Сегодня, 10:49
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Последствия работы котла Baxi SLIM i-iN 1.490 в режиме минимальной мощности
Ответы: 13
Просмотры: 132

Последствия работы котла Baxi SLIM i-iN 1.490 в режиме минимальной мощности

Нету там никакого изменения. Электрод в данном случае это обычная железка. С платы генерируется потенциал на электрод. Цепь или разомкнута (без огня) или замкнута (есть огонь). На стендовых котлах мы эмулируем наличие пламени обычным диодом, один конец которого в кабеле ионизации, второй подключен в...
Bahus
Вчера, 23:11
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Последствия работы котла Baxi SLIM i-iN 1.490 в режиме минимальной мощности
Ответы: 13
Просмотры: 132

Последствия работы котла Baxi SLIM i-iN 1.490 в режиме минимальной мощности

Термопару накалял до красноты - не помогло (хотя в котле на режиме мин мощности раскаляется сильнее) Это не термопара. Ионизационные контроль работает по-другому. После зажигания, с электрода ионизации на корпус горелки через пламя протекает ток. Соответственно конец электрода должен омываться плам...
Bahus
30 июл 2021, 14:56
Форум: Другие вопросы проектирования
Тема: baxi eco nova 24f климатические кривые
Ответы: 1
Просмотры: 89

baxi eco nova 24f климатические кривые

История известная. Сотрудники в курсе - обещали цифры предоставить. Но пока этим всё и закончилось.
Bahus
30 июл 2021, 14:52
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: 3-х ходовой клапан в сборе 5676910
Ответы: 1
Просмотры: 88

3-х ходовой клапан в сборе 5676910

Там было изменение конструкции в своё время. Так что вводите свой серийник в сервисной части сайта - получите взрывник и спецификацию именно на вашу модификацию.
Bahus
30 июл 2021, 14:39
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Slim 1.620 IN мигает индикатор батарея (80 градусов)
Ответы: 3
Просмотры: 95

Baxi Slim 1.620 IN мигает индикатор батарея (80 градусов)

Проверьте проводку до датчика температуры. Если всё целое - датчик под замену
Bahus
30 июл 2021, 14:35
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Последствия работы котла Baxi SLIM i-iN 1.490 в режиме минимальной мощности
Ответы: 13
Просмотры: 132

Последствия работы котла Baxi SLIM i-iN 1.490 в режиме минимальной мощности

Если плата зажигает индикатор наличия пламени, значит она это пламя видит. Иначе с чего бы зажигать индикатор?
Bahus
22 июл 2021, 17:35
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Защита по перегреву при отоплении бассейна летом
Ответы: 10
Просмотры: 278

Защита по перегреву при отоплении бассейна летом

Да вы попробуйте как оно там сначала. А то я тут издалека такого насоветовать могу :)
Bahus
22 июл 2021, 14:33
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Защита по перегреву при отоплении бассейна летом
Ответы: 10
Просмотры: 278

Защита по перегреву при отоплении бассейна летом

Кнопка с радиатором+ - прибавляете
Кнопка с радиатором- - убавляете
:)
При отключенном амбон эти кнопки будут работать на теплоноситель. Ох, я уж что-то засомневался. Ну так должно работать же :)
Инструкция
Семинарская тетрадь
Bahus
22 июл 2021, 12:05
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi luna platinum 1.24
Ответы: 25
Просмотры: 498

Baxi luna platinum 1.24

А. Ну тогда в логике обе полипропиленовые. По крайней мере делают обычно так. Хотя никто не мешает на забор алюминий поставить.
В любом случае не должна ржавчина с дымохода валить.
Bahus
22 июл 2021, 12:01
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Защита по перегреву при отоплении бассейна летом
Ответы: 10
Просмотры: 278

Защита по перегреву при отоплении бассейна летом

Чорт. Модель котла вижу, а мощность котла забыл спросить. В любом случае даже 31-й котел минимальную мощность имеет в 11 кВт. Так что какие-то манипуляции с мощностью делать бесполезно. Ибо по максимуму он теплообменник бассейна своим минимумом нагрузит, а ниже всё-равно не упасть (у 24-го котла мин...
Bahus
22 июл 2021, 11:55
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: гарантийный ремонт
Ответы: 6
Просмотры: 192

гарантийный ремонт

Также разъясните, как происходит проверка, гарантийный или нет случай, вообще, у вас есть гарантия или нет Рассказываю полуинсайдерскую информацию. Нам за июнь принесли 5 штук 400-х стабилизаторов назад. Симптомы, как правило, одинаковые. Не горит (визуально сгоревший) светодиод "Норма", у кого-то ...
Bahus
22 июл 2021, 09:29
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Защита по перегреву при отоплении бассейна летом
Ответы: 10
Просмотры: 278

Защита по перегреву при отоплении бассейна летом

Какая мощность теплообменника бассейна?

Отправлено спустя 54 секунды:
Во-первых нужно отключить работу по комнатному датчику. Ambon=0, Modul=1.
Bahus
22 июл 2021, 09:27
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Eco four 1.14 E25
Ответы: 22
Просмотры: 218

Eco four 1.14 E25

Я пока не понимаю только как тут три скорости достигаются. По схеме не выходит вроде. Рисовал в свое время на Акварио - там выходило. Три обмотки последовательно отсекались с понижением сопротивления. А тут не получается вроде. И 164 Ом без конденсатора выходит запускается?
Bahus
19 июл 2021, 13:23
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Свист адаптера раздельного дымоудаления luna3 ошибка е01
Ответы: 4
Просмотры: 210

Свист адаптера раздельного дымоудаления luna3 ошибка е01

Что сказать. Надо разбираться с дымоходом. Диафрагмы не ставили? Не вижу хомута на подключении раздельного адаптера.
Bahus
17 июл 2021, 13:13
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: BAXI Slim 1.400IN не отключается!!!
Ответы: 11
Просмотры: 273

BAXI Slim 1.400IN не отключается!!!

После первого включения, в течение часа запускается режим антилегионеллы. Греет бочку до 80 градусов. Только потом в обычный режим заходит. Не оно?

Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Уже ответили :)
Bahus
17 июл 2021, 13:10
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi luna platinum 1.24
Ответы: 25
Просмотры: 498

Baxi luna platinum 1.24

Так конденсационник. Внутренняя полипропиленовая, внешняя должна быть из алюминия.
Bahus
15 июл 2021, 10:02
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi luna platinum 1.24
Ответы: 25
Просмотры: 498

Baxi luna platinum 1.24

Ни чего не выводит по моему котлу Странно. Серийник узнает, а спецификации нет. Посмотрите вот этот Это предыдущая версия (без плюса), которая до 2015 года выпускалась. Отличия будут, скорее всего незначительные. Но теплообменник точно такой же будет. А вообще на Платинум+ вот спецификация в pdf
Bahus
14 июл 2021, 13:25
Форум: Другие вопросы
Тема: Промывка котла
Ответы: 4
Просмотры: 242

Промывка котла

Трехход открыт одновременно только на одно положение: либо из первичного на подачу в систему, либо из первичного во вторичный. Честно, я даже не очень представляю как можно не снимая вторичный теплообменник промыть его по контуру отопления. К каким патрубкам цепляться? С обраткой понятно, что с пода...
Bahus
14 июл 2021, 11:33
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi luna platinum 1.24
Ответы: 25
Просмотры: 498

Baxi luna platinum 1.24

http://service.baxi.ru/info
Вводите серийный номер котла - система выводит чертежи, инструкции, спецификацию деталей. Именно для вашей модели.
viewtopic.php?f=13&t=4973
Bahus
14 июл 2021, 11:31
Форум: Другие вопросы
Тема: Промывка котла
Ответы: 4
Просмотры: 242

Промывка котла

Ну так отопление через пластинчатый и не ходит. Это у вас ГВС работать не будет, если отопительный контур на вторичнике забит.
Или вы не снимая теплообменник промываете? Тогда есть нюансы в виде треххода.
Bahus
14 июл 2021, 11:25
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 3 310 fi - в дымоходе жила птица
Ответы: 2
Просмотры: 211

Baxi Luna 3 310 fi - в дымоходе жила птица

Если у вас не раздельная дымоходная система, а коаксиал, то на теплообменнике скорее всего ничего не будет - вентилятор помешает проникнуть. Ну либо у вас совсем колибри там жили. Возможно на крыльчатке вентилятора что-то есть. И то и другое проверяется просто. Снимаете фасадную крышку, снимаете кры...
Bahus
13 июл 2021, 09:22
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Горячая вода сразу температура 69
Ответы: 20
Просмотры: 1705

Горячая вода сразу температура 69

Afanas 85 писал(а):
12 июл 2021, 22:32
отопление отключено
А ГВС чем греете? Теплоносителем. Вот его температуру и показывает после отключения водоразбора.
Bahus
12 июл 2021, 17:16
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.
Ответы: 29
Просмотры: 533

Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.

Ну так на Слимах эта же плата установлена.
Bahus
12 июл 2021, 13:15
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.
Ответы: 29
Просмотры: 533

Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.

Блог розжига на Нуволе вынесен с платы. успевает загореться Он загорается когда клапан закрывается уже, насколько я понимаю. А должен загораться одновременно с газом. И тогда же электрод розжига должен переставать работать. Понаблюдайте как это происходит в нормальном режиме. И сравните с тем, когда...
Bahus
12 июл 2021, 11:28
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Термореле вместо комнатного термостата
Ответы: 8
Просмотры: 449

Термореле вместо комнатного термостата

Я из инструкции не понял схему коммутации. Вот вообще.
Bahus
12 июл 2021, 11:23
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.
Ответы: 29
Просмотры: 533

Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.

Посмотрел видео - появилось подозрение. Видео не очень информативное в этом смысле - фокус либо на индикаторы, либо на камеру сгорания. Такая история. Котел должен дать искру на горелку и как только загорится газ - искра должна прекратиться, а индикатор наличия пламени включиться. А у вас, насколько...
Bahus
12 июл 2021, 10:47
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Горячая вода сразу температура 69
Ответы: 20
Просмотры: 1705

Горячая вода сразу температура 69

Afanas 85 писал(а):
11 июл 2021, 22:06
то на котле температура иногда подскакивает и до 75
Если кран ГВС уже закрыт - то котел показывает температуру в контуре отопления.
Bahus
07 июл 2021, 18:06
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Фильтр в обратный контур отопления.
Ответы: 16
Просмотры: 693

Фильтр в обратный контур отопления.

Да. Думаю сепаратор самым правильным вариантом будет.
Bahus
05 июл 2021, 11:05
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola 3 B40i ощибка E05
Ответы: 32
Просмотры: 1058

Nuvola 3 B40i ощибка E05

Да любую из компьютерного магазина, например. Можно и КПТ-8. Если сильно беспокоитесь - купите посерьезнее что-нибудь.
Bahus
02 июл 2021, 17:54
Форум: Подбор запчасти
Тема: Теплообменник Eco four 1.14
Ответы: 19
Просмотры: 586

Теплообменник Eco four 1.14

Так своё производство у Бакси горелка и штамповка шасси. Вроде всё. А, ну и сборка и инжиниринг. Остальное стороннее. Все аксессуары из каталога - чужие, запчасти все чужие. К чести сказать всё европейское.