Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Всем здравия!
Прошу помощи,установил на Baxi Slim in 1.49 новую плату,а именно Bertelli 7837710.
Нужно выключить функцию антилегионелла, с перемычкой как на плате семенс, не выходит.
Очень нужно ,иначе заморожу контур отопления.
ХЕЛП
Добрый день,
Котел BAXI SLIM 1300 in работает в связке с ZONT по OpenTherm. При работе по датчику с уличной температуры или по датчику воздуха в помещении котел при температуре в СО до 55-60 градусов включается около 6 раз в час. Есть вариант работы в псевдо релейном режиме , тогда котел включается один раз примерно через два часа простоя. Работает час без остановок и отключается , когда температура в помещении будет достигнута. При этом работает на максималке, выставленной в ZONT в управлении...
Последнее сообщение
Что наверно не очень критично, но можно тоже убрать
Если у котла чугунный теплообменник, то лучше конечно гидрострелку ставить, не любит чугун резких изменений температуры. Но от шума в трубах она никак не спасет, потому что разбор с гидрострелки должен быть соответствующий, иначе котел тактовать будет. Подключение теплого пола через гидрострелку поможет. В старом доме была такая же система, но открытая. Насос 25/6 стоял на обратке и работал на самой малой скорости, только на ней не было...
Здравствуйте . Что означают Параметры F19-F67 baxi eco life 1.24f? Есть у кого таблица?
Хочу настроить чтобы котел не включался каждый раз когда включаешь гвс. Датчик гвс в бкн стоит. То есть хочу настроить так чтобы включался только если температура в бкн упадет на 10 градусов. Чтобы не тактовал.
Последнее сообщение
С наскока только вкл/выкл нашёл. F19
да, я это тоже видел. А температуру защиты, по ходу дела, не поменять.
Всем привет!
Установил новый
котёл BAXI LUNA 3 240 fi
и контроллер BAXI Connect+.
Производитель заявляет, что мощность котла от 9.3 до 25 Квт.
Контроллер выдаёт модуляцию от 0 до 3%.(смотри приложенный скрин).
Чаще ,получается, что модуляция вообще на нуле. Как это? Не понимаю.
Спросил у техподдержки контроллера, что такое модуляция.
Вот ответ: Уровень модуляции — параметр, считываемый контроллером из цифровой шины котла, который отражает уровень мощности котла в текущий момент времени.
И всё....
Последнее сообщение
Модуляция есть диапазон 9-24 кВт. 0% означает, что котёл работает на минимуме и катушка модуляции не задействована.
Коллеги никак не можем победить связку Luna platinum + zont h2000+pro. Котел работает так как хочется ему. включается и выключается вне зависимости от того есть ли запрос тепла или нет запроса тепла, достигла ли фактическая температура теплоносителя расчетную. Перепробовали все варианты и настройки ПЗА котел контур, ПИД, по воздуху, по теплоносителю. Пробовали создавать режимы отопления когда котел включен постоянно , но ему все равно...Кто нибудь сталкивался с таким? есть варианты решения....
Последнее сообщение
Зонт на перемычку подключен? Или по цифре через адаптер? Хотите помощи - пишите всё как есть.
Подскажите пожалуйста дом 130кв (130 секций). Котел baxi eco 4s 18 температура 60градусов .котел 10 минут стоит и 15-17 минут работает это нормально или трактует? И какие показатели будут оптимальны?
Последнее сообщение
Всем доброго времени суток, котёл Baxi Эко классик 24, подскажите пожалуйста как уменьшить цикл тактования, в каких пунктах какие цифры поставить, к примеру что выставить в пунктах Р5, Р8, и Р11? Площадь помещения 60 м2 семь стальных радиаторов
Друзья, вопрос. Поставил уличный датчик. Но никак не могу изменить кривую Т теплоносителя...
Baxi Luna 3 1.310 Fi (Не Comfort)
После подключения датчика на экране стала показываться температуру за бортом, но не реагирует на кнопки, как описано в инструкции. Параметр F6 изменен на 01. При включении котла на работу показывается только температура, но выбора кривой нет ни от одной из клавиш.
Что не так с этим аппаратом? Или со мной?:)
P.S. Отключение питания котла тоже не помогло...(
Последнее сообщение
Один раз правильно сошлось при 8 градусах, второй день вроде как разбег в один градус. Сейчас должен прийти аналог родного B57861-S 103-F40 его ещё попробую. На алике заказал, какой вы указали, но придет ещё не скоро. Будем пробовать. Ещё бы узнать, как свою кривую нарисовать согласно показаниям и включениями, можно было бы хоть как то откорректировать.
Добрый день. Как на котле лунант нт 1.450 с автоматикой
rva47.320 в ручном режиме устанавливать температуру котла. На котле просто нет такой настройки. Вообще нет настройки со знаком температура или °с. Есть только температура горячей воды. Но котел без гвс.
Последнее сообщение
Переключил котел в работу без автоматики. Это когда можно отключить автоматику и переключить в максимальную температуру и минимальную. Значки на котле солнышко и луна. До этого данные режимы не выбирались. Там в одной из настроек надо ноль поменять на один. Но в инструкции надо выбрать температуру теплоносителя. Температуру выбрал.
И снова у меня работает по кривой или температуре помещения. Так как температура выставляется для датчика или по уличному датчику температуры. То есть регулируется...
Добрый день, всем!
2 года живу, но тут произошло странное (возможно сам где-то натыкал ).
Выносная панель в доме, выставлено на ней скажем 25 градусов, но котел греет до +-26. Выставил на 24, значит будет греть до +-25. То есть примерно на 1 градус выше.
AMBON=1
MODUL=1
YSELF=1
K REG=3
Подключен датчик уличной температуры.
2 года было все нормально, сколько поставишь на панели, только и держит (с минимальной разницей).
Что предшествовало: поменял настройку CH SL с 50 до 85, так как...
Здравствуйте,
Не смог найти когда началось, но точно после того как ручками пошаманили в настройках зонта при подключении электрокотла в реле (как резерв)
Началось такое поведение. Ни с того ни с сего, температура тн запрашивается максимальная (см скриншот)
Подскажите плз куда копать, где могли настройки накрутить
По умолчанию котел настроен на ПИД регулеровку
Добрый день.
Котел Baxi Ampera 9 выключен дистанционно через Baxi connect +. На дисплее отображается, что котел находится на Паузе .
Т.е. нагрев теплоносителя (антифриза) ТЭНами не производится, соответственно потребления электричества нет.
Тем не менее в режиме Пауза на остывшем котле почему то работает циркуляционный насос и, как следствие, потрачено за неделю 20 кВт.
Текущие температуры на момент обнаружения работы насоса - воздух в помещении - 6 гр, теплоноситель - 8 гр, улица - 1 гр.
Есть...
Последнее сообщение
Добрый день.
За неделю циркуляционный насос так и не остановился, все продолжал работать - израсходовано около 17 кВт.
Условия на момент обращения к меню Монтажника - температура теплоносителя 5 гр, воздух в помещении 4 гр, улица 2 гр.
В меню произвел следующие манипуляции с настройками:
1) Отключил функцию Использовать Антиразморозку (пункт 15.1. инструкции). Результат - отключение циркуляционного насоса.
2) Повторно включил использовать , изменил Температуру включения насоса с 6 гр (по...
Доброго времени суток. Подскажите вопрос Baxi eco4s 24, подключил датчик уличной температуры, в параметрах А01 показывает личную температуру правильно, однако при нажатии кнопок температуры отопления не выбирается номер кривой зависимости температур, а продолжает отображаться и меняется температура. Перечитал Все инструкции не нашел решения. Как заставить его работать по кривой. Заранее спасибо.
Отправлено спустя 55 минут 57 секунд:
И регулирование температуры какое-то странное ставишь 60...
Последнее сообщение
Подбирается самостоятельно с учётом местных условий. Вспомните, без датчика, с какой температурой теплоносителя вам было комфортно в помещении при тех же -10 на улице. Вот и выбирайте примерную кривую с диаграммы, которая на пересечении этих значений будет. Потом можно будет скорректировать +/- туда-сюда. Думаю что-то в районе 10-20 будет.
Ну да. С недельку придётся поэкспериментировать.
Доброго вечера.
Подскажите, есть несколько вопросов, может кто поможет
1. Стоит baxi eco 4f 1.24, трёхходовой клапан, бойлер косвенного нагрева 200л. Управляется программируемым контроллером 091FL
И ДУТ.
Хочу завязать котел с BAXI CONNECT+ радиомодуль МЛ-590.
Будет ли работать мой имеющийся salus с этой связкой?
2. Первый этаж теплые полы, второй радиаторы. Температурный датчик стоит в комнате на первом этаже. На втором этаже меньше времени проводим. Там температура меньше на пару градусов...
Последнее сообщение
А по п.5 есть мысли?
В первую очередь определите для себя зачем вам connect+ нужен. Возможно для ваших хотелок он просто лишний, может быть вам будет достаточно умного термостата с релейным выходом ?
Опять же без схемы системы отопления трудно что то советовать.
Из вашего описания ясно только то, что есть ТП на 1-м этаже и радиаторы на 2-м и Вам хочется на 2-м этаже поднять температуру. Площадь дома, как подключены радиаторы, их количество, есть ли на них термоголовки и т.п. нет информации....
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить режим включения анти-легионеллы в сочетании контроллера MyHeat Smart2 и котла BAXI Luna Comfort 3 + БКН.
На контроллере в зоне Бойлер ГВС настроил еженедельный прогрев до 73 градусов и включил саму функцию. Снимок экрана 2024-11-24 в 21.40.44.png Но по графику контроллера вижу, что он не греет выше 63 градусов в назначенное время, причем график модуляции ведет себя как-то странно, как мне кажется. Снимок экрана 2024-11-24 в...
Последнее сообщение
Думаю нужно. F-параметры котлом не игнорируются при подключении контроллера. Так что F21 нужно включить. =0 - выключено, =55-67 - включено с указанной температурой прогрева.
Всем доброго времени суток.
Подскажите имеем котёл Baxi eco four 1.24f
Котёл обвязан с бойлером косвенного нагрева Дражица на 125л
К котлу подключен ZONT Baxi connect +
Вопрос в следующее как ограничить нагрев гвс при нагреве воды в бойлере, температура подымается до 90 градусов, хочу ограничить градусов 75-80
Понятно что котёл греет по максимуму чтобы быстрей нагреть воду в бойлере, но что то есть опасения за трубы, обвязка полипропиленом.
И второй вопрос как отсрочить нагрев воды в бойлере,...
Последнее сообщение
А, теплоноситель. Ну да, котёл его на максимум разогревает.
Всем привет. Имеется котел Baxi ECO NOVA 24F. Дом 74м2. Дерево, пристрой кирпич. Половина дома радиаторы( 2шт в одной ком 2шт в другой) с термоголовками. Остальное отопление старыми трубами. В общем ленинградка . Все работает все ок. Вопрос вот в чем-Как настроить в инженерном меню постоянную циркуляцию в контуре отопления. Когда включаешь и выключаешь гвс циркуляция происходит внутри котла пока опять не будет запроса на отопление. Как сделать так чтобы котел после гвс переключался на...
Последнее сообщение
кто мешает? - пробуйте... :) сразу будет видно что поможет... :)
Здравствуйте. Baxi Luna 1.310 Fi-MV, в руководстве, толком не смог найти и понять, за настройки котла. На ручках регулировок температуры, есть Comfort. Что это, каков принцип работы?
Как грамотно выставлять температуру, например отопление?
Например, выставил температуру для теста. Индикаторы при включении газа, доходят до 70 градусов, газ отключается. Индикация падает до 50 градусов и газ включается, пошел нагрев.
Касаемо давления. В руководстве указано, следите чтобы давление было от 0.5 до 1...
Последнее сообщение
На холодную обычно в стандартных 1-2-этажках держат 1-1,2 бар.
Диапазон температуры 30-85, ЕМНИП. Градация по шкале линейная. Вот и прикиньте сами где на шкале какая температура.
Эконова 24f. В СО вода. Только контур СО. Контур ГВС никогда не подключался и не планируется. Система запущена и работает. Первая зима. Котел находится в относительно холодном помещении. Комнатный термостат WiFi.
Допускаю, что в морозы в помещении с котлом будет отрицательная температура. Понятно, что в котле есть зимний режим, при достижении температуры ТН +5 котел должен включиться и выключиться при +10. Ещё думаю увеличить выбег работы насоса с заводских настроек в 3 мин до каких-нибудь...
Последнее сообщение
Около котла радиатор побольше. Незамерзайку залить. Работу котла на постоянку настроить.
Добрый день! Знаю, что тема не новая, подобные вопросы уже были. Но ответов на форуме не нашел. Очень прошу помочь.
Установил и настроил baxi connect+. Котел baxi eco life 1.24, — параметры котла установил f03-03, f16-55.
Контроллер подключен по шине open term. Теплообменник косвенный, датчик температуры ГВС подключен к котлу. Перемычка при подключении контроллера убрана. Контур отопления работает и регулируется прекрасно, НО температура ГВС не регулируется, всегда в диапазоне 60-65 (какую бы...
Здравствуйте. Не могу настроить регулировку контура гвс. Постоянно греет на 60°С. Регулировки: мощность гвс 100%, легионеллу пробовал выключено и включено, система с бкн, проверка датчика гвс не активен, при активации ошибка е 27, на котле выставляю температуру 40°С, при подключении baxi connect+ в отображении параметров А07 сразу показывает 60°С. Куда ещё копать не знаю, подскажите пожалуйста. Настройки baxi connect+ во вложениях.
Добрый день,
Котел Eco Life 1.24F (7814105) + Бойлер косвенного нагрева (Drazice) + Термостат Zont V-1H подключен через интерфейс OpenTherm .
Ситуация следующая : после того как котел нагревает помещение до заданной температуры и запрос на нагрев системы отопления (СО) снимается, происходит отключение горелки, выбег встроенного насоса, а затем трехходовой кран переключается на контур бойлера косвенного нагрева (БКН) и, в зависимости от настроек ZONT, котел либо ожидает запроса на нагрев БКН,...
Последнее сообщение
Если по цифровому протоколу, тогда на борту должен быть OpenTherm. Если релейно, то сухие контакты.
Всем добрый вечер. Котел Baxi нувола 3 комфорт 280. Двухтрубная система. 1 радиаторов по 8сек. Каменный дом 100кв отапливаемой площади. Выносных датчиков нет. При установке на котле по температуре носителя 80 градусов, котел жарит, батареи огненные и жара. Сняли с котла датчик перенесли в спальню. Соседня комната от котла. Переключи на регулирование температуры по комнате. Выставили 24 гр. прогрел. Поставили 28 и больше чем 24.1 прогреть не может, при этом батареи всегда чуть теплые и...
Последнее сообщение
включаться стал значительно реже
Насколько при данном сценарии работы успевают остыть РО в доме?
Температурные качели - практически холодные \ сильно нагрелись не смущают?
Сколько в среднем раз в час включается горелка и сколько по времени работает и на какой мощности?
Добрый день. Уважаемые форумчане, поделитесь пожалуйста информацией. У кого какой расход газа и настройки при этом соответственно.
1.Дом 170 кв.м.
2.Котел EcoFour 1.24
3.Работает по термостату.(на котле T=70)
4.Расход 500 кубов без БКН.
5.В комнатах-радиаторы; гостинная, коридоры теплые полы+радиаторы.
6.За бортом -10-15
Последнее сообщение
какую температуру в моём случае лучше держать в будни, во время моего отсутствия? 24? 20? 15? 10?
от какой спокойствия больше будет? :) :?
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
всех меньше газа съест при +5 и котел такую еще переживет... :)
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
я +15 на даче держу, за сутки до приезда он нагоняет до 24...мне спокойно и комфортно... ;)
Добрый день. Установлен baxi ampera 14, мощности которого для моего дома 100квм с избытком, а тариф на эл.энергию почти 6руб за киловатт. Возник вопрос о целесообразности установки в меню мощности котла на первую ступень(5квт), насколько я понял, второй тэн на 9квт при этом отсекается. Уменьшит ли это расходы на эл-во, или лучше и дальше оставить мощность в настройках по умолчанию, а регулировать только темп теплоносителя? Слишком уж бьет по карману прожорливость его.
Последнее сообщение
А ещё пережор котлом кВт или газа напрямую связан с качеством СО, в частности, балансировкой. Если нужна экономия, то начинать надо с самого простого - регулировки СО.
Неоднократно на форуме объяснял как и что делать (всякими разными словами). ;)
Здравствуйте коллеги владельцы специалисты и просто мудрые люди ! Тут подумал, а дай ка я выставлю идельную температуру на Baxi Luna Due Tec 1.24 чтоб включил вот так осенью, а весной выключил. И ведь почти удалось. Не сразу. Но потом. Выставил на котле 40 , чтоб в доме было 24. Но он выключался и включался. Но потом я увидел хитрый параметр - управление минимальной мощностью , и снизил минимальную мощность до 4квт. И наступил рай - температура на котле как будто замерла ровно на 40 - а в доме...
Последнее сообщение
Но рай сегодня кончился вечером. Случилось отключение электричества. И хотя у меня стоит ИБП на 1000 вт. и инверторный стабилизатор, но что то у котла изменилось в могах. Начал, образно говоря, тактовать. Он работает, но то включится , подумает, потом отключится, потом опять включится. Кароче карусель. Проверил настройки - всё как прежде устанавливал так и стоит. Выключил. Правда из розетки не вынимал, может надо было. Завтра буду смотреть. Так что вот такие они нежные итальяшки. А может завтра...
Имеется котел Baxi Ampera Pro 12 киловатт, используется как резервный, им управляет в релейном режиме Baxi Connect (разъем реле на коннекте соединен с контактами термостата котла).
У нас есть 11 пункт в меню монтажника «Сценарий работы циркуляционного насоса» со следующими опциями:
Насос котла 1
Насос контура отопления 2
Насос клапана в режиме «переключающий» 3
Насос котла + отключение насоса 4
Насос клапана в режиме «переключающий» + Отключение насоса 5
Для опций 1, 2...
Последнее сообщение
ну - тыкнули б меня? )) В этом случае ты ничего бы не запомнил. ;)
Приветствую, в документации раздел 17.1 страница 64 имеется предписание
УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ
• установите параметры «MODUL» и «AMBON» равными 0, как описано в параграфе 19.1;
• установите параметр F10 = 02, как описано в параграфе 20.
За что отвечает приведенный параметр F10 и требуемое к установке значение 02? В документации эта часть значений не поясняется.
По умолчанию данный параметр равен 00. У представителя организации по вводу в эксплуатацию в его трафарете ответа не нашлось,...
Последнее сообщение
Starik , а как же F10=01? Там вроде у кого длиннее и толще ))
Добрый день форумчане! Имеется следующая ситуация. Исходники: котел в режиме ГВС и СО. Температура ГВС 50 градусов, СО - 55. Комнатная по термостату 23 градуса. БКН прогревается до нужной отметки, котел отключается. Простаивает по времени задержки (F 11), запускается на СО, прогревается приблизительно до 35-40 градусов и отключается. И так систематически. Что это?!!! Еще смущает момент, что от времени отключения до нового запуска не отключается вентилятор камеры сгорания. При режиме работы...
Последнее сообщение
...по температуре теплоносителя? Горелка зажигается исключительно по температуре теплоносителя, а F11 ограничивает время между розжигами. Хочешь убедиться? Прогрей систему, сильно прогрей (накрути до 70), а потом уменьши температуру до 30 и увидишь, что время вышло, а горелка не зажглась, т.к. температура теплоносителя выше установленных тобой 30 градусов.
Добрый день, такая ситуация, выставляю температуру отопления 15 и ГВС 36 градусов, эконом, но по графику температура ГВС не падает до 36 градусов, она падает до 60 и нагревается, в чем проблема, что надо наладить, скрины прилагаю. Screenshot_2024-10-04-16-28-03-784_com.microline.baxi.jpg Screenshot_2024-10-04-16-28-08-743_com.microline.baxi.jpg Screenshot_2024-10-04-16-28-13-880_com.microline.baxi.jpg
Последнее сообщение
Не проверял, в данный момент не нахожусь в доме, на выходных могу проверить.
baxi eco nova 14f
Прошу помочь, в интернетах информацию не нашел.
Котел baxi eco nova подключен к baxi connect, хочу через baxi connect настроить следующие параметры:
1. не выключение котла при достижении поставленной температуры ТН
2. настроить отключение только по воздуху (датчик температуры воздуха).
Сейчас настроено вроде все корректно, но быстро температура ТН доходит до температуры выставленной в котле и котел выключается (контура не успевают прогреться, выставлял 50 градусов и ниже и...
Последнее сообщение
Какие теплопотери помещения? Ну или хотя бы отапливаемая площадь.
И неплохо бы посчитать общую мощность отопительных приборов. Как правило в паспортах радиаторов это указано.
спасибо за ответ.
Сделал так)
К baxi connect+ подключил датчики температуры rs485а все корректно, и поставил на подачу и обратку (были градусники на коллекторах, теперь все онлайн и статистикой), настроил работу отопления по температуре обратки (понизил до 10 киловатт котел еще), при наборе температуры согласно датчику...
Здравствуйте.
Котел BAXI Duo-Tec Compact E 24 .
Отопление только теплый пол - Макс температура отопления установлена в P16 - 01 , т.е. до 45С.
Установил датчик уличной температуры.
В меню температуру улицы показывает, в общем работает.
В сети попадалась информация, что после установки этого датчика кнопки регулирования температуры отопления теперь регулируют номер кривой .
Проверил - регулируется только в диапазоне 25-45.
В инструкции к котлу есть параметр P06 - конфигурация входа датчика...
Последнее сообщение
Эт чего за значение такое?
Ставьте 00, как в инструкции заводское. Только с этим значением вход будет работать как датчик уличной температуры.
Поставил 00 (по умолчанию), теперь регулируется от 00 до 90 .
Видимо СЦ поставил 10 в P06 чтобы работало без учета датчика, т.к. в то время датчик не подходил по параметру сопротивления.
Здравствуйте.
LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ + новая система отопления в старом доме на земле в 70 квадратов
не хочу зимой тактования поэтому задался вопросом о настройках.
Котел висит на кухне и панель в котле, но в мануале написано что если панель в котле, то работать он может только по температуре воды в системе (а не по встроенному термостату)
Очень хотелось бы чтобы котел отключал насос и не тактовал, есть ли какие-то настройки чтобы работал термостат при установки панели в котел?
сейчас...
Последнее сообщение
чтобы он мерил температуру обратки, а не входа
Никак. А зачем? Котлу важно знать сколько он в систему даёт. Сколько пришло это сугубо системы проблемы.
как надо будет выключать отопление, только на термостате, или и на котле тоже
F10
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Да. Ещё есть параметр T Adj. В вашем случае может помочь.
Всем доброго времени.
У меня котёл baxi eco life 24
Котёл подключен к теплоаккомулятору к первому контуру (этот контур только греет воду в теплоаккомуляторе)
Изначально теплоаккомулятор топился печкой, печка нагревала воду до 70 градусов, 2 второй контур уже раздавал с подмесом воду на теплые полы (28-40 градусов, в этом приделе)
Это давало что пока вода в теплоаккомуляторе выше установленной на теплые полы, топить не надо! (не топили по 3-4 дня)
В чем весь вопрос!
Хочется сделать чтоб котел...
Последнее сообщение
может есть что-то? Того что ты хочешь в котле нет. Придется сторонними приблудами пользоваться. Мне видится устройство, которое подключается как комнатный термостат, диапазон включения котла +40 (контакты замкнулись), отключение +70 (контакты разомкнулись), датчик приблуды утопить в бочке. Только тебе есть смысл посчитать, сколько времени понадобится котлу для нагрева этого кол-ва воды.
Всем добрый день!
Котел BAXI Luna 3 Comfort - установлен датчик уличной температуры; Настройки котла MODUL=1 и AMBON=0; Кривая KREG - выбрана.
Данные наружной температуры отображаются корректно, заданную температуру для модуляции также корректно рассчитывает и выдает на табло.
Однако котел греет ТН чётко только до заданной температуры CH SL - никакой модуляции не происходит - при изменении внешней тем-ры - никаких изменений в нагреве ТН нет.
Видел пару подобных вопросов на форуме, но не нашел...
Последнее сообщение
А где почитать про варианты значений параметра F06? Точнее всего можно найти в семинарской тетради (шапка форума смотри в Аптечка - файлы - Семинарская...), стр. 61 таблица.
Что-то типа: Установки параметров контактов уличного датчика температуры. Разъем платы CN5
00= При подключенном датчике уличной температуры, показания датчика используются для расчета температуры на выходе из котла;
01= При подключенном датчике уличной температуры, показания датчика используются для индикации значения...
помогите разобраться с работой встроенного насоса.
из наблюдений\инструкции:
1. насос работает все время пока работает горелка + время постциркуляции
2. F17 время пост циркуляции (от 1 до 10 мин)
3. в режиме с использованием датчика темп. улицы и модуляцией работает постоянно
4. в режиме AMBON =1 MODUL =0 насос работает время горелки + постциркуляция (на данный момент испльзую именно его - в теченеи часа котел работает 15-20 мин потом 40 мин тишина (горелка и насос молчат))
Вопросы
А.если...
Последнее сообщение
обновлю. тему попинайте по варианту.
схема та же: котел --> cтрелка --> коллектор батарей отопления --> смеситель тепл. пол ---> коллектор тепл. пол.
есть мысль поставить на обратке от коллектора к гидростелке термостат с когружным датчиком и использовать его с штатной панелью для включения котла при условии остывания носителя на обратке после гидрострелки до +35.
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
1. срок службы Прежде всего зависит от качества жидкости в СО. Ты никогда не узнаешь...
Добрый день.
Подскажите пожалуйста за что отвечает пункт Р12 в меню программирования Baxi ECO NOVA 1.24 F ? -Поддерживаемая разница температур.
Там интервал настроек от 0 до 20.
Последнее сообщение
Всё-равно +/-5 включает/выключает?
На котле ставил 55 градусов температуру ГВС. Р12 -10. Греть начинает когда на котле ГВС 52-54 градуса , выключается на 58-60 градусах.
И ещё непонятно почему греет не сразу до выключения, а интервалами. Включится-выключится. Мощность макс и мин стоит с завода 100 и 0.
Здравствуйте. Котел Luna duotec E 1.28 в связке с ZONT smart 2.0. Теплые полы. Площадь 120 кв.метров. На контуры теплого пола установлен смесительный узел с насосом. Смесительный узел в данный момент полностью открыт. Проблема: Котел разжигает горелку - поднимает температуру ТН до 45 градусов - начинает снижать температуру до указанной зонтом и выключает горелку не достигнув указанной температуры (примерно на 36 градусах). Всё это происходит в течении нескольких секунд. - далее уходит в паузу...
Последнее сообщение
Или это изменяемый параметр? Это константа (для всех котлов без исключения).
Котел стартует очень шумно. Вентилятор аш завывает. Так работает с новА. Параметр Р59 (требуемая скорость розжига) стоит 230. В нем ли дело и если в нем, в какую сторону изменять.
Последнее сообщение
Пришел спец с газоанализатором, все померил. Все в норме. Буду копать в сторону дымохода...
Добрый день!
В инструкции из коробки к котлу и во всех других источниках указан пункт f21 с параметрами 00 и 01. При входе в этот пункт наблюдаю значение 56. Менять его можно. Это просто вместо вкл/выкл поставили там температуру или этот пункт переехал в другой раздел меню?
Забыл добавить, бойлер 200 бугатти подключен и работает, f03 -05.
Последнее сообщение
Возможные значения 00 и 55-67.
00 - антилегионелла отключена.
55-67 - температура, которой будет прогреваться бочка во время работы функции.
Добрый день!
Подскажите что за настройка такая и на что влияет и что делать?
В сервисной инструкции описано как: P47, Информация производителя, 05 для стальных теплообменников 50 для алюминиевых теплообменников.
Как говорится лучше такие настройки самому не трогать, НО по логике у меня должно быть в ней 05. Но почему то из коробки там выставлен параметр 80.
Вопрос: Поставить 05 как сказано в сервисной инструкции или оставить 80 как было?
Котел работает вроде нормально за исключением...
Последнее сообщение
странно но этот параметр невозможно сделать ниже 80 при повышении слышно как быстрее начинает работать циркуляционный насос
Добрый вечер, товарищи! Подскажите пожалуйста начинающему пользователю Baxi Luna Platinum+ GA 1.24 по такому вопросу - в межсезонье (осенью и весной) когда температура на улице около нулевая и особенно плюсовая образуется следующая проблема- температура подачи на много выше установленной! Например выставлено 35, а котёл поддерживает 39. Соответственно дома жара... Дом одноэтажный 90 квадратов, отопление только теплыми полами. В системе нет ни доп насосов, ни гидрострелок- сразу коллектор откуда...
Последнее сообщение
датчик есть, ... Так же, как и комплект выноса панели, А ты терпеливый... :lol:
Почему-то настройка t adj отсутствует в меню baxi luna 3 comfort 1.310 Fi? Сразу за ambon следует modul. Панель вынесена в дом. В чем может быть причина?
Последнее сообщение
Если нет T Adj то менять панель.
Мне кажется, что в 2013 уже было, но если нет, то у вас пограничник какой-то из старой версии.
Не загоняйтесь, подстройтесь к окружающему панель воздуху и корректируйте самостоятельно. Другой функции оно не несёт.
Спасибо!
Добрый. Слим 1.490. На отопление на выходе из котла честные 95гр. Как только переключается на режим ГВС - сразу модуляция падает, выдает примерно 75-80гр и никогда не поднимает выше. Датчик NTC на бойлер стоит сторонний (от Вестер клевер котла). И в Баке вода греется до 65-70гр примерно не выше. А мне надо выше и быстрее (не на низкой модуляции), что бы подавалось в бак 95гр как положено. Вопрос - где-то это регулируется? Куда смотреть? Или скажете что надо менять датчик темп - точно это решит...
Последнее сообщение
Жаль нельзя отключить модуляцию именно на гвс или настроить ее режим вкл/выкл.
Ну, что написать, уж коль начал колхозить, то это можно организовать, так же по колхозному...
Котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi
Подскажите, можно ли в настройках снизить минимальную температуру теплоносителя на СО.
По умолчанию стоит 30 градусов. Ambon 1, Modul 0 - то есть температура по термостату и по теплоносителю.
Регулируется только максимальная температура теплоносителя, минимальная только на просмотр показывает 30 градусов.
Не удобно тем, что когда воздух нагрелся по термостату, котел периодически выключается на пару минут,
чтобы догреть теплоноситель до 30 градусов.
Последнее сообщение
???
F31 Установка минимальной температуры
подачи (вход в котел) (°C) заводское значение 30
Здравствуйте.К котлу luna platinum подключен zont smart 2.0. Отопление и гвс работают и регулируются.Регулировка по воздуху с пид.Проблема в том, когда ТН достигает 25гр. автоматом включается горелка игнорируя зонт, постоянно подогревая ТН и не дает опуститься температуре в доме когда никого нету.В настройках пункт 2210 ТН котла(не контура) не дает поставить ниже 25гр.
Последнее сообщение
Вопрос был не в том как уменьшить ТН, а как это обойти.
Добрый день. Помогите разобраться в ситуации:
1. Котел работал без внешней автоматики достаточно продолжительное время. Графики датчиков температуры (теплый пол в помещениях) нормально коррелировались с графиком наружной температуры (интернет). То есть, на сколько я понимаю, алгоритмы управления котла отрабатывали пуски подогрева отопительного контура и ГВС достаточно плавно. Расход газа в сутки был порядка 4 м3;
2. Подключили контроллер Zont (OpenTherm). Имею в итоге (Вложение3 - графики...
Последнее сообщение
Правильно ли я понимаю, что это ненормальный режим работы?;
Ответ см. в своём п. 1
По возможности понять направление в котором копать настройки Зонта.
Понимание процесса внешнего регулирования котлом, по средством этого (иным) девайса, является для тебя тайной. Которую каждый, начав разбираться, начинает понимать, но по своему. Для начала начни с изучения мануала на девайс, что, как и для чего там понаворочали. Даю подсказку, кратко, котлом, для целей отопления, управляют только две...
Здравствуйте, посмотрел, такой темы не нашел. Надеюсь выбрал верную ветку.
Ищу мастера по настройке котла и zont connect.
почему-то создается ощущение что у меня неправильно настроен газовый котел baxi 31F.
Уверен что настройку можно выполнить удаленно по видео связи за вознаграждение.
Надеюсь тут есть такие мастера которые могут помочь мне в этом.
Добрый день, нигде в интернете не нашел информацию. Ранее пользовался эл.котлом, перешёл на газовый Baxi EcoNova 24F. От эл.котла остался терморегулятор Fantini Cosmo C55, будет ли он работать на газовом котле, может кто встречался ?
Последнее сообщение
Вообщем нашел такие время и подключил данный хронотермостат, все работает, всем спасибо за подсказки, будем наблюдать