Котёл.
Верно.LazyDev писал(а): 16 июн 2025, 19:29 контур ГВС на слиме флагом DHW через ID 0 не отключается, только флагом DHW blocking
По какому условию?
Котёл.
Верно.LazyDev писал(а): 16 июн 2025, 19:29 контур ГВС на слиме флагом DHW через ID 0 не отключается, только флагом DHW blocking
По какому условию?
Насос зоны OpenTherm.
А обратка с бойлера где?
Умеет, любой, если снять с него запрос на тепло...
Да, уж шесть лет прошло... Результат моих изысканий... Можешь свой придумать, не испортишь.
Оба котла, или один 113 другой 110?
Расширю вероятность. С его настройками. Настраивает пользователь, а не зонт... "зонт не управляет насосом котла."
Привыкай...
Ты его характеристики сравнивал с датчиком ГВС Baxi? Куда и как подключил в котле, как активировал термостат ГВС в котле(перемычка ГВС 5..6)?
Starik, причина замены нам не ведома... Моя сименс 10 лет работает, бертельку отдам в конце сентября, есть небольшие расхождения в алгоритмах.
По умолчанию, перемычка убрана. На LMU33 (сименс) перемычка замыкает 5-6. Я, когда поставил берту, перемычку не брал в расчёт, ГВС топила по максимуму. Всех особенностей этой платы ещё не знаю. Сейчас работает с убранной перемычкой.