. Захотел чтобы котёл к примеру с 8.00 до 23.00 держал температуру 23,5 градусов, а с23.00 до 8.00 держал температуру 22 градуса автоматически. Прочитав инструкцию трижды так и не понял как это сделать. Подскажите пожалуйста! Заранее благодарен. Александр.
Последнее сообщение
Как эту казаностру победить?
вызвать Катани из ближайшего сервисного участка.. :mrgreen:
Доброго времени суток!Имеется теплообменник от Baxi main 24,полностью забитый по гвс. Можно ли его попробовать востановить каким либо методом.(как то я пробовал просверлить канал забитый а после паял отверстие и промывал станцией но это было неэфективно :( ).
Последнее сообщение
проверил в работе?... дырок нет :?: :) как вода :?:
Доброго времени суток.
Пользуюсь года 4. С первого дня оба контура, серьезных проблем до сих пор не было. Котел подключен через стабилизатор. Последнюю неделю-две стала периодически выскакивать ошибка 01. Периодичность - 1 раз в 1-2 суток. Выскакивает на отоплении, сбивается штатно и без проблем с первого раза.
Дымоход смотрел летом - чистый. Внутрь котла кривыми ручками не лазил. ТО не проводилось ни разу (в виду удаленности сервисной службы).
Что может быть? Может датчик горения...
Последнее сообщение
раз за 4 года не было профилактики котла то это говорит само за себя . Надо хотя бы почистить камеру сгорания, электроды, теплообменник кисточкой и пылесосом .Посмотреть как горит пламя в начальной стадии розжига. проверить находится электрод в пламени. :ugeek:
Радость моя, а почитать пост чуть выше твоего не пробовала? Цитирую:
Проблему, кажется, решил дешевым народным методом - зачистил наждачечкой электрод контроля пламени. И с тех пор пока ни разу не сбоило.
Камеру сгоранию и пылюку...
Подскажите, пожалуйста, возможно ли в котлах с принудительным выхлопом не ставить коаксиальную трубу, а забор воздуха сделать с улицы, выхлоп вывести в вентиляцию (многоквартирный дом)? Пользовался котлом BaxiMain24F лет 7-8 (труба коаксиал), сейчас переехал в другую квартиру, снова хочу сделать автономку, но с выхлопом на фасаде здания некоторые проблемы. Собственно, проблема одна - струя пара метра 2-3 сейчас, зимой.
Последнее сообщение
Федеральный закон РФ N 190-ФЗ
Да, есть такая проблема! Точнее, образовалась в 2010 году.
Но она решается :)
Причем без взяток и откатов.
Вполне себе законным способом.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста по следующим вопросам:
1. Периодически, возможно при каких-то температурах за бортом, котёл начинает неверно устанавливать температуру в помещении, т.е ставлю на панели температуру 19 С, а он в комнате держит 20,3 С. При последней температуре включается и греет систему отопления. Панель установлена в самой большой комнате дома (не на котле). Для отопления использую сжиженный газ. Настройки котла заводские, за исключением параметров касаемых сжиженного газа и...
Последнее сообщение
Да, конечно.
Попробуйте уменьшить время работы насоса после отключения котла до 1 минуты.
baxi main four 240 котел не реагирует на датчик ионизации ,газ загорается через несколько сек.гаснет выдаёт ошибку е01
кто знает что делать? а то зима на дворе.заранее благодарю
Последнее сообщение
Чего вы все к парню привязались??...бывает в России нулевой автомат :D ...ничего такого...главное ноль таки заземлили...вот уже и часть TN-S :D
1) Установлен датчик уличной температуры.
2) Выносная панель установлена на котле.
3) В параметрах установлены следующие значения: MODUL = 1; AMBON = 0;
4) При регулировании кривой KREG, температура подачи в зависимости температуры на улице не меняется.
5) По наблюдениям она равна температуре подачи, которая была задана вручную, когда параметры MODUL и AMBON были равны нулю, видно из параметра CH SL.
6) Датчик температуры исправен, температуру за бортом показывает.
В чём...
Последнее сообщение
Никто не в курсе?
Котёл гарантийный, может по гарантии сдать в ремонт?
Так и не ломайте голову. Вызывайте Ваших пускачей и пусть на месте выясняют.
Добрый день. Котел main four 240f. Газовый клапан HONEYWELL VK4105M, при запуске идет пьезорозжиг, клапан не открывается , розжиг не происходит. Прочистили клапан (сетка, отверстия - все чисто). Заменили клапан - заработал. Вопрос: как замерить по контактам на живучесть двух клапанов? На первой катушке (черная большая) какие значения должны быть на контактах V1 и V2? и на второй модуляционной? заранее благодарен.Спасибо
Последнее сообщение
Конечно не критично. Вообще сопротивление не нормируется, нормируется ток и мощность при номинальном напряжении...
Как часто должно проводится сервисное обслуживание газового котла BAXI main 24FI и какие работы должны при этом проводиться для правильной и надежной работы котла и нужно ли проводить такие работы если котел нормально работает?
Последнее сообщение
Сервисное обслуживане должно проводиться два раза в год, перед отопительным сезоном и после.
Перечень работ:
1. Проверка давления в СО и РБ
2. Проверка и настройка газового клапана
3. Чистка штабов горелки, первичного теплообменника
4. Промывка теплообменников при необходимости
5. Проверка элетроподключения
и др.
Подскажите, пройдут ли 2шт slim 1.490 in суммарной мощностью до 100 кВт? Как считают проектировщики? В тех.хар. мах. потребляемая мощность 54,1 кВт. Max полезная 48,7. Стоит спорить с горгазом или нет?
Приобрели напольный котел 2.300i. Решил подключить пока без ГВС. Можно ли это делать? В котле имеется патрубок рециркуляции. Изучил инструкцию, но не понял для чего он и как его подключить в систему. Как и куда его подключать и его предназначение?
Добрый день!
В этом году планирую закончить строительство дома ( газосиликат, толщ. стен 375мм., 1.5этажа, 240м2), осталось выложить мансарду и крышу, первый этаж уже готов.
Поманиторил инет и выбор пал на Luna 3 Comfort Combi 310 Fi , так как стены из газосиликата то особо тяжелые шкафы и котлы не повесишь, а Combi вроде как и настенный, но монтируется как напольный :D конечно ценник в 65.000 не очень гуманный, но особой альтернативы не вижу. Магистрального газа пока нет и когда будет не...
Последнее сообщение
В Егорьевске есть контора, разные котлы продают в том числе и Baxi, в отличии от горгаза. Ремонт производят. Вот их страничка
Доброе время суток уважаемые форумчане.
Подскажите плиз процедуру замены теплообменника на Baxi 24 main FI в домашних условиях собственными руками.
Заранее спасибо.
Последнее сообщение
Могут прикипеть резиновые кольца (кстати, лучше иметь запасные). Сначала лучше стронуть патрубки...
Котел Baxi 1.14F eco four. выдает при запуске ошибку Е00 и отключается, потом включается и все повторяется по новой. Что с этим можно сделать???
Последнее сообщение
Е00 - общая сигнализация о блокировке при включении. До индикации конкретной ошибки видимо дело не доходит.
Попробуйте проверить входное напряжение при запуске котла (прямо на клемнике); поэтапно отключать потребителей (насос, вентилятор, клапан); осмотрите внимательно плату; обратитесь на горячюю линию ...
При нагреве до 70 градусов по Цельсию, загораются все индикационные лампы, затем котел отключается автоматически по достижению необходимой температуры, а индикаторы продолжают гореть.
Вопрос: почему не отключаются индикаторы? Прошу дать совет.
Последнее сообщение
Разобрался. Котёл проводил дезинфекцию бойлера, а так как бойлер был отключён то вода грелась только в котле без циркуляции.
На форуме прочитал что Baxi рекомендует DIXIS TOP, но он -30 градусов.
В инструкции к котлу написано -20 градусов. Подскажите пожалуйста как правильно разбавить (в какой пропорции и чем)
Или есть другой теплоноситель, который не надо разбавлять.
Установлен этот котел ECOFOUR 1.14 F, но отапливаемое помешение 30-40 квадратов, котел включается каждые 3-5 минут, как настроить его на мин мощность или как еще можно уменьшить кол-во запусков?
Последнее сообщение
У меня такой же котёл и примерно такая же площадь но меня это как то не волновало.Включается сам когда надо ему как температуру поставишь.Я постоянно не живу и оставляю котёл на +5.то есть система остывает а потом нагревается до +30 и тд. при этом в избе где то 10-15 гр в зависимости от наружной т.
в системе эко теплоноситель.
При нагреве на отопление происходит постепенный сброс давления (покапывание)через сливной клапан, котел отключается. Котел отработал 2 зимы без замечаний. Подскажите простыми словами, что необходимо сделать(подробно). или обратиться в сервисный центр?
Последнее сообщение
1. Искать утечку в системе отопления
2. Проверить обычным авто манометром давление в расширительном баке
3. Обратиться в сервис
пункт 3 - читать пункт 1 и наоборот...
Здравствуйте. Мой котел (Mainfour 240F) каждую ночь выдает ошибку Е35. Не пойму почему только ночью. Что меняется ночью, только температура наружного воздуха падает и может еще с электричеством что то случается. Это плата или электрод неисправен?
Последнее сообщение
запчасть - да, а оплата работы предусмотрена только партнерам...,без оплаты работы - не интересно чужой котел и систему отопления спасать...а партнеры сейчас записывают на 9 января...ждем когда клиент согласится на платный ремонт...
Подскажите пожалуйста, котлу 3 года, 3 года работал он нормально, с этого сезона начала греться передняя крышка до степени выгорания на ней краски.
Специалисты проверяли тягу, тяга нормальная, теплообменник чистый - просвечивается.
Вразумительного никто ничего не сказал.
Какие могут быть от этого последствия?
Последнее сообщение
Развалилась задняя теплоизолирующая панель, заменили ее точно такой же, с такого же котла.
Расход газа при холодной погоде - 1000 кубов в месяц на 200кв.м.
Газ обычный, природный.
Котел и сейчас продолжает греться, но работает.
Добрый день всем! Недавно подключил Luna 3 comfort 1.240 Fi.
Настроил работу котла по температуре теплоносителя. При достижении желаемой температуры
теплоносителя (70 градусов) ожидал, что котел выключится и когда температура упадет, ну скажем, до 60 градусов,
включится вновь. То есть я ожидал наличие дельты включения и выключения. Однако котел не выключился, а просто
понизил мощность горения. Следил за данным процессом примерно час. Котел так и не выключился. Вопрос следующий:
есть ли у...
Последнее сообщение
Спасибо за реакцию. Baxi-Ural, вопрос не странный, потому что предыдущий, правда дизельный котел, работал именно так. Мне просто было интересно так это или не так. Хотя сегодня при звонке в службу поддержки Бакси-Москва, мне сказали, что котел все же периодически выключается. Всем познается с опытом.
Уважаемый, Radar, я с Вами на все сто согласен. Непонятно за что они ввобще деньги берут. В итоге вместо квалифицированной помощи вынужден разбираться сам.
Подскажите, что делает этот переключатель? В инструкции об этом очень мало информации.
Последнее сообщение
Добавлю и чуть раскрою вышесказанное:
переключатель D.POMPA на электронной плате котлов серии Slim определяет тип гидравлической схемы, по которой работает котел. Схем может быть две:
1. Котел и бойлер ГВС, переключение между режимами нагрева системы отопления и бойлера при помощи трехходового клапана.
2. Котел и бойлер ГВС, два насоса (для системы отопления и для бойлера), переключение при помощи включения в работу одного из двух насосов.
Положение переключателя D.POMPA в первом случае OFF, во...
у меня main 4. неделью назад заметил что с давлнием что то не то. в отключенном состоянии показывает норма минимум(зеленая зона). в включенном норма максимум и это при 50 градусах. ставлю больше температуру давление переходит за граицы нормы и из котла протекает вода. подскажите что делать?
Последнее сообщение
Если не помогает замена на проверенный, качественный золотник, (возможен дефект в посадке золотника), можно устранить утечку путём приобретения латунного удлинителя соска в магазине запчастей для грузовиков (существуют разные формы прямые и с изгибом). Замена расширителя отпадёт.
Помогите разобраться!
Котел запускается нормально, включается вентилятор,поджигается горелка, система отопления прогревается до необходимой температуры.
После выключения вентилятора загорается ошибка Е03 и моргает до следующего пуска котла (3 мин). В это время котел не реагирует на включение ГВС. После запуска цикл с ошибкой повторяется.
Последнее сообщение
Спасибо за ответы!
А можно увеличить порог срабатывания пневмореле. Там на четырехугольном типе есть по центру настройка, может с ней поэксперементировать?
Релюху от Honeywell можно подстроить. Но диапазон регулировки там не очень большой.
Помню пару раз с ней заморачивались, но давно дело было....
Здравствуйте, у нас установлено 2 котла, ОБА странно себя ведут. панели управления установлены на котлах. Розжигаются нормально. Держат на потребителя 30 градусов на задание температуры с панели НЕ РЕАГИРУЮТ, ошибок нет, на панелях показывают температуру в помещении. CH MX=85, CH MN=30, температуру на подаче показывает(CH O>). Пробовали задавать почасовую программу на весь день- эффекта 0. Почему может не задаваться температура на подачу?
Последнее сообщение
на панелях показывают температуру в помещении. Какую? При температуре ниже +5С котлы входят в режим антизаморозки ....
Baxi Eco Four 24 падает давление до нуля в системе отопления после длительного использования ГВС. Чтобы запустить котел я краном подпитки поддаю небольшое давление в системе. Когда котел выходит в прежний температурный режим, давление в системе оказывается в районе красного сектора, приходится его стравливать. Что делать?
Последнее сообщение
нужно слить воду с котла и накочать воздушную мембрану расшерительного бака( который за котлом) до 1 бара
добрый вечер!нужна срочная помощь!котлу 9 лет,работал отлично!но на днях началась такая штука..то давление в котле падает и индикатор что не хватает давление,я набираю давление до 1,5 bar включаю котел в зимний режим,все работает,только когда греет батареи работает гарелка и при этом автоматически набирается давление в котле где указывается bar,заходит даже на красную а то и в самый низ свыше 4 bar!что это может быть?давление периодически падает в котле,чуть ли не каждый день!
Последнее сообщение
да ладно Вам, Belyash,... :) правильно Илья предложил ликбез устроить вверху где-нить...да и тема поживее будет...просто ТС так пишет смешно... - не удержался...если кого задел - прошу прощения, а то опять репрессируют ;)
Добрый день!
Никто не озадачивался вопросом подключения компьютера (других каких контроллеров) к шине управления, которая идет от котла к панели?
У меня есть сервер, работающий круглые сутки, к нему подключен инвертор котла (могу дистанционно проверить/оценить работу инвертора: температура преобразователя, напряжения вход/выхода/аккумулятора, оставшееся время работы от батареи в случае перебоя напряжения). А вот бы еще и котел туда же подключить, чтобы оценивать работу котла, управлять его...
Последнее сообщение
Боюсь, это Вам не сюда, а к производителям электронной начинки.
Проблема такая, когда включаеш воду, давление идёи ввверх и может зайти на красную зону, воду выключаеш, давление падает до 0(так же и с отплением)Может у кого было такое? подскажите что это может быть...Вызвать мастера пока что нет возможности. Спасибо за понимание.
Последнее сообщение
Есть предложение к модераторам.
Очень многие пользователи сталкиваются с проблемой спустившегося расширительного бака. И писать одно и тоже, в целом, уже надоело.
Можно ли прилепить наверх тему с описанием симптомов появившихся из-за пустой воздушной камеры экспанзомата и порядок действий при его обслуживании.
Таких тем довольно много, в частности один из постов по последовательности действий писался мной (с участием Станислава).
поддерживаю...