Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Доброе время суток! Поменял фильтр очистки в доме - перестала течь горячая вода. Причем вообще - ни горячая,ни холодная. Что может быть?
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Дополню. Через минут 10 открываешь кран горячей воды - на пару - тройку секунд напор хороший, но быстро падает до маленькой струйки
Последнее сообщение
При том, что к котлу подходит нормальное давление, а от котла уже нет.
Тогда причем здесь фильтр?
И какая холодная вода может быть из котла? Там только горячая.
Давайте подробнее.А то непонятно как отключение электричества может влиять на воду из крана или газ на плите.
Фильтр, я так понимаю, на входе в дом? Если так - вода во всех точках водоразбора отсутствует? Или только после котла? С этого и нужно начать. Иначе вообще непонятно причем тут фильтр.
Котел BAXI Luna-3 Comfort 240Fi отработал год, на два контура - 1).подогрев воды, 2).отопление (радиаторы+теплый пол).
1). На прошлой неделе котел встал - высветилась ошибка 03е.
Снял крышку, продул трубки пневмореле - котел запустился.
Вчера опять встал, ошибка та же - 03е.
Повторил операцию с продувкой трубок, котел запустился, одел крышку - опять 03е.
Щелкаю пальцем по корпусу пневмореле, котел запускается, одеваю крышку - снова 03е.
Оставил на ночь с открытой крышкой -...
Последнее сообщение
при такой интенсивной подпитке у меня лужи бы были Из котла куда вода девается? Всё лето котел работал без подпитки...
Выше написали что делать и как проверять.
Здравствуйте! прошу квалифицированной помощи понимающему в том что он делает специалисту. я киповец и наладчик промышленных горелок, но не электронщик. я заранее говорю, что все предварительные проверки я провел, разве что не снимал и не разбирал газовый клапан. газ перед клапаном присутствует. котел стоит в сухом проветриваемом теплом помещении (в коридоре жилого дома). вопросы мне можно задавать на профессиональном языке, а не нянчиться как с обычными пользователями.
есть eco four 1.14 F 2010...
Добрый день. Имею котел Fourtech 24F, в эксплуатации 7 лет, отопление 2-ком. квартиры. 2 года назад заменена мат.плата и расширительный бачок. В последнее время замечено, при включении отопления (например 50), котел включается на 30 сек., набирает за это время 55 градусов, выключается. Температура в котле быстро падает до 33 градусов. И каждый цикл повторяется. Специалисты обслуживающей конторы ничего решить не могут. Помогите советом
Здравствуйте. Выскакивает ошибка Е03 может выскочить несколько раз пока моешься. Установлены две трубы вход и выход через сществующую вентиляционную шахту, на крышу. Крыша скатная. Ошибка выскакивает на несколько секунд затем котел заново запускается и так несколько раз может. Со снятым клапаном сверху (забор воздуха из помещения) работает без ошибки.
Здравствуйте. Котел BAXi Slim 1300in. Как можно отключить функцию антилегионелла для версии платы 2.15?
На форуме нашел ответ только для плат версии выше 3.
Доброго времени суток! Сегодня утром обнаружил, что котел и стабилизатор отключены(выбило автомат в электрощитке). При попытке включения автомата его вновь выбивает. Перевел выключатель на котле в положение выкл , но всё равно автомат выбивает. Включаю стабилизатор отдельно без котла, автомат держит, не выбивает. Такое впечатление, что коротыш в котле. Проверил на плате предохранитель - исправен. В чем может быть причина? Котел SLIM 1.400iN уже отработал 16 лет без нареканий, даже в 2011г...
Последнее сообщение
Нашел сегодня причину: накрылся насос циркуляционный на ГВС (на подогрев бойлера), отключил на плате контакты кабеля в сторону этого насоса и перестало выбивать. Всем спасибо!
При включении котла появился шум как при открывании крана с водой. Потом слегка стихает. Котлу 3-й год. На лето отключал, с этого и началось. Вентилятор крутится достаточно легко. В системе тосол, не помню какой. Что делать?
Последнее сообщение
В системе тосол, не помню какой. Обычно это и есть причина появляющихся проблем.
Прошу помощи, котел Baxi mainfour 240f возраст 5 лет, установлен в квартире, стало расти давление, прочитав форум выявил 2 возможные неполадки это кран подпитки и пробитие теплообменника. Кран поменял (правда от другого котла, все равно росло) и теплообменник только что. Спустя час давление все равно растет, что это может быть???
SOS! После грозы сгорела одна микросхема, прочитать обозначение не представляется возможным. Добрые люди, владельцы Luna Platinum, сфотографируйте пожалуйста плату в этом месте, снимать плату не требуется, только крышку на 4х винтах снять. Может это копеечный транзистор, а то платы нет в России, ждать 6-8 недель.. без горячей воды :facepalm:
Доброго времени суток знатоки :-)
Вновь обращаюсь к Вам за помощью.
Итак, суть проблемы:
Есть Baxi Mainfour 18F. Некоторое время назад начал плохо греть ГВС. Отопление сейчас отключено. Проявляется это так, включаем горячую воду, зажигается пламя, греет до разной температуры, то до 35 то до 40 градусов, далее тушит пламя, после того как температура опустится до 35-30 градусов - зажигает вновь и так по кругу. Грешил я на уже набивший оскомину датчик температуры ГВС. Купил, поменял, ничего не...
Последнее сообщение
Ну что могу сказать. Хорошо, что вообще о результате отчитался . :)
yWEsn6soSmk
Стуки начинаются на 1:20 . При появлении стуков, стрелка манометра начинает дёргаться
Два месяца котел был отключен. До этого никаких проблем не доставлял.
Может подскажет кто, в чем дело и как это лечится?
Последнее сообщение
Остался вопрос, почему, вдруг, давление так подскочило,... А про давление в газовой магистрали опять ни слова?! Или перед регулировкой не получилось давление подачи замерить (там же есть точка на клапане)? Ну почему в любом случае - котел виноват.
Нелогично же! Котел не трогали, ничего с ним не делали, а давление газа в горелке изменилось само, что ли?! Через пару месяцев влупят морозы и котел перестанет газ зажигать.
Добрый день! Котел BAXI main 24fi. И так проблема вот какая: в режиме лето , после отключения горячей воды очень часто не срабатывает насос , и если перевести в режим зима , то температура может доходить до 70-80 градусов ну и потом температура постепено опустится до 30-40 градусов после чего я отключаю режим зиму
в режиме зима насос работает , даже после того как перевел в режим лето..
Боюсь что котел не выдержит в таком режиме долгое время , температура в режиме горячей воды выставлена на...
Последнее сообщение
Если вы скажите что так и должно всё работать то я успокоюсь Смело успокаивайся. Битермик только так и работает, у него нет других режимов. Это его основное преимущество - летом как обычная колонка, никаких насосов, трехходов и т.п. :)
Чего не понимаю, так это зачем летом 50 градусов ГВС? :)
Если сильно страшно за котел, то можно слегка приоткрыть кран ГВС (так, что бы горелка не зажглась) и подождать, пока не пойдет тёплая или прохладная вода (посуду помыть или ещё чего-нибудь).
К стати, в...
В режиме лето (солнышко) нагревается отопление. Помимо этого давление в системе отопления поднимается до 4. При выключении котла давление не спадает. При этом если отключить приток воды в гвс и стравить давление - давление в системе отопления спадвет.
Вопросы:
1. может ли вода из гвс перетекать в систему отопления (в тосол) внутри котла?
2. Что может быть?
Последнее сообщение
Теплоизоляции нет в программе. Непонятно почему, но тем не менее.
Можно старую перемотать, можно новую купить. Я так понимаю там обычная минвата, обернутая сверху рулонным утеплителем из полиэтилена. В строительных магазинах этого добра валом.
Что же до остальных вопросов - не подскажу, поскольку сам не разбирал слимовый комбик. Не довелось, как-то.
При включении ГВС на индикаторе 65-70 С.(при выключенной горелке) Котел холодный в режиме Лето
Насос включается, Горелка нет.
В режиме Зима при работающем отоплении (когда котел нагревает воду в системе отопления), при включении ГВС
на индикаторе 65-70 С. котел гаснет на время открытия крана ГВС.
Последнее сообщение
Датчики ни разу не дефицитные. 8434820 артикул. Тысяча рублей с копейками его стоимость ныне.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Я так понимаю у вас сдох один. Который стоял на ГВС, а теперь на отоплении. Второй может быть ещё живой.
Подскажите 3-х ходовой клапан в сборе 5676910 подойдёт на baxi luna 3 comfort?
Последнее сообщение
Там было изменение конструкции в своё время. Так что вводите свой серийник в сервисной части сайта - получите взрывник и спецификацию именно на вашу модификацию.
Меня не было дома, вернулся - Baxi Slim 1.620 IN мигает индикатор батарея (80 градусов). Проверил - питание норм, давление норм, сброс ресетом ничего не дает. Плата управления с виду норм. Все провода проверил. Подскажите, куда еще смотреть? :unknown:
Последнее сообщение
Проверьте проводку до датчика температуры. Если всё целое - датчик под замену
Всем привет!
Ребята помогите разобраться с котлом и бойлером. После визита специалиста проверки газового оборудования котел сломался в прямом смысле слова. Котел не стал выключаться после второго запуска.
Включаем котел и идет нагрев воды, (подключен к котлу бойлер Baxi Slim UB-120 INOX),когда вода достигает заданной температуры в бойлере, котел отключается. Поле того как температура упала, происходит запуск котла как и положено, только уже после второго запуска котла он больше не отключается....
Baxi Luna 3 310 fi установлен в 2017 году просто на стену, за 4 года ни одного запуска - в дымоходе жила птица.
Выяснилось в связи с переносом на другую стену, сейчас физически лежит на столе.
сейчас состояние, как я понимаю, на теплообменнике, продукты жизнедеятельности птиц - хочется очистить (или заменить) то что необходимо
К ремонтникам обращался - получаю ответ: подключите к СО и газоснабжения - тогда прийдем и все починим.
Какие необходимо предпринять действия?
1. Послушать совета и...
Последнее сообщение
Если у вас не раздельная дымоходная система, а коаксиал, то на теплообменнике скорее всего ничего не будет - вентилятор помешает проникнуть. Ну либо у вас совсем колибри там жили.
Возможно на крыльчатке вентилятора что-то есть. И то и другое проверяется просто. Снимаете фасадную крышку, снимаете крышку сгорания - визуальный осмотр. Крыльчатку можно рукой крутануть, посмотреть мешает ли что-либо.
Если котел сами будете запускать - как минимум открутите с насоса торцевую гайку и прокрутите...
Добрый день!
Котел Baxi Eco Four 24F.
Столкнулся с такой проблемой: при работе циркуляционного насоса падает давление (где то на 0,5 атм, может чуть больше). Когда насос перестает работать давление снова поднимается.
Подскажите, что может быть неисправно в этом случае и как решить эту проблему?
Последнее сообщение
Так нет никакой проблемы. Циркуляционный насос создает разряжение на входе, вот давление и проседает, на выходе при этом оно увеличивается. Манометр подключен ко входу.
Добрый день. На днях установили колонку sig-2 11p в частном доме, скважина, в результате чего давление воды скачет с2.2 до 3.8 атм. Проблема в том что когда, вода на низком давлении (2.2 атм ) колонка льет холодную воду, как давление максимально (3.8 атм) она льет очень горячо. Если не трудно уделите мне время. Спасибо.
PS установщик из горгаза прикрутив 3 трубки подводки,за 2000 руб, сказал что она так и должна работать.
Последнее сообщение
saybot80 , держи презентацию - там всё понятно... ;)
Здравствуйте Уважаемы Форумчане!
Возникла проблема с котлом в режиме ГВС, иногда возникает ошибка E05, через пару минут пропадает, в таком режиме может пройти несколько циклов, потом котел работает в нормальном режиме, причем в нормальном режиме может так работать несколько дней, потом опять ошибка.
Подскажите пожалуйста с чего начать, т.к. я не большой специалист в ремонте котла, и до сервисного центра далековато.
Котлу 8 лет, зимой менял турбину благодаря этому форуму все прошло без...
Последнее сообщение
Всем спасибо! Термопасты у меня любой много, от КПТ, до Arctic Cooling , поэтому и спросил, вообщем понял, что разницы для этих датчиков сильной не будет.
Прошу спецов проконсультировать в таком вопросе.
Был установлен новый котел Westen Pulsar D 24 F. В процессе запуска в эксплуатацию обнаружилась проблема, что нагрев горячей воды происходил до 50-60 градусов даже при установке минимального значения 35 градусов. Сервисный инженер пришел к выводу, что это связано с низким давлением подачи воды в доме. Давление действительно низкое. А нормальная работа модуляции пламени горелки в данных котлах, по его словам, начинается с...
Последнее сообщение
По информации в сети, Westen сейчас входит в BAXI Group.
Baxi производят на заводе Westen.
Я говорил именно о модификации, ибо Westen у нас не сильно распространены и внутренности всяких Квазаров-Пульсаров по большей части не известны. Но это не отменяет одинаковой компонентной базы с Baxi. Поэтому и сверил каким котлом из Baxi он является.
Подскажите пожалуйста, куда копать.
sWTTpE5gVoI
При включении гвс загорается и гаснет горелка постоянно. Индикатор гвс на дисплее моргает, диод на датчике протока горит постоянно, просто отопление работает. Датчик гвс выворачивал, промывал.
Последнее сообщение
Да, без мотора трехход открыт на малый круг (ГВС).
Про а00 может я запутался. Надо посмотреть в этот момент температуру в СО. Если не а00, то а05 что ли. Короче инструкцию откройте, там есть описание этих значений
Здравствуйте. Имеется котел Baxi luna 3 1.310 fi подключенный через инверторный стабилизатор Штиль 350. После грозы стабилизатор вышел из строя а при включении котла напрямую в розетку начал выдавать ошибку Е01. Пламя загоралось и через 5 секунд гасло при этом электророзжиг не переставал трещать. Чистил электроды, они как новые котел проработал только год. Затем я отключил заземление в розетке и котел начал работать как надо. В чем проблема и куда копать?
Котлу AIR 11 лет , максимальное рабочее расстояние между модулем и базой менее 10 см . Возможно ли переделать радиопанель в проводную , или как запустить котел в работу без выносной панели управления ? F10=2 + термостат , будет работать ?
Добрый день. Подключено 2 одинаковых котла для работы в параллельном режиме.
Один котел запустился без проблем
Второй после подключения стал выдавать ошибку 128.
Находимся в Великих Луках Псковской области. С сервисом проблемы.
Подскажите пожалуйста, что можем самостоятельно посмотреть?
Последнее сообщение
Подскажите пожалуйста. А как выйти в стартовый режим. Ошибка уже вторые сутки не пропадает.
Тоже возился часа 2, с ошибкой 128, всё почистил, а он всё мигает и пишет 128, сброс не помогает. Пока не нашёл , что нужно при сбрасывании жать 2 кнопки чётко две секунды ,если больше, то не сбрасывается.
Добрый вечер. Стал владельцем котла BAXI 240F. Мне достался с квартирой неработающий. В результате осмотра выяснилось, что сочится трубка теплообменника. Разобрал и запаяли. Теперь несколько вопросов. В теплообменнике два отдельных контура. Соответственно они не должны соединяться. Запустил контур тепла. Все замечательно. Но хочется и горячей воды. При подаче холодной воды начинает подниматься давление ив контуре отопления. Сделал вывод, что внутри теплообменника эти контуры соединены. Поставил...
Котел Baxi nuvola 3 comfort 280 fi, в эксплуатации 6 лет в режиме только теплых полов, подключен к городскому водопроводу. Контур ГВС заполняли водой через полифосфатный фильтр, на входе холодной воды в дом механика 10 микрон.
Выросло давление и стал сбрасывать через клапан контура отопления.
Слил воду из контура ГВС, проверил расширительный бачок, там был 0, накачал до еденицы. Ситуация не поменялась. Сбрасывает примерно 10 литров за 5 дней.
Опять спустил воду из ГВС, снял патрубок с крана...
Последнее сообщение
Бак поменял, всё нормально. По деньгам 43000 р.
Ну и разбирать собирать такую компактную конструкцию то ещё удовольствие.
Теперь анод буду менять каждый год и колонну умягчения поставлю с дополнительным фильтром на входе в котел.
Прошу помощи в диагностике.
Исходные данные:
Baxi Ecofour 24, 10 лет в эксплуатации, ТО проводилось лет 5 назад. Последние пару месяцев стал постепенно падать напор горячей воды в кране. Потом я заметил, что после длительного использования ГВС (например прием душа) нагреваются батареи отопления. Два дня назад котел выпал в ошибку Е25.
Ошибка кнопкой R не сбрасывается (котел просто никак не реагирует на нажатие кнопки). Если выключить из сети и включить обратно, котел гудит как...
Последнее сообщение
Итоги:
Позавчера вспомнил, что пока я разбирал и промывал все трубки, клапана и теплообменники из накладного датчика выпала медная пластинка, которую я вставил обратно. Снял датчик, осмотрел и увидел, что вставил я ее неправильно (подсунул под сам датчик, а не поверх него). Исправил, поставил на место, запустил котел и получил ошибку.
Ради интереса и от безысходности запустил котел в режиме Только отопление . Котел включился, и нормально работал, батареи начали греться. Минут через 10-15 я...
Друзья, прошу помощи!
Прочитал про все ошибки на форуме по E25 и не нашел ответа .. Вернее все проверил - не нашел ничего подходящего мне.
О проблеме - котлу 4 года, ТО проходит каждый год ( чистка, регулировка, проверка давления и фильтров .. ). В последнее время периодически - иногда до 2 раз в сутки , иногда раз в неделю выскакивает ошибка E25 и E26. Это повышенная скорость роста температуры. Но я сам стал свидетелем как один раз температура на котле стала падать с 54 до 8 градусов и...
Последнее сообщение
По совету товарищей проверил датчик температуры на трубе.. Менять пока не стал - снял, протер трубу в месте контакта и сам датчик спиртом и хорошенько прижал к трубе. 2 ночи сплю спокойно!! (ТТТ ) Провалов в графике и ошибок на котле не возникает ;) 8-)
Но пока еще понаблюдаю :popcorn:
Снимок экрана 2021-06-02 в 09.14.15.png
Здравствуйте!
Котел Baxi Fourtech 24f периодически стал вылетать в ошибку Е25. Иногда ошибка сама сбрасывается и котел продолжает работать, иногда приходится сбрасывать по питанию. Ошибка появляется как при отоплении, так и при ГВС (реже).
Почитав форум, что я сделал:
-почистил все фильтры в котле и на обратке.
- промывал котел минут 30-40 лимонной кислотой при помощи собранного самодельного устройства, подключенного к подаче и обратке отопления.
Не помогло. Дальнейший план действий вижу...
Последнее сообщение
В Eco4s произведенных до середины 2019 года - трубка между правой и левой гидрогруппами. Параллельно вторичному теплообменнику за газовым клапаном. Чертёж на свою модификацию скачайте, там найдёте всё легко.
Котёл baxi main four 240 f . Что настроить в меню чтобы при включении крана горячей воды, вода тёплая появлялась ни через 1,5 минуты, а быстрее менялась на тёплую? Чтобы через 30 секунд была тёплая хотя бы.
Последнее сообщение
то что может быть причиной такого поведения котла? Расширительный бак, в нём отсутствует воздух, надо подкачать (автомобильным, велосипедным насосом).
Привет.
У меня установлен БКН Baxi Premier Plus 300 л (расширительный баком и аварийный клапан также установлены правильно), подключен к котлу Baxi Luna Platinum 1.32.
При большом расходе воды (наливается большая 300 литровая ванна или душ на полную ) бойлер издает громкие хлопки, прям страшно становится.
То есть хлопки происходят при нагреве или охлаждении большого объема воды в бойлере. Например, если я выключал ГВС на время своего отсутствия, а потом включил снова, в процессе нагрева...
Последнее сообщение
Бочка не разборная (и под кожух не заглянуть), вариантов решения не много остается. Можно пытаться воспроизвести щелчки без участия нагрева, но это проблематично, кроме того, возможность их устранить почти нулевая.
На примере холодильника: после разморозки начинал потрескивать при включенном компрессоре (охлаждение идет). Потолкаешь - перестаёт на какое-то время, менял положение (наклон) холодильника, тоже временная мера была. В итоге отыскал что потрескивало - испарители в морозилке, надо их...
Здравствуйте,
Котел Baxi Luna Duo-Tec 1.24GA. Одноконтурный. Отопление радиаторное. Бойлера косвенного нагрева нет. Дом теплый (40Вт/кв.м при -35С). Все работает нормально и греет нормально в любое время, ошибок нет. Через 3 года купил контроллер управления MyHeatSmart для накопления статистики по работе котла и прочих плюшек. Сопоставив данные с контроллера отопления с данными с датчика тепла увидел, что происходит с параметрами системы отопления в разное время.
При выходе на режим...
Последнее сообщение
А чего его искать? Телефоны офиса на сайте есть. В рабочее время звонить и всех делов. Главное, чтобы не в командировке был. Хотя сейчас особо не ездят, думаю.
День добрый.
BAXI Eco5 Compact 24F, работает с осени 2017 (последние пару лет в связке с БКН в режиме одноконтурника).
Вчера первый раз словил E40 на нём. После этой ошибки котёл должен встать, или может продолжить работать?
Работ с газом, могущих затронуть нашу линию, не велось. У соседей всё штатно.
После сброса ошибки заметил, что давление низковато (менее 1.0атм по манометрам на входе в смеситель тёплого пола). Подбавил, пошёл спать (дело ночью было). С утра под котлом лужа, давление _в...
Последнее сообщение
У EcoFour теплообменник по габаритам больше, кажись. Сечение +/- одинаковое.
На котле не запускается ГВС. Отопление работает. Датчик протока , датчик холла исправны.котел при открытом кране зажигает горелку на секунду и гаснет и так каждые 15 секунд. насколько я понял, датчик холла (датчик 3 проводный(+,-, сигнальный))принимает напряжение с платы и отдает сигнал на запуск ГВС (при закрытом кране отдает на плату входное напряжение, при открытии крана на сигнальном проводе 0В)Прозвонил контакты платы на которые приходит датчик холла - на питающем и сигнальном контакте...
Последнее сообщение
Там 5 вольт и должно быть.
Во время расхода ГВС что с индикацией? Мигает краник на дисплее?
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Во время работы ГВС какие значения:
А00
А05
А06
А08
Добрый день.
Ситуация - котел Nuvola 3 240 B40 Fi установлен примерно 8 лет назад, в системе был антифриз. Работал без нареканий до начала прошлого года, когда начала появляться ошибка Е01. Путем долгих изысканий вышел на неисправность пневмореле. Заменил, почти год котел отработал нормально. В начале января 2021 из системы был слит антифриз для переварки труб отопления. Так как предстоит перенос еще одной трубы, после переварки система была временно заполнена водой. Примерно через месяц после...
Последнее сообщение
Всем привет.
В копилку знаний - мембрану гибравлического прессостата поменял, котел запустился в режиме ГВС, но счастье было недолгим - при втором переключении с отопления на ГВС котел опять поймал ошибку Е12. Далее у меня по списку был воздухоотводчик на насосе, т.к. проблема возникла после слива воды из контура. Попробовал открутить, но не получилось. Котел пожилой, побоялся сломать и больше пробовать не стал.
После дополнительного изучения форума нашел тему, где советовалось убрать воздушную...
Схема luna duo-tec 1.28 + БКН premier.
Котел выдает ошибку 133. Наблюдения показали следующее:
1) Ошибка возникает при попытке «зажечься» после погасания пламени.
2) Пламя гаснет после завершения режима ГВС, но возможно не только (просто гашение после ГВС увидел воочию, при остальных не присутствовал).
3) Перезапуск reset-ом удается с 4-5 раза, электрод не дает искру. Причем когда он пытается, то виден небольшой электрический ореол в месте стыка белой гильзы электрода и его металлической...
Последнее сообщение
... искра вроде пошла, но через час работы опять вырубился с той же ошибкой, опять искра через раз. Дальше уже не сложно понять что происходит, да и словари не нужны. ;)
Есть пара способов временного лечения , но Вам они не понравятся. ;)
Доброго дня, уважаемому сообществу.
Суть вопроса.
Котел LunaDuoTec mp 1.35.
Плата SIEMENS LMS 14
Палата, ушла в блокировку по многократному Reset. После запуска - ошибка 153.
После разблокировки согласно инструкции, в информационном меню, в ячейке 00 - код 622.
Вопрос, что это за код?
Не смог найти его расшифровку.
Последнее сообщение
В любом случае, спасибо.
Спишем на случайный сбой. Редко, но бывает....
Котел работает. Будем наблюдать.
Доброго дня местным жителям и спецам.
Перекопал кучу тем форума и однозначного решения не нашел, а в конце совсем запутался.
Ну в общем ситуация следующая. Котёл, с белой панелью, то есть с модернизированой платой. Недавно поменял свечу розжига ибо он до этого регулярно отваливался с ошибкой е01. После замены свечи отваливаться перестал, но! Происходит с ним примерно следующее. Если контур отопления выставлен на температуру от 55 градусов и выше - то с ГВС все в порядке, греет нормально. А если...
Последнее сообщение
Правда при этом параметр А03 установлен в значение 60%. Та-а-ак, теперь ты путаешь тёплое с мягким. :)
Параметры А03 информационные (все), они показывают то, что выдаёт котел. Менять/проверять значение надо в F - параметрах (раздел 21 инструкции, стр. 83 ), для ГВС это F09. Посмотри, что там выставлено, обычно мощность на ГВС не снижают (не разумно, имхо), надо выставить 100, предполагаю, что перепутали с параметром F08 - для отопления (тут снижение оправдано).
Что до остального... всякое...
Не греет контур гвс, ошибок нет, при уставке 50 градусов, при полном открытом кране горячей воды не набирает и 35 градусов, прочистил вторичный маленький теплообменник, он вприципе и был чистым но коли снял заодно уж. Куда лезть????
Последнее сообщение
А08 56-58 Что это за значения знаешь? Теперь надо выполнить замер банкой (ведром) и секундомером какой проток из крана ГВС (л/мин). Если с секундомером замер покажет больший расход, то надо чистить фильтр (раздел 30, стр. 26) и проверить состояние датчика (крыльчатку, накипь, свободу вращения и т.п.).
Здравствуйте, суть в следующем, котел экофор 24f закрытая камера стал чудить, если температура падает меньше 40, котел запускается и тухнет до потери пульса, вытаскиваешь проводок с питания газового клапана, заводится в щадящем режиме, но в последнее время что при включенном клапане, что при выключеном, пламя еле горит, если открыть камеру с окошком, то горят вообще только три ряда слева, герметичность проверял, вентилятор норм крутит, в чем вопрос?
Последнее сообщение
Если у вас половина ламелей не горит - причем тут датчики?
С газовым трактом разбирайтесь
У меня на котле main 24fi при переключении в режим ГВС (лето) не отключается отопление (горит значок отопления и если рукоятка термостата отопления на минимуме горит индикатор 30 и периодически включается пламя т.е. поддерживает температуру)
Последнее сообщение
Возможно нагнулся потенциометр селектора режимов на плате. Найти аналогичный и перепаять. Ну если в нём дело, конечно.
Здравствуйте.Котел main 5 18f.При включении гвс отключаеться насос это нормально? По отдельности отопление и гвс работают нормально.Но бывает что когда работает отопление включаем горячюю воду надолго, насос выключается и загорается восклицательный знак выключаешь воду насос обратно включается и все нормально.Может нужно приоритет изменить?
Последнее сообщение
Треугольник всегда указывает на низкое минимальное давление газа на горелке (для этих котлов, так они устроены). Остальные неисправности котла фиксируются ошибками.
Baxi ECO Home24 постоянно работает вентилятор дымоудаления,параметры котла выставлены с порогом включения 10 минут. Насос отключается а вентилятор нет. Подскажите как исправить?
Последнее сообщение
Точно дожидаетесь попытки отключения вентилятора? У него есть время выбега (3 минуты, ЕМНИП) после выключения горелки. И следующий запуск за несколько секунд перед включением горелки.
Проверить проще выключив режим отопления, оставив режим ГВС (режим лето). Но воду не открывать. И насос и вентилятор должны молчать и включиться только если вы октроете кран горячей воды на смесителе.
Вечер добрый! Прошу прощения, если отвлекаю, но нужен совет бывалого специалиста.
Сегодня мой котел Baxi Luna3 Comfort перестал греть воду в режиме ГВС. Отопление работает штатно, но стоит открыть кран ГВ - на дисплее котла моргает знак краника, но горелка не зажигается. Из крана бежит сначала немного теплая вода, а потом просто холодная. Ошибок никаких котел не показывает. Если кран закрыть переходит в режим отопления. Получается он по датчику потока видит открытие крана ГВ, трехходовой...
Последнее сообщение
Может и датчик, может и не датчик. Мы же не экстрасенсы. Имени котла не указали, имени бочки не указали, схемы обвязки нет, схемы подключения нет.
Да как же тебя понять, коли ты не говоришь ничего (с) Иоанн IV (он же Бунша)
Доброго времени суток представители, участники и гости форума.
Котел BAXI Fourtech 24 пять- шесть лет работал без нареканий и проблем. В этом году 2021, видимо немного устал. С отоплением проблем нет, греет так как нужно 120 кв/м, в два этажа. Проблема такая: месяц назад воду в кране ( в ванной) грел так сказать волнами , то есть выставляешь температуру 42 градуса и она плавает, то упадет до минимума 35, то опять поднимается до нужного значения в приблизительно 42 градуса. Теперь греет просто...
Последнее сообщение
Теплоноситель 57, а на выходе ГВС 24? Подозреваю пришло время мыть вторичный теплообменник. Дело нехитрое в общем-то.
Ну или датчик температуры ГВС чудит, действительно.