Добрый день!
Вопрос к специалистам. Установлен газовый, одноконтурный Baxi ECO4s 1.24 F, установлена гидрострелка на 4 контура( 1 эт, 2эт, теплый пол, БКН на 200л.) На контуры 1,2 этажей и БКН установлен насос Valtec VRS.254.18.0 на первой скорости 38вт. На теплых полах установлен насос на мощность 50вт. А в котле установлен односкоростной насос 15/50 60вт.
Проблема в том, что насосы на потребителях перебивают насос котла и "переворачивают" гидрострелку. Котел работает в тактовом режиме и не может отдать тепло в гидрострелку.
Вопрос, можно ли заменить насос в котле на более мощный, допустим трехскоростной и при необходимости, в отопительный сезон включать максимальную скорость 95вт, а в летний период только на 60вт.
Спасибо.
Вопрос к специалистам. Установлен газовый, одноконтурный Baxi ECO4s 1.24 F, установлена гидрострелка на 4 контура( 1 эт, 2эт, теплый пол, БКН на 200л.) На контуры 1,2 этажей и БКН установлен насос Valtec VRS.254.18.0 на первой скорости 38вт. На теплых полах установлен насос на мощность 50вт. А в котле установлен односкоростной насос 15/50 60вт.
Проблема в том, что насосы на потребителях перебивают насос котла и "переворачивают" гидрострелку. Котел работает в тактовом режиме и не может отдать тепло в гидрострелку.
Вопрос, можно ли заменить насос в котле на более мощный, допустим трехскоростной и при необходимости, в отопительный сезон включать максимальную скорость 95вт, а в летний период только на 60вт.
Спасибо.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7243
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 790 раз
- Возраст: 59
Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
Подскажи как это диагностируется?AxelDom писал(а): Вчера, 13:23Проблема в том, что насосы на потребителях перебивают насос котла и "переворачивают" гидрострелку.
Если тебе нужна помощь, то где информация по гидрострелке, трубах...
-
AxelDom
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: Вчера, 12:59
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi ECO4s 1.24 F
Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
Starik, по гидрострелке точно подсказать не смогу. Трубы 32 выходят на каждый контур. Диагностировалось путем испытаний). Сейчас картина такая: Котел настроен на включение горелки каждую минуту, выставлена температура 75 градусов, на термометре гидрострелки показана температура подачи 42 градуса, обратка в гидрострелке 40 градусов. Котел за минуту успевает остыть до 50-55 градусов, включается горелка - температура в котле растет быстрее чем 1 градус в секунду. Горелка выключается при 85 градусах, но инерция разогревает теплоноситель до 90 - 95 градусов. До трубы которая между подачей котла и гидрострелки невозможно докоснуться, на входе в гидрострелку температура не выше 50 градусов. И так по кругу, котел кипит, тепло в гидрострелку не попадает.
Если оставить открытым только один контур, то тепло из котла попадает в гидрострелку и температура растет. При таких же условиях работы котла, температура в гидрострелке 65 и обратка 55-60, но с каждым открытым контуром температура падает на 10 градусов.
Также есть резервный электрический котел на 14квт, внутри которого стоит двухскоростной насос 65 и 85 ват. И на электрическом котле система работает идеально, на котле 55 градусов, на термометре гидрострелки температура 50 градусов, обратка 40 градусов.
Вывод такой, что насос в газовом котле не может передавить подачу в гидрострелку. Либо есть какая то другая неисправность в газовом котле.
Если оставить открытым только один контур, то тепло из котла попадает в гидрострелку и температура растет. При таких же условиях работы котла, температура в гидрострелке 65 и обратка 55-60, но с каждым открытым контуром температура падает на 10 градусов.
Также есть резервный электрический котел на 14квт, внутри которого стоит двухскоростной насос 65 и 85 ват. И на электрическом котле система работает идеально, на котле 55 градусов, на термометре гидрострелки температура 50 градусов, обратка 40 градусов.
Вывод такой, что насос в газовом котле не может передавить подачу в гидрострелку. Либо есть какая то другая неисправность в газовом котле.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12801
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
- Возраст: 45
Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
Я недопонял. То есть у вас при отключенных потребителях нормальная загрузка стрелки. А если включить потребителей, то не давит?
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Насос можно мощнее поставить. На борту у вас пятёрка, вроде (кстати, он трёхскоростной, по умолчанию максималка стоит). Только направление вращения соблюсти (на морде стрелочка стоит). И ещё диаметр крыльчатки. Теоретически можно восьмёрку вкорячить. Но есть подозрение что у вас засада в другом месте.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Насос можно мощнее поставить. На борту у вас пятёрка, вроде (кстати, он трёхскоростной, по умолчанию максималка стоит). Только направление вращения соблюсти (на морде стрелочка стоит). И ещё диаметр крыльчатки. Теоретически можно восьмёрку вкорячить. Но есть подозрение что у вас засада в другом месте.
-
AxelDom
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: Вчера, 12:59
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi ECO4s 1.24 F
Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
Bahus, если оставить открытым только один контур, то кипяток из котла проходит через этот один контур. Но при добавлении новых контуров котел уже не подает тепло в гидрострелку.
При отключенных потребителях не пробовал, но думаю что просто пойдет по короткому кругу: котел - гидрострелка - котел.
При отключенных потребителях не пробовал, но думаю что просто пойдет по короткому кругу: котел - гидрострелка - котел.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12801
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
- Возраст: 45
Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
Всё-равно вроде не должно так быть. Недогревать может стрелку, но разворачивать? Как вы себе это представляете? Насос потребителя давит в подачу котла?
-
AxelDom
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: Вчера, 12:59
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi ECO4s 1.24 F
Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
Bahus, насосы на каждый потребитель установлены на отвод подачи. Моя логика такая, что насосы давят теплоноситель в каждый свой контур и их суммарный расход больше чем может забрать в себя насос котла и неразобранный теплоноситель в гидрострелке вынужден из обратки попадать в подачу через гидравлический узел. И все, насосы гоняют все покругу, а свежему горячему теплоносителю из котла не попасть в систему, он стоит в трубе. Потому что как я писал, до трубы подачи от котла к гидрострелке невозможно докоснуться.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7243
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 790 раз
- Возраст: 59
Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
Необходима схема СО. Кроме того, почему ни слова не было о том, что электрокотел в СО подключен. А правильно ли увязка этих котлов выполнена, если один работает на СО без проблем, а у второго - после подключения - не работает ничего? Есть объяснение этому "феномену".
-
AxelDom
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: Вчера, 12:59
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi ECO4s 1.24 F
Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
Как то так. Чертеж как должна работать система. Но выходит что все крутится покругу в месте смешения ( где фиолетовая заливка)
- Вложения
-
Котел-Лист2.pdf- (93.13 КБ) 8 скачиваний
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6634
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 111 раз
- Поблагодарили: 412 раз
- Возраст: 51
Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
ой беда...
на фото Baxi перекрыт в работе вайлант..
обратных клапанов нет..
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
зачем- то грязевик на контуре котлов - может он забит вообще?
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
зачем- то грязевик на контуре котлов - может он забит вообще?
-
AxelDom
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: Вчера, 12:59
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi ECO4s 1.24 F
Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
RADAR, Да, Baxi отдыхает, работает электро. В паре не работают, сейчас включен резервный котел.
Грязевик на обратке перед котлами, он чист. Снималась и промывалась даже вся стрелка, все чисто.
Грязевик на обратке перед котлами, он чист. Снималась и промывалась даже вся стрелка, все чисто.
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6634
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 111 раз
- Поблагодарили: 412 раз
- Возраст: 51
Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
снизить скорости насосов после стрелки..AxelDom писал(а): Вчера, 15:24 Моя логика такая, что насосы давят теплоноситель в каждый свой контур и их суммарный расход больше чем может забрать в себя насос котла и неразобранный теплоноситель в гидрострелке вынужден из обратки попадать в подачу через гидравлический узел. И все, насосы гоняют все покругу, а свежему горячему теплоносителю из котла не попасть в систему, он стоит в трубе. Потому что как я писал, до трубы подачи от котла к гидрострелке невозможно докоснуться.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
если оставить после стрелки в работе только 1 насос - ситуация выправляется или нет?
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
перечитал еще выше - надо проверять трубы котловые на проходимость - нет ли где на пайке заужений..
-
AxelDom
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: Вчера, 12:59
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi ECO4s 1.24 F
Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
RADAR, Да, даже пытались душить кранами обратки, почти перекрывали совсем, не помогает.
Вот и вопрос, либо насос слабый в котле слишком, либо как вариант поставить еще насос перед котлом, на обратку, чтоб он выгонял обратку из стрелки.
Подключали котел напрямую, без электро, ровной трубой, 0 эффекта.
Вот и вопрос, либо насос слабый в котле слишком, либо как вариант поставить еще насос перед котлом, на обратку, чтоб он выгонял обратку из стрелки.
Подключали котел напрямую, без электро, ровной трубой, 0 эффекта.
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6634
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 111 раз
- Поблагодарили: 412 раз
- Возраст: 51
Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
еще на фото - не понятно куда идет труба в углу на обратке со стрелки после грязевика
-
AxelDom
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: Вчера, 12:59
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi ECO4s 1.24 F
Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
RADAR, Да, если оставить только бойлер например, то все отлично
Даже два потребителя ситуация лучше намного.
Даже два потребителя ситуация лучше намного.
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6634
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 111 раз
- Поблагодарили: 412 раз
- Возраст: 51
Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
резюме такое - расходы можно выровнять скоростью насосов после стрелки, всё остальное - затык на участке котел - стрелка..
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6634
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 111 раз
- Поблагодарили: 412 раз
- Возраст: 51
Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
насос котла способен выдать достаточное количество теплоносителя..
Отправлено спустя 32 секунды:
может в самом котле..
Отправлено спустя 36 секунд:
если ситуация одинаковая по обоим котлам - то участок котел-стрелка виновата
Отправлено спустя 43 секунды:
я бы добавил диаметр к этому участку
Отправлено спустя 32 секунды:
может в самом котле..
Отправлено спустя 36 секунд:
если ситуация одинаковая по обоим котлам - то участок котел-стрелка виновата
Отправлено спустя 43 секунды:
я бы добавил диаметр к этому участку
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12801
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
- Возраст: 45
Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
Меня смущает фраза "с электрокотлом всё нормально работает". Не думаю что там насос мощнее.
Мало где попадалось, что насосы потребителей меньше котлового контура. Но ведь работает же.
Мало где попадалось, что насосы потребителей меньше котлового контура. Но ведь работает же.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12801
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
- Возраст: 45
Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
Да уж не сильно больше чем на электричке. Разве что заплавить умудрились
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7243
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 790 раз
- Возраст: 59
Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
Только двумя (гофрами) надо, т.е. подачу и обратку только газовый котел к стрелке (у тебя там всё на гайках).
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
А как (чем и когда) у тебя БКН насос включается?
-
kdme56
- Завсегдатай
- Сообщения: 209
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
Мощность насоса котла должна быть равна мощности насосов гидрострелки или более немного, но никак не меньше.У меня было 4 по 36, но я 2 убрал. Теперь один насос на ГС пашет на две ветки, ещё один на другие две ветки. Стало намного лучше. 60 ватт котла = 36+36 гидрострелки. А БКН 12О особая музыка....Отвод от котла сразу на вход БКН, а выход БКН загнал на прямой вход в гидрострелку, вода греется быстрее это раз, и в межсезонье нет тактования при нагреве БКН когда отключены насосы гидрострелки В ТЁПЛОЕ ВРЕМЯ. Всё работает. Котёл как у тебя. T 70 гр, мах мощь выставил 60 проц, дом 150 кв. 2 этажа.23 гр тепла.
-
AxelDom
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: Вчера, 12:59
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi ECO4s 1.24 F
Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
Разбирал связку с эл. котлом, подключал напрямую новой пайкой к гидрострелке только подачу и обратку газового котла - эффект тот же. Но когда я переключаю только на электро, то все работает отлично. Вывод: либо насос в электрическом котле забирает обратку сильнее и тем самым передавливает поток в себя, либо он эффективнее только потому что он постоянно держит одну температуру из за другого принципа нагрева теплообменника.
Насос в Baxi работает, тихо, без вибраций, но очень слабый. 60вт - это не серьезно. Видел сборки где внутри стоят 3х скоростные насосы, или односкоростные но 75вт с завода. Могу ли я просто купить новую голову-двигатель для своего слабого насоса? Есть подходящий вариант на маркетплейсе, 3 скорости - 50вт, 75вт и 95вт.
БКН сейчас работает просто как потребитель, через его змеевик постоянно проходит теплоноситель. В планах подключить его через трехходовой клапан с автоматикой.
Если дело не в насосе, но в котле, то что можно проверить еще? Спасибо.
Насос в Baxi работает, тихо, без вибраций, но очень слабый. 60вт - это не серьезно. Видел сборки где внутри стоят 3х скоростные насосы, или односкоростные но 75вт с завода. Могу ли я просто купить новую голову-двигатель для своего слабого насоса? Есть подходящий вариант на маркетплейсе, 3 скорости - 50вт, 75вт и 95вт.
БКН сейчас работает просто как потребитель, через его змеевик постоянно проходит теплоноситель. В планах подключить его через трехходовой клапан с автоматикой.
Если дело не в насосе, но в котле, то что можно проверить еще? Спасибо.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12801
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
- Возраст: 45
Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
На это выше ответилAxelDom писал(а): Сегодня, 09:34 Могу ли я просто купить новую голову-двигатель для своего слабого насоса?
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6634
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 111 раз
- Поблагодарили: 412 раз
- Возраст: 51
Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
для своей мощности - это нормально .. какая мощность насоса в электрокотле?AxelDom писал(а): Сегодня, 09:34 Насос в Baxi работает, тихо, без вибраций, но очень слабый. 60вт - это не серьезно.
-
AxelDom
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: Вчера, 12:59
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi ECO4s 1.24 F
Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
Bahus, Увидел, спасибо.
Отправлено спустя 7 минут 10 секунд:
RADAR, Насос в электро стоит двухскоростной 65 и 85 ват. Но скорости там я не переключал.
Прочитал что мог умереть кондер на насосе и он просто начинает еле-еле крутить, цена вопроса 500р. Попробую начать с этого.
Спасибо!
Отправлено спустя 7 минут 10 секунд:
RADAR, Насос в электро стоит двухскоростной 65 и 85 ват. Но скорости там я не переключал.
Прочитал что мог умереть кондер на насосе и он просто начинает еле-еле крутить, цена вопроса 500р. Попробую начать с этого.
Спасибо!
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7243
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 790 раз
- Возраст: 59
Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
В самом котле фильтр на обратке есть, инстр. рис. 19. когда-нибудь его чистил?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 11 Ответы
- 245 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 3 Ответы
- 1833 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 16 Ответы
- 2028 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 42 Ответы
- 4837 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 4 Ответы
- 1507 Просмотры
-
Последнее сообщение Сергей И.С.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя