Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Здравствуйте.
Котел греет отопление и бойлер на 180л
Теплоноситель - вода
Котел устойчиво работал с 2020 года.
В последнее время появился свист при работе горелки.
Вызвал сервис - поменяли мне турбину. Свист не прекратился.
Вызвал другой сервис - эти сказали, что турбину менять не надо было, а надо было чистить теплообменник.
Почистили - свист пропал.
Рекомендовали также промыть систему отопления.
Промыл гидродинамически при помощи третьего сервиса и заменил теплоноситель на покупную котловую...
Последнее сообщение
Скорее проблема с циркуляцией по контуру змеевика. С Дражицей такого не припомню, змеевики там хорошие. Возможно по пути где-то затык. Ну и трёхход никто не отменял.
Понаблюдайте знаете как? Относительно роста температуры ГВС по датчику посмотреть динамику температуры теплоносителя и уровня мощности. Временные отсечки сами придумайте. Ну не знаю, если греет минут 10, тогда раз в минуту например. Ну или что-то такое. Может что прояснится.
Целевую 60 оставьте. Если сработает термостат перегрева -...
Добрый день, купили новый котел Baxi E8403112, Электрический. Все поставили, розетка 380В по паспорту, работает, но раз в 2 дня обычно в ночное время, горит предохранитель на 2А, меняем, через сутки-двое, снова горит, не можем понять причину, подскажите, куда копать?
Отправлено спустя 16 минут 25 секунд:
Другое название модели - Ampera 12
Последнее сообщение
У меня на Амперу нет запчастей. Я бы посмотрел, мне не сложно. Но, увы...
Котел baxi luna 3 comfort 1.240 fi стоит переключение между контурами отоплением и горячей водой.
в система теплоноситель разбавлены дистиллированной водой, стоит бойлер косвенного нагрева.
Пока котел работает в режиме отопления все хорошо, когда включаешь контур ГВС периодически раздаются звуки похожие на писк комара ( по громче конечно но не знаю как по другому сравнить), отключаешь — включаешь все хорошо, какое то время все опять все хорошо. Котел в эксплуатации приблизительно 5 лет.
В чем...
Последнее сообщение
зато понятно за что сервисмэны берут деньги.
Лично у меня самая большая трудность (и самые большие затраты по времени) заключалась в поиске накидной головки на 34, чтоб скрутить ответную часть американки со входов клапана. После этого процесс пошел не очень сложно. Но полагаю, что это особенности конкретно моего монтажа. Котел смонтирован так, что рожковым ключом не подлезть к подводке.
День добрый. Такая проблема. Baxi ecofour 2 контурный. При долгой работе ГВС и последующем закрытием крана ( в момент работы все норм.)
выскакивае Е03 , через пару минут температура теплоносителя падает несколько градусов и опять можно греть воду. Дымоход смотрел - чистый как слеза. Пресостат работает, турбина работает, трубку вентуре продувал. Куда еще посмотреть. Заранее спасибо.
Последнее сообщение
Здравствуйте. Котел маенфор тоже при использовании гвс выскакивает ошибка е03. Ошибка выходит в летний периуд когда отопление дома не работает. Когда котёл работает на отопление этой ошибки нет. Если в отопительный сезон берешь горячую воду работает без ошибки. Почему-то ошибка выходит только в летний периуд.
Котёл куплен и запущен в сентябре 2013г. ТО проводилось в мае 2016г официалами. Демонтировались теплообменники на чистку, с их слов, ультразвуковую. Также с их слов теплообменники были в хорошем состоянии. В мае 2017г. замена картриджа трёхходового клапана (подтекал, в летнем режиме грел радиаторы). На днях обнаружил подтёки в районе соединения ввода холодной воды ГВС, думал ослабла американка. При детальном осмотре обнаружил, что капли воды выступают в районе соединения вторичного...
Последнее сообщение
Ответ кроется в деталях. Износ опоры винта крепящего теплообменник. Подложите шайбу под винт, он станет короче и притянет теплообменник как надо. Делал замеры путём вкручивания болта до упора в теплообменник и расстояние в гидрогруппе, почти совпадают.
Добрый день.
Котел Baxi ecofour 24f погас и не подавал никаких признаков жизни.
Никакой грозы или проблем в сети не было. Котел подключен через стабилизатор.
Вскрытие показало, что напряжение на плату приходит, предохранители и варисторы в норме - прозвонил.
Зато взломана 1411 TNY254GN 3G403C. Микросхема источника питания, как говорит яндекс и стоит порядка 200 руб.
В связи с этим вопрос, можно ли это починить? Я точно не смогу такое припаять.
Или там что-то еще могло выйти из строя?
Последнее сообщение
Слишком рано для от старости , особенно микросхемы, имхо.
Всем доброго времени! Стал скрежетать (по другому не могу сказать) котел BAXI MAIN 24 Fi, при включении отопления. Скрежет, только после включения на холодную, когда долго простаивал. Расширительный бак сделали выносной, стоит снизу. Котлу оч. много лет. Записал на диктофон звук, попробую прикрепить. Да и самое главное, вопрос. Что это, и нужно ли готовиться к худшему?
Последнее сообщение
Большое, нет, огромное человеческое СПАСИБО! Дай Вам бог доброго здоровья.
котел BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.90 на экране светится t5t на клавиши котел не реагирует .подскажите как исправить.
Последнее сообщение
О. С этим тоже замута какая-то есть. Даже здесь пару тем проскакивало. Отключали уличный датчик и потом вот такая история. Почему он пытается его опрашивать при отсутствии - непонятно.
Здравствуйте. Котел Baxi Duo Tech Compact. Выскочила ошибка 135. Сбросил. Сейчас котел включается (ошибок не выдает), как обычно включает турбину, готовится к пуску. Но в момент, когда уже должен произойти поджиг, котел выключается. Как будто пропало питание. Через пару секунд включается, и далее по кругу. Что такое могло случится? В праздники сидим без отопления! Предположил, что виновата плата. Плату осмотрел, видимых повреждений не видно. Конденсаторы в БП проверял, особенно придирчиво С6. С...
Здравствуйте всем, кто читает эту тему. Проблема в следующем- начало расти давление в СО (Baxi Slim 2.230i). Путём диагностики выяснилось, что змеевик встроенного бойлера худой. Змеевик вварен в сам бак бойлера, поэтому замена всего 50-ти литрового бойлера. Узнав цену на этот бак-бойлер был неприятно удивлён мягко сказать... Котлу всего три года и такая дорогостоящая замена- по цене примерно независимого, отдельно стоящего, но уже на 100л. Сейчас думаю просто прикупить БКН на 100л и поставить...
Здравствуйте. main 24fi Иногда , при отоплении, перестаёт греть, при этом диод индикации пламени горит. Если открыть горчую, всё равно не греет. А если перезапустить термостатом, тогда включается, и какое-то время работает нормально.
Скоро поеду его смотреть, с чего начать? Почищу посмотрю датчик пламени, или прозвонить его как-то можно, какое сопротивление у него должно быть? Или может у кого было такое?
Последнее сообщение
Можно попробовать обезжирить бронепровод и изолятор электрода. Если хватит смелости - отмыть плату от жира и грязи (щеточкой со спиртом, без фанатизма). Если ничего не поможет - менять плату. Как-то так.
Помыл, продул плату- пока, пару месяцев, работает без сбоев
Здравствуйте! У меня была проблема, не грелась горячая вода с крана, уходила в отопление, заменил катридж трехходового клапана, вместе с сервоприводом. Проблема решилась. Но теперь при открывании горячей воды, идет сначала теплая, греет медленно до 40-41 градуса, и снижает обратно, вода с крана тоже становится холоднее. Подскажите в чем может быть проблема???? Ошибок ни каких не выдает.
Последнее сообщение
Подскажите в чем может быть проблема???? Во время работы на ГВС какое значение показывает параметр А06. Это в инструкции стр. 19, раздел 19.2
Всем доброго утра. Подскажите пожалуйста, котел погас и выдаёт ошибку Е 03.Как её можно сбросить ?и можно ли вообще.Перезагружали ,вентилятор работает ,щёлкает.Наледи естественно сейчас нет,конденсата в трубках и пузыре нет.
Последнее сообщение
Доброе.
Вентилятор не должен щёлкать. Щёлкать должно реле, которое через трубку к нему подключено.
Если оно щёлкает при включении вентилятора - проверяем мультиметром наличие замыкания (на прозвонку оба контакта реле, к которым подключены провода). Если не звенит, а реле щёлкает - под замену.
Если реле не щёлкает - выше про Вентури сказали, ещё проверить дымоход, может воробьишки гнездо свили на подаче воздуха
Вопрос такой. Чем лучше смазать уплотнительные кольца теплообменника? Надоело его всякий раз выкорячивать с трудом при обслуживании. Кольца постоянно сохнут и прикипают. А чем ропало мазать как то неохота, боюсь или резинки разест или прикипит ещё хуже так что не оторвёшь.
Последнее сообщение
цитата старика, но я поддерживаю :) пока не стал маркетологом... :D
Добрый день! Уже создавал тему по поводу роста давления на манометре, решил заменой крана подпитки. Также поменял сервопривод и картридж 3хходового клапана на новые. Суть проблемы: нет реакции сервопривода как при включении горячей воды, также при переводе котла в режим отопления. Также при включении отопления газовый счетчик не меняет показания. Помогите, пожалуйста, справиться с данной проблемой.
Котел Baxi Eco Classic
Последнее сообщение
Ручка ГВС в каком положении? Я к тому - ГВС режим-то включен?
При включении горячей воды котёл видит расход? Индикация на дисплее меняется в части ГВС? Символ крана должен мигать. Котёл пытается разжечься?
Здравствуйте у меня изначально с момента установки периодически хлопки в момент переключения с отопления на гвс(гасится огонь и сразу переключается на насос гвс идет искра подается газ и примерно через 5-7 секунд хлопок). Были несколько сервисных мастеров по обслуживанию проблему решить не могут .У меня есть мысль при переключении с начало тухнет потом сразу работает розжиг и подача газа и он в течении секунд 5 не загорается а потом хлопок. Возможно происходит выгорание кислорода в камере и...
Последнее сообщение
Сталкивались много кто. Всё настолько индивидуально, что посоветовать что-то издалека сложно. Там и тяга, и приточка, и электроды, и горелка. И даже электроснабжение.
Побродите по форуму по похожим темам, може что и найдёте полезное.
Добрый День! Подскажите пожалуйста, котел BAXI SLIM 1.40 с бойлером BAXI на 120л., обогрев дома площадью 300кв.м. из 3х уровней система отопления без теплого пола, ввод в эксплуатацию 2007г. Последние 4 отопительных сезона лопается поочередно по 1 средней секции (2,3,4), начиная от задней стенки. После замены секции №3 (второй по счету) сделал полную промывку собранного теплообменника и отдельно системы отопления, после чего котел отработал 2 неполных сезона и снова убил очередную секцию №4....
Последнее сообщение
Для информации.Нашел причину-накипь. Сейчас оставшиеся секции отмачиваю в сульфаминовой кислоте.
По социальной газификации наконец подтянули газ к дому. Сейчас идем процесс оформления документов, официального пуска газа еще не было, но запорные краны не опломбированы. Поэтому когда мне смонтировали вентиляцию и котел, то мы с монтажниками запустили котел, он нормально проработал где-то минуту-полторы, потом всё выключили, газ перекрыли.
Тут на выходные решил подключить к котлу Zont с адаптером цифровой шины. Подключил, а котел запускается и глохнет, а потом выдает ошибку Е1. Стал читать...
Последнее сообщение
словно ему перекрыли доступ воздуха в камеру сгорания. Именно так, перекрыли. Выше уже подсказали что надо делать.
Проблема начала возникать с ГВС. При включении горячей воды пламя зажигается и тухнет через 2с и так по кругу.
Проверил датчик протока снял. Всё чистенько не клинит.
Индикация показывает, поток видит. Вообще в нутри всё чисто. Датчик температуры работает нормально.
Происходит поджиг индикация показывает.
Попробовал в зимнем режиме бывает нормально запускается и поддерживает горение. Бывает нет.
Теплообменник чистый внешне камера тоже....
Последнее сообщение
У меня спец прибор по измерению ёмкости. Не тестер. Esr нормальный. Ёмкость реально на 40% ниже номинала. Остальные ёмкости нормальные были кроме этой.
Добрый день, товарищи. Столкнулся с такой проблемой: при наступлении тёплой погоды отключил батареи и при похолодании снова включил их. После этого отмечается повышение давления в системе до 3 атм. При спуске воды через кран подкачки давление снижается, но повышается до прежних цифр за 1-2 часа. С общим устройством котла в целом ознакомлен, но понимаю, что сам не справлясь, а знакомый мастер сможет посмотреть только после майских праздников. Понимаю, что дело или в кране подпитки или...
Последнее сообщение
Bahus , Включается на отопление, но батареи холодные. Разобрал, «личинка» сервопривода сломалась/залита водой. Заказал и привод и картридж 3хходового клапана, буду менять.
Всем добрый день. После замены платы обслуживающей организацией начались проблемы
с работой ГВС. Вода греется по максимуму независимо от того, какую температуру выставляешь, соответственно
на выходе в душе, то кипяток, то холодная. Раньше при старой(сгоревшей плате) выставляли 40-42 градуса
и спокойно пользовались душем открывая только горячий кран. Снял крышку котла - при любой выставленной температуре
при открытии крана горячей воды пламя горелки максимальное. Не хочется снова обращаться к...
Последнее сообщение
Сравните F-параметры на обоих платах. Есть ли отличающиеся или аномальные значения?
Не включается ГВС, вода идет с крана холодная. Если поиграться краном то котел может включится и пойти горячая вода. Такие глюки бывают часто, в чем может быть проблема ? В ютубе наткнулся на такую проблему тока в другой модели, там был магнитный клапан не исправен. В этой модели так же может быть ? Ошибок на экране нет, если включить отопление то греет без проблем сразу. :?
Последнее сообщение
Вчера ради проверки решил включить насос на общий трубе для подачи воды, под большим напором воды стал нагревать :( . Потом отключил насос и проверил будет греть или нет, теперь вроде работает как надо. Значит надо почистить Датчик протока как вы указали :? Видать был забит и не включался, хотя перед котлом установлен на трубе фильтр.
Здравствуйте. С недавних пор появился гул во время работы котла.
Погуглил, пишут связано с тем, что прокладка на трехходовом клапане прилегает неплотно и из-за этого появляется звук. К слову, звук 1 в 1 как на видео:
_PcJOUT77OI
Из чего вытекает вопрос, есть ли такая прокладка на eco nova и где ее искать?
До кучи вопрос, есть ли фильтр на контур отопления? Если есть, то где?
Доброго времени суток. Нужна помощь. Пропала горячая вода, котел не реагирует на включение воды, индикатор не мигает. Ошибок нет. Заменил мотор трехходового клапана и датчик протока. Не помогло, что делать? :?
Почистил фильтр и вторичный теплообменник. Проблема не исчезла.
Использую baxi luna 3 comfort (2к). Температура ГВС установлена на 42 градуса.
Есть 2 точки, расстояние между ними по трубам примерно 5м.
При этом на точке, которая ближе к котлу получается 41 градус, а на дальней 35. Если на дальней уменьшить напор, то температура становится горячее.
Параметр протока показывает разницу в 1л. Датчик ntc поменял - не помогло. На что дальше обратить внимание?
Проблема появилась после нового года, до этого не наблюдалась
Заранее спасибо за...
Последнее сообщение
Подкачаю, посмотрю, поменяется ли что-то К твоему вопросу это не имеет отношения.
На ближней точке мог смеситель засориться. Установи регулировочный кран либо перед котлом на подаче ХВС, либо после котла на выдаче ГВС, чтобы регулировать общий проток по наиболее холодной точке. Но если смеситель продолжит забиваться, то из него начнет идти кипяток.
Подозреваю, что смеситель ты воткнул на первую точку однорычажный, для котла с ГВС они не рекомендуются, мягко говоря. Только вентильные...
Здравствуйте!
Возникло некоторое затруднение в определении неисправности котла, прошу помочь советом.
Ситуация следующая:
В режиме отопление все ок, включаем ГВС и может начаться интересное: котел включает вентилятор, подает газ, дает искру, греет воду, доводит температуру до установленной (42*С ГВС) и, может взять и резко отрубить горелку.
На дисплее рабочая температура в миг увеличивается до любой другой высоко от 60 до 81 градуса. В режиме A00, температура остается градуса 42-44. Эта...
Последнее сообщение
Значит и не сильный свищ был, чтобы дать релюхе разомкнуться.
Здравствуйте, котел BAXI ECO Classic 24 F
Выводит ошибку е23. Вентилятор постоянно включен. Прессостат рабочий: не показывает сопротивления на мультиметре, моментально замыкается. Вентилятор чистил, трубку пито тоже. Я так понял, что залипает реле на плате.
Как постучу по котлу - начинается розжиг и все хорошо. Но на день, ночью опять залипает. Привожу фотографию.
Подскажите, какое реле отвечает за розжиг, чтобы я его выпаял? Если реле без маркировок, то какое порекомендуете на покупку?...
Последнее сообщение
Купил эти релешки G5NB-1A4-EL-HA-24VDC, как написал автор. Припаял. Всё заработало. Автору благодарность.
последняя надежда на вас, иначе придется искать специалиста)))
пациент:
Baxi eco4s 24. 6 лет от роду не болел, планово проходил проф.осмотр.
после отопительного сезона, переключив на летний режим (только ГВС), выявилась следующая проблем:
При включении ГВС, в начале такта поджига, газ подается +- в нужном (завышенном) количестве, но после воспламенения не уменьшается. Из-за этого нет правильного пламени чтоб посредством электрода мозги увидели...
Последнее сообщение
Всё обсуждение строилось на том, что котлу проводилось полноценное ЕТО (чистка всего и вся), а в итоге оказалось, что много лет никто ничего не делал... :rofl:
Очень хорошо, что ты напомнил всем, кто прочтет тобою напечатанное, о важности проведения полноценной чистки котла хотя бы раз в год.
Приветствую знатоков!
Ситуация следующая. Есть котёл Baxi Eco 4s + болйлер косвенного нагрева на 100 л. + ZONT Smart NEW
В бойлере изначально при установке стоял неродной датчик температуры. И разница температуры, которую я выставил на ГВС и реальная температура горячей воды из бойлера течёт с разницей в 12 градусов примерно. Замерял двумя разными способами. Дабы исправить эту ситуация и по совету человека, который ставил всю систему решил купить датчик, который должен подходить более хорошо...
Котел Baxi mainfour 24i, работает 3 года. Последние месяца 3 появилась такая проблема: выставляю температуру например 42 гр, включаю горячую воду, а вода бежит максимум градусов 37... Ставлю 48 градусов, то же самое, выше 37-38 не поднимается, причем на табло, когда оно гаснет, вообще показывает 35-36 градусов. А вот если наполовину прикрутить напор, то вода начинает бежать горячее и горячее. Вызвали мастера с горгаза, он долго ковырялся и в итоге сказал, что проблема видимо в газовом клапане....
Последнее сообщение
Нужно изменить параметр F03,заводское значение00, изменить нужно на 02,только при этом значении во время включения ГВС,отключается насос
Добрый вечер!Котел Baxi EcoNova 24f,был установлен в декабре 2023г.Котел работает и на отопление и на ГВС.До лета 2024 г. Все работало нормально.С июля появилась проблема:без причины котел перестает выдавать горячую воду,ошибки не высвечивает,т.е.сейчас вода есть,через час без каких либо причин уже нету.При этом,когда работает в норм режиме,если включаешь горячую воду,внутри котла слышен щелчок,когда вода пропадает-щелчка не слышно,такое ощущение,что котел просто не понимает,что надо...
Всем привет. Столкнулся с проблемой при эксплуатации двухконтурного котла.
На котел подключен теплый пол и батареи (2 и 3 этаж), стоит дополнительный насос valtec. Отопление работает без проблем, но медленно греет воду в режиме ГВС.
При этом: краник мигает как в зимнем режиме, так и в летнем. Горелка горит. Но выше 40 градусов не поднимает за 10 минут включенной воды. Хотя настроено на 55.
Особенность: если включить отопление на 55 (растопить), то вода будет идти горячая. При этом в летнем...
Последнее сообщение
Только пока не могу понять что за обмотки реле от платы котла. Очень неожиданно. :) Вот про реле вдруг тебе поможет. ;)
Убедительная просьба, отнеситесь, пожалуйста, к моему вопросу посерьезнее. Надо решить, менять плату котла или нет.
Котел работает несколько лет с автоматикой Zont SMART 2.0. С начала этого года стал периодически выдавать ошибку E110. И с каждым днем все чаще и чаще. Происходит это при активном использовании ГВС.
Температура ГВС в настройках Зонта стоит 45 градусов, а котел греет ее до 60 с лишним. Насосы подключены к самому котлу. Котел греет бойлер, начинает уже закипать и...
Последнее сообщение
Значит реально перегревается. Искать причину трэба
Добрый день! в последнее время иногда появляется посторонний шум (гудение) предполагаю что идет со стороны насоса который установлен в котле, обычно это шум появляется когда включаешь горячую воду на долгий период, наполнение ванны , после того как кран горячей воды выключаешь гул исчезает, после вызова мастера и его гаданий на кофейной гуще ничего не прояснилось,толи трехходовой клапан а может насос хотя он вроде исправный.....Котел Baxi Luna Comfort 3
Последнее сообщение
У меня с месяц назад тоже появился в системе гул, шум. Разобрал насос и обнаружил износ керамических подшипников и последствия. Котлу 7 лет. Baxi eco 5 compact 24f.
2025-04-07_101811.jpg вал.jpg
Всем доброго времени! Котел Baxi main5 18f, много лет мучаемся с ошибкой Е42 и каждый 4 раз Е65 на отопление. Снятие этой ошибки помогает снижение температуры и только после нагрева воды выше выставленного значения, исчезает предупреждение и больше не выскакивает ошибка.
Последнее сообщение
Ну так а какие мероприятия-то проводились мастерами?
Всем привет. Периодически выскакивает ошибка Е10 .Подпитываю. Через 2 недели опять давление падает почти до 0.
Правда за эти 2 недели котлом не пользуюсь. Ни водой ,ни отоплением. Отключаю котел,газ и воду.
Стоит термостат.Вызывал мастера -поменяли гидроузел правый пластиковый. Начинку взяли со старого гидроузла.Только корпус новый.Воздух в системе отопления стравил. Но давление потихоньку падает. Примерно за две недели до нуля.За это время котлом не пользуюсь. Все отключаю и газ и котел и...
Здравствуйте, 3 дня назад стал слабый напор горячей воды, в связи с этим при включении не срабатывает котел. При этом на отопление все работает. В октябре была такая же ситуация, вызвал мастера, он промыл теплообменник, но это не помогло. В итоге я прочистил смеситель, все пошло хорошо. В этот раз я тоже все почистил, посмотрел косые фильтры, они не забиты. но напор остается слабый. Интересно, что периодически ГВС срабатывает и вода идет горячая
Последнее сообщение
А когда котел на ГВС перестает работать какую то ошибку выдает? ПРи включении ГВС не прыгает давление в системе отопления?
ошибок вообще не выдает, просто плохой напор и не срабатывает при включении
Стал свистеть котел. При работе ТЭН. Конкретно откуда не понятно, но точно в зоне где ТЭНы, что делать?
Давление 1.3-1.7, температура не более 35.
Спасибо.
Последнее сообщение
Проблема точно не в соединениях. Свистят ТЭНы. Причем зависит от мощности и скорости насоса
Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, как правильно настраивать температуру на колонке Baxi Sig-2 11p? Колонка новая, пользуемся несколько месяцев и всё это время проблемы с температурой воды. При подключении мастер настроил, вода шла теплая, но в процессе использования оказалось, что температуру регулировать очень сложно. Напор воды хороший, то есть проблема не в этом.
1. Если ставить правую ручку (ту, где кран нарисован) немного больше половины вправо, то вода через пару минут...
Последнее сообщение
Проверить не сложно. Ведро (банка) и секундомер, ручку в минимум - засечь за какое время набирается ёмкость. Потом эту же процедуру, но при положении - ручка в максимум. Если разница во времени совсем небольшая, то фильтр, если ощутимая - вызов специалиста на дом.
Принесли плату с ошибкой е35. Плату уже ремонтировали до меня. Плату отмял следов предыдущего ремонта. Что нужно проверять? Каких номиналов должны быть элементы(может предыдущий ремонтник установил неверные элементы). Есть схема?
Последнее сообщение
ХЗ. Ханивелл не делится схемами. Пройдись по цепи контроля ионизации. Е35 говорит плате, что есть пламя, когда его не должно быть (на вся кий случай уже ))) ). То есть там чистый ноль должен быть
Парни приветствую, котёл BAXI NUVOLA 3 COMFORT 320 FI, после отключения и через час включения появляется ошибка Е03. Пневмореле в штатном соединении не срабатывает, а при проверки с подключением трубкой срабатывает, котёл запускается. Вентуре не деформирован трещин нет, крыльчатка двигателя при запуске крутится там всё чисто. Иногда запустится и работает без ошибок пока не выключишь котёл, а как постоит с час, далее не слышно срабатывания пневмореле и выскакивает ошибка сначало кратковременно...
Последнее сообщение
Похоже да. Если реле норм отрабатывает, значит периодически что-то с дымоходом
Всем доброго времени суток! При работе котла появилась надпись на контроллере CAL и характерный писк, котел соответственно отключился, на кнопки не реагирует. Перезалил новое ПО, эффект отрицательный. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой и как решили!?
Справочно: перед поломкой проводили работы по выгону воздуха из системы, так вышло что воздух из расширительного бочка тоже спустили, давление в системе было 0,8 и при данных параметрах вылезла ошибка CAL, после чего давление...
Долгое время в частном доме пользовались водоснабжением со слабым напором. Это сильно раздражало, учитывая, что у соседей с этим проблем нет. Решено было врезать в систему водоснабжения напорный насос. Напор отменный, только вот на котле теперь при использовании ГВС вылезает ошибка Е82 в течении минуты после включения. Котел eco nova 24f. Насос отключил, проблема исчезла. При отоплении ошибка не выходит. В чем может быть проблема? Благодарю за советы
Последнее сообщение
...в равной степени должны к ней приводить как в режиме отопления, так и в режиме ГВС. Не обязательно.
Но раз ты настаиваешь... гидроаккумулятор вместе с напорным насосом в комплекте?
Очень нужна ваша помощь с Baxi ECO-5 Compact 24 F (мастера проблему локализовать не смогли). Началось всё примерно 1,5 года назад - в утренние (примерно с 7 до 9) и в вечерние (с 18 до 21) котёл при использовании начал делать одно или несколько из этого списка:
- выдавать минимальную мощность (на дисплее мигает восклицательный знак);
- просто гасить горелку без указания ошибки. Т.е. датчик расхода видит открытый кран, но котёл отключает горелку и одну-две минуты не делает...
Последнее сообщение
Там как что позволит сдёрнуться. Определённой последовательности нет. Всё индивидуально.
Единственно - из шахты лучше ничего не вынимать, остановиться на отводах до стены. А то мало ли - выдернется и вставить потом фиг получится. Отводы со штанами снимете, а дальше по ситуации.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Проворачиваю всю конструкцию по часовой стрелке
вряд ли получится. Геометрия под хомутом не позволит. Внешняя встык к котлу, а внутренняя глубже раструбом сидит. Вверх нужно. А...
Доброе время суток. Травит слабо нипель расширительного бочка. При мыльной воде образуется пузырик. За сутки 0.1 бар снижается давление. Проверял при слитой из системы воды. Исключая другие варианты. Котел Duo Tec Compakt . Поинтересовался у мастера, говорит нипель может при выкручивании разломаться и остаться внутри бочка. Единственное решение замена самого бочка. Вопрос к специалистам. Так ли это?
Последнее сообщение
Травит слабо нипель расширительного бочка. Тут на форуме решений огромное множество. Купи в автомагазине удлинитель ниппеля для Газель, накрути его сверху (вместо колпачка) на ниппель бачка. ;)
Добрый день!
Постоянно работает вентилятор на ecofour 1.14f.
В соседнем помещении гул невыносимый. Рядом с котлом вентилятор слышен громче, но не противно. В смежном помещении невозможно находиться больше пять минут. Турбину снял почистил. Ничего не поменялось. Перегородка 115мм силикатный блок (не газобетон) и плитка. С насоса скинул Клему - не насос. Выключаю котел - полная тишина. В котельной же работает вентилятор вентиляционной системы. Его почти не слышно. Включил режим нагрева горячей...
Последнее сообщение
Как работал постоянно, так и работает. Плата, имхо.
В режиме отопления не отключается насос после гашения горелки.
F13 = 003 (Время постциркуляции насоса в режиме отопления = 3 минуты)
F11 = 010 (Время ожидания перед новым включением в режиме отопления = 10 минут)
По идее насос должен быть выключен 10 – 3 = 7 минут. Я не помню точно, но, кажется, так было раньше.
В режиме «Лето» (только ГВС) насос отключается. Котёл работает с 2017 года. Все настройки F проверил.
Кто-нибудь сталкивался с таким явлением? В чём может быть причина?
Котел Baxi Nuvola3 comfort 280Fi при разборе ГВС включает модуляцию горелки максимум на 48-53 % вне зависимости от температуры воды в бойлере (и при 50 и при 16 градусах модуляция одинаковая). В графиках годовалой давности при тех же температурных условиях горелка выдавала 70 % модуляции и температура ГВС при разборе воды не падала ниже 35 градусов при любой продолжительности работа ГВС, а теперь через 10 минут разбора ГВС идет 26-27 градусов. Термодатчик бойлера был замен на новый - ничего не...
Последнее сообщение
AndreyNazarov , тебе настолько не нужна помощь, что ты старательно вывернул всё наизнанку. :lol: Легко тебе живется, наверное. ;)