Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Имеется одноконтурный котёл Duo-tec Compact 1.24 подключенный к гидрострелке. К гидрострелке подключено 3 контура - радиаторное отопление, теплый пол и контур для бойлера косвенного нагрева Baxi Premier plus. Каждый контур со своим насосом.
В настоящее время бойлер сам управляем своим насосом (включает и выключает по необходимости).
Котёл работает в режиме 'только отопление' и не знает про наличие бойлера. Когда бойлер нагревается до заданной в нём температуры - он выключает...
Последнее сообщение
[quote= Александр 5 ] 42114 Нет ли тут опечатки? Многовато вроде. На расстоянии в 5 метров уклон будет>25см. Для других конденсационных котлов вроде рекомендуется не менее 1 см на метр длины.
Это не критично, главное чтоб стекало хорошо...[quote= Александр 5 ] 42114 Честно говоря пропустил этот момент и котёл запустили с ней. Ничего дополнительного к котлу пока не подключено. Надо ли её убирать?
Вы все сделали правильно, а вот мы проморгали ошибку в переводе , сейчас проверю...
Здравствуйте, мне нужно сделать электрическое подключение BAXI PREMIER PLUS 100. Водонагреватель будет работать с твердотопливным котлом.
В инструкции нет схемы электроподключения теплового выключателя косвенного контура. нашел только схему подключения дополнительного нагревателя, как я понял он работает независимо от выключателя косвенного нагрева?
Последнее сообщение
то есть подключаем электро тэн с термостатом по рисунку 9? Спасибо! :)
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие беспроводные панели управления (с возможностью программирования режимов отопления) подходят для моего котла.
Доброго всем дня.
Искал информацию не нашел, потому спрашиваю.
Есть бойлер со своим термостатом типа(вкл/выкл) и котел Eco4s. Есть трехходовой клапан с термоголовкой (датчик в от клапана поставил внутрь бойлера)
1. Куда его подключать в Eco 4s?
Есть штатное место но оно судя по всему для термометра.
2. Нужно ли программно что-то менять зима/лето.
Спасибо.
Последнее сообщение
На всякий случай уточняю
холодная вода(надо греть) 10,5 -17.5 кОм (видимо регулируется с панели котла температурной уставкой)
горячая вода(нагрето, выключение) 2.5 кОм
Зимой режим (на котле) батарея +вода
Летом режим вода
И F03 параметр 03
Все так?
А если поставить штатный(от котла) термодатчик в бойлер место текущей схемы, тогда можно видеть еще текущую температуру.
А вообще схема подключения бойлера(гидравлическая) вполне рабочая, скажем так бюджетная.
Доброго времени суток, всем площадь100м2, дома отсутствую долго, приехал- уехал, нашёл в интернете, Salus it 500 ( две зоны отопления, и гор вода)
На нем интерфейс 'no -com '. Уменя на mainfour 240f на плате Интерфейс комнатный/термостат идистанционное управление .Плата Beretti.
Совместимы ли они?
Последнее сообщение
Ничего себе штуковина.
Я, правда, мануал прочел и все равно ничего не понял :)
Вроде как схема А нужна. COM и NO
Но уверенность небольшая.
Подскажите пожалуйста, хочу подключить к котлу на отопление четыре насоса и один на ГВС. систему буду собирать через гидрострелку со своим насосом на первичном контуре. Из четырех насосов отопления два будут работать на два батарейных контура и два на систему теплых полов. Вопрос, какова допустимая мощность насосов подключаемых к плате на отопление и на ГВС? Каким образом лучше обеспечить работу насоса гидрострелки для обоих режимов (отопление и ГВС)?
Про допустимую подключаемую...
Последнее сообщение
По сути вопроса - как повесить несколько насосов на котел - можно посмотреть вариант из соседней ветки, я там тоже самое спрашивал.
Имеем:
Baxi слим 62,бойлер премьер200.
бойлер подключен ЗА стрелку (так случилось, переделать не вариант, не пинайте :D )
также есть много зональных насосов.
сейчас сделано следующее:
1. насос стрелки включен ВСЕГДА
2. насос бойлера ГВС подключен от котла (как и положено) клемы 1,5 А8
3. все насосы подключены через контакторы управляемые от зональных термостатов, к которым ОБЩЕЕ питание подается от выхода на насос котла. таким образом реализуется приоритет ГВС.
Здравствуйте всем.
Котёл Eco 4s, с закрытой топкой. В последнее время стал сильно шуметь вентилятор, настолько, что напоминает взлетающий самолёт. Особенно при нагреве бойлера (тогда котёл переключается на высокую температуру, порядка 85 град.). При отоплении меньше, но когда холодает, тоже сильно гудит (котёл работает по уличному датчику). Вентилятор под замену? (Котёл на гарантии). Или типа просто смазать?
Спасибо.
Есть котел BAXI ECO-5 Compact. Самопроизвольно выключается (в среднем раз в месяц). По гарантии не ремонтируют, т.к. не могу предъявить неисправность.
Вопрос: если я подключу комнатный термостат (например Комнатный механический термостат от SIEMENS), будет ли он включать котел при снижении температуры в доме до заданной (в случае, если котел отключиться)?
Последнее сообщение
если котел в отключенном состоянии (горит OFF) или на нем сообщение о ошибке - то термостат точно его не включит.
схема от котла два провода это понятно, а на регуляторе что куда подключать? один на 4, а второй на 3 или 6? или надо перемычку между 3и6?
Последнее сообщение
До меня самого сегодня дошло, там на схеме лампочка нарисована, а не диод ))
Просто уже на автомате думаю, что если маленький, значит диод. А инструкцию как обычно не внимательно посмотрел ;) С лампочкой (неонка видимо) все понятно стало.
Котёл Baxi MainFour 24f
Сейчас стоит проводной комнатный термостат, который ставится вместо перемычки.
Собираюсь поставить систему Zont Mega-SX которая подключается к котлу по интерфейсу OpenTerm.
Как будет работать котёл, если оставить одновременно подключенный термостат и интерфейс? Кто будет главным?
Если оставлять только интерфейс OpenTerm то в каком положении необходимо оставить перемычку? Замкнуть или разомкнуть?
Последнее сообщение
[quote= BAXI - Volga ] 35116 В Вашем случае нужно отключить термостат
Вернуть перемычку
Подключить OpenTherm
В этом случае при отключении openTherm сохранится запрос на отопление
Так комнатный термостат тоже замкнется при понижении температуры в доме и превратится в перемычку
По факту получается, что можно и не отключать его.
Просто в одной теме два противоположных ответа, перемычку снять , перемычку поставить
Думаю можно опытным путем проверить и все станет ясно. Навредить котлу...
Добрый день, господа. Такой вопрос. Есть котел baxi main 5 24F планирую сделать батареи и теплый пол. Для теплого пола хочу поставить дополнительный насос. Вопрос следующий, есть ли толк ставить второй насос и есть ли разъем в котле для его подключения? Как он подключается? Заранее спасибо за ответы.
Последнее сообщение
[quote= bullet0823 ] 35550 так..) при включении гвс котловой насос выключается, а насос тп будет работать. насос тп не будет мешать нормальной работе котла на гвс?)
Ааа, вон вы о чем. Честно говоря, вообще не знаком с битермиками, НО, рассуждая логически, насос ТП будет не мешать, а только лишь чуть подворовывать тепло у котла, который греет ГВС - ну а где его еще взять? :) Циркуляция ТП и должна идти через котел, даже при выключении его насоса. Для этого случая и нужен второй обратный клапан,...
Имеется котел Baxi Duo-tec compact 1.24 и модуль управления Watts WFHC-BAS нормально-открытый, питание 230VAC (к модулю подключены комнатные термостаты Watts 2CX NO и сервоприводы Watts WFHT-Basic+). Подскажите, как теперь подружить котел с данным модулем.
Заранее спасибо!
Последнее сообщение
[quote= Bahus ] 35380 Так это зональный модуль. Его не с котлом дружить надо. по крайней мере у меня сложилось такое впечатление (инструкцию не листал, только по схемкам пробежался)
Насколько я понял, выход из данного модуля на котел позволяет сказать котлу, что если все сервоприводы закрыты - насос включать не надо.
Полноценно дружить его с платой KGH 71410651 не планировалось.
Есть котел Baxi эко фор одноконтурный. есть бойлер Baxi премьер плюс 150 л.
Требуется их подключить друг к другу. Знаю что есть специальный комплект. В виду обстоятельств и ряду причин не хочу использовать этот комплект. Планирую приобрести трехходовой клапан валтес. а к нему сервопривод.
вопросы:
1) какой сервопривод?
2) с каким управлением
3) нужен ли мне датчик гвс по каталогу если в бойлере есть термостат косвенного нагрева.
Последнее сообщение
Трехходовые бывают переключающие и смесительные - регулирующие. Для бойлера нужен первый, и соответствующий ему привод на 220...
Что касамо использовать термостат бойлера вместо датчика - можно! Пара резисторов, руки, голова... Больше подсказок не дам - голова должна быть... ;)
Добрый день!
Интересует дистанционное управление Luna 3 1.240Fi через GSM контроллер EctoControl
Производитель заявляет, что есть 3 встроенных реле для управление котлом, функции термостата, сброс ошибки котла.
Преимущество по сравнению с Zont в возможности сброса ошибки котла и отключения/включения котла от электросети.
Существует ли вход для реле, позволяющий делать сброс ошибок котла?
Производитель пишет:
Кратковременное включение встроенного реле системы приведет к имитации нажатии кнопки...
Последнее сообщение
[quote= BAXI - Volga ] 34012 . Ошибка не означает что котёл плохой - на самом деле ошибка призвана защитить пользователя и сам котёл от более серьёзных последствий.
согласен
просто в моем частном случае (дача в 125км и телоноситель - вода) нужны, видимо, не способы запустить котел любой ценой, а резервные системы для поддержания работоспособности инженерных систем (генератор, электрокотел)
Решил вынести вопрос в отдельный топик, так уже давно не могу разобраться.
Эксплуатирую котел Baxi Slim 1490 in с датчиком уличной температуры.
Подскажите пожалуйста, как можно проверить, что датчик температуры работает корректно?
У нас вчера температура с -5 до -20 резко упала и вот какая история:
температура в радиаторах в доме не изменилась (измерял пирометром до и после падения температуры на одном и том же радиаторе было и есть +53 градуса).
биметаллический термометр в...
Последнее сообщение
это понятно, как раз сейчас на этой стадии :)
но есть ли гарантии что на всем разбросе температуры за бортом (от -40 до +20) кривая совпадет и будет поддерживаться комфортная температура в доме?
отсюда вопрос, может быть автоматику нужно более интеллектуальную испоьзовать, чем просто 1 датчик уличной температуры
Всем здравствуйте! Подключил к котлу датчик уличной температуры. В паспорте написано про два красных изолированных провода, к ним и подключил. Но что дальше? Как выбрать кривую? В инструкции просто: выберите кнопками + и - номер кривой. А у меня по-прежнему так регулируется температура! Может, котлу надо как-то сказать про датчик? Впрочем, комнатный термостат заработал сразу...
Спасибо!
Отправлено спустя 21 минуту 31 секунду:
Сейчас посмотрел информацию - котёл показывает -1 градус, как...
Последнее сообщение
Вот спасибо огромное! Чего бы этим му... недогадливым, которые инструкции пишут, не написать об этом по-человечески? Теперь и сам буду всем объяснять!
Добрый день!
Имеется котёл BAXI Ecofour 1.14.
Имеется бойлер и к нему были два датчика и штеккер подключения.
Как их подключить к котлу?
031.jpg
Заранее благодарю! :)
Последнее сообщение
В общем всё получилось.
Напишу сюда, вдруг кому пригодится.
Вставил датчик в гильзу бройлера, чуть мазнул герметиком, чтобы не выпадал
Далее вскрыл монтажную плату, сразу же нашёл разъём М2
014.jpg
С датчиком понятно -- как и сказали, на полярность плевать. подключил и всё. А вот с клапаном пришлось поморщить мозг. Цветовая маркировка проводов не совпадала с теми, что в жгуте.
Потом прикинул, что скорей всего средняя клемма на клапане соответствует средней клемме на разъёме М2. Прозвонил,...
Клемму 1 на термостате нужно подключить к клемме 1 на котле и 2 к 2 или как?
Последнее сообщение
Термостат - как в утюге принцип. Догрелся до заданной температуры - разомкнулся. Упала температура - замкнулся.
Хронотермостат - то же самое устройство, но имеет функцию программирования температуры в зависимости от времени суток и дня недели (недельный программатор).
Есть модели проводные, есть беспроводные (дороже, естественно).
Термостат можно подключить всего один. Поэтому грамотно место надо определить.
здравствуйте, подскажите как подключить косвенник BAXI premier plus к котлу BAXI luna 3 comfort? Как подключить термодатчик, на котле нашел , клейма м12 разьем 5,6 а на косвеннике не найду от куда и каким проводом
Последнее сообщение
В колбу утолкать, в котором зонды штатного термостата.
На форуме 500 раз уже перемусолили.
Посоветуйте пожалуйста названия и марки электроприборов, которые необходимо установить вместе с котлом для его устойчивой работы. Типа выпрямители, стабилизаторы, аккумуляторы и т.д. В магазине насоветовали кучу всяких приборов жутко дорогих. Я ничего не поняла и думаю что не из них необходимы...
Последнее сообщение
[quote= irasss ] 32134 Альбатрос
Скорее всего речь про УЗИП Теплокома.
Вот сайт Теплокома . Выбирайте чего пригодится из устройств. Ну а купить можно и аналоги. Это я в смысле не реклама :)
Доброе утро.
По схеме:
Насос котла работает на гидравлическую стрелку.
После гидравлической стрелки установлен насос отопления Grundfos Alpha 2 25-60. Назначение контура - радиаторное отопление. Его надо подключить для параллельной работы с насосом котла на отопление.
На плате имеется релейный выход (программируемое реле 1) и не имеется однозначного описания данного девайса.
1. Какова максимальная нагрузка на контакты программируемого реле и каково его рабочее напряжение?
2. Где посмотреть...
Последнее сообщение
[quote= plehan ] 31509 Два раза в год можно и выключить включить !
Есть и такая точка зрения
Добрый день,
Имеется котел Baxi Luna3 Comfort 1.310 fi, теплые полы и бойлер косвенного нагрева. На теплых полах свой насос.
Перечитал все руководства, но так и не смог понять как мне подключить насос теплого пола, чтобы он включался когда котел работает на нагрев пола и не работал в остальное время.
Если подключить его параллельно насосу котла, то боюсь реле платы может не потянуть, да и при нагреве бойлера гонять полы не нужно.
Казалось бы ситуация очень частая, но как-то готовых решений не...
Последнее сообщение
[quote= Bahus ] 30931 Выделили нужное - во всплывающем меню вставить цитату в окно ответа . Куда проще-то?
Недопетрил до этого, спасибо! Нажимал раньше просто на кавычки ответить с цитатой , а там... :shock:
Добрый день. Есть терморегулятор Priotherm PR-115. Хотели подключить его к котлу fourtech. Но возникли сомнения, подойдет ли такой регулятор к котлу. Получается что у котла между 1 и 2 клемой перемычка. На первую клемы идет 220 от питание котла.
К регулятору идет подключение фаза и ноль. И выход с регулятора я так понимаю с регулятора тоже фаза и ноль, до 16 ампер. Можно такой регулятор подключать к котлу? И если подключать, то получается фазу 4 клему на 1 клему к котлу. А ноль 3 клему на 2...
Последнее сообщение
[quote= Bahus ] 30729 Можно, но придется исхитриться. Обратитесь к Ural-Baxi (Ярослав Грабик - технический руководитель Представительства по УФО) - он подскажет в какой теме это писал. Либо еще раз расскажет.
Отправлено спустя 46 секунд:
Ща может попытаюсь эту тему найти. Речь о Valtec подобном шла.
Спасибо. Я так понимаю это вот эта тема?
Схема похожая. Из написанного там, я понял, что терморегулятор должен прерывать именно фазу идущюю от котла на клему 1 для подключения термостата. + от...
Пытаюсь заставить работать совместно двухконтурный котел EcoFour 24 и бойлер Premier Plus.
/именно такой набор, скажем спасибо предшественникам /
Между котолом и бойлером установлен трехходовый клапан, который должен переключать поток между контуром отопления и теплообменником бойлера.
В субботу почитал инструкцию к котлу, поглядел на картинку и вроде бы все было понятно. А полез с отверткой и полезли вопросы, ответы на которые в инструкции найти не смог:
1) Правильно ли я понимаю, что для...
Последнее сообщение
Инструкция:
инструкция чб.JPG
Данные комплекта на коробке:
коробка.JPG
Наклейка на корпусе привода - схема подключения
схема.JPG
Подключаю три провода (синий зеленый коричневый) аналогично приводу крана вторичного контура, остальные изолирую.
Если перепутаю направление на отопление и бойлер - поменяю местами зеленый и коричневый.
Господа, нужна помощь.
Baxi Eco 240Fi, видимо 2006 г. р., хочу подключить датчик уличной температуры, чтобы использовать погодозависимую автоматику. В инструкции (картинка) процесс описан, по факту такого разъема на плате нет, и вообще свободных нет. Как быть? Плата Honeywell, шильдик платы на фото.
Последнее сообщение
[quote= Bahus ] 29980 Сомнительная перспектива.
Спасибо всем!
Именно в этом хотелось убедиться и на этом успокоиться) Пусть себе тарахтит как есть)
Здравствуйте!
Смонтировали систему: котел baxi ecofour 1.24f, доп приоритет бойлера и приставной водонагреватель.
Все подключили по инструкции - сам привод приоритета, погружной датчик температуры бойлера в колодку котла.
Режим в меню f03 поставил 03. Т.е. Котел должен работать с приоритетом.
Но ничего не работает. Котел просто работает в режиме отопления. Регулировка на дисплее температуры бойлера отсутствует. В чем может быть проблема?
Последнее сообщение
Вы трехход неправильно подключили (который под котлом). Разверните на 180°
Как на Slim 1.49 работает данная функция? В паспорте написано, что включается при 24-х часовом простое котла. Сегодня пытался это увидеть: вчера в 19:00 котел отключил комнатным термостатом и оставил в положении работа на отопление . Сегодня с 18:45 до 19:15 просидел перед ним, ожидая включение насосов - бестолку. Ничего он не включил. За сутки котел не включался, т.к. на термостате выставлено +5, а в доме +15, да и счетчик газа не сдвинулся... Как его понять? Если функция не работает, то смысл...
Последнее сообщение
[quote= BAXI-Ural ] 28349 Тут еще такое дело: замечено что счетчики времени сбоят при корявом заземлении...
TNC-S с повторным местным заземлением. Между землей и нулем строго 0 вольт... Мимо...
Кстати, при работе котла счетчик постциркуляции насоса после отключения термостатом отсчитывает ровно 3 минуты, практически до секунды...
Научите как подключить маин фур 24 и бойлер ACV чтобы отключалось по температуре бойлера.схема ACV .На котле стоит выносной(комнатный) датчик температуры.в электрике 0,но нужно. instruktsiia-comfort-e.jpg
Последнее сообщение
[quote= baldys ] 28307 Вопрос не об колхозе задал.Есть что ответить ,скажите.
есть темы с подробным описанием и схемами..просто нужно поискать..нет смысла описывать этот колхоз в бесконечных новых темах..
Если включаешь в схему лампочку котел перестает включаться, но лампочка горит как положено. Как подключить чтобы и котел включался и лампочка сигнализировала что термостат замкнут? Схема КАК ПОДКЛЮЧАЛ.jpg
Уважаемые специалисты.Пытался прочитать те ветки которые относятся к моему вопросу,но так и не нашёл конкретного ответа.Вкратце: имею такой колхоз.И неужели нет вариантов регулировки температуры ГВС цивилизованным путём т.е. регулятором на котле.Если есть,обрисуйте пожалуйста или укажите источник.Спасибо.(прошу не обращать внимания на детали не в тему на снимке)
Последнее сообщение
Ну вы блин демагогию развели за день :)
Короче (дело к ночи).
Бойлер Ваш подключается согласно параграфу 9.1 инструкции на котел. Об этом Вам Станислав сказал. То, что PremierPlus является бойлером других торговых марок не удивительно, поскольку сделан он на заводе в Англии и прямого отношения к итальянскому заводу Westen (читай Baxi) не имеет.
Посему вам нужен комплект 71408741*.
Подключаете насос бойлера и датчик по инструкции и будет вам счастье. Только сразу после включения антелегионелла...
Требуется подключить к Ecofor 24Fi комнатный механический термостат khg 714086910. В инструкции к термостату написано подключить по схеме рисунок 5, а там в цепи между первым контактом термостата и нейтралью включена какая-то нагрузка без указания номинала. Что это за нагрузка или это так сам котёл обозначен?
Последнее сообщение
Короче разобрался. Нагрузка в инструкции и есть котёл.
Доброго времени суток! Не хотелось полудить темы с одними и теми же вопросами но соответствующей информации ни где не нашел. На днях была смонтирована СО, сердцем системы выбран baxi slim 1.230 in к нему бойлер ub 80. Возникли проблемы с подключением датчика уличной температуры, по эл. Схеме указано что он подключается к колодке на корпусе, с этой колодки в свою очередь идут два провода на плату котла к разъему А6, так вот этих двух проводов ни где нет. Получается их нужно отдельно заказывать?
Здравствуйте. У меня в загородном доме стоит котел Baxi Luna 3 на 24 КВт. Мне необходимо удаленно следить за температурой котла и настраивать комфортную температуру к приезду в дом. Наткнулся на GSM-термометр от компании Телеметрика (представительство находится в моем городе). Кто что может сказать про эти устройства и как его подключать к котлу? Вообще подойдет ли к моему котлу это устройство?
Спасибо.
Последнее сообщение
Увы, потому что мало кто здесь поможет конкретным советом.
А аппарат может и хороший.
Привет всем. Может кто нибудь подскажет как должны работать в паре комнатный термостат и датчик уличной температуры (котел Экофур 24ф)
Последнее сообщение
Сначала находится методом последовательного приближения погодная кривая , так чтоб тепла хватало в самом холодном помещении.
Потом подключается комнатный термостат для более точного регулирования и снижения (если нужно) температуры в помещении...
День добрый.
Имеется напольный котёл BAXI серии Slim в пригороде.
Ввиду исчезновения напряжения в питающей сети на длительное время (до 24часов) стоит задача бесперебойного электроснабжения котла и циркуляционных насосов.
Принято решение об установке однофазного бензинового генератора с реализацией АВР на два ввода. Так, при общей потребляемой мощности котельным оборудованием около 300ВА, использование ИБП в качестве основного было исключено сразу. Генератор ELITECH 5,0кВт с местным...
Последнее сообщение
Ну вот и повесьте его на стену и молитесь на горячую воду :mrgreen:
газового котла BAXI LUNA HT RESIDENTAL 1.450
(выдержка из паспорта)
Электробезопасность котла гарантируется только при правильном заземлении в соответствии с действующими
нормативами. С помощью прилагаемого трехжильного кабеля подключите котел к однофазной сети переменного тока 230 В с
заземлением. Убедитесь в соблюдении правильной полярности. Используйте двухполюсный выключатель с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.
Что ещё (в плане электробезопасности) необходимо...
Последнее сообщение
Про УЗО не понятки, было подключено через него, запускали котёл, сказали лучше через него не подключать. Собираюсь подключить через бесперебойник.
Здравствуйте, Всех с Новым годом!
Приобрели котел в августе Baxi Slim EF 1.22. Два месяца проработал прекрасно установленные 50 градусов набирал отключался и упав до 40-45 включался. Потом в ноябре начались проблемы температура падала а котел не включался. Вызвали сертифицированного мастера. Замерили тестером подачу напряжения с термопары на клапан (не знаю как называется, но служит для включения основной подачи газа для подогрева). Он показал что для включения основной подачи необходимо...
Последнее сообщение
Я предлагаю найти в поисковике прародителя вашего котла другого бренда и вызвать сервисника оттуда, другие не смогут починить и будут впаривать термопару за 100 евро, вместо 50-ти
Здравствуйте! Требуется помощь профессионалов.
Ситуация моя такова: Есть и уже пару лет используется котел Luna 3 Comfort 310 FI (двухконтурный), и есть незадействованный накопительный бойлер Gorenie на 200 литров. Но ввиду удаленности точек разбора горячей воды, очень хочется их совместить. Все что касается темы сопряжения двухконтурных котлов с бойлерами изучил, готов купить аксессуар (код 71409631*) и задействовать его жертвуя контуром ГВС. Но проявляется следующая проблема: Котел установлен...
Последнее сообщение
Добрый день. Да, все что Вы указали все туда подведено, и ХВС, и обе петли отопления туда выходят и петля ГВС тоже.
Изначально собирался делать котельную в полуподвальном помещении, под лестницей. и всю разводку и подводку выводил туда.
Делал все сам. Но когда проводили газ, нам на это помещение разрешения не дали, а отопление и водоснабжение уже на тот момент было сделано, пришлось выходить из этой ситуации таким образом. Т.е. котел разместил на кухне, поэтому и получилось такое расстояние....
Не работает как ожидалось котел Luna 3. Подключил внешний термостат. Снял перемычку с контактов, подвел к термостату провод. Котел, насколько я понимаю, работает как и работал, просто при разрыве контакта между 1 и 2 клеммами отключается.
И.. не работает. Выставленный на 60 градусов котел греет весь день и не отключается при достижении выставленной на термостате температуры в комнате.
Попробовал просто снять провода с клемм 1 и 2 - котел работает. (хотя по моим ожиданиям...
Последнее сообщение
таки ответьте тогда пожалуйста, если я сниму перемычку как должен работать котел?
Здравствуйте подскажите пожалуйста будет ли работать котел slim 1.300 fi без qaa 73 если насосы подключить просто через терморегуляторы? Схему смотрел в паспорте от котла. Три отапливаемые зоны три насоса три терморегулятора? Можно ли обойтись без qaa 73?
Последнее сообщение
Добрый день. Подскажите пожалуйста хочу купить qaa 73. Какие плюсы какие минусы и стоит ли?! Сам еще не определился, цена больно уж....
Уважаемые специалисты Baxi! Вопрос по контактам 5 и 6 платы котла Slim для подключения термостата бойлера. Для активации функции ГВС их надо просто замкнуть перемычкой или термостатом. Но, по факту это получается, что для активации нужно просто подать либо напряжение (кстати какое), либо ноль на один из контактов. Причем, не обязательно с другого контакта этой пары. Вопрос: какой из контактов этой пары действительно рабочий и что на него надо подать - напряжение (какое - 220 или другое) или...
Последнее сообщение
С Сименсом общайтесь. Думаю вас там больше поймут.