Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Я уже спрашивал про наш котел и систему отопления. Хотелось бы еще уточнить про контур ГВС. Имеем систему ГВС в один конец. На котле включены оба контура и стоят примерно в конце зоны комфорта.
Если включить горячую воду - то первые минут 5 течет горячая вода, а потом минут 5 её нет... Котел при этом работает в обычном режиме. Линия от котла до крана метров 10, труба 1/2 и других потребителей нет. Кран ставлю максимально на горячую воду и течет еле еле теплая. Такое происходит...
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как с котла baxi eco four 1.24 через кран слива теплоносителя слить этот самый теплоноситель? Дело в том, что производитель расположил этот кран в месте где до него неи как не добраться, ни с низу, ни с боку. Вот ломаю голову как всё таки было задумано производителем им пользоваться? Может какой нибудь должен быть хитрый ключ-приспособа?
Отправлено спустя 11 минут 8 секунд:
Добавил фото крана
Последнее сообщение
Ручки у итальянцев худенькие и миниатюрные, видимо. Вообще, такой сливник у них на всех моделях стоит. Только в разных местах. Здесь, видимо, что-то пошло не по плану :)
Новый котел, проработал без остановок 1,5 месяца. С прошлой недели котел дважды останавливался с ошибкой E151. Между остановками котла прошло 4 полных дня. Электрическое подключение соответствует всем требованиям. Напряжение в сети 225В-235В, подключение выполнено через ИБП с чистой синусоидой. В чем причина возникновения данной ошибки? Куда смотреть и что можно предпринять для недопущения последующих остановок котла?
Последнее сообщение
В моем случае ошибка иногда возникает при переключении с ИБП на сеть. Контроллер ZONT H2000+
Лечение:
- отключить ZONT от сети и батареи (ошибка многоразовая поэтому приделал выключатель на цепь питания от батареи, чтобы каждый раз щиток не вскрывать
- Сделать долгий сброс котла. перевести и удерживать выключатель в положение R. По времени около 30 секунд (до минуты). В полной тишине можно услышать легкий щелчок. перевести выключатель в положение 0.
- Обязательно выключить котел из сети хотя...
Baxi ECO5 COMPACT 24
Ошибка E01 сразу при включении.
Котел работал без проблем лет 5, наверное. Один раз, я плату управления заливал - разобрал высушил - норм.
Пару дней назад ставил насосную станцию. После этого котел включался, но было реально низкое давление горячей воды, потом он тупо ушел в Е01 сразу при включении.
Плата управления (снизу) была влажная, вероятно от насоса (когда спускал воздух с него). Видимых косяков нет.
Горелка зажигается, но тухнет через секунд 5 (что...
Всем добрый вечер!
Имеется BAXI Mainfour 240f.
С прошлой зимы стал немного подтекать из контура отопления. Под котлом со временем образуется небольшая лужа. Сейчас лето, отопление выключено. Давление 1,3 атмосферы в системе. Удалось локализовать течь: над насосом есть какой-то красный колпачок. Подтекает то ли из-под него, толи из-под корпуса, на котором он сидит. Похоже на какой-то клапан. Похоже его можно снять с насоса - там П-образная скоба есть.
Вопросы: Что это за клапан? Если он течёт,...
Последнее сообщение
Если уж очень интересно - гуглите назначение расширительного бака и как он работает. На той же трубе полно видосов.
Всем привет! Вопрос такой, на передней панели (стенке) котла по периметру сверху и снизу есть широкие полоски черного уплотнителя, похожего на поролон под какой-то пленкой. После нескольких лет эксплуатации этот уплотнитель прохудился, и когда на улице сильный ветер то слышно как он свистит задувая в квартиру через котел в верхней части. Думаю это не есть гуд т.к. котел турбированный и должен быть изолирован от остальной части помещения.
Кто знает чем этот уплотнитель можно заменить??
Спасибо.
Добрый день. Подскажите знающие люди, хочу анод поменять в бойлере. Как к нему подобраться??? Я так понимаю он под этой заглушкой вверху, как ни пытаюсь никак не могу вытащить.. может какая хитрость там???
Всех приветствую!
Подскажите пожалуйста по данному вопросу:
котел BAXI Eco Classic 24F, при долгом пользовании горячей водой (душ и т.д.) более 10 минут) после выключения, минуты через 3 раздается достаточно громкий хлопок в котле.При включении ГВ и в режиме отопления ничего подобного нет.
Также заметил что температура на дисплее после выключения воды сразу начинает повышаться выше установленной, потом падает (остывает) очень долго. Ошибок котла нет никаких
Подскажите пожалуйста, с чем может...
Котёл BAXI MAIN 24 FI
Привет Друзья! подскажите.
В режиме ЛЕТО при включении горячей воды котёл перестал реагировать и включаться вода течёт холодная.
В режиме ЗИМА котёл запускается разжигается но при включении горячей воды котёл не переключается на ГВС.
Предлагаю: датчик протока воды.
Можно ли самостоятельно снять прозвонить если мёртвый под замену?)
Или почистить?
Какой порядок действий?
Что ещё может быть?
Трёхходовой клапан?
Давление держит стабильно норму.(недавно поменял расширительный...
Последнее сообщение
Старый проверьте, может действительно закис или забился. Откройте, отмойте поплавок и внутреннюю камеру. Геркон проверяется тестером. Переворачиваете датчик вверх ногами, чтобы поплавок попал в зону геркона. Контакты должны замкнуться. В обычном положении, соответственно, молчать должен.
Вдруг просто грязный, на полке может своего часа подождать.
Добрый день , котел Baxi luna 3 240 fi , независимо какая температура выставлена на ГВС все равно греет на максимум до 67 градусов , затем начинает опускаться и на 65 градусах выдает ошибку Е03 , затем спустя 15-20 сек , видимо поостыв, ошибка сама пропадает , и снова начинается нагрев таким же образом циклично , контур отопления работает нормально . В чем может быть проблема?
Последнее сообщение
Ничего не замечаешь? Датчик протока видит одно, замер показывает другое. Вывод?
Всем Доброго времени суток. Прошу прощения, если мои вопросы покажутся тупыми, но я девочка, котёл вижу первый раз в жизни, и с газом дел не имела. Буду благодарна, если знатоки ответят на вопросы. Спасибо 🙏🏻
Итак, мною куплена квартира в новом доме, во всех квартирах висят одинаковые новые Котлы baxi. У меня тёплый водный пол и гвс. Сейчас запустили только гвс.
И, собственно вопросы:
1. Котел всегда монотонно гудит, его слышно из соседней комнаты, хоть он и в шкаф спрятан, так и должно быть?...
Последнее сообщение
Да. Начать лучше всего с модели котла.
1. Бывает котел в резонанс заходит и вибрация передаётся по стене. Может висит чуть криво, ну или что-то подобное. Попробовать какие-нибудь вибродемпферы под заднюю стенку положить. Ну и да. Гул он тоже разный бывает. И восприятие у всех сугубо субъективное.
2. Если у вас включен только режим ГВС, то вентилятор должен включаться непоследственно перед розжигом и выключаться через 2-3 минуты после окончания горения. Насос работает постоянно (если не...
В 12м году зимой примерзало пневмореле.
Прошлым летом залез почистить теплообменник - там все как с завода.
Последний год немного шумнее стал работать вентилятор.
Задумался о предстоящей зиме. Может купить вентилятор заранее?
С удивлением обнаружил, что вентилятор стоит как треть котла. 9000. А новый котел в Питере - 26...
Может проще купить котел целиком?
Если покупать целиком, то какая сейчас правильная модель. В идеале, что бы...
Последнее сообщение
мы придумали решение этого вопроса, позже в закрытый форум напишу как это лечим мы с фото и работает годами.
и где этот закрытый форум?
В марте перестал крутиться вентилятор на baxi luna 3
снял вентилятор, почистил, брызнул силиконом. заработало
хватило на два месяца
в этот раз брызнул не снимая вентилятор с котла силиконом через длинную трубочку.
пока работает. думаю может купить б/у вентилятор для опытов и поставить туда подшипники
Добрый вечер!
Может быть такая тема поднималась уже на форуме но найти не смог.
Есть такой котел с открытой камерой и плохим дымоходом.
Ес-но датчик тяги отключен.
Есть вариант грамотного решения вопроса в виде установки внешней турбонасадки.
Но можно ли купить вентилятор и доустановить на этот котел или нет?
Возможна ли его переделка?
Спасибо за ответы заранее.
Последнее сообщение
Принято. Я сказал людям что котел куплен был не тот и пускай сами развлекаются :(
Добрый день ! Три дня назад засвистел газовый котел Lunа 3 Comfort 1.240Fi CSE455243584. Сначала по 5-10 минут, теперь по несколько часов. Приходил мастер. Сказал надо менять картридж трехходового клапана. Позвонил в сервис. Там сказали , что в этих одноконтурных котлах картпидж не меняют, а надо менять коническую пружину, тарелочку системы отопления и затвор ГВС. Подскажите, пожалуйста, что надо заменить?
Последнее сообщение
Правильно говорит. Вода лучший теплоноситель. А жижа - зло. Даже пропиленгликолевая.
Baxi Mainfour 24 начал неадекватно работать, точнее после 3х недельной нормальной работы за 3 года продолжил. В общем нормально все работало и ГВС и отопление, и че то вчера начал греть отопление и ГВС на максимум включая газовую горелку из за чего отопление достигает заданной температуры за секунд 30-40 (стоит на 54 сейчас) и выключается потом минуты 3 насос гоняет, а температура до 43 падает моментом, потом все повторяется и получается температура держится в районе 40 а не 54.
Когда горелка...
Последнее сообщение
Поделюсь своей историей. Не стал создавать тему чтоб не плодить их.
У меня в эксплуатации Mainfour 24 с 2017 года, после покупки дома с ним.
2017-2019 года он работал только на отопление - дом был в состоянии ремонта, никто не жил.
с 2019 уже начал пользоваться горячей водой немного, в 2020 поактивнее, с 2021 средненько уже юзал ГВС и отопление, в этом году по полной уже.
Так вот, из-за нерегулярного пользования не удавалось отследить косяки в работе котла, которые проявлялись как перегрев воды...
Добрый день знатоки, случилось страшное котел Baxi Luna 1.310 Fi стало падать давление. Подключено теплый пол на 5 ниток, радиаторы первого и второго этажей. Визуально протечек нет. Отключал по очереди все контуры-безрезультатно давление падает. Подачка стала раз в 36 часов. Закрыл все вентиля на выходе котла на ночь и давление опять! упало. Снял крышки котла протечек нет, отложений солей почти нет (на участке в 1 см есть). Сегодня проверил давление в расширительном баке котла (есть еще 1 на...
Последнее сообщение
Если с закрытыми патрубками котловой манометр упал - протечка в котле. Ну только с баком для начала определиться. Может вы закрыли, а потом теплоноситель остыл. Нужно остановить систему, дать до комнатной остыть, только потом перекрывать патрубки и засекать положение стрелки.
Спасибо, сегодня попробую.
Доброго времени суток!
Чистил котел и обнаружил черноту снизу теплообменника - фото во вложении. Оцените плз: протечка или?
Последнее сообщение
При такой толщине трубок и редком пополнении стоит ли промывать этот теплообменник? В целом нареканий на работу котла нет. И возможно ли промыть не снимая теплообменник используя бустер и горячую лимонку? Резинки от горячей лимонки не повредятся?
Всем привет, с Праздником! У меня такая проблема. Котел Baxi майн 24ф, начало расти давление и сброс через аварийный клапан. Мои действия: перекрыл подачу и обратку на ГВС и отоплении, слил воду с котла, проверил давление в расширительном баке ( 1 атм ), наличие воды в расширительном баке нет Снял кран подпитки, проверил - исправный, на всякий случай заменил на новый. При перекрытом кране подпитки и открытым сливным краном, открываю подачу ГВС, со сливного крана течет вода. Вывод: подпитка...
Последнее сообщение
Вариантов-то всего два. Вентиль подпитки и теплообменник. Так что....
Доброго времени суток!
Сабж отработал без проблем более 10 лет и случилась проблема: котел стал тухнуть через 4-10 сек после запуска, т.к. не видит пламя. Понял по индикации. Собирался лезть вдруг, но изменил фазировку и проблема пропала! При том, что в розетке фазировка не изменилась. Это у меня фазировка под контролем, т.к. при пуске по другому котел нормально не запускался. Теперь не знаю что делать и что думать, т.к. котел с ненормальной фазировкой работает без проблем. Но чем это у меня...
Последнее сообщение
Но почему перефазировка помогла? Вот основной вопрос
Имеем свежезапущенный Baxi Eco 4S 24F, без каких-либо внешних датчиков/термостатов. Пока к нему подключены 8 стальных радиаторов суммарной мощностью 8 киловат, двухтрубкой. Вся арматура на радиаторах открыта в максимум - какого то особого гидравлического сопротивления быть не должно.
Сейчас при заданной температуре в 50 градусов он работает так: загорается, секунд за 15-40 нагревает теплоноситель до 55, тухнет. 3 минуты гоняет воду по трубам, в течении первых 20 секунд после того...
Последнее сообщение
kgribkov , проверил тестом на ГВС. Предварительно разобрался с плохой подачей воды - заменил гибкие шланги на смесителе на новые меньшей длины, и лейку душа на более производительную . Расход воды увеличился, котёл теперь может подавать воду любой заданной температуры от 32 градусов и выше.
Сам тест прост:
1. Выставляем температуру воды на 35 градусов, включаем воду на всю и смотрим. Вода идёт чётко этой температуры, А07 = 100.
2. Выставляем температуру воды на 50 градусов, включаем воду на...
На котле в режиме отопления отсутствует модуляция пламени, котел работает на минимуме, при этом в режиме гвс модуляция присутствует. Прошу помощи в выяснении причин неисправности.
Последнее сообщение
Нет, неисправна плата. Отдавал на ремонт, уже починили.
Газовый котёл Baxi экофор 1.24 одноконтурный, стоит трёхходовой клапан с сервоприводом на бойлер косвенного нагрева. Температура на систему отопления стоит 35 градусов, на нагрев бойлера 60 градусов. Проблема в том что при нагреве бойлера, горячий теплоноситель попадает в распредилительный коллектор системы отопления, при в ходе подачи в коллектор аж руку жгет. Бойлер в это время тоже нагревается. Раз трёхходовой клапан распределяет эти потоки теплоносителя, то видимо проблема в нем....
Последнее сообщение
Не должно быть.
Я уже писал, вроде. Мне кажется у вас всё нормально. Если в режиме Лето всё нормально, значит картридж в порядке.
Есть подозрение, что вы просто фиксируете сброс избыточного тепла в систему отопления. Я не помню алгоритм, но вроде в зимнем режиме после нагрева ГВС мотор переключает трехход на отопление и остатки тепла из теплообменника идут в подачу. В режиме Лето этого котел не делает. Повторюсь, не помню, но вроде именно так. Поэтому в летнем режиме подача не греется, а в...
Добрый день!
Котёл работает 10 лет. Почти с самого начала казалось, что производительность ГВС низкая, но замеров не проводил и пользовался. К текущему момент дошло до того, что мыться приходиться слабой струёй. Решил замерить.
Получилось, что производительность при dT=25 градусов у меня 8л\мин. А по характеристикам должно быть 13,7.
Вопрос, какие могут быть причины? Первичный теплообменник, вторичный теплообменник ГВС, что-то ещё? Как выявить истинную причину?
Что можно сделать, кроме замены...
Последнее сообщение
Водичка-то прямо ледяная. Всё верно, похоже надо мыть, чистить.
Котел Eco Nova, при выставлении любой температуры на отоплении нагревает до максимальной и уходит в ошибку 03, котел новый
Последнее сообщение
бывает... Ну так-то да. Котёл не видит нагрева датчика, поэтому и молотит до победного. Вот как тут дистанционно догадаться, что датчик не пристегнут....
Здравствуйте. Загорелась красная лампочка, искру падаёт но гарелки не разжигаются (пробовал колхозным методом, свечу продувочную на половину открывал, загоралось) Потом поменял со вторым котлом регулятор давления, заработало, но и на том котле этот регулятор работает, а на родном нет. :?
Вопрос к знатокам, газовый котёл Baxi экофор 1.24 одноконтурный, стоит трёхходовой клапан с сервоприводом на бойлер косвенного нагрева, обратка с СО и БКН перед выходом в котёл соединяются тройником после чего труба входит в котёл. Вопрос могут как либо обрати с СО и БКН выдавливать друг друга в какую либо из сторон? Если могут, то как это будет влиять на работу котла? И стоит ли поставить на каждую обратку перед тройником обратный клапан?
Последнее сообщение
Не должно быть, по идее. Одна из веток перекрыта трёхходом, а насос тянет из свободной.
Добрый день. Прошу совета. Котел BAXI LUNA 3 240Fi. Залит пропилен гликоль Термагент . В начале марта приехал в деревню, включил котел, запустил воду - все отлично работало. Подкачал немного давление до 1.2 А. 3 дня пользовались без проблем. Перед отъездом - выключил котел, слил воду с гвс, подключил шланг к подаче холодной воду на котле и продул ртом остатки воды из вторичного теплообменника, сливные краны на водяных трубах оставил открытыми и уехал. Через 2 недели по приезду обнаружил что...
Последнее сообщение
Попробовал прошлые выходные приложить теплообменник Zilmet, предварительно намазав резинки силиконовой самзкой, чтобы видеть как прилегают - с одной стороны нормально все,отверстия совпадают по центрам, а с другой, где отверстия плохо сцентрированы, резинка перекрывает всего миллиметр - плохо, ненадежно. Не могу понять - это на котле дырки с таким большим допуском сделаны, либо на самом теплообменнике. Не стал его устанавливать - воткнул оригинальный. И пришлось таки купить компрессор чтобы...
Добрый день! Есть котельная с 4-мя Baxi LUNA DUO-TEC MP+ 100квт, из- за чего может быть такое? Котлам примерно 4-5лет состояние остальных горелок получше но прожиги тоже имеются
Последнее сообщение
Похоже, эти чулки надо ежегодно мыть и чистить щеткой (газу ж надо через неё проходить), что бы по всей площади пламя распределялось, а не горело участками, тогда и прогара не будет, имхо.
Товарищи, нужна помощь! Есть Eco5 Compact 24F 2х контурный, работающий в режиме 1контурника с БКН. Сейчас есть необходимость его вернуть в родной 2х контурный режим.
С трёхходовым разобрался, т.к. сам с ним возился в прошлый раз, а вот с датчиком протока не могу понять.
Есть свободный разъём с тремя проводами (белый, красный, синий), которые идут из колодки X5 на плате, но не пойму, был ли он подключен куда-то.
Фото:
eco5comp1.jpg
eco5comp2.jpg
Датчик температуры с БКН был подключен...
Последнее сообщение
Да. Это провода датчика Холла. На схемах (даже в инструкции) всё есть.
настенный газовый котел baxi ecofour 1.24 одноконтурный, с внешним трех ходовым клапаном на бойлер косвенного нагрева. температура на нагрев контура отопления стоит 35 градусов,температура на нагрев бойлера стоит 60 градусов.При нагреве контура бойлера при достижении температуры 55 градусов в котле начинает появляться сильный стук, при этом прыгает стрелка манометра давления теплоносителя, при достижении температуры 65 градусов сильный стук затихает и пропадает. При нагреве контура отопления не...
Последнее сообщение
Bahus , вода, заполнение системы и подпитки через полифосфатный фильтр.
Котёл BAXI 24FI MAIN.
Стало повышаться давление в системе отопления ~ 0,5 bar в час.
При сбрасывании теплоносителя воздушных пробок нет.
Подозреваю травление краника подпитки. Краник менял ~ 6 лет назад.
Имеется запасной краник подпитки.
Есть ли ещё какие-либо варианты нагнетания давления в отопительную систему?
Может быть песок или стружка попала в краник и он не герметично перекрывает подачу воды в котёл?
Приветствую! У меня случилась следующая проблема. Живу в частном доме, контур отопления задевает сначала мою батарею на втором этаже, далее идет в еще 3 комнаты на втором, спускается на первый этаж в последнюю комнату и обратно в котельную. Вчера проснувшись и зайдя в другую комнату обнаружил что батарея абсолютно холодная, как и во всех комнатах, включая на первом этаже. Раньше всем занимался отец, но к сожалению погиб в дтп месяц назад, потому все хлопоты с домом перешли ко мне, а я в этом ни...
Последнее сообщение
Здрасьте-приехали. А инструкцию не почитать? Там же указано где вентиль слива и где подпитка.
Сливной белого цвета. Вентиль подпитки с чёрным круглым барашком. Оба внизу. Подпитка слева, сливник вроде тоже.
Добрый день всем!
Подскажите - всвязи с приходом весны и повышением уличной температуры отпадает необходимость в отоплении, но ГВС все еще необходимо.
Управление котлом происходит через ZONT, при уменьшении температуры отопления или отключения ее вообще через приложение управления температура в системе отопления не уменьшается ниже 25 градусов (судя по графику и работе горелки).
Как это побороть ?
Последнее сообщение
Специалисты за деньги работают. А здесь энтузиасты. Не отвечают, значит нечем.
Котел Baxi Slim 1300iN, двухконтурная система, бойлер косвенного нагрева Reflex 200 л., подключен к котлу сенсором NTC. При положении ручки регулятора ГВС в крайнем минимальном положении 30 град.С, (т.к. ГВС пока не использую) котел 1-2 раза в сутки нагревает воду в бойлере до 64 град.С на максимальной мощности котла (т.е. разогревает воду в контуре обогрева вторичного теплообменника бойлера до 80 град.С). Ручка регулятора СО стоит на 40 град.С. В чем может быть проблема? Датчик NTC рабочий....
Последнее сообщение
что делать? Датчик проверять. Если самостоятельно, то в шапке форума Аптечка , в ней - семинарская тетрадь, а там всё необходимое для самоподготовки. :) В противном случае - звать специалистов.
Здравствуйте! Имею котел Luna Duo-Tec MPMP 1.50 отработал 7 лет и начал издавать временами подозрительный свист, грешу на циркуляционный насос. Насос в котле Grundfus UPERO 25-70 130, я такого на сайте Grundfus вообще не нашел. Что можно поставить вместо него?
помогите найти неисправность. Изредка котел начинает трещать, в основном это по ночам. Ошибок никаких нет. После перезагрузки все становится нормально .
пример треска на видео.
c7gz9zDFCY0
Последнее сообщение
Если в системе больше одного насоса , то возможно неисправность одного обратного клапана . Проток теплоносителя через котёл уменньшается сильно . И котёл закипает .
Заметил падения давления пару дней назад. Подпитка не помогает, за сутки давление падает на 0,3-0,4 атм. Стал искать течи в системе отопления: батареи и трубы сухие. Полез в котел, увидел капли воды снизу на круглом Расширительно баке. Полез наверх - увидел как сопливит ниппель, давит по капле воды.
Вопрос:
Что делать? Менять РБ? ... похоже порвало ту самую резиновую мембрану, поскольку сам котел визуально как новый.
Гуглил они дорогие или...
Здравствуйте
Подскажите начал замечать не совсем корректную работу котла , горелка тухнет несколько раз до достижения заданной температуры, ошибки нет ,потухла через некоторое время опять включилась и так пару раз ,раньше такого не было
Последнее сообщение
В момент потухания горелки снять значение А05. Сравнить с заданным значением температуры теплоносителя.
Всем добрый день!
Помогите пожалуйста выбрать правильное решение в моей ситуации.
Котел BAXI Slim 2300i. Пять лет эксплуатации. Обнаружил, что в летнем режиме давление в системе отопления (было 0,5) поднялось до уровня давления в системе водоснабжения (2,3) + системе водоснабжения появился запах хладогента и вода начала пенится. Я перекрыл (убрал медную трубку) подкачку воды в систему отопления, перекрыл вход и выход в котле на радиаторы, слил оставшийся хладогент, давление в системе отопления...
Последнее сообщение
Алексей_1983 , Подскажите, как решили проблему? Такая же ситуация. Хорошо, что вода, а не антифриз. Котлу всего три года..
Baxi экофор 24ф. Зима -10.После скачка напряжения, перестаёт работать розжиг. Котёл выдаёт ошибка 01, и таком слстоянии находится несколько дней при минусовой температуре. Была поменяна плата. Всё заработало. Только начались проблемы с гвс. В зимнем режиме. При включение гвс, котёл начинает судорожно переключаться с отопленияна на гвс и обратно. При выкл гвс на отопление не переходит и продолжеэает набирать темп, пока не выключится. Также бывает при включении хол воды, включается горелка. При...
Последнее сообщение
я поставил 7 минут между выключениями !?, или он может включаться в зависимости от такого как падает температура ? Всё с ног на голову. :) Котел включается по температуре, но можно регулировать время между включениями. С этим не сложно разобраться, чаще включается - точнее держит температуру в СО. а кстати, фильтр не ставили Не правильный ответ, если что и к стати, так это - заглянуть в инструкцию к котлу. ;)
Всем добра!!! Такая беда началась. При включении горячей воды (температура выставлена на 45 градусов) температура подыматся до 40_41 градуса, затем пламя гаснет, температура падает, опять зажигается горелка, и так туда сюда, получатся контрастный душ какой то. Как только закрываешь кран. Получатся на табло показыват температуру отопления и там температура 88-90градусов и быстро падает(похоже насос начинаетгнать ее по системе отопления). Вот такая беда. Может есть предположеня, почему так...
Последнее сообщение
В пятницу в восьмом часу вечера думаете кто-то будет отвечать вам? :D
Я думаю у вас нарушился теплообмен. Вторичный теплообменник или грязью занесло или накипью. Поэтому теплоноситель 90 градусов, а ГВС всего 40. Тепло не передаётся.
Закончился газ, отключил котёл.
Вечером прихожу вентилятор в нём работает на максимум (хотя котёл выключен) и не включается.
Такая проблема уже третий раз, два раза предыдущих он включался, когда переставал работать вентилятор; но почему он работает и как заставить перестать его работать, чтобы включить котёл - не понятно :unknown:
Установлен котел BAXI AMPERA 14 с трехходовым клапаном и БКН BAXI UBT 200. Возникла следующая проблема- если температура ГВС установлена 50С, то котел нагревает воду в бойлере до 47-48 градусов и продолжает работать на нагрев ГВС, но температура выше не становится. Соответственно, котел не переключается на отопление. При установке другой температуры ГВС картина такая же, например, если установить 60, нагревает до 57-58. Подскажите, в чем может быть проблема, и как ее исправить?...
Последнее сообщение
Так а что мешает последнюю прошивку накатить? А там видно будет.
Всем привет! Помогите расшифровать коды ошибок. Котёл гаснет с ошибкой 110/426, после чего запускается с высокими оборотами турбины, несколько секунд греет, меняя обороты, и опять гаснет с этой ошибкой. В итоге с какой-то попытки он либо начинает нормально работать, либо уходит в ошибку 110/437.
В расшифровке написано следующее:
110 Блокировка SLT.
Вторичный код ошибки 110:
426 - Кривая температуры
437 - Достигнуто разрешенное количество кривых температуры
О каких кривых идёт речь? ПЗА?
С...
Последнее сообщение
Котел не выключается вообще постоянно в работе. Это конденсационный котел, так и должно быть. :)
Так он и не должен отключаться?
Это его нормальная работа что он постоянно работает ?
Здравствуйте. Сразу уточню, что я дилетант и плохо разбираюсь в котлах.
Недавно переехал в квартиру, которая отапливается котлом Baxi Eco Home 24F , в квартире имеются 3 контура теплых полов, температура на котле выставлена 55 градусов, мощность на котле F08 установлена на 45% (если это важно)
У меня есть 2 вопроса:
1. В какой-то момент радиаторы отопления (все) начали сильно шуметь/шипеть ( ). Один радиатор больше шумит, другой меньше. Иногда определенный радиатор перестает шуметь, издает...
Последнее сообщение
Со всеми полностью открытыми терморегуляторами сейчас и живу, и все радиаторы шумят. Значит придется привыкать или переделывать. Ищи специалистов по СО.
Добрый день, читал много тем на данном форуме, но похожую проблему не смог найти. Вместе с квартирой мне достался котел Baxi eco classic 24. К нему в первые пол года подключен комнатный термостат. Системой ГВС начали пользоваться после ремонта где то через пол года после сдачи дома. 2 года эксплуатации не было ни каких проблем, последнюю неделю стали проявляться следующие симптомы:
Температура ГВС всегда выставлена на 41-42 гр. и пользуемся полным напором без подмешивания холодной на смесителе,...
Последнее сообщение
Итак для завершения истории - пришел мне вторичный теплообменник на 14 пластин ( отдельное спасибо магазину акватериикс из Нижнего за человеческое отношение). Поставил все сам за 30 минут ( с учётом проверки и подкачки давления в расширительный бочек и ревизии картриджа трехходового клапана.) Результат стабильно горячая вода и довольная моська ремонтника 8-)
P.S. Старый теплообменник промыл лимонной кислотой с щелочением - продувается теперь нормально, посмотрим когда забъется новый хорошо ли...
При работе Eco4s 18f когда котел нагнал температуру и отключился или если я его отключил, то давление падает до нуля. Бачек поменял на новый. Если на немного открыть подпитку и чуть-чуть добавить воды давление резко повышается, т.е не добавил много воды , а давление в норме. Что делать, прошу посоветуйте чего- нибудь?
Здравствуйте всем. Сразу скажу, что делал всё сам, от строительства дома до обустройства септика. Образование, голова и руки позволяют. Пока. Проблема с котлом. Ему 2 года от роду. И работает он так с самого первого включения. Ошибок нет. Воду греет, батареи горячие. НО, что касается горячей воды, то, открыв кран с горячей водой, всё идёт по плану - вода нагревается до установленной температуры (49*C) и как только давление в подающей холодную воду в котёл трубе повышается до 2 bar (у меня...
Последнее сообщение
Muzzy555 , в этом случае моя мысль была не о сетевой бытовой воде а о греющей отопительной воде которая если с затруднением протекает через трёхходовой полностью не открытый клапан по каким-то причинам связанных с самим клапаном, то при увеличении перепада давления (во время работы насоса и в зависимости от его скорости вращения) в клапане в его узких сечениях растёт скорость течения и соответственно может сопровождаться вибрацией...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя Боты: Yandex [Bot]
Права доступа
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения