Sergey73
11 сен 2021, 00:09
Форум: Электрокоммутация
Тема: Baxi duo-tec compact 20 +Резервный электрический котел.
Ответы: 6
Просмотры: 2959

Baxi duo-tec compact 20 +Резервный электрический котел.

Поставил эту плату Baxi KHG71410651, подключил к резервному котлу по инструкции (еще в прошлом феврале, спасибо starik), все работает как положено- основной выпадает в ошибку, резервный включается. Истерические выезды сошли на нет, слава Богу! Но появилась еще мысль: у платы есть второе реле, его мо...
Sergey73
04 сен 2021, 03:01
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Обвязка одноконтурного котла газового Baxi ECO4S 1.24 F
Ответы: 6
Просмотры: 228

Обвязка одноконтурного котла газового Baxi ECO4S 1.24 F

Добрый день! Пожалуйста помогите найти рабочую схему обвязки Baxi ECO4S 1.24 F + бойлер косвенного нагрева для ГВС. Дом 2 этажа, 200 кв. м. Первый этаж теплые полы. Второй этаж радиаторы. Хватит ли отопления первого этажа только теплыми полами? Регион - Ленинградская область. Перерыл весь интернет ...
Sergey73
07 фев 2021, 17:35
Форум: Электрокоммутация
Тема: Baxi duo-tec compact 20 +Резервный электрический котел.
Ответы: 6
Просмотры: 2959

Baxi duo-tec compact 20 +Резервный электрический котел.

Спасибо, starik. Прочитал, мне подходит. Посмотрел, на плате такой разъем есть.
Sergey73
06 фев 2021, 16:23
Форум: Электрокоммутация
Тема: Baxi duo-tec compact 20 +Резервный электрический котел.
Ответы: 6
Просмотры: 2959

Baxi duo-tec compact 20 +Резервный электрический котел.

Спасибо, друг. :popcorn: Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд: КАК ТОЛЬКО СЕРЬЕЗНЫЙ ВОПРОС- ВСЕ В ДОМИКАХ. 8-) Отправлено спустя 6 минут 41 секунду: Baxi KHG71410651? Отправлено спустя 5 минут 3 секунды: :?: ОТВЕТЬТЕ СЕРВИСМЭНЫ, ПОЖАЛУЙСТА. О себе- инженер КИПиА, теплотехник,связист, электрик 5 грд
Sergey73
05 фев 2021, 18:22
Форум: Электрокоммутация
Тема: Baxi duo-tec compact 20 +Резервный электрический котел.
Ответы: 6
Просмотры: 2959

Baxi duo-tec compact 20 +Резервный электрический котел.

Господа сервисмены, неужели никто не в курсе?
Sergey73
04 фев 2021, 19:43
Форум: Устройство ZONT H-1B и его производные
Тема: Baxi luna3 comfort и zont h1b тактует или нет?
Ответы: 10
Просмотры: 3683

Baxi luna3 comfort и zont h1b тактует или нет?

Задается максимальная температура теплоносителя (у меня 65). Когда воздух остывает ниже порогового, котел включается, когда нагревается выше- отключается. Я топлю до 24 гр гистерезис 0,1 гр, пороговые 23,9 и 24,1. Также можно задать максимальный уровень модуляции.
Sergey73
03 фев 2021, 21:14
Форум: Устройство ZONT H-1B и его производные
Тема: Baxi luna3 comfort и zont h1b тактует или нет?
Ответы: 10
Просмотры: 3683

Baxi luna3 comfort и zont h1b тактует или нет?

Зонт нужен для удаленного слежения за отоплением, сбора статистики, информирования о нештатках, авариях и изменения параметров (настроек), короче очень полезная вещь, и модуляцией он прекрасно управляет (рулит). У себя проблему тактования решил переведя зонт в псевдорелейный режим, в алгоритме работ...
Sergey73
03 фев 2021, 20:54
Форум: Электрокоммутация
Тема: Baxi duo-tec compact 20 +Резервный электрический котел.
Ответы: 6
Просмотры: 2959

Baxi duo-tec compact 20 +Резервный электрический котел.

В связи с частым замерзанием редуктора магистрального газа и необходимостью приезжать галопом на дачу, для вызова аварийной службы и ручного сброса ошибки, установил резервный котел. Суть вопроса: в моем котле в настройках описано программируемое реле (2шт). Р-04 и Р-05, где можно задать на выходах ...
Sergey73
19 янв 2021, 22:44
Форум: Устройство ZONT H-1B и его производные
Тема: Baxi luna 3+Zont h1b изменение параметров.
Ответы: 7
Просмотры: 6176

Baxi luna 3+Zont h1b изменение параметров.

log-win писал(а):
11 янв 2021, 07:48
Зайдити в настройки цифровой шины, и установите минимальную и максимальную температуру. В обычном режиме без пза, котел будет греть до максимальной.
Звонить это хорошо, но уметь и знать как настраивать свое оборудовпние надо уметь.
Уже давно умею, у меня все норм. Вопросы у Вас, отсюда и совет ;)
Sergey73
10 янв 2021, 17:18
Форум: Устройство ZONT H-1B и его производные
Тема: Baxi luna 3+Zont h1b изменение параметров.
Ответы: 7
Просмотры: 6176

Baxi luna 3+Zont h1b изменение параметров.

Позвоните в поддержку ЗОНТ, в настройки котла я, на то момент, не успел забраться, да и не пригодилось. Они (ЗОНТ) сами посмотрят настройки термостата и скажут, что не так. У меня на прошлогодние праздники, тоже душевное расстройство случилось- ЗОНТ поставил, все норм, а потооом он как давай кипятит...
Sergey73
10 янв 2021, 00:09
Форум: Устройство ZONT H-1B и его производные
Тема: Baxi luna 3+Zont h1b изменение параметров.
Ответы: 7
Просмотры: 6176

Baxi luna 3+Zont h1b изменение параметров.

Было такое в прошлом году, перемычку термостата, при подключении ОТ нужно снимать, ни где не написано- звонил в поддержку ЗОНТ.
Sergey73
28 дек 2020, 22:03
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Eco 5 Compact 24 гуляет давление с накачанным бачком (решено)
Ответы: 18
Просмотры: 2732

Eco 5 Compact 24 гуляет давление с накачанным бачком (решено)

После того, как подпитал 3 суток- полет нормальный, ошибок не было. Что было???
Sergey73
26 дек 2020, 15:23
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Eco 5 Compact 24 гуляет давление с накачанным бачком (решено)
Ответы: 18
Просмотры: 2732

Eco 5 Compact 24 гуляет давление с накачанным бачком (решено)

У меня Дуо тек компакт (конденсатник), а давление восстанавливалось само собой после остывания теплоносителя в полу до 24 гр. Думал датчик чудит, но нет на манометре тоже 0. Короче чудеса непонятные.
Sergey73
26 дек 2020, 01:15
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Eco 5 Compact 24 гуляет давление с накачанным бачком (решено)
Ответы: 18
Просмотры: 2732

Eco 5 Compact 24 гуляет давление с накачанным бачком (решено)

Похожая проблема появилась. Всю неделю котел выносил мозг- ошибка 118 низкое давление, затем сам восстанавливался, спустя несколько часов. И так каждые сутки, возможности приехать- посмотреть не было. Сегодня на моих глазах случилось, подхожу смотрю на манометре 0. Открыл подпитку, все нормализовало...
Sergey73
17 дек 2020, 23:57
Форум: Программирование настроек
Тема: Обладателям Слимов + климатических регуляторов
Ответы: 2
Просмотры: 2862

Обладателям Слимов + климатических регуляторов

Пробовал ПЗА (зонт), как-то невнятно работает, тоже самое при регулировании по температуре воздуха по ОТ (частое тактование). Два месяца назад переключил на псевдорелейный режим с гистерезисом 0,1, темп колеблется +- 0,2гр. Котел включается и выключается с равными промежутками, полет нормальный, мод...
Sergey73
10 дек 2020, 21:47
Форум: Электрокоммутация
Тема: Работа ИБП с насосом отопления
Ответы: 27
Просмотры: 5778

Работа ИБП с насосом отопления

Огород в котельной- вещь ненужная. Тяговый аккумулятор 100Ач спокойно, у меня, держит котел и насос 12 часов (больше не приходилось), не боится полной (глубокой) разрядки, подключаете все смело через ИБП, если есть сомнения, поставьте 2 по 100 и т.д. , только ИБП не каждый такую емкость сможет заряд...
Sergey73
27 мар 2020, 15:28
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ремонт Котла BAXI LUNA 3 Comfort
Ответы: 9
Просмотры: 2523

Ремонт Котла BAXI LUNA 3 Comfort

Если датчик температуры основан на принципе термосопротивления, мультиметром можно только проверить его работоспособность впринципе, т.к. мультиметр не измерительный инструмент, там все =-+, а градация тонкая. (Может я хорошие мультиметры не встречал)
Sergey73
27 мар 2020, 14:49
Форум: Устройство ZONT H-1B и его производные
Тема: Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?
Ответы: 16
Просмотры: 7766

Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?

Steamboy писал(а):
26 мар 2020, 10:08
Sergey73, я понял Ваши пояснения...
Значит таже проблема но только с ZONT'ом
Так то понятно, что неприятная помеха помехует. Думаю набор кондеров на вход питания для ZONT повесить или сразу навороченый ИВП для него купить (источник вторичного питания 12V). ИБП не из дешевых ТЕПЛОКОМ :?
Sergey73
26 мар 2020, 08:39
Форум: Устройство ZONT H-1B и его производные
Тема: Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?
Ответы: 16
Просмотры: 7766

Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?

Steamboy писал(а):
25 мар 2020, 22:40
Sergey73 писал(а):
25 мар 2020, 16:41
переходе на ИБП
потому что форма синусойды и вид напряжения не являются приемлемыми для котла
У котла проблем с синусом нет, глючит только зонт и только в части температурников, подключенных к нему (зонту) :?
Sergey73
25 мар 2020, 16:41
Форум: Устройство ZONT H-1B и его производные
Тема: Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?
Ответы: 16
Просмотры: 7766

Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?

Возникла интересная проблемка- при отключении эл-ва от сети и переходе на ИБП, доп датчики температуры становятся недоступными, причем и микролайновские и китайские. Сам зонт при этом работает, находится на связи, котлом управляет, но только по внутенним датчикам котла, после появления эл-ва все вос...
Sergey73
03 мар 2020, 22:06
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Baxi eco home насос работает 24/7
Ответы: 35
Просмотры: 14204

Baxi eco home насос работает 24/7

Термостат стоит недорого, будет отключать и включать по комнатной температуре.
Sergey73
01 мар 2020, 09:09
Форум: Устройство ZONT H-1B и его производные
Тема: Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?
Ответы: 16
Просмотры: 7766

Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?

dobsan писал(а):
25 фев 2020, 22:56
Далласы разные бывают. Китайские и правильные.
Это правда, купил микролайновские, эти работают.

Китайские, как выяснилось, тоже работают, только нужен дополнительный источник питания, поставил 5V (зарядка от телефона).
Цена китайских - 60р против 500-600р от микролайна.
Такая арифметика))
Sergey73
25 фев 2020, 17:33
Форум: Устройство ZONT H-1B и его производные
Тема: Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?
Ответы: 16
Просмотры: 7766

Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?

Там намного больше 30см. Может быть такое, что DS18S20 (воздух из комплекта) не работают на одном шлейфе с DS18В20 ?
Sergey73
22 фев 2020, 12:29
Форум: Устройство ZONT H-1B и его производные
Тема: Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?
Ответы: 16
Просмотры: 7766

Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?

У становил Н1-В (connect был только под заказ). Уже больше 1,5 месяцев- полет нормальный, очень удобная вещь. Столкнулся с проблемой подключения дополнительных датчиков температуры. Прокинул шлейф, в конце установил из комплекта ДТ воздуха, при подключении дополнительного ДТ (DS18В20 ) в другой част...
Sergey73
27 дек 2019, 20:21
Форум: Устройство ZONT H-1B и его производные
Тема: Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?
Ответы: 16
Просмотры: 7766

Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?

Спасибо огромное!
После установки отчитаюсь.
Sergey73
27 дек 2019, 17:08
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
Ответы: 35
Просмотры: 12159

Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi

У меня за первые сутки после пуска котел 20кВт употребил 20 кбм, убавил с 50 до 40 С следующие 6 сут по 11 кбм, это все без Гвс и плиты, ибо в доме не живем, дом 110 квм, так что норм. В городе за отоп квартиры 63квм в 2 раза больше счет (Гвс и плита отдельный счет).
Sergey73
27 дек 2019, 15:04
Форум: Устройство ZONT H-1B и его производные
Тема: Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?
Ответы: 16
Просмотры: 7766

Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?

Спасибо за совет, вчера искал поиском, но к сожалению не нашел, поэтому зарегистрировался и спросил у сообщества.
Sergey73
26 дек 2019, 17:56
Форум: Устройство ZONT H-1B и его производные
Тема: Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?
Ответы: 16
Просмотры: 7766

Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?

Здравствуйте, в инструкции к котлу не нашел ничего про интерфейс OpenTherm. Где-то пишут есть, где-то молчат, пуско-наладчики сказали, мол нет. Хочу купить модем и теряюсь будет работать или нет. Помогите, пожалуйста понять. И если да, то какой лучше подойдет (модем)?