Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Каким аналогом (или где купить оригинал) можно заменить эти ручки регуляторов температуры и переключения режимов?
Пластик от старости треснул и вот-вот развалится (см. фото)
PS. Котлы этой модификации довольно давно выпускаются, поэтому наверняка многие уже сталкивались с этой проблемой.
Как решили?
Последнее сообщение
Alexzimov , Ну там вариант то один. лишь бы с фото совпали
Здравствуйте!
Котел baxi ecolife 24 f. Установлен ровно 2 года назад, не было никаких проблем. Недавно отключил режим отопления на котле, выключил дополнительный насос в СО, режим ГВС включен. После отключения отопления через некоторое время заметил, что немного выросло давление в котле (не знаю связано ли отключение отопления и рост давления , может совпало так), как- то забил на это. Вчера ночью начало капать из сбросного клапана, глянул манометры (их 2 , один штатный и 1 дополнительно...
Последнее сообщение
Одно с другим не связано. 2 отдельные задачи, я так думаю.
Заменил вторичный теплообменник. Давление не растет, все норм. Только котел стал работать на гвс прилично громче. Теплообменник оригинал, такой же стоял с завода. В чем причина может быть?
Еще за ночь немного накапало с сбросного клапана (давление 1.5 бар ), тоже под замену?
Добрый день! Последние пол года с котлом началась какая-то бяда. Самопроизвольно запускается на отопление, даже если температура в помещении соответствует выставленной на панели. До этого работал без нареканий. Сейчас на панели отопление выключено, оставлен только режим ГВС. Однако котел запускается на отопление и догоняет температуру до 25 градусов. На панели загорается индикатор включенной горелки, но в параметрах мощности PWR % =0. При включенном отоплении, у индикатора батарея, нет значка...
Последнее сообщение
Всем спасибо за помощь. При измерении, сопротивление датчика температуры теплоносителя было 22К ~5C (спасибо за таблицу), при реальной температуре теплоносителя ~25С. Заменил датчик. Котел перестал самопроизвольно запускаться. Смущает только одно, выключал режим антизамерзания, а он все равно срабатывал. Это и сбило с толку.
Luna 3 Comfort 1.24 + combi 80.
Примерно две недели назад посмотрел на штатный манометр котла и заметил давление в системе 0.8 бар. До ошибки по давлению не опустилось. Добавил через кран подпитки до 1.2. На следующий день давление опять упало до 0.8. Долил и все опять повторилось. Расширительный бак и кран подпитки исключил. Система работает сеичас только в режиме подогрева бойлера. Запустил для теста обогрев дома, давление поднимается не более 1.6-1.7 бар. Течи ни где не нашел. Все везде...
Последнее сообщение
Я другой бак ставил. Не оригинальный, через переходник. А там давление 2 бара оказалось накачано. Извиняюсь.
Здравствуйте! На стене появилась какая то коричневая полоса,2 недели назад приезжал мастер и меня датчик температуры и полосы вроде не было. Так же вроде на трубе появился конденсат, раньше тоже вроде не было. Подскажите в чем может быть проблема? На фото отметил полосу и где конденсат.Котел maxi bain 24 fi.
Последнее сообщение
Ну как минимум неправильно это. Про опасность сложно сказать.
Горелка включилась - пять секунд работы - отключается, и так ровно три раза, а потом выскакивает ошибка E01.
Значок пламени при этом не появляется.
Сброс не помогает - все повторяется.
Котел до этого отработал лет 8 без замечаний.
Типа, хелп.
Последнее сообщение
Всем спасибо, все заработало само. Причины сбоя остались неизвестны. Будем надеться, на этот раз обошлось, но симптомы нехорошие, конечно.
Здравствуте! Мне необходимо заменить трубку ГВС (поз. 165 номер 3618100). Саму трубку я, вроде, нашёл, но возник вопрос с уплотнением. На схеме котла есть паронитовое уплотнение только на выходе трубки из котла (поз 191, номер 5408970) . А в месте соединения трубки и бойлера ничего нет. Чтобы, отвинтив трубку, не оказаться у развинченного корыта, хочу понять, как именно получается уплотнение между трубкой и бойлером. Просто за счёт смятия медного фланца трубки? Если так, то каким моментом...
Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема. Отопление работает хорошо, а гвс нет, при включении крана холодной воды, колонка не загорается, но когда воду выключаю, колонка включается на нагрев воды, как только кран открываю, снова гаснет, никаких ошибок не возникает
Заменил температурный датчик гвс, прочистил фильтра.
Последнее сообщение
Проверьте правильность подключения патрубков воды. Справа 1/2 вход холодной воды, слева 1/2 выход горячей воды.
Какая индикация есть на табло? Что меняется когда включаете горячую воду и что меняется когда выключаете?
Добрейшего дня всем. Есть проблема, у меня котел Eco Life 24f. Начал работать в декабре прошлого года. И со временем начались перебои с ГВС, то греет, то нет. Причем ошибок нет никаких. Где-то прочитал, что может быть проблема с датчиком проточки так как он не видит идет вода или нет! Причем это происходит не системно, может без проблем греть всегда несколько дней, а может с перебоями..Бывает такое, что горячая вода пошла, через минуту холодная, потом опять горячая, когда посуду моешь.
Всем привет. Котел baxi eco 4s Суть проблемы в том, что нет запуска на отопление. Даже не пытается. Индикации фитиля нет на дисплее. Давление в системе 1.2, температуру менял от 30 и до максимума. ГВО работает без проблем. Ошибок нет. Приходили газовики, не смогли разобраться. Приговорили плату управления. Стабилизатор напряжения стоит. Может подскажете что именно на плате смотреть?.
Последнее сообщение
Молния вам прилетела. Пожгла оптопары на цепи термостата. Тут вроде в каких-то темах даже упоминались конкретные номера. Кажется.
Вообще - можно забить и оставить вот так. Ничего страшного не случится.
Включен режим Только отопление .
Краны ГВС на входе и выходе перекрыты.
Когда включается насос, то падает давление на 0,5 бара.
Когда выключается насос, давление возвращается назад.
Проверял давление в гидроаккумуляторе, всё в норме.
В чем может быть причина падения давления?
Последнее сообщение
Такая же проблема, котел ecofour 14 f. Перед пуском газа повесил одну батарею, давление накачал 1.5, но когда запустили котел давление упало до 1, но при отключении вернулось на 1.5. Думал из за одной батареи. Но когда собрали полноценную систему отопления, тупиковая двухтрубка, вода 42 литра, с давлением происходит тоже самое. Расширительный бак перед заполнением проверяли на давление. Всё таки это проблема в котле или штатная его работа?
Ситуация така , водогрейка в эксплуатации год , два дня назад заметил что после того как происходит отключение потребления горячей воды горелка гаснет не вся а остаётся гореть одна секция маленьким пламенем и через время заткхала полностью , порекомендовали прочистить газовый клапан , типо там попал мусор между резинкой самого клапана и местом где он соприкосается с металлом , в итоге всё сделал , получилось что теперь при регулировке расхода газа (левая крутикла ) загорается горелка !!! В чём...
Последнее сообщение
К моему обращению. Катаклизм прошел, запальник горит постоянно, как и должен. Устранил его погасание прочисткой трубки от газового клапана и самой горелки. Невероятно, но факт!
Доброго всем дня! На eco life 1.24 наблюдается е1. Но наблюдается очень интересно! Началось все через 6 мес исправной работы, а потом после протечки выдал е10, и далее периодически е1. Фаза на месте, заземление правильное, питание через ибп (без него пробовал). Ошибка появляется только после простоя (подключен косвенник бойлер) т.е. утром и вечером, если дома никого не было. После 8-10 сбросов запускается, и работает, пока его опять не оставить отдыхать. Пламя естественное есть, но плата его не...
Последнее сообщение
Колхоз (и водка) - дело добровольное. Котел за всё ответит.
Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема, котел BAXI ECOFOUR 24 F. При работе котла в режиме ГВС стал замечать что вода стала медленее нагревать воду при открытии крана горячей воды. Но вместе с тем обнаружил что при закрытии крана горячей воды, на дисплее котла начинает повышаться температура в системе отоплении, хотя батарея холодная а показывает по дисплею 60 гр и выше. В данный момент котел работает в режиме зима/лето, и котел редко включается на систему отопления
Когда котел зажигается в собранном виде - слишком долго щелкает и по итогу издается грохот, трясутся стены в доме. Если снять переднюю крышку - зажигается хорошо. В чем дело?
Последнее сообщение
В том то и дело что не с камерой, а обычной крышкой передней
Модель-то уже скажите до конца. Без F? Без вентилятора? Чего клещами-то тащить нужно?
Добрый день,
Подскажите с чего начать ?
Когда включен режим отопления котел работает без проблем, но в режиме когда активен только ГВС идут странные звуки из котла (треск), давление резко поднимается и срабатывает предохранительный клапан. Бывает что проносит и все ОК. Но в большинстве случаев, особенно когда котел пару часов не работает та же ситуация давление и сброс воды.
Последнее сообщение
Проблема та же - советы те же.
Поменяли клапан,но проблема не ушла.
В чём прикол? Смысл менять рабочий клапан? Он у вас штатно отработал.
Прошу помощи с котлом Baxi Ecofour 24. При розжиге горелки, на отопление или гвс, она зажигается и тут же гаснет, снова зажигается и гаснет, и так до бесконечности, ошибки не выдает. До этого была такая проблема, но прогрев теплоноситель до 45-50 гр горелка переставала тухнуть и котел работал в нормальном режиме. Прилагаю видео на ютубе и фото.
Что было сделано:
1. Почистил камеру сгорания и все что выше.
2. Снял и почистил электрод.
3. Проверил датчик тяги и саму тягу, все...
Последнее сообщение
Ну если уж сервисники у вас были - мы-то издалека как поможем?
Там кроме газа есть ещё варианты. Скачайте семинарскую тетрадь из Аптечки . Там есть описание ошибки и возможные причины.
Здравствуйте. Сегодня запустил котел Luna Duo Tech Е 1.28. Котел работает, на отопление - вопросов нет, при включении контура ГВС при нагреве БКН несколько раз выпадает ошибка Е78, после непродолжительного ожидания (каждый раз время ожидания разное 5-35 сек), нагрев продолжается. В мануале ничего не нашел. Видел похожее описание на форуме, в нем есть ссылка на доп. сервисную инструкцию, но ссылка, за давностью лет, не работает. Прошу помощи. Спасибо.
P.S.: БКН - GBK, настенный, 80 литров....
Последнее сообщение
Илья, благодарю!
Исходя из Вашей цитаты, принял гипотезу недостаточного давления газа. Связываю ситуацию с первым пуском газа в систему внутренней сети. Начиная с четвертого цикла нагрева бойлера проблема ушла. Надеюсь, насовсем. В противном случае буду беспокоить сервис.
Здравствуйте.
Котел греет отопление и бойлер на 180л
Теплоноситель - вода
Котел устойчиво работал с 2020 года.
В последнее время появился свист при работе горелки.
Вызвал сервис - поменяли мне турбину. Свист не прекратился.
Вызвал другой сервис - эти сказали, что турбину менять не надо было, а надо было чистить теплообменник.
Почистили - свист пропал.
Рекомендовали также промыть систему отопления.
Промыл гидродинамически при помощи третьего сервиса и заменил теплоноситель на покупную котловую...
Последнее сообщение
Скорее проблема с циркуляцией по контуру змеевика. С Дражицей такого не припомню, змеевики там хорошие. Возможно по пути где-то затык. Ну и трёхход никто не отменял.
Понаблюдайте знаете как? Относительно роста температуры ГВС по датчику посмотреть динамику температуры теплоносителя и уровня мощности. Временные отсечки сами придумайте. Ну не знаю, если греет минут 10, тогда раз в минуту например. Ну или что-то такое. Может что прояснится.
Целевую 60 оставьте. Если сработает термостат перегрева -...
Добрый день, купили новый котел Baxi E8403112, Электрический. Все поставили, розетка 380В по паспорту, работает, но раз в 2 дня обычно в ночное время, горит предохранитель на 2А, меняем, через сутки-двое, снова горит, не можем понять причину, подскажите, куда копать?
Отправлено спустя 16 минут 25 секунд:
Другое название модели - Ampera 12
Последнее сообщение
У меня на Амперу нет запчастей. Я бы посмотрел, мне не сложно. Но, увы...
Котел baxi luna 3 comfort 1.240 fi стоит переключение между контурами отоплением и горячей водой.
в система теплоноситель разбавлены дистиллированной водой, стоит бойлер косвенного нагрева.
Пока котел работает в режиме отопления все хорошо, когда включаешь контур ГВС периодически раздаются звуки похожие на писк комара ( по громче конечно но не знаю как по другому сравнить), отключаешь — включаешь все хорошо, какое то время все опять все хорошо. Котел в эксплуатации приблизительно 5 лет.
В чем...
Последнее сообщение
зато понятно за что сервисмэны берут деньги.
Лично у меня самая большая трудность (и самые большие затраты по времени) заключалась в поиске накидной головки на 34, чтоб скрутить ответную часть американки со входов клапана. После этого процесс пошел не очень сложно. Но полагаю, что это особенности конкретно моего монтажа. Котел смонтирован так, что рожковым ключом не подлезть к подводке.
День добрый. Такая проблема. Baxi ecofour 2 контурный. При долгой работе ГВС и последующем закрытием крана ( в момент работы все норм.)
выскакивае Е03 , через пару минут температура теплоносителя падает несколько градусов и опять можно греть воду. Дымоход смотрел - чистый как слеза. Пресостат работает, турбина работает, трубку вентуре продувал. Куда еще посмотреть. Заранее спасибо.
Последнее сообщение
Здравствуйте. Котел маенфор тоже при использовании гвс выскакивает ошибка е03. Ошибка выходит в летний периуд когда отопление дома не работает. Когда котёл работает на отопление этой ошибки нет. Если в отопительный сезон берешь горячую воду работает без ошибки. Почему-то ошибка выходит только в летний периуд.
Котёл куплен и запущен в сентябре 2013г. ТО проводилось в мае 2016г официалами. Демонтировались теплообменники на чистку, с их слов, ультразвуковую. Также с их слов теплообменники были в хорошем состоянии. В мае 2017г. замена картриджа трёхходового клапана (подтекал, в летнем режиме грел радиаторы). На днях обнаружил подтёки в районе соединения ввода холодной воды ГВС, думал ослабла американка. При детальном осмотре обнаружил, что капли воды выступают в районе соединения вторичного...
Последнее сообщение
Ответ кроется в деталях. Износ опоры винта крепящего теплообменник. Подложите шайбу под винт, он станет короче и притянет теплообменник как надо. Делал замеры путём вкручивания болта до упора в теплообменник и расстояние в гидрогруппе, почти совпадают.
Добрый день.
Котел Baxi ecofour 24f погас и не подавал никаких признаков жизни.
Никакой грозы или проблем в сети не было. Котел подключен через стабилизатор.
Вскрытие показало, что напряжение на плату приходит, предохранители и варисторы в норме - прозвонил.
Зато взломана 1411 TNY254GN 3G403C. Микросхема источника питания, как говорит яндекс и стоит порядка 200 руб.
В связи с этим вопрос, можно ли это починить? Я точно не смогу такое припаять.
Или там что-то еще могло выйти из строя?
Последнее сообщение
Слишком рано для от старости , особенно микросхемы, имхо.
Всем доброго времени! Стал скрежетать (по другому не могу сказать) котел BAXI MAIN 24 Fi, при включении отопления. Скрежет, только после включения на холодную, когда долго простаивал. Расширительный бак сделали выносной, стоит снизу. Котлу оч. много лет. Записал на диктофон звук, попробую прикрепить. Да и самое главное, вопрос. Что это, и нужно ли готовиться к худшему?
Последнее сообщение
Большое, нет, огромное человеческое СПАСИБО! Дай Вам бог доброго здоровья.
котел BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.90 на экране светится t5t на клавиши котел не реагирует .подскажите как исправить.
Последнее сообщение
О. С этим тоже замута какая-то есть. Даже здесь пару тем проскакивало. Отключали уличный датчик и потом вот такая история. Почему он пытается его опрашивать при отсутствии - непонятно.
Здравствуйте. Котел Baxi Duo Tech Compact. Выскочила ошибка 135. Сбросил. Сейчас котел включается (ошибок не выдает), как обычно включает турбину, готовится к пуску. Но в момент, когда уже должен произойти поджиг, котел выключается. Как будто пропало питание. Через пару секунд включается, и далее по кругу. Что такое могло случится? В праздники сидим без отопления! Предположил, что виновата плата. Плату осмотрел, видимых повреждений не видно. Конденсаторы в БП проверял, особенно придирчиво С6. С...
Здравствуйте всем, кто читает эту тему. Проблема в следующем- начало расти давление в СО (Baxi Slim 2.230i). Путём диагностики выяснилось, что змеевик встроенного бойлера худой. Змеевик вварен в сам бак бойлера, поэтому замена всего 50-ти литрового бойлера. Узнав цену на этот бак-бойлер был неприятно удивлён мягко сказать... Котлу всего три года и такая дорогостоящая замена- по цене примерно независимого, отдельно стоящего, но уже на 100л. Сейчас думаю просто прикупить БКН на 100л и поставить...
Здравствуйте. main 24fi Иногда , при отоплении, перестаёт греть, при этом диод индикации пламени горит. Если открыть горчую, всё равно не греет. А если перезапустить термостатом, тогда включается, и какое-то время работает нормально.
Скоро поеду его смотреть, с чего начать? Почищу посмотрю датчик пламени, или прозвонить его как-то можно, какое сопротивление у него должно быть? Или может у кого было такое?
Последнее сообщение
Можно попробовать обезжирить бронепровод и изолятор электрода. Если хватит смелости - отмыть плату от жира и грязи (щеточкой со спиртом, без фанатизма). Если ничего не поможет - менять плату. Как-то так.
Помыл, продул плату- пока, пару месяцев, работает без сбоев
Здравствуйте! У меня была проблема, не грелась горячая вода с крана, уходила в отопление, заменил катридж трехходового клапана, вместе с сервоприводом. Проблема решилась. Но теперь при открывании горячей воды, идет сначала теплая, греет медленно до 40-41 градуса, и снижает обратно, вода с крана тоже становится холоднее. Подскажите в чем может быть проблема???? Ошибок ни каких не выдает.
Последнее сообщение
Подскажите в чем может быть проблема???? Во время работы на ГВС какое значение показывает параметр А06. Это в инструкции стр. 19, раздел 19.2
Всем доброго утра. Подскажите пожалуйста, котел погас и выдаёт ошибку Е 03.Как её можно сбросить ?и можно ли вообще.Перезагружали ,вентилятор работает ,щёлкает.Наледи естественно сейчас нет,конденсата в трубках и пузыре нет.
Последнее сообщение
Доброе.
Вентилятор не должен щёлкать. Щёлкать должно реле, которое через трубку к нему подключено.
Если оно щёлкает при включении вентилятора - проверяем мультиметром наличие замыкания (на прозвонку оба контакта реле, к которым подключены провода). Если не звенит, а реле щёлкает - под замену.
Если реле не щёлкает - выше про Вентури сказали, ещё проверить дымоход, может воробьишки гнездо свили на подаче воздуха
Вопрос такой. Чем лучше смазать уплотнительные кольца теплообменника? Надоело его всякий раз выкорячивать с трудом при обслуживании. Кольца постоянно сохнут и прикипают. А чем ропало мазать как то неохота, боюсь или резинки разест или прикипит ещё хуже так что не оторвёшь.
Последнее сообщение
цитата старика, но я поддерживаю :) пока не стал маркетологом... :D
Добрый день! Уже создавал тему по поводу роста давления на манометре, решил заменой крана подпитки. Также поменял сервопривод и картридж 3хходового клапана на новые. Суть проблемы: нет реакции сервопривода как при включении горячей воды, также при переводе котла в режим отопления. Также при включении отопления газовый счетчик не меняет показания. Помогите, пожалуйста, справиться с данной проблемой.
Котел Baxi Eco Classic
Последнее сообщение
Ручка ГВС в каком положении? Я к тому - ГВС режим-то включен?
При включении горячей воды котёл видит расход? Индикация на дисплее меняется в части ГВС? Символ крана должен мигать. Котёл пытается разжечься?
Здравствуйте у меня изначально с момента установки периодически хлопки в момент переключения с отопления на гвс(гасится огонь и сразу переключается на насос гвс идет искра подается газ и примерно через 5-7 секунд хлопок). Были несколько сервисных мастеров по обслуживанию проблему решить не могут .У меня есть мысль при переключении с начало тухнет потом сразу работает розжиг и подача газа и он в течении секунд 5 не загорается а потом хлопок. Возможно происходит выгорание кислорода в камере и...
Последнее сообщение
Сталкивались много кто. Всё настолько индивидуально, что посоветовать что-то издалека сложно. Там и тяга, и приточка, и электроды, и горелка. И даже электроснабжение.
Побродите по форуму по похожим темам, може что и найдёте полезное.
Добрый День! Подскажите пожалуйста, котел BAXI SLIM 1.40 с бойлером BAXI на 120л., обогрев дома площадью 300кв.м. из 3х уровней система отопления без теплого пола, ввод в эксплуатацию 2007г. Последние 4 отопительных сезона лопается поочередно по 1 средней секции (2,3,4), начиная от задней стенки. После замены секции №3 (второй по счету) сделал полную промывку собранного теплообменника и отдельно системы отопления, после чего котел отработал 2 неполных сезона и снова убил очередную секцию №4....
Последнее сообщение
Для информации.Нашел причину-накипь. Сейчас оставшиеся секции отмачиваю в сульфаминовой кислоте.
По социальной газификации наконец подтянули газ к дому. Сейчас идем процесс оформления документов, официального пуска газа еще не было, но запорные краны не опломбированы. Поэтому когда мне смонтировали вентиляцию и котел, то мы с монтажниками запустили котел, он нормально проработал где-то минуту-полторы, потом всё выключили, газ перекрыли.
Тут на выходные решил подключить к котлу Zont с адаптером цифровой шины. Подключил, а котел запускается и глохнет, а потом выдает ошибку Е1. Стал читать...
Последнее сообщение
словно ему перекрыли доступ воздуха в камеру сгорания. Именно так, перекрыли. Выше уже подсказали что надо делать.
Проблема начала возникать с ГВС. При включении горячей воды пламя зажигается и тухнет через 2с и так по кругу.
Проверил датчик протока снял. Всё чистенько не клинит.
Индикация показывает, поток видит. Вообще в нутри всё чисто. Датчик температуры работает нормально.
Происходит поджиг индикация показывает.
Попробовал в зимнем режиме бывает нормально запускается и поддерживает горение. Бывает нет.
Теплообменник чистый внешне камера тоже....
Последнее сообщение
У меня спец прибор по измерению ёмкости. Не тестер. Esr нормальный. Ёмкость реально на 40% ниже номинала. Остальные ёмкости нормальные были кроме этой.
Добрый день, товарищи. Столкнулся с такой проблемой: при наступлении тёплой погоды отключил батареи и при похолодании снова включил их. После этого отмечается повышение давления в системе до 3 атм. При спуске воды через кран подкачки давление снижается, но повышается до прежних цифр за 1-2 часа. С общим устройством котла в целом ознакомлен, но понимаю, что сам не справлясь, а знакомый мастер сможет посмотреть только после майских праздников. Понимаю, что дело или в кране подпитки или...
Последнее сообщение
Bahus , Включается на отопление, но батареи холодные. Разобрал, «личинка» сервопривода сломалась/залита водой. Заказал и привод и картридж 3хходового клапана, буду менять.
Всем добрый день. После замены платы обслуживающей организацией начались проблемы
с работой ГВС. Вода греется по максимуму независимо от того, какую температуру выставляешь, соответственно
на выходе в душе, то кипяток, то холодная. Раньше при старой(сгоревшей плате) выставляли 40-42 градуса
и спокойно пользовались душем открывая только горячий кран. Снял крышку котла - при любой выставленной температуре
при открытии крана горячей воды пламя горелки максимальное. Не хочется снова обращаться к...
Последнее сообщение
Сравните F-параметры на обоих платах. Есть ли отличающиеся или аномальные значения?
Не включается ГВС, вода идет с крана холодная. Если поиграться краном то котел может включится и пойти горячая вода. Такие глюки бывают часто, в чем может быть проблема ? В ютубе наткнулся на такую проблему тока в другой модели, там был магнитный клапан не исправен. В этой модели так же может быть ? Ошибок на экране нет, если включить отопление то греет без проблем сразу. :?
Последнее сообщение
Вчера ради проверки решил включить насос на общий трубе для подачи воды, под большим напором воды стал нагревать :( . Потом отключил насос и проверил будет греть или нет, теперь вроде работает как надо. Значит надо почистить Датчик протока как вы указали :? Видать был забит и не включался, хотя перед котлом установлен на трубе фильтр.
Здравствуйте. С недавних пор появился гул во время работы котла.
Погуглил, пишут связано с тем, что прокладка на трехходовом клапане прилегает неплотно и из-за этого появляется звук. К слову, звук 1 в 1 как на видео:
_PcJOUT77OI
Из чего вытекает вопрос, есть ли такая прокладка на eco nova и где ее искать?
До кучи вопрос, есть ли фильтр на контур отопления? Если есть, то где?
Доброго времени суток. Нужна помощь. Пропала горячая вода, котел не реагирует на включение воды, индикатор не мигает. Ошибок нет. Заменил мотор трехходового клапана и датчик протока. Не помогло, что делать? :?
Почистил фильтр и вторичный теплообменник. Проблема не исчезла.
Использую baxi luna 3 comfort (2к). Температура ГВС установлена на 42 градуса.
Есть 2 точки, расстояние между ними по трубам примерно 5м.
При этом на точке, которая ближе к котлу получается 41 градус, а на дальней 35. Если на дальней уменьшить напор, то температура становится горячее.
Параметр протока показывает разницу в 1л. Датчик ntc поменял - не помогло. На что дальше обратить внимание?
Проблема появилась после нового года, до этого не наблюдалась
Заранее спасибо за...
Последнее сообщение
Подкачаю, посмотрю, поменяется ли что-то К твоему вопросу это не имеет отношения.
На ближней точке мог смеситель засориться. Установи регулировочный кран либо перед котлом на подаче ХВС, либо после котла на выдаче ГВС, чтобы регулировать общий проток по наиболее холодной точке. Но если смеситель продолжит забиваться, то из него начнет идти кипяток.
Подозреваю, что смеситель ты воткнул на первую точку однорычажный, для котла с ГВС они не рекомендуются, мягко говоря. Только вентильные...
Здравствуйте!
Возникло некоторое затруднение в определении неисправности котла, прошу помочь советом.
Ситуация следующая:
В режиме отопление все ок, включаем ГВС и может начаться интересное: котел включает вентилятор, подает газ, дает искру, греет воду, доводит температуру до установленной (42*С ГВС) и, может взять и резко отрубить горелку.
На дисплее рабочая температура в миг увеличивается до любой другой высоко от 60 до 81 градуса. В режиме A00, температура остается градуса 42-44. Эта...
Последнее сообщение
Значит и не сильный свищ был, чтобы дать релюхе разомкнуться.
Здравствуйте, котел BAXI ECO Classic 24 F
Выводит ошибку е23. Вентилятор постоянно включен. Прессостат рабочий: не показывает сопротивления на мультиметре, моментально замыкается. Вентилятор чистил, трубку пито тоже. Я так понял, что залипает реле на плате.
Как постучу по котлу - начинается розжиг и все хорошо. Но на день, ночью опять залипает. Привожу фотографию.
Подскажите, какое реле отвечает за розжиг, чтобы я его выпаял? Если реле без маркировок, то какое порекомендуете на покупку?...
Последнее сообщение
Купил эти релешки G5NB-1A4-EL-HA-24VDC, как написал автор. Припаял. Всё заработало. Автору благодарность.
последняя надежда на вас, иначе придется искать специалиста)))
пациент:
Baxi eco4s 24. 6 лет от роду не болел, планово проходил проф.осмотр.
после отопительного сезона, переключив на летний режим (только ГВС), выявилась следующая проблем:
При включении ГВС, в начале такта поджига, газ подается +- в нужном (завышенном) количестве, но после воспламенения не уменьшается. Из-за этого нет правильного пламени чтоб посредством электрода мозги увидели...
Последнее сообщение
Всё обсуждение строилось на том, что котлу проводилось полноценное ЕТО (чистка всего и вся), а в итоге оказалось, что много лет никто ничего не делал... :rofl:
Очень хорошо, что ты напомнил всем, кто прочтет тобою напечатанное, о важности проведения полноценной чистки котла хотя бы раз в год.
Приветствую знатоков!
Ситуация следующая. Есть котёл Baxi Eco 4s + болйлер косвенного нагрева на 100 л. + ZONT Smart NEW
В бойлере изначально при установке стоял неродной датчик температуры. И разница температуры, которую я выставил на ГВС и реальная температура горячей воды из бойлера течёт с разницей в 12 градусов примерно. Замерял двумя разными способами. Дабы исправить эту ситуация и по совету человека, который ставил всю систему решил купить датчик, который должен подходить более хорошо...
Котел Baxi mainfour 24i, работает 3 года. Последние месяца 3 появилась такая проблема: выставляю температуру например 42 гр, включаю горячую воду, а вода бежит максимум градусов 37... Ставлю 48 градусов, то же самое, выше 37-38 не поднимается, причем на табло, когда оно гаснет, вообще показывает 35-36 градусов. А вот если наполовину прикрутить напор, то вода начинает бежать горячее и горячее. Вызвали мастера с горгаза, он долго ковырялся и в итоге сказал, что проблема видимо в газовом клапане....
Последнее сообщение
Нужно изменить параметр F03,заводское значение00, изменить нужно на 02,только при этом значении во время включения ГВС,отключается насос
Добрый вечер!Котел Baxi EcoNova 24f,был установлен в декабре 2023г.Котел работает и на отопление и на ГВС.До лета 2024 г. Все работало нормально.С июля появилась проблема:без причины котел перестает выдавать горячую воду,ошибки не высвечивает,т.е.сейчас вода есть,через час без каких либо причин уже нету.При этом,когда работает в норм режиме,если включаешь горячую воду,внутри котла слышен щелчок,когда вода пропадает-щелчка не слышно,такое ощущение,что котел просто не понимает,что надо...